La ricerca ha trovato 2032 risultati

da nicorovoletto
ven feb 08, 2013 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)
Risposte: 11
Visite : 2744

Re: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)

cazzarola!!! problema!! nelle autorimesse la lrghezza minima è di 1.2m e non 0.9m!! Solo nel caso di + uscite una sola può essere di 0.9m Quindi scusami ma devo correggermi!! :oops: Nel tuo caso devi avere + uscite (considera anche la rampa di accesso) e allora puoi considerare nel calcolo dell'esod...
da nicorovoletto
ven feb 08, 2013 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo carico di incendio
Risposte: 8
Visite : 3268

Re: Calcolo carico di incendio

non per tirarsi la zappa sui piedi, ma secondo me fare una valutazione spalmando su 1000 mq il carico d'incendio che fisicamente è concentrato su 50 mq . . . sarà pure coerente con le definizioni dei decreti ma si può fare qualcosina di più, come tecnici, o no? poi certamente non dico di di fare tu...
da nicorovoletto
ven feb 08, 2013 10:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pratica inail - dichiarazione capacità totale impianto
Risposte: 0
Visite : 718

pratica inail - dichiarazione capacità totale impianto

Domandina:
Quando compiliamo i modelli rr/gen e rr/circ scriviamo/"dichiariamo" le varie quantità di acqua nei circuiti.
Oltre a questo l'Inail richiede una specifica dichiarazione del contenuto totale dell'impianto da fare a parte, nello schema ad esempio?
grazie
da nicorovoletto
gio feb 07, 2013 21:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo carico di incendio
Risposte: 8
Visite : 3268

Re: Calcolo carico di incendio

devi considerare la superficie di tuto il capannone o meglio di tutto il comparto rei
da nicorovoletto
gio feb 07, 2013 21:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)
Risposte: 11
Visite : 2744

Re: Porta unica U.S. 2 moduli (120cm 60+60)

Salve ! In una attività normata , esistente ,(nel caso Autorimessa ) ,se per esigenze di realizzazione non è possibile installare la porta unica sulla U.S.. di larg.120 cm (60+60 ) , prevista nel Parere di Conformità , è' possibile posare , sempre nella stessa posizione ,n°2 porte da 90cm affiancat...
da nicorovoletto
gio feb 07, 2013 21:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: fregatura cappotto
Risposte: 17
Visite : 3717

Re: fregatura cappotto

mi avete incuriosito:
si può sapere cos'ha questo cappotto??
da nicorovoletto
gio feb 07, 2013 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
Risposte: 8
Visite : 1634

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Terminus ha scritto:Si
che tu sappia. e/o abbia visto.. ci sono anche materiali non da costruzione, tipo tendaggi classificati con gli eurocodici? (ovvero che hanno la norma di prodotto?)
da nicorovoletto
gio feb 07, 2013 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto
Risposte: 7
Visite : 1750

Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

secondo me i pompieri non sanno che c'è quella circolare, e per fortuna, dire sanno benissimo che cè e personalmente conosco 2 casi di edifici importanti dove il CPI è bloccato da anni per questo motivo! Quindi attenzione: scotta!! E' meglio, per edifici "importanti", fare un passaggio pr...
da nicorovoletto
mer feb 06, 2013 23:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
Risposte: 8
Visite : 1634

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

scusa se riesumo l'argomento...
Ma i materiali NON da costruzione ad oggi trovo solo le certificazioni con dm 26.06.1984? quindi ancora classe 1, 2 ecc.
da nicorovoletto
lun feb 04, 2013 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
Risposte: 28
Visite : 6595

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

tigers ha scritto:
nicorovoletto ha scritto:
macchine da condizionamento nel controsoffitto?
scusa, ma se hai macchine installate nel controsoffitto questi non potrà mai essere EI
Ovviamente intendo "al di sopra del controsoffitto", poi da lì canalizzazioni fino alle bocchette, protette da serrande.
oops :oops:
da nicorovoletto
lun feb 04, 2013 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
Risposte: 28
Visite : 6595

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

macchine da condizionamento nel controsoffitto?
scusa, ma se hai macchine installate nel controsoffitto questi non potrà mai essere EI
da nicorovoletto
lun feb 04, 2013 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica dlgs 192
Risposte: 51
Visite : 12575

Re: Modifica dlgs 192

ecco il vero vero perchè della modifica! Il Governo adegua la normativa nazionale in materia di ispezioni delle caldaie e degli impianti di climatizzazione, per evitare una condanna dalla Corte di giustizia europea. http://www.edilportale.com/news/2013/01/risparmio-energetico/ispezione-impianti-di-c...
da nicorovoletto
lun feb 04, 2013 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
Risposte: 28
Visite : 6595

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

arien ha scritto:Grazie Terminus... Sei un mito!
Quoto!
da nicorovoletto
ven feb 01, 2013 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristiche REI controsoffitto
Risposte: 28
Visite : 6595

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Ma come si fà ad adeguare una struttura che non ha alcun tipo di resistenza REI? è un bel casino e devi conoscere bene la materia quindi il mio consiglio è: devi capire quali solo le strutture R che devi garantire; serve una persona capace di procedere ad una valutazione, in questi casi particolari...
da nicorovoletto
gio gen 31, 2013 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pietra a copertura delle aerazioni su autorimessa
Risposte: 5
Visite : 1135

Re: Pietra a copertura delle aerazioni su autorimessa

Un mio collega mi ha fatto ragionare,..... si è rifiutato di "sciare" (passatemi il termine.... fare la scia) un'autorimessa perchè sul solaio avevano praticato le aperture di aerazione e poi per evitare che ci piovesse dentro a dirotto hanno realizzato 4 gambette in cls sulle quali hanno...
da nicorovoletto
mer gen 30, 2013 14:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento
Risposte: 27
Visite : 8832

Re: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento

"Una resisidenza elettrica non può ritornare nei valori di legge 10/91... " Intendi del 192, penso. Nel senso del rendimento di generazione o di che altro? Le U le puoi rispettare, per esempio. E il consumo (per dispersioni e ventilazione) può essere vicino a zero in ogni caso. ....cosa c...
da nicorovoletto
mer gen 30, 2013 14:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: La legna inquina e tanto..
Risposte: 17
Visite : 3008

Re: La legna inquina e tanto..

grrr non mi inviperite :wink:
carbone ... oppure se il mercato si sviluppa e la richiesta aumenta la tecnologia avanza e allora perchè non incrementare vento, sole acqua per produrre energia elettrica?
da nicorovoletto
mer gen 30, 2013 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento
Risposte: 27
Visite : 8832

Re: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento

"per chiudere il discorso qui, un contro su tutti: La Legge 10/91 non può essere verificata con un sistema di generazione elettrico, THE END." Messa così, sembrerebbe di sì. Ma non mi risulta. In che senso la legge 10 non può essere verificata? Forse altre norme, ma non quella. Poi, atten...
da nicorovoletto
mer gen 30, 2013 09:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: La legna inquina e tanto..
Risposte: 17
Visite : 3008

Re: La legna inquina e tanto..

In certi casi è l'applicazione ideale nulla da dire... Ma siccome ormai conosco la "bestia" definita umana ho già notato da diversi anni che piega ha preso questa cosa....dalle fiere di paese che vendono stufe con certifica di basso consumo creati con word :) al proliferarsi di venditori d...
da nicorovoletto
mer gen 30, 2013 09:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento
Risposte: 27
Visite : 8832

Re: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento

per chiudere il discorso qui, un contro su tutti: La Legge 10/91 non può essere verificata con un sistema di generazione elettrico, THE END. (poi non vorrei sbagliarmi :roll: : tipo che non rientra nella definizione di impianto di riscaldamento, che la legge 10/91 non è applicabile o altri guazzabug...
da nicorovoletto
mar gen 29, 2013 23:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento
Risposte: 27
Visite : 8832

Re: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento

Pro e contro di un sistema radiante elettrico in zona E con edificio residenziale non coibentato. Mi pare che la resa speccifica sia abbastanza bassa (max. 75 w/mq). Devo far capire ad un architetto che nno capisce un c.. di impianti che sta propomento un impianto inutile al suo cliente. Io preferi...
da nicorovoletto
mar gen 29, 2013 23:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: La legna inquina e tanto..
Risposte: 17
Visite : 3008

Re: La legna inquina e tanto..

a bene bene! su questo argomento voglio proprio dire la mia. 1) Usare la legna è da troglodita! senza offesa per i trogloditi! 2) abbiamo la tecnologia, abbiamo l'esperieza, siamo arrivati ad avere un cubo che fà caldo e freddo senza camino ne gas, dicesi: pdc.... 3) la legna è fonte rinnovabile... ...
da nicorovoletto
mar gen 29, 2013 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica dlgs 192
Risposte: 51
Visite : 12575

Re: Modifica dlgs 192

eee già! ho sempre seguito la linea verde anch'io!
da nicorovoletto
mar gen 29, 2013 11:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica dlgs 192
Risposte: 51
Visite : 12575

Re: Modifica dlgs 192

:lol: :lol: che casino ... è già un casino a parole poi scrivendo è proprio divertente :lol: :lol: personalmente la finisco qui... voto 10 a mat: In pratica ad ogni piano scaldato interessato da una scala prendo la superficie totale come se in pianta invece della scala avesse pavimento; cosa che ho ...
da nicorovoletto
lun gen 28, 2013 21:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli per Preventivo ad una Chiesa
Risposte: 18
Visite : 4056

Re: Consigli per Preventivo ad una Chiesa

Domandina: spero le strutture siano apposto perche' mi chiedo se ti troverai a certificare anche quelle per 1.000€.
Di al tuo parroco di dormire tranquillo perche' gli stai praticamente regalando il tuo lavoro!!
da nicorovoletto
lun gen 28, 2013 18:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica dlgs 192
Risposte: 51
Visite : 12575

Re: Modifica dlgs 192

Sotto la scala c'è il sottoscala che considerei solo fino a h 1.50
bene iniziamo ... mat ha detto no... io invece do ragione a superP... (da come la leggo io)
da nicorovoletto
ven gen 25, 2013 14:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Costruzioni a secco in TV Extreme Makeover Home Edition Ital
Risposte: 18
Visite : 3967

Re: Costruzioni a secco in TV Extreme Makeover Home Edition

siete sempre i soliti, secchioni di primo banco subito pronti a criticare!
personalmente, invece, darei sicuramente un PT alla marcuzzi!!!!!
da nicorovoletto
ven gen 25, 2013 14:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 378
Risposte: 1
Visite : 1275

Re: UNI EN 378

Buongiorno, volevo porre un quesito. Ma la verifica del rispetto del limite di concentrazione di gas refrigerante secondo normativa UNI- EN 378 è obbligatoria? non è stata pubblicata in gazzetta ufficiale... Diciamo che non è obbligatoria Però parla del reale pericolo di asfissia al quale le person...
da nicorovoletto
sab gen 19, 2013 12:32
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ace negozio senza caldaia
Risposte: 6
Visite : 2192

Re: ace negozio senza caldaia

Ciao a tutti, vorrei un'indicazione, sono stato chiamato per redigere un'ACE di un negozio, ci sono i caloriferi, ma non c'è il generatore, cioè la caldaia, in questo caso secondo me il negozio non è certificabile perchè manca un'elemento del sistema impianto. In questo caso voi cosa fareste? Redig...
da nicorovoletto
sab gen 19, 2013 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail e installazione in batteria due generatori
Risposte: 18
Visite : 4126

Re: inail e installazione in batteria due generatori

Secondo il capitolo R3F perchè un generatore modulare sia considerato "predisposto" non è necessario che sia preassemblato in fabbrica, basta che sia accompagnato da un disegno tecnico come descritto. Se è il tuo caso, e se i collegamenti del tuo installatore rispettano tutte le prescrizi...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 21:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?
Risposte: 23
Visite : 4359

Re: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?

mmm non fare il puntiglioso! :wink: Primo perchè se mi fai arrabiare poi non prevedo più le tue pdc; Secondo perchè il cliente ha sempre ragione; Infine: tiemi conte che il tempo di scrivere è sempre poco, che scrivo sempre con mezzo cervello acceso, perchè l'altro sta lavorando o rispondendo al tel...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail e installazione in batteria due generatori
Risposte: 18
Visite : 4126

Re: inail e installazione in batteria due generatori

il punto è che il modulo l'ha costruito da se l'installatore nel senso ha costruito il primario ha preso murale e le ha montate insieme, ha messo i dispositivi ISPESL quindi non c'è ne disegno del costruttore nè certificazione...il sistema se l'e costruito da se. avevo capito proprio così.... quind...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni di prodotti e laboratori accreditati
Risposte: 12
Visite : 2235

Re: Certificazioni di prodotti e laboratori accreditati

bha sarà ma di quella pagina io non capisco una mazza!
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail e installazione in batteria due generatori
Risposte: 18
Visite : 4126

Re: inail e installazione in batteria due generatori

NO ma scusate... le murali in battria arrivano sempre smontate e poi vengono assemblate rispettando il "disegno" del fabbricante.... allora stò disegno cè o non cè. Da come avevo capito il problema di kalz riguarda caldaia non "disegnate" dal costruttore per essere installate in ...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?
Risposte: 23
Visite : 4359

Re: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?

aaa ora ho capito! [...] capito? Quindi la pdc con il setpoint a 35°C senza valvola rende x La pdc con lo stesso setpoint a 35°C ma con la valvola rende x+15% :?: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: grrr no! Quindi la pdc con il setpoint a 35°C senza valvola rende x ok La pdc con lo stesso setpoint a 3...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 14:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EC709 vs. Termus-PT
Risposte: 67
Visite : 14520

Re: EC709 vs. Termus-PT

PuÓ ESSERE IO INVECE HO CAPITO CHE FANNOLE STESSE COSE ovvero Trasmit lineica E temp.a video cambiandosi i coeff liminari ecc Scusa il maiuscolo.... :mrgreen: E' corretto. Inoltre si possono importare i disegnie dei PT da dwg/dxf senza utilizzare l'editor interno (successivamente si deve accoppiare...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 14:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail e installazione in batteria due generatori
Risposte: 18
Visite : 4126

Re: inail e installazione in batteria due generatori

E' ammessa l'installazione di generatori di calore modulari da 25 kW cadauno secondo il cap R3F Raccolta R 2009, non predisposti dal fabbricante? nel senso l'installatore ha eseguito il collettore primario con i dispositivi di sicurezza entro 1 metro dall'ultimo generatore in maniera " artigia...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 14:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?
Risposte: 23
Visite : 4359

Re: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?

aaa ora ho capito! No il concetto è questo ( secondo me ) In caso di pdc la temperatura di mandata (la imposti tu) diciamo 35°C impianto a pavimento se inserisci la valvola miscelatrice e lasci una sovratemperatura di 5°C è come se dicessi al programma: l'impianto funziona a 35°C ma la mia pompa di ...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail e installazione in batteria due generatori
Risposte: 18
Visite : 4126

Re: inail e installazione in batteria due generatori

scusa, ma perchè hai chiamato il tecnico INAIL? 8)
:wink:
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?
Risposte: 23
Visite : 4359

Re: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?

NoNickName ha scritto:Continua a non essermi chiaro il bilancio termico.
perdonami ma non capisco cosa intendi... prova a spiegarmi meglio che intendi per "bilancio termico"
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?
Risposte: 23
Visite : 4359

Re: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?

ue! qui parlate di supposte, vi chiamate tesoro... vi faccio presente che ci sono altri forum per queste cose! :lol:
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 09:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?
Risposte: 23
Visite : 4359

Re: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?

mat ha scritto::) Comunque la tua supposta
:lol:

In realtà non volevo essere così cruento :lol:
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 09:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?
Risposte: 23
Visite : 4359

Re: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?

E poi come fate fronte al fabbisogno, considerato che la resa dei fancoil cala proporzionalmente? pdc, impianto a pavimento, la miscelatrice può esserci e anche no (dipende dalla pompa di calore) e non cambia nulla perchè sempre a 35°C mando l'acqua e non cè differenza di t tra "primario e sec...
da nicorovoletto
ven gen 18, 2013 09:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EC709 vs. Termus-PT
Risposte: 67
Visite : 14520

Re: EC709 vs. Termus-PT

girondone ha scritto:PuÓ ESSERE
IO INVECE HO CAPITO CHE FANNOLE STESSE COSE
ovvero
Trasmit lineica
E temp.a video cambiandosi i coeff liminari ecc

Scusa il maiuscolo.... :mrgreen:
mmmm e i dubbi ritornano!
da nicorovoletto
gio gen 17, 2013 23:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EC709 vs. Termus-PT
Risposte: 67
Visite : 14520

Re: EC709 vs. Termus-PT

grazie per il consiglio! ma da quello che ho capito la versione base ha qualcosa in meno di ACCA. La verione pro è migliore, ma costa il dobbio (e credo anche sarebbe sprecato nelle mie mani!). Inotre conoscendo acca credo sia anche più intuitivo e semplice (parlo di inserimento dati) Poi smentisci ...
da nicorovoletto
gio gen 17, 2013 22:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?
Risposte: 23
Visite : 4359

Re: come recuperare 15% rendimento pompa di calore?

Il modo con cui ec700 calcola le temperature medie e dove queste incidano esattamente nei calcoli è qualcosa che mi piacerebbe scoprire prima o poi... anche a martellare telefonicamente l'assistenza poco se ne ricava. C'è da dire che raramente i risultati di temperatura media della maschera omonima...
da nicorovoletto
gio gen 17, 2013 22:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EC709 vs. Termus-PT
Risposte: 67
Visite : 14520

Re: EC709 vs. Termus-PT

cmq per finire in belleza fino ad oggi ho utilizzato l'abaco ec700 ma è l'imitato(essendo un abaco).
Ero intenzionare a prendere il sw di acca e mi sà che mi sono anche convinto!
grazie... però sappiate se mi troverò male sarà anche colpa vostra!
da nicorovoletto
gio gen 17, 2013 17:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: inail e installazione in batteria due generatori
Risposte: 18
Visite : 4126

Re: inail e installazione in batteria due generatori

bhè i riferimenti sono questi:
unico impianto che supera 35kW=soggetto ad ispesl;
le due caldaia sono omologate ispesl some unico generatore? No
Quindi bisogna inserire gli organi ispesl per generatore (non importa che singolarmente siano inferiore ai 25) .... come si faceva una volta per capirsi.