La ricerca ha trovato 264 risultati
- mar dic 03, 2019 07:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
- Risposte: 11
- Visite : 3399
Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30. Secondo me la prescrizione è in linea con il DM 09/03/2007 per il livello II di prestazion...
- lun dic 02, 2019 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
- Risposte: 11
- Visite : 3399
- lun dic 02, 2019 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
- Risposte: 11
- Visite : 3399
Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Relativamente al D.M. in questione, quando si parla di "monopiano" si intende fuori terra?
Un asilo a piano terra con pianto interrato adibito a deposito (saparato e non comunicante, con accesso da esterno) è monopiano?
Grazie
Un asilo a piano terra con pianto interrato adibito a deposito (saparato e non comunicante, con accesso da esterno) è monopiano?
Grazie
- mer nov 27, 2019 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 1168
Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
però pensavo… se tratto la copertura in legno con vernici intumescenti tali da portarla alla classe 1, allora la mia intercapedine diventa come il locale sottostante (50% in classe 0 e 50% in classe 1) e potrei anche prevedere all'interno fonti di innesco tipo far passare impianti elettrici...è corr...
- mer nov 27, 2019 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 1168
- mer nov 27, 2019 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 1168
Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
pareti tra di loro rispettano il 50% in classe 0 e 50% in classe 1
il dubbio è che se il controsoffitto in classe 0 con al di sopra copertura in legno compensa il pavimento in classe 0 (ovviamente superficie pavimento uguale a superficie soffitto).
- mer nov 27, 2019 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti cottura asilo nido
- Risposte: 4
- Visite : 1357
- mer nov 27, 2019 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti cottura asilo nido
- Risposte: 4
- Visite : 1357
Impianti cottura asilo nido
Il punto 5.2 del D.M. del 2014 sugli asili nido recita: 5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti 1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambien...
- mer nov 27, 2019 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 1168
Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Ho il seguente dubbio...se devo rispettare lungo le vie di esodo 50% in classe 0 e 50% in classe 1 ed ho attualmente copertura in legno e pavimento in classe 1, risolvo prevedendo controsoffitto in classe 0 (A1) al di sotto della copertura in legno?
Grazie
Grazie
- lun nov 25, 2019 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
- Risposte: 13
- Visite : 2622
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
nessun parere in merito?
Grazie
Grazie
- gio nov 21, 2019 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
- Risposte: 13
- Visite : 2622
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
secondo me no, la struttura principale resterebbe sempe in materiale combustibile. ok grazie. altri pareri concordi o discordi? il mio quesito è legato anche alla questione "reazione al fuoco dei materiali lungo le vie di esodo" e non solo all'incombustibilità delle strutture… Mi spiego m...
- mer nov 20, 2019 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
- Risposte: 13
- Visite : 2622
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
anche se non mi coinvolge direttamente, leggendo questo posto mi è venuto il seguente dubbio:
se si utilizzassero controsoffitti e contropareti in classe A1, si risolverebbe il problema?
Buona serata a tutti
se si utilizzassero controsoffitti e contropareti in classe A1, si risolverebbe il problema?
Buona serata a tutti
- ven lug 12, 2019 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
- Risposte: 5
- Visite : 1338
Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
DM 25/01/19 certo. Il paragrafo 3 della Circ 5043 tratta le strutture di compartimentazione, che se non hai.... Il paragrafo 4 è invece generale. Si il paragrafo 4 lo applico interamente. Il paragrafo 3 non lo applico non avendo compartimenti interni ma un unico comparto di dimensioni massime infer...
- ven lug 12, 2019 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
- Risposte: 5
- Visite : 1338
Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Leggi il DM 24/01/2019. Intendi DM 25/01/2019?...l'ho letto. Rientro nel caso di rispetto dell'art. 2 comma 1 e quindi come riferimento progettuale considero la guida allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Ora con riferimento al paragrafo "requisiti di resistenza al fuoco ...
- ven lug 12, 2019 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
- Risposte: 5
- Visite : 1338
Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Se ho un edificio per civili abitazioni, altezza antincendi 30 m, costituito da un unico compartimento secondo Dm 16/5/87 e smi, sono tenuto a dover rispettare quanto previsto dalla guida allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 ed in particolare il paragrafo 3 requisiti di resiste...
- lun mag 28, 2018 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento ospedale esistente
- Risposte: 6
- Visite : 1316
Re: Adeguamento ospedale esistente
Mah mi sembra che la risposta del Carrescia sia un pò superficiale. Come hai riportato tu, il paragrafo 10.5 dettaglia gli scopi delle prescrizioni. - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F; - in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco d...
- lun mag 28, 2018 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento ospedale esistente
- Risposte: 6
- Visite : 1316
Re: Adeguamento ospedale esistente
Di seguito la risposta di Tutto Normel al medesimo mio quesito: Gentile abbonato, i suoi dubbi sono legittimi, perché l’incipit dell’articolo riguarda i quadri e poi si estende ai circuiti di alimentazione (non si sa di cosa). L’interpretazione di tale articolo non può essere tecnica, ma solo legale...
- mer mag 23, 2018 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento ospedale esistente
- Risposte: 6
- Visite : 1316
Re: Adeguamento ospedale esistente
Il progetto approvato riporta testualmente il comma 10. Il dubbio mi è sorto perché il comma 10 ha per oggetto la posizione dei quadri e soprattutto perché riguarda strutture esistenti ed esteso a tutti i circuiti di alimentazione comporterebbe interventi di adeguamento non di poco conto (nel vecchi...
- mar mag 22, 2018 14:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento ospedale esistente
- Risposte: 6
- Visite : 1316
Adeguamento ospedale esistente
Il DM 19/03/2015 per le strutture esistenti, all'articolo 17.5 comma 10 cita testualmente: 10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono deve essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio in modo tale da assicurare il cons...
- mar gen 31, 2017 16:46
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Spostamento cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3820
Re: Spostamento cucina
A vista dalla ex cucina fino alla nuova cucina?iltubo ha scritto:Forse costa di meno rifare un tratto di tubo a vista.
Quindi si ritroverebbero il tubo a vista in quella che ora potrebbe essere la camera da letto...
- mar gen 31, 2017 10:30
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Spostamento cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3820
Re: Spostamento cucina
Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015. I criteri di posa delle tubazioni sotto traccia sono sempre gli stessi, anche nelle norme degli anni precedenti. La vostra tubazione passa in una intercapedine (che no...
- lun gen 30, 2017 10:29
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Spostamento cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3820
Re: Spostamento cucina
Attendo anche io commenti e pareri...
- ven gen 27, 2017 18:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Spostamento cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3820
Re: Spostamento cucina
Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015.
- ven gen 27, 2017 17:17
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Spostamento cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3820
Re: Spostamento cucina
Nessun parere??? Restringo il campo... la suddetta installazione è assimilabile ad una installazione in canaletta chiusa e pertanto necessita di alle estremità di opportune aperture di aerazione e permettere ispezioni e manutenzioni? Per quanto riguarda il rubinetto invece lo si può inserire in scat...
- gio gen 26, 2017 19:07
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Spostamento cucina
- Risposte: 10
- Visite : 3820
Spostamento cucina
In un cantiere ho trovato la seguente situazione: STATO ORIGINARIO tubo in rame con guaina sottotraccia, uscita con rubinetto e tappo per collegamento piano cottura. A seguito dello spostamento della cucina la situazione attuale è la seguente: La tubazione esistente sottotraccia è stata prolungata A...
- lun set 26, 2016 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività sovrastante CERT REI
- Risposte: 7
- Visite : 1663
Re: Attività sovrastante CERT REI
Se trattasi di un'altra pratica, devi allegare alla tua CERT.REI quella dell'altra pratica, specificando negli elaborati grafici gli elementi certificati sull'una e sull'altra. Altrimenti la tua pratica è priva del necessario. Se è la stessa pratica, allora basta citare sull'elaborato grafico che l...
- ven set 23, 2016 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività sovrastante CERT REI
- Risposte: 7
- Visite : 1663
Re: Attività sovrastante CERT REI
Se il vecchio CERT.REI. include esplicitamente anche le strutture al piano terra, lo puoi utilizzare. Se invece queste non sono esplicitamente ricomprese (nella tavola grafica oppure nel modulo) ti tocca redigere un nuovo CERT.REI. Supponendo di poter utilizzare il vecchio CERT REI per solaio, trav...
- gio set 22, 2016 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tegolo TT
- Risposte: 11
- Visite : 4550
Tegolo TT
Ragazzi una conferma...la valutazione REI di un tegolo TT prefabbricato può essere condotta solo per via sperimentale o analitica vero?
Grazie
Grazie
- gio set 22, 2016 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività sovrastante CERT REI
- Risposte: 7
- Visite : 1663
Re: Attività sovrastante CERT REI
In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate. Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto. Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ? Per...
- gio set 22, 2016 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività sovrastante CERT REI
- Risposte: 7
- Visite : 1663
Re: Attività sovrastante CERT REI
In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate. Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto. Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ? Gra...
- mer set 21, 2016 20:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività sovrastante CERT REI
- Risposte: 7
- Visite : 1663
Attività sovrastante CERT REI
Ho due attività nello stesso edificio, una a piano terra e l'altra a primo piano. Per quella a primo piano è stata già presentata SCIA con relativo CERT REI includendo in questi le travi, i pilastri e il solaio di separazione con il piano terra (verifica analitica). ora bisogna presentare SCIA per a...
- mer lug 13, 2016 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scuole
- Risposte: 3
- Visite : 1838
Re: Porte scuole
Mi rispondo da solo...
Ho parlato con funzionari di tre comandi diversi e tutti mi hanno confermato che per le porte lungo le vie di esodo non è richiesta una classe di reazione al fuoco specifica.
Ho parlato con funzionari di tre comandi diversi e tutti mi hanno confermato che per le porte lungo le vie di esodo non è richiesta una classe di reazione al fuoco specifica.
- mar lug 05, 2016 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Re: Scuola
Mi trovi d'accordo!Terminus ha scritto:Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
grazie
- mar lug 05, 2016 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scuole
- Risposte: 3
- Visite : 1838
Re: Porte scuole
Nessun parere?
Grazie
Grazie
- ven lug 01, 2016 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Re: Scuola
La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. Ero conten...
- gio giu 30, 2016 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scuole
- Risposte: 3
- Visite : 1838
Porte scuole
Ricordo di aver letto tempo fa su questo forum che avevate dubbi circa la necessità di avere porte in classe 1 lungo i corridoi (vie di esodo) di una scuola...qualcuno di voi ha risolto il dubbio con esperienza diretta presso qualche comando?
Grazie
Grazie
- gio giu 30, 2016 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 2703
Re: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
nessuno può confermare anche con esperienze dirette? e cioè che nei locali di pubblico spettacolo sotto le 100 persone, NON occorrano particolari caratteristiche di reazione al fuoco di pareti, mobili, pavimenti, divani...ingcar ha scritto:Domanda interessante...
Grazie
- gio giu 30, 2016 16:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Re: Scuola
La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. Mi è venut...
- gio giu 30, 2016 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Re: Scuola
La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. grazie mil...
- gio giu 30, 2016 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Re: Scuola
In una scuola ho tre montanti verticali così disposte: - una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo - due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala Che dite è una situazione accettabile? Grazie Nessun parere? neanche Terminus? Grazie.
- mer giu 08, 2016 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Re: Scuola
Dalla risposta deduco che non hai compreso il problema...arkanoid ha scritto:Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
Altri pareri?
- mer giu 08, 2016 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Re: Scuola
In che senso?arkanoid ha scritto:Non capisco la domanda
La situazione da me descritta è ammessa da Norme, D.M. ecc.?
- mer giu 08, 2016 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Re: Scuola
Nessun parere?
- mer giu 08, 2016 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Continuità alimentazione idrica
- Risposte: 5
- Visite : 2071
Re: Continuità alimentazione idrica
OK grazie
- mer giu 08, 2016 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola
- Risposte: 13
- Visite : 3744
Scuola
In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala
Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala
Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
- mer giu 08, 2016 07:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Continuità alimentazione idrica
- Risposte: 5
- Visite : 2071
Re: Continuità alimentazione idrica
La riserva è dimensionata per garantire la durata richiesta dal prospetto B.1 della UNI 10779 libello 1
- mar giu 07, 2016 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Continuità alimentazione idrica
- Risposte: 5
- Visite : 2071
Continuità alimentazione idrica
Devo risolvere una diatriba con un collega...ma l'attestazione della continuità dell'alimentazione idrica (rilasciata da acquedotto o professionista antincendio) serve anche nel caso di alimentazione idrica singola realizzata tramite serbatoio di accumulo con una o più pompe?
Grazie
Grazie
- mer apr 20, 2016 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 2703
Re: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
Domanda interessante...
- sab ott 17, 2015 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Anello idranti scuola
- Risposte: 8
- Visite : 2503
Re: Anello idranti scuola
Ok capito cosa vuoi dire...
Un'ultima domanda...sei sicuro che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?
Un'ultima domanda...sei sicuro che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?
- sab ott 17, 2015 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Continuità alimentazione elettrica
- Risposte: 2
- Visite : 1067
Re: Continuità alimentazione elettrica
Sono d'accordo con te per la motopompa. Anche se il gruppo elettrogeno non è prevista dalla UNI 12845, non garantisce comunque la continuità dell'alimentazione elettrica? Vada allora per i dati statistici ho solo paura che sia difficoltoso reperirli. Ma che tu sappia si trovano on line ad esempio su...