La ricerca ha trovato 290 risultati
- gio ott 01, 2009 13:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianto a Ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 12490
Re: Regolazione impianto a Ventilconvettori
Semplificare: Una pompa elettronica costa di più e garantisce di meno - garantisco lo stesso flusso se non chiudo i circuiti. Inibisco il fan-coil semplicemente fermando il ventilatore. Se non chiudo i circuiti non metto le valvole di chiusura né le valvole a tre vie: non spendo e non inserisco nece...
- mer set 30, 2009 20:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Caldaia a vapore
- Risposte: 10
- Visite : 2861
Re: Caldaia a vapore
in effetti il dpr 412 rimanda al 660/96 per quanto attiene ai valori di rendimento delle caldaie in impianti nuovi o in ristrutturazioni. Il 660/96 però parla specificamente di caldaie ad acqua calda e non di generatori di vapore, mentre il dpr 412, parlando di sostituzione di generatore (senza escl...
- mer set 30, 2009 18:11
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Conti della serva
- Risposte: 6
- Visite : 1507
Re: Conti della serva
Io pensavo che se il pavimento contro terra usufruisce di un fatto di correzione 0.5 sia proprio perché la sua temperatura è maggiore di un affaccio esterno, e quindi il fatto dei 15 °C sia già scontato dal fattore di riduzione. Sarebbe quindi: U limite 0.33 fattore di riduzione 0.5 posso fare un pa...
- mer set 30, 2009 18:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Caldaia a vapore
- Risposte: 10
- Visite : 2861
Re: Caldaia a vapore
non ho mai letto di valori diversi o di esclusione delle caldaie a vapore dal rispetto dei parametri.
Certo è che una caldaia a vapore ha dei rendimenti decisamente inferiori come produzione avendo i fumi a più alta temperatura. E anche i sistemi di distribuzione sono soggetti a maggiori perdite.
Certo è che una caldaia a vapore ha dei rendimenti decisamente inferiori come produzione avendo i fumi a più alta temperatura. E anche i sistemi di distribuzione sono soggetti a maggiori perdite.
- mer set 30, 2009 17:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione impianto a Ventilconvettori
- Risposte: 9
- Visite : 12490
Re: Regolazione impianto a Ventilconvettori
Di solito chiudere dei circuiti disturba il sistema; la pompa di circolazione varia la sua condizione di lavoro e ancor più la caldaia che si trova con un quantitativo di acqua molto inferiore su cui non riesce a scaricare la potenza prodotta mancando di un minimo di volano termico. Dunque io avrei ...
- mer set 30, 2009 14:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Conversione energia elettrica in primaria
- Risposte: 1
- Visite : 2797
Re: Conversione energia elettrica in primaria
E' espresso in modo un po' ermetico, da leggersi come appresso: se parlo di energia primaria intendo quella che si trova in natura, quindi gas, gasolio, carbone, ecc. Se utilizzo energia elettrica devo tenere conto che si produce dalle fonti naturali elencate, con sistemi il cui rendimento è sicuram...
- lun set 28, 2009 23:09
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: centralizzato senza contabilizzazione
- Risposte: 4
- Visite : 1626
Re: centralizzato senza contabilizzazione
In effetti, se non fosse che le norme non sono pareri, avrei continuato a pensare che: una unità immobiliare è caratterizzata da dispersioni per il SUO involucro e per il SUO rapporto S/V e per i suoi mq di superfice calpestabile Invece il rendimento è pari al rendimento dell'impianto (che è un valo...
- lun set 28, 2009 22:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Legge 10 e radiatori elettrici Calcolo del Rendimento Medio
- Risposte: 2
- Visite : 14307
Re: Legge 10 e radiatori elettrici Calcolo del Rendimento Medio
da quanto ne so, ilvalore di conversione lo trovi sul sito dell'Ente per l'energia elettrica e il gas. Il valore attuale è pari a 0.43. Il rendimento delle stufe elettriche, dato che non hanno camino, né rete di distribuzione, e ammesso che abbiano un termostato di regolazione per la temperatura amb...
- lun set 28, 2009 21:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Autocertificazione di classe G
- Risposte: 23
- Visite : 24255
Re: Autocertificazione di classe G
dove posso leggere che : "L' autocertificazione e' possibile solo in regime transitorio, fino all'entrata in vigore dell'attuativo (1 Ott, salvo proroghe). Dopo si fara' solo ACE, con obbligo di essere consegnato all' atto.[/quote]" ? Ero convinto fosse una possibilità sempre utilizzabile....
- sab set 26, 2009 23:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino in PPS
- Risposte: 34
- Visite : 7431
Re: Camino in PPS
Prendo atto della precisazione di Danilo e dopo lettura concordo.
Grazie
Grazie
- sab set 26, 2009 22:56
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: centralizzato senza contabilizzazione
- Risposte: 4
- Visite : 1626
Re: centralizzato senza contabilizzazione
E' che io ho provato ad applicare alla lettera ciò che è scritto e il risultato è stato : da fabbricato in condominio di 6 appartamenti, zona climatica D - GG 2100 - rapporto S/V = 0.9 - indice di prestazione dell'edificio 87 KwH/anno - classe energetica C l'appartamento int 4 - millesimi 150 indice...
- sab set 26, 2009 19:52
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: centralizzato senza contabilizzazione
- Risposte: 4
- Visite : 1626
centralizzato senza contabilizzazione
Qualcuno può aiutarmi a dare interpretaziione al contenuto del punto 7.5 lettara b) delle linee guida? Cosa significa: ... l'indice di prestazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l'indice di prestazione dell'edificio in base alle tabelle millesimali... ??? Grazie
- ven set 25, 2009 02:52
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Metodo semplificativo: Come calcolare gli Apporti Interni?
- Risposte: 2
- Visite : 8822
Re: Metodo semplificativo: Come calcolare gli Apporti Interni?
In effetti dal calcolo previsto dalla 11300 per 51 metri fanno 908 Kwh differenza: 908 - 807 = 101 pari a 2 Kwh/mq Con il sistema semplificato gli apporti interni sono inferiori:) In compenso nel sistema semplificato non compaiono gli extraflussi, né gli apporti solari sulle superfici opache. Come s...
- ven set 25, 2009 01:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pannelli solari
- Risposte: 2
- Visite : 969
Re: Pannelli solari
Penso che solo la casa costruttrice ti può aiutare. Le caratteristiche di resa di un pannello dipendono, a parità di esposizione solare, dal materiale utilizzato, dal fluido termovettore, dalle dimensioni, dalla sagomatura delle superfici esposte , ecc, ecc, ecc
- ven set 25, 2009 01:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Camino in PPS
- Risposte: 34
- Visite : 7431
Re: Camino in PPS
L'argomento mi sembra che è stato già affrontato: sembra che le fesserie vengano dal dlgs 152/06 - parte II dell' allegato IX alla parte quinta. Dette fesserie sono comunque state corrette dalla legge 99 del 2009 che corregge le disposizioni escludendo le caldaie a condenzazione da tutto quanto stab...
- gio set 24, 2009 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: stufa a pellet + caldaia a GAS
- Risposte: 6
- Visite : 6899
Re: stufa a pellet + caldaia a GAS
E' difficile districarsi in situazioni non lineari e non previste specificamente dalle norme. La diversità di alimentazione non mi risulta essere un problema, e dal momento che la caldaia è di tipo C le problematiche sono da considerarsi separate. Sembra per altro che per le abitazioni non vi sia il...
- mer set 23, 2009 01:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: teleriscaldamento vs caldaia metano
- Risposte: 7
- Visite : 2141
Re: teleriscaldamento vs caldaia metano
Se non vado errato, nei sistemi di teleriscaldamento l'utente finale utilizza o meno a determinati orari e con set point interni suoi il riscaldamento centralizzato, pagando poi in base ai consumi. Ma se il detto utente non utilizza (e quindi non paga) le sue pareti di confine ciucceranno calore dag...
- mer set 23, 2009 00:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE singolo alloggio in condominio centralizzato
- Risposte: 18
- Visite : 7128
Re: ACE singolo alloggio in condominio centralizzato
art. 5 DPR 412/2003 Dimensionamento degli impianti termici 1. Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a: -il valore massimo della temperatura interna previsto dall'art. 4, -le caratteristic...
- mar set 22, 2009 23:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: confusione!!! aiuto
- Risposte: 6
- Visite : 1561
Re: confusione!!! aiuto
"Linee guida nazionali per la certificazione energetica dei fabbricati: 2. Campo di applicazione Ai sensi del decreto legislativo (192/2005) la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,...
- mar set 22, 2009 12:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: teleriscaldamento vs caldaia metano
- Risposte: 7
- Visite : 2141
Re: teleriscaldamento vs caldaia metano
Avete mai pensato che in un sistema in cui il condomino paga in base al consumo, può decidere di scaldarsi a spese dei vicini (almeno quando ci sono) non accendendo il proprio impianto? In questo caso il consumo di chi tiene in funzione il proprio impianto si fa carico anche delle maggiori dispersio...
- lun set 21, 2009 23:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ripartizione riscaldamento
- Risposte: 5
- Visite : 1447
Re: ripartizione riscaldamento
azzardo una riflessione: dalla normativa puoi certificare le due zone separatamente, ignorando il fatto che esista un collegamento. Se invece volessi stimare la potenza necessaria a riscaldare l'alloggio sottostante dovresti valutare (ed è parecchio difficile) quanta energia si trasferisce da sotto ...
- lun set 21, 2009 21:42
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Capannoni industriali
- Risposte: 2
- Visite : 1007
Re: Capannoni industriali
Tutto dipende dalla temperatura massima che ci si prefigge di ottenere. Se i 35-38 °C della temperatura esterna sono comunque troppi, sarebbe inutile operare con la ventilazione. se invece si sopportano quelle temperature ma si teme la stratificazione di temperature di molto superiori, si può pensar...
- lun set 21, 2009 21:27
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: dati pompa di circolazione
- Risposte: 2
- Visite : 967
Re: dati pompa di circolazione
li trovi, se non sono calcellati, sulla targhetta attaccata sul fianco del motore della pompa, solitamente con le indicazioni: h = metri di altezza per indicare la prevalenza massima l/min = i litri minuto = la portata massima la velocità variabile di solito è riferita ai piccoli circolatori delle c...
- lun set 21, 2009 21:18
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE o AQE
- Risposte: 3
- Visite : 1748
Re: ACE o AQE
Non potrei dire esattamente dove ho letto i dettagli, ma nell'idea che mi sono fatto c'è che per il nuovo: Un professionista abilitato (a redigere AQE o ACE) redige l'AQE, ma prima che nasca l'edificio, da presentare insieme al progetto edilizio e facente parte integrante del progetto edilizio medes...
- lun set 21, 2009 20:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Metodo semplificativo: come calcolare apporti solari?
- Risposte: 16
- Visite : 5112
Re: Metodo semplificativo: come calcolare apporti solari?
Ho provato, per un certo sito di progetto (costruzione a nuovo) a prendere in considerazione le tabelle delle temperature medie del capoluogo di provincia più vicino; poi ho provato a derivare le temperature medie da quelle del capoluogo anzidetto, applicando le variazioni come da gradiente altimetr...
- dom set 20, 2009 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Qualcuno sa consigliarmi un forum x chiedere info caldaie?
- Risposte: 3
- Visite : 878
Re: Qualcuno sa consigliarmi un forum x chiedere info caldaie?
Tutte le case costruttrici hanno dei siti documentatissimi sulle proprie caldaie.
Dipende cosa intendi per info sulle caldaie.
Dipende cosa intendi per info sulle caldaie.
- dom set 20, 2009 17:48
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE in Piemonte
- Risposte: 28
- Visite : 5322
Re: ACE in Piemonte
Dalle stupidaggini fin qui legiferate, non mi meraviglia che si possa pensare all'ACE per il condominio. In modo che se il sig. Rossi decide di fare lavori di miglioramento nel suo appartamento deve prima mettere daccordo tutto il condominio e sperare in un miracolo. Piuttosto penso che la logica po...
- sab set 19, 2009 13:44
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: DISPERSIONI
- Risposte: 10
- Visite : 8100
Re: DISPERSIONI
Concordo totalmente con Nico: non posso, per scrupolo, considerare disperdente la parete di confine con il vicino pensando che costui potrebbe non accendere il riscaldamento, poiché questo mio scrupolo farebbe apparire scadente l'appartamento del mio cliente che avrebbe un conseguenziale danno dal m...
- sab set 19, 2009 02:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompa surriscaldata?
- Risposte: 39
- Visite : 11006
Re: Pompa surriscaldata?
La cosa più probabile è che la pompa lavori male; se lavorasse semplicemente di meno per mancanza di acqua non scalderebbe più delle altre ma di meno, anche perché mi sembra lavorino sul ritorno (a un DT maggiore corrisponde una temperatura di ritorno minore). Puo dipendere da una cosa qualsiasi ma ...
- sab set 19, 2009 01:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo risparmio energia con installazione pompa di calore
- Risposte: 1
- Visite : 906
Re: Calcolo risparmio energia con installazione pompa di calore
Secondo me: il valoro di COP sostituisce il valore del rendimento globale, quindi: riparti dal fabbisogno energetico dell'involucro e lo moltiplichi per il COP e poi ancora per il fattore di trasformazione energia elettrica-gas (al momento pari a 0.43) Confronti il risultato con il valore di Fep. Il...
- sab set 19, 2009 01:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: durc originale - dichiarazione sotitutiva
- Risposte: 2
- Visite : 811
Re: durc originale - dichiarazione sotitutiva
Yes, 445/2000
ricorda di allegare alla pratica anche fotocopia documento di riconoscimento personale (art 38 stesso DL 445/2000)
ricorda di allegare alla pratica anche fotocopia documento di riconoscimento personale (art 38 stesso DL 445/2000)
- sab set 19, 2009 01:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Formule
- Risposte: 3
- Visite : 1257
Re: Formule
okkio,
il valore di velocità e di seziione non è compatibile con i 1080 kg/h
un DN 32 a 3 m/sec porta circa 570 litri/h (o kg/h se si tratta di acqua)
il valore di velocità e di seziione non è compatibile con i 1080 kg/h
un DN 32 a 3 m/sec porta circa 570 litri/h (o kg/h se si tratta di acqua)
- sab set 19, 2009 00:54
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE lombardia proprietà problematica!
- Risposte: 7
- Visite : 1849
Re: ACE lombardia proprietà problematica!
Ma il Condominio non è un soggetto giuridico?
Un proprietà comune non è intestata al "Condominio di via ..."?
Nei contratti si legge di solito: da una parte il Condominio, rappresentato dall'amministratore sig ...
Un proprietà comune non è intestata al "Condominio di via ..."?
Nei contratti si legge di solito: da una parte il Condominio, rappresentato dall'amministratore sig ...
- ven set 18, 2009 01:23
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Atto compravendita sul nuovo
- Risposte: 4
- Visite : 1435
Re: Atto compravendita sul nuovo
forse hai già trovato la risposta. Da quanto si legge, essendo il costruttore severamente sanzionato nel caso non abbia ottemperato a far redigere l'ACE, non sarebbe una soluzione intelligente farla a nome del primo acquirente, magari per il fatto che il costruttore abbia tardato nel provvedere. Per...
- gio set 17, 2009 23:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: dati boiler elettrico per ace
- Risposte: 2
- Visite : 27926
Re: dati boiler elettrico per ace
coeff.dispersione termica serbatoio...... (W/K): è difficile trovare dati; immaginando che il boiler sia rivestito di un materassino di poliuretano o similari, il valore di trasmittanza potrebbe essere di circa 0.750 w/mq*K. Considerando che il serbatoio da 80 lt potrebbe avere una superfice esterna...
- gio set 17, 2009 20:47
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Attesrato di qualificazione energetica pompa di calore
- Risposte: 5
- Visite : 1461
Re: Attesrato di qualificazione energetica pompa di calore
avevo postato una risposta .. si è smarrita :( Volevo dire: da qualche parte della normativa ho letto che nel caso di pompa di calore al posto del rendimento si utilizza il COP (coeff di prestazione in riscaldamento) indicato dal costruttore. Con la considerazione che dovendo fare riferimento all'en...
- mer set 16, 2009 17:13
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Emissioni di Co2 nella ACE!
- Risposte: 12
- Visite : 21224
Re: Emissioni di Co2 nella ACE!
Salvo che per i consumi di energia elettrica credo sia sempre da far riferimento ai consumi di energia primaria e quindi per 1 Kwh eletrrico bisogna spendere 2.32 Kwh di energia primaria (metano?), e di conseguenza 0.201 x 2.32 KgCO2/kwh.
a meno che non mi sono perso qualcosa.
a meno che non mi sono perso qualcosa.
- mar set 15, 2009 11:50
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Metodo semplificativo: come calcolare apporti solari?
- Risposte: 16
- Visite : 5112
Re: Metodo semplificativo: come calcolare apporti solari?
Per la cronaca: ho riprovato con lo strumetno dell'ENEA e conferma i numeri della tabella UNI inserita da mhell, mettendo le coordinate della casa comunale e la riflettenza al suolo pari a 0,20. Un solo dubbio: i giorni della stagione invernale della zona D non sono 166? Nella tabella sembra siano s...
- mar set 15, 2009 09:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Metodo semplificativo: come calcolare apporti solari?
- Risposte: 16
- Visite : 5112
Re: Metodo semplificativo: come calcolare apporti solari?
Ho inserito per Roma ed ecco i risultati (azimut -135 / inclinazione 90°/ coeff di riflessione 0,25) . Gennaio assente 0.77 kWh/m2 Febbraio assente 1.19 kWh/m2 Marzo assente 1.86 kWh/m2 Aprile assente 2.58 kWh/m2 Maggio assente 3.37 kWh/m2 Giugno assente 3.73 kWh/m2 Luglio assente 3.68 kWh/m2 Agosto...
- mar set 15, 2009 09:24
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Metodo semplificativo: come calcolare apporti solari?
- Risposte: 16
- Visite : 5112
Re: Metodo semplificativo: come calcolare apporti solari?
Per il calcolo della irradianza media mensile devi andare sul sito dell'enea al link: http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmIncl/Calcola1.php ma ti servono le coordinate (latitudine e longitudine del luogo ove è sito l'immobile e il coeff di riflesisone al suolo). Per le coordinate puoi ricavarle d...