La ricerca ha trovato 1664 risultati
- mer mar 19, 2008 19:20
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
- Risposte: 25
- Visite : 8482
Re: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
Come fare per avere alti delta T?? si usano tubazioni + piccole.. che però aumentano le perdite di carico (anche se diminuisce la portata). Sotto il 16x2 in multistrato non si usa andare per collegare collettore a radiatori.. e con quei diametri sfido chiunque a garantire 20°C di dT No Super per av...
- mer mar 19, 2008 17:52
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
- Risposte: 25
- Visite : 8482
Re: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
Non ho capito cosa volevi dire con il discorso dell'8%. Concordo con Jerry sul deltaT di calcolo dei radiatori, se vuoi sfruttare la condensazione con i radiatori non hai altra scelta. In più se hai Delta T elevati il circolatore di caldaia ti basta e non fai il separatore idraulico, e moduli climat...
- mer mar 19, 2008 15:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
- Risposte: 25
- Visite : 8482
Re: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
portata termica al focolare definizione ee) della DGR e poi definizione a pag 40 "øcn=potenza termica nominale al focolare", quindi non puoi scappare è quella scritta sulla targhetta, ..anche se è modulante (io con il 311 mettevo quella che decidevo io sulla base della possibilità di regol...
- mer mar 19, 2008 11:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
- Risposte: 25
- Visite : 8482
Re: Nuova costruzione.. dubbi procedura CENED
1) la potenza da indicare è quella al focolare, non puoi "modulare" anche se la caldaia modula (vedi DGR) 2) l'asservimento o meno dipende dal sistema di regolazione scelto da te in progetto, se fai spegnere la caldaia a T ambiente raggiunta è assevito se non no; 3) guarda le risposte che ...
- ven mar 14, 2008 13:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: cumulo apparecchi per determinaz portata term. complessiv
- Risposte: 15
- Visite : 5981
Re: cumulo apparecchi per determinaz portata term. complessiv
Ma, sono scettico rispetto alla tua interpretazione. E il motivo è questo: il campo di applicazione della 7129/01 è così elencato: a)costruzione e rifacimento di impianti interni o parte di essi, comprendenti il complesso delle tubazioni e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del contat...
- ven mar 14, 2008 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DM37 - Ex Legge 46/90 Altra occasione perduta
- Risposte: 28
- Visite : 5517
Re: DM37 - Ex Legge 46/90 Altra occasione perduta
...meno male, si evita il progetto dell'impiantino tipo caldiaetta + piano cottura, per il quale un bravo e qualificato installatore è sicuramente in grado di fare... E poi è ormai scientificamente provato che il gas che esce da un tubo piccolo, che alimenta una cucinia e una caldaiettina, è molto ...
- ven mar 14, 2008 12:02
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Arrivare in classe A in Lombardia
- Risposte: 5
- Visite : 2145
Re: Arrivare in classe A in Lombardia
Sconsiglio caldamente a Luke di fare quello che ha scritto. L'impianto che hai descritto non funziona, e produrrà condensa sul pavimento.
- ven mar 14, 2008 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aiuto parete REI 90
- Risposte: 15
- Visite : 7187
Re: aiuto parete REI 90
Grazie Terminus. Mi ero perso l'abbrogazione dei commi in questione, (peccato erano così comodi...)
- ven mar 14, 2008 11:47
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: cumulo apparecchi per determinaz portata term. complessiv
- Risposte: 15
- Visite : 5981
Re: cumulo apparecchi per determinaz portata term. complessiv
Si esatto. Non ricadendo nel DM direi che rimane solo la 7129/01.
- ven mar 14, 2008 09:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: cumulo apparecchi per determinaz portata term. complessiv
- Risposte: 15
- Visite : 5981
Re: cumulo apparecchi per determinaz portata term. complessiv
Per il tubo gas vale la 7129 ma nel caso specifico se i locali di installazione sono comunicanti scatta inesorabilmente il DM 12/04/96.
- gio mar 13, 2008 11:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuova 46/90 finalmente
- Risposte: 38
- Visite : 7554
Re: Nuova 46/90 finalmente
Caro Giuseppe l'allegoria medica la uso spesso perchè mi sembra eclatante, e tanto lo è che tu reagisci vivacemente. Ma potrei farti infiniti esempi, per rimanere in campo sanitario scommetto che quando hai mal di denti vai dal dentista e non dall'odontotecnico :D . Forse io scrivo sempre le stesse ...
- gio mar 13, 2008 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuova 46/90 finalmente
- Risposte: 38
- Visite : 7554
Re: Nuova 46/90 finalmente
Caro Giuseppe la questione delle competenze ormai mi ha annoiato. Tutti quelli che ritengono giusto che i progetti li faccia l'idraulico, saranno contenti che l'intevento chirurgico glielo faccia l'infermiere, tanto ci sono tanti dottori che non fanno bene il loro lavoro!
- gio mar 13, 2008 10:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuova 46/90 finalmente
- Risposte: 38
- Visite : 7554
Re: Nuova 46/90 finalmente
Tanto per essere polemico, (come ormai la tarda età mi spinge a fare sempre più spesso) Vi faccio notare (come prima cosa che mi balza agli occhi) che: 1) il progetto dell'impianto del gas fino a 50 kW lo fa l'idraulico! 2) il progetto degli impianti in genere è obbligatorio solo per le CCR (si face...
- gio mar 13, 2008 10:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuova 46/90 finalmente
- Risposte: 38
- Visite : 7554
- gio mar 13, 2008 09:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuova 46/90 finalmente
- Risposte: 38
- Visite : 7554
Re: Nuova 46/90 finalmente
Non l'ho ancora letta ma voi conoscete un modo per scaricare, dal sito GU, tutto l'atto completo CON gli allegati. Così come è fatto è scomodissimo perchè gli allegati vanno letti e scaricati pagina per pagina.
- mer mar 12, 2008 18:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore...e i terminali?
- Risposte: 4
- Visite : 961
Re: pompa di calore...e i terminali?
ci ho pensato ma non ho aria primaria, e i bagni hanno i rapporti aeroilluminanti, quindi una aspirazione non mi sembra logica...
- mer mar 12, 2008 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore...e i terminali?
- Risposte: 4
- Visite : 961
pompa di calore...e i terminali?
Con pompa di caloreacqua/acqua caldo e freddo, e unità di termoventilazione interne ad aria, cosa mettete per scaldare i bagni?
- mer mar 12, 2008 14:56
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Casa in classe A+
- Risposte: 43
- Visite : 10523
Re: Casa in classe A+
Ti ricordo Jerry che chi è in lombardia l'impianto lo deve, di fatto, scegliere sulla base della DGR, e questo per evitare che progetto e certificazione differiscano in termini di classe energetica. Comunque il FV non è obbligatorio per avere una classe energetica alta. Vi riporto un esempio pratico...
- mar mar 11, 2008 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aiuto parete REI 90
- Risposte: 15
- Visite : 7187
Re: aiuto parete REI 90
E' possibile comunque fare riferimento alle tabelle di cui al DM 16/02/07 (pareti non portanti) oppure alla tabella di cui alla Circ. 15/02/08 prot.1968 (pareti portanti). Inoltre se il progetto è stato approvato dai VVF antecedentemente al 25/09/07, si possono ancora utilizzare le tabelle della ve...
- lun mar 10, 2008 16:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: tre caldaie per un solo negozio
- Risposte: 4
- Visite : 1370
Re: tre caldaie per un solo negozio
Bè chi ha realizzato l'impianto doveva avere un progetto. Chiediglielo.
- dom mar 09, 2008 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: calcolo rete idranti
- Risposte: 10
- Visite : 3170
Re: calcolo rete idranti
avete ragione in rete non c'è. Io l'ho nella raccolta della normativa tecnica (che a questo punto vi consiglio perchè è completa). Dovrei scannerizzarla e metterla in un sito di file sharing, volete aiutarmi?
- gio mar 06, 2008 17:18
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
- Risposte: 21
- Visite : 6502
Re: Accertamento documentale gas e camini singoli
Fabrizio, potresti contestualizzare il tuo intervento? Non vedo attinenza evidente con l'argomento.
- gio mar 06, 2008 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: calcolo rete idranti
- Risposte: 10
- Visite : 3170
Re: calcolo rete idranti
Vi consiglio la lettura della Nota Ministero dell'Interno 24/05/2000 n° P412/4101 sott. 72/C.1(17) "Applicazione della norma UNI 10779 - Quesito"
Direi che risponde ai Vostri dubbi.
Direi che risponde ai Vostri dubbi.
- mar mar 04, 2008 16:05
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Sempre finestre.....
- Risposte: 6
- Visite : 3550
Re: Sempre finestre.....
Per me le macchine trattamento aria in seguito della sostituzione di infissi sono onere direttamente collegato e rientrante!! Non ho più i ricambi necessari, o aprono le finestre (che trovata è?) o macchinette con recuperatore di calore. Bè Jerry già che ci siamo mettiamoci anche l'umidificatore, l...
- mar mar 04, 2008 15:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Piccolo sondaggio per conoscerci...
- Risposte: 138
- Visite : 28937
Re: Piccolo sondaggio per conoscerci...
Andrea70, ...sei l'andrea del forum anit?
- mar mar 04, 2008 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dedurre fabbisogno W/m2 da EPi
- Risposte: 4
- Visite : 1593
Re: Dedurre fabbisogno W/m2 da EPi
Ale, l'unica cosa che potresti ricavare da Eph è questa: dividi il fabbisogno di energia stagionale in Joule (ricavandolo dall'Eph) per i secondi nella stagione, e trovi la potenza media in Watt che servirebbe per mantenere l'edificio a 20 °C con la temperatura esterna media stagionale. Ergo non te ...
- lun mar 03, 2008 15:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Limiti 311 per locali interrati riscaldati e non riscaldati?
- Risposte: 4
- Visite : 1753
Re: Limiti 311 per locali interrati riscaldati e non riscaldati?
Il contenuto del post, la natura delle domande, e anche l'incipit "ho bisogno di un aiuto in poco tempo" non possono che portare a risponderti che questo non è un ufficio di consulenza ma un forum di tecnici. Dalle domande che rivogli è evidente che tu non sei un tecnico, e pertanto la cos...
- dom mar 02, 2008 15:42
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Software Cened e perdite delle caldaie a condensazione
- Risposte: 10
- Visite : 7759
Re: Software Cened e perdite delle caldaie a condensazione
Scusate l'intromissione, ma l'avete vista bene la maschera del software? Le perdite a 80/60 si calcolano sul PCI e pertanto anche per una caldaia a condensazione sono "perdite", perchè a quelle temperature non si riescono a condensare i fumi di combustione. Ciao ma no.. arrivano al 2/3% a...
- sab mar 01, 2008 12:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Accertamento documentale gas e camini singoli
- Risposte: 21
- Visite : 6502
Re: Accertamento documentale gas e camini singoli
Ho visto richiedere, vicino Frosinone, da un accertatore un progetto gas di una villetta con tutti i componenti elencati e disegnati in planimetria. Mi spiego meglio : voleva segnati tutti i pezzi speciali (curve, manicotti, riduzioni, coni, modalità di giunzione di ogni pezzo) sul progetto. Cose a...
- sab mar 01, 2008 12:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grandi carichi di ventilazione --> immensa caldaia
- Risposte: 12
- Visite : 3114
Re: Grandi carichi di ventilazione --> immensa caldaia
La domanda è giustificata dal fatto che, nel mio caso, con una capannone di superficie doppia del tuo con Upareti=0,42 Utetto=0,4 Userramenti=2,4 ricambi 0,5 vol/h, non c'è verso di rientrare nell'Eph. Figuriamoci con le portate di aria esterna da te prospettate. (forse è bene considerare la verific...
- sab mar 01, 2008 10:23
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Software Cened e perdite delle caldaie a condensazione
- Risposte: 10
- Visite : 7759
Re: Software Cened e perdite delle caldaie a condensazione
Propongo questo ragionamento: La differenza tra PCI e PCS è circa il 10% (una caldaia tradizionale ha perdite al camino di circa il 11%, dati dei costruttori che coincidono tra l'altro con le UNI 10348) Non puoi perdere meno del 9% se non vai a condensazione. Il calcolo del fattore R della DGR forni...
- sab mar 01, 2008 10:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Grandi carichi di ventilazione --> immensa caldaia
- Risposte: 12
- Visite : 3114
Re: Grandi carichi di ventilazione --> immensa caldaia
Scusa Ale hai già fatto le verifiche dei limiti del D.Legis. 311?
- ven feb 29, 2008 18:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Intonaci Esterni
- Risposte: 23
- Visite : 5411
Re: Intonaci Esterni
Ho seguito la discussione Gaetano e naturalmente le tue richieste sono conformi al D. Legis. Ma vorrei chiederti, un pò provocatoriamente: non ti sembra che chiedere di isolare una parete, portandosi alla U minima di Legge, al proprietario che vorrebbe rifare solo l'intonaco, sia come obbligare a ca...
- ven feb 29, 2008 16:44
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Consiglio su procedura
- Risposte: 1
- Visite : 943
Re: Consiglio su procedura
1- Una
2- Fai la certificazione considerando la porzione riscaldata.
2- Fai la certificazione considerando la porzione riscaldata.
- ven feb 29, 2008 16:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Eph<10% limite... no muri lordi esterni
- Risposte: 9
- Visite : 2986
Re: Eph<10% limite... no muri lordi esterni
I miei ossequi Betu.
- ven feb 29, 2008 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Eph<10% limite... no muri lordi esterni
- Risposte: 9
- Visite : 2986
Re: Eph<10% limite... no muri lordi esterni
Molto interessante il post. La Legge regionale mi era sfuggita. Un dubbio però: il comma aggiunto alla LR del 1995 dalla LR 2007, viene chiamato 1 ter. Andando a prendere la LR del 1995 noto che il comma 1 bis non c'è! Che fine ha fatto? quale LR l'ha introdotto?
- ven feb 29, 2008 15:22
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Software Cened e perdite delle caldaie a condensazione
- Risposte: 10
- Visite : 7759
Re: Software Cened e perdite delle caldaie a condensazione
Non è proprio così, il potere calorifico non c'entra nulla con l'Eph. Si tratta di stabilire il valore delle perdite al camino di una caldaia a condensazione in regime di non condensazione, tale energia va a sommarsi alle altre energie calcolate (involucro, ricambi, distribuzione, ecc.). Siccome per...
- ven feb 29, 2008 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CANNA FUMARIA OBBLIGO PROGETTO
- Risposte: 1
- Visite : 2223
Re: CANNA FUMARIA OBBLIGO PROGETTO
A questo punto fino al 31/03/08 (vedihttp://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=3184) vale ancora il DPR 447/91, quindi: obbligo di progetto del camino (e rete gas), per alimentazione a gas combustibile, per P>34,8 kW; obbligo di progetto del canna fumaria collettiva ramificata , per alim...
- ven feb 29, 2008 09:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: 10077-1 vs CENED
- Risposte: 4
- Visite : 1663
Re: 10077-1 vs CENED
Tigers secondo me ha ragione. Per scopi diversi dalla certificazione sconsiglio di usare il software CENED. Pur inserendo il valore corretto di Uf, poichè il sw non permette l'inserimento della larghezza del telaio, succede che la superficie vetrata e di conseguenza la superficie del telaio vengono ...
- gio feb 28, 2008 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Piccolo sondaggio per conoscerci...
- Risposte: 138
- Visite : 28937
Re: Piccolo sondaggio per conoscerci...
Danilo
Età 45
Impianti risc. e cond., prevenzione incendi.
Zona di lavoro Pavia - Milano
Scopro con costernazione di essere il più vecchio
Età 45
Impianti risc. e cond., prevenzione incendi.
Zona di lavoro Pavia - Milano
Scopro con costernazione di essere il più vecchio
- gio feb 28, 2008 15:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Software Cened e perdite delle caldaie a condensazione
- Risposte: 10
- Visite : 7759
Re: Software Cened e perdite delle caldaie a condensazione
Vi do la risposta del Cened: Buongiorno, anche se si inserisce un valore negativo il sw non si blocca ma si blocca se si inserisce un rendimento in forma percentuale ovvero 105%. Il dato da inserire comunque è nel caso di funzionamento non a condensazione. Cordiali saluti Risposta estremamente utile...
- gio feb 28, 2008 14:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riusciamo a incontrarci a Milano ???
- Risposte: 28
- Visite : 6720
Re: Riusciamo a incontrarci a Milano ???
invece io sono incuriosito da cristiana, non è che ha un blog come quello di super così la vediamo???
- mer feb 27, 2008 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Info
- Risposte: 23
- Visite : 5047
Re: Info
Con l'entrata in vigore della 311 L'Attestato di certificazione energetica lo posso fare anch'io? lo può fare chiunque sia abilitato, ad esempio io sono architetto, o c'è bisogno di fare corsi ecc..? Lo chiedo per sapere se conviene comprare un nuovo programma... Che programma è... affidabile, non ...
- mer feb 27, 2008 12:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vecchia caldaia a basamento
- Risposte: 6
- Visite : 1856
Re: Vecchia caldaia a basamento
La mia chiamata in causa di SuperP era ironica. Nel senso che avevo la "presunzione" di sapere cosa avrebbe risposto...
- mer feb 27, 2008 11:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Info
- Risposte: 23
- Visite : 5047
Re: Info
Anche se a mettersi in discussione è il chirurgo che ti sta facendo l'appendice? E ti dice: "non mi piace prendermi troppo sul serio!"
- mer feb 27, 2008 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vecchia caldaia a basamento
- Risposte: 6
- Visite : 1856
Re: Vecchia caldaia a basamento
Aspetto la risposta di SuperP
- mer feb 27, 2008 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Carichi interni
- Risposte: 4
- Visite : 1568
Re: Carichi interni
No non uso MC4, ho fatto un foglio excel per il DGR 5773. Però potresti usare il programma del CENED e trascrivere i risultati nell'allegato B da consegnare in Comune.
- mar feb 26, 2008 15:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Carichi interni
- Risposte: 4
- Visite : 1568
Re: Carichi interni
1) Il DGR 5773 dice che non vanno considerate disperdenti le strutture verso altri alloggi riscaldati essendo questi alimentati da un'unica CT giusto? Giusto 2) Lo stesso DGR mi dice che se uso il teleriscaldamento posso evitare il solare termico, è corretto? Giusto. 3) I ponti termici sono veramen...
- sab feb 23, 2008 10:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA 2007
- Argomento: Generatori d'aria calda a condensazione e 55%.
- Risposte: 4
- Visite : 3674
Re: Generatori d'aria calda a condensazione e 55%.
Il generatore di aria calda non è escluso dal decreto. Secondo me è una caldaia. I produttori di generatori a scambio diretto che conosco io hanno in catalogo i generatori a condensazione. Ti dico però, anche se non sarà il tuo caso ed esula dall'argomento, che molti colleghi non sanno che i generat...
- sab feb 23, 2008 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fotovoltaico e pompe di calore
- Risposte: 20
- Visite : 3816
Re: Fotovoltaico e pompe di calore
Due osservazioni Man: Nei dati che hai dato manca la potenza elettrica dei ventilatori dell'evaporatore e degli ausiliari; Cosa te ne fai di acqua a 35 °C? I dati non tengono conto, e non potrebbero tenere conto, di quello che tu chiami "perdite per sbrinamento". Tale fenomento non è una p...