La ricerca ha trovato 2999 risultati

da weareblind
gio nov 02, 2023 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rotoballe e COPI
Risposte: 4
Visite : 273

Re: Rotoballe e COPI

C'è una discussione precisamente su questo, hai per caso cercato?
da weareblind
gio nov 02, 2023 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Adiacenti, sotto 26 persone.
da weareblind
mer nov 01, 2023 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

No. Se ho 26 persone in ufficio, ho il decreto dedicato.
La domanda parte da: non ho decreto verticale dedicato, e il comparto rientrerebbe in MiniCodice.
da weareblind
mar ott 31, 2023 20:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Forse no, ma grazie!
da weareblind
mar ott 31, 2023 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

Ah certo, se è metallo irradia tutto.
da weareblind
mar ott 31, 2023 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

Sono d'accordo ma non sulla resistenza della parete pari alla classe del comparto. Quella è merce rara.
da weareblind
mar ott 31, 2023 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1236

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Alt, quello ok. Assistenza alla DL certo.
Io ho quasi solo industria, e spesso manco serve DL, perché sono installazioni di nuove linee produttive.
Non tutti "facciamo" la stessa prevenzione incendi.
da weareblind
mar ott 31, 2023 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1236

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Dobbiamo anche considerare la direzione lavori per gli adeguamenti. In edilizia una D.LL. pesa 4-5% dell'importo opere. Se fai la SCIA devi aver fatto anche la D.LL. delle opere relative alla p.i.; E perché mai?! Mai fatta una D.L. in vita mia e mai la farò, e credo di avere qualche centinaio di pr...
da weareblind
mar ott 31, 2023 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1236

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

per progetto devo farmi almeno un sopralluogo per rilievi, sistemare disegni (a volte anche prospetti e sezioni), fare specifiche tecniche impianti, ecc... No, io chiedo dwg piante, prospetti e sezioni. Poi, ovviamente, li adatto al mio progetto, ma dwg a posto. Se no, quoto a parte la loro sistema...
da weareblind
mar ott 31, 2023 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Prescrizione: andava usato il Codice perché il resto è col Codice. Sempre fatto così Quindi tu faresti: - Codice per la gran massa; - decreti verticali se ci sono, per parti soggette o meno (es. caldaia metano e uffici); - per differenza, il resto è Codice comunque? In questo terzo passaggio, compa...
da weareblind
mar ott 31, 2023 12:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

Se è una parte non soggetta in un comparto separato perchè è stato valutato? in questi casi segnerei l'area retinata con la scritta "altra attività della stessa ditta" o simili. Poi in un caso recente simile ho fatto con minicodice la parte commerciale annessa ad un'attività soggetta (off...
da weareblind
mar ott 31, 2023 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Quale norma per comparti non soggetti

Mi pare già ne discutemmo, ma non trovo la discussione. Azienda soggetta, ma alcuni comparti non lo sono. Esempio: magazzino 70 soggetto, produzione idem, ma in comparto staccato ho uffici sotto soglia. Non entrano in D.M. 22/02/2006. Ho usato minicodice. Prescrizione: andava usato il Codice perché ...
da weareblind
mar ott 31, 2023 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
Risposte: 9
Visite : 561

Re: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?

Infatti. Quei pochi centri sportivi che ho progettato non hanno il conta persone, se la vede il titolare come. E' un limite di batteria.
da weareblind
mar ott 31, 2023 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1236

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Per una attività commerciale, una attività, monopiano, di modesta entità? Cioè appunto 1500 mq?
da weareblind
lun ott 30, 2023 20:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione D.M. 19 agosto 1996
Risposte: 4
Visite : 422

Re: Applicazione D.M. 19 agosto 1996

Per esempio la festa di paese dura 7 gg, ma la fai con assoluta regolarità, la pratica può essere richiesta.
da weareblind
lun ott 30, 2023 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Applicazione D.M. 19 agosto 1996
Risposte: 4
Visite : 422

Re: Applicazione D.M. 19 agosto 1996

Mi era sfuggita la domanda. Attività 65: "locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso > 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee...
da weareblind
lun ott 30, 2023 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1236

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Io starei sui 2.300,00 - 2.500,00 di progetto, 1.300,00 di Scia.
Qualsiasi allegato quotato a parte.
da weareblind
sab ott 28, 2023 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: omologazione porte EI
Risposte: 5
Visite : 257

Re: omologazione porte EI

A me, devo dire, mai successo. Appunto è una porta tagliafuoco, hai capito la gran tecnologia segreta...
da weareblind
ven ott 27, 2023 20:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Risposte: 19
Visite : 543

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Fai solo civile? Io solo industriale. Bello!
da weareblind
ven ott 27, 2023 20:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 702

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Se è già trattato con Copi, non ho due applicazioni del Copi, ma una unica per entrambi.
da weareblind
ven ott 27, 2023 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Risposte: 19
Visite : 543

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

secondo me la RTV 13 la circolare la supera, altrimenti la RTV stessa avrebbe detto di continuare a usarla. quando esce un DM le circolari precedenti secondo me vanno in pensione, mica si fa il combinato disposto. Quindi in una nuova attività industriale di nuova progettazione, se c'è FTV, userai l...
da weareblind
ven ott 27, 2023 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Risposte: 19
Visite : 543

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Non parla per esempio di sezionamento di emergenza. Non dice per esempio che le condutture devono essere distanti almeno 1 metro dalle finestre, e simili, oppure che l'impianto deve essere distante almeno 1 metro dalla proiezione dei muri di compartimentazione sottostanti, a meno di assegnare carat...
da weareblind
ven ott 27, 2023 18:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: omologazione porte EI
Risposte: 5
Visite : 257

Re: omologazione porte EI

Mah, basta anche, ma che senso ha?
da weareblind
ven ott 27, 2023 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

Bella discussione, mi trovo particolarmente propenso a dare ragione alla realizzazione in esterno di un muro addossato alla facciata perimetrale esterna del capannone in esame, EI60, alto 2 m e lungo quanto ti serve per proteggere il luogo sicuro esterno, è fattibile?
da weareblind
ven ott 27, 2023 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Risposte: 19
Visite : 543

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Uhm, per nuova attività civile uso solo Rtv chiusure d'ambito. Ingloba totalmente le richieste della circolare + parecchio altro.
da weareblind
ven ott 27, 2023 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Risposte: 19
Visite : 543

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Beh, la rtv del codice per le chiusure d'ambito è uno strumento più avanzato, e tassante, e copre edifici civili. Questo lo è ed è soggetto. Praticamente la sola che ti cambia è il piano di appoggio, che applicando la RTV 13 deve essere almeno EI30 oppure copertura Broof, mentre la circolare ti per...
da weareblind
ven ott 27, 2023 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Risposte: 19
Visite : 543

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Tom Bishop ha scritto: ven ott 27, 2023 06:26 Io in questi casi uso la circolare del 2012
Grazie.
da weareblind
ven ott 27, 2023 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE
Risposte: 10
Visite : 665

Re: CARICO INCENDIO DEPOSITO BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE

Concordo, io inserisco sempre 70 +...
da weareblind
gio ott 26, 2023 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Risposte: 19
Visite : 543

Re: FTV in edificio civile non progettato con Codice

Beh, la rtv del codice per le chiusure d'ambito è uno strumento più avanzato, e tassante, e copre edifici civili. Questo lo è ed è soggetto.
da weareblind
gio ott 26, 2023 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV in edificio civile non progettato con Codice
Risposte: 19
Visite : 543

FTV in edificio civile non progettato con Codice

Buonasera, panorama: piccolo negozio di 650 mq, edificio singolo a tutta altezza. Progetto approvato con DM negozi del 2010.
Adesso FTV: io direi circolare maggio 2012, non mi pare applicabile la RTV del codice.
Che ne pensate? Grazie.
da weareblind
gio ott 26, 2023 07:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 702

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

Concordo, se attività è soggetta purtroppo (perché non so quanto è razionale) RTO tutta, la V.1 è molto, ma molto meno richiedente, e molto qualitativa.
da weareblind
mer ott 25, 2023 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco
Risposte: 16
Visite : 678

Re: Caldaia in locale esterno - reazione al fuoco

1 kg/mq e 1 mm da dove derivano? Mi incuriosisce.
da weareblind
dom ott 22, 2023 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller
Risposte: 3
Visite : 313

Re: Deposito liquidi infiammabili - pavimento in keller

Interessante. Purtroppo poco cambia; se è simil benzina, quindi flash point bassissimi, lo sversamento determinerà subito formazione di vapore che invaderà anche oltre il grigliato. Certo in tal caso si avvierà subito la procedura di emergenza e la ventilazione, e la possibilità di una scintilla per...
da weareblind
mar ott 17, 2023 20:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Botola su strada come U.S.
Risposte: 11
Visite : 397

Re: Botola su strada come U.S.

Bello il motorino...
da weareblind
mar ott 17, 2023 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Botola su strada come U.S.
Risposte: 11
Visite : 397

Re: Botola su strada come U.S.

Ciao, ho due casistiche come questa, entrambe in attività produttive, centrali idroelettriche. Nel primo caso si tratta di una scaletta da 7 gradini per uscire da un locale pompe, con una botola di apertura dal peso molto modesto, a quota campagna immediatamente sopra ho fatto perimetrare per impedi...
da weareblind
dom ott 15, 2023 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mezzi a idrogeno e autofficine.
Risposte: 5
Visite : 269

Re: Mezzi a idrogeno e autofficine.

Ma l'autorizzazione non specifica l'alimentazione del mezzo.
Or ora ho consegnato una variante per autofficina riparazione bus a metano. Senza nuovo parere onestamente per me non possono entrare.
da weareblind
dom ott 15, 2023 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mezzi a idrogeno e autofficine.
Risposte: 5
Visite : 269

Re: Mezzi a idrogeno e autofficine.

Se ho già il CPI, posso fare entrare auto a metano in autoriparazione o no?
da weareblind
dom ott 15, 2023 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mezzi a idrogeno e autofficine.
Risposte: 5
Visite : 269

Mezzi a idrogeno e autofficine.

Sto progettando un po' di autofficine per bus, compresi bus a metano e a idrogeno. Lì si usa il Codice, e quindi posso mettere idonee contromisure. Mi sono venute due marzulliane riflessioni. 1) La norma autorimesse, che oggi è di nuovo Codice, applica V.2. Se mi arriva un'auto a metano (già da un p...
da weareblind
mer ott 11, 2023 07:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA e rinnovo Scia
Risposte: 10
Visite : 458

Re: GSA e rinnovo Scia

Le due cose sono indipendenti. Sono entrambi obblighi cogenti - rinnovo e adeguamento. Vanno soddisfatti entrambi, separatamente.
da weareblind
mar ott 10, 2023 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA e rinnovo Scia
Risposte: 10
Visite : 458

Re: GSA e rinnovo Scia

Nel rinnovo non si dichiara nulla, se non ci sono modifiche. Se ci sono, si barra la casella della modifica non rilevante e si allega relazione di corredo con le modifiche non rilevanti.
da weareblind
mar ott 10, 2023 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA e rinnovo Scia
Risposte: 10
Visite : 458

Re: GSA e rinnovo Scia

Il rinnovo di Prevenzione Incendi non c'entra nulla con la segnalazione certificata, e in sede di rinnovo quello che deve asseverare il tecnico, ove presente, sono gli impianti di protezione attiva e gli elementi portanti e riqualificati, se esistenti.
da weareblind
lun ott 09, 2023 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMANDO EMERGENZA ELETTRICO - CASI ANOMALI
Risposte: 3
Visite : 258

Re: COMANDO EMERGENZA ELETTRICO - CASI ANOMALI

Non seguo condomini. In attività produttiva qualsiasi, se soggetta, lo sgancio c'è nel 100% dei casi.
Se è soggetta solo la CT, io quella progetto. Con sgancio.
L'azienda ha un RSPP, sarà lui con valutazioni interne.
da weareblind
sab ott 07, 2023 21:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Risposte: 14
Visite : 705

Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA

Lo dicevo sopra: provati 20 volte in campo, risultati risibili.
da weareblind
sab ott 07, 2023 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Risposte: 14
Visite : 705

Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA

Mica ti ho detto di non usarli. Io non li uso.
da weareblind
sab ott 07, 2023 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estintori e condomini
Risposte: 6
Visite : 288

Re: Estintori e condomini

Sono addetto alto rischio
da weareblind
sab ott 07, 2023 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Risposte: 14
Visite : 705

Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA

Perché le diciture mi paiono fuffa, in base a un paio di decine di prove fatte in campo prove.
da weareblind
sab ott 07, 2023 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESTINTORI PER BIBLIOTECA
Risposte: 14
Visite : 705

Re: ESTINTORI PER BIBLIOTECA

Io gli schiuma non li voglio per inefficacia.