sarebbe l'ideale, Terminus.
Nella pratica esiste un limite fisico al numero di contatti cui può essere accessoriato un pulsante a rottura di vetro.
Ovviamente appoggiarsi ad un relè non è possibile perchè non è affidabile, quindi credo che oltre 2 o 3 sganci contemporanei non riesci a farli
La ricerca ha trovato 321 risultati
- dom gen 26, 2020 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sgancio autorimessa
- Risposte: 24
- Visite : 4964
- gio gen 23, 2020 08:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sgancio autorimessa
- Risposte: 24
- Visite : 4964
Re: Sgancio autorimessa
Terminus probabilmente fa riferimento alla frase della Norma "La sistemazione deve essere tale che l’interruzione dell’alimentazione avvenga con un’unica azione." Il che sottende un unico comando. Diverso a mio parere se nell'attività ci sono anche fonti di energia interne alternative. Un ...
- dom gen 19, 2020 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corretta procedura per deroga
- Risposte: 2
- Visite : 681
corretta procedura per deroga
Ciao a tutti. Ho un'attività per cui devo chiedere una valutazione progetto ed una deroga per eccessiva lunghezza unidirezionale in esodo di un corridoio (edificio storico). La valutazione progetto ovviamente riguarderà anche il resto dell'attività, non solo questo aspetto. IL Funzionario VVF con cu...
- sab ott 26, 2019 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corretta posa - firma
- Risposte: 7
- Visite : 1945
Re: corretta posa - firma
il modello Cert Rei indica che "si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a: - numero e posizione - geometria - materiali costitutivi - condizioni di incendio - condizioni di carico e di vincolo - caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi" Per i M...
- ven ott 25, 2019 22:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corretta posa - firma
- Risposte: 7
- Visite : 1945
Re: corretta posa - firma
Weareblind: no, ha una ditta di servizi vari e ha messo i dati della ditta (non credo ci sia anche la costruzione di pareti in cartongesso fra i serizi...o forse sì...non so, ma non è richiesta nesuna competenza, come concordi anche tu...). Terminus: cosa intendi per "tutto a posto" ?? Io ...
- gio ott 24, 2019 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corretta posa - firma
- Risposte: 7
- Visite : 1945
corretta posa - firma
Devo fare il Cert Rei di una parete in cartongesso. Chiuedo la dichiaraizone di corretta posa e fornisco il modulo "Dich Posa Opera 2004" (uso sempre quello, visto che non è più uscito un nuovo modello perchè non più obbligatorio). Dopo qualche giorno il titolare dell'attività mi riconsegn...
- lun ott 07, 2019 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti che non coprono la superficie
- Risposte: 1
- Visite : 622
idranti che non coprono la superficie
Ciao. Un capannone è diviso n 2 compartimenti. Devo fare l'esame progetto per uno di questi compartimenti in cui viene modificata il layout. Nei docuemtni agli atti VVF, dalla tavola che riguarda il raggio di copertura degli idranti si vede chiaramente che la parte centrale dei due compartimenti (pe...
- lun lug 22, 2019 13:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco
- Risposte: 4
- Visite : 1412
Re: corridoio cieco
sto progettando secondo il DM 09/09/1994, è un albergo che annette un corpo di fabbrica vicino. La parte di albergo esistente è idonea a contenere e sfollare le persone del nuovo corpo di fabbrica annesso. Secondo il DM, mi sembra di essere a posto...secondo il Codice mi sa di no...per questo volevo...
- dom lug 21, 2019 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco
- Risposte: 4
- Visite : 1412
corridoio cieco
Ho un corridoio cieco maggiore di 15m, per cui per arrivare ad avere più vie di uscita devo percorrere 22 m. Dopo 13 m questo corridoio diventa una passerella in muratura e vetro, sempre chiusa, di collegamento fra 2 edifici della stessa atttività, distanti poco meno di 2 m fra loro. Mi sarebbe venu...
- dom lug 21, 2019 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione solaio
- Risposte: 2
- Visite : 829
Re: Certificazione solaio
forse col tabellare riesci per la parte EI, per la R se non vuoi placcare, intonacare ecc, l'unica strada è il calcolo analitico
- lun lug 08, 2019 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
- Risposte: 3
- Visite : 1034
Re: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
il DM non la richiede.
Poi la puoi fare tu per dare maggior sicurezza in base a una tua valutaizone del rischio
Poi la puoi fare tu per dare maggior sicurezza in base a una tua valutaizone del rischio
- lun lug 08, 2019 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso
- Risposte: 13
- Visite : 9998
Re: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso
Ronin, il rapporto di prova mi dice che il pacchetto isolante (che direi per me è più un materiale di rivestimento, in quanto la lastra di gesso esterno una volta stuccata, rasata e e tinteggiata diventa la superficie effettiva della parete) è stato incollato su una lastra di cartongesso di reazione...
- dom lug 07, 2019 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso
- Risposte: 13
- Visite : 9998
Re: REAZIONE AL FUOCO doppia lastra in cartongesso
Riprendo questa interessante discussione. Riporto il testo normativo: " i materiali di rivestimento combustibili , nonche' i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi cos...
- lun lug 01, 2019 23:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lago come riserva idrica
- Risposte: 5
- Visite : 1327
Re: lago come riserva idrica
L'impianto é sostanzislmente finito, devono solo aggiungere un idrante in un piccolo fabbricato separato, ma lo stacco c'è già. La ditta che ha eseguito l'impianto è chiusa e la Dico non si trova, ma con una Diri sistemerebbero tutto. Se riconsidero il tutto vuol dire rifare l'impianto: riserva idri...
- lun lug 01, 2019 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: lago come riserva idrica
- Risposte: 5
- Visite : 1327
lago come riserva idrica
UN cliente ha una pratica di parere di conformità del 1997 con esito favorevole in cui per l'impianto idrico antincendio un gruppo UNI 9490 pompava acqua da un laghetto presente all'esterno del capannone, a suo volta alimentato da un pozzo che lo mantiene ad una capacità idonea per la richiesta dell...
- lun giu 24, 2019 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli FV e compartimenti sottostanti
- Risposte: 4
- Visite : 1268
pannelli FV e compartimenti sottostanti
Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 Requisito da rispettare: Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali element...
- mar nov 27, 2018 07:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
- Risposte: 11
- Visite : 2552
Re: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Etec, anche il collega mi parla di questa "circolare", ma quando gli ho detto mi dai gli estremi, non l'ha trovata! siamo sicuri che esiste? Tu hai dei riferimenti da darci?
- lun nov 26, 2018 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
- Risposte: 11
- Visite : 2552
percorso esodo autorimessa con ostacoli o no?
Con un collega discutiamo su come misurare la lunghezza max del percorso di esodo di un'autorimessa secondo il DM 1/2/86. Lui dice: non c'è scritto nulla, io lo considero in linea retta senza considerare l'ingombro delle auto. Io sostengo che le auto vanno considerate quindi se una fila di vetture n...
- mer lug 18, 2018 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strutture metalliche portanti incassate
- Risposte: 1
- Visite : 697
Strutture metalliche portanti incassate
Ciao. Caso in cui ci sono travi e pilastri metallici di un piccolo capannone (separazione locali interni) che sono incassati all'interno di strutture di tamponamento in laterizio forato. Ad esempio: pilastro con sezione ad "H" 10x10 cm incassato entro parete in forato intonacata. Come vi c...
- sab giu 30, 2018 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI
- Risposte: 6
- Visite : 1953
Re: CERT.REI
ma non si sta andando un po' troppo oltre? La DoP delle lastre io la metto se sto facendo un Dich Prod di reazione al fuoco, nel Cert Rei no. Io allego il rapporto di classificazione e la dichiaraizone di corretta posa. Fra l'altro nel Cert Rei non sono indicati fra gli esempi di allegati le DoP, ch...
- gio giu 28, 2018 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
- Risposte: 5
- Visite : 1591
Re: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
in questi casi io ho fatto realizzare un sistema con magneti di tenuta e molle di rilascio, con magneti sempre eccitati alimentati a 24 V dagli alimentatori dell'impianto rivelaizone incendi, tramite lo stesso cavo dell'impianto rivelazione incendi,. che è resistente al fuoco almeno 30 minuti. Non d...
- mer giu 27, 2018 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porta a quota +15
- Risposte: 4
- Visite : 1034
Re: porta a quota +15
Io avrei proposto una rampettina...accettabile?
- mar giu 26, 2018 23:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porta a quota +15
- Risposte: 4
- Visite : 1034
porta a quota +15
Immobile commerciale: il DM 27/7710 art. 4.8 dice: "Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari alla larghezza delle porte stesse". Secondo voi si riferisce a tutte le porte? o solo a quelle per l'esodo del pubblico? Nel caso pratico l'att...
- mer giu 13, 2018 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: calcolo vasistas
- Risposte: 1
- Visite : 5777
calcolo vasistas
ciao a tutti. quando calcolate la superficie di aerazione in un'attività soggetta VVF dotata di finestre apribili solo a vasistas come vi comportate? Prendete solo la parte del "rettangolo soprastante"? ci agigungete anche i 2 "triangolini laterali"? Il dubbio deriva dal fatto ch...
- gio mag 31, 2018 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
- Risposte: 15
- Visite : 2632
Re: Scia senza aggravio...e le altre attività?
Terminus, concordo! "Quindi se non c'è aggravio mi sembra chiaro che non occorra asseverare altre attività, ma solo quanto modificato della singola attività." Vero. Ma chi decide se "quanto modificato" è quello per cui mi hanno chiamato o è di più? Mi spiego. Avevo ampliato nella...
- mer mag 30, 2018 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: resistenza al fuoco volte in mattoni
- Risposte: 18
- Visite : 8242
Re: resistenza al fuoco volte in mattoni
ma il metodo analitico per le murature non era inapplicabile fino all'uscita delle appendici nazionali agli Eurocodici?
- mar mag 29, 2018 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
- Risposte: 15
- Visite : 2632
Re: Scia senza aggravio...e le altre attività?
mah...la tua sarebbe una scia contestabile secondo me. Tu fai la scia riferita alle modifiche ma perché hai verificato prima che non ci sono state "modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate". Immagina che accada l'incendio e succeda qualcosa di grave. Classica doman...
- mar mag 29, 2018 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
- Risposte: 15
- Visite : 2632
Re: Scia senza aggravio...e le altre attività?
Tom : come "nulla mutato"? ma è da tempo che non si allega più... e si faceva in fase di rinnovo poi! weareblind: "non rispondo manco di quella toccata in toto, ma solo della sua sottoparte modificata". Vero, ma prima devi assicurarti che non ci siano state altre modifiche oltre ...
- mar mag 29, 2018 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia senza aggravio...e le altre attività?
- Risposte: 15
- Visite : 2632
Scia senza aggravio...e le altre attività?
Buongiorno. Una disquisizione con un Comando... Devo fare una Scia senza aggravio per un'azienda che ha al suo interno 3 attività soggette. La Scia è riferita ai cambiamenti di una sola delle 3 attività, per cui pago il bollettino solo per quella. Ma nel modello di SCIA devo menzionare anche le altr...
- lun mag 07, 2018 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: evacuazione fumi naturale
- Risposte: 35
- Visite : 8247
Re: evacuazione fumi naturale
Secondo me per la tua soluzione non ci sono i tempi tecnici durante un incendio per attuarla, inoltre esponi l'operatore al rischio di affettarsi con i vetri.
E tieni conto che ormai non sono più vetri da 4mm...per sfondarli ci devi andare forte!
Per me la tua soluzione non è accettabile
E tieni conto che ormai non sono più vetri da 4mm...per sfondarli ci devi andare forte!
Per me la tua soluzione non è accettabile
- mar apr 24, 2018 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi
- Risposte: 7
- Visite : 1524
Re: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi
Completo la risposta. Mi parenti capire che il tuo negozio è antecedente al DM 27/7/2010 altrimenti avrebbero installato naspi e non idranti, giusto? Se è così allora seguiva la circolare 75/1967 che praticamente rimandava ai Comandi. Per cui in tale ipotesi se sei in categoria A sei tu a decidere e...
- sab apr 21, 2018 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi
- Risposte: 7
- Visite : 1524
Re: Rinnovo con declassamento da idranti a naspi
Mah...per me lo puoi fare ma solo se l'attività è in categoria A.
In B o C declassare un impianto di protezione attiva senza un ok dei VVF non lo vedo sano
In B o C declassare un impianto di protezione attiva senza un ok dei VVF non lo vedo sano
- mer mar 07, 2018 07:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro dinamico e percorsi d'esodo
- Risposte: 1
- Visite : 924
Re: Luogo sicuro dinamico e percorsi d'esodo
Se è un luogo sicuro...sei al sicuro dall'incendio!
Quindi non lo computi come sviluppo'.
Poi è dinamico nel senso che non puoi permanere lì dentro e devi proseguire verso un luogo sicuro statico.
Quindi non lo computi come sviluppo'.
Poi è dinamico nel senso che non puoi permanere lì dentro e devi proseguire verso un luogo sicuro statico.
- mar mar 06, 2018 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio alveolare prefabbricato
- Risposte: 2
- Visite : 1104
Re: Resistenza al fuoco solaio alveolare prefabbricato
Puoi trovare qualcosa sugli Eurocodici mi pare
- sab mar 03, 2018 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione permanente deposito vernici
- Risposte: 3
- Visite : 1199
Re: Aerazione permanente deposito vernici
se togli le sostanze infiammabili non si vede la necessità si aerare...
- sab mar 03, 2018 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco tende o tessuti
- Risposte: 0
- Visite : 926
reazione al fuoco tende o tessuti
Un produttore di tessuti da arredo in riferimento ad una tenda ed un tessuto da arredamento mi ha fornito un certificato di prova eseguito da un laboratorio riconosciuto , il quale ha provato il prodotto ed ha certificato che è in classe 1. Sul sito nazionale dei vigili del fuoco il prodotto non è i...
- mar feb 06, 2018 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Negozio: misto o isolato
- Risposte: 2
- Visite : 816
Re: Negozio: misto o isolato
Attivita non isolata senza dubbio. Il punTo che menzioni riguarda distanza di sicurezza e presenza di attività che dovresti vedere oppure devi chiedere... Se domani cambiano e diventano tra quelle non permesse direi che non è colpa del tuo cliente. Nel caso interpelli il Comando e senti loro cosa fare
- dom nov 26, 2017 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione con o senza infissi?
- Risposte: 5
- Visite : 1590
Re: Aerazione con o senza infissi?
Ma il Codice è successiVò alle norme verticali...e secondo me non posso mischiare le norme verticali col codice (ci sono valutazioni di sicurezza diverse a monte fatte dal normatore). Direi che se le regole tecniche verticali non scrivono chiaramente che l'aerazione o una parte di essa debba essere ...
- ven nov 24, 2017 00:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione con o senza infissi?
- Risposte: 5
- Visite : 1590
Re: Aerazione con o senza infissi?
E per regola tecnica orizzontale cosa intendi Terminus?
Il DM 10/3/98?
Lì si che non ci sono indicazioni...
O intendi il Codice? In questo caso non mi sembra pertinente perché le RTV sono tutte precedenti...
Il DM 10/3/98?
Lì si che non ci sono indicazioni...
O intendi il Codice? In questo caso non mi sembra pertinente perché le RTV sono tutte precedenti...
- gio nov 23, 2017 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione con o senza infissi?
- Risposte: 5
- Visite : 1590
Aerazione con o senza infissi?
Molte regole tecniche richiedono l'aerazione...autorimesse, attività commerciali, depositi di alberghi e attività sanitarie ecc. Mentre ad esempio nelle autorimesse e nelle attività commerciali è specificato il tipo (nelle autorimesse è indicata la percentuale di aperture permanenti, nelle attività ...
- mar nov 14, 2017 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazioni posa per reazione al fuoco
- Risposte: 5
- Visite : 1358
dichiarazioni posa per reazione al fuoco
Salve. Nel parere preventivo il Comando VVF chiede di fornire la dichiarazione di corretta posa dei materiali e prodotti utilizzati nell'attività (locale di pubblico spettacolo) ai fini della reazione al fuoco. Mentre lo capisco ad esempio per controsoffitti, pareti, isolamento di tubazioni e simili...
- dom nov 12, 2017 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza cartelli
- Risposte: 0
- Visite : 727
Altezza cartelli
Nel posizionamento dei cartelli ai fini antincendio ( ad esempio per estintori, naspi, indicazione uscite ecc) che altezza dobbiamo tenere dal pavimento?
Ci sono prescrizioni?
O posso avere un estintore a 1 m e il cartello a 1, 2 m dal pavimento per esempio?
Ci sono prescrizioni?
O posso avere un estintore a 1 m e il cartello a 1, 2 m dal pavimento per esempio?
- dom nov 12, 2017 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete a cassa vuota
- Risposte: 6
- Visite : 4161
Re: Parete a cassa vuota
mi sono perso qualcosa? il DM 16/2/07 per il calcolo analitico delle pareti in muratura rimandava a Eurocodice 6 e appendici nazionali. Queste sono uscite nel 2012, ma dicevano che dopo aver fatto i calcoli il tutto va verificato comunque mediante prove, in pratica rendendo inutile il calcolo. Alla ...
- dom nov 05, 2017 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazioni EI pareti
- Risposte: 5
- Visite : 1539
Re: certificazioni EI pareti
cosa trovi di strano? non ho capito
- dom nov 05, 2017 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: da allegare a rinnovo o no?
- Risposte: 3
- Visite : 1032
da allegare a rinnovo o no?
Un cliente negli ultimi 5 anni ha parzialmente rifatto l'impianto elettrico (sostituito illuminazione con apparecchi a led in alcune zone e aumentata in altre zone, modifiche di layout con creazione di zona dotata di proprio quadro, ecc). In più ha anche messo una pompa di calore per climatizzare un...
- dom nov 05, 2017 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazioni EI pareti
- Risposte: 5
- Visite : 1539
Re: certificazioni EI pareti
Mancano indicazioni:
- le pareti sono alte meno di 4m ? altrimenti niente tabellare.
- sono blocchi leggeri (tabella D4.3) o no (tabella D4.2)?
- i fori sono monocamera? multicamera (o pieni)?
- parli anche ina parete in cls. Ma è pieno o è a blocchi? se è pieno, applichi la D.6.3
- le pareti sono alte meno di 4m ? altrimenti niente tabellare.
- sono blocchi leggeri (tabella D4.3) o no (tabella D4.2)?
- i fori sono monocamera? multicamera (o pieni)?
- parli anche ina parete in cls. Ma è pieno o è a blocchi? se è pieno, applichi la D.6.3
- ven nov 03, 2017 14:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività e CPI cessato e da riaprire
- Risposte: 4
- Visite : 1168
attività e CPI cessato e da riaprire
Il negozio "Pinco", superiore a 600mq, ha chiuso e ha inviato al Comando VVF una lettera in cui notifica questa situazione. Pertanto il CPI di cui era dotato (rilasciato a seguito del rispetto dei requisiti antincendio della Circ. 75/67) è cessato anch'esso. Il tecnico che aveva seguito il...
- mar ott 31, 2017 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo magazzino
- Risposte: 4
- Visite : 1282
Re: Rinnovo magazzino
parlane col Comando spingendo per toglierli dalla SCIA / CPI esistente.
Secondo me potresti anche concordare di farlo con semplice comunicazione per evidente errore precedente senza fare procedura di non aggravio
Secondo me potresti anche concordare di farlo con semplice comunicazione per evidente errore precedente senza fare procedura di non aggravio
- gio ott 26, 2017 14:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2014
Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
chiedo scusa, non avevo letto che l'edificio è esistente. In tal caso me ne fregherei della resistenza al fuoco delle strutture (a meno che una delle unità non sia assoggettata a DPR 151 o regola tecnica verticale, solo per questa unità). Immagino che il criterio sia: edificio nuovo, lo facciamo com...
- mer ott 25, 2017 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
- Risposte: 7
- Visite : 2014
Re: PROBLEMA RESISTENZA AL FUOCO EDIFICI CIVILI - ATTIVITÀ' 77
non ho ben capito la domanda... IL DM del 1986 in questione rimandava alla Circolare 91 e quindi oggi ai DM del 2007: verifichi l carico di incendio e sulla base di quello scegli la R. Poi nella tabella del DM del 1986 inerente il grado REI degli ascensori, vani scala, compartimenti, per il tuo caso...