La ricerca ha trovato 679 risultati

da Augusto
mar ott 02, 2007 14:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagnosi energetica!!!!
Risposte: 25
Visite : 6548

Re: Aiuto diagnosi energetica!!!!

Hai ragione sul fatto della CT, ma io intendevo la CT come locale comune, perchè oltre alla caldaia ci dovrei mettere anche un bollitore per ACS (circa 1000 l) e questo locale non è possibile ricavarlo. Le dispersioni per singolo appartamento non superano i 3 kW e le caldaiette autonome a condensazi...
da Augusto
lun ott 01, 2007 17:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagnosi energetica!!!!
Risposte: 25
Visite : 6548

Re: Aiuto diagnosi energetica!!!!

-però che diagnosi faccio se ho l'edificio super coibentato, [/quote]

La diagnosi dovrebbe determinare la soluzione migliore ai fini del contenimento dei consumi. Forse la soluzione con impianti autonomi non è la migliore possibile, visto anche il contributo solare.
da Augusto
lun ott 01, 2007 17:11
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: da finestra a porta finestra
Risposte: 11
Visite : 2885

e il guardagno termico per apporti gratuiti dove lo lasciano? Se si va a fare una modifica edilizia per guardagnare calore (se è rivoltaa sud la finestra) non viene riconosciuto nessun incentivo? Vero il maggior apporto della porta finestra, ma è altrettanto vero che la finestra disperde più del mu...
da Augusto
ven set 14, 2007 17:20
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Detrazione 55% comma 347
Risposte: 7
Visite : 4427

Un solo AQE ed una sola scheda, a nome dell'amministratore per conto del condominio. Poi ogni condomino detrae la propria quota millesimale. Penso anch'io sia così. Col 36% era così... Anche perchè si parla di "dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese"...e le spese le ha...
da Augusto
ven set 14, 2007 17:05
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Detrazione 55% comma 347
Risposte: 7
Visite : 4427

Re: Detrazione 55% comma 347

In un condominio, con la sostituzione del generatore, installazione valvole termostatiche, pompe elettroniche a giri variabili e chi + ne ha + ne metta... MA UN DUBBIO ATROCE MI ASSALE: chi chiede la detrazione? Il condominio, in qualità dell'amministratore, o i singoli condomini? Mi sono perso di ...
da Augusto
ven set 14, 2007 17:02
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Ancora sulle voci Importi (allegato E)
Risposte: 11
Visite : 5805

> massima detrazione 30.000 € >>> massima spesa su cui >calcolare la detrazione = 54.545 € Però l'importo detraibile spetta a ciascun contribuente, quindi la spesa totale di 80.000 € deve essere suddivisa tra i vari condomini e poi deve essere calcolata la detrazione da sddividere in tre anni.
da Augusto
dom set 09, 2007 20:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Separatore idraulico
Risposte: 13
Visite : 3541

Quindi mi consigli una caldaia con circolatore elettronico. Puoi farmi qualche nome di caldaia buona a prezzi "umani"? Puoi anche cercare una caldaia non dotata di circolatore ed aggiungere tu un circolatore elettronico. Fai comunque attenzione alle caratteristiche della caldaia, che deve...
da Augusto
gio ago 23, 2007 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione 55% e comma 344 su "intero edificio"
Risposte: 21
Visite : 7701

MC4311 ha scritto:Scusami tanto ma non ho compreso bene ... potresti farmi capire meglio come ?
grazie
Se calcoli i fabbisogni delle singole zone, per esempio con EC, poi sommi i valori (manualmente) ed ottieni il fabbisogno dell'edificio.
Questo sia prima che dopo gli interventi ed ottieni il risparmio.
da Augusto
gio ago 23, 2007 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edifici Nuovi o Esistenti ??????
Risposte: 8
Visite : 2578

luka ha scritto:Ho letto entrambe, e sono perfettamente d'accordo con te, ma vorrei capire cosa ha portato L' Anit a dare questa interpretazione, che Ripeto io non riesco a trovare sulla circolare.
Forse ti conviene chiedere a ANIT !!!!!
da Augusto
gio ago 23, 2007 16:06
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: acquisto materiale
Risposte: 10
Visite : 5160

Re: acquisto materiale

Concordo con Terminus
da Augusto
gio ago 23, 2007 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione 55% e comma 344 su "intero edificio"
Risposte: 21
Visite : 7701

La circolare sbaglia quando sostiene che "l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in rif. al fabbisogno dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono". Ritengo che comunque sia possibile...
da Augusto
mar ago 07, 2007 21:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
Risposte: 7
Visite : 6636

Re: DIAGNOSI ENERGETICA

Praticamente una L10 sullo stato di fatto e più L10 in base agli interventi/o.... Aggiungendo le varie analisi economiche. Secondo me i prezzi della prestazione sono superiori ad una normale L10 progettuale? Condividi? [/quote] Non si tratta di un lavoro molto più gravoso, una volta fatti i rilievi...
da Augusto
mar ago 07, 2007 15:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dlgs 311 ed impianti
Risposte: 10
Visite : 2617

Re: dlgs 311 ed impianti

il dlgs 192 e succ dec attuativi ( e conseguente attestato di qualificazione energetica) si applicano ad 1 edificio senza impianti di riscaldamento? graazie [/quote] Cosa intendi per si applica? Che tipo di intervento è previsto? Oppure si tratta solo di una cessione a titolo oneroso? Dopo tutto l'...
da Augusto
mar ago 07, 2007 15:33
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DIAGNOSI ENERGETICA
Risposte: 7
Visite : 6636

Re: DIAGNOSI ENERGETICA

Mi è stata richiesta la diagnosi energetica di un edificio. Ho varie idee su come produrla Leggendo le direttive della regione Lombardia, seguendo i sosftware etc. Una procedura valida di riferimento la conosce qualcuno? Grazie Buon lavoro Si tratta di fare il rilievo del sistema edificio-impianto ...
da Augusto
lun ago 06, 2007 10:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tornato dalle ferie: mi aggiornate??
Risposte: 15
Visite : 3981

stai facendo il mio errore.. la data è riferita alle procedure comunali e non regionalei
[/quote]

Forse hai ragione, però il passaggio "con proprio regolamento..." potrebbe essere riferito anche a "le procedure e metodologie.....".
Non mi pare chiarissimo.
da Augusto
dom ago 05, 2007 18:44
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Utilizzo di energia eolica
Risposte: 1
Visite : 2153

Utilizzo di energia eolica

Vi è mai capitato di eseguire progetti in cui utilizzare sistemi eolici di piccole dimensioni?
Qualcuno può darmi dei riferimenti.
Grazie a tutti
da Augusto
dom ago 05, 2007 18:36
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: dlgs 152 caratteristiche camini
Risposte: 6
Visite : 2243

Re: dlgs 152 caratteristiche camini

In riferimento al comma 2 p.to 2.4 allegato IX parte II, qualora mi trovo a realizzare una canna fumaria esterna all'involucro edilizio a servizio di un generatore di calore a condensazione > 35 Kw posso dimensionarla in pressione con la UNI 13384-1 ? Non ho presente il comma a cui ti riferisci, ma...
da Augusto
dom ago 05, 2007 18:31
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Asseverazione Pannelli solari
Risposte: 10
Visite : 5347

Re: Asseverazione pannelli solari

In tutto il discorso, rimane il fatto che nell'attestato, risulterà il fabbisogno dell'edificio e che questo sarà comunque elevato, trattandosi di un vecchio edificio. La diagnosi a cui accennavo servirà quindi ad individuare possibili interventi per il miglioramento energetico e di conseguenza dell...
da Augusto
dom ago 05, 2007 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione 55%
Risposte: 4
Visite : 1674

Re: Detrazione 55%

Beh, la mia domanda era un'altra... Cmq rispondo lo stesso: se la nuova porta blindata rispetta i limiti di trasmittanza dell'allegato D e la vecchia porta non li rispettava, perchè non si potrebbe accedere alla detrazione del 55%? [/quote] Capisco il rispettare i limiti, ma probabilmente erogare s...
da Augusto
dom ago 05, 2007 11:16
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Asseverazione Pannelli solari
Risposte: 10
Visite : 5347

Re: Asseverazione Pannelli solari

E' palese che qualsiasi intervento sull'involucro edilizio o sull'impianto di climatizzazione sarebbe efficace. Oltretutto i pannelli solari per acs non incidono certo sul FEP per riscaldamento, determinabile con la L.10. Continuo a credere che sia solo per sanare una mancanza documentale in comune...
da Augusto
dom ago 05, 2007 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazione 55%
Risposte: 4
Visite : 1674

Re: Detrazione 55%

Sto preparando la documentazione per ottenere il 55% relativamente alla installazione di una porta blindata in sostituzione di una porta non blindata (con i valori di trasmittanza sono ok). Ci sono problemi se la fattura della manodopera e quella della porta sono separate? L'installatoe è un'altra ...
da Augusto
dom ago 05, 2007 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tornato dalle ferie: mi aggiornate??
Risposte: 15
Visite : 3981

Temo che non si scappi, il dm 19-2-2007 dice che se non ci sono i regolamenti regionali, si produce l'AQE, ma sennò ci vuole il certificato. Adesso in lombardia il regolamento c'è, bisogna vedere se la fine dei lavori è dopo il 1-9-2007 secondo me ci vuole la certificazione energetica. penso che no...
da Augusto
sab ago 04, 2007 18:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: risparmio energetico e maggioranza semplice
Risposte: 2
Visite : 1075

Re: risparmio energetico e maggioranza semplice

Cosa significa secondo voi? Secondo la mia interpretazione, ora la maggioranza semplice è valida solo per gli interventi che stanno scritti sull'attestato di certificazione energetica. Siccome allo stato attuale quasi nessun condominio ha un attestato di certificazione energetica, significa che non...
da Augusto
sab ago 04, 2007 18:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvole termostatiche per la pratica del 55%
Risposte: 2
Visite : 1234

Re: Valvole termostatiche per la pratica del 55%

Buongiorno, Vi chiedo un chiarimento per la compilazione di una pratica relativa alla sostituzione di un generatore di calore esistente con uno a condensazione per un condominio. Si vuole proporre in alternativa alla sostituzione di tutte le valvole di regolazione con altre di tipo termostatico sui...
da Augusto
sab ago 04, 2007 17:43
Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
Argomento: Asseverazione Pannelli solari
Risposte: 10
Visite : 5347

Re: Asseverazione Pannelli solari

Per l'installazione di un pannello solare in una civile abitazione con richiesta di detrazione 55% oltre alla normale DIA il comune di Ravenna richiede la Legge 10. Cosa c'entra? si farebbe la L10 come caso di ristrutturazione impianto? Per accedere a qualsiasi forma di agevolazione fiscale, è nece...
da Augusto
sab ago 04, 2007 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazione 55% piscina
Risposte: 19
Visite : 5423

Qui i grandi proprietari di ville detraggono fino a 30.000€ singolarmente come i poveri proprietari in un grande condominio. peccato che qui i 30.000€ dovranno essre spartiti forse tra 30-50-100 o più proprietari...[/quote] La detrazione spetta comunque al singolo contribuente. Se mai occorrerà vede...
da Augusto
ven ago 03, 2007 21:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Delibera Regione Lombardia n. 8/5018
Risposte: 20
Visite : 10002

Sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che i politici locali: regioni, provincie, ecc. stanno utilizzando i soldi di noi contribuenti per inventare nuove procedure e metodi di calcolo, invece di aspettare e recepire le linee guida nazionali a cui potrebbero apportare alcune modifiche (es. l'a...
da Augusto
mer ago 02, 2006 15:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ancora sostituzione generatore di calore
Risposte: 2
Visite : 3065

Forse è bene precisare che l'obbligo riguarda l'installazione di sistemi di regolazione della temperatura in ogni singolo ambiente (es. valvole termostatiche) oppure per zone con utilizzo o esposizione differente (es. una zona a Sud ed una a Nord: occorrono almeno due diversi termostati).
Ciao
da Augusto
ven lug 21, 2006 23:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione di un generatore dei quattro esistenti
Risposte: 2
Visite : 3182

Sostituzione di un generatore dei quattro esistenti

In una centrale termica dotata di 4 generatori da circa 800 kW ciascuna, devono provvedere alla sostituzione di 1 dei 4.
Ai sensi del DLgs 192/05 come si deve procedere, cosa si deve verificare e quale documentazione occorre produrre?