- gio giu 06, 2013 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica larghezza totale vie di uscita uffici pluripiano
- Risposte: 10
- Visite : 4312
Re: Verifica larghezza totale vie di uscita uffici pluripian
diciamo che adesso sto seriamente pensando di procedere "depurando" la superficie lorda, con il quale sono stati calcolati gli affollamenti, dalle zone non "destinate ad attività lavorative" tipo corridoi, disimpegni, bagni e anche dall'impronta di tutte le pareti. In questo modo...
- gio giu 06, 2013 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica larghezza totale vie di uscita uffici pluripiano
- Risposte: 10
- Visite : 4312
Re: Verifica larghezza totale vie di uscita uffici pluripian
Se dei locali/piani hanno uscite indipendenti, non contribuiscono al dimensionamento delle vie di esodo generali. ma io non capisco perché 1. questa cosa non la scrivono chiaramente da qualche parte 2. scrivessero anche che l'affollamento di questi locali che hanno le loro uscite non lo devo consid...
- gio mag 30, 2013 22:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica larghezza totale vie di uscita uffici pluripiano
- Risposte: 10
- Visite : 4312
Re: Verifica larghezza totale vie di uscita uffici pluripian
chiaro... si, i moduli ai piani sono sufficienti considerando l'affollamento di ogni piano, già calcolato. Anche perché sui piani più affollati sono state inserite delle porte in più per immettersi nel vano scala andando a raggiungere il valore necessario di moduli, anche se poi la scala fa da imbut...
- gio mag 30, 2013 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica larghezza totale vie di uscita uffici pluripiano
- Risposte: 10
- Visite : 4312
Verifica larghezza totale vie di uscita uffici pluripiano
"Per gli uffici che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono in luogo sicuro all'aperto deve essere calcolata sommando il massimo affollamento di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento" Con molta umi...
- ven mag 24, 2013 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attribuire la classe 1 ad una parete in legno
- Risposte: 1
- Visite : 558
Attribuire la classe 1 ad una parete in legno
Salve a tutti, al fine di raggiungere lungo una via di fuga il 50% di materiali in classe 1 di reazione al fuoco, e volendo procedere tramite l'applicazione di una qualsiasi vernice ignifuga alle pareti di legno (in particolare costituita da pannelli di vario tipo incastrati tra loro con una parte v...
- lun apr 22, 2013 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione naturale archivi con porte a vetri
- Risposte: 2
- Visite : 926
Re: Aerazione naturale archivi con porte a vetri
Che differenza c'è tra una finestra ed una porta vetrata ? ...appunto, credo non sia discutibile questa cosa. Però cercavo più che altro un riferimento scritto specifico per gli archivi, visto che c'è solo per le autorimesse. Le finetre e le porte raggiungibili dall'esterno? Si, quello si. Sempre s...
- lun apr 22, 2013 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione naturale archivi con porte a vetri
- Risposte: 2
- Visite : 926
Aerazione naturale archivi con porte a vetri
Ciao a tutti, non riesco a trovare un riferimento preciso sulla questione aerazione naturale archivi, io ho la necessità per il mio archivio di sapere se è possibile contare come superficie utile di aerazione naturale la vetrata d'ingresso, quindi delle porte a vetri con telaio. L'unico riferimento ...
- mar gen 15, 2013 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI e nuova asseverazione PIN 3.1-2012
- Risposte: 21
- Visite : 8765
Re: Rinnovo CPI e nuova asseverazione PIN 3.1-2012
Nel caso specifico occorre fare riferimento alle definizioni della UNI ENV 13381-3 " Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo ". Si comprende chiaramente che l'elemento portante...
- lun ott 29, 2012 20:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Appartamento in classe F
- Risposte: 6
- Visite : 2016
Re: Appartamento in classe F
..il 70% delle pareti ha trasmittanza UNO o giu' di li.... che vuoi di piu'??? Il migliorissimo serramento ha una trasmittanza pari al peggior muro tirato su a caso... ma al cliente chi glielo dice? Mi hai tolto le parole di bocca.... Per quanto riguarda l'impianto termico è centralizzato condomini...
- lun ott 29, 2012 18:15
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Appartamento in classe F
- Risposte: 6
- Visite : 2016
Appartamento in classe F
Salve a tutti, non sono un certificatore di lunga data ma mi trovo a discutere con il proprietario di un appartamento, a cui ho fatto la certificazione energetica arrivando a stabilire che ricade in classe F. Ora mi trovo a replicare al proprietario che afferma che il suo appartamento (per cui ha sp...
- mar set 25, 2012 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Varianti progetto
- Risposte: 2
- Visite : 849
Re: Varianti progetto
intendevo che ho un progetto con parere favorevole già ottenuto, ma il committente adesso ha chiesto se fosse possibile evitare alcune soluzioni previste con la conseguenza che bisognerà variare il progetto. Questa variazione volevo sapere come si concretizza burocraticamente, cioè con quale iter. C...
- mar set 25, 2012 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Varianti progetto
- Risposte: 2
- Visite : 849
Varianti progetto
Salve a tutti, avendo riscontrato un problema di fattibilità per vari motivi con un progetto presentato ai VVF e con già acquisito il parere favorevole, mi chiedevo come si debba procedere nel caso in cui si vogliano fare delle varianti allo stesso. Si deve rifare una SCIA nuova per un nuovo parere?...
- mer mag 16, 2012 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione ordinaria o straordinaria?
- Risposte: 1
- Visite : 722
Manutenzione ordinaria o straordinaria?
Salve a tutti, secondo voi un intervento di sostituzione completa di rivestimenti interni (pavimenti, controsoffitto e pareti) in una zona di un fabbricato adibito ad uffici/sale riunioni, con sostituzione completa delle pareti di separazione in pannelli di legno con altri in pannelli di calciosilic...
- gio apr 19, 2012 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: nuove tariffe
- Risposte: 21
- Visite : 4974
Re: nuove tariffe
guarda io faccio riferimento innanzitutto a quanto mi hanno detto al telefono dal comando, e cioè di usare quella pagina, poi a quanto scritto qui che è preso dal sito del comando di Ascoli ma ci sono delle cose generali che valgono per tutti: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoliPiceno/viewPage.a...
- gio apr 19, 2012 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: nuove tariffe
- Risposte: 21
- Visite : 4974
Re: nuove tariffe
Torno su questo argomento per un chiarimento: per il rinnovo periodico della conformità antincendio di una attività n. 69 categoria b, c'è una tariffa apposita da riconoscere ai VV.F. che possa trovare corrispondenza col rinnovo del CPI? Il vecchio DM 4/5/98 prevedeva 3 ore per il servizio svolto p...
- ven mar 30, 2012 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza scale per edificio per uffici ad alto rischio
- Risposte: 9
- Visite : 3594
Re: Larghezza scale per edificio per uffici ad alto rischio
tutte le vie di uscita portano all'aperto in teoria... quindi le devo considerare tutte, se ho un edificio e prendo i miei due piani consecutivi più affollati devo sommare i moduli delle scale che portano all'uscita, anzi sarebbero da considerare i moduli delle porte di uscita se sono minori di quel...
- ven mar 30, 2012 12:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
- Risposte: 16
- Visite : 5080
Re: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
non vedo la problematica. come dice terminus l'impianto è un "impianto antincendio ad idranti", non è per nulla sconosciuto, anzi. si verifica l'impianto aprendo gli idranti più sfavoriti (che sono quelli più lontani dal contatore dell'acquedotto, sia che la rete sia ad anello, sia che no...
- ven mar 30, 2012 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza scale per edificio per uffici ad alto rischio
- Risposte: 9
- Visite : 3594
Re: Larghezza scale per edificio per uffici ad alto rischio
Riesumo questo post del lontano 2009 perchè avevo un dubbio simile ma che non ho risolto leggendo qui. Io sto facendo una relazione per l'esame progetto di un edificio uffici multipiano, abbastanza complesso in quanto esistono svariati compartimenti su ogni piano, ma con ognuno delle vie di fuga in ...
- gio mar 29, 2012 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
- Risposte: 16
- Visite : 5080
Re: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
si si, questo lo so, era solo per essere precisi e lasciare una relazione al cliente
e poi anche perchè mi era capitato altre volte di valutare un eventuale adeguamento sempre di un impianto che però non si capiva se fosse ad anello o no, quindi era una cosa che poteva tornare utile.
e poi anche perchè mi era capitato altre volte di valutare un eventuale adeguamento sempre di un impianto che però non si capiva se fosse ad anello o no, quindi era una cosa che poteva tornare utile.
- gio mar 29, 2012 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
- Risposte: 16
- Visite : 5080
Re: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
sarebbe che se io devo andare a fare una perizia, o attestazione o come si chiama adesso, di una rete idranti ai fini di un rinnovo CPI, e quindi vorrei lasciare al cliente una relazione tecnica su quanto fatto, cosa ci scrivo nella relazione? Impianto idrico antincendio di tipo sconosciuto? E' quin...
- gio mar 29, 2012 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito aerazione autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 601
Quesito aerazione autorimessa
Nel caso in cui si abbia un'autorimessa con: - superficie grigliata di aerazione pari ad "X", attestante su intercapedine antincendio e sufficiente a garantire il minimo richiesto pari a "Z" dal DM 1 febbraio 1986; - la stessa intercapedine avente una superficie grigliata pari ad...
- gio mar 29, 2012 13:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione da allegare a SCIA
- Risposte: 15
- Visite : 5825
Re: Documentazione da allegare a SCIA
mah... da quella pagina a me sembrano sempre transitorie.
- lun mar 26, 2012 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
- Risposte: 16
- Visite : 5080
Re: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
niente valvole e niente videoispezione...
...vi piacerebbe...troppo semplice
comunque credo anche io che sia impossibile
...vi piacerebbe...troppo semplice
comunque credo anche io che sia impossibile
- lun mar 26, 2012 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
- Risposte: 16
- Visite : 5080
Verifica rete idraulica antincendio ad anello
Salve a tutti, mi chiedevo come potrebbe essere possibile verificare se una rete antincendio, impianto idranti per capirsi, sia stata configurata del tipo ad anello, nel caso in cui ovviamente non siano presenti documenti di progetto e quant'altro. Sono quindi alla ricerca di un metodo empirico tram...
- ven mar 23, 2012 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI ed elenco impianti da asseverare
- Risposte: 1
- Visite : 746
Rinnovo CPI ed elenco impianti da asseverare
Mi è capitato un rinnovo di una cucina in cui è presente anche un magazzino (att. 74 e att. 70). Relativamente all'asseverazione attestante la funzionalità degli impianti io sto considerando ciò che è elencato sul CPI in scadenza, ovvero impianto idranti. In sito però ho rilevato la presenta di impi...
- ven mar 23, 2012 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione da allegare a SCIA
- Risposte: 15
- Visite : 5825
Re: Documentazione da allegare a SCIA
scusate, relativamente al pagamento delle tariffe in questa fase transitoria, a me pare chiaro che bisogna rifarsi alle tabelline che escono fuori da questa pagina del sito dei VVF http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggette.aspx come mi hanno anche confermato chiamando al Comando. Si legge diret...
- ven mar 16, 2012 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soggetto responsabile dell'attività
- Risposte: 2
- Visite : 800
Soggetto responsabile dell'attività
Non so se vi è mai capitata una situazione in cui vi è una struttura organizzativa non semplice, cioè un'azienda con ad esempio un Direttore Generale, un Presidente, ecc. Bene, in questi casi chi è che deve presentare le varie istanze ai VVF per la prevenzione incendi? Colui che si configura come il...
- mer mar 07, 2012 14:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione da allegare a SCIA
- Risposte: 15
- Visite : 5825
Re: Documentazione da allegare a SCIA
Ma nel caso in cui non ci siano opere da eseguire quali opere assevero (intendo col mod. PIN 2.1 - 2011)?? quelle esistenti?? cioè tutto quello presente, sia impianti che strutture?? cioè... "Il sottoscritto professionista... in relazione alle opere che hanno come oggetto : lavori di: ...MA SE ...
- mer mar 07, 2012 11:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione da allegare a SCIA
- Risposte: 15
- Visite : 5825
Documentazione da allegare a SCIA
Salve a tutti, mi sto occupando di prevenzione incendi da un po', ma mi ritrovo ad affrontare per la prima volta la fase che comprende tutta quella documentazione necessaria (certificazioni, dichiarazioni, asseverazioni, ecc.) da allegare alla SCIA (che poi credo sia la stessa che una volta si alleg...