La ricerca ha trovato 543 risultati

da paolo m
gio dic 17, 2015 08:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?
Risposte: 23
Visite : 14626

Re: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?

L'APE non è necessaria per la semplice sostituzione del generatore, in virtù delle procedure semplificate introdotte dal 2009. La stessa FAQ da te richiamata più avanti lo precisa: "...l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione del...
da paolo m
ven dic 04, 2015 16:50
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Appartamento senza riscaldamento
Risposte: 1
Visite : 2488

Re: Appartamento senza riscaldamento

vedi FAQ 9.4
da paolo m
mer nov 25, 2015 20:15
Forum: Regione Liguria
Argomento: Appartamento in condominio ... senza riscaldamento
Risposte: 2
Visite : 14486

Re: Appartamento in condominio ... senza riscaldamento

lui la plume ha scritto:dovrei fare per toglier loro qualche grana?
Rivolgersi ad un professionista.
da paolo m
gio nov 05, 2015 09:38
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Iniziativa M5S per disservizi CENED
Risposte: 34
Visite : 11238

Re: Iniziativa M5S per disservizi CENED

Sì l'ho provato ed è indubbio che abbia molti (troppi) problemi e che in qualche caso spara numeri a vanvera. Del resto i (grossi) limiti del nuovo CENED+2 sono ben presenti anche a chi l'ha prodotto o ha contribuito al suo sviluppo. Questo è emerso in modo chiaro dal convegno di giovedì scorso che ...
da paolo m
mer nov 04, 2015 12:44
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Iniziativa M5S per disservizi CENED
Risposte: 34
Visite : 11238

Re: Iniziativa M5S per disservizi CENED

Perché alle voci? Basta far riferimento al dato ufficiale pubblicato sulla home page del CENED:
Ad ieri, 3 novembre, risultavano 4484 APE depositate con il Cened+2. Certamente non molte. La media, prima dell'introduzione della nuova procedura arriva attorno ad un migliaio di APE al giorno.
da paolo m
ven ott 30, 2015 09:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti e sistema di distribuzione
Risposte: 11
Visite : 3245

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Mi accodo a questa discussione per verificare se ho bene inteso quanto previsto dalle nuove normative in merito alla copertura di quota del fabbisogno di ACS con energie rinnovabili nel caso di nuovo impianto o ristrutturazione dell'impianto termico in edifici esistenti. A parte il fatto che con le ...
da paolo m
ven ott 30, 2015 07:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche DM sostituzione generatore
Risposte: 38
Visite : 8810

Re: Verifiche DM sostituzione generatore

Quantomeno in Lombardia la cosa è stata chiarita: FAQ 8.3.h. È necessario che la relazione tecnica sia compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti? Qualora per la tipologia di intervento effettuata, le verifiche richieste dall’allegato al D.D.U.O. 6480/2015 riguardino solamente alcuni parametr...
da paolo m
mar ott 27, 2015 09:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche DM sostituzione generatore
Risposte: 38
Visite : 8810

Re: Verifiche DM sostituzione generatore

E' vero nelle versioni recenti è sparito questa parte del testo che era (ed è tutt'ora presente e, secondo normattiva, tutt'ora vigente) nell'allegato E del dlgs 192/05: "Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le i...
da paolo m
ven ott 23, 2015 15:14
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cened 2.0 rendimento impianto 240%
Risposte: 8
Visite : 4375

Re: Cened 2.0 rendimento impianto 240%

Scherzi a parte... i risultati del calcolo sono assurdi.... qualcuno ha idea di come il motore di calcolo calcoli i rendimenti. Come dovrebbe calcolarli lo puoi ricavare dall'allegato H della decreto 6480. Ad esempio pag. 41 e seguenti. Che poi questo corrisponda a quanto hanno implementato nel sof...
da paolo m
gio ott 22, 2015 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dm 05.08.2015 problema pdf
Risposte: 4
Visite : 1490

Re: dm 05.08.2015 problema pdf

Invece a me funziona, sia il copia-incolla che la ricerca. Ovviamente mi riferisco la testo dell'allegato. Non vale per il testo iniziale del decreto, integrato nel Pdf, che è bitmap.

Il problema lamentato invece si verifica con il testo scaricato dalla Gazzetta Ufficiale.
da paolo m
mer ott 14, 2015 20:16
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Nuovo Cened 2.0
Risposte: 134
Visite : 110647

Re: Nuovo Cened 2.0

Tutto rinviato a domani pomeriggio, quando verrà rilasciata una nuova versione del software e dei manuali. Vedremo.
da paolo m
mer ott 14, 2015 13:19
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Nuovo Cened 2.0
Risposte: 134
Visite : 110647

Re: Nuovo Cened 2.0

La possibilità di utilizzo della vecchia procedura è limitata solo ai casi che rientrano in quanto stabilito al capo 4.3 dell'allegato alla delibera regionale, ossia: E’ concesso l’utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5796/2009 per redigere l’Attestato di Prestazione E...
da paolo m
mer ott 14, 2015 09:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pannelli radianti e sistema di distribuzione
Risposte: 11
Visite : 3245

Re: Pannelli radianti e sistema di distribuzione

Io credo non vada banalizzata l'osservazione del tecnico. Tra l'altro forse uno dei pochi che leggono una relazione di legge 10. Nel merito ovviamente non vi sono dubbi sul considerare il circuito radiante come sottosistema di emissione. Il punto è, e qui il tecnico si dimostra forse un poco pignolo...
da paolo m
gio ott 01, 2015 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: responsabile tecnico impresa
Risposte: 3
Visite : 1496

Re: responsabile tecnico impresa

Puoi dare un'occhiata qui:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... ntisti.pdf
dovresti trovare risposte al tuo quesito da pag. 22.
da paolo m
lun set 21, 2015 14:05
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE
Risposte: 5
Visite : 2116

Re: APE

giusto.
da paolo m
ven set 18, 2015 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte e moduli.
Risposte: 5
Visite : 1819

Re: Porte e moduli.

jugulo ha scritto:mi interessa il concetto di tolleranza concessa. E' scritto da qualche parte?
Puoi vedere l'articolo 5 del DM 30 novembre 1983. Poi il recente DM 3 agosto 2015, al capo G.1.22
da paolo m
mar ago 25, 2015 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 impianto termico edificio senza riscaldamento e APE edificio non riscaldato
Risposte: 4
Visite : 2736

Re: L10 impianto termico edificio senza riscaldamento e APE edificio non riscaldato

... mettiamo anche il caso che ho un edificio nuovo scaldato con pompa di calore da 3kW .. considero l'edificio non riscaldato in quanto il generatore ha pot. nom. < 5kW Giusto per precisare. Una pompa di calore è sempre impianto termico. Indipendentemente dalla potenza. Il limite dei 5kW riguarda ...
da paolo m
mer ago 12, 2015 17:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per calcolo estivo
Risposte: 44
Visite : 13455

Re: Software per calcolo estivo

DESCRIZIONE Il modulo EC706 consente di effettuare il calcolo del fabbisogno estivo di potenza, secondo il metodo Carrier-Pizzetti. Vengono calcolati i vari contributi: per radiazione solare, per trasmissione termica, per ricambio d'aria, per persone, i carichi elettrici e gli altri carichi interni....
da paolo m
mer ago 12, 2015 16:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -
Risposte: 22
Visite : 5822

Re: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -

Se l'intervento ha riguardato solo il negozio, non ha interessato parti condominiali e il negozio è univocamente definito al catasto: allora 345b e allegato F.
da paolo m
mer ago 12, 2015 08:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -
Risposte: 22
Visite : 5822

Re: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -

Sì, dovrai compilare l'allegato F. Il valore di trasmittanza da riportare, riferito ad ogni singolo serramento, come correttamente hai precisato, è Uw.
da paolo m
lun ago 10, 2015 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: bar e ristoranti
Risposte: 2
Visite : 927

Re: bar e ristoranti

Forse perché generalmente (e banalmente): Il bar è un pubblico locale, ove si possono consumare, seduti o in piedi, bevande o cibi leggeri... il ristorante è un esercizio pubblico dove si consumano pasti completi, serviti ai clienti su tavoli disposti in un locale apposito... In nessuna delle due us...
da paolo m
gio lug 30, 2015 10:20
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -
Risposte: 22
Visite : 5822

Re: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -

E' quello che ha detto lei:
elena3 ha scritto: ho dovuto installare un inverter senza motore esterno e pertanto COP e EER sono risultati superiori al massimo ammesso dalla normativa.
da paolo m
mer lug 29, 2015 21:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -
Risposte: 22
Visite : 5822

Re: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -

Il punto non è l'ammissibilità o meno della detrazione per l'installazione di pompe di calore ma le prestazioni minime richieste. Infatti (dal sito ENEA): "le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche i...
da paolo m
mer lug 29, 2015 18:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -
Risposte: 22
Visite : 5822

Re: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -

Da quello che ha detto:
elena3 ha scritto:ho dovuto installare un inverter senza motore esterno e pertanto COP e EER sono risultati superiori al massimo ammesso dalla normativa.
il 347 è escluso.
da paolo m
lun lug 27, 2015 23:51
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -
Risposte: 22
Visite : 5822

Re: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -

Il valore da confrontare è quello indicato come EPi, ossia l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Che risulta pari a 41,59 kWh/m³anno. Purtroppo assai distante dal valore limite, che come detto, dovrebbe essere, nel tuo caso, non superiore a 16,7 kWh/m³anno. Stante ques...
da paolo m
lun lug 27, 2015 17:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -
Risposte: 22
Visite : 5822

Re: agevolazioni fiscali risp.energetico - comma 344 -

L'indice precedente alla ristrutturazione non ha alcuna rilevanza. Quello che conta è l'indice ottenuto a seguito dei lavori. Nel tuo caso, con i valori di S/V e GG che hai riportato, dovrebbe essere non superiore a 16,7 kWh/m³anno. Dovresti confrontare questo valore con quello riportato sull'APE.
da paolo m
ven lug 24, 2015 10:51
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Nuova normativa APE
Risposte: 1
Visite : 2830

Re: Nuova normativa APE

Hai visto la DGR X/3868? In merito all'accreditamento il punto 5 e seguenti dell'allegato.
da paolo m
gio lug 16, 2015 13:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rendimenti mi fate capire?
Risposte: 30
Visite : 12883

Re: rendimenti mi fate capire?

C'è un impianto fotovoltaico?
da paolo m
mer giu 17, 2015 15:21
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione appartamento in condominio
Risposte: 4
Visite : 2161

Re: Certificazione appartamento in condominio

Freddoestate ha scritto:occorre fare il calcolo dell'intero edificio e poi suddividerlo con le tabelle millesimali. (Questo per rispettare la legge attualmente in vigore
scusa di quale legge parli?
Non è che confondi con la ripartizione dell'impianto termico?
da paolo m
sab mag 30, 2015 19:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: collaudo rete idronica
Risposte: 2
Visite : 962

Re: collaudo rete idronica

Se ti riferisci agli impianti di riscaldamento: UNI 5364.
Se invece si tratta di impianti di alimentazione e distribuzione acqua calda e fredda: UNI 9182.
da paolo m
mar apr 28, 2015 12:39
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Novità introdotte dal d.lgs 102/2014
Risposte: 23
Visite : 22670

Re: Novità introdotte dal d.lgs 102/2014

No. La verifica fa fatta sull'efficienza energetica, ossia sull'Eph.
da paolo m
lun apr 27, 2015 12:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 LOMBARDIA
Risposte: 1
Visite : 810

Re: L10 LOMBARDIA

Basterebbe leggere la DGR. La 8745 è il risultato della modifica e integrazione della DGR 5018 e la sostituisce interamente.
da paolo m
mar apr 21, 2015 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Uso di Termolog Epix 6
Risposte: 8
Visite : 3169

Re: Uso di Termolog Epix 6

Io credo che non ci sia niente di intelligente in tutto quello che hai scritto. Nemmeno educato visto chi ci ospita Allargando un poco il discorso, io aggiungerei che non è nemmeno corretto dal punto di vista del comportamento di una pubblica amministrazione. Di fatto il sito del CENED, da qualche ...
da paolo m
mer apr 01, 2015 11:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DI.RI. impianto adduzione gas
Risposte: 6
Visite : 2350

Re: DI.RI. impianto adduzione gas

E' così, servono i requisiti previsti dall'articolo 7 al comma 6 del DM 37/08.
da paolo m
ven mar 27, 2015 09:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore clima inverter EMMETI
Risposte: 6
Visite : 3146

Re: Pompe di calore clima inverter EMMETI

cooperate mi ha anticipato. Aggiungo solo una precisazione in riferimento all'altro post. Dove parli della tipologia di PdC. Parli di uno split. Se è così, ossia l'emissione è affidata ad una unità interna di questo tipo, la PdC è aria-aria. Il tipo di refrigerante non qualifica nulla da questo punt...
da paolo m
gio mar 26, 2015 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore clima inverter EMMETI
Risposte: 6
Visite : 3146

Re: Pompe di calore clima inverter EMMETI

Scusa la franchezza, ma visto le domande che fai è certamente vero quello che dici, ossia di non avere alcuna conoscenza della materia (lo si capisce anche da un altro tuo intervento sullo stesso tema, dove ancor più è evidente la tua non competenza), non è forse il caso di passare la mano a qualcun...
da paolo m
mar mar 17, 2015 17:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema di muffa
Risposte: 27
Visite : 6788

Re: Problema di muffa

Confermo, così banalmente funziona.
da paolo m
mer mar 11, 2015 09:20
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Normativa requisiti di trasmittanza limite. Quale?
Risposte: 7
Visite : 3538

Re: Normativa requisiti di trasmittanza limite. Quale?

Sul nuovo devi verificare l'indice di prestazione energetica, non rilevano le trasmittanze.
da paolo m
mar mar 10, 2015 12:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno
Risposte: 4
Visite : 1739

Re: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno

Il fatto di passare all'XPS ha proprio lo scopo di valutare la possibilità di fare a meno della barriera vapore.
da paolo m
mar mar 10, 2015 11:24
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno
Risposte: 4
Visite : 1739

Re: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno

Valuterei la possibilità di impiegare XPS invece di EPS.
da paolo m
gio mar 05, 2015 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI e MiSE
Risposte: 14
Visite : 3386

Re: UNI e MiSE

I termini della convenzione derivano da qui: 3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispon...
da paolo m
gio mar 05, 2015 08:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI e MiSE
Risposte: 14
Visite : 3386

Re: UNI e MiSE

Il mio era un discorso generale. Il caso della 7129.2008 è un'eccezione. Il suo recepimento è stato fatto con il DM 13 agosto 2009, attuativo, come altri, della legge 1083/71. Come si può vedere qui: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica...
da paolo m
mer mar 04, 2015 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI e MiSE
Risposte: 14
Visite : 3386

Re: UNI e MiSE

Purtroppo, a mia conoscenza, non vi sono elenchi puntuali ed aggiornati. Qualcosa in tal senso aveva fatto a suo tempo, per il settore gas, il CIG:
http://www.gassicuro.it/pdf/elenco_norme_cig_2011.pdf
Non mi risulta sia stato successivamente aggiornato.
da paolo m
mer mar 04, 2015 13:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI e MiSE
Risposte: 14
Visite : 3386

Re: UNI e MiSE

Non penso.... nella 1083/71 ci sono solo i titoli, non gli allegati.Da quale fonte ti rifornivi??? Le norme sono state pubblicate man mano quali allegati dei diversi decreti attuativi della legge 1083/71. Giusto per citarne uno, a titolo di esempio, il DM 27 marzo 2006 pubblicato in GU il 15 aprile...
da paolo m
mar mar 03, 2015 15:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI e MiSE
Risposte: 14
Visite : 3386

Re: UNI e MiSE

Non si tratta di una novità. O meglio, forse la novità può essere rappresentata dalla raccolta di queste norme sul sito del ministero. Per il resto si tratta delle norme che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in quanto previste da leggi in materia di sicurezza. Il caso più noto è quello ...
da paolo m
mar mar 03, 2015 07:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: cambio subalterno catastale
Risposte: 1
Visite : 3610

Re: cambio subalterno catastale

Potresti prendere in considerazione l'ultimo comma della FAQ 6.3.c del Cened
da paolo m
sab feb 21, 2015 20:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Devo fare un APE con il Cened, ma non ho la caldaia ma il collegamento con il teleriscaldamento
Risposte: 4
Visite : 4258

Re: Devo fare un APE con il Cened, ma non ho la caldaia ma il collegamento con il teleriscaldamento

Scusa ma se l'edificio è servito dal teleriscaldamento indicherai come generatore termico: teleriscaldamento, con tutto quanto ne consegue. Che c'entra la caldaia?