- sab gen 08, 2022 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pagamento oneri
- Risposte: 6
- Visite : 655
- sab gen 08, 2022 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro per esodo esterno
- Risposte: 2
- Visite : 446
Re: Luogo sicuro per esodo esterno
Buona riflessione. Ok, Se < 2,5 kW/mq ho un luogo sicuro, S.4.5.1. Ci devo però arrivare, e ho un esodo esterno, S.4.5.3.3. E l'esodo esterno deve presentare meno di 2,5 kW/mq. Paragrafo 2, mi ritengo soddisfatto se applico almeno una delle soluzioni della tabella S.4-5. La terza soluzione chiede al...
- sab gen 08, 2022 13:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro per esodo esterno
- Risposte: 2
- Visite : 446
Luogo sicuro per esodo esterno
Vedo male, ho per paragrafo S.4.5.1, tolta la pubblica via, non si può più usare la tabella S.4-5, che prevedeva 2,5 m di distanza e basta, ma devo per forza calcolare l'irraggiamento inferiore a 2,5 kW/mq?
- sab gen 08, 2022 13:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pagamento oneri
- Risposte: 6
- Visite : 655
Re: Pagamento oneri
Ah pure io fino a ieri ahahhahha e guarda che li ha chiesti un funzionario che un mese prima mi aveva già approvato la stessa cosa in un altro sito. E' un furto: al capitolo 8 non ho messo le aerazioni naturali, ma ho applicato la 9494-2 allegato H. Fine delle analisi. E raddoppia il prezzo, ma anda...
- ven gen 07, 2022 22:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pagamento oneri
- Risposte: 6
- Visite : 655
Re: Pagamento oneri
Mi era sfuggita la discussione. Siamo alla rapina a decreto armato, grazie.
- ven gen 07, 2022 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Commissione carburanti e collaudo attività 12/13
- Risposte: 7
- Visite : 676
Re: Commissione carburanti e collaudo attività 12/13
Devi entrare nel merito, in Lombardia e Piemonte devi asseverare.
- ven gen 07, 2022 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Commissione carburanti e collaudo attività 12/13
- Risposte: 7
- Visite : 676
Re: Commissione carburanti e collaudo attività 12/13
Nessun modello predisposto, carta intestata tua. I requisiti sono (mai fatto in Veneto, ma quello è...): - requisiti antincendio = SCIA; - requisiti sicurezza = SCIA + marcatura CE / omologazione ministeriale; - requisiti ambientali = come sopra, col 110% di volume del bacino + tettoia; - requisiti ...
- ven gen 07, 2022 13:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pagamento oneri
- Risposte: 6
- Visite : 655
Pagamento oneri
Una attività presenta una delle voci del progetto in soluzione alternativa (non deroga): il comando VV.F. chiede il doppio di tariffa per quella, equiparandola a fire engineering. Uno solo dei 10 capitoli S, nello specifico S8 ventilazione meccanica. Ora, ne ho già presentate almeno 10 di soluzioni ...
- ven gen 07, 2022 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Commissione carburanti e collaudo attività 12/13
- Risposte: 7
- Visite : 676
Re: Commissione carburanti e collaudo attività 12/13
Professionista abilitato = ma andassero a cag... DM 20/12/2012 Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze; Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e...
- mer gen 05, 2022 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
- Risposte: 4
- Visite : 568
Re: CONTENITORE-DISTRIBUTORE GASOLIO: POSSO TENERE L'ADDITIVO A FIANCO?
Per me può stare lì.
- mar dic 28, 2021 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
- Risposte: 13
- Visite : 1284
Re: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
1500 euro per pacometro.
- mar dic 28, 2021 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
- Risposte: 13
- Visite : 1284
Re: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
In prima battuta non li ipotizzo. Considero perso per espulsione il cls oltre 500 gradi, e "come freddo" il ferro fino a 300 gradi, non ha perdita apprezzabile di prestazione. A questo punto, considerando gli "sconti" sui carichi previsti dal fatto che l'incendio è una condizione...
- lun dic 27, 2021 22:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
- Risposte: 13
- Visite : 1284
Re: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
Pacometro della Proceq, ottimo. Prendo dimensioni esterne dell'elemento, trovo i ferri, avendo dimensioni, posizione dei ferri, mm di protezione, posso disegnare con un software ad elementi finiti (io uso Thermocad di Concrete) l'elemento, lanciare la curva di incendio interessata al minutaggio inte...
- sab dic 18, 2021 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Negozi e comunicazioni
- Risposte: 0
- Visite : 491
Negozi e comunicazioni
Ciao a tutti, ho un magazzino in interrato, per un negozio al piano terra, non comunicanti.
Il magazzino però comunica con filtro a prova di fumo con autorimessa condominiale.
Rispetto al punto 2.3, comunicazioni, può essere considerata attività soggetta (75) pertinente?
Il magazzino però comunica con filtro a prova di fumo con autorimessa condominiale.
Rispetto al punto 2.3, comunicazioni, può essere considerata attività soggetta (75) pertinente?
- sab dic 18, 2021 13:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
- Risposte: 5
- Visite : 686
Re: COPI S2- COME RIENTRARE NEL LIV. II
Lo strutturista, come hai correttamente scritto, è l'unica possibilità.
- mer dic 15, 2021 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
- Risposte: 13
- Visite : 2054
Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Io, per il momento, ho avuto solo contestazioni per serbatoi a meno di 3 m dal GE. E in tali casi ho messo un setto EI120 in blocchetti cls. Ho un paio di serbatoi fuori terra di gasolio, 3 mc, quota campagna, a un metro da edifici industriali. Poi, ovviamente, ricorda che il progettista progetta, n...
- lun dic 13, 2021 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10.03.98 - Si può usare per redigere un piano di emergenza?
- Risposte: 3
- Visite : 559
Re: DM 10.03.98 - Si può usare per redigere un piano di emergenza?
Non è abrogato ancora per molti mesi, quindi sì.
- dom dic 12, 2021 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e Rvita per depositi all'aperto
- Risposte: 6
- Visite : 826
Re: IRAI e Rvita per depositi all'aperto
Grazie. L'attività è però la 27, che è coperta dal Codice. In sostanza, applico solo S10 per i depositi, e faccio una valutazione. Ci sta, faccio così. I sili sono l'attività principale, non ce ne sono altre, è una porcilaia.
- dom dic 12, 2021 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
- Risposte: 13
- Visite : 2054
Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Come hai detto tu, devi rispettare quanto previsto dal DM 2005. Se non previsto, metti dove vuoi.
- sab dic 11, 2021 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e Rvita per depositi all'aperto
- Risposte: 6
- Visite : 826
IRAI e Rvita per depositi all'aperto
Scusate, ho dei sili metallici di cereali all'aperto. Considero A3 come Rvita, perché il cereale non è compatto. Quando arrivo al capitolo 7, come giustifico che IRAI non se ne mette? Diciamo che ho 30.000 kg di cereali in un silos, senza alcuna apertura. Fine. Ho messo idranti a colonna a protezion...
- mar dic 07, 2021 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti esistente asilo
- Risposte: 8
- Visite : 890
Re: Rete idranti esistente asilo
Non proprio. Voglio dire che devi rispettare quelle prestazioni (portata, pressione e copertura), e basta.
- mar dic 07, 2021 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti esistente asilo
- Risposte: 8
- Visite : 890
Re: Rete idranti esistente asilo
Per me sta bene così. La norma non è retroattiva.
- sab dic 04, 2021 18:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.
- Risposte: 5
- Visite : 3280
Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.
Io non ho la competenza per capire la complessità della richiesta, ma ogni volta che posso chiedo sgancio sui quadri di campo.
- sab dic 04, 2021 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1727
- sab dic 04, 2021 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centri di raccolta rifiuti
- Risposte: 14
- Visite : 1075
Re: Centri di raccolta rifiuti
Perché non costa nulla è una pagina.
- ven dic 03, 2021 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1727
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale Ciao Weare, mi chiedo semplicemente perché non possono aggiornare direttamente il DM 18/10/2019 con i pezzi che cambiano al ...
- ven dic 03, 2021 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1727
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale
- ven dic 03, 2021 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centri di raccolta rifiuti
- Risposte: 14
- Visite : 1075
Re: Centri di raccolta rifiuti
Vi segnalo che una cliente sta tentando di compilare il portale ma se inserisce 1500 megajoule al metro quadrato di carico le dà comunque 500 punti invece di 1500, infatti ora manderemo direttamente una PEC con le relazioni, il modello C1 e C2 compilati e firmati digitalmente sia alla mail dei vigil...
- gio dic 02, 2021 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795:2021
- Risposte: 5
- Visite : 1054
Re: UNI 9795:2021
Grazie!
- gio dic 02, 2021 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Voltura nuovo amministratore
- Risposte: 14
- Visite : 1721
Re: Voltura nuovo amministratore
Mai fatta voltura e mai allegato alcun documento. scusa weare ma questo non vuol dire che sia corretto.. del tipo "si è sempre fatto così". :roll: io quando faccio la voltura per un cambio di ammistratore gli do più che altro un valore legale. mi piace pensare che il comando VVF debba sem...
- gio dic 02, 2021 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centri di raccolta rifiuti
- Risposte: 14
- Visite : 1075
Re: Centri di raccolta rifiuti
Dipende, come al solito. Quelle di Monza, Milano e Varese pretendono il portale.
- mer dic 01, 2021 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centri di raccolta rifiuti
- Risposte: 14
- Visite : 1075
Re: Centri di raccolta rifiuti
Occhio che il tutto va per forza caricato su portale:
https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/home
E se non è la procedura da loro proposta, non so comea caricherete.
https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/home
E se non è la procedura da loro proposta, non so comea caricherete.
- mar nov 30, 2021 20:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centri di raccolta rifiuti
- Risposte: 14
- Visite : 1075
Re: Centri di raccolta rifiuti
Sì, sono attività soggette.
- mar nov 30, 2021 07:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Voltura nuovo amministratore
- Risposte: 14
- Visite : 1721
Re: Voltura nuovo amministratore
Mai fatta voltura e mai allegato alcun documento. Il nuovo titolare firma e basta il primo atto ove è, appunto, titolare. Mai date pezze di appoggio, perché ovviamente chi firma risponde di quel che firma, altro non serve.
- lun nov 29, 2021 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Voltura nuovo amministratore
- Risposte: 14
- Visite : 1721
Re: Voltura nuovo amministratore
No. Perché mai? La voltura si fa per cambio di ragione sociale (cambia il nome dell'intestatario del fascicolo), se cambia l'amministratore o il legale rappresentante no.
- sab nov 27, 2021 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ricarica batterie litio: cosa fare?
- Risposte: 6
- Visite : 1211
Re: ricarica batterie litio: cosa fare?
Io le ho trattate alla stregua di un deposito.
- lun nov 22, 2021 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bombolette spray
- Risposte: 10
- Visite : 1010
Re: Bombolette spray
Per quello che vedo presso miei clienti, da 20 a 40 g a bomboletta. Però è un dato di input del tuo cliente, chiaramente.
- ven nov 19, 2021 20:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bombolette spray
- Risposte: 10
- Visite : 1010
Re: Bombolette spray
Io sono sul 3.5.A
- mer nov 17, 2021 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICO Impianto Biogas per SCIA Antincendio
- Risposte: 3
- Visite : 550
- dom nov 14, 2021 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto frigo NH3
- Risposte: 13
- Visite : 1389
Re: impianto frigo NH3
Se parliamo di leggi, Codice. Viceversa, abbiamo una UNI applicabile.
- sab nov 13, 2021 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubo gas metano cantine
- Risposte: 6
- Visite : 1020
Re: tubo gas metano cantine
Mi sono espresso male, voglio dire che io andrei serenamente avanti col rinnovo, e relazione a parte per lui. Per la sistemazione, controtuberei, sì, ma anche meglio passerei la palla a un impiantista meccanico.
- sab nov 13, 2021 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubo gas metano cantine
- Risposte: 6
- Visite : 1020
Re: tubo gas metano cantine
Ciao, premesso che non è di tua competenza (nel rinnovo esamini elementi portanti riqualificati e impianti di protezione attiva), l'edificio è più alto di 12 m? Se no, non sei nel campo di applicazione del DM 16/5/1987. Se sì, hai ragione. 6. Impiego gas combustibili. Le condutture principali dei ga...
- gio nov 11, 2021 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo di applicazione del codice
- Risposte: 0
- Visite : 418
Campo di applicazione del codice
Nuovo D.M. 3/9/21. Il comma 1 copre le attività, soggette e no, basta che abbiano una RTV; - il comma 2 copre attività a rischio basso (quindi non soggette, per definizione), con Allegato I (o col Codice stesso, comma 4); - il comma 3 quindi, per differenza, prende ogni altra casistica, quale che si...
- mar nov 09, 2021 20:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 02/09/2021
- Risposte: 20
- Visite : 1655
- mar nov 09, 2021 07:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione tabellare pilastri non rettangolari o circolari
- Risposte: 3
- Visite : 515
Re: certificazione tabellare pilastri non rettangolari o circolari
Per me sì, io vado di analitico.
- mer nov 03, 2021 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
- Risposte: 8
- Visite : 1216
Re: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Che bella il "parere di conformità". Pagliacciata.
- mer nov 03, 2021 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività cessata - e i documenti??
- Risposte: 7
- Visite : 1011
Re: attività cessata - e i documenti??
buongiorno. Un'attività soggetta, con SCIA in corso di validità viene cessata. Il >Titolare non vuole responsabilità inerenti la prevenzione incendi per cui notifica al Comando VVF tale cessazione. Il Comando mi dice che se l'attività viene cessata, il fascicolo viene archiviato con tutte le certif...
- dom ott 31, 2021 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2544
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Scusate, ma questo decreto parla di rischio basso, il precedente di livello 1-2-3?
- mer ott 27, 2021 20:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 163
- Visite : 23673
Re: Incendio Milano
Ritengo nulla. Non ha mentito sulla prestazione del pannello.
- mar ott 26, 2021 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa privata... attività lavorativa?
- Risposte: 6
- Visite : 649
Re: Autorimessa privata... attività lavorativa?
Non c'è personale subordinato, non è attività lavorativa.