La ricerca ha trovato 806 risultati
- mer gen 04, 2017 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
- Risposte: 10
- Visite : 4616
Re: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
Ma non è in contrasto, viene specificato semplicemente che che devi usare altro e non un rivestimento ligneo in classe 1.
- mer gen 04, 2017 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
- Risposte: 10
- Visite : 4616
Re: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
A me purtroppo il decreto per questo punto mi pare abbastanza categorico senza lasciare spazio ad ulteriori interpretazioni; nelle vie d'esodo il trattamento di materiali lignei non è mai consentito. L'unica possibilità è verificare se è fattibile mettere una controparete sul rivestimento ligneo, co...
- ven dic 30, 2016 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
- Risposte: 5
- Visite : 1381
Re: Scuole - impianti di condizionamento e ventilazione
Sebbene non specificato anche leggendo tutte le altre regole tecniche i locali tecnici sono sempre compartimentati rispetto il resto.
Quindi io direi di sì.
Quindi io direi di sì.
- lun dic 26, 2016 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
- Risposte: 10
- Visite : 4616
Re: PAVIMENTI LEGNO E REAZIONE AL FUOCO: UNA VOLTA PER TUTTE, AMMESSI O NO?
Io i laboratori li ho sempre intesi come spazi per esercitazioni. Comunque mi sembra abbastanza chiaro il pezzo del decreto.
- dom dic 11, 2016 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione scale - Attività uffici DM.22.2.06
- Risposte: 2
- Visite : 993
Re: Aerazione scale - Attività uffici DM.22.2.06
Non mi è chiaro che pratica tu stia presentando visto che sotto le 300 persone l'attività non è soggetta. Comunque a mio parere no, tieni conto che si riferisce ai vani scala se leggi bene. E anche se fosse c'è da considerare il fatto che per uffici di tipo 2 puoi fare riferimento al DM 10 marzo 199...
- mar nov 22, 2016 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa 75/A ..... sgancio elettrico
- Risposte: 4
- Visite : 2574
Re: Autorimessa 75/A ..... sgancio elettrico
Semplicemente non è né attiva o passiva.
Non è un impianto che agisce nei confronti dell'incendio.
Non è un impianto che agisce nei confronti dell'incendio.
- lun nov 21, 2016 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pratica centrale termica
- Risposte: 5
- Visite : 4227
Re: Pratica centrale termica
Intanto, anche se non serve l'approvazione del Comando VV.F perchè la centrale termica è di categoria A (ai sensi del DPR 151/11), risulterebbe utile fare un progetto di prevenzione incendi per verificare la rispondenza della centrale termica alle disposizione del Decreto Ministeriale (DM) 12/04/199...
- lun nov 07, 2016 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scale e uffici
- Risposte: 0
- Visite : 3629
scale e uffici
Scusate, ma secondo il DM 22/02/2206 TITOLO II nel capitolo scale, si fa sempre riferimento a scale o di tipo protetto o di scale a prova di fumo per gli edifici con più di due piani fuori terra. Questo vuol dire che in qualsiasi ufficio con più di due piani fuori terra ho la necessità che almeno tu...
- ven ott 28, 2016 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROFESSIONISTA ANTINCENDIO... NE VALE LA PENA??
- Risposte: 3
- Visite : 1550
Re: PROFESSIONISTA ANTINCENDIO... NE VALE LA PENA??
Sì infatti, poi basta andare a qualsiasi corso antincendio e l'età media è settant'anni.
- gio ott 27, 2016 20:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Consiglio su Asseverazione Rinnovo CPI
- Risposte: 6
- Visite : 2293
Re: Consiglio su Asseverazione Rinnovo CPI
1) la pompa "antincendio" non mi sembra essere conforme in quanto per poter essere avviata ci si deve recare in vicinanza al quadro ed attivarla con un pulsante, il chè non mi sembra proprio antincendio...concordate? Devi verificare se la pompa antincendio è posizionata in modalità automa...
- gio ott 27, 2016 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola
- Risposte: 6
- Visite : 2439
Re: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola
Se sostituisci la porta mantenendo le larghezze e non vari alcun percorso d'esodo non c'è bisogno di ripresentare nulla.
Puoi fare un integrazione volontaria all'atto di rinnovo del certificato di prevenzione incendi allegando la documentazione di supporto.
Puoi fare un integrazione volontaria all'atto di rinnovo del certificato di prevenzione incendi allegando la documentazione di supporto.
- gio ott 27, 2016 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento EFC cupolini con norma 2007
- Risposte: 2
- Visite : 1188
Dimensionamento EFC cupolini con norma 2007
Ciao a tutti, stavo verificando il dimensionamento di un sistema EFC a cupolini con la norma UNI 9494 del 2007 e mi pare di essere arrivato ad un punto poco chiaro della norma. h = Altezza di riferimento del locale, in metri hc = Altezza della barriera al fumo, in metri y = Altezza zona libera da fu...
- ven ott 14, 2016 23:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa di n°7 autoveicoli
- Risposte: 4
- Visite : 1371
Re: autorimessa di n°7 autoveicoli
Sì, ma cosa mi definisce se è cantina o deposito?Terminus ha scritto:Comunicazioni con locali cantine (quindi a basso rischio di incendio) sono previste.
I depositi sarebbero qualcos'altro.
- mer ott 05, 2016 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimessa di n°7 autoveicoli
- Risposte: 4
- Visite : 1371
autorimessa di n°7 autoveicoli
Ma possibile che non si possa avere alcuna comunicazione con locali adibiti a deposito?
Le pareti di comunicazione e le porte hanno tutte resistenza al fuoco pari a EI 60.
C'è qualche scappatoia, cioè andare in deroga per una cosa del genere mi pare veramente ridicolo.
Le pareti di comunicazione e le porte hanno tutte resistenza al fuoco pari a EI 60.
C'è qualche scappatoia, cioè andare in deroga per una cosa del genere mi pare veramente ridicolo.
- lun ott 03, 2016 21:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 73
- Risposte: 1
- Visite : 673
attività 73
Qualcuno di voi ha esperienze in merito? Mi ritrovo il caso di un palazzo ad uso uffici con diversi conduttori ai piani. Sarebbe una 71/A se considerassi l'attività uffici pura, quindi senza l'obbligo di presentare un progetto per l'approvazione, ma le diverse titolarità dell'immobile mi generano il...
- lun lug 25, 2016 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Norma NFPA 13
- Risposte: 2
- Visite : 1925
Norma NFPA 13
Mi ritrovo una logistica di dimensioni notevoli che ha progettato lo sprinkler secondo la NFPA 13, ho una CERT. IMP. firmata da un architetto datata 2007. Ora considerando che la norma non la conosco e sto recuperando tutta la doc. per concludere e andare in SCIA, non trovo comunque nessuna relazion...
- lun lug 25, 2016 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 2098
Re: Rinnovo tardivo autorimessa
La domanda fondamentale è "Nel progetto approvato erano presenti i suddetti idranti?"
Se sì, devi verificare la funzionalità dell'impianto rispetto quanto indicato in progetto.
Magari hanno dimenticato di inserirli sul CPI, succede spesso.
Se sì, devi verificare la funzionalità dell'impianto rispetto quanto indicato in progetto.
Magari hanno dimenticato di inserirli sul CPI, succede spesso.
- ven lug 15, 2016 00:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATT. COMMERCIALE INGROSSO - CPI UNICO?!
- Risposte: 5
- Visite : 1798
Re: ATT. COMMERCIALE INGROSSO - CPI UNICO?!
In realtà bisognerebbe sentire i VV.F, ogni comando fornisce disposizione diverse. Resta sicuramente il fatto che ogni commerciante non può avere un proprio CPI se le attività non sono superiori ai 4oo mq, in quanto non rientrano in attività soggette ai sensi del DPR 151/11. Solitamente nei grossi C...
- mer lug 13, 2016 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?
- Risposte: 3
- Visite : 1300
Re: Comunicazioni fra attività - 1982 o 2011?
In realtà c'è una lettera circolare che chiarisce che se una vecchia norma fa riferimento ad un'attività secondo il DM 16 febbraio 1982 bisogna interpretare quel punto secondo i vecchi parametri della norma. Prendiamo il caso ad esempio l'attività uffici, prima attività 89 (uffici con oltre 500 adde...
- mar lug 12, 2016 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Evacuazione fumo
- Risposte: 6
- Visite : 1383
Re: Evacuazione fumo
Per manuale la norma intende un pulsante che fa aprire tutti gli evacuatori contemporaneamente attraverso un azionamento elettrico o pneumatico.
- mar lug 12, 2016 15:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quando si rientra nell'attività 71?
- Risposte: 1
- Visite : 654
quando si rientra nell'attività 71?
La domanda potrà sembrare banale, ma almeno a me è venuto un dubbio. L'allegato I del DPR 151/11 afferma: "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti" dove con persone presenti non si intende più solo il numero dei lavoratori/addetti. A sto punto la domanda è la seguente. Se l'affoll...
- mar lug 12, 2016 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Evacuazione fumo
- Risposte: 6
- Visite : 1383
Re: Evacuazione fumo
1) dipende che norma è stata utilizzata per la progettazione dell'impianto. La UNI 9494 per esempio vuole un azionamento automatico e/o manuale per l'apertura degli EFC. 2) dipende dalla valutazione del rischio, un alternativa all'evacuazione naturale dei fumi con gli shed è l'estrazione dei fumi fo...
- lun lug 04, 2016 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte REI prima del 2004
- Risposte: 3
- Visite : 1324
Porte REI prima del 2004
Scusate, ma prima del 2004 cosa veniva consegnato per le porte REI in fase di rilascio CPI? Ad oggi, essendo stato dato un diniego al rilascio del CPI nel 2010 ma non per le porte, ho un progetto approvato nel 2011, le porte non sono mai state toccate e devo andare in SCIA. Sicuramente in passato pe...
- gio giu 16, 2016 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubi semirigidi naspi
- Risposte: 3
- Visite : 1783
Re: Tubi semirigidi naspi
È incredibile.
- gio giu 16, 2016 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubi semirigidi naspi
- Risposte: 3
- Visite : 1783
Tubi semirigidi naspi
Anche queste tubazioni devono essere testate periodicamente come per le manichette degli idranti?
Non ho trovato assolutamente alcuna informazione in giro.
Non ho trovato assolutamente alcuna informazione in giro.
- ven giu 10, 2016 20:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
- Risposte: 9
- Visite : 3337
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Questo è il quesito fatto dalla Knauf al ministero che risponde.
https://drive.google.com/open?id=0B6ORG ... nhFTDdrSlU
https://drive.google.com/open?id=0B6ORG ... nhFTDdrSlU
- ven giu 10, 2016 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
- Risposte: 9
- Visite : 3337
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
In realtà ho trovato una nota minesteriale o forse era un quesito che conferma che i rapporti di classificazione e i rapporti di prova in Italia non sono soggetti a scadenza.
Adesso dovrei andarla a ricercarla perché non la trovo.
Adesso dovrei andarla a ricercarla perché non la trovo.
- ven giu 10, 2016 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Museo e abitazione
- Risposte: 3
- Visite : 1653
Re: Museo e abitazione
Quanto è l'altezza antincendio dell'edificio?
Comunque io farei una valutazione con il carico di incendio secondo il DM 09/03/2007 a questo punto, visto che non è specificato.
Comunque io farei una valutazione con il carico di incendio secondo il DM 09/03/2007 a questo punto, visto che non è specificato.
- ven giu 10, 2016 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Museo e abitazione
- Risposte: 3
- Visite : 1653
Re: Museo e abitazione
Ma l'edificio è storico?
- mer giu 08, 2016 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 14 luglio 2015 per attività ricettive - turistiche
- Risposte: 1
- Visite : 1450
DM 14 luglio 2015 per attività ricettive - turistiche
Scusate, ma il motivo per cui era stato fatto questo decreto?
C'era per caso un buco normativo? continuo a non capire dove non fosse applicabile il DM 09/04/1994.
C'era per caso un buco normativo? continuo a non capire dove non fosse applicabile il DM 09/04/1994.
- sab mag 28, 2016 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica per rinnovo impianto idranti "anomalo"
- Risposte: 2
- Visite : 1015
Re: verifica per rinnovo impianto idranti "anomalo"
A mio parere dovresti verificare la misura di pressione e portata e l'idonea copertura degli idranti. Oltre a verificare che venga svolta l'idonea manutenzione dei presidi antincendio e delle manichette. È abbastanza normale che per un impianto idranti risalente a fine anni 70 non ci sia il progetto...
- sab mag 28, 2016 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova idranti vecchia norma
- Risposte: 11
- Visite : 3668
Re: Prova idranti vecchia norma
Mancano un po' di indicazioni per poter rispondere. La palestra è soggetta? Se sì il progetto di prevenzione incendi approvato cosa dice riguardo le caratteristiche di pressione e portata da garantire? L'attività è nuova o esistente? Comunque il 50% degli idranti nasce dal DM delle autorimesse a qua...
- sab mag 28, 2016 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 2567
Re: Vie di fuga autorimessa
Mi riferisco al luogo sicuro dinamico.alex83 ha scritto:Perchè dici cioè tramite filtro? a cosa ti riferisci? al luogo esterno o al sicuro dinamico?
Non si fa chiarimento da nessuna parte.
La definizione di luogo sicuro è quella da DM 30/11/83.
- ven mag 27, 2016 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comignolo camino filtro fumo
- Risposte: 2
- Visite : 818
comignolo camino filtro fumo
Che voi sappiate il comignolo è sempre necessario per una camino shunt dei filtri fumo?
Ho un caso in cui la canna termina con una griglia in copertura sul lato di una parete.
Ho un caso in cui la canna termina con una griglia in copertura sul lato di una parete.
- mer mag 25, 2016 23:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vie di fuga autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 2567
Re: Vie di fuga autorimessa
Sinceramente io la leggo che può essere considerata sempre come via d'esodo, se porta ovviamente all'esterno o verso luogo sicuro dinamico (cioè tramite filtro).
- mer mag 25, 2016 23:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione x Scia
- Risposte: 5
- Visite : 2184
Re: Documentazione x Scia
Per quanto concerne l'impianto idranti, in SCIA ai vigili del fuoco devi consegnare solo la dichiarazione di conformità. Non sapendo qual è l'oggetto della SCIA non posso sapere quale altra documentazione devi consegnare, ovviamente tutto ciò che va consegnato è indicato nel DM-07/08/2012. Per quant...
- mer mag 25, 2016 20:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con modifica attività esistente
- Risposte: 2
- Visite : 909
Re: Rinnovo con modifica attività esistente
Proprio perché è inserito nel CPI complessivo che il rinnovo va fatto per tutto, anche per la parte di ampliamento. Non conviene rinnovare le attività ogni 5 anni separatamente per la stessa pratica; conviene fissare una data unica per tutto. Tanto se hai appena fatto la SCIA significa che la parte ...
- dom mag 22, 2016 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esito dei test di verifica nei corsi i aggiornamento di prevenzione incendi DM 05.05.2011
- Risposte: 25
- Visite : 8295
Re: Esito dei test di verifica nei corsi i aggiornamento di prevenzione incendi DM 05.05.2011
Infatti, ma per quanto ne so io se il corso prevede anche dei CFP allora c'è la valutazione che ovviamente riguarda solo i CFP.Tom Bishop ha scritto:A Milano (APIM) la regola è che i test sono senza valutazione. So che APIM si è confrontata con il Comando di Milano e hanno adottato questa linea.
- sab mag 21, 2016 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ventilazione meccanica archivi in edificio adibito ad uffici
- Risposte: 4
- Visite : 4466
Re: ventilazione meccanica archivi in edificio adibito ad uffici
Mi ritrovo ad esaminare un progetto in cui gli archivi li hanno così progettati. Archivi al piano interrato ad uso uffici oltre i 50 mq... non riuscendo evidentemente a garantire 1/40 della superficie in pianta hanno installato un ventilatore di estrazione idoneo anche per l'estrazione dei fumi fino...
- mar mag 17, 2016 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
- Risposte: 9
- Visite : 3337
Re: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Scusa fireprog, puoi circostanziare meglio la tua affermazione ? Per quanto dici, se domani esca una nuova revisione della UNI EN 1364-1, tutti i rapporti di prova/classificazione sul mercato sono da cestinare ? Infatti credo anch'io non sia così. Forse ho omesso il particolare che il rapporto di c...
- lun mag 16, 2016 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto di classificazione parete con vecchia norma
- Risposte: 9
- Visite : 3337
rapporto di classificazione parete con vecchia norma
Toglietemi una curiosità, nuova SCIA antincendio, ho una nuova parete da certificare EI 120, ma mi viene consegnato un rapporto di classificazione redatto secondo la UNI EN 1364-1 ed.1998, ma se ad oggi l'ultima è la UNI EN 1364-1 ed 2015, posso lo stesso considerare tale rapporto di prova valido?
- lun mag 16, 2016 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
- Risposte: 4
- Visite : 1710
Re: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
Ok, in realtà se non ho avuto modifiche sostanziali, successivamente all'entrata in vigore del decreto non dovrei applicare nulla.
- dom mag 15, 2016 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
- Risposte: 4
- Visite : 1710
Re: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
No, mi riferisco solo a quale titolo applicare.
Credo l'allegato IV visto che è esistente, ma ho avuto pareri discordanti.
Credo l'allegato IV visto che è esistente, ma ho avuto pareri discordanti.
- dom mag 15, 2016 00:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
- Risposte: 4
- Visite : 1710
ufficio non soggetto esistente, quale titolo seguire?
Se ho un'attività uffici esistente con più di 25 persone presenti, ma meno di 300, quindi non soggetto, ma comunque soggetto al DM 22 febbraio 2006, quale titolo della regola tecnica dovrei rispettare?
- dom mag 15, 2016 00:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI
- Risposte: 3
- Visite : 1414
Re: SEPARAZIONE REI180 TRA AUTORIMESSA E UFFICI
Questa mi è nuova.
Quindi che caratteristiche dovrebbe avere la struttura di separazione, R90?
Quindi che caratteristiche dovrebbe avere la struttura di separazione, R90?
- mar mag 10, 2016 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Raccordi Manichette Antincendio.Uni 804
- Risposte: 12
- Visite : 8258
Re: Raccordi Manichette Antincendio.Uni 804
Ma come si capisce la differenza?
Alcuni produttori marcano la manichetta con scritto UNI 804 anche se non richiesto dalla norma, ma magari il raccordo non è lo stesso a norma UNI 804.
Alcuni produttori marcano la manichetta con scritto UNI 804 anche se non richiesto dalla norma, ma magari il raccordo non è lo stesso a norma UNI 804.
- mer apr 20, 2016 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza percorso con galleria esistente
- Risposte: 1
- Visite : 534
Re: Lunghezza percorso con galleria esistente
Incredibile sono andato a parlare con il funzionario e neanche lui mi ha saputo dare una risposta certa. Non riesco ancora a crederci. Scusate, ma se io ho un Centro commerciale con all'interno un supermercato di superficie pari a 7000 mq comunicante con la galleria commerciale e risulta tutto adegu...
- mer apr 13, 2016 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto antincendio
- Risposte: 18
- Visite : 3945
Re: impianto antincendio
Etec 83 l'impianto elettrico di alimentazione alla stazione di pompaggio ricade comunque in 46/90 e doveva essere realizzato secondo le CEI applicabili (c'è anche una circolare del ministero a riguardo ove si puntualizzava che le CEI avevano preminenza sulle indicazioni della 9490). L'alimentazione...
- mer apr 13, 2016 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza percorso con galleria esistente
- Risposte: 1
- Visite : 534
Lunghezza percorso con galleria esistente
Nuova unità di vendita di superficie superiore ai 400 mq, inserita all'interno di un Centro commerciale, che progetterò secondo le disposizione del DM 27/07/2010. Il resto del Centro Commerciale è esistente al 27/07/2010 e pertanto adeguato alle precedenti disposizioni. Volevo utilizzare quale via d...
- lun apr 11, 2016 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto antincendio
- Risposte: 18
- Visite : 3945
Re: impianto antincendio
a proposito pps. scommeto che i naspi e/o gli idranti presenti non sono CE. Poichè presenti nuova pratica li devi cambiare.... (non essendo CE non hai i RES); ti dò un altro consiglio:controlla la dichiarazione L. 46/90 e probabilmente (succede spesso) troverai che l'installatore non aveva la lette...