La ricerca ha trovato 368 risultati
- mer mar 13, 2013 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
- Risposte: 33
- Visite : 7604
Re: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
ho corretto il mio ultimo messaggio, l'ACE e la diagnosi sono obbligatori sopra i 100kW e non 35. ma secondo voi le tariffe riportate nell'allegato III sono corrispondenti all'impegno e al tempo da dedicare oppure, come sembra a me, sono al di sotto del limite di decenza? faccio un esempio: edifici...
- lun mar 11, 2013 16:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
- Risposte: 33
- Visite : 7604
Re: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
Hai applicato lo 0,020 che vale per caldaie tra i 35 e i 500 kW, invece dello 0,045 corretto si hai ragione, me ne sono accorto appena inviato. comunque i conti che ha fatto mat non mi tornano perchè applicando la solita formula: Iatot = Pn*Hr*Ci*Ce=8*1700*0,045*1,5= 918€/anno che complessivamente ...
- lun mar 11, 2013 15:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
- Risposte: 33
- Visite : 7604
Re: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
Se non ho calcolato male, nel tuo caso l'incentivo dovrebbe essere intorno ai 4600 euro complessivi, dico bene? Dici che fa ridere? E perchè? a me viene una cifra molto inferiore.... ma applicando la formula per caldaie a biomassa Iatot = Pn*Hr*Ci*Ce=8*1700*0,02*1,5= 408€/anno dov'è che ho sbagliat...
- sab mar 09, 2013 12:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
- Risposte: 33
- Visite : 7604
Re: Conto termico: incasso di più di quel che spendo
scusate ma il GSE quand'è che dovrebbe realizzare il portale per la richiesta degli incentivi?
grazie
grazie
- gio mar 07, 2013 18:59
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Decreto figura certificatore
- Risposte: 40
- Visite : 10079
Re: Decreto figura certificatore
scusate l'ignoranza..
ma una laurea VO in ingegneria meccanica che codice è?
grazie
ma una laurea VO in ingegneria meccanica che codice è?
grazie
- gio mar 07, 2013 15:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie a legna >35 KW: di nuovo obbligatorio vaso aperto???
- Risposte: 18
- Visite : 8653
Re: Caldaie a legna >35 KW: di nuovo obbligatorio vaso apert
se mi dai il tuo indirizzo te la inviorickyguicks ha scritto:potresti inserire un link dove scaricare questo DCC 1-2013 del 22-2-2013 per favore?
ciao
- ven mar 01, 2013 22:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parere Su Climatizzazione Con Riscaldamento A Pavimento
- Risposte: 21
- Visite : 8936
Re: Parere Su Climatizzazione Con Riscaldamento A Pavimento
Beh puoi sempre chiedere due preventivi...tanto non costano nulla!
- ven mar 01, 2013 17:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parere Su Climatizzazione Con Riscaldamento A Pavimento
- Risposte: 21
- Visite : 8936
Re: Parere Su Climatizzazione Con Riscaldamento A Pavimento
per la parte ad espansione diretta si intende un vrv. comunque la logica di funzionamento è la seguente: 1) in caldo durante le mezze stagione e/o primi freddi uso gli split, poi vado con l'impianto a pavimento 2) in freddo o vado con soli split (che sono molto più veloci ed efficienti) oppure uso i...
- ven mar 01, 2013 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parere Su Climatizzazione Con Riscaldamento A Pavimento
- Risposte: 21
- Visite : 8936
Re: Parere Su Climatizzazione Con Riscaldamento A Pavimento
guarda il sito della samsung...http://www.samsung.it/clima/ehs/sistema ... #undefined
fa esattamente quello che richiedi tu
ciao
fa esattamente quello che richiedi tu
ciao
- mar feb 19, 2013 11:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: dubbio pratica 55%
- Risposte: 1
- Visite : 13696
dubbio pratica 55%
devo procedere alla richiesta di detrazione del 55% per la sostituzione di una caldaia a condensazione a servizio di un piccolo edificio costituito da tre unità immobiliari. La CT è unica per tutti e tre ma ovviamente non esiste il condominio. Come devo procedere: a) redigo 3 pratiche una per ognuno...
- ven feb 15, 2013 18:29
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: CONTO TERMICO
- Risposte: 23
- Visite : 6717
Re: CONTO TERMICO
mi ero perso il precedente post
grazie
grazie
- ven feb 15, 2013 18:08
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: CONTO TERMICO
- Risposte: 23
- Visite : 6717
CONTO TERMICO
salve ho un dubbio interpretativo sul 28/12/2012: art. 4, comma 2, lettera b: " sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da...
- ven feb 15, 2013 16:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
- Risposte: 32
- Visite : 6496
Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
provincia di...?mauroric83 ha scritto: Ditemi che solo da me funziona cosi, Centro Italia
- mer feb 13, 2013 16:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contatore elettrico: dimensionamento
- Risposte: 15
- Visite : 6324
Re: Contatore elettrico: dimensionamento
io on una bta da 6kw alimento il mio studio
4 PC
pdc caldo fresco: 14/16 kw resi (assorbimento max 5 kw)
caxxi e mazzi vari
saluti
4 PC
pdc caldo fresco: 14/16 kw resi (assorbimento max 5 kw)
caxxi e mazzi vari
saluti
- gio gen 24, 2013 09:13
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: lavori pagati dai comproprietari
- Risposte: 0
- Visite : 13523
lavori pagati dai comproprietari
buongiorno,ho dei dubbi sulla compilazione del modulo E per il seguente intervento Trattasi di ristrutturazione di immobile consistente in cappotto,sostituzione infissi e isolamento solaio sottotetto. I lavori sono stati pagati dai due comproprietari al 50% ciascuno. Domande 1) al punto 3 " Ric...
- mer gen 23, 2013 13:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
- Risposte: 12
- Visite : 35077
Re: calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
Si ma nel modulo E devo riportare la resa.termica o la potenza elettrica
assorbita?
Ciao
assorbita?
Ciao
- mer gen 23, 2013 11:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
- Risposte: 12
- Visite : 35077
Re: calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
e quindi in quali casi si inserisce la potenza elettrica?
ciao
ciao
- mer gen 23, 2013 10:57
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
- Risposte: 12
- Visite : 35077
Re: calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
mi aggancio al post.
nel modulo E alla voce "potenza nominale al focolare del nuovo generatore/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale", per le pdc dobbiamo inserire solo la potenza elettrica assorbita?
grazie
nel modulo E alla voce "potenza nominale al focolare del nuovo generatore/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale", per le pdc dobbiamo inserire solo la potenza elettrica assorbita?
grazie
- mer gen 09, 2013 10:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Programma per la compilazione allegati tecnici
- Risposte: 24
- Visite : 9507
Re: Programma per la compilazione allegati tecnici
Nuovo aggiornamento disponobile su http://www.termokal.com nella sezione aggiornamenti ciao Termokal, tempo fa ho acquistato la licenza del vostro software. ora ho necessità urgentissima di reinstallarlo su un altro pc ma il vostro sito non è più disponibile e non ho nè il file di installazione nè ...
- ven dic 21, 2012 18:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: DETRAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'
- Risposte: 2
- Visite : 14700
Re: DETRAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'
OK BENE...faccio tutto ioBART_2006 ha scritto:Con l'asseverazione non c'entra. Con l'allegato A, nemmeno.
certamente siBART_2006 ha scritto:L'ace deve firmarlo un altro.
grazie sempre tempestivo
- ven dic 21, 2012 17:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: DETRAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'
- Risposte: 2
- Visite : 14700
DETRAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'
Salve a tutti durante l'anno in corso ho eseguito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica su un immobile di mia proprietà. Ora mi sto accingendo a redigere le dichiarazione sulla trasmittanza dei muri esterni e solai per poi procedere all'invio della comunicazione all'ENEA. Mi è...
- dom dic 02, 2012 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Aiuto per progetto canalizzazione Termocamino ad aria
- Risposte: 19
- Visite : 13526
Re: Aiuto per progetto canalizzazione Termocamino ad aria
Secondo me più di tanto non puoi per il seguente motivo:
sup appartamento 95 mq
altezza 3 m
volume tot =95x3 =285 mq
portata ventilatore =680 mc/h
ric orari 680/285=2,3
Per cui la messa a regime più veloce di quello non può essere
saluti
sup appartamento 95 mq
altezza 3 m
volume tot =95x3 =285 mq
portata ventilatore =680 mc/h
ric orari 680/285=2,3
Per cui la messa a regime più veloce di quello non può essere
saluti
- dom nov 25, 2012 14:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MODIFICA GENERATORE DI VAPORE
- Risposte: 0
- Visite : 451
MODIFICA GENERATORE DI VAPORE
salve , un mio cliente ha una centrale a vapore,di circa 10 anni, alimentata a BTZ. Adesso lui vuole sostituire il bruciatore per passare al metano. Le mie domande sono : a) per fare tale operazione è necessario denunciare, successivamente alla sostituzione del bruciatore, il G.V. come prescrive la ...
- mar set 11, 2012 19:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
- Risposte: 15
- Visite : 5279
Re: DENUNCIA INAIL IMPIANTI SOLARI
La potenza dell'impianto solare sul serpentino in basso + la potenza della caldaia sul serpentino alto ergo sommo ste due potenze; se superano 35 kW - > denuncia INAIL dell'impianto. perdonami Christian ma tu così fai il ragionamento del burocrate e non dell'ingegnere. infatti la raccolta R impone ...
- dom ago 12, 2012 09:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Implosione Tank-in-Tank
- Risposte: 7
- Visite : 2099
Re: Implosione Tank-in-Tank
Mi è capitato qulcosa di analogo un paio di anni fa. Dopo varie ipotesi sono giunto a questa soluzione che non so se è estendibile anche al tuo caso. L' esempio tanto per capirci è quando bevi direttamente dalla bottiglia. L' acqua esce ma la bottiglia inizia ad " implodere" a causa della ...
- mer ago 08, 2012 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parete rei H>4m
- Risposte: 2
- Visite : 730
Re: parete rei H>4m
proverò così
grazie
grazie
- lun ago 06, 2012 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parete rei H>4m
- Risposte: 2
- Visite : 730
parete rei H>4m
riprendo un vecchio post. parete REI 120 in cartongesso H=4,5. Siamo fuori dal campo di applicazione della certificazione del produttore. Quindi per dichiarare la parete REI 120, in un vecchio post ho letto di interporre delle strutture orizzontali in modo da "creare" due pareti sovrappost...
- lun ago 06, 2012 12:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: aria primaria ristornate con forno a legna
- Risposte: 2
- Visite : 948
Re: aria primaria ristornate con forno a legna
ho avuto un'esperienza analoga e ti posso confermare che il tiraggio dei forni a legna risente molto della pressione ambiente. Il consiglio di Marcus va bene oppure devi dimensionare il tuo impianto ad aria con una ripresa (posta in basso e lontana dalla bocca del forno) tra il 70-80% della portata ...
- sab lug 28, 2012 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consiglio fan coil
- Risposte: 2
- Visite : 1225
Re: consiglio fan coil
Il tuo intervento è stato provvidenziale perché hai fatto fare la scelta ottimale.(Merito anche del committente che ti ha ascoltato!) Il mio impianto dovrebbe essere un analogo del tuo e quindi mi sento veramente contrariato a cambiarlo (specie con dei ventilconvettori), non tanto per lo svilimento ...
- sab lug 28, 2012 08:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consiglio fan coil
- Risposte: 2
- Visite : 1225
consiglio fan coil
salve a tutti, faccio una premessa. Mesi fa ho ricevuto l'incarico di redigere il progetto per gli impianti tecnici per un ristorante che deve sorgere in una vecchia masseria. La superficie della sala pasti è di circa 120 mq ed ha un'altezza media di 5,4 m. Di comune accordo con il committente e l'a...
- mer lug 11, 2012 15:57
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Progetto C.a.s.e.
- Risposte: 8
- Visite : 2429
Re: Progetto C.a.s.e.
All'ultimo momento mi è stato revocato il contratto saldandomi comunque la parcella per un lavoro non ho più eseguito almeno a te è andata bene. Io ho progettato gli impianti di due condomini, che dovranno essere abbattuti e ricostruiti , e quelli di una futura stazione dei carabinieri. Prescindend...
- lun lug 02, 2012 13:16
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: consiglio isolamento
- Risposte: 1
- Visite : 2011
consiglio isolamento
a seguito di un rilievo fonometrico in un ufficio, ho riscontrato una rumorosità per bande di ottava, come da immagine allegata.
quale controparete e controsoffitto mi consigliate per avere un livello ambientale nei limiti di norma?
Grazie
quale controparete e controsoffitto mi consigliate per avere un livello ambientale nei limiti di norma?
Grazie
- mar giu 12, 2012 11:02
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 28/2011 - criticità
- Risposte: 22
- Visite : 7080
Re: Dlgs 28/2011 - criticità
e mettiamoci pure che la lista dei clienti non pagatori si allunga senza sosta....BART_2006 ha scritto:Hai ragione. Oggi devo pagare l'IMU, e secondo me l'aliquota è palesemente errata.
- mar giu 12, 2012 08:20
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 28/2011 - criticità
- Risposte: 22
- Visite : 7080
Re: Dlgs 28/2011 - criticità
anch'io concordo nell'utilizzare la formula corretta secondo le indicazioni dell'Aicarr.
Siamo sempre degli ingegneri e non dei semplici burocrati che applicano passivamente norme e leggi anche se platealmente errate.
Siamo sempre degli ingegneri e non dei semplici burocrati che applicano passivamente norme e leggi anche se platealmente errate.
- mer giu 06, 2012 10:50
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Dlgs 28/2011 - criticità
- Risposte: 22
- Visite : 7080
Dlgs 28/2011 - criticità
salve di recente ho letto una pubblicazione dell'AICARR in merito alle criticità del decreto in particolare per quanto riguarda il calcolo di energia da fonte rinnovabile mediante l'uso delle PdC. in questa pubblicazione si evidenziavano i palesi errori nell'uso della formula "Eres=Epdc(1-1/SPF...
- gio mar 29, 2012 15:51
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: lavori che proseguono nel 2012
- Risposte: 4
- Visite : 3754
Re: lavori che proseguono nel 2012
ok grazie
un ultimo chiarimento: quando termineranno i lavori (ovvero quest'anno) nella pratica da inviare all' ENEA alla voce "importo dei lavori" devo mettere la cifra totale (lavori del 2011 + lavori 2012) o solo quelli relativi all'anno 2012.
saluti
un ultimo chiarimento: quando termineranno i lavori (ovvero quest'anno) nella pratica da inviare all' ENEA alla voce "importo dei lavori" devo mettere la cifra totale (lavori del 2011 + lavori 2012) o solo quelli relativi all'anno 2012.
saluti
- mar mar 20, 2012 16:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: lavori che proseguono nel 2012
- Risposte: 4
- Visite : 3754
lavori che proseguono nel 2012
salve a tutti e scusate se ritorno su un argomento già trattato in precedenza. Un mio cliente ha iniziato i lavori di riqualificazione energetica nel 2011 e termineranno nel 2012. La comunicazione all' AdE va fatta telematicamente ? (il cliente è una persona fisica). in tal caso sono abilitati a far...
- dom mar 04, 2012 21:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VASO ESPANSIONE SI O NO?
- Risposte: 3
- Visite : 1120
Re: VASO ESPANSIONE SI O NO?
Secondo me il vaso serve sempre
- mer feb 22, 2012 12:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R 2009-Bollitori a gas
- Risposte: 5
- Visite : 1394
Re: Raccolta R 2009-Bollitori a gas
gli schemi di cui parli si riferiscono alla produzione di ACS mediante pannelli solari. Concordo che da questi si possano trattare, per analogia, i produttori di ACS a fuoco diretto, salvo la possibilità di saper e/o poter collegare il Pmin, Tblocco e Tregolazione a qualche pompa o valvola costituen...
- mar feb 21, 2012 18:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R 2009-Bollitori a gas
- Risposte: 5
- Visite : 1394
Re: Raccolta R 2009-Bollitori a gas
pardon..ho scritto serpentino ma volevo dire serbatoio
- mar feb 21, 2012 17:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Raccolta R 2009-Bollitori a gas
- Risposte: 5
- Visite : 1394
Re: Raccolta R 2009-Bollitori a gas
in un corso che ho seguito sulla nuova raccolta R, in merito ai riscaldatori ad acqua a fuoco diretto è stato ribadito che vanno trattati come gli impianti a vaso chiuso o aperto (a seconda del caso) e per quanto riguarda il volume d'acqua, per il calcolo del vaso di espansione, si considera quella ...
- gio gen 26, 2012 11:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: ACCERTAMENTO 40/04
- Risposte: 4
- Visite : 1281
Re: ACCERTAMENTO 40/04
ok...grazie
- mer gen 25, 2012 10:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: ACCERTAMENTO 40/04
- Risposte: 4
- Visite : 1281
ACCERTAMENTO 40/04
Salve a tutti, un accertatore di una società di gas ha asserito che non è possibile procedere all'attivazione della fornitura se, negli allegati tecnici obbligatori, lo schema impiantistico riporta tutte le derivazioni di utenza tappate (in pratica ci sono solo predisposizioni). Mi confermate tale p...
- mar dic 13, 2011 08:55
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: sonde geotermiche
- Risposte: 7
- Visite : 2338
Re: sonde geotermiche
Quindi con un terreno con capacita' termica di 35 w/m con un solo pozzo di 100 m riesco a coprire.un fabbisogno termico di circa 7000 w?
- lun dic 12, 2011 22:32
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: sonde geotermiche
- Risposte: 7
- Visite : 2338
sonde geotermiche
Salve a tutti. Una domanda forse scontata ma ho un dubbio. Dalle tabelle per il dimensionamento delle sonde geotermiche ci sono le rese termiche specifiche (in W/m) per le varie tipologie di terreno. Ora ogni pozzo e' profondo circa 100 m ma la sonda 200 m (andata e ritorno) per cui la resa specific...
- gio nov 17, 2011 10:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bollitore - scambiatore e produzione ACS
- Risposte: 10
- Visite : 3457
Re: Bollitore - scambiatore e produzione ACS
mi sembra sia il quaderno n.5
- gio nov 17, 2011 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bollitore - scambiatore e produzione ACS
- Risposte: 10
- Visite : 3457
Re: Bollitore - scambiatore e produzione ACS
vedi quaderni caleffi
- dom set 11, 2011 23:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PANNELLI RADIANTI PER RAFFRESCAMENTO
- Risposte: 14
- Visite : 3735
Re: PANNELLI RADIANTI PER RAFFRESCAMENTO
richiedi il catalogo tecnico alla eurotherm che, oltre a vendere un buon prodotto, fornisce i dati di resa in regime di raffrescamento.
ciao
ciao
- dom set 11, 2011 22:33
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Distanze tra cappa cucina e piano cottura
- Risposte: 2
- Visite : 1291
Re: Distanze tra cappa cucina e piano cottura
generalmente la distanza è di 100-110 cm.
ciao
ciao
- dom set 11, 2011 22:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Pressione di rete Gas metano
- Risposte: 1
- Visite : 15101
Re: Pressione di rete Gas metano
per quel che ne so io 22 mBar.