La ricerca ha trovato 1619 risultati

da mmaarrccoo
mer feb 07, 2024 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 482

Re: Rinnovo e luci emergenza

Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze... Anche le porte tagliafuoco, gli attraversamenti e molte altre cose hanno rilevanza antincendio, così come gli impianti elet...
da mmaarrccoo
lun feb 05, 2024 22:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 482

Re: Rinnovo e luci emergenza

Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze...
da mmaarrccoo
ven feb 02, 2024 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 538

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Per me hai riassunto bene. Il livello di prestazione II di s.2 ti permette di classificare 30 indipendentemente dal carico di incendio che hai. Se < 200 MJ/m2 allora puoi fare tutto R.0. Ok, grazie. Con S.2 LP III puoi fare le secondarie R.30 limitatamente al soddisfacimento dei punti 1.d e 1.e del...
da mmaarrccoo
ven feb 02, 2024 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo oneri VVF
Risposte: 2
Visite : 222

Re: calcolo oneri VVF

Se non applichi approccio alternativo devi considerare quello ordinario.
da mmaarrccoo
ven feb 02, 2024 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di sicurezza diesel tank
Risposte: 6
Visite : 854

Re: Distanza di sicurezza diesel tank

Qui trovi considerazioni sulle distanze viewtopic.php?t=28843
da mmaarrccoo
gio feb 01, 2024 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 538

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Ragazzi, per voi il mio ultimo post (riassuntivo) è corretto?
Grazie.
da mmaarrccoo
lun gen 29, 2024 22:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 1291

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Sembrerebbe evidente l'aggravio, quindi devi rifare il progetto. Non avendo ancora fatto la SCIA è quasi impossibile che tu possa usare il DM 10/03/1998 ora abrogato. Dico quasi perché tuttavia ogni comando fa quello che vuole, quindi andrei a chiedere dicendo che i lavori secondo il vecchio progett...
da mmaarrccoo
sab gen 27, 2024 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 415

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Boh, penso che avrai provato qualche volta ad aprire un portone tagliafuoco chiuso... Durante un emergenza non me la vedo una persona, per quanto magari formata e in un contesto semplice, a dover spingere lateralmente non so quanti kg, senza contare che le maniglie non sono certo agevoli (e non rien...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 21:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 415

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Ma siamo d'accordo che una portone scorrevole tagliafuoco sia inutilizzabile per l'esodo in ogni caso? D'altra parte sono fatti per chiudersi e rimanere chiusi...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 584

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Rispondendo alla domanda iniziale: non è che se un componente è soggetto a CPR 305/11 allora va fatto DICH PROD. Va fatto DICH PROD quando è necessario certificare la reazione al fuoco o la resistenza al fuoco di un prodotto solo quando richiesto dalla norma . Che io sappia per gli impianti fotovol...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 415

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Infatti sul nuovo facciamo sempre mettere una pedonale affianco al portone scorrevole. In questo caso però mi trovo con un edificio già esistente e già fatto così che aveva CPI e rinnovi (!). Lo stiamo ristrutturando e di conseguenza rivedendo con il COPI, per me non sono situazioni portabili avanti...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 415

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Scusami ma la tab. S.4.6 si applica alle porte manuali (e da come è scritta fa pensare alle pedonali peraltro). Ok, un portone tagliafuoco (che si chiude automaticamente in caso d'incendio) è in senso lato una porta manuale perchè comunque volendo è apribile manualmente facendolo scorrere ma è decis...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 415

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Sto parlando di porte scorrevoli resistenti al fuoco, in alcuni casi grandi come questa dell'immagine, in altri casi ma più piccole ma dello stesso tipo. Non possono avere un maniglione ovviamente. A me non risulta possibile esodare attraverso di questi serramenti. Portone-Tagliafuoco-Scorrevole-1-A...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 415

ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Ho sempre dato per scontato che attraverso le porte e portoni tagliafuoco scorrevoli non sia ammesso l'esodo perché non rispettano il requisito di facilità di apertura. Di conseguenza in tutti gli edifici industriali mettiamo una pedonale affianco e stop. Tuttavia vedo situazioni dove nessuno sembra...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 804

Re: Rinnovo tardivo CPI

@christian619 concordo con weare e mmaarrccoo, approccio 2 e via se fai la SCIA ti assumi responsabilità anche sulle strutture di cui non hai nulla @ilVerga Sicuramente vale la data della SCIA. Il verbale di CPI è un mero controllo successivo. Il ragionamento salvifico sarebbe: 1) C'èra il CPI : SI...
da mmaarrccoo
gio gen 25, 2024 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 584

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Però anche i moduli fotovoltaici sono classificati per reazione al fuoco (classe 1 secondo UNI 9177), seppur a questo punto credo non sottesi alla direttiva CPR (DoP) in quanto non prodotto da costruzione... Era da questo punto che partiva la mia domanda, il modulo fotovoltaico lo mettereste nel DIC...
da mmaarrccoo
gio gen 25, 2024 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 584

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Ragazzi avete considerazioni al riguardo?
Grazie.
da mmaarrccoo
gio gen 25, 2024 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 804

Re: Rinnovo tardivo CPI

Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. A proposito di rinnovo tardivo, mi piacerebbe confrontarmi con voi: SCIA attività categoria C presentata il 16/01/2019 con verbale di rilascio (post sopral...
da mmaarrccoo
gio gen 25, 2024 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 804

Re: Rinnovo tardivo CPI

Un collega ha rinnovato una centrale termica e un autorimessa condominiale nel 2023 quando il CPI era scaduto nel 2000... Ovviamente i vigili del fuoco hanno bocciato il rinnovo e ora bisogna presentare una SCIA che dovrei fare io... Faccio accesso agli atti e ci sono 4 fogli in croce perchè la pra...
da mmaarrccoo
mer gen 24, 2024 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 584

SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Ciao, nel caso si debba fare una SCIA non aggravio esclusivamente di un impianto fotovoltaico in copertura di capannoni industriali, secondo voi quali componenti degli impianti rientrano effettivamente nella direttiva CPR (305/2011)? Quali necessitano di DICH.PROD? Ad esempio moduli fotovoltaici, ca...
da mmaarrccoo
mar gen 16, 2024 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 543

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

1) il COPI ragiona per compartimenti ed il rischio vita all'interno può essere solo uno dei due scegliendo il prevalente. se scegliessi il peggiore, cioè Ci2, avrei forse più problemi con la reazione al fuoco Avresti problemi? Se si, compartimentare le due aree? no problemi io non ne ho i soldi li ...
da mmaarrccoo
mar gen 16, 2024 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 543

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

dubbi: 1) come gestire un unico compartimento con uffici (A2) e abitazioni (Ci2) ? 2) cosa fare per reazione al fuoco delle due abitazioni (Ci2) ? S1 chiede liv. III vie d'esodo e liv. II locali attività 1) il COPI ragiona per compartimenti ed il rischio vita all'interno può essere solo uno dei due...
da mmaarrccoo
mar gen 16, 2024 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
Risposte: 2
Visite : 279

CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

In un capannone industriale ci sono dei vasistas a parete (verticali quindi) che devono fungere da aperture da cui fuoriescono fumo e calore. Questi vasistas si aprono però verso l'interno per poco più di 30° (e non verso l'esterno come solitamente fanno tali aperture di sicurezza). Vi chiedo: 1. se...
da mmaarrccoo
ven gen 12, 2024 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 383

Re: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

Avete dei suggerimenti per quanto esposto al primo post?
Grazie.
da mmaarrccoo
gio gen 11, 2024 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 383

Re: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

In alcuni casi abbiamo effettivamente rifatto con il COPI, qui abbiamo ritenuto di non farlo. Tra l'altro i CERT.REI sarebbero stati da fare ex-novo lo stesso e comunque possono esserci alcune strutture che una volta erano permesse (circ. 91/61...) ed oggi non più, quindi anche nell'ottica di non ag...
da mmaarrccoo
gio gen 11, 2024 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 383

Re: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

adesso bisogna spezzare la pratica e la porzione "regolare" come fa ad essere regolare se la pratica è ancora unita? Ah è molto semplice, la porzione regolare presenta rinnovo scrivendo che si riferisce al solo loro compartimento e tanti saluti, tanto ai VVF spesso nessuno controlla ed ev...
da mmaarrccoo
gio gen 11, 2024 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 383

AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

Grande supercondominio del 1995 costituito da 2 condomini adiacenti ciascuno con propria autorimessa di un piano interrato (solo questa soggetta, no condominio). I 2 blocchi sono separati dal piano interrato fino al tetto dell'ultimo appartamento. La pratica originale è stata fatta unica per l'inter...
da mmaarrccoo
mar gen 09, 2024 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
Risposte: 4
Visite : 329

Re: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?

Gli affollamenti vanno considerati nel momento più sfavorevole che potrebbe verificarsi (per capirci: nelle grandi aziende è il cambio turno dove potresti avere il doppio delle persone). In pratica guardi i casi peggiori che si possono verificare e usi quel numero. Per quanto riguarda le mansioni le...
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 14
Visite : 734

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

La norma è un po' ambigua, in alcuni punti parla di attività in altri di edificio... Direi che il buon senso richiede di valutare se il tuo FV impatta con la sicurezza antincendio dell'autorimessa. Se si, il FV va considerato ma come dicevo non puoi farlo in rinnovo, serve almeno SCIA non aggravio. ...
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
Risposte: 4
Visite : 314

Re: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI

Guardando da alcuni rivenditori vedo prodotti da 15-20-25-30 m a quanto sembra conformi a UNI 9487 https://www.antincendioessemme.it/prodotto/manichetta-uni-70/ . In altri siti ho addirittura trovato la manichetta da tagliare su misura e raccordare, in pratica potrei anche farla da 60 m per esempio....
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
Risposte: 4
Visite : 314

Re: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI

Ma non ne parla neanche la norma di prodotto per i soprasuolo/sottosuolo?
Quindi se non è scritto niente da nessuna parte potremmo mettere qualsiasi manichetta? In commercio cosa vendono?
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
Risposte: 4
Visite : 314

LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI

Nella 10779 non se ne parla mi sembra (perchè?).
Esiste un vincolo normativo riguardo la lunghezza massima della manichetta per soprasuolo e sottosuolo? Mi vengono in mente 30 m ma dove sta scritto?

Grazie.
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 14
Visite : 734

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Il fotovoltaico non può essere autorizzato in rinnovo, serve almeno una SCIA non aggravio. Tuttavia questo caso è particolare perchè il fotovoltaico è rilevante se è a servizio dell'attività soggetta (o se è rilevante per la sua sicurezza antincendio), nel caso non lo fosse allora ok per il rinnovo ...
da mmaarrccoo
mer gen 03, 2024 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 12
Visite : 4387

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Il vecchio parere è del 1994 ed è stato rilasciato sulla base di soli elaborati grafici, non c'è neanche una relazione. Anche io che devo fare la SCIA preferisco passare da una valutazione progetto. Intendevo dire che teoricamente non potrebbero rifiutarsi di accettare una SCIA su un vecchio parere...
da mmaarrccoo
mer gen 03, 2024 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 12
Visite : 4387

Re: Officina meccanica esistente da riattivare

Che il funzionario voglia la SCIA è corretto, che tu non possa fare riferimento al vecchio parere non tanto, l'azienda è esistente e sempre quella di cui al vecchio parere/CPI.
da mmaarrccoo
mar gen 02, 2024 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riutilizzo EFC esistenti
Risposte: 4
Visite : 353

Re: riutilizzo EFC esistenti

Credo sia un po' come dice weareblind anche se poi all'atto pratico non cambierebbe molto... Potresti provare a chiedere il parere di un ufficio tecnico di chi produce EFC (magari del costruttore in oggetto), se trovi qualcuno di "onesto" che non vuole necessariamente venderti qualcosa può...
da mmaarrccoo
mar dic 19, 2023 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

ti costruisci una curva per determinare le prestazioni ma loro ti dicono che in qualsiasi momento potresti non avere acqua (questo è il significato di non garantire le prestazioni). Quindi la curva che hai determinato serve solo sulla carta fino a che non succede niente. Caso estremo: il giorno che...
da mmaarrccoo
mar dic 19, 2023 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

io faccio distinzione tra indisponibilità (continuità dell'alimentazione) e prestazioni idrauliche. per l'indisponibilità credo siano tutti concordi sul fatto che qualunque gestore di fronte ad una richiesta rilascia la dichiarazione ... (< 60 ore/anno). 60 ore/anno di disservizio, anche di un sing...
da mmaarrccoo
lun dic 18, 2023 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Ma che cosa dici su quello che chiedevo? Ti sembra lecito il comportamento del gestore? Prima mi da le informazioni che richiedi e poi subito dopo mi dice che non sono garantite e sono tutti problemi dell'utente (=necessità di riserva + pompa). io su questo tema sono poco polemico perchè è noto che...
da mmaarrccoo
lun dic 18, 2023 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

La richiesta che io solitamente faccio al gestore è solo sulla continuità del servizio e loro mi dichiarano una indisponibilità per manutenzione inferiore a 60 ore/anno. Direi che questo è un datto piuttosto certo per ogni gestore, altrimenti sarebbe un problema di altra natura, non di certo antinc...
da mmaarrccoo
gio dic 14, 2023 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

In Emilia, piena pianura, la mancanza di pressione è un problema comunissimo. E in generale, in Italia, con le reti colabrodo che abbiamo il problema c'è in tantissime zone. L'assurdità è che il legislatore non ci pensa, o finge di non pensarci. Eppure, soluzioni ce ne sarebbero. Ad esempio, perché...
da mmaarrccoo
gio dic 14, 2023 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Ok, non sarà allora in tutta Italia, ma magari in tutta la provincia/regione di mia competenza ed in altre, il discorso non cambia, vuol dire che su tutti questi territori dovremmo sempre avere una stazione antincendio. Ad esempio tutte le autorimesse qua ovviamente non hanno niente, sono allacciate...
da mmaarrccoo
gio dic 14, 2023 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 651

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

Non ho fatto i calcoli del tuo caso specifico ma a naso mi sembra ok.
Un'altra strada è dimostrare con FSE che le aperture naturali che hai sono comunque sufficienti.
da mmaarrccoo
gio dic 14, 2023 11:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

I motivi che spingolo l'Ente a rispondere in questo modo possono essere molteplici, ma noi progettisti non possiamo fare altro che adeguarci. Se l'Ente non garantisce non rimane altro che eliminare l'acquedotto dalle possibili alimentazioni dell'impianto. Potresti cercare il regolamento di servizio...
da mmaarrccoo
mer dic 13, 2023 20:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e comignolo esalazione
Risposte: 6
Visite : 726

Re: Fotovoltaico e comignolo esalazione

Grazie per le risposte. Sono andato a leggere la c. 6334 e non parla di comignoli ma di strutture ben più grandi che potrebbero veicolare l'incendio dal FV all'interno dell'edificio e già con questo per me c'è abbastanza per evitare di far spostare i pannelli. Inoltre ho trovato una risposta del mi...
da mmaarrccoo
mer dic 13, 2023 20:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Terminus, scusami ma non torna. Se l'acquedotto è una delle possibilità ed è prevista un po' da tutte le norme, io devo poterla usare. Una dichiarazione come quella che ho postato non serve a niente. Che ci sia scritto 100 l/s o 0 l/s sarebbe uguale perché nella lettera dicono che non sono garantiti...
da mmaarrccoo
mer dic 13, 2023 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1470

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

L'argomento ovviamente ha varie sfumature in base anche ai casi specifici. E' vero che fare delle prove ogni 5 anni non vale più della manutenzione canonica, però è anche vero che se il normatore ha ritenuto così probabilmente è per diminuire le probabilità di defaillance grazie ai controlli di un p...
da mmaarrccoo
mer dic 13, 2023 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

All'Ente non interessa cosa ci devi fare con quell'acqua. Non si prende responsabilità sulle prestazioni che ti sono necessarie, visto che potrebbero anche non essere garantite. Sta a te cliente/tecnico/progettista decidere di conseguenza, in base alle norme che tu devi rispettare (non loro). Stai ...
da mmaarrccoo
mer dic 13, 2023 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Il mio post voleva osservare queste incongruenze: - ad esempio la norma alberghi (DM 09/04/1994) dice: "I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idra...
da mmaarrccoo
mer dic 13, 2023 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1741

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Ma qui la garanzia delle 60 h/anno la danno. Mi riferisco al fatto che le portate e pressioni che dichiarano, subito dopo ti dicono che in pratica non valgono (a questo fine serve a poco misurare in loco, in qualunque momento potrebbero non esserci). Domanda: quando mai si è visto che tutti gli impi...