La ricerca ha trovato 1094 risultati

da HUGO
lun set 23, 2019 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: incentivi installazione caldaia
Risposte: 36
Visite : 7970

Re: incentivi installazione caldaia

Non è stato solo per 2018 e non è vincolante tutt'ora perché siamo "..in assenza di una specifica previsione normativa". .. non mettiamoci anche noi a fare i legulei. ENEA, il nostro riferimento tecnico, sulla base della finanziaria, richiede tale comunicazione. Che l'AdE, con contorsioni...
da HUGO
lun set 16, 2019 09:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS
Risposte: 31
Visite : 11087

Re: Regolazione ideale pompa ricircolo ACS

NoNickName ha scritto: dom set 15, 2019 08:41 Io come al solito sono talebano. Il ricircolo no va regolato né in pressione né in portata. Va regolato in temperatura, e con un Delta ragionevolmente ampio.
Delta ragonevolmente alto ? Una pompa di ricircolo sanitario ?
da HUGO
ven ago 02, 2019 08:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Macchine per VMC
Risposte: 0
Visite : 1419

Macchine per VMC

Buongiorno,
qualcuno può consigliarmi delle buone macchine VMC (alte portate e prevalenze) per applicazioni nel settore terziario ?
da HUGO
gio lug 25, 2019 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio x preventivo 10 appartamenti
Risposte: 23
Visite : 4318

Re: Consiglio x preventivo 10 appartamenti

Vi ringrazio per le vostre opinioni tanto per la cronaca, ho parlato con il committente (impresa edile), mi hanno fatto notare che il preventivo (10'000 euro) è alto e che avrei dovuto fare uno sconto del 30% per essere quanto meno preso in considerazione :lol: Degna chiusura del thread :D :D :D
da HUGO
gio lug 25, 2019 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio x preventivo 10 appartamenti
Risposte: 23
Visite : 4318

Re: Consiglio x preventivo 10 appartamenti

hugo, HAI RAGIONE da vendere. Ma vogliamo anche chiederci perche', per una buona volta? A mio modesto avviso, ANCHE perchè NOI per primi, ANCHE involontariamente, non apprezziamo il nostro lavoro e NOI per primi vediamo la L10 come qualcosa da portare in Comune e l'APE come una firma ex-post del pr...
da HUGO
gio lug 25, 2019 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio x preventivo 10 appartamenti
Risposte: 23
Visite : 4318

Re: Consiglio x preventivo 10 appartamenti

<mode cliente NON azzeccagarbugli> : ON -2500 euro per la L10 '..da portare in Comune' che tanto non serve a nessuno??? -7000 euro di progettazione? (Ma tanto l'impianto ho già parlato con l'draulico e me lo fa lui e l'impresa ha i suoi cappottisti che son bravissimi) -2500 euro per firmare 4 pezzi...
da HUGO
lun lug 15, 2019 17:28
Forum: Regione Lombardia
Argomento: APE x CILA
Risposte: 2
Visite : 4783

Re: APE x CILA

No
da HUGO
mer lug 10, 2019 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 27
Visite : 5229

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE

NoNickName ha scritto: mer lug 10, 2019 12:04 Momento. Un serbatoio con quattro attacchi siamo d'accordo che va benissimo come disgiuntore.
Il mio parere è che non serva il disgiuntore.
A mio parere eviti un sacco di casini per tarature e bilanciamenti dei circuiti a spillamento e alla fine col disgiuntore hai lo stesso risultato
da HUGO
mer lug 10, 2019 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 27
Visite : 5229

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE

Quello che dici può al massimo andare bene in qualche caso negli impianti di riscaldamento, nella refrigerazione i Dt del primario e del secondario coincidono, quindi stessa portata sul primario e sul secondario = nessuno scambio termico. Non complichiamoci la vita inutilmente Dipende da quanti sta...
da HUGO
mer lug 10, 2019 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VOLANO PER REFRIGERATORE
Risposte: 27
Visite : 5229

Re: VOLANO PER REFRIGERATORE

Non serve e niente il mitico tubo vuoto con quattro attacchi. Metti pure il serbatoio con due attacchi in serie sul ritorno dall'impianto, senza disgiuntore idraulico. Temere la miscelazione, e attribuirle la riduzione della potenza frigorifera denota qualche incomprensione dei fondamentali della t...
da HUGO
sab giu 29, 2019 07:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 42084

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

ponca ha scritto: ven giu 28, 2019 21:58 ma chi firma questi files? Installatore e progettista?
È tutto uguale a prima
da HUGO
ven giu 28, 2019 20:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 42084

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

Si sono d'accordo, ma chi faceva la denuncia di impianto termico prima dell'arrivo del CIVA era l'idraulico per il committente (ovviamente con i moduli timbrati e firmati da un professionista cioè io). Ora con il CIVA riceverò la delega dall'idraulico per inviare la denuncia di impianto termico a n...
da HUGO
ven giu 28, 2019 15:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 42084

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

Sapresti indicare come il committente (idraulico) riesce a fare la delega per noi professionisti ?? Il percorso da fare sul portale Inail ?? Grazie Il committente non è mai l'idraulico che fa l'impianto ma l'utente finale (condominio, privato, ditta ecc.). FranMan ti ha detto sopra come loggarti, i...
da HUGO
gio giu 27, 2019 09:38
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Relazione ex L10 Milano, info su U.C.R.Edil
Risposte: 6
Visite : 6774

Re: Relazione ex L10 Milano, info su U.C.R.Edil

....forse, basterebbero regolamenti un po' più ragionevoli ed applicabili

Appunto...
+ Carta = + Falso
+ Calcoli = + Falso
+ Calcoli e Carta supercazzolosa = - Parcelle congrue

Ergo
- Carta = + Controlli
- Calcoli = + Controlli
- Calcoli e Carta supercazzolosa = + Parcelle congrue
da HUGO
gio giu 13, 2019 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 38
Visite : 16761

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

Non si deve fare confusione tra il 37/08 e la modulistica per i VVF. Le DICO/DIRI valgono anche per i VVF, ma non vige l'inverso. La DIRI può essere redatta solo per impianti seguiti dopo l'entrata in vigore della L.46/90 e fino all'entrata in vigore del DM 37/08, non oltre. La DIRI va firmata dal ...
da HUGO
ven giu 07, 2019 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 4264

Re: Schema idronico

Lo "schema" è incommentabile, ma pure questa perla ha il suo perchè ...Poi non si capisce se serve il rilancio, ma se serve perchè metterlo al piano terra e non al primo piano. Magari il chiller è in copertura e la caldaia in CT, e quindi ci sono differenti battenti... Azz....mi era scapp...
da HUGO
ven giu 07, 2019 10:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Schema idronico
Risposte: 17
Visite : 4264

Re: Schema idronico

Paolo, non c'è bisogno di alcun dato tecnico per dirti che quello schema è una schifezza. Perdona NoNick, il quale pur non essendo un termotecnico e disprezzando la categoria, parla come tale facendoci fare brutta figura :roll: Nell'impianto così come disegnato non c'è alcuna disgiunzione idraulica...
da HUGO
ven giu 07, 2019 09:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canna fumaria danneggiata
Risposte: 4
Visite : 1293

Re: Canna fumaria danneggiata

Spero possiate aiutarmi.In un condomonio in cui la ditta per cui lavoro è terzo responsabile c'è una canna fumaria in acciaio che passa in un camino in muratura che è danneggiata, si è visto da una videoispezione ed inoltre ha già macchiato due muri in due alloggi. Il condominio non vuole al moment...
da HUGO
gio mag 30, 2019 11:30
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione
Risposte: 9
Visite : 7291

Re: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione

NoNickName ha scritto: gio mag 30, 2019 11:24
HUGO ha scritto: gio mag 30, 2019 10:49 Se il sottotetto è parte comune è possibile richiedere la modifica delle TMR
Mi sembra improbabile che due condomini abbiano provveduto a modificare una parte comune ed ora chiedono l'aggiornamento della tabella millesimale per le loro UI
Ah beh certo, bisogna vedere gli accordi presi
da HUGO
gio mag 30, 2019 10:49
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione
Risposte: 9
Visite : 7291

Re: aggiornamento tabella millesimale contabilizzazione

Se il sottotetto è parte comune è possibile richiedere la modifica delle TMR
da HUGO
mar mag 21, 2019 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme sul divieto di riscaldare locali
Risposte: 54
Visite : 46419

Re: Norme sul divieto di riscaldare locali

Ma secondo voi chi vuole compiere (e magari ci riesce) un abuso edilizio serio si pone il problema di scaldare una cantina ? Se vuoi perseguire gli abusi edilizi fai una politica di controlli seri, e non usare come pretesto una una legge (solo Lombarda tra l'altro) ,che così com'è scritta, punisce u...
da HUGO
mar mag 21, 2019 10:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme sul divieto di riscaldare locali
Risposte: 54
Visite : 46419

Re: Norme sul divieto di riscaldare locali

Strano Paese quello dove è giustamente vietato riscaldare pertinenze non abitabili, per evitare abusi edilizi; dove la pratica è tanto diffusa che nemmeno i tecnici la contrastano; dove in compenso non è vietato riscaldare le Jacuzzi sul balcone innevato o i sedili della seggiovia. http://www.rifug...
da HUGO
lun mag 13, 2019 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass
Risposte: 14
Visite : 4118

Re: Pompa a giri variabili, portata nulla e bypass

Perchè complicarsi la vita...

Se hai modo di spegnere la pompa quando i FC sono tutti spenti fallo, altrimenti chiudi il by-pass e la pompa gira al minimo anche con tutti FC chiusi senza che succeda niente.
da HUGO
gio mag 09, 2019 17:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

Allora, sono le pdc a fare pena intrinsecamente come rendimenti, oppure siamo noi i cani che non sappiamo farle funzionare? Dicci dicci Entrambe. Il comparto HVAC del triveneto ha generato i peggiori aborti dal punto di vista tecnologico. Macchina uguali a se stesse, tramandate tra fuoriusciti di a...
da HUGO
gio mag 09, 2019 11:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

[/quote]quelle tabelle comunque sono dedicate a interventi sull'esistente[/quote] Lo so ma sono le uniche dove ci sono dei dati sulle PDC, per quanto discutibili. Sul nuovo come a sapere l'impatto delle PDC rispetto le altre misure di risparmio energetico, in quel senso il summary non dimostra propr...
da HUGO
gio mag 09, 2019 09:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

ma se guardate i casi portati da simone non è efficiente neanche in termini energetici (con un rendimento del sistema elettrico nazionale del 45%, che tra parentesi è tra i più alti del mondo, il COP dovrebbe essere almeno 0,95/0,45=2,11 per essere energeticamente conveniente rispetto alla caldaia ...
da HUGO
mar mag 07, 2019 10:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

Per interderci, è ad esempio inutile imporli per una villetta o in un condominietto superisolato della bassa padana A questo punto piacerebbe confrontare i dati di chi in Europa installa pdc da un decennio. Se si possono usare in Germania o in Svezia, perchè non funzionano in pianura padana? Non cr...
da HUGO
mar mag 07, 2019 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

Bisognerebbe pure vedere quanto costa il kWh elettrico
da HUGO
mar mag 07, 2019 08:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

[/quote] non sono d'accordo (a parte sulle strampalate 11300: lì sì :mrgreen: ). i casi documentati di pdc che certe efficienze le raggiungono ci sono: per questo è così importante l'argomento, bisogna capire perchè spesso invece questo non succede. e non è vero che il ST non lo installa "più n...
da HUGO
lun mag 06, 2019 17:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

Il sistema è efficiente in termini energetici, nel senso che i calcoli convenzionali portano a bassi consumi energetici, ma in termini economici (€) costano di più. Mi consolerebbe almeno sapere, spostando il punto di vista dall'individuale al collettivo, che in termini nazionali, questa politica h...
da HUGO
lun mag 06, 2019 16:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

gli obblighi di legge sulle FER vengono imposti a beneficio dell'utente finale. il beneficio DEVE essere tale economicamente parlando (c'è scritto proprio, nella direttiva europea) E'questa la stortura: che la legge impone impianti che in pratica non sono economicamente a beneficio dell'utente (ved...
da HUGO
lun mag 06, 2019 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

mi nasce così un'ulteriore domanda per simone: gli impianti di cui ci hai postato i dati hanno già 2 anni di vita? in tal caso il rapporto sull'efficienza energetica cosa dice? (cioè la verifica di efficienza rispetto al dato di targa, è positiva? perchè avremmo già una prima fondamentale indicazio...
da HUGO
lun mag 06, 2019 14:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

Certo che é responsabile.... E' responsabile della manutenzione e della conduzione. Come ? Nelle condizioni e nelle indicazioni progettuali ... Se poi l'impianto condotto e manutenuto nelle suddette condizioni non da i risultati sperati è un altro paio di maniche. Sicuramente non può decidere lui d...
da HUGO
lun mag 06, 2019 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

Certo che é responsabile. E' responsabile della manutenzione e della conduzione. Come ? Nelle condizioni e nelle indicazioni progettuali. Se poi l'impianto condotto e manutenuto nelle suddette condizioni non da i risultati sperati è un altro paio di maniche. Sicuramente non può decidere lui di tener...
da HUGO
gio mag 02, 2019 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

La cosa che devi spiegare non nei nei corsi ma agli inquilini di Simone è che, usando i tuoi numeri: 66067/39391 = COP 1,68 :shock: :shock: Caldaia gas --- 66067/0,95/9,45*0,8 = 5887 € PDC --- 66067/1,68*0,21 = 8258 € - 29 % rispetto la caldaia oppure se preferisci PDC --- 66067/1,68*0,24 = 9438 € -...
da HUGO
gio mag 02, 2019 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

Ma possibile che non trovo mai un impianto con pdc in cui ci sia una resa economicamente vantaggiosa? Oggi riparto per pdc aria/acqua , costo a kWh termico 0,14 euro. Ovviamente edificio certificato in classe A e condomini sul piede di guerra. Non sentirti "Flamato" (o come ...zzo si dice...
da HUGO
mer mag 01, 2019 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

Il contatore elettrico è unico... Il valore è la pura divisione di EURO/kWh delle bollette, quindi comprensivo di tutto, come lo è per il metano. se dividi €/kWh per calcolare il costo medio "spalmi" le quote potenza dell'ascensore (che di consumo reale ha pochissimo, ma molta potenza di ...
da HUGO
mer mag 01, 2019 09:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto pdc da falda
Risposte: 104
Visite : 20240

Re: impianto pdc da falda

se io facessi un condominio elettrico allaccerei tutto sotto un'unico contatore Ma la pdc non gode di tariffa agevolata? sì, nel mercato di maggior tutela (per le pdc da singolo appartamento si può avere la tariffa D1 da 0,21 €/kWh invece del contratto di tutela progressivo con gli scaglioni). ma u...
da HUGO
mer apr 03, 2019 10:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: camera aperta 50%
Risposte: 1
Visite : 995

camera aperta 50%

In caso di sostituzione di caldaia a camera aperta con caldaia a camera aperta (C.F. ramificata condominiale) è possibile avere la detrazione fiscale per ristrutturazione al 50% ?
da HUGO
gio feb 21, 2019 10:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Serramenti Lombardi
Risposte: 5
Visite : 1406

Re: Serramenti Lombardi

Non è la stessa cosa, Hugo, perchè se fosse come dici tu, ne seguirebbe che SE NON FACCIO LA DETRAZIONE, METTO QUELLO CHE VOGLIO. Il che è sbagliato, anche se lo sento dire spesso. Hai frainteso, io dico che col fatto che in Lombardia si possono installare solo serramenti U=1,4 automaticamente anch...
da HUGO
gio feb 21, 2019 09:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Serramenti Lombardi
Risposte: 5
Visite : 1406

Re: Serramenti Lombardi

Dal 2017 in Lombardia Uw dei serramenti per accedere all'ecobonus 65% è stato portato a 1,4. Falso, la Regione Lombardia nulla può dire di un limite di una legge nazionale. Per la ristrutturazione semplice 50% vale la stessa cosa ? Invece, può dire, e ha detto, in merito ai limiti sul contenimento ...
da HUGO
gio feb 21, 2019 08:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Serramenti Lombardi
Risposte: 5
Visite : 1406

Serramenti Lombardi

Dal 2017 in Lombardia Uw dei serramenti per accedere all'ecobonus 65% è stato portato a 1,4.
Per la ristrutturazione semplice 50% vale la stessa cosa ?
da HUGO
lun feb 18, 2019 17:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE - IMPIANTI PDC CHE SBALLANO I VALORI ?
Risposte: 3
Visite : 3172

Re: APE - IMPIANTI PDC CHE SBALLANO I VALORI ?

Lurensh ha scritto: lun feb 18, 2019 16:01 E' il dramma di ogni negozietto esposto per 4 lati su 6, con vetro singolo ma PDC e la sua bella quota di fonti rinnovabili a corredo
Non credo sia il caso di tangozulu ma è vero anche quello che dici tu
da HUGO
lun feb 18, 2019 10:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE - IMPIANTI PDC CHE SBALLANO I VALORI ?
Risposte: 3
Visite : 3172

Re: APE - IMPIANTI PDC CHE SBALLANO I VALORI ?

Ti sei perso molto....ma sarebbe lunga :wink:
da HUGO
ven feb 08, 2019 14:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi
Risposte: 7
Visite : 2354

Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

La classica distanza minima di 10 metri dagli edifici non vale più? Quale distanza si deve considerare? Ci sono tutti i regolamenti regionali/provinciali/comunali che sicuramente ne parlano: nella mia zona in genere è 10 metri salvo deroghe per casi particolari Ho capito ma bisogna vedere se, come ...
da HUGO
ven feb 08, 2019 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi
Risposte: 7
Visite : 2354

Re: distanza sbocco fumi da fabbricati limitrofi

Per la distanza dal punto di sbocco dei fumi ai fabbricati adiacenti si faceva riferimento al dlgs 152. La legge 28 dicembre 2015 n. 221 ha specificato che queste disposizioni non si applicano per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della uni 11528. Sulla 11528 non ho trovato una di...
da HUGO
lun gen 28, 2019 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia a pellet
Risposte: 4
Visite : 1315

Re: caldaia a pellet

E sopra i 35 ?
da HUGO
mer gen 23, 2019 10:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione Caldaia 50%
Risposte: 1
Visite : 970

Sostituzione Caldaia 50%

Sostituzione di una caldaia condominiale per riscaldamento + ACS (Accumulo esterno) già dotata di VT+Ripartitori

mi confermate che nella compilazione del modulo ENEA:

Caldaia destinata a = Riscaldamento ambientale
Classe dispositivo termoregolazione evoluto = Nessuno.
da HUGO
ven gen 18, 2019 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consulenze telefoniche...
Risposte: 6
Visite : 1778

Consulenze telefoniche...

E' Venerdì e un pò di cazzeggio ci sta... X: "Buongiorno, mi ha dato il suo numero il Sig. Y, premetto che sono ignorante in materia, e volevo un parere tecnico su un impianto che vorrei fare a casa mia. Navigando su internet ho visto che...ecc. ecc." Come vi comportate voi di solito ? Orm...
da HUGO
ven dic 14, 2018 11:46
Forum: Regione Piemonte
Argomento: APE centro commerciale
Risposte: 4
Visite : 12903

Re: APE centro commerciale

Con questa domanda diciamo che non parti proprio col piede giusto....Comunque auguri per l'incarico !!!