La ricerca ha trovato 142 risultati

da amadeus
sab giu 25, 2022 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)
Risposte: 23
Visite : 3597

Re: Pavimento radiante e raffrescamento (non previsto)

anche se non c'è condensa, se si raffresca e non si deumidifica l'umidità relativa dell'ambiente aumenta e si rischia l'effetto cantina
da amadeus
mar giu 21, 2022 12:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto Termico PDC 160 kW - COP ok EER no
Risposte: 30
Visite : 1366

Re: Conto Termico PDC 160 kW - COP ok EER no

secondo me se la pompa di calore non rispetta la tab.1 dell'all.IV del D.Lgs 8-11-21, n. 199 non è fuorilegge ma non può accedere ad incentivi statali - per essere installata deve comunque rispettare i valori delle tabelle 6 e 7 del DM requisiti minimi 26-06-15
da amadeus
sab apr 16, 2022 14:03
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Dlgs 199/2021 - linee guida CTI
Risposte: 2
Visite : 5291

Dlgs 199/2021 - linee guida CTI

il punto 3.4 dell'allegato III del Dlgs 199/2021 dice " 4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Comitato Termotecnico Italiano CTI predispone linee guida volte ad agevolare l'applicazione del presente Allegato, contenenti esempi e calcoli numerici. " Qualcuno ...
da amadeus
ven apr 15, 2022 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISTACCO CENTRALIZZATO
Risposte: 24
Visite : 4368

Re: DISTACCO CENTRALIZZATO

giusto, la diagnosi energetica deve essere fatta solo per potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW (la potenza dell'impianto centralizzato, non quella del condomino che si distacca) inoltre la diagnosi energetica deve riguardare l’edificio e l’impianto - anche in questo cas...
da amadeus
gio apr 14, 2022 18:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DISTACCO CENTRALIZZATO
Risposte: 24
Visite : 4368

Re: DISTACCO CENTRALIZZATO

la diagnosi energetica è richiesta dal DM requisiti minimi.
Oltre alla legge 10 e alla diagnosi energetica, occorre dimostrare, con relazione del tecnico, che dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
da amadeus
mar mar 01, 2022 14:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: prezzario nazionale
Risposte: 788
Visite : 59395

Re: prezzario nazionale

l'art. modificato dice che il massimale deve essere pari agli importi dell'intervento (al singolare)
da amadeus
ven feb 11, 2022 13:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: prezzario nazionale
Risposte: 788
Visite : 59395

Re: prezzario nazionale

riqualificazione energetica, quindi solo per interventi < 25% superficie disperdente
da amadeus
dom gen 16, 2022 13:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo riscaldamento -> obbligo isolamento?
Risposte: 23
Visite : 3373

Re: Nuovo riscaldamento -> obbligo isolamento?

secondo il DM requisiti minimi la "nuova installazione di impianti termici" ricade nella riqualificazione energetica - se l'impianto è nuovo vuol dire che prima non c'era, mentre se l'impianto c'è già si ricade invece nella ristrutturazione di impianto o nella sostituzione di generatore qu...
da amadeus
gio gen 13, 2022 21:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL impianto con scambiatore a piastre
Risposte: 12
Visite : 1479

Re: INAIL impianto con scambiatore a piastre

ma 0,5 bar sono relativi o assoluti ?
da amadeus
ven gen 07, 2022 14:31
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: DL 199/2021 nuova direttiva rinnovabili (RED 2)
Risposte: 48
Visite : 14058

Re: DL 199/2021 nuova direttiva rinnovabili (RED 2)

art.26 comma 11
"11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28"
da amadeus
ven mag 07, 2021 00:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Superbonus e trasmittanza verso ambienti non riscaldati
Risposte: 12
Visite : 8112

Re: Superbonus e trasmittanza verso ambienti non riscaldati

r.gaetano fabio, genova ha scritto: gio mag 06, 2021 20:02 A mio parere questa casistica non risulta contemplata dall'allegato E del DM 08/10/2020 dato che i valori riportati sembrano considerare solo le strutture verso l'esterno.
non mi sembra che l'allegato E sia solo per le strutture verso l'esterno, almeno nell'allegato E non c'è scritto
da amadeus
mar gen 05, 2021 12:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Adeguamento centrale termica e Inail
Risposte: 2
Visite : 996

Re: Adeguamento centrale termica e Inail

secondo me dovranno essere presentate 2 nuove pratiche: una per l'impianto con le 2 vecchie caldaie e lo scambiatore e una seconda pratica per la nuova caldaia
da amadeus
sab ott 10, 2020 12:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 110% | Vendite per condominio minimo
Risposte: 13
Visite : 1974

Re: 110% | Vendite per condominio minimo

l'eventuale comportamento elusivo è del contribuente e non del tecnico, però personalmente starei alla larga da queste operazioni borderline
da amadeus
mer giu 10, 2020 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: errore progettista su impianto idranti?
Risposte: 19
Visite : 3115

Re: errore progettista su impianto idranti?

ok grazie, in effetti il pressostato di allarme sull'alimentazione da acquedotto era richiesto anche dalla vecchia 9490 del 1989 al punto 4.7.1.2 "negli impianti ad alimentazione singola, un pressostato atto ad azionare un segnale di allarme acustico e luminoso, in posizione costantemente sotto...
da amadeus
mar giu 09, 2020 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: errore progettista su impianto idranti?
Risposte: 19
Visite : 3115

Re: errore progettista su impianto idranti?

ma che succede se oggi l'acquedotto non attesta più 5 bar (per mutate condizioni etc.) ?
da amadeus
lun giu 01, 2020 14:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Decreto rilancio n.34 del 19/05/2020 - Link per download
Risposte: 11
Visite : 2660

Re: Decreto rilancio n.34 del 19/05/2020 - Link per download

Riepilogando: -il decreto rilancio è entrato in vigore il 19 maggio -la legge di conversione deve essere approvata dal Parlamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 18 luglio -entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 18 giugno, è pre...
da amadeus
mer ott 16, 2019 17:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: frazionamento e conto termico
Risposte: 5
Visite : 1922

frazionamento e conto termico

Classico caso di frazionamento di appartamento esistente con impianto termoautonomo con realizzazione di 2 impianti autonomi separati.
La mia domanda: è possibile l'accesso al conto termico per uno dei 2 impianti ? Nel DM 16 febbraio 2016 non ho trovato indicazioni
da amadeus
mar ott 08, 2019 22:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 43200

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

ma la delega come consulente impianti sul CIVA vale solo per quella pratica specifica (come per le pratiche edilizie) oppure è per sempre ?
da amadeus
mar ago 27, 2019 00:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 43200

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

può essere utile sapere che sul CIVA si possono allegare al massimo n.4 documenti in formato PDF o P7M (file con firma digitale) da non oltre 5 MB ciascuno - io non lo sapevo e avevo preparato 11 file pdf (uno per ogni pagina), ho dovuto unirli tutto in un unico file
da amadeus
mar lug 02, 2019 21:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Risposte: 100
Visite : 43200

Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL

sulle faq dell'INAIL su CIVA https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html c'è scritto "Posso richiedere i servizi di certificazione e verifica avvalendomi dei SUAP? Assolutamente sì. In tal caso, il SUAP potrà inoltrare la pratica uti...
da amadeus
lun lug 18, 2011 15:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ispesl R 2009 - secondo termostato di blocco
Risposte: 1
Visite : 1055

Ispesl R 2009 - secondo termostato di blocco

Nella raccolta R 2009 mi sembra che è sparita la prescrizione del secondo termostato di blocco per potenze superiori a 350 kW o per pressioni superiori a 5 bar, o mi sbaglio ?
da amadeus
ven lug 08, 2011 19:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA
Risposte: 8
Visite : 2237

Re: NORMATIVA CENTRALI A LEGNA

da tenere presente anche la UNI 10683 "Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi - Requisiti di installazione"
da amadeus
ven apr 22, 2011 23:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto di addolcimento acqua caldasanitaria
Risposte: 4
Visite : 1817

Re: impianto di addolcimento acqua caldasanitaria

"Per legge devo prevedere una durezza minima pari a 15°C per poter considerare l'acqua potabile ai fini del consumo umano" mi sembra di ricordare che il limite di durezza per l'acqua potabile sia un valore consigliato - comunque è sempre bene stare fra 15 e 50 gradi francesi. Con 15 gradi...
da amadeus
mar mar 08, 2011 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NUOVA ISPESL
Risposte: 34
Visite : 8915

Re: NUOVA ISPESL

che vuol dire "prime indicazioni" ? che poi ci saranno le seconde e le terze?
da amadeus
mer nov 24, 2010 21:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale centrale termica e compressore aria
Risposte: 14
Visite : 5882

locale centrale termica e compressore aria

E' possibile secondo voi l'installazione di un compressore d'aria all'interno di una centrale termica a gas metano per climatizzazione di ambienti soggetta al DM 12.04.96 ? Ho trovato una risposta dei VVF a un quesito del 1993 dove si diceva che l'installazione di una autoclave all'interno di una ce...
da amadeus
lun nov 15, 2010 00:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Installazione senza progetto
Risposte: 5
Visite : 2137

Re: Installazione senza progetto

il DM 447/91, art.10, commi 3, 4 e 6 prevede sanzioni per le imprese installatrici per violazioni della legge accertate mediante verifica o in qualunque altro modo
da amadeus
lun nov 15, 2010 00:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Firma del progetto di impianto termico
Risposte: 5
Visite : 2517

Re: Firma del progetto di impianto termico

Che deve essere un progettista iscritto ad un albo o collegio professionale secondo me si deduce chiaramente per esempio da: - lo schema di relazione tecnica all'allegato E del 192 dice alla dichiarazione di rispondenza: "Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professiona...
da amadeus
mar ott 26, 2010 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corrosione
Risposte: 26
Visite : 13502

Re: corrosione

secondo me faresti bene a far analizzare anche l'acqua - anzi l'analisi dell'acqua spesso è più utile dell'analisi del tubo - comunque la risposta dove viene la corrosione non è facile
da amadeus
mar ago 17, 2010 21:44
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Risposte: 34
Visite : 7455

Re: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%

hai ragione - stavo pensando ad una pratica 55% che ho fatto per una società e che dovrò chiudere a breve
il caso di un cliente privato invece è diverso e le cose lì invece peggiorano
da amadeus
mar ago 17, 2010 20:27
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%
Risposte: 34
Visite : 7455

Ritenuta 10% su compensi professionisti per pratiche 55%

Mi sembra di capire che in base alla circolare 40/E del 28 luglio 2010 dell’ADE i compensi dei professionisti sono soggetti alla sola ritenuta del 10% introdotta dal DL 78 del 2010, e non si applica la normale ritenuta del 20%, altrimenti le nostre fatture sarebbero soggette ad una doppia ritenuta. ...
da amadeus
mar lug 27, 2010 13:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Emissioni in atmosfera nell'industria
Risposte: 0
Visite : 872

Emissioni in atmosfera nell'industria

Chiedo conferma a chi ne sa più di me, vediamo se ho capito: 1) Il D.Lgs 152/06 ha abrogato la legge 615/66 “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico” e anche il DPR 1371/71 “Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,...
da amadeus
gio dic 03, 2009 23:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recupero termico caldaia a condensazione
Risposte: 13
Visite : 5294

Re: recupero termico caldaia a condensazione

mi verrebbe da dire che in pratica l'aria di combustione non è mai quella stechiometrica - un certo eccesso d'aria è necessario per non avere incombusti - quest'aria in più entra nel calcolo perché aumenta la massa che devi riscaldare e la massa di vapor d'acqua contenuta nei fumi - non so se questo...
da amadeus
lun giu 22, 2009 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione modulante per ventil convettori
Risposte: 33
Visite : 10416

Re: Regolazione modulante per ventil convettori

in alternativa si può far funzionarei fan-coil con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C - quando ho avuto a che fare con fan-coil ho fatto così: valvola a 3 vie modulante che tiene l'acqua a 45°C e circolatore per circuito fan-coil, il tutto in centrale termica - e niente da i...
da amadeus
lun giu 22, 2009 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda e acciaio zincato
Risposte: 103
Visite : 44705

Re: acqua calda e acciaio zincato

OK, grazie, mi confermate quanto diceva la vecchia 9182 - chissà perché nelle nuove normative hanno tolto questa limitazione - tra l'altro nella 806-2 si prescrive (p.to 3.6) che al punto di prelievo la temperatura dell'acqua calda non deve essere minore di 60°C dopo 30 secondi e dovrebbe essere pos...
da amadeus
gio giu 18, 2009 12:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda e acciaio zincato
Risposte: 103
Visite : 44705

acqua calda e acciaio zincato

L'appendice U della vecchia UNI 9182 diceva: "Le tubazioni di acciaio zincato non devono essere impiegate per convogliare acqua con temperatura superiore a 60 °C e con durezza inferiore a 10 °F. Inoltre non devono essere mai precedute da tubazioni o serbatoi in rame.” Nella nuova 9182 non ho ri...
da amadeus
ven mar 13, 2009 15:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: norma 11300 e software
Risposte: 16
Visite : 4681

Re: norma 11300 e software

ok, grazie delle informazioni, aspetto fiducioso le novità che Edilclima ha in preparazione e intanto mi informo sui software che ci sono in giro.
da amadeus
ven mar 13, 2009 09:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: norma 11300 e software
Risposte: 16
Visite : 4681

norma 11300 e software

La norma UNI TS 11300 è la norma prevista dalla legge per fare sia la certificazione energetica (D.Lgs. 115-08) che la prestazione energetica degli edifici (nuovo DPR). Secondo Ediclima c'è un comma del D.Lgs. 115-08 e poi anche l'art.7 del prossimo DPR attuativo che autorizza i software commerciali...
da amadeus
ven feb 20, 2009 21:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DEUMIDIFICAZIONE CON BATTERIE POST RAFFRESCAMENTO ???
Risposte: 8
Visite : 4741

Re: DEUMIDIFICAZIONE CON BATTERIE POST RAFFRESCAMENTO ???

L'aria a 16°C e 100% UR ha lo stesso titolo dell'aria a 26°C e 55% UR, quindi probabilmente non deumidifica niente in ambiente e l'umidità che toglie la batteria è solo quella contenuta nell'aria esterna. La batteria è probilmente sottodimensionata, per deumidificare un po' devi scendere con la temp...
da amadeus
mar dic 30, 2008 21:47
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: ma voi riuscite ad entrare?
Risposte: 33
Visite : 10143

Re: ma voi riuscite ad entrare?

il sito è sempre bloccato - prevedo una notte mooolto lunga - ho già preparato i 4 CD dei Maestri Cantori nell'edizione Karajan del 1971 - ingannerò il tempo dell'attesa a infilare spilloni nella bambolina voodo di chi so io (comincia per 3 e finisce per t) - ma mi sa che saremo in diversi a passare...
da amadeus
gio nov 13, 2008 16:57
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Questo è veramente vergognoso!
Risposte: 30
Visite : 5833

Re: Questo è veramente vergognoso!

in fondo tiene famiglia pure lui, e perché non approfittarne? quasi quasi gli mando le mie pratiche 55% da calcolare e da preparare, le pago 25 euri e poi le firmo e le rigiro al cliente a 600 euri, che faccio, gliele invio?
da amadeus
gio ott 30, 2008 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: addolcitore si o no???
Risposte: 8
Visite : 3081

Re: addolcitore si o no???

non pensare di risolvere il problema della legionella con lo shock termico - purtoppo i sistemi a shock termico eliminano la legionella dal bollitore ma non dove può essere veramente pericolosa cioè i soffioni delle docce, le rubinetterie, i rompigetto dei lavandini, i tratti terminali delle tubazio...
da amadeus
lun ott 27, 2008 17:09
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Termine 90 giorni - "ordinatorio"
Risposte: 3
Visite : 1880

Re: Termine 90 giorni - "ordinatorio"

sul sito ENEA (http://finanziaria2008.acs.enea.it/) c'è scritto: "ATTENZIONE: si ricorda che la documentazione, relativa al decreto edifici, deve essere inviata entro il termine perentorio di 90 giorni dal termine dei lavori. Eventuali variazioni effettuate oltre tale termine - anche se il sist...
da amadeus
lun ott 27, 2008 09:02
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Incentivi 55% + Certificati bianchi. Possibile?!
Risposte: 2
Visite : 1061

Re: Incentivi 55% + Certificati bianchi. Possibile?!

Sì, sono cumulabili - vedi l'Articolo 10, comma 2 del D.M. 19 febbraio 2007 – “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. "L’incentivo di cui al ...
da amadeus
ven ott 03, 2008 09:56
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: info IVA + sw
Risposte: 10
Visite : 2462

Re: info IVA + sw

commercialisti e imprenditori con cui ho avuto occasione di parlare mi hanno detto che le imprese detraggono il 55% della spesa, ma poi la spesa la deducono anche dal reddito aziendale come spesa ammortizzabile in 5 anni al 20% annuo. Riporto quanto mi è stato detto da gente che di questo ne sa più ...
da amadeus
mar giu 10, 2008 12:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: distanza canna fumaria da abitazione
Risposte: 11
Visite : 5716

Re: distanza canna fumaria da abitazione

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (GURI n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96)
Parte Quinta - Allegato IX "Impianti termici civili"
da amadeus
mer mag 21, 2008 11:27
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Sostituzione caldaia con impianto a VENTILCONVETTORI
Risposte: 10
Visite : 6315

Re: Sostituzione caldaia con impianto a VENTILCONVETTORI

una valvola a 2 vie on-off realizza una regolazione di portata del tipo tutto/niente, mentre il decreto richiede una regolazione di tipo modulante e quindi a rigore non andrebbe bene - però da tecnico direi che è un compromesso di buon senso, tenuto conto dei prodotti sul mercato - naturalmente l'AD...
da amadeus
mer mag 21, 2008 10:05
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Sostituzione caldaia con impianto a VENTILCONVETTORI
Risposte: 10
Visite : 6315

Re: Sostituzione caldaia con impianto a VENTILCONVETTORI

si può montare una valvola a 2 vie su ogni venticonvettore - in alternativa si può regolare la temperatura di alimentazione dei fan-coil in modo che la temperatura media sia inferiore a 45°C, installando una valvola a 3 vie con sonde di temperatura e un circolatore a monte del circuito
da amadeus
sab mag 10, 2008 12:37
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: DETRAZIONE DOPPIA
Risposte: 8
Visite : 23100

Re: DETRAZIONE DOPPIA

Per quanto so il decreto ministeriale parla di sostituzione parziale o totale di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione o pompe di calore - non è mai detto che va sostituito ogni singolo apparecchio ma l'impianto, che può essere costituito da vari apparecc...
da amadeus
mer mag 07, 2008 14:45
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: DETRAZIONE DOPPIA
Risposte: 8
Visite : 23100

Re: DETRAZIONE DOPPIA

perché no? nella ristrutturazione di un ufficio ho previsto una caldaietta a condensazione per i radiatori dei bagni e l'ACS e una pompa di calore VRV per il condizionamento degli uffici, tutto al 55%
da amadeus
sab apr 19, 2008 12:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento
Risposte: 54
Visite : 12278

Re: Ambienti non dotati di impianto di riscaldamento

Arkanoid, secondo me hai ragione, per gli edifici nuovi manca la frase "ovvero verso ambienti non dotati di impianti di riscaldamento" e quindi non ci sono prescrizioni per le trasmittanze verso locali non riscaldati, al limite ci potresti mettere anche il cartone... però a questo punto io...