La ricerca ha trovato 406 risultati

da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 17:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Porta senza vetri su locale non riscaldato - Piemonte
Risposte: 10
Visite : 2378

Re: Porta senza vetri su locale non riscaldato - Piemonte

Però vorrei sapere se altri tra voi hanno affrontato il problema. E poi ne fanno porte così ? Nelle mie leggi 10 uso porte normali che chiaramente non si verificano. Che devo fare? Le lascio non verificate se qualcuno si scandalizza pazienta, non credo che una porta faccia saltare il bilancio energ...
da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 16:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso espansione aperto
Risposte: 5
Visite : 1631

Io ho utilizzato le formule del capitolo 11 della norma Italiana UNI EN 10412-1 e cioè: Tubo di sicurezza = 16 + 1,4 x radice della potenza del generatore Tubo di carico = 16 + 1,0 x radice della potenza del generatore Perchè utilizzi la norma tedesca? Mi sembrava che tu chiedessi un sistema altern...
da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 16:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PCB (Parametri Climatici Bastardi)
Risposte: 4
Visite : 1249

Il programma che uso propone: zona di vento 3 temperatura esterna -3 GRASSIE :D :D Attenzione valori aggiornati database Edilclima Rezzoaglio GE Altitudine 700, longitudine 9°23', longitudine 44°31', zona climatica F, gradi giorno 3245, periodo convenzionale di riscaldamento 200gg, temperatura este...
da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 12:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso espansione aperto
Risposte: 5
Visite : 1631

Re: Vaso espansione aperto

Norma DIN tedesca con P potenza in kW del generatore
Tubo di ricurezza:
di=15+1,5xSQR(P/1,163)
Tubo di carico
di=15+SQR(P/1,163)
da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Importo per calcolo detrazione
Risposte: 11
Visite : 2980

Mi piacerebbe sapere perchè su una cosa così economicamente importante come il 55% si interpreta..., forse..., dovrebbe..., può darsi che..., un collega ha fatto...
Per cortesia un pò di chiarezza, io sono un pò tonto e se non capisco non mi adeguo.
da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua Sanitaria
Risposte: 8
Visite : 3974

Re: Acqua Sanitaria

studio17 ha scritto:Se sono giapponesi poi........anche il 50%!!! non sto scherzando......
Questa me la segno perchè è proprio bellina.
D'altra parte tu che sei esperto in questi impianti ne devi aver preso cognizione.
da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 11:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico:obbligo?????????
Risposte: 31
Visite : 6507

10/39=0,25 quindi il costo a Watt è sceso di tre quarti? miracolo, miracolo!. I tuoi 39 anni sono intesi senza conto energia, i miei 10 con i contribuiti del conto energia Volete credere alle varie simulazioni interattive che col conto energia vi danno qualunque cosa ci mettete 11 anni di ammortata...
da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua Sanitaria
Risposte: 8
Visite : 3974

Re: Acqua Sanitaria

Salve, devo calcolare il fabbisogno di acqua sanitaria per un albergo. Calcolando 124 persone, ottengo una potenza per la caldaia di appena 9kWena 9kW. Nel tuo calcolo c'è qualcosa che non va. Per un albergo devi prendere come parametro non tanto le persone quanto il numero e il tipo dei servizi os...
da ingbaldiniroberto
gio giu 14, 2007 10:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico:obbligo?????????
Risposte: 31
Visite : 6507

Esiste il conto energia per incentivare tutto ciò!! Ora come ora con gli incentivi riesci ad ammortizzare il tutto in 8-10 anni (con un calcolo serio) concordo pienamente, anche perchè il costo a Watt è sceso decisamente. 10/39=0,25 quindi il costo a Watt è sceso di tre quarti? miracolo, miracolo! ...
da ingbaldiniroberto
mer giu 13, 2007 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il caso del giorno
Risposte: 9
Visite : 2233

Re: Il caso del giorno

Vado in cantiere perchè c'è da fare la variante al 192 per presentare la fine lavori. Secondo il geom. l'unica variante era che al piano primo dell'edificio a 2 piani per 2 unità al posto dei radiatori c'era l'impianto a pannelli. Gli chiedo di farmi vedere la caldaia e scopro che la caldaia è unic...
da ingbaldiniroberto
mer giu 13, 2007 18:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico:obbligo?????????
Risposte: 31
Visite : 6507

Esiste il conto energia per incentivare tutto ciò!! Ma guardando il DPR 412 art 5, parla di 8/10 anni quale tempo di ammortamento oltre il quale si può derogare dalle rinnovabili (il riferimento era al solare termico nel pubblico ma a mio modestissimo avviso può ancora valere il discorso, anche per...
da ingbaldiniroberto
mer giu 13, 2007 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Importo per calcolo detrazione
Risposte: 11
Visite : 2980

L'enea non deve validare niente, deve solo monitorare... Saranno effettuati dal Visco in persona accertamenti sulla regolarità delle detrazioni. Previste punizioni corporali a chi commetta errori del +/- 0,1% rispetto alle future procedure da emanare nel 2008 Effettivamente penso anche io che l'Ene...
da ingbaldiniroberto
mer giu 13, 2007 17:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico:obbligo?????????
Risposte: 31
Visite : 6507

Cerchiamo di fare chiarezza con il conto della serva. Innanzitutto il kWp è l'unità di misura della potenza di picco del generatore fotovoltaico corrispondente all'irraggiamento di 1000W/mq alla temperatura di 25°C. Se si vuole fare una valutazione spannometrica della potenza da installare si può di...
da ingbaldiniroberto
mer giu 13, 2007 13:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Massa superficiale Ms delle pareti opache verticali
Risposte: 27
Visite : 7916

Re: Massa superficiale Ms delle pareti opache verticali

Ecco un'altra incongruenza del D311 per il quale sono tassative masse >=230kg/mq.
Forse potresti aggiungere nelle note alla relazione che con i materiali che usi non raggiungi la MS ma che hai comunque uno sfasamento migliore.
da ingbaldiniroberto
mer giu 13, 2007 11:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: x SuperP ma non solo...
Risposte: 15
Visite : 3900

Nell'allegato I si dice testualmente "fatto salvo il rispetto del DPCM 5.12.1997" requisiti acustici passivi. Quindi non si coibenta solo per non rubare calore, ma anche per evitare la trasmissione di rumore fra ambienti adiacenti e sovrapposti e per l'abbatimento del rumore da calpestio. ...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rete Pe antincendio
Risposte: 1
Visite : 748

Re: Rete Pe antincendio

elav ha scritto:Qln sa dirmi la normativa di riferimento per le tubazioni di Pe negli impianti antincendio
Se intendi Polietilene 312 PN10 o 16 è la UNI 10910, per il PE25, attento non va bene per gli idranti, è la UNI7990-79.
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 17:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?
Risposte: 36
Visite : 7166

Re: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?

Grazie!!! ma se dovessi avere delle schede dove non compaiono "dati termici" ma solo prove meccaniche? Fatti mandare le schede dove compaiono i dati termici Le schede non ti servono a niente ci possono scrivere qualunque cosa, fatti dare i certificati di laboratori riconosciuti, che per a...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 17:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?
Risposte: 36
Visite : 7166

Re: ISOLANTI MIRACOLOSI NE ESISTONO?

Salve a tutti io sono nuovo! ho visto che siete tutti molto preparati e mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate di un prodotto che mi è stato proposto! Il rappresentante mi ha detto che con soli 3 o 4 mm di prodotto risolvo tutti i problemi di isolamento termico, acustico, igroscopia e respirabil...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ALVEOLATO DA CM 25.....
Risposte: 14
Visite : 3651

Re: ALVEOLATO DA CM 25.....

CONDUCIBILITA' EQUIVALENTE pari a 0,28 - 0,30 W/mk Eccoci al solito blocco in laterizio "all'acqua di Lourdes", ma che sono i dati di prova di un laboratorio riconosciuto? Io anche se lo sono non ci credo lo stesso. Penso che invece di fare decreti strambi farebbero meglio a controllare i...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: richiesta attestato di qualficazione energetica?
Risposte: 11
Visite : 2997

Re: richiesta attestato di qualficazione energetica?

Gli impiegati degli UTC lavorano per un solo scopo quello di esimersi da ogni responsabilità addossandole tutte ai progettisti, quindi chiedono una massa di fogli, relazioni e accessori dei quali non capiscono niente, ma sono firmati e quindi la responsabilità è di chi ha firmato. Così esercitano co...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 16:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Il caso del giorno
Risposte: 9
Visite : 2233

Re: Il caso del giorno

Vado in cantiere perchè c'è da fare la variante al 192 per presentare la fine lavori. Secondo il geom. l'unica variante era che al piano primo dell'edificio a 2 piani per 2 unità al posto dei radiatori c'era l'impianto a pannelli. Gli chiedo di farmi vedere la caldaia e scopro che la caldaia è unic...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 13:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%
Risposte: 19
Visite : 6123

Re: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%

jerryluis ha scritto:Scusate, ma si parla di contabilizzazione calore li... mica caldaiette..
ho ottenuto anch'io risultati ottimi facendo installare la contabilizzazione..
Può darsi che abbia preso una cantonata massiccia per la quale chiedo perdono e pietà, ma in TV fanno uno spot con caldaietta.
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%
Risposte: 19
Visite : 6123

Re: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%

I numeri sono sempre e solo pubblicità!! Anch'io posso dirti che, in un lavoro a MI, con la semplice trasformazione della C.T. da gasolio (in cantina) a modulo termico a gas metano per esterni (del Garda...) in copertura si è risparmiato il primo anno di funzionamento il 57% in combustibile!!! Ci c...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 12:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aggiornamento programmi Edilclima ...
Risposte: 3
Visite : 1353

Re: Aggiornamento programmi Edilclima ...

Mi dispiace usare questo forum, ma voglio esprimere il mio disappunto (come ho già fatto direttamente con EC) sulle modalità di aggiornamento dei programmi. Oggi mi è stato comunicato che la spedizione degli aggiornamenti inizierà da luglio!!! Luglio!! A me avevano comunicato in + di un'occasione c...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo canne fumarie - programma
Risposte: 5
Visite : 2136

Re: calcolo canne fumarie - programma

ciao a tutti, mi sapete indicare qualche sito dal quale scaricare un programma per il calcolo delle canne fumarie Collettive ? Grazie anche qui http://www.poliedra.com/poliedra/supporto.html Si tratta dello stesso programma ASTER CD adattato ai prodotti di ditte diverse, comunque quella che segnali...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%
Risposte: 19
Visite : 6123

da centralizzato ad autonomo con risparmio e 55%

Guardate un po qui
http://www.barbagli.it/caldoautonomo.php
Si sostiene che passando dal centralizzato all'autonomo c'è un miglioramento in termini di consumi (40%) e di emissioni e in più si ha diritto alla detrazione del 55%.
Che ne dite?
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifica EPi
Risposte: 2
Visite : 964

Re: Verifica EPi

Chiedo un vostro parere: - Avendo il rapporto fra sup. trasparente e sup,utile inferiore a 0,18 il comma 6 Allegato I mi consente di omettere la verifica del fabbisogno annuo di energia primaria ovvero non importa che verifiche l'EPi, se le struttuture rispettano i valori di trasmittanza, il genera...
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FEM Free
Risposte: 6
Visite : 1993

Re: FEM Free

SuperP ha scritto: Si, ma Kobra un atlante, l'altro è un sw ad elementi finiti e ci puoi fare tutti i pt che vuoi
Sei sicuro o ci fai solo i dispositivi di oscuramento, con particolare riferimento alle veneziane?
Però col metodo degli elementi finiti, grande!
da ingbaldiniroberto
lun giu 11, 2007 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo canne fumarie - programma
Risposte: 5
Visite : 2136

Re: calcolo canne fumarie - programma

bertulli.r ha scritto:ciao a tutti, mi sapete indicare qualche sito dal quale scaricare un programma per il calcolo delle canne fumarie Collettive ? Grazie
Prova qui
http://www.ancamini.it/
da ingbaldiniroberto
sab giu 09, 2007 13:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ancora fotovoltaico
Risposte: 1
Visite : 654

Ancora fotovoltaico

Siccome mi sono rotto delle questioni sul solare e in particolare del fotovoltaico e di altre panzanelle. Vorrei chiarire tre cose una volta per tutte: 1) Le leggi della Fisica se ne impipano dei decreti, 2) L'obbligatorietà in Europa è prevista, caso strano, solo in Spagna dal Governo Zapatero, e a...
da ingbaldiniroberto
sab giu 09, 2007 13:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FEM Free
Risposte: 6
Visite : 1993

Re: FEM Free

Aggiungiamoci anche questi:
http://erg.ucd.ie/down_eurokobra.html
software ponti termici
http://www.eurokobra.org/
per scaricare una user guide sulla valutazione degli stessi
da ingbaldiniroberto
sab giu 09, 2007 12:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: kobra
Risposte: 52
Visite : 24466

Re: kobra

Dimenticavo qui
http://www.eurokobra.org/
sotto Thermal bridges user guide trovi un bel manuale che ti introduce al calcolo dei ponti termici
da ingbaldiniroberto
sab giu 09, 2007 12:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: kobra
Risposte: 52
Visite : 24466

Re: kobra

buon giorno. che midite di kobra? il software anit per i ponti termici?volevo aquistarlo ma ho visto che sul sito anit tra i software non c'è più! presumo che sia in fase di aggioranmento..... Lo trovi qui: http://erg.ucd.ie/down_eurokobra.html effettivamente funziona in finestra dos senza problemi...
da ingbaldiniroberto
ven giu 08, 2007 19:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico:obbligo?????????
Risposte: 31
Visite : 6507

Re: fotovoltaico:obbligo?????????

Sono molto contento che la legge mi obblighi a fare cose che la legge mi dice di non sapere come si fanno e che quindi non faccio perchè sono delle stronzate. Prendetevi tutta la superficie terrestre, utilizzatela tutta per i pannelli solari termici e fotovoltaici, calcolatevi scientemente l'energia...
da ingbaldiniroberto
gio giu 07, 2007 19:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: detrazioni per solare
Risposte: 15
Visite : 3713

Re: detrazioni per solare

Attenti! Voglio solo certezze. Allora in base all'ultima circolare per edifici di nuova costruzione si può detrarre il 55% per solare e fotovoltaico? Grazie ... tutti gli interventi previsti, compresa anche l'installazione dei pannelli solari , devono consistere in interventi di recupero del patrim...
da ingbaldiniroberto
gio giu 07, 2007 19:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come migliorare l 'isolamento??
Risposte: 7
Visite : 2213

Re: Come migliorare l 'isolamento??

Salve a tutti,sto effettuando il calcolo in base alla legge 10 per un fabbricato di nuova costruzione e dal calcolo mi esce un valore alto di dispersione dal pavimento su terra..Mi sapete consigliare che tipo di isolante inserire per potere abbassare la dipsersione??Il mio strato è cosi composto: 2...
da ingbaldiniroberto
gio giu 07, 2007 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fotovoltaico:obbligo?????????
Risposte: 31
Visite : 6507

Re: fotovoltaico:obbligo?????????

Un'impianto a regola d'arte per 1,5kWp ti costa installato intorno ai 15000€, poi devi considerare le manutenzioni e tutto il resto, il risparmio è in funzione dell'uso intelligente di energia, lampade a basso consumo, non lasciare accese le lucette del televisore e degli altri apparecchi simili, ca...
da ingbaldiniroberto
mar giu 05, 2007 19:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ENEA
Risposte: 1
Visite : 592

Re: ENEA

Dorianoz ha scritto:Avete visto il sito dell'ENEA? Ad oggi fra domande inviate e in lavorazione siamo a quota 1274. Mi sembra una cifra miserrima.
E cosa ti aspettavi?
da ingbaldiniroberto
mar giu 05, 2007 18:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: modalità solare sanitario
Risposte: 6
Visite : 1399

anche perchè per isolare maggiormente le strutture i limiti te li hanno indicati subito e anche per gli anni a venire, chissà perchè per le fonti rinnovabili no. e allora a me i dubbi restano e vedremo chi avrà ragione. Come si può stare nel dubbio quando si parla di soldoni? Io aggiungo che i pann...
da ingbaldiniroberto
mar giu 05, 2007 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: verifiche glaser setti rivestiti in pietra
Risposte: 3
Visite : 1180

Re: verifiche glaser setti rivestiti in pietra

Mi potete suggerire soluzioni adeguate? glaser non può + essere usato.. passa alla UNI 13788 Il problema ti rimane tale e quale, la soluzione è quella di mettere un pannello di lana di roccia con una faccia, quella interna rivestita di carta kraft (alluminio) con funzione di barriera al vapore, ott...
da ingbaldiniroberto
mar giu 05, 2007 16:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALORE COEFFICIENTE LIMINARE INTERNO
Risposte: 9
Visite : 7750

Re: VALORE COEFFICIENTE LIMINARE INTERNO

MC4311 ha scritto:
In fase di progettazione bisogna tenere in considerazione gli arredi interni (disposizioni armadi) per il calcolo delle condense superficiali?
Non ci mancherebbe altro che questo! Lascia perdere gli arredi!
da ingbaldiniroberto
lun giu 04, 2007 19:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PONTI TERMICI ED ATLANTE DEI PONTI TERMICI
Risposte: 6
Visite : 5062

Re: PONTI TERMICI ED ATLANTE DEI PONTI TERMICI

:?: A parte quanto indicato dal software EC di edilcima, qualcuno conosce un indirizzo dove reperire un atlante aggiornato dei ponti termici? Quello previsto dalla UNI EN, non risulta a mio parere esaustivo... soprattutto per l'assenza di determinate tipologie come ad esempio i pilastri d'angolo......
da ingbaldiniroberto
lun giu 04, 2007 13:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prima della 46/90
Risposte: 6
Visite : 1560

Re: Prima della 46/90

Buongiorno a tutti. Mi viene chiesta una dichiarazione di corretta posa per impianti meccanici prima della Legge 46/90. Sapete darmi qualche informazione,l tipo qualche regio decreto... Mi sono dimenticato di segnalarti un capitolato tipo prova a vedere se puoi tirarci fuori qualcosa http://www.ges...
da ingbaldiniroberto
lun giu 04, 2007 13:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prima della 46/90
Risposte: 6
Visite : 1560

Re: Prima della 46/90

Buongiorno a tutti. Mi viene chiesta una dichiarazione di corretta posa per impianti meccanici prima della Legge 46/90. Sapete darmi qualche informazione,l tipo qualche regio decreto... A quanto pare non tutti sanno che per impianti meccanici si intendono impianti di riscaldamento e condizionamento...
da ingbaldiniroberto
ven giu 01, 2007 20:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolare la prestazione energetica a mano con excell
Risposte: 5
Visite : 1895

eliobono ha scritto:Il problema di ogni software, non è l'output (risultato di calcolo), ma i dati di input. :shock:
gfrank
Esatto.
Per questo penso che EC 500 sia il migliore[/quote]
Concordo sia coi dati in input, qui operera il tuo cervello, sia con la bontà di EC
da ingbaldiniroberto
ven giu 01, 2007 20:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Docet: sarà lui il sw di simulazione??
Risposte: 57
Visite : 11209

Certo che la differenza la fa il tecnico! Io ne so qualcosa in quanto all'inizio della mia carriera progettavo, con il solo aiuto del regolo, impianti a circolazione naturale. Impossibile commettere errori ed improvvisare.... Per questo mi domando come un tecnico può fare la differenza se utilizza ...
da ingbaldiniroberto
ven giu 01, 2007 19:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circolare agenzia entrate
Risposte: 23
Visite : 5346

il sole di oggi ha un bell'articolo a pag. 26 ma ha sbagliato titolo. il titolo giusto era farabutti!!!!! per un errore di stampa se ne fregano degli investimenti degli italiani. w il petrolio e saddam. abbasso il risparmio energetico. Fanno errori idioti li ammettono ma non hanno neanche il pudore...
da ingbaldiniroberto
ven giu 01, 2007 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI scaduti
Risposte: 4
Visite : 2738

Re: CPI scaduti

Un cliente mi chiede di rinnovare la pratical della sua Centrale termice art.91 che però è scaduta l'anno scorso. Si può fare il rinnovo o serve una pratica nuova? Che il cliente si dimentichi della scadenza del CPI è una prassi quasi normale, procedi al rinnovo anche se è passato molto tempo dalla...
da ingbaldiniroberto
ven giu 01, 2007 17:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: solare per sanitario
Risposte: 9
Visite : 2086

Ragazzi non scherzate dobbiamo salvare Kyoto o i gambe gialle proclamano la terza guerra mondiale con al comando Beppe Grillo e Ascanio il Pecoraio. Cibentate e soleggiate, magari poi comprate il cinquantino al figlio e tutto il lavoro va a PU****A. Siccome io sono un pò stronzo mi viene ancora un d...
da ingbaldiniroberto
ven giu 01, 2007 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rispetto della trasmittanza per i pilatri?
Risposte: 10
Visite : 2918

Ma considerando tutti i ponti termici le trasmittanze medie vi vengono verificate? Bella domanda alla quale nessuno ha il coraggio di rispondere e sai perchè: se fai dei calcoli precisi, seri e reali non torna un tubo, dovresti fare un cappottone andante. Quando c'era la vecchia 373 si aumentavano ...