La ricerca ha trovato 414 risultati

da 10gradiest
mer ott 07, 2009 18:54
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Risposte: 9
Visite : 2613

Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis

A proposito di pratiche GSE, rileggendomi le istruzioni per la compilazione delle pratiche pubblicate sul sito GSE mi viene l'atroce dubbio che non accettino più il calcolo con procedura Cened. Infetti leggo: Premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia Le richieste premio pervenut...
da 10gradiest
mer ott 07, 2009 16:18
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Risposte: 9
Visite : 2613

Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis

Prima di tutto un doveroso ringraziamento ai signori Ministri per questa fondamentale "semplificazione e riduzione degli adempimenti normativi". In pratica una cosa che fino a prima dell'entrata in vigore del decreto si poteva fare, ora non si potrà più fare. Che sia giusto o sbagliato può...
da 10gradiest
mar ago 25, 2009 19:23
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: legge n.99 - 29 Luglio 2009
Risposte: 19
Visite : 4727

Re: legge n.99 - 29 Luglio 2009

ho visto che enea ha pubblicato una faq .. Ora bisogna vedere cosa si fa in lombardia Se valeva per solare e serramenti, ora deve valere anche per le caldaie. Riporto da FAQ Cened: 7.3 Per accedere agli incentivi previsti dalla finanziaria 2008, nel caso di semplice sostituzione degli infissi o per...
da 10gradiest
mar ago 25, 2009 19:15
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: SITO ENEA 2009 - UNA c***ta PAZZESCA
Risposte: 40
Visite : 10870

Re: SITO ENEA 2009 - UNA c***ta PAZZESCA

Anch'io ho deciso di consegnare i moduli stampati direttamente dal portale. Ne facciamo già troppo (e sempre di più) di lavoro da burocrati. E poi sono così belli con tutte quelle noticine sconfusionate e quei disegnini colorati e simbolini così simpatici, ma soprattuto utili... che gli venga un ca....
da 10gradiest
lun ago 17, 2009 21:05
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: SITO ENEA 2009 - UNA c***ta PAZZESCA
Risposte: 40
Visite : 10870

Re: SITO ENEA 2009 - UNA c***ta PAZZESCA

Qualcuno ha approfondito la questione della non rispondenza dell'Allegato A-2009 (generato da Enea) al DM 12 febbraio 2007 ? In particolare mi riferisco alla mancanza dei punti 20, 21 e 22. Inoltre il punto 3 in base al DM dovrebbe riportare i dati del "proprietario dell'edificio", ma il c...
da 10gradiest
mer lug 22, 2009 17:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPi e ricambi d'aria
Risposte: 35
Visite : 20039

Re: EPi e ricambi d'aria

Allora diciamo che secondo buonsenso il calcolo di potenza lo faccio così: se portata impianto rinnovo aria > 0,5 vol/h faccio calcolo di potenza su portata effettiva se portata impianto rinnovo aria < 0,5 vol/h faccio calcolo di potenza su 0,5 vol/h in entrambi i casi considero l'effetto del recupe...
da 10gradiest
mer lug 22, 2009 13:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPi e ricambi d'aria
Risposte: 35
Visite : 20039

Re: EPi e ricambi d'aria

Se qualcuno può aiutarmi vorrei capire meglio una cosa, piuttosto che aprire un nuovo argomento mi inserisco in questo perchè si tratta sempre di ricambi d'aria per edifici residenziali. Appurato che il calcolo di energia va eseguito con 0,3 vol/h in base sia alla UNI EN 832 che alla nuova UNI TS 11...
da 10gradiest
ven lug 03, 2009 13:04
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: SITO ENEA 2009 - UNA c***ta PAZZESCA
Risposte: 40
Visite : 10870

Re: SITO ENEA 2009 - UNA c***ta PAZZESCA

Egr. Direttore Generale e Spett.le Consiglio di Amministrazione dell'Enea, e p.c. Ministero dello Sviluppo Economico Con la presente vorrei esprimere tutto il mio disappunto in merito al nuovo portale applicativo per l'inoltro telematico delle pratiche inerenti gli interventi di riqualificazione ene...
da 10gradiest
mer lug 01, 2009 19:53
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: SITO ENEA 2009 - UNA c***ta PAZZESCA
Risposte: 40
Visite : 10870

Re: SITO ENEA 2009 - UNA c***ta PAZZESCA

Prima pratica in corso. Non posso che associarmi al coro di proteste. Invece che al sig. webmaster non possiamo scrivere direttamente al Sig. Direttore Generale dell'Enea e al consiglio di amministrazione ? direzionegenerale@enea.it secam@enea.it Inviare per CC anche al Ministero dello Sviluppo Econ...
da 10gradiest
ven mag 29, 2009 11:31
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Asseverazione e solare termico
Risposte: 2
Visite : 13892

Re: Asseverazione e solare termico

Grazie per la rapida risposta. Effettivamente è un bel pb. Certamente la cosa migliore sarebbe un sopralluogo, altrimenti che senso avrebbe asseverare che l'impianto è stato installato in conformità ai manuali dei componenti, quando questo lo dichiara già l'installatore con la conformità; però si to...
da 10gradiest
ven mag 29, 2009 11:24
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Asseverazione e solare termico
Risposte: 2
Visite : 13892

Asseverazione e solare termico

A volte mi faccio prendere dai dubbi.
L'obbligo di asseverazione rimane anche nel caso di procedura semplificata (per es. imp. solare) ?
da 10gradiest
ven mag 29, 2009 11:10
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Micro Eolico
Risposte: 9
Visite : 2771

Re: Micro Eolico

Si, mi hanno risposto velocemente e mi hanno chiarito tutti i dubbi. Ho anche scoperto che ce ne sono diverse nella mia zona che rendono disponibili tutti i dati on-line. Una si trova a meno di 3 km in linea d'aria dal mio ufficio e un altro paio entro un raggio di 10 km. http://www.brisio.it/main1....
da 10gradiest
gio mag 14, 2009 13:10
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Micro Eolico
Risposte: 9
Visite : 2771

Re: Micro Eolico

Grazie e a buon rendere
da 10gradiest
gio mag 14, 2009 12:56
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Micro Eolico
Risposte: 9
Visite : 2771

Re: Micro Eolico

Grazie per le dritte.

SuperP... parliamone.
Si tratta di un prodotto affidabile ?
da 10gradiest
mar mag 12, 2009 19:27
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Micro Eolico
Risposte: 9
Visite : 2771

Micro Eolico

Ho visto qualche micro turbina eolica in fiera VR. Ho visto un impianto domestico realizzato nella mia zona e devo dire che la cosa inizia ad incuriosirmi molto. L'impianto è anche molto bello da vedere, ma i gusti sono gusti e noi siamo bravi tecnici e guardiamo ai risultati. Morale: qualcuno sa co...
da 10gradiest
gio mag 07, 2009 20:18
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: USCITO il modulo ADE
Risposte: 23
Visite : 27477

Re: USCITO il modulo ADE

Le istruzioni dell'AdE chiariscono: "Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall’anno 2010. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell’anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell’anno 2010, è tenuto ad inviare la p...
da 10gradiest
mar mar 31, 2009 12:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 15316 Rendimento Generatori
Risposte: 11
Visite : 5000

Re: UNI EN 15316 Rendimento Generatori

Ho dato un'occhiata, ma non vedo come sbrogliare la situazione.
Parlerò con il GSE per trovare una soluzione.
da 10gradiest
lun mar 30, 2009 20:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 15316 Rendimento Generatori
Risposte: 11
Visite : 5000

Re: UNI EN 15316 Rendimento Generatori

La prima frase è vera. La seconda è una deduzione personale. Tutte le norme da Voi citate, non sono in elenco nel nel D.Legis. 192/05. Pertanto la norma utilizzabile per i rendimenti dei sistemi di riscaldamento è la UNI 10348. Che la norma sia stata ritirata dall'UNI non ha nessuna ripercussione s...
da 10gradiest
ven mar 27, 2009 16:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 15316 Rendimento Generatori
Risposte: 11
Visite : 5000

Re: UNI EN 15316 Rendimento Generatori

E' proprio sulle pompe di calore che si rende necessaria una valutazione delle prestazioni stagionali, basata sulle rese in diverse condizioni di lavoro, effettuata in modo più realistico di quanto fatto finora. Comunque una seconda casa di sw mi risponde: Buongiorno, l’adozione della norma UNI EN 1...
da 10gradiest
gio mar 26, 2009 20:15
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Ristrutturazione bagno Iva 10%
Risposte: 8
Visite : 4407

Re: Ristrutturazione bagno Iva 10%

Ma che .... c'entra con la finanziaria 2008 ?
da 10gradiest
gio mar 26, 2009 20:14
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Ristrutturazione bagno Iva 10%
Risposte: 8
Visite : 4407

Re: Ristrutturazione bagno Iva 10%

Buona l'ultima. In pratica l'intero imponibile può essere ivato al 10% solo quando i beni significativi non superano il 50% del totale. Normalmente però questi beni (sanitari e rubinetteria) sono le voci prevalenti nella fattura dell'idraulico relativa al rifacimento di un bagno, quindi si andrà a f...
da 10gradiest
gio mar 26, 2009 07:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 15316 Rendimento Generatori
Risposte: 11
Visite : 5000

Re: UNI EN 15316 Rendimento Generatori

Il pacchetto completo (tutto in inglese) della UNI EN 15316, cha a quanto vedo sul sito UNI è molto corposo, costa 753 euro. Dunque credo che saranno pochissimi quelli (di noi poveri termotecnici) che l'abbiano acquistato. Desumo che stiamo ancora tutti progettando con una norma che è stata ritirata...
da 10gradiest
mer mar 25, 2009 07:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 15316 Rendimento Generatori
Risposte: 11
Visite : 5000

UNI EN 15316 Rendimento Generatori

La norma UNI 10348 è stata ritirata da quasi un anno e sostituita dalla UNI EN 15316. Dunque dal 28 maggio 2008 il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dovrebbe essere eseguito in base a tale norma (lasciamo perdere il discorso certificazioni energetiche ...
da 10gradiest
lun mar 23, 2009 19:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DGR 8745 e punto 6.5.....pompe di calore
Risposte: 20
Visite : 5519

Re: DGR 8745 e punto 6.5.....pompe di calore

Ti invito, a far presente questo aspetto della direttiva europea, direttamente sul forum del cened. Ho appena visto il quesito inerente l'art. 6.5 sul forum Cened. Aspettiamo la risposta. Io ho già scritto come la penso, cioè che questo articolo male interpretato può diventare una bomba nelle mani ...
da 10gradiest
ven mar 20, 2009 18:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: DGR 8745 e punto 6.5.....pompe di calore
Risposte: 20
Visite : 5519

Re: DGR 8745 e punto 6.5.....pompe di calore

La questione è delicata. Tant'è che ho mandato un quesito al cened già ad inizio gennaio sulla questione delle pompe di calore. Il cened mi ha risposto dicendo che avrebbero inserito la mia domanda nelle faq, ma io non la vedo ancora. Dico che è delicata perchè, a parte il modo non proprio felice in...
da 10gradiest
ven mar 20, 2009 18:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAMINO singolo nella muratura
Risposte: 9
Visite : 2481

Re: CAMINO singolo nella muratura

Solitamente faccio mettere coppelle in lana minerale o avvolgere materassino in lana di vetro, per isolamento termico ma anche per evitare che la malta vada a contatto diretto con il metallo preservando meglio sia il camino che la muratura.
da 10gradiest
ven mar 20, 2009 14:34
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Vediamo per questa questione d'incompatibilità
Risposte: 5
Visite : 2476

Re: Vediamo per questa questione d'incompatibilità

Forse Colin non ha più letto la mia risposta.
Ci sono altri pareri a riguardo ?
da 10gradiest
ven mar 20, 2009 14:30
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: PRATICA 2008 / 2009
Risposte: 25
Visite : 7407

Re: PRATICA 2008 / 2009

Concordo con Andrea_Diqui sul fatto che se chiudi i lavori al 31.12.2008 non puoi portare in detrazione fatture emesse e pagate nel 2009.
da 10gradiest
ven mar 20, 2009 14:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAMINO singolo nella muratura
Risposte: 9
Visite : 2481

Re: CAMINO singolo nella muratura

La norma di riferimento non è quella da te indicata.. ma la 13384. Chi lo dice ? La UNI 10641 può essere usata a questo scopo. UNI 7129/2008 5.3.1 "...per il dimensionamento di un CAMINO si può utilzzare anche la UNI 10641." Questa mattina l'ho usata per un piccolo progetto con caldaia a ...
da 10gradiest
ven mar 20, 2009 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAMINO singolo nella muratura
Risposte: 9
Visite : 2481

Re: CAMINO singolo nella muratura

Se fosse come dite mi chiedo: 1 come sia possibile, se con le caldaie a cond. i camini non sono mai in depressione, che la UNI 11071 (che riguarda solo gli apparecchi a condensazione) preveda come prima modalità di evacuazione dei p.d.c. il CAMINO OPERANTE IN DEPRESSIONE 2 come sia possibile che io ...
da 10gradiest
gio mar 19, 2009 19:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAMINO singolo nella muratura
Risposte: 9
Visite : 2481

CAMINO singolo nella muratura

Cosa pensate della soluzione CAMINO SINGOLO all’interno ? Per la precisione intendo l’installazione nei nuovi edifici, a servizio di caldaia inferiore a 35 kW, tipo C con ventilatore, di camino singolo installato sotto traccia nella muratura perimetrale o interna di un edificio. Ancora una volta sen...
da 10gradiest
mar mar 17, 2009 19:55
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Vediamo per questa questione d'incompatibilità
Risposte: 5
Visite : 2476

Re: Vediamo per questa questione d'incompatibilità

Buongiorno Esimi :D - sono io il progettista del tutto tranne l'impianto elettrico, quindi non posso redigere l'ACE ( siamo in Lombardia ). Ma la pratica del 55% posso farla no? cioè se un collega mi redige l'ACE e io lo pago, questo costo può essere inserito nei costi professionali detraibili? io ...
da 10gradiest
mar mar 17, 2009 19:45
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: 55% tra 2008 e 2009
Risposte: 5
Visite : 2583

Re: 55% tra 2008 e 2009

Secondo me: Se il detraente è un privato serve la dichiarazione (a firma congiunta di proprietario e tecnico abilitato....per non sbagliare) che i lavori non sono ancora terminati. Le cifre già pagate nel 2008 posso essere già detratte nel 2009. A fine lavori fai la pratica. Ciao, sai se esiste un ...
da 10gradiest
mar mar 17, 2009 19:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cavi scaldanti vs. ricircolo a.c.s.
Risposte: 5
Visite : 1699

Re: Cavi scaldanti vs. ricircolo a.c.s.

Ciao, vi spiego: si tratta di un piccolo impianto centralizzato per 3 u.a. dunque le linee acqua c e f partono già separate dalla c.t. dove metterò il boiler e tutta la contabilizzazione. Questo semplifica l'impiantistica e limita i costi (no sistemi con lettura a distanza, no contalitri all'interno...
da 10gradiest
gio mar 12, 2009 18:23
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Raccordi a pressare oltre 35 kW
Risposte: 5
Visite : 2224

Re: Raccordi a pressare oltre 35 kW

Quindi riassumendo:

1
i raccordi a pressare sono ammessi all'interno degli edifici, anche nel caso di portata termica complessiva superiore a 35 kW, purchè si tratti di uso domestico in edificio civile

2
di conseguenza nella cucina di un ristorante non si possono usare raccordi a pressare
da 10gradiest
mar mar 10, 2009 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cavi scaldanti vs. ricircolo a.c.s.
Risposte: 5
Visite : 1699

Re: Cavi scaldanti vs. ricircolo a.c.s.

Nessuno ha esperienza o opinioni a riguardo ?
da 10gradiest
mar mar 10, 2009 10:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Raccordi a pressare oltre 35 kW
Risposte: 5
Visite : 2224

Raccordi a pressare oltre 35 kW

Ingegnere ho fatto un impianto del gas per la cucina di un ristorante che non doveva superare i 50 kW e invece sono diventati 80 kW, mi potrebbe fare il progetto ? Naturalmente prima si fa l'impianto e dopo il progetto. Vi risparmio tutti i dettagli. L'impianto non è fatto male. All'interno della cu...
da 10gradiest
gio mar 05, 2009 20:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cavi scaldanti vs. ricircolo a.c.s.
Risposte: 5
Visite : 1699

Cavi scaldanti vs. ricircolo a.c.s.

Vorrei utlizzare cavi scaldanti (Raychem o Caleffi o altro) per il mantenimento della temperatura in tubazioni a.c.s. in una villa, evitando la tubazione di ricircolo. Dato che non ho esperienza di questo prodotto chiedo se qualcuno lo ha già usato a questo scopo. Graditi i consigli, suggerimenti, a...
da 10gradiest
gio mar 05, 2009 20:15
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: Nessuna notizia per le modalità di inizio lavori nel 2009?
Risposte: 14
Visite : 5381

Re: Nessuna notizia per le modalità di inizio lavori nel 2009?

... Ma il decreto non doveva essere pubblicato entro il 28 febbraio ? ...
da 10gradiest
mer feb 18, 2009 19:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi
Risposte: 10
Visite : 13742

Re: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi

Hanno già affrontato decine di casi simili e mi confermano che la cosa si può fare. Con che accorgimenti? Senza accorgimenti particolari, sostengono, ad esclusione di quelli minimi: verifica pulizia o lavaggio tubazioni, saldobrasatura forte eseguita in atmosfera di azoto dei tratti di tubazioni te...
da 10gradiest
lun feb 16, 2009 19:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi
Risposte: 10
Visite : 13742

Re: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi

Finalmente qualche considerazione di natura tecnica, con riferimento alle velocità del fluido. Non mi rassegno mai quando le risposte sono vaghe del tipo "potrebbe non funzionare bene" oppure "potrebbe perdere prestazioni" o ancora "all'inizio potrebbe funzionare ma a distan...
da 10gradiest
lun feb 02, 2009 12:51
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: 7129/08
Risposte: 7
Visite : 2867

Re: 7129/08

E bravo Mimmo !
da 10gradiest
mar gen 27, 2009 19:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi
Risposte: 10
Visite : 13742

Re: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi

Per quel che ne so, non credo che con quel diametro di tubi sia possibile fare l'operazione da te descritta. Prova a chiedere alla Daikin Meno male che qualcuno c'è... E' proprio questo il punto, D. mi ha risposto dicendo che non si può fare e che loro non si prendono responsabilità, che decade la ...
da 10gradiest
mar gen 27, 2009 18:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: [CENED] Interpretazioni DGR: help me
Risposte: 23
Visite : 5932

Re: [CENED] Interpretazioni DGR: help me

Questa mattina cened mi ha risposto dicendo che a breve inseriranno la risposta al quesito nelle FAQ. ma ti hanno anticipato la risposta che metteranno? No, mi hanno solo scritto una mail dicendo che metteranno la FAQ, ma a questo punto da quanto leggo ti hanno già risposto. Però non ho ben capito ...
da 10gradiest
mar gen 27, 2009 12:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: [CENED] Interpretazioni DGR: help me
Risposte: 23
Visite : 5932

Re: [CENED] Interpretazioni DGR: help me

In merito alla possibilità di usare PdC aria-aria in alternativa alle FER ad inizio gennaio ho inviato un quesito al cened (che ho riportato nel forum... ricordi "la bomba"). Questa mattina cened mi ha risposto dicendo che a breve inseriranno la risposta al quesito nelle FAQ. In ogni caso ...
da 10gradiest
lun gen 26, 2009 19:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi
Risposte: 10
Visite : 13742

Climatizzatori split con tubi predisposti troppo grossi

Vi è mai capitato di far installare split in edifici con tubazioni in rame già predisposte di diametro non corrispondente a quelle della macchina ? Ovviamente se i tubi fossero troppo piccoli difficilmente prenderei in considerazione la cosa, ma cosa succede quando i tubi sono di diametro maggiore r...
da 10gradiest
lun gen 26, 2009 18:47
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: interventi a cavallo 2008-2009
Risposte: 5
Visite : 2637

Re: interventi a cavallo 2008-2009

E' quello che ci chiediamo tutti, credo.
da 10gradiest
sab gen 24, 2009 11:56
Forum: FORUM FINANZIARIA 2008
Argomento: RISTRUTTURAZIONE E TENTATIVI DI SCARICARE L'IMPOSSIBILE
Risposte: 5
Visite : 2622

Re: RISTRUTTURAZIONE E TENTATIVI DI SCARICARE L'IMPOSSIBILE

Anche io, quando non riesco ad evitare che inseriscano queste voci in fattura, scorporo. Poi fornisco al cliente, per il suo commercialista, copia delle fatture con indicazione delle voci scorporate. Ovviamente faccio firmare al cliente una ricevuta alla consegna dell'incartamento. Se il cliente non...
da 10gradiest
mer gen 14, 2009 18:57
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: AQE - conflitto interessi
Risposte: 11
Visite : 2570

Re: AQE - conflitto interessi

Non c'è di chè.