La ricerca ha trovato 298 risultati
- lun ott 06, 2014 10:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione del calore 2 domande
- Risposte: 39
- Visite : 7336
Re: Contabilizzazione del calore 2 domande
cosa rimarrebbe fuori? il consumo involontario va considerato per non aggravare i costi dei condomini allacciati Se l'inquilino dimostra che non c'è aggravio, come già spiegato, il consumo involontario non va conteggiato per il distaccato. d'accordo, io sto dicendo che il consumo involontario è l'a...
- lun ott 06, 2014 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione del calore 2 domande
- Risposte: 39
- Visite : 7336
Re: Contabilizzazione del calore 2 domande
sancito dall'art 1118 del cc: il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma cosa rimarrebbe fuori? il consumo involontario va considerato per non aggravare i costi dei condomini allacc...
- lun ott 06, 2014 08:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contabilizzazione del calore 2 domande
- Risposte: 39
- Visite : 7336
Re: Contabilizzazione del calore 2 domande
un concetto chiarificatore della 10200:2013 è la definizione di consumo volontario e involontario; il termine quota fissa è fuorviante. La parte di consumo involontario di cui anche i non allacciati usufruiscono non può essere addebitata ai restanti, ecco una buoa ragione per cui il distacco non può...
- gio ott 02, 2014 16:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolra R - organi di sicurezza
- Risposte: 12
- Visite : 6411
Re: Raccolra R - organi di sicurezza
si, ma normalmente solo quelle sui generatori a vapore.
- gio set 25, 2014 12:18
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: ristrutturazione
- Risposte: 7
- Visite : 4270
Re: ristrutturazione
sì per quanto riguarda il rispetto formale dei requisiti, perché non è assolutamente detto che sia possibile portare una struttura carente in origine al rispetto dei requisiti acustici passivi, il solaio è un caso classico - per cui un buon tecnico a mio avviso ne tiene conto, circolari del minister...
- mer set 24, 2014 16:33
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: ristrutturazione
- Risposte: 7
- Visite : 4270
Re: ristrutturazione
il consiglio di SuperP è corretto, senti un tecnico iscritto all'elenco regionale, dovrebbe portarti all'esonero di ogni verifica secondo DPCM per quanto riguarda il calpestio.
- ven set 12, 2014 14:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Comuni e dlgs 28/2011 -> No alle pompe di calore
- Risposte: 41
- Visite : 8121
Re: Comuni e dlgs 28/2011 -> No alle pompe di calore
per me è sconcertante e non risponde a nessuna logica, si aggiunge al già illogico concetto di PdC come FER. sul fatto che le PdC non le installino sull'esistente sarei cauto, ho visto applicazioni di tutti i tipi, non mi sorprenderei che di fronte a questo intervento legislativo le case facciano un...
- ven set 12, 2014 14:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spese riscaldamento: quota fissa massima al 50%?
- Risposte: 2
- Visite : 884
Re: Spese riscaldamento: quota fissa massima al 50%?
non mi risulta, forse qualche riferimento alla nuova legge sul condominio?
per la 10200 poi non esiste neppure la quota fissa.
per la 10200 poi non esiste neppure la quota fissa.
- ven set 12, 2014 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolra R - organi di sicurezza
- Risposte: 12
- Visite : 6411
Re: Raccolra R - organi di sicurezza
... e in occasione di questa verifica periodica, che dovrebbe fare l'ausl se non sbaglio, dovrebbe essere controllata l'efficienza dei vari dispositivi. E in mancanza del banco di prova... si richiede che VDS, VIC ecc siano sostituite, è così? :?: sì, ma la verifica periodica è fatta da INAIL o da ...
- mer set 10, 2014 14:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolra R - organi di sicurezza
- Risposte: 12
- Visite : 6411
Re: Raccolra R - organi di sicurezza
rispondo un po' velocemente, se posso articolo meglio dopo. la verifica periodica non la deve e non potrebbe proprio farla chi produce la valvola, perché la verifica periodica è sull'impianto, o meglio sul corretto funzionamento delle attr. in pressione e dei sistemi di controllo e sicurezza, da ric...
- mer set 10, 2014 14:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas
- Risposte: 29
- Visite : 12812
Re: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas
gisuto, non avevo capito - ma lì hanno inserito i prospetti con i coeff. K oppure indicano un sistema alternativo?
- mer set 10, 2014 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas
- Risposte: 29
- Visite : 12812
Re: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas
Io uso il metodo della lunghezza equivalente conle tabelle della 7129
si può avere un link al libro blu?
si può avere un link al libro blu?
- mer set 10, 2014 09:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolra R - organi di sicurezza
- Risposte: 12
- Visite : 6411
Re: Raccolra R - organi di sicurezza
In realtà i vincoli esistono eccome e sono legati alla periodicità delle verifiche periodiche obbligatorie; ad es. per potenze superiori a 116 kW si ha l'obbligo di verifica di funzionamento ogni cinque anni, per cui o cambi la VS o la fai ritarare INAIL. Non lo fa nessuno, solo in ambito industrial...
- ven set 05, 2014 17:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Italia si Italia no
- Risposte: 129
- Visite : 24114
Re: Italia si Italia no
(tranne grazie al contributo degli immigrati mantenuti dallo stato sociale e del quale francamente farei volentieri a meno). peccato che non sia così, il saldo economico dell'immigrazione è positivo sia per l'economia che, per dire, del sistema pensionistico. condivido molte delle cose scritte da R...
- gio set 04, 2014 14:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documentazione che installatore deve consegnare
- Risposte: 34
- Visite : 8677
Re: Documentazione che installatore deve consegnare
non voglio fare il pedante, ma voglio solo precisare qualche termine usato per evitare fraintendimenti, perché su questo tema c'ho sbattuto la testa qualche volta e la mancanza di rigore terminologico a volte mi ha fregato. La definizione di ATTREZZATURE IN PRESSIONE è nella stessa direttiva. Sostan...
- mer ago 27, 2014 10:07
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Estremi per detraibilità termostatiche
- Risposte: 11
- Visite : 2736
Re: Estremi per detraibilità termostatiche
direi proprio il contrarioNoNickName ha scritto: Quindi esclude che le valvole termostatiche abbiano l'obbligo di essere modulanti.
- mar ago 26, 2014 20:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 50% isolamento solaio di sottotetto
- Risposte: 8
- Visite : 2510
Re: 50% isolamento solaio di sottotetto
perché non 65%? non puoi/vuoi raggiungere le trasmittanze?
senz'altro 50%, è un intervento sulle parti comuni.
senz'altro 50%, è un intervento sulle parti comuni.
- mar ago 26, 2014 20:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia PED vaso espansione
- Risposte: 10
- Visite : 4245
Re: Denuncia PED vaso espansione
no, seriamente, la mia domanda era per sapere se c'era un vincolo di norma. perché parliamo di acqua surriscaldata da 110,1 °C in su, per cui puoi benissimo avere un vaso con Ps che so 4 o 6 bar. che poi tutti i produttori di accessori abbiano un catalogo giustamente limitato per ovvie ragioni è un ...
- mar ago 26, 2014 16:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia PED vaso espansione
- Risposte: 10
- Visite : 4245
Re: Denuncia PED vaso espansione
scusa, ma da dove viene questa indicazione?NoNickName ha scritto:L'acqua surriscaldata può essere installata solo in impianti PN16 o PN25. Un vaso di espansione PN8 non può essere utilizzato con acqua surriscaldata.
- mar ago 26, 2014 12:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia PED vaso espansione
- Risposte: 10
- Visite : 4245
Re: Denuncia PED vaso espansione
a parte l'obiezione di NNN - i vasi sono inseriti in un impianto di riscaldamento denunciato e verificato secondo la raccolta H? se sì, non ho esperienza diretta in merito, ma ipotizzo che si debba fare l'invio all'INAIL della modifica del progetto con l'inserimento dei nuovi vasi d'espansione, che ...
- ven ago 22, 2014 20:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Foglio excel per calcoli psicrometrici proprietà dell'aria.
- Risposte: 33
- Visite : 24803
- gio ago 21, 2014 07:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documentazione che installatore deve consegnare
- Risposte: 34
- Visite : 8677
Re: Documentazione che installatore deve consegnare
A me quindi sembra che non sia da fare, richiesta di immatricolazione Inail ne verifica di messa in servizio (è già in servizio da un anno.. ) come si diceva prima, guarda la marcatura CE dei tuoi vasi d'espansione, se è PED (97/23) allora non sei nell'esclusione - comunque l'immatricolazione è sem...
- mer ago 20, 2014 13:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documentazione che installatore deve consegnare
- Risposte: 34
- Visite : 8677
Re: Documentazione che installatore deve consegnare
Quindi, per la diretteiva PED, devo chiedere anche omologazione dei vasi di espansione? preciso solo per evitare il fraintendimento che ne è seguito: il DM 329/04 a cui facciamo riferimento non è la direttiva PED, ma è il regolamento italiano per la messa in servizio e l'utilizzo di tutti i tipi di...
- mer ago 20, 2014 07:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua calda e acciaio zincato
- Risposte: 103
- Visite : 44940
Re: acqua calda e acciaio zincato
dire che si rischia di più dal fiume e dal lago che non dall'impianto idrico è una falsità bella e buona comunque: i dati sull'origine delle contaminazioni sono ben chiari: l'impianto idrico è di gran lunga il maggiore responsabile...... Prima di dare del falso chiederei almeno di citare le fonti, ...
- mar ago 19, 2014 10:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documentazione che installatore deve consegnare
- Risposte: 34
- Visite : 8677
Re: Documentazione che installatore deve consegnare
Quella che dici tu è solo per serbatoi di aria compressa e azoto, direttiva 2009/105/EC cosidetta SPVD. I vasi di espansione non rientrano nella SPVD, perchè contengono anche acqua. -- in effetti per i vasi d'espansione ho scritto "penso" - perché in linea di principio l'acqua in pression...
- mar ago 19, 2014 07:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documentazione che installatore deve consegnare
- Risposte: 34
- Visite : 8677
Re: Documentazione che installatore deve consegnare
ci sono due norme per i recipienti a pressione in Europa la direttiva 97/23, cosiddetta PED la direttiva per i recipienti semplici a pressione, anzi sono state emanate più direttive, l'ultima quest'anno ad es. un serbatoio per aria compressa potrebbe benissmo avere la marcatura CE come recipiente se...
- lun ago 18, 2014 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documentazione che installatore deve consegnare
- Risposte: 34
- Visite : 8677
Re: Documentazione che installatore deve consegnare
non mi sto riferendo al DM sugli impianti termici, ovvero la raccolta R, ma al DM 329/2004 - regolamento per la messa in servizio delle attrezzature in pressione - SuperP aveva già scritto che non aveva impianto soggetto alla raccolta R, o meglio così ho capito io. la dichiarazione di messa in servi...
- lun ago 18, 2014 13:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documentazione che installatore deve consegnare
- Risposte: 34
- Visite : 8677
Re: Documentazione che installatore deve consegnare
probabilmente ci saranno vasi d'espansione sopra i 50 l, quindi richiesta di immaricolaazione all'INAIL per attr. in pressione e poi richiesta di verifica di messa in servizio, nel caso non rientrino nell'impianto da raccolta R.
- sab ago 09, 2014 11:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18068
Re: Calcolo EN10200, software freeware
Scusa ma non ho capito da cosa capisci che i kinv riportati nel prospetto 10 derivano da esperienze fatte sull'energia erogata dal generatore. Inoltre, anche se così fosse, questi dati saranno risultati da medie su impianti centralizzati non contabilizzati ovviamente, quindi mediamente funzionati a...
- ven ago 08, 2014 17:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18068
Re: Calcolo EN10200, software freeware
non era un bla-bla, è stato confermato pubblicamente - forse era anche inserito in un suo articolo sulla rivista del CTI di un paio di mesi fa. Ad ogni modo non so, anche la ISO 13370 ha ad es. un errore nel calcolo dei pavimenti su spazio aerato, però non mi sognerei di seguire l'errore, non aspett...
- ven ago 08, 2014 15:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18068
Re: Calcolo EN10200, software freeware
c'è un errore più importante, sui valori del prospetto delle perdite involontarie - il coefficiente kinv va attribuito secondo norma al fabbisogno ideale, mentre in realtà i valori indicati sono derivati da esperienze fatte sull'energia erogata effettivamente dal generatore. qui la scelta se seguir...
- ven ago 08, 2014 14:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18068
Re: Calcolo EN10200, software freeware
c'è un errore più importante, sui valori del prospetto delle perdite involontarie - il coefficiente kinv va attribuito secondo norma al fabbisogno ideale, mentre in realtà i valori indicati sono derivati da esperienze fatte sull'energia erogata effettivamente dal generatore. qui la scelta se seguire...
- ven ago 08, 2014 06:50
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Isolamento tramezzo bagno/camera
- Risposte: 2
- Visite : 3389
Re: Isolamento tramezzo bagno/camera
dipende da quanto spazio hai, se ne hai poco sei costretto a fare quanto suggerito da super, se ne hai un tantino in più ottieni migliori risultati con una controparete staccata dal tramezzo
- gio ago 07, 2014 17:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18068
Re: Calcolo EN10200, software freeware
senza voler nulla togliere al lavoro che sta facendo NNN sono dell'avviso di Ronin, qualche anno fa avevo fatto un applicativo su excel che ancora mantengo per la gestione della produzione in VBA su base dati MySQL, però il supporto a VBA non è terminato? Soprattutto se i dati in inserimento non son...
- lun ago 04, 2014 07:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 152 camini ed edifici vincolati
- Risposte: 9
- Visite : 1797
Re: 152 camini ed edifici vincolati
la nuova norma, UNI 11528:2014, ricalca in questo senso la 7129, quindi permette l'intubamento in pressione, però rimane il 152/2006, che poi gli installatori dicono che nessun progettista fa rispettare.
- dom ago 03, 2014 20:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 152 camini ed edifici vincolati
- Risposte: 9
- Visite : 1797
Re: 152 camini ed edifici vincolati
magari: per la questione della "sovrappressione del camino" purtroppo no.
- dom ago 03, 2014 10:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tubazioni gas in intercapedine
- Risposte: 8
- Visite : 4899
Re: Tubazioni gas in intercapedine
se ho capito bene, il prodotto proposto è un tubo con guaina aderente - se è così non si può usare per la posa sottotraccia - è obbligatorio infatti che la guaina sia di diametro interno maggiore del tubo per almento 10 mm.
- sab ago 02, 2014 10:38
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Entrata in cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3096
Re: Entrata in cucina
chiedo scusa, stavo pensado a qualcos'altro.
Perr l'attraversamento di pareti con intercapedine d'aria, se è il tuo caso, obbligo di guaina metallica secondo la UNI 7129-1.
Perr l'attraversamento di pareti con intercapedine d'aria, se è il tuo caso, obbligo di guaina metallica secondo la UNI 7129-1.
- ven ago 01, 2014 19:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Fatt. di conver. energia prim. caldaia a pellet 0.3?
- Risposte: 13
- Visite : 4779
Re: Fatt. di conver. energia prim. caldaia a pellet 0.3?
riprendo il discorso, vale quindi l'interpretazione di Girondone o altre?
Io stavo pensando che per il calcolo Epi, vale la definizione del DPR 59/09, mentre per il calcolo della quota rinnovabile, d. lgs 28/11, vale quanto dice il combinato tra UNI/TS 11300-4 e R 14/2013, ovvero 0,3.
Io stavo pensando che per il calcolo Epi, vale la definizione del DPR 59/09, mentre per il calcolo della quota rinnovabile, d. lgs 28/11, vale quanto dice il combinato tra UNI/TS 11300-4 e R 14/2013, ovvero 0,3.
- ven ago 01, 2014 17:04
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Entrata in cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3096
Re: Entrata in cucina
secondo me no.
l'attraversamento della parete e la realizzazione in sottotraccia deve essere fatto in guaina non aderente, nel caso di mattoni con cavità
l'attraversamento della parete e la realizzazione in sottotraccia deve essere fatto in guaina non aderente, nel caso di mattoni con cavità
- ven ago 01, 2014 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dpr 59 - frazionamento con nuova U.I. commerciale
- Risposte: 7
- Visite : 1548
Re: dpr 59 - frazionamento con nuova U.I. commerciale
partendo dal presupposto che si debba intervenire solo sulla struttura modificata, qui non precederei nulla. sia dal punto di vista termico che acustico. non sarei poi così certo che un controplaccaggio in aderenza risolva i requisiti acustici, dovresti sapere da dove parti, ma in questo caso riteng...
- ven ago 01, 2014 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 152 camini ed edifici vincolati
- Risposte: 9
- Visite : 1797
Re: 152 camini ed edifici vincolati
non ricordo deroghe
la UNI 11528:2014 ti permette di intubare anche in pressione o in depressione, la sto affrontando adesso per un 400 kW.
Il problema è sempre il confronto con la 152/06 per la pressione, la ventlazione del cavedio nel caso di depressione
la UNI 11528:2014 ti permette di intubare anche in pressione o in depressione, la sto affrontando adesso per un 400 kW.
Il problema è sempre il confronto con la 152/06 per la pressione, la ventlazione del cavedio nel caso di depressione
- ven ago 01, 2014 09:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: acqua calda e acciaio zincato
- Risposte: 103
- Visite : 44940
Re: acqua calda e acciaio zincato
Grazie per la documentazione! Molto interessante.
- gio lug 31, 2014 08:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione caldaia -> camino?
- Risposte: 2
- Visite : 870
Re: Sostituzione caldaia -> camino?
normalmente faccio cambiare, concordo con iltubo se il camino è in aderenza o interno all'edificio; anche se la UNI 11582:2014 lo permetterebbe.
- mer lug 30, 2014 15:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recuperatore ceramico ad accumulo
- Risposte: 18
- Visite : 6294
Re: Recuperatore ceramico ad accumulo
questo però è un po' diverso dal solito, non avevo mai visto un sistema con ciclo di espulsione/immissione, perché dotato di in solo ventilatore - nutro seri dubbi sul suo funzionamento
- mer lug 30, 2014 14:45
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: APE appartamento con impianto a gasolio
- Risposte: 5
- Visite : 2402
Re: APE appartamento con impianto a gasolio
è un caso limite a quanto pare: da una parte il generatore non è utilizzabile, però tutto l'impianto di distribuzione e emeissione è esistente, per cui il sistema edificio-impianto è di fatto generatore-distribuzione-emissione. Preponderei per utilizzare l'impianto così come è, specificando semmai n...
- sab lug 26, 2014 10:14
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Applicazione D.P.C.M. 05/12/1997 ampliamento accessorio
- Risposte: 5
- Visite : 3741
Re: Applicazione D.P.C.M. 05/12/1997 ampliamento accessorio
Concordo con quanto detto da Lorenzo
- ven ott 04, 2013 16:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: condominio - cappotto su 2 lati - 65%
- Risposte: 4
- Visite : 2306
Re: condominio - cappotto su 2 lati - 65%
per la domanda sia che siano autonomi che centralizzato il fatto che magari ( non lo so ma può essere) alcuni appartamenti no siano nemmeno toccati dal cappotto cosami comporta? detrarre detraggono cmq tutti? la risposta è sì, nel caso l'intervento sia stato voluto e deliberato dall'assemblea; qui p...