La ricerca ha trovato 273 risultati

da fred2000
mer apr 11, 2012 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compilazione CERT.REI-2008
Risposte: 2
Visite : 989

Compilazione CERT.REI-2008

Pur avendo compilato decine di volte i modelli CERT ho sempre avuto un dubbio ( probabilmente infonfondato ). Nella casella in alto a destra si deve inserire la "Classe di Resistenza al fuoco". Questo valore deve rispecchiare la resistenza effettiva del materiale posato oppure quella indic...
da fred2000
mer mar 14, 2012 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apparecchio con bruciatore diretto, su ambiente lavorativo
Risposte: 23
Visite : 5478

Re: Apparecchio con bruciatore diretto, su ambiente lavorati

Non dovendo rispettare il DM '96 per il bruciatore il VV.F. mi ha consigliato di implementare i seguenti accorgimenti : - interruzione del carburante ( gasolio nel mio caso ) con apposita leva esterna al capannone - come le c.t. a gasolio oltre che lo scollegamento dell'imp. elettrico; - esintori; -...
da fred2000
mar mar 13, 2012 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apparecchio con bruciatore diretto, su ambiente lavorativo
Risposte: 23
Visite : 5478

Re: Apparecchio con bruciatore diretto, su ambiente lavorati

Per chiudere il ragionamento sugli impianti termici inseriti in ciclo di produzione ho parlato con un VV.F. che mi ha chiarito bene l'argomento: L'applicazione delle nuove attività DPR 151 va fatta a prescinere dalle precedenti chicolari, chiarimenti ecc. che, a partire dalla data di entrata in vigo...
da fred2000
ven mar 09, 2012 20:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apparecchio con bruciatore diretto, su ambiente lavorativo
Risposte: 23
Visite : 5478

Re: Apparecchio con bruciatore diretto, su ambiente lavorati

Scusate se mi inserisco nell'argomento ma ho un problema similare . In un azienda agricola cci cono due impianti di essicazione cereali alimentati da buciatori a gasolio da 350 kW. L'impianto è inserito in apposito capannone. Si può ritenere che quest'impianto sia considerato come " ... inserit...
da fred2000
lun mar 05, 2012 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Supermercato + autorimessa
Risposte: 2
Visite : 836

Supermercato + autorimessa

Mi sono un po perso nell'applicare il DM 27/07/2010 x i supermercati ed il DM 86 x autorimesse. La mia autorimessa è sottostante ed a servizio del supermercato. Le strutture del commeciale devono essere almeno R45 ( H<8m) e R90 se interrate ( presumo si riferisca al commerciale interrato ?? ) Sempre...
da fred2000
mer feb 22, 2012 20:39
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Viva i burocrati
Risposte: 4
Visite : 2961

Viva i burocrati

Nei primi ACE ( x uso compravendita ) che consegnavo con la sola firma digitale il notaio ( anzi la segrataria ) mi chiamava sgridandomi perche mancava timbro e firma in originale ( con penna nera ). Non ho insistito e mi sono adeguato. Poi è anche successo che mi chiedessero timbro e firma su tutte...
da fred2000
mer gen 25, 2012 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BACINO DI CONTENIMENTO OLI MINERALI
Risposte: 1
Visite : 1249

BACINO DI CONTENIMENTO OLI MINERALI

Devo giustificare la capacità di un bacino di contenimento per sversamenti di olio lubrificante. Prima di affermare che il bacino ha la medesima capacità del serbatoio ( 3m3) ho provato a cercare qualche riferimento normativo. Ho trovato : 1) Art. 54 DM 31/07/1934 "Per gli oli combustibili e lu...
da fred2000
ven gen 13, 2012 20:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Eletropompa + Generatore
Risposte: 14
Visite : 3516

Re: Eletropompa + Generatore

Non si tratta di un impianto industriale ma di un impianto di produzione di bio-gas in aperta campagna. Le potenze elettriche in entrata sono molto modeste ( per i soli servizi ) mentre in uscita c'è la corrente proveniente dal cogeneratore da 999 kW. Gli imp. elettrici non sono proprio il mio campo...
da fred2000
ven gen 13, 2012 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Eletropompa + Generatore
Risposte: 14
Visite : 3516

Re: Eletropompa + Generatore

Conclusione del Problema: Risultato della telefonata al tecnico VV.F. : 1) Gli ho spiegato che non era possibile allacciarsi a monte dell'int. generale in quanto la linea in ingresso era in M.T. e l'ENEL non permetteva una trasformazione. ( putroppo la ditta aveve già comprato l'elettropompa ( solo ...
da fred2000
gio gen 12, 2012 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler in attività commerciali
Risposte: 2
Visite : 1198

Re: Sprinkler in attività commerciali

Mi pare corretto il ragionamento. Se la zona vendita o per superficie o per c.i. necessita di sprinkler allora l'impianto va esteso anche al deposito anche se questo è sotto soglia ( <200m2 ). Se l'area vendita non richiede sprinkler ( <5.000m2 o 600 MJ/m2) allora ai depositi si applica quanto previ...
da fred2000
gio gen 12, 2012 20:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3495

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Per quanto riguarda EC742 non fa queste verifiche. Una volta calcolato e bilanciato l'impianto si può vedere il reale fabbisogno d'acqua per garantire la corretta densità di scarica nella zona interessata per X minuti e quindi dimensionare la riserva idrica + i necessario per garantire il rispetto d...
da fred2000
mer gen 11, 2012 20:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3495

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

In effetti scritta così la norma non è del tutto priva di ambiguità. 1)Nel caso di impianto a secco se c'è solo l'impianto rilevazionefumi che eventulamente permette il passaggio di acqua dalla SdC non succede nulla se non si rompono una o più ampolle a causa del aumento di tremperatura . Nel caso d...
da fred2000
lun gen 09, 2012 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3495

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Come dice Terminus il rilevatore di fumo può al massimo far partire l'allarme ma non fa defluire acqua dalle testine in quanto restano chiuse fintanto che non si rompe l'ampolla termosensibile ( diversa sarebbe la situazione in caso di impianto a diluvio dove le testine sono sempre aperte ). Con l'i...
da fred2000
lun gen 09, 2012 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3495

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

L'alimentazione può essere unica ( un gruppo pompe + 1 vasca ) per tutti i comparti. Se però, com'è probabile, hai anche una rete idranti questa va separata ( pompa + vasca autonome ) altrimenti il gr. pompe e la vasca devono poter sopperire a idranti + sprinkler ed in questo caso la linea idranti d...
da fred2000
ven gen 06, 2012 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3495

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Nessun problema. Guarda che l'EC742 ha anche l'imput automatico delle testine in base alla classe di rischio. Lo trovo abbastanza comodo, certo per ingombri di travi e pilastri dovrai sprostare i punti manualmente anche se, per il solo calcolo, potresti fregartene se la testina capita sopra o vicino...
da fred2000
gio gen 05, 2012 20:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EC742: sprinkler tetto doppia falda
Risposte: 14
Visite : 3495

Re: EC742: sprinkler tetto doppia falda

Io uso normalmente EC742 anche se non è il massimo ma ormai non ho voglia di studiarmi una altro SW. Per la disposizione planimetrica delle testine conviene studiarsele a mano ( o a CAD ) seguento le prescrizioni delle EN 12845 che, se lette con attenzione, ti danno tutte le informazioni per un corr...
da fred2000
gio gen 05, 2012 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Eletropompa + Generatore
Risposte: 14
Visite : 3516

Eletropompa + Generatore

Ho in impianto idranti ( Rischio liv.2 ) con alimentazione ordinaria da gruppo con sola elettropompa. La pompa è collegata alla rete normalmente ( linea non dedicata ). Nelle UNI 12845 non ho trovato un specifico divieto all'uso di un GE come riserva ( questo invece dedicato solamente alla pompa ) e...
da fred2000
mer dic 21, 2011 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Software Antincendio
Risposte: 4
Visite : 2311

Re: Software Antincendio

Per le attività normate trovo comodo le relazioni del sw di chi ci ospita nel forum. Il problema è per le attività tipo industriale dove l'unica soluzione valida è un attento esame della situazione presente in stabilimento. Le relazioni precompilate servono a poco e producono solo un sacco di carta....
da fred2000
mer dic 14, 2011 21:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Celle stagionatura formaggi
Risposte: 18
Visite : 5466

Re: Celle stagionatura formaggi

Le celle di stagionatura sono di circa 70-100m2 cad. e ce ne sono 8. Certo il liv. di prestazione II potrebbe andare in quanto l'affollamento è quasi nullo, il crollo delle strutture non arrecherebbe danni ad altre struture ecc. . La rilevazione di fumo potrebbe andare ma resta il fatto che le strut...
da fred2000
mar dic 13, 2011 19:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Celle stagionatura formaggi
Risposte: 18
Visite : 5466

Re: Celle stagionatura formaggi

Ok, Grazie a tutti.

Putroppo non bastano i coeff. di riduzione per il calcolo del C.I. - di kg ce ne sono parecchi nelle celle. Vedro di parlare con i VV.F. e sentire se hanno trattato un caso analogo. ( poi vi faccio sapare ).
da fred2000
lun dic 12, 2011 21:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Celle stagionatura formaggi
Risposte: 18
Visite : 5466

Celle stagionatura formaggi

Devo redigere il progetto di un caseificio con reparti di produzione, stagionatura, confesionamento, uffici, ct. ecc. Per la valutazione del carico d'incendio, ai fini della protezione, delle strutture le celle di stagionatura e applicando un p.c. del formaggio grasso pari a 17MJ/m2 e quallo normale...
da fred2000
ven nov 25, 2011 22:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO ARMERIA
Risposte: 3
Visite : 1177

Re: DEPOSITO ARMERIA

Prova anche vedere il sito dei VVF di Ascoli P. dove l'ing. Malizia, bravissimo, ha preparato una specie di riepilogo / testo coordinato sul esplosivi, munizioni, fuochi d'artificio ecc. facenti capo al TULPS. Il DM 9/08/2011 contiene parecchie precisazioni e novità.
da fred2000
mar nov 15, 2011 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torcia biogas
Risposte: 8
Visite : 3619

Re: torcia biogas

Come già detto non mi occupo della parte ATEX (sono strutturista) ma dalle relazioni che ricevo dalle ditte vedo che valutano le atmosfere a rischio di esplosione. In particolare per la torcia viene valutato il rischio per Zona 1 con raggio 5,0m intorno alla testa della torcia. Direi che i rischio s...
da fred2000
lun nov 14, 2011 20:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torcia biogas
Risposte: 8
Visite : 3619

Re: torcia biogas

Non mi considero certo un esperto ma ho già presentato circa 10-12 progetti di impianti biogas. In particolare per la torcia vedo che i VV.F. chiedono sempre di valutare le possibilità e sicurezza di esplosione (ATEX) che di solito la ditta che realizza l'impianto ha già valutato. Poi qualche volta ...
da fred2000
mar nov 08, 2011 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di surpressione
Risposte: 13
Visite : 9682

Re: Pompa di surpressione

Grazie per la risposta al volo.
Suppongo che la soluzione con serbatoio sia in alternativa all'utilizzo di pompa "a cavallo" dell'acquedotto nel caso la rete dia una portata scarsa ?
da fred2000
mar nov 08, 2011 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di surpressione
Risposte: 13
Visite : 9682

Pompa di surpressione

Ho visto che l'argomento è già stato rattato in precedenza ma non vi ho trovato risposte ai miei dubbi. Ho un impianto esistente da mettere a norma e fare un piccolo ampliamento. L'impianto richiesto è per livello di rischio 1 secondo le UNI 10779 quindi 2 idranti interni DN45 = 240 l/min. e 2,0 bar...
da fred2000
ven nov 04, 2011 18:05
Forum: Regione Piemonte
Argomento: NUOVE FUNZIONALITA' SISTEMA SICEE DAL 02/11/2011
Risposte: 5
Visite : 3526

Re: NUOVE FUNZIONALITA' SISTEMA SICEE DAL 02/11/2011

Ok, grazie ... funziona a meraviglia.
da fred2000
gio nov 03, 2011 18:56
Forum: Regione Piemonte
Argomento: NUOVE FUNZIONALITA' SISTEMA SICEE DAL 02/11/2011
Risposte: 5
Visite : 3526

Re: NUOVE FUNZIONALITA' SISTEMA SICEE DAL 02/11/2011

Normalmente le foto le scrico dalla fotocamera in formato JPG e poi se serve li riduco di dimensione con Irfanview per stare nei 500K proposti dalla regione.
Se li trasformo in GIF mi trovo un file da 2Mb e più. E' possibile o sbaglio qualche impostazione ?
da fred2000
gio ott 27, 2011 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: persone presenti negli uffici
Risposte: 17
Visite : 6079

Re: persone presenti negli uffici

In effetti il problema c'è per un ufficio pubblico. Io non ho ancora affrontato il caso dopo l'entrata in vigore del DM 2006 e non ho trovato nulla di scritto dai VVF. Con un po di buon senso ( cosa che il legislatore non sempre possiede ) direi che non cambia granché se il dirigente dell'ufficio pu...
da fred2000
mer ott 26, 2011 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: persone presenti negli uffici
Risposte: 17
Visite : 6079

Re: persone presenti negli uffici

Se ho ben capito la questione presenza / affollamento negli uffici non aperti al pubblico mi pare abbastanza chiaro leggendo le l.c. relative al DM 22/02/2006 (l.c. n.P694 /4122 sott. 66/A del 19 Giugno 2006 + l.c. P571/4122 sott. 66/A 8 maggio 2007 + vari quesiti :vedere testo coordinato nel sito V...
da fred2000
dom ott 23, 2011 08:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA finale - con intoppo
Risposte: 4
Visite : 1224

Re: SCIA finale - con intoppo

Invece, con il vecchio CPI, era stato proprio il comando ( p.es. AT, NO) a dirmi di indicare il nome del gestore sulla DIA/Richiesta di CPI in quanto poi il CPI veniva intestato al la ditta richiedente anche se era diversa dal presentatore di EP. Comunque va benone così con la voltura, basa sapere c...
da fred2000
ven ott 21, 2011 21:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA finale - con intoppo
Risposte: 4
Visite : 1224

SCIA finale - con intoppo

Ho presentato la mia prima SCIA di fine lavori per un piccolo discount alimentare il cui progetto fu approvato nel 2010 ed ora rientra nella Cat.B. Il richiedente dell'E.P. era l'impresa costruttrice ( così era l'accordo con il futuro gestore). Per la SCIA, a parte la mia asseverazione, certificati ...
da fred2000
mer ott 05, 2011 21:10
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Definizione di "Costruttore"
Risposte: 1
Visite : 2377

Definizione di "Costruttore"

Ho visto che l'argomento è già stato trattato più volte ma la pratica quoditiana è sempre diversa. In diversi comuni insieme alla L.10/311 viene giustamente richiesta la "Nomina" del certificatore fatta dal Costruttore che per loro è l'impresa che costruisce il fabbricato. (personalmete mi...
da fred2000
ven apr 15, 2011 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Richiesta CPI - Responsabilità del professionista
Risposte: 1
Visite : 785

Richiesta CPI - Responsabilità del professionista

Come è noto al termine dei lavori per adeguamento VVF il titolare deve sottoscrivere il mod. PIN.3 di richiesta di sopralluogo ed il PIN.4 la D.I.A. in cui dichiara che è tutto come da progetto approvato. Il professionista incaricato compila e firma i vari modelli CERT di sua competenza. Nel caso in...
da fred2000
gio mar 31, 2011 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mensa anche aperta al pubblico
Risposte: 0
Visite : 432

Mensa anche aperta al pubblico

Mi trovo dover inquadrare, a livello antincendio, una mensa aziendale in cui è consentito l'accesso anche a persone esterne. La mensa avrà 70 posti a sedere + 4-5 addetti, pasti preparati altrove e solamente riscaldati elettricamente sul posto. Fabbricato isolato con superficie complessiva 300 mq . ...
da fred2000
ven mar 18, 2011 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore di calore 400kW a legna
Risposte: 2
Visite : 1052

Generatore di calore 400kW a legna

Devo impostare un progetto di cogenerazione dove ci sarà una caldaia da circa 400 kW alimentata da cippato di legna. Il VV.F. mi dice che il DM 28/4/2005 per la caldaie a gasolio non è pertinente e di osservare come linea guida le norme UNI in materia. Francamente non trovo una UNI che fa al mio cas...
da fred2000
sab mar 05, 2011 20:30
Forum: Regione Piemonte
Argomento: Nomina certificatore
Risposte: 1
Visite : 1167

Nomina certificatore

Da poco mi sono apprestato a fare certificazioni in Piemonte. In merito alla nomina del certificatore in alcuni comuni manco sanno che c'è da depositare la nomina insieme alla L.10/311 in altri mi guardano storto se dico che il certificatore va nominato dall'impresa esecurice ( ovviamente x nuovo fa...
da fred2000
mar mar 01, 2011 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO
Risposte: 9
Visite : 2408

Re: PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO

Più che giusto. Il problemi, a mio parere, sono due: - le ditte manco sono al corrente delle norme del settore ( in effetti nel ns. paese è difficile stare al passo con centinaia di decreti, lettere circolari ecc. ) ; - di solito il progettista "antincendio" non è il D.L. dei lavori e quin...
da fred2000
lun feb 28, 2011 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO
Risposte: 9
Visite : 2408

Re: PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO

Ok grazie a tutti.
Il serramentista aveva evidentemente ragione mentre tutti gli altri probabilmente fanno finta di niente.
da fred2000
lun feb 28, 2011 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO
Risposte: 9
Visite : 2408

PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO

Recentemente un serramentista mi ha detto che lui non può più produrre ed installare porte per uscite di sicurezza con maniglione in quanto ora anche le porte, oltre al maniglione, devono essere certificate. So che per i maniglioni vige la norma EN 1125 oppure la EN 179 e quindi tutti i dispositivi ...
da fred2000
gio feb 10, 2011 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore elettrico da biogas
Risposte: 2
Visite : 884

Re: Generatore elettrico da biogas

Concordo con tè che il fatto di considerarla att.64 o 63 poco cambia a parte qualche centianaia di euro. Il generatore che installano è un classico gruppo elettrogeno da 999 kW alimentato dal metano che viene prodotto nei fermentatori. Per alcuni impianti trattasi di gruppo collocato dentro apposito...
da fred2000
mer feb 09, 2011 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore elettrico da biogas
Risposte: 2
Visite : 884

Generatore elettrico da biogas

Ritorno sull'argomento della produzione di energia elettrica da bio-gas ( trinciato di mais ecc. ). Ho già presentato diverse pratiche in almeno quattro comandi VV.F. diversi in cui il generatore, di solito da 999 kW, veniva considerato come attività 64. Fin qui tutto bene ed i progetti sono stati t...
da fred2000
mer feb 02, 2011 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuatori fumo nei supermercati
Risposte: 1
Visite : 703

Evacuatori fumo nei supermercati

Mi accingo ora ad applicare per la prima volta il nuovo DM.27/7/2010 per locali di vendita. Mi viene qualche dubbio interpretativo per lo smaltimento dei fumi. Al punto 4.9 a) si dice che una possibilità è di prevedere 1/40*Su di aerazione " .. privilegiando le aperture sia in alto che in basso...
da fred2000
lun gen 24, 2011 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
Risposte: 18
Visite : 9353

Re: Calcolo antincendio rete idranti

Il metodo di Cross è nato negli anni 40 inizialmente per la risoluzione delle strutture iperstatiche e per risolvere manualmente strutture con più di 3-4 iperstatiche. E' un metodo interattivo e si basa sul bilanciamento, ne caso delle strutture, dei momenti nei nodi. Si inizia a porre il momento = ...
da fred2000
dom gen 23, 2011 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 2442

Porte Tagliafuoco

Recentemente ho avuto una discussione con un tecnico installatore di porte REI. Lui sosteneva che la porta (R)EI non deve essere necessariamente a tenuta di fumo e mi ricordava che lui ha seguito numerosi corsi con tema specifico porte REI in cui gli era stato spiegato questo fatto. Io ho obbiettato...
da fred2000
mer gen 12, 2011 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti con marcatura CE
Risposte: 2
Visite : 1081

Idranti con marcatura CE

Un mio cliente vuole a tutti i costi installare delle cassette per il contenimento delle manichette + lancia provenienti dagli stati uniti. ( tra l'altro molto pratiche e funzionali per lo srotolamento della manichetta in tela gommata ). La manichetta e lancia saranno di produzione italiana ( quindi...
da fred2000
mar nov 02, 2010 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24708

Re: Prova funzionalità idranti

Le attrezzature per le prove su idranti di solito hanno attacchi filettati per DN45 e DN70. Per curiosità voi come fate le prove sui NASPI antincendio ? O ti porti dietro l'idraulico con manometro, raccordi, tubi a valvolame vario oppure ... usate un tubo di Pitot ( che però va bene solo in luglio a...
da fred2000
ven ott 29, 2010 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sanatoria Edilizia
Risposte: 7
Visite : 5363

Sanatoria Edilizia

Di una casa ristrutturata nel 1990 si deve fare una sanatoria edilizia in quanto non conforme alla concessione di allora. A me spetta la parta termica (non fu depositata la L.10). Il tecnico comunale scrive semplicemente che vuole la " ... Relazione di conformità D.l 311 ... ). Mi pare che una ...
da fred2000
mer ott 27, 2010 20:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaie a GPL
Risposte: 5
Visite : 1170

Re: Caldaie a GPL

Grazie a tutti per i commenti. Ritengo che la via della DEROGA sia poco convincnete in quanto non vi è un real impedimento al rispetto della norma. ( basta cacciare i quatrini per spostare l'impianto ). Le soluzioni sono due. O cerco di convincere il proprietario a spostare l'impianto oppure faccio ...
da fred2000
mar ott 26, 2010 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaie a GPL
Risposte: 5
Visite : 1170

Caldaie a GPL

Ho una batteria di caldaie a GPL ( 3x60kW) addossate alla parete di un capannone. Parete REI 30 estesa oltre i 100cm ecc. ( art. 2.1 ) L'art. 2.2.1 mi prescrive che gli apparecchi distino almeno 5,0m da cavità, depressioni ecc. Le mie caldaie sono a circa 3m da una scala scoperta che porta ad un loc...