La ricerca ha trovato 1101 risultati

da stfire
mer gen 03, 2024 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica - oli in atmosfera
Risposte: 13
Visite : 432

Re: Officina meccanica - oli in atmosfera

Hanno da poco realizzato un impianto di estrazione con batterie di filtri prima dell'espulsione in atmosfera. se gli impianti di aspirazione sono fatti male, la problematica resterà irrisolta c'è poi il problema delle macchine di lavorazione.. la tipologia, la manutenzione .. oltretutto se sono mac...
da stfire
gio dic 21, 2023 07:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
Risposte: 2
Visite : 342

Re: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli

D.M. 8 novembre 2019 SEZIONE 2 Disposizioni comuni 6. La quota di installazione degli apparecchi deve essere comunque raggiungibile, con strutture verticali fisse o anche con l’uso di apparecchi mobili di sollevamento, per permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo ...
da stfire
mar dic 19, 2023 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1475

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Io penso invece alle zone industriali, dove hai tante ditte completamente indipendenti. Per loro, potersi fare un impianto comune sarebbe perfetto, ma non è possibile a quanto ne so. Se sbaglio correggimi e mi fai un gran favore, ovviamente. non c'è alcuna norma o legge che vieta quello che tu inte...
da stfire
mar dic 19, 2023 08:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1475

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

io faccio distinzione tra indisponibilità (continuità dell'alimentazione) e prestazioni idrauliche. per l'indisponibilità credo siano tutti concordi sul fatto che qualunque gestore di fronte ad una richiesta rilascia la dichiarazione ... (< 60 ore/anno). 60 ore/anno di disservizio, anche di un singo...
da stfire
lun dic 18, 2023 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1475

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

la norma dice di monitorare la pressione dell'acquedotto e pertanto in caso di problemi ricevendo un allarme puoi perlomeno gestire la situazione (nel mio caso non sarebbe comunque facile perchè si parla di autorimessa + condominio alto, non un'azienda con addetti antincendio). è uguale, lo deve ge...
da stfire
lun dic 18, 2023 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 588

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

Ho merce impilata fino a 5 m (incendio fast), per la UNI 9494. Ho un impianto sprinkler che è classificato OH3 mi risulta che con un impianto SPK classificato OH3 non si possano avere 5 metri di altezza massima di deposito. saresti già in HHS e quindi con velocità di propagazione "Alta" (...
da stfire
lun dic 18, 2023 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 588

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

la norma dice "..si può considerare un incremento di 0,8 m3/s ogni 100 m2 del valore di portata determinato per 1600 m2..."
a mio avviso si applica a tutta la superficie (io ho già fatto così in due casi)
poi comunque farei un confronto con il prospetto 2
da stfire
ven dic 15, 2023 07:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1475

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

La richiesta che io solitamente faccio al gestore è solo sulla continuità del servizio e loro mi dichiarano una indisponibilità per manutenzione inferiore a 60 ore/anno. Direi che questo è un datto piuttosto certo per ogni gestore, altrimenti sarebbe un problema di altra natura, non di certo antince...
da stfire
gio dic 14, 2023 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
Risposte: 4
Visite : 345

Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994

Gourdo ha scritto: mer dic 13, 2023 17:06 Mi permetto di intervenire.
giusta considerazione, grazie.
Gourdo ha scritto: mer dic 13, 2023 17:06 Cosa dice il loro analista di rischio per la Seveso?
a tuo avviso, la sostituzione del serbatoio GPL con uno avente caratteristiche geometriche identiche, cambierebbe qualcosa ?
da stfire
mar dic 12, 2023 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994
Risposte: 4
Visite : 345

Re: Sostituzione serbatoio gpl a sfera pre DM1994

mi è capitata una situazione simile ma con serbatoi f.t. di liquidi infiammabili anni 80 c'era CPI e successivi rinnovi abbiamo solo sostituito i serbatoi con dei nuovi aventi caratteristiche geometriche identiche nessun sistema di sicurezza è stato aggiunto o tolto il Comando ha accettato la comuni...
da stfire
mar dic 12, 2023 07:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

E sprinkler? Fai la scarica? E saturazione gassosa? Idem? O non chiedi forse chiara documentazione manutentiva? Scusa ma se parli in questi termini c'è qualcosa che non mi torna. Per asseverare un impianto sprinkler non devi farlo scaricare, ma vorrai verificare che la valvola di allarme si apre, c...
da stfire
lun dic 11, 2023 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

negli ospedali dove gli impianti sono una mia responsabilità, si condivide con la ditta il calendario delle prove (semestrali e annuali) e poi uno dei miei assiste in presenza fisica (per l'idrico antincendio). le prove sull'idrico antincendio (in centrale e apertura idranti, una volta l'anno perch...
da stfire
lun dic 11, 2023 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Perchè io devo in ogni caso accertarmene di ricertificare il tutto, "non credendo" a priori nella buona fede di chi la esegue? Non prendiamo casi estremi o situazioni dove si può intuire che qualcuno sta tentando la "furbata". Ma supponiamo che una struttura seria mi presenti a ...
da stfire
lun dic 11, 2023 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

E 6 mesi fa hai fatto uscire l'acqua? No perché non eri lì. non capisco cosa c'entra la periodicità che citi. tu fai le prove funzionali e prestazionali (data e ora) poi il resto, negli anni, sono sicuramente affari del manutentore, titolare ecc.. la manutenzione dovrebbe servire per far sì che dop...
da stfire
lun dic 11, 2023 07:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1350

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Un ospedale senza ascensore antincendio? Non seguo ospedali, ma credo che in pochi casi vi sia l'obbligo, su ospedali esistenti. direi che probabilmente l'ascensore montalettighe antincendio ci voleva in questo ospedale (terapia intensiva, oncologia, neonatologia, ecc..) poi a mio avviso, anche se ...
da stfire
gio dic 07, 2023 07:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino di 1500m² sottosoglia
Risposte: 4
Visite : 228

Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia

no, ho messo il mio cliente dalla parte della ragione per il futuro
5000 kg a sentir lui non li avrebbe mai avuti, oggi ne avrà già 7/8000 tra imballi e altri combustibili
abbiamo dichiarato 10000 Kg, quindi fino a questo limite sarà a posto con la SCIA VVF
da stfire
gio dic 07, 2023 07:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino di 1500m² sottosoglia
Risposte: 4
Visite : 228

Re: Magazzino di 1500m² sottosoglia

mi è capitato un caso analogo ed alla fine, oltre ad applicare il Codice, ho anche dichiarato l'attività 70.
da stfire
mar dic 05, 2023 07:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 485

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Ho progetto e DiCo degli impianti metano ed elettrico, caldaia marcata CE e progetto antincendio. E non posso esercire perché mi devono esaminare. Bah. togliamo pure il parere di conformità, purchè sia reso obbligatorio il sopralluogo di validazione, ma non a campione .. quando i controlli non ci s...
da stfire
ven dic 01, 2023 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Risposte: 7
Visite : 339

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

se devi verificare di avere la portata per impianto SPK (+ eventuale rete esterna idranti), con una lancia DN45 non puoi farlo
lo strumento MP7 per lancia DN45 ugello 12 mm ha un K 92/93
quindi se metti di avere una pressione residua di 6 bar (ad essere positivi) al massimo arrivi a 230 l/min
da stfire
ven dic 01, 2023 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Risposte: 7
Visite : 339

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

dovresti dirci di che impianto sprinkler stiamo parlando classificazione, densità di scarica, area operativa ? Nel caso in cui l’ente fornitore certificasse, oppure lo faccia io tramite strumento di verifica prestazioni (tipo MP7), potrebbe essere sufficiente la singola alimentazione da acquedotto? ...
da stfire
mar nov 28, 2023 07:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Risposte: 7
Visite : 339

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

quale è la prassi per "tentare" di richiedere al servizio idrico una certificazione riguardo le prestazioni? a me non risulta che i gestori di acquedotto possano (e vogliano) certificare le prestazioni di fornitura di un allaccio (ovvero __ mc/h @ __ bar) ciò che da anni mi scrivono vari ...
da stfire
lun nov 27, 2023 07:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler NFPA
Risposte: 3
Visite : 253

Re: Sprinkler NFPA

Un'azienda ha un'assicurazione che vuole un impianto di protezione SPK NFPA? non è che vuole un impianto NFPA, chiede di seguire gli standard NFPA per la progettazione NFPA ha una storia un po' diversa da UNI EN Non va bene quindi la norma italiana? direi di no, a meno che non siano loro ad accetta...
da stfire
sab nov 25, 2023 07:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Risposte: 7
Visite : 351

Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa

in una situazione simile (avevo una attività già bella e fatta e ci ho redatto il progetto di p.i.), ho avuto modo di approfondire che la norma non consente di chiedere deroghe su aspetti che non siano previsti dalla legge. La UNI 11292 non è richiamata dalla legge (nemmeno dal Codice), e la UNI 10...
da stfire
ven nov 24, 2023 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Variante sostanziale...con aggravio?
Risposte: 4
Visite : 282

Re: Variante sostanziale...con aggravio?

anche io nel tuo caso farei una valutazione progetto di variante
da stfire
ven nov 24, 2023 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 442

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

non sono pienamente d'accordo. Per locali del genere solitamente applico tutte le strategia antincendio applicabili, e in più quelle delle aree a rischio specifico. Credo non sia corretto omettere alcune strategie. io vado per la mia strada lo sapete già :D Le serrande per la ventilazione di sovrap...
da stfire
ven nov 24, 2023 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 442

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

sì lo smaltimento di fumo e calore non lo prendo in considerazione
piuttosto si deve valutare l'installazione di serrande sovrapressione e sistemi di bonifica post scarica
comunque si valuta caso per caso, non è un tema che può essere generalizzato
da stfire
ven nov 24, 2023 07:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Risposte: 7
Visite : 351

Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa

i locali ad uso non esclusivo sono ammessi come dice Terminus in accordo a questo punto della App.A alla UNI 107779 : A.1.1 Locale pompe Per i locali che ospitano l’alimentazione delle reti idranti si applicano i requisiti minimi indicati nella UNI 11292. Qualora non sia possibile l’ubicazione in lo...
da stfire
ven nov 24, 2023 07:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 442

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

leo22 ha scritto: gio nov 23, 2023 18:47 che intendi con altra logica?
capitolo V.1
da stfire
gio nov 23, 2023 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 442

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

se gli impianti sono a saturazione non puoi aprire niente in fase di scarica ed estinzione se invece avessi un impianto a CO2 a protezione localizzata, anche se ti si aprono i lucernari non ci sono problemi dico una cosa ma è come se non l'avessi detta (qui nessuno è d'accordo) quei locali li devi t...
da stfire
gio nov 23, 2023 07:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 877

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Terminus ha scritto: mer nov 22, 2023 21:59 Parlo ovviamente in linea di principio, non conoscendo la situazione specifica.
certo, ed in linea di principio sono d'accordo con te
se fosse per me, non farei alcuna SCIA adesso ed aspetterei la fine lavori completa come da progetto
a me far carta non piace
grazie ancora
da stfire
mer nov 22, 2023 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 877

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Certo che è difforme. Se no mica serve il non aggravio, è una SCIA liscia. Ma è difforme senza aggravio. si è difforme dal progetto approvato perchè l'attività è messa in esercizio per una parte a mio avviso però il non aggravio in questo caso è da concordare col comando essendo in cat.C magari il ...
da stfire
mer nov 22, 2023 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 297

Re: Scarico fumi generatore esterno

Questo corrisponderebbe a quello che dici tu, cioè scarico a 1,5 m. Ma per come è scritto mi pare che la potenza si consideri per le distanze da finestre/aperture, non per l'altezza del punto di emissione. No? Capo III - Disposizioni complementari 1. Sistemi di scarico dei gas combusti 1.1. Varie. ...
da stfire
mer nov 22, 2023 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 877

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

E' una SCIA di non aggravio con le modifiche da te indicate. se facessi oggi una SCIA, anche con non aggravio, sarebbe comunque difforme dal progetto approvato il non aggravio lo uso per giustificare delle modifiche rispetto al progetto approvato e non per dichiarare una parziale conformità Si deve...
da stfire
mar nov 21, 2023 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 877

fattibilità presentazione SCIA VVF

per una attività in cat. C (ampliamento di attività esistente), con parere conformità VVF già ottenuto, il titolare vorrebbe presentare la SCIA VVF per motivi che non sto a precisare. escludendo la presentazione di SCIA parziale, vorrei un parere circa la possibilità di presentare la SCIA anche qual...
da stfire
lun nov 20, 2023 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1417

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Io ragiono a 90-100 euro/h sicuro di avere a fine commessa questo riscontro ? comunque a mio modesto parere i conti si fanno, non solo sul tempo impiegato, ma anche sulle responsabilità in capo al professionista poi dai, oggettivamente, quanti progetti a "pochi" Euro si possono definire t...
da stfire
gio nov 09, 2023 07:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova idranti per rinnovo
Risposte: 15
Visite : 818

Re: Prova idranti per rinnovo

io in questi casi, dove praticamente non ho una prestazione idraulica definita nella documentazione agli atti del comando VVF, verifico il livello di pericolosità della norma UNI 10779 in funzione delle richieste del DM 27.07.2010 7.3 - RETI NASPI E IDRANTI Per i criteri di dimensionamento degli imp...
da stfire
lun nov 06, 2023 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
Risposte: 5
Visite : 374

Re: impianto automatico per deposito materiali infiammabili

i nostri calcoli in merito ai volumi di acqua e schiumogeno vengono leggermente diversi, ma del resto dipenderanno dal rapporto di espansione scelto.. certo, dipende dallo specifico generatore scelto e dai valori riportati nel certificato di prova con fumi caldi (a meno che non prenda aria da ester...
da stfire
mar ott 31, 2023 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1417

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Ma nemmeno sotto tortura farei DL. io invece se devo fare una SCIA senza fare la DL inizio a storcere il naso.. Mai fatta una D.L. in vita mia e mai la farò, e credo di avere qualche centinaio di progetti e SCIA alle spalle in 22 anni. il tema DL nell'ambito della prevenzione incendi deve iniziare ...
da stfire
mar ott 31, 2023 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1417

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

sì per attività commerciale, anche monopiano di 1500/2500 mq, io ho una tariffa un po' più alta giustamente in assenza di tariffe minime uno chiede quel che ritiene giusto sia per progetto, sia per SCIA, ho anche sempre da compilare pratica online su portali SUAP per progetto devo farmi almeno un so...
da stfire
mar ott 31, 2023 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1293

Re: Quale norma per comparti non soggetti

weareblind ha scritto: mar ott 31, 2023 11:20 Prescrizione: andava usato il Codice perché il resto è col Codice.
io sempre seguito questa strada
da stfire
mar ott 31, 2023 07:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1417

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

weareblind ha scritto: lun ott 30, 2023 13:15 Io starei sui 2.300,00 - 2.500,00 di progetto, 1.300,00 di Scia.
Qualsiasi allegato quotato a parte.
:shock:
perchè non esistono minimi tariffari, altrimenti qui saresti fuori..
soprattutto per la SCIA si dovrebbe chiedere di più
da stfire
mar ott 31, 2023 07:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1417

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Tom Bishop ha scritto: mar ott 31, 2023 05:51 Se i Cert.REI sono tabellari o sperimentali sì, se analitici no
bravo, sei fin troppo onesto.
da stfire
lun ott 30, 2023 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1417

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

christian619 ha scritto: sab ott 28, 2023 15:33 farò solo l'esame progetto e quoterò poi la SCIA
per progetto sono allineato con gli altri (3500 Euro ci può stare)
(le LG CNI andrebbero oltre comunque)
Tom Bishop ha scritto: sab ott 28, 2023 17:17 2000€ per SCIA.
nei 2000 Euro consideri inclusi CERT. REI, DICH. PROD., prove di funzionalità impianti ?
da stfire
lun ott 30, 2023 08:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
Risposte: 5
Visite : 374

Re: impianto automatico per deposito materiali infiammabili

due calcoli teorici : 75mq * 8m * Fc (1,38) = 828mc 828 mc / 3 min = 276 mc/min ti serve n°1 gen. AE con resa schiuma minima 276 mc/min (questi sono i gen. AE grandi) un gen. AE grande ha portata di circa 400 l/min @ 5 bar quindi per 15 min al 3% hai 200 litri schiumogeno concentrato riserva idrica ...
da stfire
lun ott 30, 2023 07:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Risposte: 10
Visite : 488

Re: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?

Nel mio caso non potrei farlo su 2 lati, da cui chiedevo se è ammissibile avere una protezione esterna al 50%. Potrebbe non essere a regola d'arte e respinta? la protezione esterna non è richiesta per lati di fabbricati ma eventualmentte per gli accessi agli stessi la distanza tra gli apparecchi fi...
da stfire
sab ott 28, 2023 07:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: omologazione porte EI
Risposte: 5
Visite : 272

Re: omologazione porte EI

buge ha scritto: ven ott 27, 2023 17:25 un produttore di porte tagliafuoco non vuol fornirmi il certificato di omologazione
ma che la smettano di fare i preziosi per una porta tagliafuoco
hanno degli obblighi, che segreti dovrebbero avere ?!
da stfire
ven ott 27, 2023 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto automatico per deposito materiali infiammabili
Risposte: 5
Visite : 374

Re: impianto automatico per deposito materiali infiammabili

ok per la UNI EN 13565-2:2021 ho valutato un volume minimo di miscela acqua-schiumogeno da avere a disposizione pari a 20.7mc il volume di cui parli è solo acqua, il concentrato schiumogeno lo avrai a parte nel premescolatore Il magazzino sarà dotato di sistema di rilevazione, quindi anche l'aspetto...
da stfire
ven ott 27, 2023 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?
Risposte: 10
Visite : 488

Re: DEPOSITO A CUI SERVONO IDRANTI ESTERNI MA NON C'È SPAZIO: COME FARE?

per posizionamento idranti esterni, come dicevo, secondo me dipende tutto dalla geometria del fabbricato
l'anello non è un vincolo normativo (..preferibilmente chiuse ad anello)
e nemmeno un vincolo idraulico.. se poi hai sistema di pompaggio..
da stfire
ven ott 27, 2023 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aree a rischio specifico o attività soggette?
Risposte: 23
Visite : 758

Re: Aree a rischio specifico o attività soggette?

La RTV4 non dice mica che per un archivio soggetto a controllo di per se stesso, devi applicare la V1. Se sei sopra i 1200 ma sotto i 5000kg non sei soggetto ed applichi la V1, se sei sopra i 5000kg sei soggetto e secondo me devi valutare il tutto con la RTO. non mi sembra dica neanche il contrario...