La ricerca ha trovato 321 risultati

da buge
dom gen 26, 2020 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio autorimessa
Risposte: 24
Visite : 4964

Re: Sgancio autorimessa

sarebbe l'ideale, Terminus.
Nella pratica esiste un limite fisico al numero di contatti cui può essere accessoriato un pulsante a rottura di vetro.
Ovviamente appoggiarsi ad un relè non è possibile perchè non è affidabile, quindi credo che oltre 2 o 3 sganci contemporanei non riesci a farli
da buge
gio gen 23, 2020 08:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sgancio autorimessa
Risposte: 24
Visite : 4964

Re: Sgancio autorimessa

Terminus probabilmente fa riferimento alla frase della Norma "La sistemazione deve essere tale che l’interruzione dell’alimentazione avvenga con un’unica azione." Il che sottende un unico comando. Diverso a mio parere se nell'attività ci sono anche fonti di energia interne alternative. Un ...
da buge
dom gen 19, 2020 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corretta procedura per deroga
Risposte: 2
Visite : 681

corretta procedura per deroga

Ciao a tutti. Ho un'attività per cui devo chiedere una valutazione progetto ed una deroga per eccessiva lunghezza unidirezionale in esodo di un corridoio (edificio storico). La valutazione progetto ovviamente riguarderà anche il resto dell'attività, non solo questo aspetto. IL Funzionario VVF con cu...
da buge
sab ott 26, 2019 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corretta posa - firma
Risposte: 7
Visite : 1945

Re: corretta posa - firma

il modello Cert Rei indica che "si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a: - numero e posizione - geometria - materiali costitutivi - condizioni di incendio - condizioni di carico e di vincolo - caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi" Per i M...
da buge
ven ott 25, 2019 22:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corretta posa - firma
Risposte: 7
Visite : 1945

Re: corretta posa - firma

Weareblind: no, ha una ditta di servizi vari e ha messo i dati della ditta (non credo ci sia anche la costruzione di pareti in cartongesso fra i serizi...o forse sì...non so, ma non è richiesta nesuna competenza, come concordi anche tu...). Terminus: cosa intendi per "tutto a posto" ?? Io ...
da buge
gio ott 24, 2019 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corretta posa - firma
Risposte: 7
Visite : 1945

corretta posa - firma

Devo fare il Cert Rei di una parete in cartongesso. Chiuedo la dichiaraizone di corretta posa e fornisco il modulo "Dich Posa Opera 2004" (uso sempre quello, visto che non è più uscito un nuovo modello perchè non più obbligatorio). Dopo qualche giorno il titolare dell'attività mi riconsegn...
da buge
lun ott 07, 2019 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti che non coprono la superficie
Risposte: 1
Visite : 622

idranti che non coprono la superficie

Ciao. Un capannone è diviso n 2 compartimenti. Devo fare l'esame progetto per uno di questi compartimenti in cui viene modificata il layout. Nei docuemtni agli atti VVF, dalla tavola che riguarda il raggio di copertura degli idranti si vede chiaramente che la parte centrale dei due compartimenti (pe...
da buge
lun lug 22, 2019 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 1412

Re: corridoio cieco

sto progettando secondo il DM 09/09/1994, è un albergo che annette un corpo di fabbrica vicino. La parte di albergo esistente è idonea a contenere e sfollare le persone del nuovo corpo di fabbrica annesso. Secondo il DM, mi sembra di essere a posto...secondo il Codice mi sa di no...per questo volevo...
da buge
dom lug 21, 2019 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corridoio cieco
Risposte: 4
Visite : 1412

corridoio cieco

Ho un corridoio cieco maggiore di 15m, per cui per arrivare ad avere più vie di uscita devo percorrere 22 m. Dopo 13 m questo corridoio diventa una passerella in muratura e vetro, sempre chiusa, di collegamento fra 2 edifici della stessa atttività, distanti poco meno di 2 m fra loro. Mi sarebbe venu...
da buge
dom lug 21, 2019 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione solaio
Risposte: 2
Visite : 829

Re: Certificazione solaio

forse col tabellare riesci per la parte EI, per la R se non vuoi placcare, intonacare ecc, l'unica strada è il calcolo analitico
da buge
lun lug 08, 2019 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
Risposte: 3
Visite : 1034

Re: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto

il DM non la richiede.
Poi la puoi fare tu per dare maggior sicurezza in base a una tua valutaizone del rischio
da buge
lun lug 08, 2019 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso
Risposte: 13
Visite : 9998

Re: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso

Ronin, il rapporto di prova mi dice che il pacchetto isolante (che direi per me è più un materiale di rivestimento, in quanto la lastra di gesso esterno una volta stuccata, rasata e e tinteggiata diventa la superficie effettiva della parete) è stato incollato su una lastra di cartongesso di reazione...
da buge
dom lug 07, 2019 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso
Risposte: 13
Visite : 9998

Re: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso

Riprendo questa interessante discussione. Riporto il testo normativo: " i materiali di rivestimento combustibili , nonche' i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi cos...
da buge
lun lug 01, 2019 23:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 1327

Re: lago come riserva idrica

L'impianto é sostanzislmente finito, devono solo aggiungere un idrante in un piccolo fabbricato separato, ma lo stacco c'è già. La ditta che ha eseguito l'impianto è chiusa e la Dico non si trova, ma con una Diri sistemerebbero tutto. Se riconsidero il tutto vuol dire rifare l'impianto: riserva idri...
da buge
lun lug 01, 2019 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 1327

lago come riserva idrica

UN cliente ha una pratica di parere di conformità del 1997 con esito favorevole in cui per l'impianto idrico antincendio un gruppo UNI 9490 pompava acqua da un laghetto presente all'esterno del capannone, a suo volta alimentato da un pozzo che lo mantiene ad una capacità idonea per la richiesta dell...
da buge
lun giu 24, 2019 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pannelli FV e compartimenti sottostanti
Risposte: 4
Visite : 1268

pannelli FV e compartimenti sottostanti

Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 Requisito da rispettare: Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali element...
da buge
mar nov 27, 2018 07:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 2552

Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Etec, anche il collega mi parla di questa "circolare", ma quando gli ho detto mi dai gli estremi, non l'ha trovata! siamo sicuri che esiste? Tu hai dei riferimenti da darci?
da buge
lun nov 26, 2018 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Risposte: 11
Visite : 2552

percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?

Con un collega discutiamo su come misurare la lunghezza max del percorso di esodo di un'autorimessa secondo il DM 1/2/86. Lui dice: non c'è scritto nulla, io lo considero in linea retta senza considerare l'ingombro delle auto. Io sostengo che le auto vanno considerate quindi se una fila di vetture n...
da buge
mer lug 18, 2018 07:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strutture metalliche portanti incassate
Risposte: 1
Visite : 697

Strutture metalliche portanti incassate

Ciao. Caso in cui ci sono travi e pilastri metallici di un piccolo capannone (separazione locali interni) che sono incassati all'interno di strutture di tamponamento in laterizio forato. Ad esempio: pilastro con sezione ad "H" 10x10 cm incassato entro parete in forato intonacata. Come vi c...
da buge
sab giu 30, 2018 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERT.REI
Risposte: 6
Visite : 1953

Re: CERT.REI

ma non si sta andando un po' troppo oltre? La DoP delle lastre io la metto se sto facendo un Dich Prod di reazione al fuoco, nel Cert Rei no. Io allego il rapporto di classificazione e la dichiaraizone di corretta posa. Fra l'altro nel Cert Rei non sono indicati fra gli esempi di allegati le DoP, ch...
da buge
gio giu 28, 2018 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
Risposte: 5
Visite : 1591

Re: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura

in questi casi io ho fatto realizzare un sistema con magneti di tenuta e molle di rilascio, con magneti sempre eccitati alimentati a 24 V dagli alimentatori dell'impianto rivelaizone incendi, tramite lo stesso cavo dell'impianto rivelazione incendi,. che è resistente al fuoco almeno 30 minuti. Non d...
da buge
mer giu 27, 2018 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta a quota +15
Risposte: 4
Visite : 1034

Re: porta a quota +15

Io avrei proposto una rampettina...accettabile?
da buge
mar giu 26, 2018 23:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta a quota +15
Risposte: 4
Visite : 1034

porta a quota +15

Immobile commerciale: il DM 27/7710 art. 4.8 dice: "Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse". Secondo voi si riferisce a tutte le porte? o solo a quelle per l'esodo del pubblico? Nel caso pratico l'att...
da buge
mer giu 13, 2018 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo vasistas
Risposte: 1
Visite : 5777

calcolo vasistas

ciao a tutti. quando calcolate la superficie di aerazione in un'attività soggetta VVF dotata di finestre apribili solo a vasistas come vi comportate? Prendete solo la parte del "rettangolo soprastante"? ci agigungete anche i 2 "triangolini laterali"? Il dubbio deriva dal fatto ch...
da buge
gio mag 31, 2018 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
Risposte: 15
Visite : 2632

Re: Scia senza aggravio...e le altre attività?

Terminus, concordo! "Quindi se non c'è aggravio mi sembra chiaro che non occorra asseverare altre attività, ma solo quanto modificato della singola attività." Vero. Ma chi decide se "quanto modificato" è quello per cui mi hanno chiamato o è di più? Mi spiego. Avevo ampliato nella...
da buge
mer mag 30, 2018 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
Risposte: 18
Visite : 8242

Re: resistenza al fuoco volte in mattoni

ma il metodo analitico per le murature non era inapplicabile fino all'uscita delle appendici nazionali agli Eurocodici?
da buge
mar mag 29, 2018 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
Risposte: 15
Visite : 2632

Re: Scia senza aggravio...e le altre attività?

mah...la tua sarebbe una scia contestabile secondo me. Tu fai la scia riferita alle modifiche ma perché hai verificato prima che non ci sono state "modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate". Immagina che accada l'incendio e succeda qualcosa di grave. Classica doman...
da buge
mar mag 29, 2018 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
Risposte: 15
Visite : 2632

Re: Scia senza aggravio...e le altre attività?

Tom : come "nulla mutato"? ma è da tempo che non si allega più... e si faceva in fase di rinnovo poi! weareblind: "non rispondo manco di quella toccata in toto, ma solo della sua sottoparte modificata". Vero, ma prima devi assicurarti che non ci siano state altre modifiche oltre ...
da buge
mar mag 29, 2018 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
Risposte: 15
Visite : 2632

Scia senza aggravio...e le altre attività?

Buongiorno. Una disquisizione con un Comando... Devo fare una Scia senza aggravio per un'azienda che ha al suo interno 3 attività soggette. La Scia è riferita ai cambiamenti di una sola delle 3 attività, per cui pago il bollettino solo per quella. Ma nel modello di SCIA devo menzionare anche le altr...
da buge
lun mag 07, 2018 07:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi naturale
Risposte: 35
Visite : 8247

Re: evacuazione fumi naturale

Secondo me per la tua soluzione non ci sono i tempi tecnici durante un incendio per attuarla, inoltre esponi l'operatore al rischio di affettarsi con i vetri.
E tieni conto che ormai non sono più vetri da 4mm...per sfondarli ci devi andare forte!
Per me la tua soluzione non è accettabile
da buge
mar apr 24, 2018 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi
Risposte: 7
Visite : 1524

Re: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi

Completo la risposta. Mi parenti capire che il tuo negozio è antecedente al DM 27/7/2010 altrimenti avrebbero installato naspi e non idranti, giusto? Se è così allora seguiva la circolare 75/1967 che praticamente rimandava ai Comandi. Per cui in tale ipotesi se sei in categoria A sei tu a decidere e...
da buge
sab apr 21, 2018 13:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi
Risposte: 7
Visite : 1524

Re: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi

Mah...per me lo puoi fare ma solo se l'attività è in categoria A.
In B o C declassare un impianto di protezione attiva senza un ok dei VVF non lo vedo sano
da buge
mer mar 07, 2018 07:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro dinamico e percorsi d'esodo
Risposte: 1
Visite : 924

Re: Luogo sicuro dinamico e percorsi d'esodo

Se è un luogo sicuro...sei al sicuro dall'incendio!
Quindi non lo computi come sviluppo'.
Poi è dinamico nel senso che non puoi permanere lì dentro e devi proseguire verso un luogo sicuro statico.
da buge
mar mar 06, 2018 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco solaio alveolare prefabbricato
Risposte: 2
Visite : 1104

Re: Resistenza al fuoco solaio alveolare prefabbricato

Puoi trovare qualcosa sugli Eurocodici mi pare
da buge
sab mar 03, 2018 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione permanente deposito vernici
Risposte: 3
Visite : 1199

Re: Aerazione permanente deposito vernici

se togli le sostanze infiammabili non si vede la necessità si aerare...
da buge
sab mar 03, 2018 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco tende o tessuti
Risposte: 0
Visite : 926

reazione al fuoco tende o tessuti

Un produttore di tessuti da arredo in riferimento ad una tenda ed un tessuto da arredamento mi ha fornito un certificato di prova eseguito da un laboratorio riconosciuto , il quale ha provato il prodotto ed ha certificato che è in classe 1. Sul sito nazionale dei vigili del fuoco il prodotto non è i...
da buge
mar feb 06, 2018 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Negozio: misto o isolato
Risposte: 2
Visite : 816

Re: Negozio: misto o isolato

Attivita non isolata senza dubbio. Il punTo che menzioni riguarda distanza di sicurezza e presenza di attività che dovresti vedere oppure devi chiedere... Se domani cambiano e diventano tra quelle non permesse direi che non è colpa del tuo cliente. Nel caso interpelli il Comando e senti loro cosa fare
da buge
dom nov 26, 2017 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione con o senza infissi?
Risposte: 5
Visite : 1590

Re: Aerazione con o senza infissi?

Ma il Codice è successiVò alle norme verticali...e secondo me non posso mischiare le norme verticali col codice (ci sono valutazioni di sicurezza diverse a monte fatte dal normatore). Direi che se le regole tecniche verticali non scrivono chiaramente che l'aerazione o una parte di essa debba essere ...
da buge
ven nov 24, 2017 00:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione con o senza infissi?
Risposte: 5
Visite : 1590

Re: Aerazione con o senza infissi?

E per regola tecnica orizzontale cosa intendi Terminus?
Il DM 10/3/98?
Lì si che non ci sono indicazioni...
O intendi il Codice? In questo caso non mi sembra pertinente perché le RTV sono tutte precedenti...
da buge
gio nov 23, 2017 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione con o senza infissi?
Risposte: 5
Visite : 1590

Aerazione con o senza infissi?

Molte regole tecniche richiedono l'aerazione...autorimesse, attività commerciali, depositi di alberghi e attività sanitarie ecc. Mentre ad esempio nelle autorimesse e nelle attività commerciali è specificato il tipo (nelle autorimesse è indicata la percentuale di aperture permanenti, nelle attività ...
da buge
mar nov 14, 2017 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dichiarazioni posa per reazione al fuoco
Risposte: 5
Visite : 1358

dichiarazioni posa per reazione al fuoco

Salve. Nel parere preventivo il Comando VVF chiede di fornire la dichiarazione di corretta posa dei materiali e prodotti utilizzati nell'attività (locale di pubblico spettacolo) ai fini della reazione al fuoco. Mentre lo capisco ad esempio per controsoffitti, pareti, isolamento di tubazioni e simili...
da buge
dom nov 12, 2017 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza cartelli
Risposte: 0
Visite : 727

Altezza cartelli

Nel posizionamento dei cartelli ai fini antincendio ( ad esempio per estintori, naspi, indicazione uscite ecc) che altezza dobbiamo tenere dal pavimento?
Ci sono prescrizioni?
O posso avere un estintore a 1 m e il cartello a 1, 2 m dal pavimento per esempio?
da buge
dom nov 12, 2017 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete a cassa vuota
Risposte: 6
Visite : 4161

Re: Parete a cassa vuota

mi sono perso qualcosa? il DM 16/2/07 per il calcolo analitico delle pareti in muratura rimandava a Eurocodice 6 e appendici nazionali. Queste sono uscite nel 2012, ma dicevano che dopo aver fatto i calcoli il tutto va verificato comunque mediante prove, in pratica rendendo inutile il calcolo. Alla ...
da buge
dom nov 05, 2017 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni EI pareti
Risposte: 5
Visite : 1539

Re: certificazioni EI pareti

cosa trovi di strano? non ho capito
da buge
dom nov 05, 2017 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: da allegare a rinnovo o no?
Risposte: 3
Visite : 1032

da allegare a rinnovo o no?

Un cliente negli ultimi 5 anni ha parzialmente rifatto l'impianto elettrico (sostituito illuminazione con apparecchi a led in alcune zone e aumentata in altre zone, modifiche di layout con creazione di zona dotata di proprio quadro, ecc). In più ha anche messo una pompa di calore per climatizzare un...
da buge
dom nov 05, 2017 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazioni EI pareti
Risposte: 5
Visite : 1539

Re: certificazioni EI pareti

Mancano indicazioni:
- le pareti sono alte meno di 4m ? altrimenti niente tabellare.
- sono blocchi leggeri (tabella D4.3) o no (tabella D4.2)?
- i fori sono monocamera? multicamera (o pieni)?
- parli anche ina parete in cls. Ma è pieno o è a blocchi? se è pieno, applichi la D.6.3
da buge
ven nov 03, 2017 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività e CPI cessato e da riaprire
Risposte: 4
Visite : 1168

attività e CPI cessato e da riaprire

Il negozio "Pinco", superiore a 600mq, ha chiuso e ha inviato al Comando VVF una lettera in cui notifica questa situazione. Pertanto il CPI di cui era dotato (rilasciato a seguito del rispetto dei requisiti antincendio della Circ. 75/67) è cessato anch'esso. Il tecnico che aveva seguito il...
da buge
mar ott 31, 2017 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo magazzino
Risposte: 4
Visite : 1282

Re: Rinnovo magazzino

parlane col Comando spingendo per toglierli dalla SCIA / CPI esistente.
Secondo me potresti anche concordare di farlo con semplice comunicazione per evidente errore precedente senza fare procedura di non aggravio
da buge
gio ott 26, 2017 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 2014

Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

chiedo scusa, non avevo letto che l'edificio è esistente. In tal caso me ne fregherei della resistenza al fuoco delle strutture (a meno che una delle unità non sia assoggettata a DPR 151 o regola tecnica verticale, solo per questa unità). Immagino che il criterio sia: edificio nuovo, lo facciamo com...
da buge
mer ott 25, 2017 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
Risposte: 7
Visite : 2014

Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77

non ho ben capito la domanda... IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso...