Scusate...Per condominio intendevo autorimessa condominiale e per RTV intendevo DM 1986.
Nel progetto non è indicato nulla, semplicemente perché NON esiste relazione, ma solo una tavola grafica.
Grazie, opto per CERT. IMP.
La ricerca ha trovato 85 risultati
- sab ott 13, 2018 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
- Risposte: 28
- Visite : 9610
- sab ott 13, 2018 10:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
- Risposte: 28
- Visite : 9610
Re: impianto idranti esistente ante 10779
Buon giorno; ho riscontrato che un condominio ha un'approvazione progetto del 1996 di cui nessuno era a conoscenza e per il quale NON è mai stato richiesto CPI. Ad oggi serve presentare SCIA. DUBBI CHE VOGLIO CHIARIRE CON il VS. AIUTO: _ è presente impianto idranti con 3 bocche DN45, realizzato nel ...
- sab ott 13, 2018 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
- Risposte: 28
- Visite : 9610
Re: impianto idranti esistente ante 10779
La CTIMA 12 era una norma sperimentale.
- ven ott 12, 2018 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI per nuova SCIA
- Risposte: 5
- Visite : 1236
Re: CERT.REI per nuova SCIA
C'è un riferimento al punto 4 dell'art. 4 del 09/03/07
- ven ott 12, 2018 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI per nuova SCIA
- Risposte: 5
- Visite : 1236
Re: CERT.REI per nuova SCIA
Anche a me sono capitate situazioni simili; ho solo verificato che nella pratica fossero presenti le CERT REI vecchie o documenti simili che attestassero le caratteristiche delle strutture. A Varese, mi avevano anche chiesto di scriverlo chiaramente come nota a parte.
- lun ott 08, 2018 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3228
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
GRAZIE TERMINUS
- lun ott 08, 2018 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2226
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
GRAZIE, SEMPRE GENTILE.
- lun ott 08, 2018 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3228
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Il dubbio è: 1_ che nella DI.CO. viene menzionato: "istallazione autoclave su impianto antincendio a servizio di n°20 cassette naspo UNI 671-1". Però i naspi NON sono 20 , ma 18, perchè al piano terreno NON sono stati istallati, conformemente allo schema riportato nel progetto VVF APPROVAT...
- lun ott 08, 2018 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2226
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
In questo caso sono in RINNOVO.
Grazie della risposta.
Quindi il DM 20/12/12 lo guardo (in termini di verifica prestazioni) solo per impianti realizzati dopo la sua entrata in vigore, oppure in caso di modifiche sostanziali, o per quelli realizzati antecedentemente, ma NON secondo dettami di una RTV??
Grazie della risposta.
Quindi il DM 20/12/12 lo guardo (in termini di verifica prestazioni) solo per impianti realizzati dopo la sua entrata in vigore, oppure in caso di modifiche sostanziali, o per quelli realizzati antecedentemente, ma NON secondo dettami di una RTV??
- lun ott 08, 2018 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
- Risposte: 9
- Visite : 2226
Re: RINNOVO CPI AUTORIMESSA
Riprendo il thread ho un condominio realizzato attorno agli anni 2003. Il DM 246/87 prevede dimensionamento con 2 montanti contemporaneamente funzionanti con 3 idranti. Sono nel livello 1 10779. In caso di rinnovo posso verificare secondo DM20/12/12 2 idranti contemporanei su un montante solo? o dev...
- lun ott 08, 2018 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
- Risposte: 13
- Visite : 3228
Re: IDRANTI EDIFICIO CIVILE
Un saluto a tutti; riprendo il presente trhead... devo presentare SCIA di un condominio tipo b per il quale siamo in questa situazione: _ progetto (non mio) iniziale VVF del 2003, poi variato in corso d'opera _ richiesto CPI (2007), ma bocciato per varie ragioni tra le quali c'erano installati naspi...
- ven ott 05, 2018 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Surpressione...parziale
- Risposte: 7
- Visite : 1974
Re: Surpressione...parziale
Un saluto a tutti; riprendo il presente trhead... devo presentare SCIA di un condominio tipo b per il quale siamo in questa situazione: _ progetto (non mio) iniziale VVF del 2003, poi variato in corso d'opera _ richiesto CPI (2007), ma bocciato per varie ragioni tra le quali c'erano installati naspi...
- gio set 27, 2018 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Variazione condizioni sicurezza
- Risposte: 3
- Visite : 1028
Re: Variazione condizioni sicurezza
Se fa solo deposito rottami, significa niente combustibili, quindi il capannone nuovo NON comporta modifica sostanziale; io aggiornerei il layout aziendale in fase di rinnovo con allegata una breve valutazione di NON aggravio del rischio incendi.
- mer ago 29, 2018 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio a lama d'acqua
- Risposte: 11
- Visite : 7398
Re: Impianto antincendio a lama d'acqua
Terminus GRAZIE delle risposte; ti confermo che l'alimentazione è da acquedotto, non c'è riserva.
- mer ago 29, 2018 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio a lama d'acqua
- Risposte: 11
- Visite : 7398
Re: Impianto antincendio a lama d'acqua
Buona sera a tutti; con un amministratore stiamo controllando la documentazione di impianti a servizio di una autorimessa condominiale. Ho dei dubbi: 1_ DI.CO. unica comprendente impianto a lame d'acqua (per quest'ultimo c'è anche un CERT IMP) e IRAI; è corretto? Secondo me NO, andavano fatte 2 DI.C...
- gio ago 23, 2018 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio a lama d'acqua
- Risposte: 11
- Visite : 7398
Re: Impianto antincendio a lama d'acqua
Grazie Terminus, sempre sul pezzo e sempre disponibile.
- gio ago 23, 2018 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio a lama d'acqua
- Risposte: 11
- Visite : 7398
Re: Impianto antincendio a lama d'acqua
Buon pomeriggio, riprendo questo thread; un esecutore ha rilasciato una Di.CO. di un piccolo impianto a lame d'acqua (a servizio di una autorimessa privata) richiamando la UNI 10779 e come progettista il tecnico che ha fatto la pratica non quello che ha progettato l'impianto. Da mie ricerche (NON pr...
- ven lug 27, 2018 20:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Data da considerare per il rinnovo
- Risposte: 10
- Visite : 2010
- ven lug 27, 2018 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Data da considerare per il rinnovo
- Risposte: 10
- Visite : 2010
Re: Data da considerare per il rinnovo
La DIA dava autorizzazione provvisoria all'esercizio, fino alla conferma del sopralluogo. Secondo me la data di inizio attività era quella della DIA e quindi la durata del CPI (3 o 6 anni) va calcolata da quella data, che poi si incrocia con il 2011.
- ven lug 27, 2018 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Data da considerare per il rinnovo
- Risposte: 10
- Visite : 2010
Re: Data da considerare per il rinnovo
Per me la DIA ha stessi effetti SCIA. Prima del 2011 avevi scadenza x anni (facciamo esempio 3 anni), quindi dal 2003 avresti dovuto fare rinnovo al 2006-2009-2012, poi dal 2012 andavi a 2017.
- ven lug 27, 2018 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Data da considerare per il rinnovo
- Risposte: 10
- Visite : 2010
Re: Data da considerare per il rinnovo
La DIA è del 2003 o 2013; leggo 2 date.
Se del 2013....scade nel 2018.
Se del 2013....scade nel 2018.
- mer giu 27, 2018 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia minore di 35Kw in asilo nido....
- Risposte: 4
- Visite : 1466
Re: Caldaia minore di 35Kw in asilo nido....
UNI CIG 7129
- lun giu 25, 2018 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parete di separazione box
- Risposte: 28
- Visite : 13635
Re: parete di separazione box
Riprendo questo thread; per i tavolati (1+8+1) TRA BOX dite che si può utilizzare la circolare P/500/4122 del 2001???? Si asseriva che dopo le prove sperimentali CNVVF un tavolato poteva essere considerato REI30. E' vero che andava in variante alla 91/61 ed era in riferimento al DM su alberghi, ma p...
- gio giu 21, 2018 17:54
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubazione gas locale manovra.
- Risposte: 9
- Visite : 6052
Re: Tubazione gas locale manovra.
Ho un'autorimessa con corsello coperto, soggetta categoria A. Ho un tubo del gas (a monte dei contatori privati condominiali) che entra da una parete controterra, direttamente nel corsello, viaggia a soffitto all'interno di un controtubo in acciaio che si interrompe sotto una griglia di areazione. A...
- ven giu 08, 2018 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 4523
Re: Misurare portata e pressione acquedotto
Tigers, ti allego una foto di un tronchetto utilizzato per misurare curva acquedotto. Ti torna, possa essere eseguito in tal modo??
Grazie.
Grazie.
- gio giu 07, 2018 22:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco strutture in legno portanti
- Risposte: 4
- Visite : 1231
Re: Reazione al fuoco strutture in legno portanti
Scusa non per computo cosa intendi?? Reazione al fuoco o calcolo del carico d'incendio??
- gio giu 07, 2018 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 4523
Re: Misurare portata e pressione acquedotto
Sono d'accordo , per quello cercavo qualcuno che lo avesse già fatto operativamente. Mi avevano detto di usare tronchetto flangiato con scarcinesca per scarico. Nel tronchetto c'era uni strumento per misurare la portata e dei manometri. Ho una foto manon riseco ad allegarla perchè mi dice che ho &qu...
- gio giu 07, 2018 01:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 4523
Re: Misurare portata e pressione acquedotto
Riprendo questo topic perchè mi trovo in una situazione analoga. Ho un progetto già approvato che devo realizzare; subentro ad altro tecnico. Si tratta di autorimessa >50 al primo interrato. Previsto nel progetto nuovo impianto con 4 UNI45 (autorimessa vecchia mai dotata di CPI e mancante di impiant...
- mar giu 05, 2018 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
- Risposte: 9
- Visite : 2456
Re: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
Grazie della disponibilità.
- mar giu 05, 2018 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
- Risposte: 9
- Visite : 2456
Re: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
Grazie Terminus; adesso do un'occhiata alla RTV; però l'amministratore stamane mi ha detto che ha trovato una copia di un frontespizio di elaborato tecnico con timbro VVF riportante un numero di pratica. Adesso vedrò di accedere al fascicolo. Se esistesse effettivamente il fascicolo mi troverei nell...
- lun giu 04, 2018 23:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
- Risposte: 9
- Visite : 2456
Re: aggetto: ma questa è un autorimessa o no?
Mi ricollego a questo topic per un caso simile. Ho un condominio con i box al piano interrato (-200 cm.) Il corsello è a cielo scoperto. Dal corsello si accede direttamente a posti auto coperti (sopra c'è il condominio, oppure il solaio del giardino, a seconda dei casi). In prosecuzione dei posti au...
- mer mar 14, 2018 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse - cantine - aerazione - filtro prova fumo
- Risposte: 8
- Visite : 4113
Re: Autorimesse - cantine - aerazione - filtro prova fumo
1 chiedi deroga
2 la superficie la devi riportare sulla basculante, se la utilizzi per verificare il compartimento e la stessa superficie devi averla sulla griglia
3 in un caso simile avevo lo spazio e ho creato un foro di 1 mq canalizzato. Altrimenti installi saicop per sovrapressione.
2 la superficie la devi riportare sulla basculante, se la utilizzi per verificare il compartimento e la stessa superficie devi averla sulla griglia
3 in un caso simile avevo lo spazio e ho creato un foro di 1 mq canalizzato. Altrimenti installi saicop per sovrapressione.
- gio feb 15, 2018 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
- Risposte: 4
- Visite : 1136
Re: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
Nessuno ha una risposta in merito!?
Se il quesito fosse troppo elementare, chiedo di essere cortesemente avvisato.
Se il quesito fosse troppo elementare, chiedo di essere cortesemente avvisato.
- mer feb 14, 2018 19:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
- Risposte: 4
- Visite : 1136
CERT IMP IMPIANTO ESISTENTE
FATTO: ho un teatro con rete idranti realizzata prima dell'entrata in vigore della 46/90. Ho trovato una DI.CO. (redatta non sui modelli ministeriali che mi sembra siano stati introdotti nel 91) del 16/03/90 (3 gg. dopo lìentrata in vigore della 46/90) ma che non richiama alcuna norma di riferimento...
- ven gen 26, 2018 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tribuna campo di calcio
- Risposte: 0
- Visite : 665
tribuna campo di calcio
Buona sera a tutti; volevo cortesemente delle opinioni. Sto preparando una valutazione progetto per un piccolo centro sportivo calcistico comunale all'aperto, dove si disputano gare dilettantistiche e dove per il fatto che esiste una tribuna con capienza pari a 270 persone (non saranno mai presenti....