Re: sito ENEA in tilt?

e questo cosa vorrebbe dire??? Efficienza Energetica - detrazionifiscali.enea.it Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali SITO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA. VI INVITIAMO A RIPROVARE A BREVE Il sito detrazionifiscali.enea.it è indisponibile per manutenzione. Ci scusiamo per il disagio, sarà r...
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica esistente da riattivare
Risposte: 12
Visite : 4373

Officina meccanica esistente da riattivare

Ne sto parlando anche in un altro thread recente. Sto lavorando su una officina meccanica con lavorazioni a freddo >25 addetti. Attività esistente con CPI risalente al 1996, rinnovato sino al 2011 e poi più aggiornata. Ora a distanza di 13 anni non posso più fare riferimento al vecchio parere in qua...
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 522

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

Altre foto dello strato di olio che si è depositato su tutto.
Aerotermo.JPG
Aerotermo.JPG (69.19 KiB) Visto 448 volte
Cassette.JPG
Cassette.JPG (128.7 KiB) Visto 448 volte
Ambiente.JPG
Ambiente.JPG (144.61 KiB) Visto 448 volte
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 17:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico
Risposte: 51
Visite : 6543

Re: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico

Frank2 ha scritto: sab dic 30, 2023 12:42 Per lo sconto in fattura, invece? Conta la fatturazione e l'invio allo sdi o il tempo di elaborazione dello sdi (che può richiedere anche una settimana)?
Secondo me conta la data della fattura.
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 522

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

Comunque mi sembra che ci sia a monte un problema di emissione di vapori lubrificanti. C'è eccome ! Tutte le superfici sono rivestite da uno strato di olio depositato. I pavimenti li puliscono quotidianamente, ma il resto delle superfici secondo me è 40 anni e più che non le bonificano. Hanno da po...
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 522

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

NoNickName ha scritto: dom dic 31, 2023 12:03 Sì, c'è un problema anche di salubrità del luogo di lavoro. Quella roba lì percola negli alveoli di chi ci lavora.
Sì, sono convinto anche io. Hanno realizzato allo scopo un impianto di estrazione con batterie di filtri prima dell'espulsione in atmosfera. Non so quanto lo facciano andare.
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 522

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

Terminus ha scritto: dom dic 31, 2023 11:22 Carpenteria da ripulire ed apparecchi da sostituire per essere sicuri.
Per apparecchi intendi tutti gli interruttori automatici, portafusibili, ecc? Immagino sarà un bel costo rifarlo completamente.
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 16:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificazione post alluvione
Risposte: 5
Visite : 619

Re: Deumidificazione post alluvione

Il campo di lavoro è tra 2°C e 30°C, ovviamente più è alta la temperatura e più deumidifica.
da Tom Bishop
mar gen 02, 2024 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità bacino di contenimento
Risposte: 9
Visite : 945

Re: Capacità bacino di contenimento

Testo unico dell'ambiente, decreto 152. Scusa ma sono in giro, ti serve articolo? Grazie, avevo trovato anche io il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152. L'art.4.5 dice: «Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e' effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di cont...
da Tom Bishop
sab dic 30, 2023 17:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ultima grana superbonus: bifamigliare
Risposte: 13
Visite : 955

Re: ultima grana superbonus: bifamigliare

NoNickName ha scritto: sab dic 30, 2023 10:15 Siamo arrivati a definire i figli conviventi... COMODATARI.
Se sono due subalterni separati non sono conviventi e se c'è un contratto di comodato su un subalterno non mi sembra ci sia alcun illecito. Poi che sia giusto eticamente non lo so, ma legge alla mano mi sembra lecito.
da Tom Bishop
sab dic 30, 2023 17:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ultima grana superbonus: bifamigliare
Risposte: 13
Visite : 955

Re: ultima grana superbonus: bifamigliare

Interessante la questione del numero di unità da considerare essendoci un unico proprietario. Mi è già capitato e il fiscalista che ha controllato la pratica non mi ha fatto alcuna osservazioni. Bifamigliare con pertinenza, abbiamo considerato 3 unità per la determinazione dei massimali. Nel tuo cas...
da Tom Bishop
sab dic 30, 2023 17:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deumidificazione post alluvione
Risposte: 5
Visite : 619

Re: Deumidificazione post alluvione

https://www.delonghi.com/it-it/deumidif ... /p/DDSX225

Io lo uso in lavanderia e funziona molto bene
da Tom Bishop
sab dic 30, 2023 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità bacino di contenimento
Risposte: 9
Visite : 945

Re: Capacità bacino di contenimento

Quale è la legge che obbliga a disporre di bacini di contenimento per i liquidi combustibili o semplicemente inquinanti? Vale per qualsiasi quantitativo? Mi trovo spesso situazioni di questo tipo
0005.JPG
0005.JPG (124.7 KiB) Visto 461 volte
da Tom Bishop
sab dic 30, 2023 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 522

Officina meccanica - oli in atmosfera

Sto studiando il caso di una officina meccanica esistente soggetta ai controlli di prevenzione incendi attiva da anni, ma mai dichiarata al Comando VVF di competenza. La lavorazione principale è con asportazione di truciolo su macchine a controllo numerico lubrificate con oli emulsionanti, lubrifica...
da Tom Bishop
sab dic 30, 2023 07:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico
Risposte: 51
Visite : 6543

Re: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico

Non confondiamo data contabile (di addebito) con data di valuta. La spesa è sostenuta quando è contabilizzata, non certo quando inizia la valuta di chi lo riceve. Con l'avvento dell'home banking bisogna distinguere poi data di ordine e data contabile. Vale sempre e solo la data contabile, il resto s...
da Tom Bishop
sab dic 30, 2023 07:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: DECRETO SUPERBONUS 31/12
Risposte: 19
Visite : 982

Re: DECRETO SUPERBONUS 31/12

Ronin ha scritto: ven dic 29, 2023 12:48 possiamo almeno festeggiare la fine dei giochi per il 75% barriere architettoniche.
Finalmente hanno posto fine ad una disposizione vergognosa. È giusto che questa agevolazione spetti a chi ne ha realmente bisogno.
da Tom Bishop
gio dic 28, 2023 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
Risposte: 15
Visite : 1077

Re: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?

SuperP ha scritto: gio dic 28, 2023 08:10 Perchè non pensare anche a ridurre i carichi?
Certo, con un menù che guarda al risparmio energetico si può fare.
da Tom Bishop
gio dic 28, 2023 06:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: scadenza polizza asseveratore al 31/12/23
Risposte: 12
Visite : 742

Re: scadenza polizza asseveratore al 31/12/23

Se è scaduta non te la fa usare, devi rinnovarla.
da Tom Bishop
gio dic 28, 2023 06:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?
Risposte: 15
Visite : 1077

Re: Raffreddare la cucina di un ristorante: è possibile?

Tutt'aria esterna, portata variabile, almeno 20 vol/h, ma potrebbero servire fino a 40/50vol/h, estrazione a perdere, senza recupero e da coordinare con la cappa. Batteria sulla mandata dimensionata per immissione in ambiente a 16/18°C.
da Tom Bishop
gio dic 28, 2023 06:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico
Risposte: 51
Visite : 6543

Re: I bonifici fatti ora vale la data del bonifico

Vale la data di addebito, cioè quando te li tolgono dal conto. La data di addebito è facilmente riscontrabile nella contabile (che non è l'ordine se fatto con HB)
da Tom Bishop
sab dic 23, 2023 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 13
Visite : 1057

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

Dopo aver controllato per bene il progetto ho anche accertato che, essendo un solaio di separazione tra due attività, deve essere EI60. Il solaio è gettato in opera con pignatte in laterizio. Il mio dubbio è come possano simulare analiticamente la tenuta del tassello chimico sotto l'azione dell'ince...
da Tom Bishop
sab dic 23, 2023 10:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica ENEA superbonus 90% calcolo detrazione massima
Risposte: 17
Visite : 1807

Re: Pratica ENEA superbonus 90% calcolo detrazione massima

Bah... Chi ha fornito questa risposta? Perché secondo me non ci azzecca proprio. Il massimale della detrazione è stabilito dalla L296/06, ossia 60.000€. Se la percentuale di detrazione è 90%, va da sé che la spesa massima ammissibile sia 66.666,66€. Quindi a mio modo di vedere quanto scritto nel por...
da Tom Bishop
sab dic 23, 2023 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 13
Visite : 1057

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

La prima strada viene esclusa a priori dal gestore in quanto dovrebbe tenere chiuso il negozio per parecchi giorni e stiamo parlando di più di 1000m² di soffitto. Per la seconda è già stato chiesto un preventivo, il laboratorio interpellato ha però richiesto un provino di adeguate dimensioni del sol...
da Tom Bishop
mer dic 20, 2023 06:30
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica ENEA superbonus 90% calcolo detrazione massima
Risposte: 17
Visite : 1807

Re: Pratica ENEA superbonus 90% calcolo detrazione massima

Secondo me basta inserire una nota alla fine in cui si descrivono i massimali corretti e il fatto che il portale non sia mai stato aggiornato da ENEA.
da Tom Bishop
mer dic 20, 2023 06:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 13
Visite : 1057

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

Ma di che superfici stiamo parlando ? Vale la candela mettere in campo tante energie per evitare la più semplice applicazione dei tasselli come da certificato di prova ? Stiamo parlando di rifare diverse centinaia di metri quadrati di protezione e di tenere chiuso un negozio appena aperto. Tutto è ...
da Tom Bishop
mar dic 19, 2023 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 13
Visite : 1057

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

Te lo saprò dire quando sarà nelle mie mani. Per il momento mi ha solo proposto di uscirne in questo modo.
da Tom Bishop
mar dic 19, 2023 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione
Risposte: 13
Visite : 1057

Re: Estensione rapporto di classificazione per prestazione in riduzione

Riprendo questa discussione perché in luogo dell'estensione del rapporto di classificazione mediante fascicolo tecnico, che, come pensavo, non è fattibile, il collega mi propone una valutazione analitica della nuova configurazione. Mi chiedo come sia dimostrabile analiticamente la tenuta sotto l'azi...
da Tom Bishop
sab dic 16, 2023 06:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caloriferi elettrici
Risposte: 10
Visite : 1322

Re: caloriferi elettrici

Vale quello che costa.
Va bene per surriscaldare il bagno prima di fare la doccia. Stop.
da Tom Bishop
ven dic 15, 2023 12:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024
Risposte: 82
Visite : 6439

Re: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024

Contano le spese quindi le date dei bonifici, mica quelle delle fatture
da Tom Bishop
ven dic 15, 2023 07:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024
Risposte: 82
Visite : 6439

Re: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024

Un mio cliente ha fatto un intervento di ristrutturazione generale di una abitazione sfruttando il superbonus 110%, è stato fatto un SAL60% asseverato. Trattandosi di un intervento di 1° livello in Lombardia ha l'obbligo dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, altrimenti non rispetta le dispo...
da Tom Bishop
gio dic 14, 2023 18:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica ENEA superbonus 90% calcolo detrazione massima
Risposte: 17
Visite : 1807

Pratica ENEA superbonus 90% calcolo detrazione massima

Nell'impostare una pratica di superbonus 90% noto che nella compilazione del campo serramenti trainati non è stato aggiornato il calcolo della detrazione massima che è sempre riferita al 110% e non al 90%.
Sbaglio qualcosa?
Test serramenti 90.JPG
Test serramenti 90.JPG (72.7 KiB) Visto 1807 volte
da Tom Bishop
mer dic 13, 2023 06:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caloriferi elettrici
Risposte: 10
Visite : 1322

Re: caloriferi elettrici

Ti consiglio i radiatori Mill con wi-fi. Sono ad olio, rapidi, di potenza adeguata e modulano l'assorbimento in maniera accettabile. I radiatori ad olio hanno un minimo di inerzia che aiuta ad avere una regolazione migliore. La rapidità nella messa a regime è sostanzialmente identica ai convettori a...
da Tom Bishop
mer dic 13, 2023 06:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura acqua volano termico PDC
Risposte: 11
Visite : 984

Re: Temperatura acqua volano termico PDC

Quindi tengo per l'acqua contenuta nel puffer la stessa temperatura dell'acqua di mandata? E' la stessa acqua. È la stessa acqua, ma, come credo, il puffer è usato come compensatore idraulico, se le portate tra primario e secondario sono diverse, le temperature saranno diverse. Nel calcolo L10 sono...
da Tom Bishop
mer dic 13, 2023 06:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Tecnico che effettua asseverazione Enea per la prpria abitazione
Risposte: 26
Visite : 4865

Re: Tecnico che effettua asseverazione Enea per la prpria abitazione

È possibile farlo come già detto da chi mi ha preceduto e se vuoi sistemare anche la tua posizione fiscale ti fai un'autofattura. Però c'è il problema dell'assicurazione che non coprirà mai l'eventuale sinistro.
da Tom Bishop
mer dic 13, 2023 06:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Vacunanex
Risposte: 16
Visite : 692

Re: Vacunanex

Puoi tenere 0.004. In fase di collaudo si collega la pompa del vuoto, anche quella da frigorista va bene, e si riporta la pressione interna a 10mbar.
da Tom Bishop
mer dic 13, 2023 06:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Enea serramenti
Risposte: 20
Visite : 863

Re: Enea serramenti

fede87 ha scritto: mer dic 13, 2023 03:10

Ciao. Scusa ma se hai bonifici riferiti a risparmio energetico, come fai ad optare per bonus casa? Grazie
C'è un chiarimento di AdE. L'importante è che sia parlante.
da Tom Bishop
mar dic 12, 2023 07:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1468

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Sono perfettamente d'accordo con quanto espresso da stfire, l'asseverazione parla chiaro e, certo, fino a quando non si incappa in un incidente, tutti bravi, poi, se accade, contano le carte e le responsabilità sono ben definite.
da Tom Bishop
lun dic 11, 2023 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 627

Re: Casa di accoglienza

Io seguo 4 case dell'accoglienza e tutti i comandi mi hanno fatto applicare il DM 1994 :roll: Se vai a chiedere qualcosa ai VV.F difficilmente ti diranno di no. Per una casa di accoglienza ho partecipato ad una riunione con Prefetto, Comandante dei VVF e Questore. C'era un problema di ordine pubbli...
da Tom Bishop
dom dic 10, 2023 18:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento per appartamento AirBNB
Risposte: 22
Visite : 1809

Re: Riscaldamento per appartamento AirBNB

Chiama un tecnico e fatti fare i calcoli Valuta pompe di calore della Innova senza unità esterna https://www.innovaenergie.com/prodotti/climatizzatore-senza-unita-esterna/2.0-verticale/ Per climatizzare caldo/freddo 90m² 10000€ non sono tanti. Con i pannelli radianti Celsius ci fai solo il caldo e n...
da Tom Bishop
dom dic 10, 2023 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1468

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Oltre al legale rappresentante sarebbe da mettere in gabbia pure il professionista che ha firmato il rinnovo.
da Tom Bishop
dom dic 10, 2023 08:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Teleriscaldamento
Risposte: 21
Visite : 1759

Re: Teleriscaldamento

Basta guardarsi intorno. Sono tutti dei monopoli, nessuna possibilità di contrattazione. Vivo in una città che ha la rete del teleriscaldamento da 40 anni. Se non ci sono problemi logistici preferisco sempre consigliare di evitare il collegamento. Vi è sempre un risparmio sia con caldaie che con PD...
da Tom Bishop
dom dic 10, 2023 07:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1468

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

"con 7 piani di scale da percorrere con pazienti impossibilitati a muoversi"
Un ospedale senza ascensore antincendio?
da Tom Bishop
gio dic 07, 2023 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 627

Re: Casa di accoglienza

Io seguo 4 case dell'accoglienza e tutti i comandi mi hanno fatto applicare il DM 1994 :roll:
da Tom Bishop
gio dic 07, 2023 07:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino di 1500m² sottosoglia
Risposte: 4
Visite : 247

Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia

stfire ha scritto: gio dic 07, 2023 07:34 mi è capitato un caso analogo ed alla fine, oltre ad applicare il Codice, ho anche dichiarato l'attività 70.
L'hai dichiarata in quanto hai accertato un superamento della soglia?
da Tom Bishop
gio dic 07, 2023 07:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino di 1500m² sottosoglia
Risposte: 4
Visite : 247

Magazzino di 1500m² sottosoglia

Nel caso di un magazzino da 1500m² non soggetto ai controlli di prevenzione incendi in quanto sotto soglia, ovvero con materiali combustibili depositati <5000kg che regolamentazione di prevenzione incendi applico? Il D.M. 03/09/21 non si può applicare in quanto il deposito è maggiore di 1000m² e non...
da Tom Bishop
gio dic 07, 2023 06:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Casa di accoglienza
Risposte: 10
Visite : 627

Re: Casa di accoglienza

Il DM 03.09.2021 non è applicabile in quanto per queste strutture c'è una regola verticale che è il D.M. 9 aprile 1994, titolo III.
da Tom Bishop
mer dic 06, 2023 06:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 425

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

Anche io farei la SCIA