La ricerca ha trovato 1618 risultati

da Mimmo_510859D
lun ott 12, 2009 09:37
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ma il famigerato buco nel muro serve ancora in cucina?"
Risposte: 49
Visite : 58257

Re: ma il famigerato buco nel muro serve ancora in cucina?"

@fvaninet Non si tratta di pararsi il c**o. Ripeto (e tralasciando il fatto che, secondo me, di cogente c'è ancora la 7129:2001) è scritto nel corpo della UNI-7129:2008-2 che per le aperture c'è comunque un minimale da rispettare (100/200 cm^2). Poi, c'è l'allegato dalla lettura del quale mi si dice...
da Mimmo_510859D
sab ott 10, 2009 14:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ma il famigerato buco nel muro serve ancora in cucina?"
Risposte: 49
Visite : 58257

Re: ma il famigerato buco nel muro serve ancora in cucina?"

Tralasciando i soliti discorsi sul fatto se applicare la 7129 2001 o 2008 (per ora, la legge parla di UNI 7129:2001)... secondo me, a questo punto dovrebbero fare una bella errata-corridge visto che, sempre secondo me, nel corpo della norma si dice chiaramente che c'è il minimale dei 100/200 cm^2. P...
da Mimmo_510859D
mar set 29, 2009 11:57
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Definizione di parete opaca
Risposte: 21
Visite : 44624

Re: Definizione di parete opaca

Ringrazia la M****** che che sia così. Altrimenti avrei voluto vederti all'opera per riuscire a far rispettare alle porte le trasmittanze imposte alle pareti. :wink: :D
da Mimmo_510859D
mar set 29, 2009 09:55
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: distribuzione centralizzata gas metano
Risposte: 3
Visite : 1422

Re: distribuzione centralizzata gas metano

Vedi la UNI 9860:2006 che, se non ricordo male, è stata recepita da Decreto e quindi pubblicata su Gazzetta Ufficiale.

Ciao
da Mimmo_510859D
gio set 24, 2009 17:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ripartizione riscaldamento
Risposte: 5
Visite : 1421

Re: ripartizione riscaldamento

All’impianto dell’alloggio devi assegnare il volume (che altezza ha?) che contiene le scale. La mansarda, invece, la devi vedere come un'altra zona servita da un altro impianto. Il fatto che ci sia questo impianto implica che nella mansarda ci siano i 20°C. Gli stessi dell’alloggio: non c’è quindi s...
da Mimmo_510859D
gio set 24, 2009 17:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa UNI da applicare >35Kw
Risposte: 7
Visite : 1311

Re: Normativa UNI da applicare >35Kw

Scusa hai risposto prima di me. Comunque, ripeto come norma da pplicare è proprio il decreto citato nel progetto :wink: :D
da Mimmo_510859D
gio set 24, 2009 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa UNI da applicare >35Kw
Risposte: 7
Visite : 1311

Re: Normativa UNI da applicare >35Kw

La noma da applicare è il D.M. 12/04/1996... ma più che altro visto le potenze in gioco (150 kW, quindi non proprio una caldaietta) più che di sapere che norma applicare mi preoccuperei del riferimento al progetto!
da Mimmo_510859D
mar set 22, 2009 16:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: errore in all I 192 in sito anit
Risposte: 2
Visite : 669

Re: errore in all I 192 in sito anit

Leggendo il comma 6 dell'allegato I del 192/2006 pubblicato sulla G.U. del 23/09/2005 si ha che agli edifici E.8, come da D.P.R. 412/1993, non viene richiesta la verifica della U a ponte termico corretto.
da Mimmo_510859D
mar set 22, 2009 15:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: rilevatore gas ed elettrovalvole
Risposte: 7
Visite : 3159

Re: rilevatore gas ed elettrovalvole

Che io ricordi l'utilizzo dell'elettrovalvola non è obbligatorio. Infatti, alla fine del punto 4.3.1.1.2 viene detto È concesso l’utilizzo di valvole di intercettazione generale con comando di apertura e chiusura a distanza con le limitazioni di cui al punto 4.4.1.11. Riporto, poi, per completezza i...
da Mimmo_510859D
mar set 22, 2009 11:48
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Superficie utile riscaldata chiarimenti (reg. Lobardia)
Risposte: 29
Visite : 28840

Re: Superficie utile riscaldata chiarimenti (reg. Lobardia)

Certo... però non puoi fermare i tuoi lavori perchè un software monco, a quanto mi sembra di capire, fa domande scriteriate. Ora, io non so come la procedura Lombarda, ma ho notato che qui dentro si tira spesso in mezzo la questione " se ti chiamano in causa civile " per delle inezie. Se s...
da Mimmo_510859D
mar set 22, 2009 09:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ripartizione riscaldamento
Risposte: 5
Visite : 1421

Re: ripartizione riscaldamento

Il calcolo della potenza i progetto dell’impianto (per il suo dimensionamento) va fatto secondo UNI 12381:2006. In ogni caso, devi prima definire le zone di pertinenza dell’impianto centralizzato e di quello autonomo, incluse le scale [queste sono interne all’alloggio (cioè, per dirla impropriamente...
da Mimmo_510859D
mer set 16, 2009 18:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto canna fumaria
Risposte: 7
Visite : 1453

Re: Progetto canna fumaria

All'università insegnano che in un progetto, salvo specifice richieste di legge, quello che in teressa è il risultato finale: il disegno quotato che descrive l'opera in tutte le sue parti. Dell'esplicitazione dei calcoli di come sei arrivato ad esso non interessa a nessuno. Questo in teoria. In prat...
da Mimmo_510859D
mer set 16, 2009 17:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE
Risposte: 10
Visite : 2660

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

nicorovoletto ha scritto:- Lascia stare la norma chiama geberit o l'agente... hanno il manuale per il dimensionamento.. collettori e colonne. Ottimo!
Ti riferisci a questi riportati al seguente link?

http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... s/download
da Mimmo_510859D
mer set 16, 2009 13:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALORE INDICATIVO DI TRASMITTANZA
Risposte: 6
Visite : 1428

Re: VALORE INDICATIVO DI TRASMITTANZA

Se non hai le norme o delle tabelle (tratte dalle prime) dove sono riportate le caratteristiche termoigrometriche dei materiali utilizzati nell’edilizia, prova a scaricare dal sito della Acca (mi scusino quelli della EdilClima) l’applicativo free che ti consente di ricavare le proprietà delle strutt...
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: stampe EC 601
Risposte: 11
Visite : 3028

Re: stampe EC 601

Allora... sul manuale pratico pubblicato dalla UNI "Impianti gas: Applicare la norma UNI 7129. Parte 1 - Impianto interno" si riporta per il metano il seguente valore per il potere calorifero inferiore

8 500 kcal/Nm^3 = 35,581 MJ/Nm^3
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 16:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto canna fumaria
Risposte: 7
Visite : 1453

Re: Progetto canna fumaria

Se sei sotto i 50 kW e non ti costa molto in termini di carta e tempo, aggiungi pure.
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 16:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE
Risposte: 32
Visite : 6810

Re: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE

Ma grazie assai! :D

Basta fare due contici (che scemo :oops: )
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 16:15
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Chi può firmare oggi gli ACE
Risposte: 33
Visite : 10547

Re: Chi può firmare oggi gli ACE

Sinceramente e personalmente, io nel post di ugo74 non ho trovato nulla di offensivo (il "povero architetto", poi, lo ho visto come ne più e ne meno di una battuta come quelle che si scambiano Interisti e Juventini)
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 16:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE
Risposte: 32
Visite : 6810

Re: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE

Trucchetto dei progettisti elettrici!!! 8) Scherzi a parte, è spiegato anche qui: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=8178 Si si questo topic lo ho letto... :oops: :oops: :oops: :oops: ma non ho capito nemmeno da dove parte questa tua relazione :oops: :oops: :oops: :oops: Grazie
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 16:04
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE
Risposte: 32
Visite : 6810

Re: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE

Scusa ma nun ce sto a capì. Ma il valore 4MW con che formula lo hai ricavato?
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 16:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Didattica: coefficienti liminari
Risposte: 1
Visite : 1076

Re: Didattica: coefficienti liminari

Prova a vedere se qualcosa la trovi nelle dispense dei corsi universitari di Fisica tecnica o impianti (che ne so dell'Ing. Cammarata)
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 15:57
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE
Risposte: 32
Visite : 6810

Re: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE

patri ha scritto:
10A trifase = 5 kW circa trifase
Il conto della serva (che ho già scritto) insegna:
trifase: A = kW x 2
monofase: A = kW x 5
Cia patri mi dici come ottieni questo calcolo?

Grazie :D
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 15:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE
Risposte: 32
Visite : 6810

Re: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE

rudic ha scritto:
kevintex78 ha scritto:Vi scrivo tutto..
4 POMPE GRUNDFOS

1) 1.90 A, 380 V
2) 3.65 A, 380 V
3) 2.75 A, 380 V
4) 2.42 A, 380 V

due conti, circa 10 A totali, a 380 V, totale circa 4000kW....se sbaglio ditemelo...

impara l arte e mettila da parte! :lol:
10Ax380V=3800 VA = 3800 WATT...
Mi hai anticipato :mrgreen:
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 15:55
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE
Risposte: 32
Visite : 6810

Re: DUBBIO SULLA POTENZA DEI CIRCOLATORI DA ASSEGNARE

kevintex78 ha scritto: due conti, circa 10 A totali, a 380 V, totale circa 4000kW....se sbaglio ditemelo...
ehmm... tralasciando tutti i discorsi di potenza attiva, apparente e reattiva, ma V (380 nel tuo caso) per A (circa 10 nel tuo caso) fanno W e non kW
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 13:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ACE solo per ingegneri???
Risposte: 62
Visite : 15630

Re: ACE solo per ingegneri???

Finchè in Italia saremo governati (parlo in genere, non con riferimento all'attuale governo :wink: ) da gente che ha la segatura al posto del cervello ci troveremo sempre a lottare con 'sta ca@@o di storia delle interpretazioni. Questi non hanno capito che leggi devono essere limpide e chiare, nonch...
da Mimmo_510859D
mar set 15, 2009 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto canna fumaria
Risposte: 7
Visite : 1453

Re: Progetto canna fumaria

Secondo il comma 2, lettera e, dell'articolo 1 del D.M. 37/2008 nella definizione di impianti gas/combustibile va inserita anche quella dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione. Ma lo stesso Decreto impone la redazione del progetto sempre. Per potenze superiori a 50 kW (vedi articol...
da Mimmo_510859D
lun set 14, 2009 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cercasi abilitato per verifica naspi a Milano
Risposte: 5
Visite : 1556

Re: Cercasi abilitato per verifica naspi a Milano

Prova a mettere la e-mail. Se non sbaglio, in questo Forum i pm non sono abilitati :D
da Mimmo_510859D
gio set 10, 2009 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Appello x Edilclima: firmatelo!
Risposte: 33
Visite : 10439

Re: Appello x Edilclima: firmatelo!

Ma in ogni caso (e ribadisco, con quello che costa) non mi sembra normale 'sta cosa di trovare il "sotterfugio informatico" per ovviare ad un "bug" (o chiamatelo come volete) che il programma ha. Se tu mi vendi un programma del quale tu mi dici " L'input dei dati avviene in ...
da Mimmo_510859D
mer set 09, 2009 09:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Appello x Edilclima: firmatelo!
Risposte: 33
Visite : 10439

Re: Appello x Edilclima: firmatelo!

Ok grazie.

In ogni caso anche se non sono possesore del programma appoggio la tua "petizione".

(la creazioni di pareti fittizie è una cosa che, per queste cifre, non dovrebbe stare ne in cielo e ne in terra)
da Mimmo_510859D
mer set 09, 2009 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Appello x Edilclima: firmatelo!
Risposte: 33
Visite : 10439

Re: Appello x Edilclima: firmatelo!

Sempre usato l'input grafico.... con alcuni accorgimenti in caso di mansarde strane, lucernari, ecc . Premesso che mooolto probabilmente sarò cliente EC... Però, porca-puzzola, per quello che costa il programma mi aspetto un input grafico che mi consenta di fare anche queste cose senza accorgimenti...
da Mimmo_510859D
gio set 03, 2009 17:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Picchiare un notaio lombardo.
Risposte: 5
Visite : 1732

Re: Picchiare un notaio lombardo.

Secondo voi picchiare a sangue un notaio può essere considerata legittima difesa intellettuale? :mrgreen: Picchia pure e picchia pure forte. In questi casi una randellata nei denti del notaio non la si nega a Nessuno! Indipendentemente dal fatto che abbia ragione o meno :lol: :lol: :lol: :lol: :mrg...
da Mimmo_510859D
mer set 02, 2009 10:33
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Norma UNI 10642:2005
Risposte: 6
Visite : 7542

Re: Norma UNI 10642:2005

Ti riporto pari pari [nota (8)a piè di pagina inclusa] ciò che recita la norma circa gli apparecchi C6. Tipo C6 : apparecchio di tipo C previsto per essere commercializzato senza terminali di evacuazione o senza condotti di prelievo dell’aria e di evacuazione dei prodotti della combustione (8) Tipo ...
da Mimmo_510859D
mar set 01, 2009 20:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa surriscaldata?
Risposte: 39
Visite : 10846

Re: Pompa surriscaldata?

Si si.. questo era inteso. Rispondevo al post di danilo2, che avrò interpretato male :wink: :D
da Mimmo_510859D
mar set 01, 2009 18:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa surriscaldata?
Risposte: 39
Visite : 10846

Re: Pompa surriscaldata?

danilo2 ha scritto:Se sulla mandata del circuito 1 leggi una T più grande di quella degli altri circuiti vuol dire che l'acqua gira nel senso giusto
Ma sulla mandata non dovremmo misurare più o meno la stessa temperatura su tutti e tre i circuiti visto che il collettore di mandata, appunto, funziona da splitter?
da Mimmo_510859D
mar set 01, 2009 17:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa surriscaldata?
Risposte: 39
Visite : 10846

Re: Pompa surriscaldata?

Al seguente link

http://www.lowara.pt/lowdata/doc/IT/ser ... rciali.pdf

ho trovato un pdf della lowara che descrive la procedura di analisi di un guasto
da Mimmo_510859D
mar set 01, 2009 10:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Norma UNI 10642:2005
Risposte: 6
Visite : 7542

Re: Norma UNI 10642:2005

Si, vedi la guida n 15. Solo che questo (ottimo) documento della Hermann non fa riferimento alla versione 2005, che contempla apparecchi non riportati nella precedente edizione. Tuttavia, credo che le definizioni più importanti sono rimaste invariate.
da Mimmo_510859D
mar set 01, 2009 10:22
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Norma UNI 10642:2005
Risposte: 6
Visite : 7542

Re: Norma UNI 10642:2005

Su file (pdf) ho un sunto verione '97. In formato cartaceo ho la versione 2005.
Se hai qualche richiesta specifica sulla 2005 potrei trascriverlo qui sul Forum.
da Mimmo_510859D
lun ago 24, 2009 17:11
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ma il famigerato buco nel muro serve ancora in cucina?"
Risposte: 49
Visite : 58257

Re: ma il famigerato buco nel muro serve ancora in cucina?"

Però Ronin, premesso che una lettura più approfondita sulla 7129:2008 la darò, ribadisco che noi non siamo obbligati a comprare manuali che spiegano la norma. Secondo me, come dicevi qualche post sopra, la norma parla abbastanza chiaro: si, "i paragarfi docono una cosa" e l'appendice un'al...
da Mimmo_510859D
lun ago 17, 2009 16:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE
Risposte: 15
Visite : 3731

Re: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE

Secondo me, se ci fosse una quota fissa che versano gli ordini professionali e che gli stessi riversano su TUTTI gli iscritti, ciascuno di noi alla fine pagherebbe una cifra irrisoria. Non male come idea L'UNI forse ci guadagnerebbe anche .. Non capisco perchè venga spesso dimenticata la vecchia re...
da Mimmo_510859D
lun ago 17, 2009 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE
Risposte: 15
Visite : 3731

Re: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE

Bisogna, però, fare un confronto più approfondito. Io per esempio qualche anno fa spndendo una novantina di euro mi sono portato a casa le norme UNI più importanti su
- Impianti gas
- Apparecchi a gas
- Impianti idrico-fognari
da Mimmo_510859D
lun ago 17, 2009 11:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE
Risposte: 15
Visite : 3731

Re: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE

Ma secondo voi un enete come l'UNI e tutto quello che ci gira attornoè dispsosto a darci le norme gratis o ad un prezzo più congruo? Magari! E' una casta tipo i ns politici. Guai a toccare certi privilegi. Ma infatti, io non le pretendo gratis [non mi sembra nemmeno giusto in linea teorica: non son...
da Mimmo_510859D
lun ago 17, 2009 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE
Risposte: 15
Visite : 3731

Re: NORME UNI CEI - PETIZIONE - URGENTE

A me basterebbe che costassero molto meno (ci dovrebbe essere un tariffa fissa a pagina) e che soprattutto siano in ITALIANO: lo scopo della UNI è quello di recepire a livello nazionale quello che è stato fatto da altri fuori dai confini dello Stivale. Io (come cliente) pago te l'UNI perchè tu mi di...
da Mimmo_510859D
ven ago 14, 2009 09:52
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Rete gas all'interno dell'area industriale
Risposte: 9
Visite : 1985

Re: Rete gas all'interno dell'area industriale

jugulo ha scritto:Tornando al discorso gas, ho fatto come dici tu. Ottengo delle velocità un po' alte tipo 15 m/sec...
Se con le velocità sei fuori limite allora non c'è altra via che aumentare diametro. In questo modo hai pure un margine di sicurezza maggiore sulla pressione all'utilizzatore
da Mimmo_510859D
ven ago 14, 2009 09:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Rete gas all'interno dell'area industriale
Risposte: 9
Visite : 1985

Re: Rete gas all'interno dell'area industriale

Ho capito, grazie. Posso approfittare della tua disponibilità :) ? Per la caldaia a vapore alimentata dalla rete a metano di cui sopra,dovrei dimensionare il serbatoio di raccolta condense. Non è che per caso hai qualche link da suggerirmi? Mi spiace :oops: ma non posso aiutarti in questo. Non ho m...
da Mimmo_510859D
gio ago 13, 2009 12:22
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Rete gas all'interno dell'area industriale
Risposte: 9
Visite : 1985

Re: Rete gas all'interno dell'area industriale

A dir la verità... personalmente mi è capitato solo un caso che non rientrava nella 7129 (biscottificio). Coincidenza ha voluto (linea non troppo lunga) che le perdite fossero inferiori al limite imposto dalla UNI di cui sopra. Tuttavia, se non ci fosse stata 'sta coincidenza atrale avrei fatto come...
da Mimmo_510859D
mer ago 12, 2009 17:56
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ma il famigerato buco nel muro serve ancora in cucina?"
Risposte: 49
Visite : 58257

Re: ma il famigerato buco nel muro serve ancora in cucina?"

scusate ma la stessa UNI ha chiarito il dubbio interpretativo. infatti ho acquistato, oltre alla norma, anche i quaderni esplicativi, redatti sempre dalla UNI, e al quaderno 2 pag. 81-87 ci sono una serie di esempi illustrati circa il calcolo delle aperture di ventilazione e di aerazione. a pag. 83...
da Mimmo_510859D
mer ago 12, 2009 17:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Rete gas all'interno dell'area industriale
Risposte: 9
Visite : 1985

Re: Rete gas all'interno dell'area industriale

La UNI 7129 vale per impianti gas che alimentano apparecchi gas in bassa pressione con portata termica inferiore a 35 kW. Per portate maggiori calcolerei con idonea formula (magari quella della 7129 va ancora bene, ma informati a riguardo) le perdite di carico e dimensionerei l'impainto in modo tale...