La ricerca ha trovato 5323 risultati
- sab mar 09, 2024 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4830
Re: Falegnameria artigianale A2 o A3?
Secondo me essenziale è il mantenimento della pulizia degli ambienti, necessaria anche ai fini ATEX: innescare un pannello di legno, anzi più pannelli impilati, è un conto, altro conto è innescare un cumulo di segatura. Se possono ragionevolmente escludersi accumuli di segatura su macchinari e pavi...
- sab mar 09, 2024 07:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
- Risposte: 16
- Visite : 3297
Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Dopo le mie rimostranze il fornitore dei serramenti ha detto che aveva commesso degli errori di valutazione delle Uw e ha fornito tutti i certificati aggiornati con Uw<1.30.
Fatta la carta, tanto chi riesce a verificare?
Fatta la carta, tanto chi riesce a verificare?
- sab mar 09, 2024 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito bombole officina mezzi agricoli
- Risposte: 1
- Visite : 719
Deposito bombole officina mezzi agricoli
Devo sistemare le bombole in una officina per mezzi agricoli che sto valutando ai fini della prevenzione incendi. Utilizzano bombole di acetilene, ossigeno, azoto, R134a. Pensavo di proporre questi box prefabbricati https://www.laborsecurity.com/it/deposito-bombole-gas-compressi-sd3-da-esterno 1 per...
- sab mar 09, 2024 07:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
- Risposte: 10
- Visite : 2000
Re: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
Per me meglio Rinnai + solare termico.
- sab mar 09, 2024 07:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Forno per pizza 35 kW
- Risposte: 2
- Visite : 926
Re: Forno per pizza 35 kW
1) Le parti >35kW con UNI11528, le parti <35kW con UNI7129 (poi UNI8723 ovunque)
2) Basta la valvola manuale
3) Non sono competente
2) Basta la valvola manuale
3) Non sono competente
- sab mar 09, 2024 07:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Falegnameria artigianale A2 o A3?
- Risposte: 30
- Visite : 4830
Falegnameria artigianale A2 o A3?
Sto valutando una falegnameria artigianale dove producono principalmente serramenti.
Avevo pensato inizialmente a classificarla come A3, ma ho problemi a rispettare i 15m di corridoio cieco. Scendo quindi ad A2. Secondo voi è fattibile?
Avevo pensato inizialmente a classificarla come A3, ma ho problemi a rispettare i 15m di corridoio cieco. Scendo quindi ad A2. Secondo voi è fattibile?
- gio mar 07, 2024 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
- Risposte: 16
- Visite : 3297
- gio mar 07, 2024 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
- Risposte: 16
- Visite : 3297
Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Non è condivisibile nemmeno la posizione per la detrazione fiscale. Se ho un serramento da 1.5 e un altro da 1.3, non puoi detrarli entrambi perché la media è 1.4, uno è detraibile e l'altro no. A meno di essermi perso l'ennesimo chiarimento dell'ente vattelapesca che va contro ogni logica E se il ...
- gio mar 07, 2024 10:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
- Risposte: 16
- Visite : 3297
Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Quindi se il campione è 1.3 e quello in questione è 1.45, possono dichiararlo 1.3?
- gio mar 07, 2024 07:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
- Risposte: 16
- Visite : 3297
Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Sto preparando una relazione L10 post lavori per isolamento a soffitto e sostituzione dei serramenti. Alcuni serramenti già posato hanno una trasmittanza dichiarata superiore a 1.40. Il fornitore dice che ai fini della detrazione fiscale va fatto il calcolo della U media di tutti i serramenti e poss...
- lun mar 04, 2024 06:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW
- Risposte: 13
- Visite : 7152
Re: Inquadramento 37/08 sostituzione caldaia con potenza > 50 kW
Il progetto lo vedo escluso solo per "manutenzione ordinaria" fedi Art.10. Io almeno il progetto dell'impianto gas lo faccio sempre. ..... e quasi sempre anche inail perchè trovo tanti impianti senza :wink: soprattutto nel campo tra 35 e 116 kW Approfondisco ma mi pare di ricordare che pe...
- gio feb 29, 2024 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 1285
Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Sono stato al Comando competente per l'insediamento che ho descritto. Mi hanno dato varie possibilità. 1) Nuova richiesta di valutazione progetto applicando a tutto l'insediamento il CoPi. 2) Nuova richiesta di valutazione progetto applicando il CoPi alle sole zone oggetto di modifica e mantenere la...
- sab feb 24, 2024 06:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 564
Re: Rinnovo CT
Ti consiglio anche di fare un accesso agli atti e verificare la documentazione archiviata in pratica.
- ven feb 23, 2024 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
- Risposte: 22
- Visite : 1769
Re: Deposito macchine agricole con motre a combustione
Sfrutto questo thread per un approfondimento. Che carico di incendio va considerato per un trattore agricolo?
- lun feb 19, 2024 10:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus per insediamento industriale
- Risposte: 1
- Visite : 434
Ecobonus per insediamento industriale
Sto facendo delle valutazioni su di un insediamento industriale dove ho un solo generatore che riscalda palazzina uffici (1600m²), zone di lavorazione e spogliatoi. Lo stato di fatto prevede il riscaldamento di tutto l'insediamento che è molto esteso, ma visto che ora lo usano solo parzialmente vorr...
- lun feb 19, 2024 05:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2055
Re: Reazione al fuoco Codice
Quindi dovrei chiedere al laboratorio se il calcio silicato utilizzato era A2-s1, d0
- lun feb 19, 2024 05:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
- Risposte: 4
- Visite : 318
Re: Massimo Affollamento Piano Uffici
Allora secondo me affollamento massimo al 9 pari all'8
- dom feb 18, 2024 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massimo Affollamento Piano Uffici
- Risposte: 4
- Visite : 318
Re: Massimo Affollamento Piano Uffici
Quando il 9° piano arriva all'8° ha la possibilità di usare tutti e 5 i moduli?
- dom feb 18, 2024 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2055
Re: Reazione al fuoco Codice
La descrizioni sul rapporto di classificazione, in cui si prescrive che il supporto deve essere incombustibile mi sembra piuttosto generica e non è connessa alla UNI EN 13238. Sentirei il laboratorio CSI che ha emesso il rapporto di classificazione per chiarimenti . Ritengo che per la classificazio...
- dom feb 18, 2024 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2055
- sab feb 17, 2024 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
- Risposte: 9
- Visite : 538
Re: Assoggettabilità VVF piscina pubblica
Anche secondo me soggetta
- ven feb 16, 2024 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2055
Re: Reazione al fuoco Codice
Non capisco. Se è stato provato sul calcio silicato A1 ed ora viene applicato su un cartongesso A2, la situazione non può certo essere migliore. La considerazione che fanno è che il rivestimento in classe B-s1, d0 applicato ad un materiale A2 (quindi con una classe migliore rispetto a B), non può p...
- ven feb 16, 2024 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2055
Re: Reazione al fuoco Codice
La prova in questione è stata fatta con riferimento alla EN13823:2020
Metto a disposizione la documentazione in questa cartella.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Metto a disposizione la documentazione in questa cartella.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
- ven feb 16, 2024 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2055
Re: Reazione al fuoco Codice
Mi sono fatto mandare il rapporto di prova e la stessa è stata fatta su supporto in silicato di calcio (classe A1). Mi precisano ora che essendo il loro prodotto classificato B-s1, d0, se è applicato su un supporto con classe migliore (A2-s1, d0) la classe del rivestimento non peggiora. Bah, sarà......
- ven feb 16, 2024 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Codice
- Risposte: 26
- Visite : 2055
Re: Reazione al fuoco Codice
Riprendo questo thread perché mi capita un caso un pò particolare. Corridoio percorso d'esodo di un ospedale da valutare con CoPi con pareti in cartongesso classe A2-s1, d0. Si vuole applicare a queste pareti un rivestimento plastico certificato B-s1, d0 su materiale incombustibile. Ho sollevato il ...
- ven feb 16, 2024 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alzante scorrevole uscita di sicurezza
- Risposte: 1
- Visite : 202
Alzante scorrevole uscita di sicurezza
Sto studiando il caso di una falegnameria dove lungo i percorsi d'esodo dalla zona ufficio (aff. max 2 persone) ed esposizione (aff. max 6 persone) hanno installato degli alzanti scorrevoli. La valutazione la sto facendo con il CoPi. Porta1.JPG Gli spazi sono frequentati dal personale della falegnam...
- mer feb 14, 2024 06:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
- Risposte: 56
- Visite : 7660
Re: Ecobonus ordinario...serve computo metrico estimativo???
La polizza specifica per i bonus ordinari NON è obbligatoria, ma chiedete al vostro assicuratore. A me hanno risposto che le asseverazioni, per bonus ordinari, NON sono coperte dalla RC. Confermo, la mia assicurazione Zurich, con l'avvento del Superbonus, chiede che le asseverazioni per Ecobonus si...
- dom feb 11, 2024 17:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tutto elettrico.... e il contatore?
- Risposte: 49
- Visite : 5298
Re: Tutto elettrico.... e il contatore?
Io nei progetti da due anni a questa parte per villette dai 100m² in su vado sempre di trifase, 15kW. Il monofase è troppo limitante per le esigenze del giorno d'oggi. Esigenze tra l'altro destinate ad aumentare in futuro. Chi non mi ha voluto ascolta si mangia tutt'ora le mani e si adegua, ma quand...
- dom feb 11, 2024 17:48
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Interruttori di sicurezza su FV
- Risposte: 10
- Visite : 5775
Re: Interruttori di sicurezza su FV
Sì, va sempre verificato sul manuale del produttore quale interruttore differenziale sia da usare.
- mar feb 06, 2024 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa con deposito
- Risposte: 2
- Visite : 244
Autorimessa con deposito
Mi hanno chiesto una consulenza antincendio per una autorimessa privata esistente (SA | AA |HA) dove vengono parcheggiati i mezzi di lavoro di una impresa privata. Nello stesso fabbricato sono depositati altri materiali combustibili che la ditta in questione utilizza per il proprio lavoro. Chi mi ha...
- lun feb 05, 2024 19:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
- Risposte: 14
- Visite : 481
Re: Liquidi combustibili ma dentro impianti - soggetti?
In una ditta che seguo da poco per il percloroetilene mi hanno fornito questa scheda di sicurezza in cui c'è scritto che non brucia.
https://drive.google.com/file/d/1zEFCvu ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zEFCvu ... sp=sharing
- mer gen 31, 2024 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Ok a breve vado a fare la prova e vediamo cosa ne esce
- mer gen 31, 2024 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: incendio azienda agricola verticale
- Risposte: 14
- Visite : 1185
Re: incendio azienda agricola verticale
L'incendio sembrerebbe essere partito dai muletti che venivano ricaricati dentro allo stabile.
- mar gen 30, 2024 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Non essendo richieste condizioni di pressione particolari, non mi sembra una procedura corretta provare con la lancia, ma a bocca libera. Oltretutto se non ci fosse la prestazione dell'acquedotto? Non puoi aprire l'attività in attesa che l'ente erogatore cambi la rete? Non è onere del cliente la pr...
- mar gen 30, 2024 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
- lun gen 29, 2024 14:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 1285
Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Purtroppo ho aggravio di rischio perché è stato fatto un deposito che prima non c'era
- lun gen 29, 2024 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
- Risposte: 24
- Visite : 1285
Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Nel 2014 ho richiesto una valutazione progetto per uno stabilimento industriale soggetto ai controlli di prevenzione incendi esistente che non si era mai adeguato alle disposizioni di prevenzione incendi. Ho ottenuto il parere favorevole e il cliente ha iniziato a fare le opere di adeguamento previs...
- dom gen 28, 2024 08:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione Finale e Legge 10
- Risposte: 10
- Visite : 1256
Re: Asseverazione Finale e Legge 10
Mi sembra che la presentazione della L10 in variante è contestuale alla dichiarazione di fine lavori. Quello che conta sono le date dei pagamenti. Nelle note della pratica ENEA puoi riassumere la cronologia e spiegare che ne avevi già presentata una prima versione con la CILAS.
- mer gen 24, 2024 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unità polivalenti CO2
- Risposte: 5
- Visite : 1219
Re: Unità polivalenti CO2
Se ti è imposto dal capitolato del cliente hai un solo motivo e valido
- mer gen 24, 2024 11:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unità polivalenti CO2
- Risposte: 5
- Visite : 1219
Unità polivalenti CO2
Sto cercando delle unità polivalenti CO2 con potenza attorno ai 300kW. Tra i costruttori che conosco nessuno le fa, qualcuno nel forum ha esperienze al riguardo?
- mer gen 24, 2024 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Grazie!travereticolare ha scritto: ↑mer gen 24, 2024 09:30 Adesso sono fuori ufficio, se non ti serve nell'immediato nel pomeriggio ti dico i parametri che utilizzo
- mer gen 24, 2024 06:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto raffrescamento a pavimento posso spegnere il deumidificatore di notte?
- Risposte: 3
- Visite : 517
Re: impianto raffrescamento a pavimento posso spegnere il deumidificatore di notte?
Se l'impianto è correttamente cablato in mancanza della deumifica dovrebbe fermarsi. Quindi spegnere il deumidificatore equivarrebbe a spegnere l'impianto.
- mer gen 24, 2024 06:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Non disponendo della norma ho fatto qualche ricerca sul web e ho trovato questa pagina
https://www1.wsrb.com/resources/hydrant-flow-testing
Come coefficiente di scarica se apro semplicemente la bozza dell'idrante (UNI70) posso usare 0.90?
https://www1.wsrb.com/resources/hydrant-flow-testing
Come coefficiente di scarica se apro semplicemente la bozza dell'idrante (UNI70) posso usare 0.90?
- mar gen 23, 2024 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Quindi mi sembra di capire che attacchi il manometro direttamente su un attacco e apri l'altro a bocca libera, misuri la pressione e poi con la formula determini la portata. Corretto?
- lun gen 22, 2024 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
- lun gen 22, 2024 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
- sab gen 20, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 396
- sab gen 20, 2024 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Quindi apro i due interni, apro l'esterno con manichetta e lancia e faccio la misura sull'interno sfavorito. Corretto?
- sab gen 20, 2024 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio caldaia esterna
- Risposte: 6
- Visite : 396
Armadio caldaia esterna
In una azienda in cui sto studiando gli adeguamenti antincendio mi trovo una caldaia da esterno protetta da una armadio costituito da pannelli sandwich con poliuretano interposto. L'armadiatura non è fornita dal costruttore, ma realizzata da terzo su indicazioni del proprietario. I pannelli non sono...
- sab gen 20, 2024 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 31
- Visite : 6690
Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Devo andare a verificare un impianto idrico antincendio di livello 1, sola protezione interna, corredato di idrante esterno per il rifornimento dei mezzi di soccorso da 300 l/min. Per quanto riguarda la rete interna nessun problema, provo due idranti da 120 l/min con pressione residua sullo sfavorit...