La ricerca ha trovato 1782 risultati

da gararic
lun gen 26, 2015 17:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco e 50%
Risposte: 3
Visite : 924

Re: reazione al fuoco e 50%

sembra ragionevole!
comunque, rispettando la proporzione del 50% per ogni signola via di fuga. . . risulta automaticamente rispettata anche la condizione sull'intero edificio
da gararic
gio gen 22, 2015 07:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

gararic ha scritto:e che fine ha fatto la cara vecchia definizione di "filtro a prova di fumo" , quella che prevedeva la possibilitù di aerare con camino, apertura o pressurizzazione meccanica?
Mi rispondo da solo :
Paragrafo s.3.5.3, quasi uguale a prima
da gararic
mer gen 21, 2015 21:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

e che fine ha fatto la cara vecchia definizione di "filtro a prova di fumo" , quella che prevedeva la possibilitù di aerare con camino, apertura o pressurizzazione meccanica?
da gararic
mar gen 20, 2015 16:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ventilconvettori da incassare a soffitto
Risposte: 2
Visite : 1174

Re: Ventilconvettori da incassare a soffitto

non capisco che caretteristica devono avere rispetto ad un normale ventilconvettore da controsoffitto . . . saranno ispezionabili dall'alto o dal basso? e come venfgono fatte ripresa e mandata dell'aria?
io generalmente uso aermec, FCXI oppure VEDI se serve più prevalenza
da gararic
mar gen 20, 2015 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

News dalle altre regioni?
da gararic
lun gen 19, 2015 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

se sei in veneto-trentino hai anche la corcolare apposita Sono in Lombardia (Milano). Puoi comunque, gentilmente, fornirmi un link alla circolare che hai richiamato? vedi se funziona: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C...
da gararic
lun gen 19, 2015 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

Grazie. Mi pare un suggerimento utile. Proverò a sentire il comando. se sei in veneto-trentino hai anche la corcolare apposita, che suggerisce l'uso della nuova normativa proprio per le richieste di deroga (sarà forse un caso ma ora il nuovo comandante regionale dattilo è proprio quiello che è cons...
da gararic
dom gen 18, 2015 21:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

pare che il tema, comunque, non interessi molto nel forum, probabilmente a ragione:
art 5, comma 3 : se anche fosse pubbliczto in tempi brevi, avremmo comunque 6 mesi di tempo per acclimatarci
da gararic
sab gen 17, 2015 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

a me, da semplice ingegnere (mica ho studiato filologia. . . ) turba il termine usato all'art. 1 "ALTERNATIVE" vuol mica dire che sono abrogate . . . l'art. 2 sembra invece chiaro perchè mi elenca quali attività soggette debbano seguire il nuovo testo unico (per esclusione tutte le altre s...
da gararic
ven gen 16, 2015 21:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

Il documento mandato in Europa è molto diverso dai draft che sono circolati finora. Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e...
da gararic
ven gen 16, 2015 21:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9494:2112
Risposte: 21
Visite : 8360

Re: UNI 9494:2112

sicuramente hai ragione ronin, la fisica non si deve piegare all'economia...
mi resta cumunque l'idea che tal enorma sia stata pensata per ambienti decisamente alti di tipo industriale, e che quindi se applicata ina mbito civile diventa pesante e difficile
da gararic
gio gen 15, 2015 22:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9494:2112
Risposte: 21
Visite : 8360

Re: UNI 9494:2112

anche io, fatti i miei due conti, mi trovo con portate d'aria improponibili soprattutto in virtù del fatto che la portata d'aria richiesta è indipendente dall'altezza del locale, quindi che ne so, gli stessi 115.000 mc/h che su un compartimento di altezza 15 mt per sup 1000 mq valgono quasi 8 vol/h ...
da gararic
gio gen 15, 2015 22:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

Il documento mandato in Europa è molto diverso dai draft che sono circolati finora. Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e...
da gararic
gio gen 15, 2015 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

il comando interregionale veneto ha emesso una circolare secondo cui il nuovo codice di prevenzione incendi può essere utilizzato già a supporto delle richieste di deroga cosa forse più importante: nella bozza di aprile erano comprese 10 regole tecniche verticali (praticamente per le attività più fr...
da gararic
lun gen 12, 2015 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 12845
Risposte: 3
Visite : 748

Re: 12845

Terminus ha scritto:A meno che tu non debba avere un'alimentazione singola superiore.
La riserva dovrà ovviamente considerare la contemporaneità dei due impianti.
d'accordo, però in giro si vedono tutti impianti con elettropompa e motopompa...
per cui la "mia" idea sembra quasi fin troppo facile
da gararic
lun gen 12, 2015 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 12845
Risposte: 3
Visite : 748

12845

salve vi è secondo voi qualche impedimento normativo (dalla lettura della uni 12845 a me non pare) nell'adoperare per alimentare gli impianti antincendio di un'autorimessa: una vasca dia ccumulo della capacità totale necessaria un gruppo di pressurizzazione con elettropompa più pilota per la rete id...
da gararic
dom gen 11, 2015 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia in garag
Risposte: 16
Visite : 3772

Re: caldaia in garag

NoNickName ha scritto:
gararic ha scritto:non è mica richiesto dalla normativa sui luoghi di lavoro, questo!
Ha chiesto di non citare le norme, ma di rispondere punto a punto.
Io non le ho citate.
saggio
da gararic
ven gen 09, 2015 17:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
Risposte: 7
Visite : 2030

Re: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi

.......... l'edificio è previsto con facciate continue. A livello di L10 (Che non dovrei fare, pero'...) torneranno i conti? quali accorgimenti è opportuno prendere? a livello di epe invol è un'incubo la cosa migliore sarebbe adottare le facciate a doppia pelle con ombreggiamento interposto la legg...
da gararic
ven gen 09, 2015 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia in garag
Risposte: 16
Visite : 3772

Re: caldaia in garag

C) Il tecnico in caso di manutenzione deve necessariamente chiudersi la porta dietro o puo lasciare la porta aperta anche se il locale trovasi in garage? Dipende, se c'è corrente d'aria, è meglio che chiude la porta per evitare fastidiosi raffreddori. non è mica richiesto dalla normativa sui luoghi...
da gararic
ven gen 09, 2015 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia in garag
Risposte: 16
Visite : 3772

Re: caldaia in garag

arkanoid ha scritto:Mi meraviglio di come ci siano persone come trittico. Se non è carenza di intelligenza è una dose di faccia di bronzo da meritare una statuetta...
yesssss
da gararic
ven gen 09, 2015 16:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Alzi la mano un termotecnico volenteroso
Risposte: 24
Visite : 5139

Re: Alzi la mano un termotecnico volenteroso

le serre in genere sono più adatte per le piante che per le persone . . . comunque: il fattore solare deve essere assolutamente basso al posto dei vetri potresti proporre lastre semitraspartenti in nanogel (lo so che non te le accetteranno mai, ma fa cos' figo....) se deve lavorare anche d'inverno l...
da gararic
dom gen 04, 2015 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deroga: parere favorevole ma. . .
Risposte: 3
Visite : 1156

Re: deroga: parere favorevole ma. . .

ok, è lecito nella sostanza direi che il comando regionale ha bocciato, prescrivendo l'impianto sprinkler, sia la proposta tecnica del professionista sia la valutazione del comando provinciale, ma pazienza e pazienza che, durante i colloqui informali, il funzioanrio pareva essere favorevole, salvo p...
da gararic
mer dic 24, 2014 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Risposte: 61
Visite : 12082

Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione

aggiornamento: http://www.pro-fire.org/servizi/news/1333-in-anteprima-su-pro-fire-la-bozza-del-nuovo-codice-di-prevenzione-incendi.html in particolare si dice che: ..... è stato sottoposto dal ministero dell'interno all'approvazione della comunità che darà il suo parere entro i prossimi 90 giorni. d...
da gararic
mar dic 23, 2014 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deroga: parere favorevole ma. . .
Risposte: 3
Visite : 1156

deroga: parere favorevole ma. . .

non mi era mai capitato . . . . è una cosa "normale" ? richiesta di deroga per autorimessa: 1) il comando provinciale approva ritenendo adeguate le misure compensative, però con ulteriori condizioni : che l'impianto di ventilazione meccanica garantisca un'altezza libera da fumo non inferio...
da gararic
gio dic 04, 2014 09:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: canne di aerazione ed evacuazione fumi
Risposte: 3
Visite : 1467

Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi

.......... UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8 c'è anche una norma che spieghi come dimensionare e realizzare le canne shunt, oltre a quella succitata sulle proce...
da gararic
mar nov 18, 2014 15:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Giunti di dilatazione
Risposte: 4
Visite : 1638

Re: Giunti di dilatazione

su 150 mt anche di più !
da gararic
ven nov 07, 2014 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tesi Rete idranti
Risposte: 3
Visite : 844

Re: Tesi Rete idranti

Terminus ha scritto:L'analisi dei rischi non la puoi fare con la UNI 10779, ma la devi effettuare secondo il DM 10/03/98.
si può però dare una mano con le classificazioni della 10779 (e della 12845)
da gararic
ven nov 07, 2014 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova UNI 10779:2014
Risposte: 30
Visite : 9554

Re: Nuova UNI 10779:2014

a proposito:
quando è uscita in inchiesta pubblica era divisa in due parti
- u70001710 reti idranti
- u70001730 reti idranti a secco
che fine ha fatto la seconda parte?
da gararic
ven nov 07, 2014 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte senza documentazione di accompagnamento
Risposte: 6
Visite : 1935

Re: Porte senza documentazione di accompagnamento

a treviso invece c'è l'intero tribunale che porte apparentemente tagliafuoco ma senza nessuna certificazione
da gararic
ven nov 07, 2014 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI, e i CD dove sono?
Risposte: 87
Visite : 18230

Re: UNI, e i CD dove sono?

che banda di incalliti malfattori !
:lol:
da gararic
ven nov 07, 2014 11:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recupero di calore e raffrescamento
Risposte: 15
Visite : 3711

Re: Recupero di calore e raffrescamento

oltre alla ormai famosa unità idross adesso c'è anche un prodotto eurotherm http://www.eurotherm.info/it/componenti_di_sistema/deuclima_vmc_con_compressore disponibile in versione con o senza circuito frigorifero se ho capito giusto: - circa 300 mc/h aria per deumidificare - circa 90 mc/h di aria es...
da gararic
gio nov 06, 2014 17:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI, e i CD dove sono?
Risposte: 87
Visite : 18230

Re: UNI, e i CD dove sono?

a proposito: il sito dell'uni avverte che: Hai abbonamenti attivi che contengono questa norma. Puoi acquistare le norme contenute nel tuo abbonamento ad un prezzo speciale con una licenza d'uso su postazione singola limitata alla durata dell'abbonamento. Il prezzo speciale non è soggetto a ulteriori...
da gararic
gio nov 06, 2014 16:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI, e i CD dove sono?
Risposte: 87
Visite : 18230

Re: UNI, e i CD dove sono?

Ronin ha scritto:
girondone ha scritto:annamo bene
facevano prima a dire le paghi 15 euro e basta
oppure assumi un polipo per premere STAMP - ALT+TAB - CTRL+V - ALT+TAB - PAGGIU' in ciclo infinito :mrgreen:
MO PROVO
da gararic
gio nov 06, 2014 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Estrazione bagni e adduzione aria PDC
Risposte: 13
Visite : 4141

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

Ma perchè i tuoi vicini cagano tutto il giorno? Le tue finestre del bagno sono a tetto? L'espulsione d'aria a tetto è per gli esalatori. Non solo le ventilazioni delle colonne ma anche tutto ciò che è espulsione di aria viziata va portato a tetto. questo, appunto, secondo la lettura che alcune ASL ...
da gararic
gio nov 06, 2014 09:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI, e i CD dove sono?
Risposte: 87
Visite : 18230

Re: UNI, e i CD dove sono?

girondone ha scritto:Tre accessi x un ordine intero é una bella inchiapettata però
in che senso tre accessi ?
da gararic
gio nov 06, 2014 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Estrazione bagni e adduzione aria PDC
Risposte: 13
Visite : 4141

Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC

ha ragione chi dice che dipende dall' ASL che a volte applica in maniera . . . un poco rigida diciamo . . . il regolamento che fa a sua volta riferimento alla 10339
da gararic
mer nov 05, 2014 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI, e i CD dove sono?
Risposte: 87
Visite : 18230

Re: UNI, e i CD dove sono?

funziona
un grande passo avanti per l'umanità
da gararic
lun nov 03, 2014 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto aerotermi
Risposte: 38
Visite : 10131

Re: impianto aerotermi

1) 1.100 kW è la potenza di targa degli aerotemi: tenendo conto che 124.000 mc/h * 0,29/860 * (40-18) = 920 kW (potenza necessarie per elevare da 18°C l'aria e portarla a 40°C) Se io ho solo 250 kW a ritroso trovo un DT pari a 6°C quindi prendo a 18°C e butto a 24°C.... appunto quindi non ti servon...
da gararic
mer ott 29, 2014 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
Risposte: 13
Visite : 4333

Re: Rinnovo tardivo... di 2 settimane

Terminus ha scritto:
magazzini ha scritto: quindi il consiglio è di mandare un tecnico al comando per fare una domanda informale e sentire come regolarsi....
Casomai il consiglio è quello di rinnovare a tempo debito....... :wink:
ma se ormai è troppo tardi . . . .
da gararic
mer ott 29, 2014 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto di processo
Risposte: 1
Visite : 647

Re: impianto di processo

mi sembra ragionevole
da gararic
mer ott 29, 2014 14:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 1%
Risposte: 9
Visite : 2405

Re: 1%

con tanto di kWh/anno calcolati ed effettivi, entrambi espressi con numeri a 6 cifre cioè, accuratezza da fisica nucleare, piuttosto che da termotecnica (son articoli, in genere, scritti da professori piuttosto che da professionisti, d'altronde è anche colpa nostra, se stiam sempre a lavorare e non ...
da gararic
mer ott 29, 2014 11:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 1%
Risposte: 9
Visite : 2405

Re: 1%

trattavasi di edifici storici
a me ha dato sinceramente fastidio
da gararic
mer ott 29, 2014 11:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come
Risposte: 84
Visite : 15179

Re: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come

SuperP ha scritto:
gararic ha scritto:superP, quanto fatturi alla setta per tuuto questo proselitismo? non mi dire che lo fai gratis, non ci credo !
?
beh, è evidente che sei prezzolato dalla setta PH per convincere noi progettisti infedeli :lol:
da gararic
mer ott 29, 2014 10:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come
Risposte: 84
Visite : 15179

Re: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come

superP, quanto fatturi alla setta per tuuto questo proselitismo?
non mi dire che lo fai gratis, non ci credo !
da gararic
mer ott 29, 2014 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 1%
Risposte: 9
Visite : 2405

1%

non mi piace molto fare i nomi, ma nell'ultimo numero della rivista di una associazione che si ollupa di isolamento termico sono riportati alcuni casi di studio una cosa mi ha lascaito quantomeno perplesso gli autori dichiarano di avere modellato il sistema edificio impianto utilizzando le 11.300, e...
da gararic
ven ott 24, 2014 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
Risposte: 18
Visite : 6895

Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!

bella domanda . . .
lo stresso dubbio vale per i camini da 0,1 mq dei filtri a prova di fumo
da gararic
ven ott 24, 2014 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
Risposte: 13
Visite : 4333

Re: Rinnovo tardivo... di 2 settimane

a treviso, ad esempio, è necessaria nuova SCIA in caso di ritardo, anche breve
da gararic
ven ott 24, 2014 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Naspi UNI25 su muro esterno
Risposte: 11
Visite : 2797

Re: Naspi UNI25 su muro esterno

non credo che tu possa sostituire così impunemente un idrante uni 45 con naspi uni 25, indipendentemente che stiano dentro o fuori
da gararic
ven ott 24, 2014 15:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Colpi d'ariete UNI 9182
Risposte: 20
Visite : 4297

Re: Colpi d'ariete UNI 9182

probabile che nella DICO non ci sia indicata nessuna UNI