La ricerca ha trovato 252 risultati

da Gius83
mar mar 07, 2023 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti formatore antincendio
Risposte: 2
Visite : 251

Requisiti formatore antincendio

Buongiorno a tutti chiedo il vostro cortese contributo in merito a un dubbio relativo ai requisiti che deve possedere il formatore antincendio ai sensi del Dm 02/09/2021. In modo particolare, per la sola parte teorica,il DM prevede che se si è regolarmente iscritti negli elenchi del MI EX 818 è poss...
da Gius83
mar gen 10, 2023 13:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Montauto autorimessa
Risposte: 3
Visite : 431

Re: Montauto autorimessa

Buongiorno intanto grazie per la risposta. Si in effetti si tratta più di un sollevatore che di un montauto per essere precisi. Tuttavia mi resta il dubbio su quali ed eventuali misure prevedere.
da Gius83
lun gen 09, 2023 21:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Montauto autorimessa
Risposte: 3
Visite : 431

Montauto autorimessa

Buonasera colleghi in un’autorimessa privata oggetto di adeguamento antincendio in base alla RTV DEL 15 maggio 2020, un proprietario di un box manifesta la richiesta di prevedere all’interno di esso un montauto così da poter prevedere due autoveicoli. La richiesta mi lascia qualche perplessità. Nell...
da Gius83
ven nov 18, 2022 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione UNI 45-UNI 25
Risposte: 7
Visite : 721

Re: Sostituzione UNI 45-UNI 25

Grazie Stfire per il tuo contributo, ho compreso la tua idea e impostazione. Cosa ne pensi invece della seconda questione che ho indicato nell'ultimo messaggio relativo alla misurazione della pressione residua?
da Gius83
ven nov 18, 2022 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione UNI 45-UNI 25
Risposte: 7
Visite : 721

Re: Sostituzione UNI 45-UNI 25

Buongiorno colleghi ritorno sull'argomento sia per una precisazione che per una ulteriore osservazione sulla questione specifica. Per quanto concerne gli aspetti sollevati da Stfire, credo possa essere utile riportare quanto indicato nella sezione G.1.14 del COPI, in cui parla genericamente di rete ...
da Gius83
gio nov 17, 2022 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione UNI 45-UNI 25
Risposte: 7
Visite : 721

Re: Sostituzione UNI 45-UNI 25

Personalmente sono d’accordo con Tom. È pur vero che la RTV6 parla di rete idranti ma è anche vero che rimanda ai criteri progettuali previsti dalla 10779. Per il livello 1 due UNI 45 o in alternativa 4 Uni 25.
da Gius83
mer nov 16, 2022 17:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione UNI 45-UNI 25
Risposte: 7
Visite : 721

Sostituzione UNI 45-UNI 25

Buonasera ho recentemente eseguito la progettazione antincendio di un'autorimessa esistente con RTV6 annessa al COPI. Nel progetto approvato dai Vigili del Fuoco è stato previsto un impianto idranti con Livello di Pericolosità 1 da norma UNI 10079, avendo classificato l'autorimessa come SA-AB-HB. Al...
da Gius83
mer nov 09, 2022 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Risposte: 19
Visite : 2818

Re: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi

Grazie per i vostri contributi. Personalmente concordo in linea di massima con l’impostazione espressa da Ronin. La linea guida prevede tra l’altro anche la verifica della capacità portante della struttura sottostante.
da Gius83
mer nov 09, 2022 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Risposte: 19
Visite : 2818

Re: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi

Vi ringrazio per i contributi. Notavo che non c’è uniformità in questo senso. Alcuni colleghi sostengono di voler passare in ogni caso dal progetto per approvazione VVF.
da Gius83
mer nov 09, 2022 09:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Risposte: 19
Visite : 2818

Re: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi

Grazie per la tua risposta. Concordo sul fatto che probabilmente rispettando le lune guida potrebbe non configurarsi un aggravio. In caso contrario mi chiedevo come debba essere impostato il progetto per il solo fotovoltaico e la copertura. Normalmente si fa riferimento ad una RTV se esistente o al ...
da Gius83
mar nov 08, 2022 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi
Risposte: 19
Visite : 2818

Impianto fotovoltaico e nuovo progetto di prevenzione incendi

Buonasera colleghi scrivo per conoscere la vostra opinione/esperienza in merito alla seguente questione. Sulla copertura di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi con regolare CPI in corso di validità, il titolare vorrebbe installare un nuovo impianto fotovoltaico. Nelle note linee...
da Gius83
mer ago 31, 2022 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI
Risposte: 5
Visite : 778

Re: Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI

Grazie per il vostro contributo.
Per travereticolare in questo però applicheresti la somma di entrambe le percentuali ammissibili per ottenere il valore di 335.8 cm.
da Gius83
mer ago 31, 2022 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI
Risposte: 5
Visite : 778

Interpretazione "tolleranza" nuovo COPI

Buongiorno colleghi rileggendo il paragrafo G.1.22 "Tolleranze" del COPI notavo la seguente dicitura relativa alla voce "Lunghezza":"per la porzione eccedente la lunghezza di 2,40 m" tolleranza consentita del 2%. Nel vecchio D.M. 30/11/1983, si riportava invece " p...
da Gius83
ven ago 26, 2022 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021
Risposte: 2
Visite : 675

Re: Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021

glc_1912 grazie per la tua risposta. I due piani saranno compartimentati e il laboratorio avrà delle uscite autonome, fatta eccezione per una sola in comune con gli uffici, rappresentata da quella collocata nell'atrio di ingresso dell'edificio.
da Gius83
ven ago 26, 2022 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021
Risposte: 2
Visite : 675

Progetto D.M. 10 Marzo 98-D.M. 03 Settembre 2021

Buon pomeriggio colleghi sto approcciando ad un progetto di prevenzione incendi di uno stabile che accoglie al piano terra un laboratorio per la produzione di pane e dolci, attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto la portata termica complessiva degli apparecchi è di gran lunga...
da Gius83
ven ago 19, 2022 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Orientamento segnaletica sicurezza
Risposte: 5
Visite : 910

Re: Orientamento segnaletica sicurezza

Grazie Terminus per il tuo puntuale contributo.
da Gius83
ven ago 19, 2022 16:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Orientamento segnaletica sicurezza
Risposte: 5
Visite : 910

Orientamento segnaletica sicurezza

Buon pomeriggio colleghi chiedo la vostra opinione in quanto ho un dubbio relativo all'installazione di una nuova segnaletica di sicurezza per un'attività adibita ad uffici, ed in particolare per quello che riguarda i cartelli indicanti i percorsi di esodo. Nel caso specifico, ho un corridoio lungo ...
da Gius83
mar ago 09, 2022 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
Risposte: 14
Visite : 1945

Re: Percorsi di esodo autorimessa

Concordo appieno, speravo col tempo ci fosse qualche chiarimento da parte del normatore ma nulla mi risulta in tal senso. Stando a quanto dice il Codice e ribadito da Weare verrebbero meno tantissime vie di fuga e non è nemmeno detto che le autorimesse dispongano di uscite pedonali come nel mio caso...
da Gius83
lun ago 08, 2022 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorsi di esodo autorimessa
Risposte: 14
Visite : 1945

Percorsi di esodo autorimessa

Buon pomeriggio colleghi, mi scuso ma non ho trovato messaggi precedenti che potessero chiarire il mio dubbio. Ritorna la questione dei percorsi di esodo delle autorimesse analizzate con RTV6 annessa al codice e RTO chiaramente. Nel caso specifico, ho un'autorimessa privata (Cat.C) in cui la lunghez...
da Gius83
dom lug 31, 2022 21:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?
Risposte: 17
Visite : 2174

Re: rinnovo tardivo...la Scia cosa riguarda?

Buonasera riprendo il post in quanto mi sorge un dubbio. Concordo nel ripresentare la nuova SCIA con Asseverazione del professionista. Tuttavia se nel frattempo la norma di riferimento è cambiata o addirittura abrogata (ad esempio il dm 01 febbraio 86 sulle autorimesse), si fa comunque riferimento a...
da Gius83
dom lug 24, 2022 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 5
Visite : 776

Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Grazie Tom del tuo parere. In realtà l’autorimessa dispone di impianto idrico antincendio interno UNI 45 ed un idrante esterno soprasuolo in corrispondenza di uno dei cancelli che citavo .
da Gius83
sab lug 23, 2022 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 5
Visite : 776

Re: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Ringrazio entrambi per il vostro contributo. Nel caso specifico si tratta di una classica autorimessa posta al piano seminterrato di un edificio condominiale. Vi sono due accessi tramite cancelli metallici e di qui, attraverso due percorsi esterni di pertinenza del condominio in cui transitano le au...
da Gius83
ven lug 22, 2022 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esame progetto per palestra
Risposte: 13
Visite : 1253

Re: Esame progetto per palestra

A mio parere resta attività soggetta anche interponendo una porta REI.
da Gius83
ven lug 22, 2022 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 5
Visite : 776

CAPITOLO S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Buongiorno a tutti, chiedo la vostra cortese opinione in merito a quanto descritto nel paragrafo S.9.4. del COPI soluzioni conformi per il livello II di prestazione del capitolo Operatività Antincendio. In particolare il primo capoverso riporta quanto segue: " Deve essere permanentemente assicu...
da Gius83
mar lug 12, 2022 22:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con filtro a prova di fumo
Risposte: 9
Visite : 796

Re: Rinnovo con filtro a prova di fumo

Grazie a tutti. Avete dato degli ottimi spunti meritevoli di approfondimenti.
da Gius83
mar lug 12, 2022 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con filtro a prova di fumo
Risposte: 9
Visite : 796

Re: Rinnovo con filtro a prova di fumo

Grazie Terminus per la tua risposta. Quali prove eseguiresti nel caso specifico?
da Gius83
mar lug 12, 2022 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con filtro a prova di fumo
Risposte: 9
Visite : 796

Rinnovo con filtro a prova di fumo

Buongiorno colleghi vorrei chiedervi se in fase di rinnovo della SCIA o del CPI prendete anche in considerazione la presenza dei filtri a prova di fumo realizzati in base alla vecchia definizione del D.M. 30/11/1983. Il dubbio sorge poiché nel modulo di asseverazione a firma del professionista è rip...
da Gius83
mer lug 06, 2022 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sospensione attività
Risposte: 2
Visite : 537

Sospensione attività

Buonasera colleghi chiedo la vostra cortese opinione in merito alla modifica introdotta dal d.lgs.97 dell’art.20 del decreto n. 139 nella parte relativa alla sospensione di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ma sprovvista di SCIA/CPI. Dalla lettura dell’articolo in questione a ...
da Gius83
gio giu 30, 2022 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo progetto prevenzione incendi
Risposte: 2
Visite : 552

Nuovo progetto prevenzione incendi

Buongiorno colleghi chiedo la vostra opinione in merito a tale aspetto. Ho un cliente che tempo addietro ha già presentato un progetto con la RTV cogente in quel momento. Progetto agli atti e approvato dai vvf. Le opere previste prevedevano importati investimenti in termini economici. Con l’introduz...
da Gius83
mer giu 15, 2022 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcamento veicoli GPL autorimessa
Risposte: 3
Visite : 627

Re: Parcamento veicoli GPL autorimessa

Ringrazio entrambi e concordo con voi. L'oggetto del "contendere" con i colleghi era proprio la definizione di piano seminterrato ed interrato. Il COPI credo fughi ogni dubbio.
Per quanto riguarda i veicoli alimentati a metano sembra non vengano imposti particolari vincoli dalla nuova RTV6.
da Gius83
mer giu 15, 2022 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcamento veicoli GPL autorimessa
Risposte: 3
Visite : 627

Parcamento veicoli GPL autorimessa

Buonasera a tutti chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Nella nuova RTV6 annessa al Codice, al paragrafo V.6.5.5 si dice che è vietato " il parcamento di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani interra...
da Gius83
gio giu 09, 2022 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco pilastri in c.a.
Risposte: 4
Visite : 814

Re: Resistenza al fuoco pilastri in c.a.

Era difatti la mia idea iniziale. Grazie mille per la conferma.
da Gius83
gio giu 09, 2022 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco pilastri in c.a.
Risposte: 4
Visite : 814

Resistenza al fuoco pilastri in c.a.

Salve a tutti, riporto un dubbio in merito alla verifica tabellare della resistenza al fuoco dei pilastri in c.a Il D.M. 09 Marzo 2007 prevede due diverse casistiche a seconda che vi sia una sola faccia esposta al fuoco oppure più di una. Nel caso specifico mi trovo in presenza di un pilastro con un...
da Gius83
mar giu 07, 2022 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino annesso autorimessa
Risposte: 3
Visite : 772

Re: Magazzino annesso autorimessa

Esatto Terminus una cantina un po’ più grande di pertinenza esclusiva del proprietario del box adiacente. Ringrazio entrambi per il contributo espresso
da Gius83
mar giu 07, 2022 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino annesso autorimessa
Risposte: 3
Visite : 772

Magazzino annesso autorimessa

Buongiorno colleghi, chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. Mi trovo in presenza di un'autorimessa privata condominiale suddivisa in box, soggetta ai controlli di prevenzione incendi. La RTV che stiamo seguendo per l'adeguamento è quella annessa la codice del 15 maggio ...
da Gius83
ven mag 27, 2022 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riqualificazione parete di separazione
Risposte: 2
Visite : 625

Re: Riqualificazione parete di separazione

Perfetto ti ringrazio. Come sempre disponibilissimi e precisi
da Gius83
ven mag 27, 2022 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1831

Re: Reazione al fuoco Codice

Grazie a entrambi per il vostro contributo. Non sarebbe male trovare della documentazione che giustifichi in qualche modo la cosa. Ronin se al limite nel corso vi mostrarono del materiale tecnico a supporto di quello che ti spiegarono si potrebbe condividere l?
Grazie ancora
da Gius83
ven mag 27, 2022 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riqualificazione parete di separazione
Risposte: 2
Visite : 625

Riqualificazione parete di separazione

Buongiorno colleghi chiedo la vostra in merito alla necessità di riqualificare una parete esistente tra due distinti compartimenti che per semplicità chiameremo A e B. Il compartimento A restituisce un carico di incendio specifico di progetto tale da richiedere una REI 30. Il compartimento B richied...
da Gius83
gio mag 26, 2022 20:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1831

Re: Reazione al fuoco Codice

Ti ringrazio per il tuo contributo. Potrebbe essere un errore di trascrizione o c’è qualche chiarimento che mi sfugge. Attendiamo nel caso pareri dei colleghi.
da Gius83
mer mag 18, 2022 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Codice
Risposte: 26
Visite : 1831

Reazione al fuoco Codice

Buongiorno a tutti, chiedo la vostra cortese opinione in merito alla seguente questione. In un'autorimessa privata soggetta ai controlli VVF, ho necessità di riqualificare il solaio di separazione e pertanto avevo optato con la committenza per l'installazione di un controsoffitto. Dall'analisi norma...
da Gius83
ven apr 29, 2022 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gestione emergenza autorimessa privata
Risposte: 1
Visite : 592

Gestione emergenza autorimessa privata

Buongiorno a tutti i colleghi. Vorrei conoscere se possibile la vostra opinione o esperienza in merito alla gestione di un'eventuale emergenza incendio in una classica autorimessa privata a servizio di un condominio. Approcciando la progettazione con il COPI ed in particolare con la RTV6, sovente ca...
da Gius83
mar apr 05, 2022 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione attraversamento parete REI
Risposte: 6
Visite : 1031

Re: Compartimentazione attraversamento parete REI

Ciao Sandeman grazie per la risposta. Trattandosi di un edificio storico, credo si tratti di un'apertura presente da almeno un centinaio d'anni, ma attendevo conferme dall'architetto interno e responsabile del plesso. Concordo in pieno con il discorso CERT REI che non mi viene richiesto, in quanto h...
da Gius83
lun apr 04, 2022 22:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione attraversamento parete REI
Risposte: 6
Visite : 1031

Re: Compartimentazione attraversamento parete REI

Grazie a entrambi per le risposte. Terminus è proprio quello che ho sostenuto per poter supportare la mia tesi. Ma poi quando di parla di compartimentazione il requisito da garantire è la EI. Premesso che si tratta di un’apertura di modeste dimensioni (50x50) su una parete di circa 25 mq., ho fatto ...
da Gius83
lun apr 04, 2022 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione attraversamento parete REI
Risposte: 6
Visite : 1031

Compartimentazione attraversamento parete REI

Buonasera gentili colleghi, chiedo la vostra cortese opinione in merito alla questione che vi espongo in quanto mi ha lasciato parecchio perplesso. In un attività soggetta ai controlli VV.FF vi è necessità di proteggere un apertura praticata in una parete esistente, che per ragioni di compartimentaz...
da Gius83
gio mar 31, 2022 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione box autorimessa
Risposte: 18
Visite : 3772

Re: Comunicazione box autorimessa

Salve a tutti torno sull'argomento dopo un confronto con VVFF. Quest'ultimo sostiene che nella comunicazione non è necessario interporre un filtro in quanto trattasi di un'attività a servizio del condominio stesso. Inoltre l'edificio non costituisce attività soggetta in quanto ha altezza antincendi ...
da Gius83
mar mar 22, 2022 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione box autorimessa
Risposte: 18
Visite : 3772

Re: Comunicazione box autorimessa

Ti ringrazio per la risposta. Avevo visto difatti la distinzione fatta dal codice. Tuttavia sembra che nella RTV6 (a differenza del vecchio DM 01 febbraio 86) non si faccia alcuna distinzione tra attività soggette o meno. Continuo onestamente ad avere dei dubbi nel classificare un condominio (sostan...
da Gius83
mar mar 22, 2022 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Comunicazione box autorimessa
Risposte: 18
Visite : 3772

Comunicazione box autorimessa

Buon pomeriggio, chiedo scusa in anticipo se l’argomento è già stato trattato ma non ho trovato nulla nei vari post. Il dubbio riguarda la corretta interpretazione del paragrafo Compartimentazione nella RTV6 del Codice. In particolare viene prevista una comunicazione tramite filtro con ì compartimen...
da Gius83
dom mar 20, 2022 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Richiesta DICH.PROD
Risposte: 3
Visite : 708

Re: Richiesta DICH.PROD

Vi ringrazio per la vostra cortese opinione.
da Gius83
sab mar 19, 2022 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Richiesta DICH.PROD
Risposte: 3
Visite : 708

Richiesta DICH.PROD

Gentili colleghi chiedo la vostra cortese opinione in merito alla situazione che descrivo nel seguito. Sono stato contatto da un'impresa installatrice, alla quale la Committenza, richiede l'individuazione di appositi prodotti e la loro successiva installazione, al fine di proteggere alcuni attravers...
da Gius83
gio mar 03, 2022 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 3890

Re: Lunghezza corridoio cieco

Nel caso specifico corretto. In caso di percorso bidirezionale la massima lunghezza del percorso di esodo io la valuto e la verifico verso entrambe le uscite di emergenza. Noto che alcuni colleghi continuano a verificarla verso la più vicina uscita di piano. Credo non sia corretto, tenendo conto anc...