La ricerca ha trovato 216 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da gioperla
- mar ago 13, 2013 11:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
- Risposte: 12
- Visite : 9099
Anche leggendo quanto postato, l'aggiunta della guaina fa ricadere l'intervento in manutenzione straordinaria (non si interviene per ripristinare le funzionalità preesistenti, ma se ne aggiungono di nuove). Quindi, formalmente, sarebbe da adeguare. Oltretutto, come gia' sottolineato da altri, la co...
- da gioperla
- mar ago 13, 2013 11:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rendimento caldaia standard??????
- Risposte: 16
- Visite : 10512
Buongiorno, sto eseguendo una certificazione energetica ed ho sotto mano il libretto di impianto (Anno installazione caldaia 2005): Dati caldaia a miscelazione da scheda tecnica: - Rendimento nominale 90.4 % Dati controllo visita periodica: - Rendimento di combustione 95.0 % - Temperatura dei fumi 6...
- da gioperla
- gio mag 09, 2013 16:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Guaina impermeabilizzante sotto le tegole del tetto
- Risposte: 12
- Visite : 9099
L'obbligo è previsto dalla 192 del 2005 la quale prevede che in casi come quello postato(sostituzione della guaina), si deve procedere all'isolamento della copertura. In linea di massima se il tetto non è già parzialmente isolato, occorrono 8-10 cm di isolante a seconda della zona climatica e del ti...
- da gioperla
- mar nov 27, 2012 16:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALDAIA STAGNA - FORI MURO
- Risposte: 10
- Visite : 15391
Riprendo il testo di un altro forum: Nel caso in cui nel locale siano installati apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma in cui la aerazione e la ventilazione sono assicurate mediante aperture permanenti le aperture stesse devono essere realizzate come segue: a) una prima, destinata all’aer...
- da gioperla
- lun nov 26, 2012 17:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione - obbligo di isolamento
- Risposte: 14
- Visite : 22133
Io, la interpreto così: prima di tutto il concetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della 192 non ha nulla a che fare con quello della 380/01. Per quanto riguarda il concetto della 192 "opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo....." , secondo me e ed al...
- da gioperla
- ven nov 23, 2012 15:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rifacimento tetto e relazione tecnica legge 10/1991
- Risposte: 7
- Visite : 5735
Quello che devi fare è semplicemente inserire una struttura di copertura che abbia una trasmittanza inferiore a quella di legge, non devi fare nessun calcolo di dispersioni o altro a meno che tu non debba o voglia modificare l'impianto di riscaldamento. La copertura dovrà essere verificata anche per...
- da gioperla
- gio nov 22, 2012 16:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rifacimento tetto e relazione tecnica legge 10/1991
- Risposte: 7
- Visite : 5735
L'applicazione limitata vuol dire che se tocchi solo il tetto, allora devi verificare soltanto alcuni parametri relativamente al componente che sostituisci, senza andar a calcolare le dispersioni dell'intero edificio. Perciò il tetto dovrà avere una trasmittanza inferiore a quella di legge e dovrai ...
- da gioperla
- mar mar 13, 2012 19:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Pagamenti 2011 Fine lavori 2012
- Risposte: 24
- Visite : 9122
Ho pagato le opere del 55% nel 2011, ma avendo chiuso i lavori nel 2012, quando devo fare la comunicazione all'Enea? il problema è che il sito dell'Enea non accetta una data di fine lavori posteriore al 31/12/2011. Se aspetto di utilizzare il sito per il 2012, devo fare la comunicazione all'Agenzia ...
- da gioperla
- ven feb 17, 2012 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio scelta caldaia per appartamento
- Risposte: 4
- Visite : 1792
Semplificando il problema, se puoi installare la prima, non puoi installare la seconda che hai indicato: se la tua caldaia attuale manda i fumi nella canna collettiva del condominio, allora devi installare una caldaia dello stesso tipo di quella esistente (tiraggio naturale); Se invece la tua caldai...
- da gioperla
- ven feb 17, 2012 17:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stufa a pellet e boiler elettrico
- Risposte: 1
- Visite : 779
Domanda sull'applicabilità del 192/05 e seguenti: Impianto di riscaldamento con stufa a pellet ad aria (< 15 Kw) ACS ottenuta con boiler elettrico L'edificio rientra tra quelli per cui è obbligatorio effettuare le verifiche della 192/05? Secondo me no, avendo un impianto termico di potenza < 15 Kw ...
- da gioperla
- ven lug 29, 2011 09:47
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: 50% acs da fonte rinnovabile
- Risposte: 10
- Visite : 4343
hvac ha scritto:..per cane sciolto: se ho capito bene, intendi dire che gli articoli 22 e 23 del DPR 59/2009 sono stati abrogati..cortesemente puoi darmi un riferimento (Legge/Decreto) di tale abrogazione?
Grazie
La norma che ha abrogato gli articoli 22 e 23 del DPR 59/2009 è il D.lgs 28/2011 sulle rinnovabili
- da gioperla
- mer lug 27, 2011 17:06
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dpr_380 art.6 comunicazione e progetto fotovoltaico
- Risposte: 1
- Visite : 912
Con le modifiche degli ultimi tempi all'articolo 6 del DPR 380, è possibile installare pannelli fotovoltaici in copertura con una semplice comunicazione di inizio attività (Edilizia Libera). Alcuni comuni però pretendono il progetto dell'impianto. Quando occorre tale progetto? (per grandi potenze o ...
- da gioperla
- ven lug 22, 2011 12:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: decreto rinnovabili
- Risposte: 22
- Visite : 4582
ma non è spiegato da nessuna parte come calcolare il 50% dell' ACS da produrre con le fonti rinnovabili Per il solare. Il fabbisogno lo calcoli con le uni ts, la produzione con le UNI EN 15316 Quindi il discorso dei futuri decreti di attuazione non ha più senso da quando sono state pubblicate le UN...
- da gioperla
- mer lug 20, 2011 13:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: decreto rinnovabili
- Risposte: 22
- Visite : 4582
Nessuno è in grado di darmi una risposta ? Stavo dando un'occhiata al Decreto Rinnovabili . Esso, al comma 5 dell'articolo 11 abroga i commi 22 e 23 dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2009 che, appunto, riguardavano l'obbligo della copertura del 50% per la produzione di ACS e il rimando a Decreti da ema...
- da gioperla
- gio giu 09, 2011 12:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
- Risposte: 18
- Visite : 3573
Ricopio da un altro forum quello che, senza pretesa di non sbagliare, mi pare giusto. Tutto nasce dalla seguente frase sulla guida 55% dell'Agenzia riguardo al c. 344 ATTENZIONE: L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’int...
- da gioperla
- mer giu 08, 2011 11:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Recupero sottotetto già riscaldato
- Risposte: 11
- Visite : 2545
. Scusa, ma quindi tu nel mio sottotetto non agevoleresti neppure la sostituzione dei serramenti? E' li che volevo arrivare... secondo me non si puo' detrarre niente... La normativa sul 55% parla soltanto di presenza dell'impianto di riscaldamento, non bisogna indagare se il locale poteva essere ri...
- da gioperla
- mar giu 07, 2011 18:03
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Recupero sottotetto già riscaldato
- Risposte: 11
- Visite : 2545
Il problema è nel numero degli impianti e non nel fatto che è un sottotetto.
Per il 55% interessa soltanto se i locali sono riscaldati.
se fossi in te lascerei un solo impianto con eventuale predisposizione per il secondo e poi in futuro.................
- da gioperla
- mar giu 07, 2011 09:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
- Risposte: 3
- Visite : 955
E' mai possibile che nessun idraulico è in grado di redigere una dichiarazione di conformità come previsto dalla normativa (DM 37/2008 ex 46/90). Le associazioni di categoria a cosa servono? Costantemente, alla richiesta della dichiarazione di conformità, si presentano tutti con il frontespizio dove...
- da gioperla
- ven mag 27, 2011 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legge 10 per lavori iniziati nel 1994
- Risposte: 7
- Visite : 2150
Un mio collega deve richiedere l'agibilità per dei lavori iniziati nel 1994 e mai conclusi. Adesso il Comune gli ha chiesto di rinnovare il permesso a costruire, chiudere i lavori e poi presentare la documentazione per l'agibilità. E qui iniziano i problemi: per la richiesta di agibilità viene chies...
- da gioperla
- gio mag 19, 2011 09:45
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Scambiatore solare termico
- Risposte: 6
- Visite : 1770
Un mio cliente vuole installare uno scambiatore solare termico che non necessita di boiler. Il sistema è costituito da tubi in acciaio ad elevata inerzia termica che contengono direttamente l'acqua da scaldare e da una piccola resistenza che credo aiuti a mantenere la temperatura nelle ore notturne ...
- da gioperla
- lun apr 18, 2011 12:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PONTE TERMICO E INFISSI
- Risposte: 2
- Visite : 1083
Devo realizzare la chiusura di un portico chiudendo ampie zone dello stesso con infissi. Il mio problema è questo: come tratto il ponte termico tra l'infisso e la colonna in c.a.? Mi spiego meglio, due campi compresi tra tre colonne in c.a. da 25x25 cm saranno chiusi con due infissi grandi 270 x 280...
- da gioperla
- gio mar 31, 2011 13:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Sostituzione copertura e recupero sottotetto
- Risposte: 7
- Visite : 2072
Scusate se riapro il post, ma questa mattina ho letto la nuova FAQ 68; nella stessa si chiede se è piossibile recuperare la coibentazione del tetto e la sostituzione dell'impianto. Nella risposta si parla di realizzazione di "...impianti a servizio dell’intera unità...", e quindi la calda...
- da gioperla
- mer mar 30, 2011 09:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
- Risposte: 18
- Visite : 3573
E' vero un forum non cambia le cose, ma parlandone tra tecnici si potrebbe arrivare ad un documento condiviso dal maggior numero possibile di persone, che può essere inviato, per posta elettronica certificata, o fax, agli organi competenti. Ad esempio il documento che LST ha inviato all'Enea, presen...
- da gioperla
- mar mar 29, 2011 20:01
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: comma 344 e caldaie a biomasse IMPORTANTE!!!
- Risposte: 18
- Visite : 3573
Visto che il forum di cui riporto il collegamento non viene molto discusso, provo a riproporlo, in quanto secondo me è molto importante sia in chiave del 55% per le caldaie a biomasse, che per una corretta applicazione del 192/2005. il punto della discussione è naturalmente il concetto di edificio ...
- da gioperla
- dom mar 27, 2011 16:51
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Detraibilità caldaia a biomasse (comma 344)
- Risposte: 3
- Visite : 1052
Forse un preventivo non costituisce prova di intenzione di esecuzione dei lavori. Magari il preventivo firmato per accettazione in data precedente al 14/03, potrebbe essere utilizzato per dimostrare l'intenzione di eseguire il lavoro, intenzione che potrebbe venir meno per i sopraggiunti nuovi vinco...
- da gioperla
- sab mar 26, 2011 13:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: 344 - DEFINIZIONE EDIFICIO
- Risposte: 3
- Visite : 1458
Stavo rileggendo la finanziaria 2007 e credo di aver capito dove sta l'errore dell'AdE: nel comma 344 parla "di edifici esistenti" (presumibilmente " l'edificio " del 192/05 come spiegato benissimo da LST) nei comma 345 parla di "edifici esistenti, parti di edifici esistent...
- da gioperla
- sab mar 26, 2011 12:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: 344 - DEFINIZIONE EDIFICIO
- Risposte: 3
- Visite : 1458
Quoto in pieno LST. :P :P :P :P :P :P :P Bisognerebbe che anche i tecnici con le loro associazioni si facessero sentire poichè il comma 344 sarebbe una grande potenzialità per il risparmio energetico, ma è stato annullato dalle lobby degli infissi e da quelle delle caldaiette. Si spendono 10-15.000 ...
- da gioperla
- mar gen 18, 2011 14:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Faq Enea 60 e trasmittanza serramenti
- Risposte: 7
- Visite : 1847
Nel caso un cliente sempre in zona E ha pagato la fattura per gli infissi che gli devono ancora montare, la fattura è stata pagata il 30-dicembre 2010 (per avere la detrazione in 5 anni).. gli infissi devono rispettare naturalmente il 2,2 W/mqK... giusto? voi come vi comportate con le date di fine ...
- da gioperla
- ven gen 14, 2011 14:45
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Legge 10 per cambio destinazione
- Risposte: 1
- Visite : 2265
Il passaggio da abitazione a ristorante non dovrebbe comportare obblighi ai sensi della legge 10 poiché la norma impone le stesse verifiche per le due diverse destinazioni d'uso. Per la cantina non riscaldata sei nelle condizioni di edificio esistente non riscaldato, per il quale se non esegui opere...
- da gioperla
- ven gen 14, 2011 14:30
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Faq Enea 60 e trasmittanza serramenti
- Risposte: 7
- Visite : 1847
Secondo me ha ragione Tino: se l'utente dimostra con documenti provanti che il preventivo e quindi la conferma d'ordine sono antecedenti al 1/1/2010 utilizza 2,2 in quanto fino al 31/12/2009 quelli erano i limiti in vigore. Probabilmente fanno riferimento alle situazioni nelle quali i limiti validi...
- da gioperla
- gio gen 13, 2011 14:12
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Cappotto esterno su muri in pietra
- Risposte: 17
- Visite : 32582
Potrebbe avere ragione in questo senso: se realizza un cappotto in polistirene estruso o sinterizzato di elevato spessore(> 8-10 cm), potesti avere problemi di vapori che non riescono ad uscire poichè tali prodotti hanno una bassissima traspirabilità e quindi ti bloccano tutta l'umidità all'interno ...
- da gioperla
- gio gen 13, 2011 13:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Faq Enea 60 e trasmittanza serramenti
- Risposte: 7
- Visite : 1847
Probabilmente fanno riferimento alle situazioni nelle quali i limiti validi dal 1/1/2010 al 14/3/2010 sono meno restrittivi di quelli validi dopo il 14/3/2010. infatti in questo caso avendo acquistato infissi a gennaio 2010 con limiti validi per tale data, gli stessi potrebbero non verificare dopo i...
- da gioperla
- sab apr 24, 2010 14:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: SITO ENEA 2010 IN PALLA
- Risposte: 1
- Visite : 530
Non riesco ad autenticarmi sul sito dell'Enea. E' mai possibile che per compilare pratiche da 5-10 min, occorrono sempre delle ore perché il sito si blocca? Ho appena chiamato un collega e neanche lui riesce ad entrare nel sito. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :...
- da gioperla
- lun dic 21, 2009 12:10
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ASSENZA ACE
- Risposte: 4
- Visite : 1416
Qualcuno è a conoscenza di quali sono le conseguenze, se non si mette a disposizione dell'acquirente l'ACE -multe,...... Parlando con il notaio, mi ha detto che le " eventuali " sanzioni sono inferiori al costo dell'ACE, per cui quasi nessuno se ne dota in fase di affitto/vendita. P.S. Con...
- da gioperla
- gio nov 19, 2009 12:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lavori terminati nel 2002 e agibilità
- Risposte: 0
- Visite : 326
Descrivi brevemente il mio problema: Lavori autorizzati nel 1998 (cambio d'uso di fondi e accorpamento con soggiorno esistente) Fine lavori strutturali 2002 Fine lavori architettonici non presentata per dimenticanza del tecnico e del proprietario. Nel 2009 il tecnico e il proprietario consegnano la ...
- da gioperla
- mar set 22, 2009 17:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stufa a pellet + caldaia a GAS
- Risposte: 6
- Visite : 6892
Vorrei sapere se esiste qualche norma che vieta l'installazione di una termostufa a pellet e di una caldaia a gas gpl nella stessa stanza. mi spiego meglio: ho una caldaia a GPL ( a camera stagna) alla quale vorrei affiancare una stufa a pellet per il riscaldamento. L'unico problema è che ho un solo...
- da gioperla
- lun lug 27, 2009 12:16
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?
- Risposte: 15
- Visite : 4098
PPS In Umbria, anche se a livello provvisorio, sarà l'ARPA a certificare la sostenibilità dell'intervento (requisito volontario od obbligatorio per gli Enti locali ai sensi della legge regionale sull'edilizia sostenibile, legge che sta arrivando anche nelle altre regioni). Spero che le strutture de...
- da gioperla
- gio lug 23, 2009 19:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE e classe energetica G
- Risposte: 8
- Visite : 6347
Devo compilare un ACE per un vecchio edificio(che non ha neanche l'impianto di riscaldamento); se faccio dichiarare al proprietario che l'edificio è in classe G (Punto 9 All.A delle Linee Guida al DM 26/06/2009), è sufficiente, oppure devo fare qualche altra dichiarazione? Inoltre se per una comprav...
- da gioperla
- gio lug 23, 2009 19:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE dal 25 luglio? Ma siamo sicuri?
- Risposte: 15
- Visite : 4098
Scusate se la domanda che pongo non è prefettamente attinente alla domanda iniziale, ma mi sembra il forum più vicino ai miei dubbi: ACE per vendita di immobile: 1. secondo L.133/2008 non va allegato all'atto ( abrogazione commi 3 e 4 dell'art. 6 del 192) 2. secondo L.133/2008 se manca l'ACE, l'atto...
- da gioperla
- gio lug 23, 2009 18:53
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE PER ATTI NOTARILI
- Risposte: 4
- Visite : 1512
Scusate, ma con l'entrata in vigore della legge 133/2008, l'ACE non deve essere allegato all'atto che inoltre non è più nullo;( a meno dell'entrata in vigore dell'n-esima legge che abroga la precedente) cio non vuol dire che l'ACE non va redatto, ma soltanto che la sua assenza non incide sulla nulli...
- da gioperla
- mar giu 23, 2009 12:49
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Lavori a cavallo 2008-2009
- Risposte: 2
- Visite : 902
Ho due situazioni anomale che forse sono state già discusse, ma siccome chi comanda ogni spesso cambia idea, chiedo il vs. parere: 1. lavori pagati nel 2008(dicembre), ma collaudati ad aprile 2009: posso redigere la pratica nel 2009 (giugno), facendo fare la dichiarazione al cliente nel 730/2008 che...