La ricerca ha trovato 738 risultati

da lbasa
sab apr 21, 2018 00:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esplosione di un impianto geotermico
Risposte: 11
Visite : 3362

Re: Esplosione di un impianto geotermico

E' possibile che l'impianto sia stato progettato da:
http://www.greenyspa.com/esperienze

E' possibile che ora i prezzi caleranno:
https://www.immobiliare.it/53331969-Ven ... overe.html
da lbasa
gio apr 19, 2018 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cappa ed esalazione per forno elettrico
Risposte: 5
Visite : 1669

Re: Cappa ed esalazione per forno elettrico

Prassi per i requisiti di igiene: http://www.suapvaldera.it/files/Linee_Guida_Fumi_e_Vapori.pdf Se l'attività rientra nell'esercizio alimentare pubblico, il forno ancorchè elettrico incorre nell'obbligo: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1847_allegato.pdf Edit: ho corretto i link prima no...
da lbasa
mer apr 18, 2018 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica impianto in appartamento con riscaldamento condominiale
Risposte: 11
Visite : 3536

Re: Modifica impianto in appartamento con riscaldamento condominiale

... chi fa manutnzione usa questi per la pulizia meccanca + sanificatori vari Hai buone frequentazioni, mi risulta essere la sonda più cara sul mercato. Nelle mie esperienze i manutentori hanno imparato ad assemblare da sè le spazzole ai tubi, che usano solo per le riprese (in mandata insufflano di...
da lbasa
mar apr 17, 2018 21:38
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: R'w serramenti
Risposte: 27
Visite : 21578

Re: R'w serramenti

Due osservazioni per semplificazione brutale: In fase di scelta: ... richiedere prestazioni superiori a 38dB comporta un costo (o, se preferite, una scrematura dei possibili forrnitori), per cui, se non è necessario (e spesso non lo è per raggiungere i 40dB di facciata), non è una buona idea di chie...
da lbasa
mar apr 10, 2018 23:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deroga distanza confini cappotto
Risposte: 6
Visite : 1986

Re: Deroga distanza confini cappotto

In Lombardia al 102/2014 si è sovrapposta la normativa regionale 38/2015. Prima di definire quale trasmittanza, meglio che Etabeta comprenda in quale dispositivo di legge va a cadere l'intervento: http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=21135 (ad un certo punto vengono riportate risposte istituzio...
da lbasa
dom apr 08, 2018 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cottura alla brace con carboni
Risposte: 8
Visite : 3123

Re: Cottura alla brace con carboni

... Ma esistono diversi locali che hanno il barbecue, ovviamente con cappe di aspirazione. ... per la progettazione della canna fumaria, ad esempio, quale norma occorre prendere a riferimento? Hai chiesto sui barbecue. La definizione di barbecue nelle norme di prodotto è " apparecchio progetta...
da lbasa
ven apr 06, 2018 01:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cottura alla brace con carboni
Risposte: 8
Visite : 3123

Re: Cottura alla brace con carboni

Cerco normative e/o riferimenti per una cucina con brace per cottura con carboni (barbecue) da installare all'interno di una cucina al fine di realizzare una braceria. esistono UNI o altre norme che trattano l'argomento? Speriamo non ne pubblichino mai. Sono capaci anche di impedirci di cuocere le ...
da lbasa
gio apr 05, 2018 08:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: aggiornamento norme
Risposte: 8
Visite : 3409

Re: aggiornamento norme

Distinguerei fra necessità di aggiornamento ai fini delle DoP per i costruttori (aggiornamento necessario), rispetto alle responsabilità di un asseveratore / programmatore. Nella premessa di ciascuna delle norme citate, oltre alla frase di rito " La presente norma costituisce il recepimento, in...
da lbasa
mar apr 03, 2018 10:26
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Portale 2018
Risposte: 37
Visite : 9571

Re: Portale 2018

Da questo portale 2018, il sistema chiede un primo filtraggio dei commi intervento selezionabili, sulla base del tipo di edificio (intero, parti comuni, U.I.). Domanda: l'alert avviene sulla selezione "parti comuni"? (Ipotesi: la riqualificazione che passa per Enea rispetto alle precedenti...
da lbasa
gio mar 29, 2018 13:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C
Risposte: 40
Visite : 8329

Re: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C

Caldaia e bruciatore sono sinonimi, esattamente come heater e burner. ... ... Trovami un singolo produttore di caldaie in tutta Europa che chiama "bruciatore" o "burner" il complesso del generatore, e avrai la mia sempiterna stima Ascoltate le parti, si dispone: 1] secondo la di...
da lbasa
mar mar 27, 2018 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C
Risposte: 40
Visite : 8329

Re: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C

Quindi la H.110 e la H.123 vanno a remengo per l'oceano.
Ed a remengo navighiamo pure noi, in mezzo a tutta la lucidità del settore macchine:
Immagine
da lbasa
lun mar 26, 2018 22:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C
Risposte: 40
Visite : 8329

Re: Valvola Intercettazione combustibile tarata a 110° C

... Ma giorni fa mi sono imbattuto in una Baxi Power HT, stessa temperatura massima. Evidentemente l'argomento temperatura ammissibile sembra spinoso visto che produttori pare abbiano interpretazioni diverse. Aggiungo qualche info. In una vecchia presentazione sulle novità dell'edizione 2009 della ...
da lbasa
lun mar 26, 2018 11:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas
Risposte: 29
Visite : 12591

Re: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas

... Ma scegliere dove, sulla tabella dei K della UNI 11528, o altrove? Ma soprattutto io a priori non so quale sia il numero di Reynolds proprio perchè la tubazione la devo ancora dimensionare... ... In ogni caso mi sembra più comodo individuare il benedetto K corretto (essendo termine invariante) ...
da lbasa
sab mar 24, 2018 01:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas
Risposte: 29
Visite : 12591

Re: uni 11528: DIMENSIONAMENTO impianto interno gas

(Poi non dire che esagero con la semplificazione ...) Io non decido se il tubo è liscio o scabro, valuto se il numero di Reynolds è maggiore o minore di 2000, come si fa con i tratti lineari (foglio di calcolo: funzione della velocità e viscosità del gas, del diametro della conduttura in quell'accid...
da lbasa
sab mar 24, 2018 01:22
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE OBBLIGO?
Risposte: 9
Visite : 3410

Re: APE OBBLIGO?

C'è obbligo quando cambia la classe.
In Toscana e dappertutto. ...
:?:
Si è parlato di vendere o locare?
Si è parlato di ristrutturazione importante?
da lbasa
lun mar 19, 2018 13:34
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto metano da Residenziale a Commerciale
Risposte: 2
Visite : 2112

Re: Impianto metano da Residenziale a Commerciale

Buongiorno. ... quesito per Voi esperti del settore (non come il mio tecnico che ha fatto solo guai! ... (Peccato di inesperienza nella frequentazione di un forum tecnico) Qua non si parte benissimo: è sopravvalutata la prima affermazione (hai voglia quanti litigi fra presunti esperti) ed è preconce...
da lbasa
lun mar 19, 2018 12:54
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: rispondenza gas
Risposte: 15
Visite : 5297

Re: rispondenza gas

applausi per grifo :mrgreen: Con un'aggiunta però: è sacrosanto diritto del committente chiedere sicurezza sul fatto che le perdite lungo l'adduzione abbiano evidenza rispetto al minimo valore ammesso dalle norme sull'installazione. Rispondenza o Conformità che sia, per l'utente a ben poco varrà ex...
da lbasa
lun mar 19, 2018 12:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura Rinnovabile e due impianti
Risposte: 15
Visite : 3195

Re: Copertura Rinnovabile e due impianti

... non credo sia proprio a norma per lo split ...
Bravo, meglio essere sinceri su questo.
da lbasa
ven mar 16, 2018 22:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dm 37 progetto
Risposte: 7
Visite : 1736

Re: dm 37 progetto

... il comune chiede la cila ... ma si dovrebbe secondo te consegnare progetto fatto anche da installatore insieme alla cila prima di fare i lavori? o è ok la dico completa a fine lavori? Se il comune chiede CILA, il DPR 380 dice: " Art. 6 bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio...
da lbasa
gio mar 15, 2018 15:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: rispondenza gas
Risposte: 15
Visite : 5297

Re: rispondenza gas

... Mi dispiace, ma temo che mi tocchi pagare una seconda volta, nella speranza di avere una rispondenza forse decente. Non credo che la prima abbia valore se non è stata fatta correttamente. La norma sulle prove di tenuta per impianti preesistenti e sottoposti a rifacimenti parziali consente una p...
da lbasa
mer mar 14, 2018 15:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Potere calorifico superiore
Risposte: 8
Visite : 4719

Re: Potere calorifico superiore

Se la risposta non è stata esaustiva.
https://translate.google.it/#it/en/Perc ... 20prodotto.
Segui il labiale, premendo l'iconcina dell'altoparlante (la sua etichetta è "Ascolta") che si trova sotto la frase.
da lbasa
lun mar 12, 2018 23:32
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Potere calorifico superiore
Risposte: 8
Visite : 4719

Re: Potere calorifico superiore

... Mi stupisce e sinceramente non l'ho mai notato :oops: che un fornello abbia portata termica calcolata su PCS, se è così non so il perché. Ho diverse foto di terghette di fornelli ma è semplicemente riportato un Qn = xx kW senza riferimenti a PCI o PCS. I produttori primari di piani cottura sono...
da lbasa
ven mar 09, 2018 12:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fatture lavori pdc 2017 - fattura pratica 2018
Risposte: 6
Visite : 2608

Re: fatture lavori pdc 2017 - fattura pratica 2018

Da un paio d'anni sul sito Enea le FAQ si limitano alle risposte ritenute più utili, e sono stati tagliati diversi quesiti precedenti. In un archivio datato a prima che abolissero l'obbgligo di comunicare all'AdE i lavori che proseguono negli anni, c'era la seguente risposta: 59. D -Ho realizzato ne...
da lbasa
gio mar 08, 2018 23:16
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: COGENERAZIONE - TEE - PCS/PCI
Risposte: 1
Visite : 3233

Re: COGENERAZIONE - TEE - PCS/PCI

... Per caso qualcuno di voi sa da quale fonte deriva lo 0,905? Buonasera: https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/cogenerazione/chiarimenti-operativi " Per le unità di cogenerazione alimentate a gas naturale, quale valore del potere calorifico inferiore è possibile utilizzare se non si dis...
da lbasa
mer mar 07, 2018 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 12891

Re: Radiante in edifici molto isolati

... Avere passi molto maggiori, comporta avere sicuramente temperature maggiori e/o funzionamento per tempo maggiore dell'impianto. Poi, detto tra noi. Tra un passo 15 e un passo 25, quanto passa di differenza economica ? Sai mai che poi cambiano il pavimento e non te lo dicono... oppure lo cambian...
da lbasa
mer mar 07, 2018 09:21
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici
Risposte: 17
Visite : 9000

Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Oggi al corso anit di Firenze è stato detto che per le nostre misure in opera si continua ad usare il metodo ingegneristico uni 16283 mentre il metodo di controllo uni 10052 sarà usato da Asl e arpat per eseguire eventuali controlli. È un chiarimento interessante se confermato. Quindi ogni settiman...
da lbasa
mer mar 07, 2018 09:07
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Software calcolo acustico requisiti passivi
Risposte: 25
Visite : 16119

Re: Software calcolo acustico requisiti passivi

Echo 8 è aggiornato alle uni 2017. È un buon software? Si può dire questo: non esegue il calcolo per analisi di frequenza, si limita a quanto richiesto sulla valutazione apparente dalla normative vigente. E' un problema in edilizia? Tenuto conto del consiglio di Morissey: hai ragione, ma io voglio ...
da lbasa
mar mar 06, 2018 09:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 12891

Re: Radiante in edifici molto isolati

8) Da quando ho saputo che l'Amministrazione di questo forum è partner di un'azienda (si può dire di Prevalle BS?) concorrente con quella (si può dire di Codroipo UD?) presso la quale un certo professionista ha condotto le prove, devo limitare i riferimenti. Mimica facciale: https://cdn-img-a.faccia...
da lbasa
lun mar 05, 2018 22:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?
Risposte: 6
Visite : 1808

Re: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?

In che senso "ancora"? L'ultimo decreto attuativo della legge 10/91 (doveva uscire entro 120 gg) è stato approvato nel luglio 2005, poche settimane prima che il 192 rivoluzionasse il mondo, non ve ne ricordate? La trama di quel film: - nella L10/91 all'art.4 i commi 1 e 2 chiedevano "...
da lbasa
lun mar 05, 2018 18:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 12891

Re: Radiante in edifici molto isolati

Edit: ho impiegato molto a scrivere il messaggio, nel frattempo interveniva Danilo2; in pratica sono d'accordo.
da lbasa
lun mar 05, 2018 18:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante in edifici molto isolati
Risposte: 26
Visite : 12891

Re: Radiante in edifici molto isolati

La discussione si è sviluppata molto dopo il primo quesito di ingresso, sul quale vorrei dire un paio di cose: Un esimio :) collega mi raccomanda di non adottare mai passi superiori al 15 per il radiante a pavimento... onde evitare temperature superficiali disomogenee e altri problemi. Però quando c...
da lbasa
sab mar 03, 2018 11:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?
Risposte: 6
Visite : 1808

Re: MA C'E' ANCORA QUALCUNO CHE RISPETTA LA LEGGE?

Alla Funzione Pubblica che disconosce lo stato di diritto. Alla Funzione Pubblica che si autoassolve e che usa il cittadino come schiavo per i propri interessi. Dedico un messaggio scritto su un muro, in una lingua non europea: https://pbs.twimg.com/media/DHt0Aq9WAAA7sbf.jpg (Gli uccelli nati nelle ...
da lbasa
ven mar 02, 2018 22:53
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Da Sole 24 ore Ripartizione consumi :volontario, involontario, quota millessimale
Risposte: 20
Visite : 7715

Re: Da Sole 24 ore Ripartizione consumi :volontario, involontario, quota millessimale

Aarebbe stato preferibile inserire l'ultimo argomento in altro contesto; comunque.
Il MISE (tramite il CTI) ha confermato la prima valutazione dell'ing. Pasqualini (AlbertoP):
http://www.progetto2000web.it/assets/Up ... getica.pdf
da lbasa
ven mar 02, 2018 18:35
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Da Sole 24 ore Ripartizione consumi :volontario, involontario, quota millessimale
Risposte: 20
Visite : 7715

Re: Da Sole 24 ore Ripartizione consumi :volontario, involontario, quota millessimale

... ti invio il link ,così ,puoi aprirlo senza che io te lo inquini http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/risparmio-energetico-e-tecnologie/2016-09-19/la-quota-fissa-riscaldamento-diventa-sempre-piu-variabile-224349.php?uuid=ADvAgRNB L'autore dell'articolo pare essere per coincidenza ...
da lbasa
gio mar 01, 2018 21:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Definizione ristrutturazione impianto termico sanitario
Risposte: 1
Visite : 1037

Re: Definizione ristrutturazione impianto termico sanitario

Per me la definizione di impianto sanitario corrisponde a quella che comprende sistemi di produzione, accumulo, distribuzione ed erogazione. Ho il timore che il tuo ampliamento modifichi sostanzialmente: - il sistema di produzione + accumulo (i bollitori nuovi); - il sistema di distribuzione (le nuo...
da lbasa
mer feb 28, 2018 19:22
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici
Risposte: 17
Visite : 9000

Re: Attestazione conclusiva dei requisiti acustici

Grazie della segnalazione.
da lbasa
mar feb 27, 2018 21:53
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: valvole termostatiche in impianto monotubo
Risposte: 19
Visite : 8479

Re: valvole termostatiche in impianto monotubo

Credo che Amaluglio ed i suoi radiatori stiano diventando un'opera d'arte.
https://pbs.twimg.com/media/DXDRuVNWkAA1DCh.jpg
da lbasa
mar feb 27, 2018 19:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL 2009 DUBBI E CONSIDERAZIONI
Risposte: 41
Visite : 13417

Re: ISPESL 2009 DUBBI E CONSIDERAZIONI

... Andate a vedere cos'è un bruciatore aria soffiata... Suoniamo il campanello di chi produce bruciatori: http://www.anima.it/contenuti/10670/gruppo-bruciatori-ad-aria-soffiata (trucco: vedere la posizione del ventilatore) Se non aprono: andiamo a vedere le schede tecniche dei nostri bruciatori. A...
da lbasa
mar feb 27, 2018 12:17
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e riscaldamento elettrico in edifici isolati
Risposte: 33
Visite : 9324

Re: APE e riscaldamento elettrico in edifici isolati

... Ho investito troppo nell'isolamento della casa e nel fotovoltaico per azzerare la bolletta? ...
E poi il postino deve parcheggiare sulla strada pubblica e portarti a piedi la bolletta fino a casa?
https://pbs.twimg.com/media/DLsBxxyWAAAuG6U.jpg
da lbasa
mar feb 27, 2018 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC CLIVET CPAN U-200 Elfofresh
Risposte: 13
Visite : 5451

Re: VMC CLIVET CPAN U-200 Elfofresh

Visto che gli errori sono così descritti: E33: Recovery compressor lockout for low temperature ambient (heat mode). The air inside the house is not compatible with the unit's operating limits. This might mean that there is no main heat ing system or that it is not running. This is an air renewal uni...
da lbasa
lun feb 26, 2018 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC CLIVET CPAN U-200 Elfofresh
Risposte: 13
Visite : 5451

Re: VMC CLIVET CPAN U-200 Elfofresh

L'errore 27 è una conseguenza: si sono fermati i ventilatori sempre per bassa temperatura interna. Forse è il caso di chiarire una cosa (e lo dice anche il produttore): è un'unità di rinnovo dell'aria con recupero di calore e non un dispositivo di riscaldamento. ... la cosa che mi ha dato il sospett...
da lbasa
lun feb 26, 2018 14:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VMC CLIVET CPAN U-200 Elfofresh
Risposte: 13
Visite : 5451

Re: VMC CLIVET CPAN U-200 Elfofresh

:? L'errore E33 dice un'altra cosa: dice che non c'è sufficiente temperatura d'aria interna ripresa e va in blocco il compressore del recuperatore termodinamico; è previsto l'accessorio resistenza elettrica di supporto per ovviare? Io escluderei le condizioni esterne. Era con recuperatore termodinam...
da lbasa
lun feb 26, 2018 14:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e riscaldamento elettrico in edifici isolati
Risposte: 33
Visite : 9324

Re: APE e riscaldamento elettrico in edifici isolati

... Dovrebbe essere: - la PdC elettrica viene alimentata da energia elettrica; - il FV produce energia elettrica che per quanto possibile, mese per mese viene sfruttata entro il confine di sistema; - l'energia prodotta dal fv e non consumata dentro il confine (esempio mesi estivi) viene esportata e...
da lbasa
lun feb 26, 2018 00:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti essicazione cereali e deposito cereali
Risposte: 4
Visite : 1218

Re: Impianti essicazione cereali e deposito cereali

Anch'io sono dell'opinione che si tratti di lana caprina e che convenga concentrare l'esame progetto passando per le attività 27 + 28 (perchè immagino che lo stoccaggio e l'essicazione avvengono in silos separati). E' vero che la valutazione sulla 28 comprende quelle sulla 70, ma ne aggiunge sicuram...
da lbasa
ven feb 23, 2018 21:12
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e riscaldamento elettrico in edifici isolati
Risposte: 33
Visite : 9324

Re: APE e riscaldamento elettrico in edifici isolati

Riassumiamo alcune informazioni legislative ed alcune informazioni tecniche. DM 2015 C'è la frase di Mat e c'è anche una seconda frase, che sta sopra: " c) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all’interno del confine del si...
da lbasa
gio feb 22, 2018 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 10412:2006
Risposte: 5
Visite : 1685

Re: uni 10412:2006

La risposta nel Forum esterno a questo.
(il Nì diventa Sì)
da lbasa
lun feb 19, 2018 23:09
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: contabilizzatore di calore ripartizione dal "sole 24 0re"
Risposte: 12
Visite : 5224

Re: contabilizzatore di calore

Diamo loro un attimo di tempo, Brettyou, devono capire bene la valvola manuale sotto termosifone:
https://pbs.twimg.com/media/DV7otsHW0AAVcte.jpg

(Amaluglio, si fa per scherzare ...)
da lbasa
lun feb 19, 2018 18:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: temperatura ambiente: media ponderata delle unità immobiliari
Risposte: 5
Visite : 4470

Re: temperatura ambiente: media ponderata delle unità immobiliari

In attesa di qualche avvocato, un paio di osservazioni su cose che sembrano delle sviste: ... un condomino dell'ultimo ha temperature che oscillano da 18°C (picco minimo con impianto spento) a 22°C (picco massimo con impianto acceso) ... ... Il condomino in questione ha avviato un contenzioso adduce...
da lbasa
dom feb 18, 2018 21:50
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE e riscaldamento elettrico in edifici isolati
Risposte: 33
Visite : 9324

Re: APE e riscaldamento elettrico in edifici isolati