La ricerca ha trovato 347 risultati
- mar ott 25, 2011 07:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldo e freddo contemporaneo
- Risposte: 6
- Visite : 1615
Caldo e freddo contemporaneo
Buongiorno, nel caso di edificio nuovo con impianto centralizzato con pompa di calore, per garantire nelle mezze stagioni caldo per alcuni e freddo per altri condomini, ho pensato a: 2 montanti fredde ai fancoil a soffitto e 2 montanti calde ai pannelli radianti queste ultime solo quando cè richiest...
- ven ott 07, 2011 07:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appartamento alto
- Risposte: 2
- Visite : 730
Appartamento alto
Buongiorno,
ho da chiedervi un consiglio riguardo un impianto per un appartamento signorine alto 6 metri.
Sto pensando ai pannelli radianti per il caldo e freddo.
Cosa mi consigliereste per la deumidificazione in modo che sia più possibile invisibile?
Grazie
ho da chiedervi un consiglio riguardo un impianto per un appartamento signorine alto 6 metri.
Sto pensando ai pannelli radianti per il caldo e freddo.
Cosa mi consigliereste per la deumidificazione in modo che sia più possibile invisibile?
Grazie
- lun set 05, 2011 10:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressione minima rubinetti
- Risposte: 2
- Visite : 2148
Re: Pressione minima rubinetti
Ok grazie Enrico, quando l'esperienza supera la normativa!!
- gio set 01, 2011 09:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressione minima rubinetti
- Risposte: 2
- Visite : 2148
Pressione minima rubinetti
Buongiorno,
nel dimensionare un impianto idrico occorre garantire una pressione minima all'apparecchio più svaforito (che non sia un vaso wc a passo rapido) di 5 m c.a.
Come mai su diverse riviste è scritto che i rubinetti lavorano ad una pressione minima di 1,5 bar (15 m c.a.!!!)?
Grazie
nel dimensionare un impianto idrico occorre garantire una pressione minima all'apparecchio più svaforito (che non sia un vaso wc a passo rapido) di 5 m c.a.
Come mai su diverse riviste è scritto che i rubinetti lavorano ad una pressione minima di 1,5 bar (15 m c.a.!!!)?
Grazie
- mar lug 19, 2011 10:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificatore fratello del progettista
- Risposte: 6
- Visite : 2159
Re: Certificatore fratello del progettista
Ti ringrazio nick.
Qualche altro parere?
Qualche altro parere?
- lun lug 11, 2011 09:36
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificatore fratello del progettista
- Risposte: 6
- Visite : 2159
Certificatore fratello del progettista
Buongiorno a tutti.
Come dice il titolo nel caso di nuove costruzioni nel Lazio il certificatore energetico può essere il fratello del progettista degli impianti?
Ciao e grazie.
Come dice il titolo nel caso di nuove costruzioni nel Lazio il certificatore energetico può essere il fratello del progettista degli impianti?
Ciao e grazie.
- mer lug 06, 2011 08:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Autonomo Centralizzato
- Risposte: 0
- Visite : 357
Autonomo Centralizzato
Buongiorno,
vorrei sapere se con EdilClima, per evitare di inserire i dati di un intero edificio, si può associare ad un unico appartamento la potenza relativa di una caldaia centralizzata.
Grazie
vorrei sapere se con EdilClima, per evitare di inserire i dati di un intero edificio, si può associare ad un unico appartamento la potenza relativa di una caldaia centralizzata.
Grazie
- mer giu 22, 2011 18:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Vendita appartamento senza impianto
- Risposte: 1
- Visite : 813
Vendita appartamento senza impianto
Buonasera, nel caso in oggetto ovvero di un appartamento in vendita privo di impianto termico non mi è chiaro se: 1) basta l'autocertificazione in classe G oppure se: 2) occorre calcolare la prestazione energetica dell'involucro secondo quanto stabilito all'allegato 1 delle Linee Guida cert.energeti...
- dom giu 19, 2011 10:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Corso Therm
- Risposte: 40
- Visite : 9343
Re: Corso Therm
Spero di poter ricambiare,
eric76chiocciolalibero.it
grazie
eric76chiocciolalibero.it
grazie
- gio giu 16, 2011 18:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico Doppia falda
- Risposte: 6
- Visite : 1884
Re: Solare termico Doppia falda
Si infatti in inverno ho dei cali del 50%. Forse questo mi farà riflettere.
Grazie ancora
Grazie ancora
- gio giu 16, 2011 16:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico Doppia falda
- Risposte: 6
- Visite : 1884
Re: Solare termico Doppia falda
Non è corretto far partire entrambi i circolatori con la stessa sonda. Prevedi una sonda e un circolatore per ogni esposizione. Differentemente quanto ricevi da una esposizione la disperdi nell'altra. Si. Questo mi sembrava inteso, ogni circolatore avrà la sua sonda. NORD-OVEST!? Ma che sole arriva...
- mer giu 15, 2011 16:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Solare termico Doppia falda
- Risposte: 6
- Visite : 1884
Solare termico Doppia falda
Buonasera tecnici! avrei bisogno che voi mi chiariste un dubbio. Sto per progettare un campo solare termico 24 pannelli per ACS su doppia falda con tali orientamenti sud-est, e nord-ovest. Volendo sfruttare al massimo entrambe le falde utilizzando uno schema con doppio circolatore, è corretto far pa...
- mar mag 24, 2011 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza scambiatore
- Risposte: 17
- Visite : 7782
Re: Potenza scambiatore
NoNickName ha scritto:Non l'ho scaricato, l'ho creato con il programma di selezione degli scambiatori di quella marca.
Purtroppo l'azienda non fornisce più tale programma... non è che potresti inviarmelo a
eric76(chiocciola)libero.it ?
Grazie comunque.
- dom mag 22, 2011 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza scambiatore
- Risposte: 17
- Visite : 7782
Re: Potenza scambiatore
La temperatura in uscita sul primo lato non può essere inferiore alla temperatura in ingresso sul secondo... Comunque a questo link http://www.qualitymeteo.com/Documento1.pdf puoi trovare una proposta con un saldobrasato. Chiedo venia per l'errore grossolano, a volte la fretta porta brutte sorprese...
- gio mag 19, 2011 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza scambiatore
- Risposte: 17
- Visite : 7782
Re: Potenza scambiatore
Se mi dai potenza e temperature o portate, ti seleziono uno scambiatore. Lo vuoi saldobrasato o guarnizionato? primario: 3 caldaie in cascata con potenza totale massima 320 kW, T ingresso scambiatore= 80°C, T uscita scambiatore=60°C secondario: T ingresso scambiatore = 65°C, T uscita scambiatore = 7...
- lun mag 16, 2011 10:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza scambiatore
- Risposte: 17
- Visite : 7782
Potenza scambiatore
Buongiorno, avrei bisogno di un vostro aiuto riguardo il dimensionamento di uno scambiatore a piastre. Partendo da una caldaia con una determinata potenza termica utile, non riesco a trovare nessuna scheda che mi indichi le perdite dello scambiatore per dimensionarlo opportunamente. Voi come fate? G...
- gio apr 14, 2011 17:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accumulo
- Risposte: 2
- Visite : 808
Re: Accumulo
Grazie alfa,
non avevo pensato al fatto che i circuiti potessero chiudersi.
A questo punto metto l'accumulo e tolgo il separatore che sarebbe ridondante.
Ciao
non avevo pensato al fatto che i circuiti potessero chiudersi.
A questo punto metto l'accumulo e tolgo il separatore che sarebbe ridondante.
Ciao
- gio apr 14, 2011 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Accumulo
- Risposte: 2
- Visite : 808
Accumulo
Buonasera a tutti. Avrei bisogno di un vostro parere tecnico. Ho una pompa di calore che alimenta tramite un collettore due circuiti con pannelli radianti. I collettori sono separati dal primario tramite un separatore idraulico. Considerando tutto il contenuto d'acqua dell'impianto non avrei bisogno...
- mer feb 02, 2011 09:07
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Quale norma per potenze differenti?
- Risposte: 0
- Visite : 536
Quale norma per potenze differenti?
Avrei bisogno di un altro aiuto da voi:
Quando l'impianto è costituito da due locali uno con potenza > 35 kW ed il successivo con potenza inferiore a 35 kW quale normativa seguo?
Io utilizzerei sempre il DM 12/04/96 sia per il primo tratto che per il secondo.
Grazie.
Quando l'impianto è costituito da due locali uno con potenza > 35 kW ed il successivo con potenza inferiore a 35 kW quale normativa seguo?
Io utilizzerei sempre il DM 12/04/96 sia per il primo tratto che per il secondo.
Grazie.
- mer feb 02, 2011 08:51
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo sotto pavimento dm12/04/96
- Risposte: 6
- Visite : 2055
Re: Tubo sotto pavimento dm12/04/96
Il pavimento del locale sotto cui vuoi passare il tubo è di pertinenza dell'unità immobiliare servita dall'impianto gas in questione? Si Se no non potresti installarlo il tubo per un articolo del codice civile in cui si nega alla possibilità di servitù Immagino ti riferisca praticamente alle parti ...
- sab gen 29, 2011 21:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo sotto pavimento dm12/04/96
- Risposte: 6
- Visite : 2055
Re: Tubo sotto pavimento dm12/04/96
Però la uni7129 fa riferimento ai sottopassi degli edifici oppure alle parti comuni ma nel caso mio si tratta di un salotto confinante con la cucina. Da una lettura più approfondita del dm12/04/96 dovrei usar un apposito alloggiamento e qui viene il punto: posso incassare un apposito alloggiamento s...
- sab gen 29, 2011 11:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo sotto pavimento dm12/04/96
- Risposte: 6
- Visite : 2055
Tubo sotto pavimento dm12/04/96
Avrei bisogno di un vostro parere:
E' possibile passare un tubo gas >35 kW sotto pavimento in un locale di edificio civile diverso da quello di installazione dell'apparecchio?
Grazie mille
E' possibile passare un tubo gas >35 kW sotto pavimento in un locale di edificio civile diverso da quello di installazione dell'apparecchio?
Grazie mille
- ven nov 26, 2010 10:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ispesl e circuiti solari
- Risposte: 3
- Visite : 1193
Re: Ispesl e circuiti solari
La potenza della caldaia non si somma a quella solare dal momento che i due circuiti sono separati dal serpentino solare.
- sab ott 02, 2010 11:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stranezza larghezza Ponte Termico
- Risposte: 4
- Visite : 3202
Re: Stranezza larghezza Ponte Termico
Cavolo!
Se anche tu la pensi così vuol dire che l'errore esiste davvero. Il problema è che tale errore si presenta su tutti i tipi di ponti termici.
Ho mandato una richiesta ad EC se vengo a capo di qualcosa te lo comunico.
Se anche tu la pensi così vuol dire che l'errore esiste davvero. Il problema è che tale errore si presenta su tutti i tipi di ponti termici.
Ho mandato una richiesta ad EC se vengo a capo di qualcosa te lo comunico.
- sab ott 02, 2010 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stranezza larghezza Ponte Termico
- Risposte: 4
- Visite : 3202
Stranezza larghezza Ponte Termico
Buongiorno, Ho notato una stranezza nel calcolo con EC dei Ponti termici. A seguito dell'inserimento di un ponte termico d'angolo (ma il discorso è analogo per qualsiasi altro ponte termico) ho constatato che aumentando la larghezza del ponte e lanciando il calcolo, le dispersioni diminuiscono!!! Il...
- mar set 28, 2010 08:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Lunghezza totale
- Risposte: 2
- Visite : 982
Re: Lunghezza totale
Grazie Luca per il tuo parere.
- lun set 27, 2010 18:25
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Lunghezza totale
- Risposte: 2
- Visite : 982
Lunghezza totale
Ancora qui a chiedere lumi:
Il valore della lunghezza totale da inserire nel dimensionamento di una rete gas GPL va dal serbatoio o dal riduttore di secondo stadio fino all'apparecchio più lontano alimentato dal tratto?
Grazie mille.
Il valore della lunghezza totale da inserire nel dimensionamento di una rete gas GPL va dal serbatoio o dal riduttore di secondo stadio fino all'apparecchio più lontano alimentato dal tratto?
Grazie mille.
- lun set 27, 2010 08:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Riduttore secondo stadio
- Risposte: 0
- Visite : 598
Riduttore secondo stadio
Buongiorno a tutti.
Una domanda secca:
C'è qualche norma che imponga che il riduttore di secondo stadio per rete gpl debba essere posizionato subito a valle del serbatoio?
Grazie e buon lavoro.
Una domanda secca:
C'è qualche norma che imponga che il riduttore di secondo stadio per rete gpl debba essere posizionato subito a valle del serbatoio?
Grazie e buon lavoro.
- mar ago 31, 2010 15:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: split-fancoils
- Risposte: 7
- Visite : 2202
Re: split-fancoils
Grazie a tutti per le vostre puntuali opinioni.
- sab ago 28, 2010 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: split-fancoils
- Risposte: 7
- Visite : 2202
split-fancoils
Una domanda che forse evidenzia la mia scarsa conoscenza.
E' possibile utilizzare gli split (tubi consentendo) come dei fancoil? O meglio posso sostituire la pompa di calore ad espansione diretta con una ad acqua mantenendo gli stessi terminali?
Grazie
E' possibile utilizzare gli split (tubi consentendo) come dei fancoil? O meglio posso sostituire la pompa di calore ad espansione diretta con una ad acqua mantenendo gli stessi terminali?
Grazie
- lun giu 21, 2010 17:34
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dimensionamento impianto adduzione gasolio
- Risposte: 4
- Visite : 2482
Re: Dimensionamento impianto adduzione gasolio
Hai ragione. Il dm dice solo che il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. Per tale motivo faccio riferimento alla uni7129. Ma nel caso del gasolio ho una normativa equivalent...
- lun giu 21, 2010 11:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Dimensionamento impianto adduzione gasolio
- Risposte: 4
- Visite : 2482
Dimensionamento impianto adduzione gasolio
Buongiorno,
vorrei sapere se c'è qualche norma specifica da seguire per dimensionare un impianto di adduzione gasolio per una centrale termica, come è il DM12-04-96 per il gas.
Grazie mille.
vorrei sapere se c'è qualche norma specifica da seguire per dimensionare un impianto di adduzione gasolio per una centrale termica, come è il DM12-04-96 per il gas.
Grazie mille.
- lun mag 24, 2010 09:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Intestatario fattura
- Risposte: 0
- Visite : 472
Intestatario fattura
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di una vostra conferma.
L'intestatario della fattura deve necessariamente coincidere con colui che effettua i bonifici?
Purtroppo mi è capitato un caso in cui le fatture sono intestate alla moglie ma i bonifici al marito (che è in grado di detrarre).
Grazie mille.
Avrei bisogno di una vostra conferma.
L'intestatario della fattura deve necessariamente coincidere con colui che effettua i bonifici?
Purtroppo mi è capitato un caso in cui le fatture sono intestate alla moglie ma i bonifici al marito (che è in grado di detrarre).
Grazie mille.
- ven mar 26, 2010 10:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intercapedine 6 cm
- Risposte: 2
- Visite : 772
Re: Intercapedine 6 cm
grazie del parere espresso.
Qualcun altro?
Qualcun altro?
- gio mar 25, 2010 07:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intercapedine 6 cm
- Risposte: 2
- Visite : 772
Intercapedine 6 cm
Buongiorno,
un'opinione:
in una parete con doppia fodera di forati, un'intercapedine d'aria da 6 cm la considerate come:
1. aria non ventilata? Oppure come
2. aria bebolmente ventilata?
Grazie
un'opinione:
in una parete con doppia fodera di forati, un'intercapedine d'aria da 6 cm la considerate come:
1. aria non ventilata? Oppure come
2. aria bebolmente ventilata?
Grazie
- gio feb 11, 2010 18:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: sbocco sul tetto
- Risposte: 0
- Visite : 326
sbocco sul tetto
Innanzi tutto buonasera,
il mio dubbio è il seguente:
occorre ristrutturare un impianto termico per una villetta monofamiliare che risulta per 2 lati su 4 in contatto con altri edifici.
Secondo voi occorre lo sbocco sopra il tetto della futura canna fumaria?
Grazie
il mio dubbio è il seguente:
occorre ristrutturare un impianto termico per una villetta monofamiliare che risulta per 2 lati su 4 in contatto con altri edifici.
Secondo voi occorre lo sbocco sopra il tetto della futura canna fumaria?
Grazie
- ven gen 15, 2010 18:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione di secondario
- Risposte: 6
- Visite : 1919
Re: Definizione di secondario
Ti ringrazio Patri.
- gio gen 14, 2010 11:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione di secondario
- Risposte: 6
- Visite : 1919
Re: Definizione di secondario
La valvola sembra una normalissima 4 vie. Quando è chiusa hai solo circolazione di caldaia per cui dovrai avere un vaso d'espansione dimensionato per il quantitativo di acqua presente nella caldaia + gli organi di sicurezza omologati (belli quelli esistenti :mrgreen: ). A valle avrai poi un altro v...
- mer gen 13, 2010 19:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Definizione di secondario
- Risposte: 6
- Visite : 1919
Definizione di secondario
Vi posto una foto di una caldaia di cui devo presentare la pratica ispesl... mi è venuto un dubbio:
la valvola in primo piano secondo voi crea un circuito primario ed un secondario?
Grazie.
la valvola in primo piano secondo voi crea un circuito primario ed un secondario?
Grazie.
- lun gen 11, 2010 09:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spazio antistante centrale temica
- Risposte: 4
- Visite : 1399
Re: Spazio antistante centrale temica
Grazie Antonio, mi hai chiarito un fatto spinoso.
Ribadisco l'utilità di tale Forum.
Grazie a tutti.
Ribadisco l'utilità di tale Forum.
Grazie a tutti.
- sab gen 09, 2010 09:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spazio antistante centrale temica
- Risposte: 4
- Visite : 1399
Re: Spazio antistante centrale temica
il decreto l'ho già preso in rassegna...si parla di parete confinante ed accesso attestato su spazio scoperto. Io ho la necessità sapere se c'è un riferimento di legge che obblighi a delimitare (ed in che modo) la zona antistante l'accesso che è un parcheggio privato per evitare che i condomini per ...
- ven gen 08, 2010 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Spazio antistante centrale temica
- Risposte: 4
- Visite : 1399
Spazio antistante centrale temica
Sono qui a disturbarvi per chiedervi un dubbio che mi è venuto: non riesco a trovare da nessuna parte quali siano le distanze minime da assicurare ad uno spazio esterno antistante un locale adibito a centrale termica di potenza inferiore a 116 kW (per evitare che ci parcheggino di fronte)? Potete ai...
- ven dic 18, 2009 10:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Isolamento a cappotto senza DIA
- Risposte: 3
- Visite : 850
Re: Isolamento a cappotto senza DIA
Avrei bisogno di 2 conferme: 1. Se presento la Dia ora occorre spedire il modello all'Ade, anche se praticamente il lavori iniziano a fine gennaio 2010? 2. E' corretto presentare un'unica DIA relativa all'intervento di isolamento a cappotto di tutta il condominio e poi usufuire del 55% mediante il c...
- ven dic 18, 2009 10:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Isolamento a cappotto senza DIA
- Risposte: 3
- Visite : 850
Re: Isolamento a cappotto senza DIA
Non volevo aspettare i 30 gg prima dell'inizio lavori.
cmq grazie per la risposta.
cmq grazie per la risposta.
- ven dic 18, 2009 08:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Isolamento a cappotto senza DIA
- Risposte: 3
- Visite : 850
Isolamento a cappotto senza DIA
Salve a tutti.
Qualcuno di voi ha intrapreso un intervento a cappotto di una palazzina senza consegnare la DIA e quindi considerandolo manutenziona ordinaria?
Grazie
Qualcuno di voi ha intrapreso un intervento a cappotto di una palazzina senza consegnare la DIA e quindi considerandolo manutenziona ordinaria?
Grazie
- ven nov 06, 2009 12:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Pompa di calore
- Risposte: 0
- Visite : 582
Pompa di calore
Buongiorno,
è agevolabile la sostituzione di una pompa di calore con un'altra ad alta efficienza?
Grazie.
è agevolabile la sostituzione di una pompa di calore con un'altra ad alta efficienza?
Grazie.
- mar ott 27, 2009 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza
- Risposte: 21
- Visite : 8579
Re: Dichiarazione di rispondenza
Se nn chiedo troppo ....
eric76 chiocciola libero punto it
grazie patri
eric76 chiocciola libero punto it
grazie patri
- mar ott 27, 2009 09:59
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
- Argomento: Detrazione 36%
- Risposte: 0
- Visite : 656
Detrazione 36%
Buongiorno,
una domanda:
è possibile usufruire della detrazione del 36% relativa a sostituzione di infissi per un rudere riscaldato solo con camino e sui cui si paga regolarmente l'ICI?
Grazie.
una domanda:
è possibile usufruire della detrazione del 36% relativa a sostituzione di infissi per un rudere riscaldato solo con camino e sui cui si paga regolarmente l'ICI?
Grazie.
- lun ott 19, 2009 18:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Obbligo ACE
- Risposte: 2
- Visite : 897
Obbligo ACE
Buonasera tecnici!!
Mi potete chiarire il seguente dubbio?
Quando è obbligatorio redigere l'ACE?
Dalle ultime informazioni che ho reperito solo in caso di nuove costruzioni e in caso di vendite.
PS mi trovo nel lazio che non ha legiferato in merito.
Grazie mille.
Mi potete chiarire il seguente dubbio?
Quando è obbligatorio redigere l'ACE?
Dalle ultime informazioni che ho reperito solo in caso di nuove costruzioni e in caso di vendite.
PS mi trovo nel lazio che non ha legiferato in merito.
Grazie mille.
- gio ago 27, 2009 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Velocità di uscita tubo gas
- Risposte: 0
- Visite : 444
Velocità di uscita tubo gas
Buongiorno a tutti. Ho un dubbio: vorrei calcolare la velocità di efflusso di gas gpl da un tubo. 1) E' corretto utilizzare l'eq. di Bernoulli in tal modo: V2 = rad(2*P1/ro) ? dove V2 = velocità di uscita P1 = pressione impostata dal riduttore di secondo stadio ro la densità pari a circa 1,87 kg/mc ...