La ricerca ha trovato 159 risultati

da Samuele C.
mar nov 26, 2013 00:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore per ACS
Risposte: 14
Visite : 3791

Re: Scambiatore per ACS

I discorsi di convenienza andrebbero fatti sulla base di dati: quanto costa uno scambiatore di quelle dimensioni? Quanti accorgimenti e quanto lavoro impiantistico? Quanto si complica l'impianto? Mi verrebbe spontaneo andare a verificare la necessità reale di potenza e vedere se non si potesse dimi...
da Samuele C.
mar nov 26, 2013 00:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore per ACS
Risposte: 14
Visite : 3791

Re: Scambiatore per ACS

Una volta lavato l'impianto che senso ha mettere uno scambiatore? E poi di che potenza? Da 100 Kw ancora? Piuttosto che mettere uno scambiatore preferirei mettere una piccola caldaia ad accumulo per l'acqua calda, indipendente da quella da 100 Kw. Se è vero che l'utilizzo di ACS è così irrilevante,...
da Samuele C.
lun nov 25, 2013 22:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore per ACS
Risposte: 14
Visite : 3791

Re: Scambiatore per ACS

Scusa Samuele, faccio fatica a entrare in argomento: 1) Perché si dovrebbe mettere uno scambiatore e creare un "secondario" se fin qui non è esistito? Perché la caldaia vecchia ha ceduto del tutto ora, ma era da parecchio che dava problemi legati a fenomeni corrosivi. Mettendone una nuova...
da Samuele C.
lun nov 25, 2013 18:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore per ACS
Risposte: 14
Visite : 3791

Re: Scambiatore per ACS

Ma sarebbero tipo dei "mini-boiler" a serpentina? Scusate ma non li ho mai usati, nella mia breve esperienza :wink: Qualche modello da consigliare?
da Samuele C.
lun nov 25, 2013 17:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scambiatore per ACS
Risposte: 14
Visite : 3791

Scambiatore per ACS

Salve a tutti, ho una domanda stupida, ma tant'è... devo chiarirmi il dubbio :wink: Allora, si deve sostituire una caldaia da circa 100 kW a metano, su un impianto abbastanza vecchio, ad uso uffici e piccoli laboratori industriali; l'idea è ovviamente di lavare l'impianto, e poi di mettere uno scamb...
da Samuele C.
mar mag 14, 2013 08:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Matariale corso frigoristi
Risposte: 0
Visite : 666

Matariale corso frigoristi

Ciao a tutti; probabilmente mi toccherà fare da docente ad una parte della teoria prevista per il corso frigoristi. Non ho problemi per la teoria di base: termodinamica, cicli frigoriferi, componenti principali. Mi manca semmai un po' di materiale sulle cose più squisitamente tecniche, tipo il detta...
da Samuele C.
mer mag 01, 2013 21:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie a combustibile solido >35 kW
Risposte: 10
Visite : 3328

Re: Caldaie a combustibile solido >35 kW

Grazie, però quando dicevo "requisiti di installazione" intendevo anche le caratteristiche dei locali, come l'areazione, la (eventuale) compartimentazione, le disposizioni particolari se interrato o meno...
Ecco, per questi aspetti, valgono le stesse regole dei combustibili liquidi?
da Samuele C.
mar apr 30, 2013 11:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie a combustibile solido >35 kW
Risposte: 10
Visite : 3328

Caldaie a combustibile solido >35 kW

Ciao a tutti, mi sapete dire quali normative regolano i requisiti di installazione per le caldaie alimentate da combustibile solido con potenza >35 kW? Per ora ho trovato solo il D.M. 28 aprile 2005, che a rigore tratta dei combustibili liquidi, ma colleghi più esperti di me in antincendio mi dicono...
da Samuele C.
mer feb 20, 2013 23:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico, nuovo decreto, caldaie a Biomassa
Risposte: 34
Visite : 8754

Re: Conto termico, nuovo decreto, caldaie a Biomassa

Io inizialmente avevo inteso che l'incentivo per le caldaie a biomassa riguardasse solo le serre e i fabbricati rurali (quindi ad esempio agriturismi, se accastastati come "fabbricato rurale"). Poi ho visto che molte ditte costruttrici, anche importanti (tanto per dirne una, la KWB) mandan...
da Samuele C.
lun feb 18, 2013 09:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
Risposte: 32
Visite : 6490

Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?

Mi lascia un po' perplesso solo la "strategia" proposta dal tecnico comunale. Per il resto, direi più che normale. A me capita che facciano storie per pdc e FV anche molto prima di aver fatto i preventivi, quando ancora si sta decidendo che tipo di impianto fare. Giusto un paio di giorni f...
da Samuele C.
dom feb 17, 2013 09:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI
Risposte: 1
Visite : 882

Re: PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI

Un cliente che ha un capannone, mi ha chiesto quanta aria e quindi quanta energia passa (si perde) se tiene aperto il portone. Chi ha già fatto un calcolo del genre? Ho un paio di documenti salvati tra i preferiti, entrambi relativi alle lame d'aria. Vedi se ti possono sembrare utili ed attendibili...
da Samuele C.
ven feb 15, 2013 23:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema con accumulo e termocamino a legna
Risposte: 20
Visite : 13979

Re: Problema con accumulo e termocamino a legna

il problema è il camino che nn ce la fa a portare l'acqua a 55°C? perchè se dovesse riscaldare 830 litri a 55°C solo con il camino da 20 kW utili e con la speranza che nessuno usi il sanitario,secondo il mio parere occorrono almeno 1,5 ore premesso che il camino fornisca veramente i 20 kW costanti....
da Samuele C.
gio feb 14, 2013 19:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema con accumulo e termocamino a legna
Risposte: 20
Visite : 13979

Problema con accumulo e termocamino a legna

Salve a tutti, ho un problema su un impianto dotato di termocamino a legna, caldaia a GPL e solare termico; vorrei qualche consiglio. Il termocamino ha una potenza al focolare di 30 kW e 20 resi all'acqua. La caldaia a GPL è da 34 kW e i pannelli solari sono 6 mq. L'accumulo ha un volume di 1000 l, ...
da Samuele C.
gio nov 29, 2012 22:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli REI 120 portanti
Risposte: 9
Visite : 2641

Re: Pannelli REI 120 portanti

No, no: niente fibra di legno, che brucia che è un piacere, proprio legno pieno. Se la cosa va all'estero l'unico riferimento è l'EC, sempre che l'estero sia in Europa. Direi anche col DAN di quel paese, sempre che esista. Da questo punto di vista sarebbe più utile un pannello tato di marcatura CE....
da Samuele C.
gio nov 29, 2012 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli REI 120 portanti
Risposte: 9
Visite : 2641

Re: Pannelli REI 120 portanti

Allora se non hai problemi di reazione al fuoco e devi solo contenerlo all'interno il legno mi pare una buona soluzione rispetto allo spessore. Dovrei quindi dimostrare che il pacchetto lamiera + fibre di legno è REI 120, considerando il fuoco dall'interno, giusto? Scusa la domanda banale, ma non s...
da Samuele C.
gio nov 29, 2012 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli REI 120 portanti
Risposte: 9
Visite : 2641

Re: Pannelli REI 120 portanti

Dovresti dirci qualcosa in più La cosa migliore che mi viene in mente è il cemento con sopra pannelli tipo calcio silicato se necessario, ma non so se siano calpestabili in modo "certificato". Deduco che tu non abbia problemi di reazione al fuoco per cui forse... Legno? Se devi proteggere...
da Samuele C.
gio nov 29, 2012 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli REI 120 portanti
Risposte: 9
Visite : 2641

Pannelli REI 120 portanti

Per coibentare internamente un container, in maniera che sia anche REI 120, si usano dei pannelli sandwich con lana di roccia; se però ho l'esigenza di rendere REI 120 anche il pavimento, che di norma è costituito da un piano di legno compensato marino appoggiato alla struttura portante in lamiera p...
da Samuele C.
gio nov 29, 2012 09:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Recupero di un sottotetto a fini abitativi in Toscana
Risposte: 0
Visite : 776

Recupero di un sottotetto a fini abitativi in Toscana

Salve a tutti, in caso di recupero di sottotetto a fini abitativi, in base alla normativa nazionale (DPR 59/09) si dovrebbe se non erro verificare solo il rendimento medio globale dell'impianto, senza preoccuparsi dell'isolamento delle strutture. Questo perché, a quanto ne so io e anche a quanto rit...
da Samuele C.
mer nov 14, 2012 17:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A
Risposte: 108
Visite : 22026

Re: IMPIANTI PER EDIFICI CLASSE A

SuperP ha scritto:Altra soluzione centralizzare tutto con VRF Mitzubischi o Daikin Megalaltherma.
Il problema è il rispetto dei limiti sulle concentrazioni di gas della norma 378... no?
da Samuele C.
mer ott 17, 2012 13:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Scarico a parete edificio commerciale + residenziale: dubbio
Risposte: 2
Visite : 990

Scarico a parete edificio commerciale + residenziale: dubbio

Ciao a tutti; mi trovo con un tipico problema di dover fare lo scarico a parete in luogo di quello a tetto. L'intervento è una ristrutturazione dell'impianto termico. Era un impianto singolo, a servizio di un locale commerciale, al piano primo di un edificio dove al piano terra (quindi sotto al loca...
da Samuele C.
mer set 19, 2012 17:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
Risposte: 147
Visite : 28593

Re: I "grandi" quesiti della Termotecnica...

Perchè a dispetto del suo nome, il separatore NON SEPARA, ma introduce dei setti e/o labirinti con i quali rende la circolazione dell'acqua preferenziale in una direzione rispetto ad un altra, ma non vi è separazione idraulica tra il primario e il secondario, anzi ci si aspetta che compensi. Infatt...
da Samuele C.
mer set 19, 2012 17:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
Risposte: 147
Visite : 28593

Re: I "grandi" quesiti della Termotecnica...

NoNickName ha scritto:
gararic ha scritto:e perchè mai lo scambiatore non sarebbe in grado di fare queso, che non lo capisco ?
Anzi, questa funzione è garantita SOLO DALLO SCAMBIATORE, e mai dal separatore.
Scusa, perché "mai" dal separatore????
da Samuele C.
mer set 19, 2012 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
Risposte: 147
Visite : 28593

Re: I "grandi" quesiti della Termotecnica...

e perchè mai lo scambiatore non sarebbe in grado di fare queso, che non lo capisco ? Perché ho scritto a **** :mrgreen: ... volevo dire che (credo, perché ho poca esperienza di scambiatori usati per separare primario da secondario) è più difficile dimensionarlo in modo corretto affinché svolga bene...
da Samuele C.
mer set 19, 2012 17:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: I "grandi" quesiti della Termotecnica...
Risposte: 147
Visite : 28593

Re: I "grandi" quesiti della Termotecnica...

Ma... per quel che riguarda la funzione del separatore idraulico, ovvero quella di azzerare il DeltaP tra collettore di mandata e collettore di ritorno, in modo da non avere circolazioni "parassite" sui circuiti che possono avere la pompa spenta, e in modo comunque da non affidarsi solo al...
da Samuele C.
lun lug 02, 2012 10:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Umidificatori
Risposte: 2
Visite : 713

Umidificatori

Salve a tutti. Quali soluzioni potete consigliarmi per il controllo dell'umidità in ambienti relativamente piccoli (50 mc)? Umidità che dovrebbe restare a livelli abbastanza alti (70-80%), per tutto l'anno e con una temperatura sui 15 °C (praticamente un locale ad uso cantina). La soluzione split pe...
da Samuele C.
sab giu 09, 2012 14:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 per ampliamento in corso d'opera
Risposte: 2
Visite : 811

Re: Legge 10 per ampliamento in corso d'opera

Buongiorno, devo fare la lagge 10 per un ampliamento di una struttura ricettiva. Tale ampliamento verrà realizzato in corso d'opera, ovvero mentre la struttura principale è ancora in costruzione. Tuttavia la struttura principale ha un permesso a costruire del 2008, pertanto la legge 10 dell'epoca f...
da Samuele C.
gio giu 07, 2012 18:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FOLLIA!!! FOLLIA!!
Risposte: 53
Visite : 8947

Re: FOLLIA!!! FOLLIA!!

S/V non posso cambiarla.. e la legislazione italiana, per fortuna, non penalizza gli S/V alti. Io ho ridotto la U delle strutture, lasciando (tranne il caso dei muricci) gli stessi accorgimenti per i PT. Mah... per fortuna insomma... mi pare un po' fuorviante che a parità di EPgl, un S/V più alto v...
da Samuele C.
gio giu 07, 2012 18:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FOLLIA!!! FOLLIA!!
Risposte: 53
Visite : 8947

Re: FOLLIA!!! FOLLIA!!

Bene, riaggiorno tutti i PT, avendo modificato le strutture.. e porca!! Anche l'altro appartamento viene in C!! Quindi aumentando l'isolamento, mi escono dei valori di PSI maggiori (e se non correggo ulteriormente il PT ci sta) ma non ci sta che il totale sia peggiorativo.. Ma possibile??!!! Direi ...
da Samuele C.
gio giu 07, 2012 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10 per ampliamento in corso d'opera
Risposte: 2
Visite : 811

Legge 10 per ampliamento in corso d'opera

Buongiorno, devo fare la lagge 10 per un ampliamento di una struttura ricettiva. Tale ampliamento verrà realizzato in corso d'opera, ovvero mentre la struttura principale è ancora in costruzione. Tuttavia la struttura principale ha un permesso a costruire del 2008, pertanto la legge 10 dell'epoca fa...
da Samuele C.
lun giu 04, 2012 18:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO
Risposte: 10
Visite : 3173

Re: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO

ma a voi che differenze capitano generalmente ? Io se devo essere sincero, dopo una 50ina di certificati energetici (dico il numero per farti avere un termine di paragone, non so dirti se siano pochi o tanti), non ho MAI confrontato il consumo di metano che mi veniva dall'ACE con quello reale. Né m...
da Samuele C.
lun giu 04, 2012 18:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO
Risposte: 10
Visite : 3173

Re: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO

bene !!!!!! concordo in tutto e per tutto con tutti. Ma cosa raccontiamo a chi pensa di acquistare un'abitazione che consuma 500 euro all'anno e poi se ne ritrova 1000 ? Che deve cambiare abitudini ? alla fine che senso ha la certificazioone e tutte le elucubrazioni mentali che ci facciamo per calc...
da Samuele C.
lun giu 04, 2012 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO
Risposte: 10
Visite : 3173

Re: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO

Buon giorno a tutti. Dopo qualche anno di "certificazione energetica" e pensando che ciò possa essere un confronto costruttivo per tutti chiedo gentillmente a coloro che lo desiderano di riportare qualche dato relativo alle certificazioni eseguite e se queste hanno realmente centrato o me...
da Samuele C.
mar mag 08, 2012 17:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione impianto ad aerotermi
Risposte: 2
Visite : 1104

Re: Regolazione impianto ad aerotermi

in termini di consumo energetico assolutamente ti consiglio di mettere un termostato che agisce su avviamento/spegnimento della pompa. In questo modo risparmi sia in termini di energia potenzialmente dissipabile se fai circolare acqua nella batteria e risparmi energia elettrica di pompaggio. Unica ...
da Samuele C.
mar mag 08, 2012 11:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione impianto ad aerotermi
Risposte: 2
Visite : 1104

Regolazione impianto ad aerotermi

Ho un impianto per un capannone, diviso in 4 zone, delle quali 3 servite da un solo aerotermo per ogni zona, e una servita da 3 aerotermi. Non vi sono eccessive richieste di comfort invernale, né di raffrescamento estivo. Si vuole invece (chiaramente) contenere i costi, anche se comunque nei limiti ...
da Samuele C.
mer feb 08, 2012 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Strisce radianti per ambienti industriali
Risposte: 2
Visite : 973

Re: Strisce radianti per ambienti industriali

Vai sereno.. PS al limite metti una lama d'aria Grazie mille per la risposta. La lama d'aria vorrei evitare: specialmente in lavoro che sto seguendo, c'era l'idea di mettere le strisce a vapore sottovuoto della Sabiana, in un capannone inustriale. Le porte sono di grandi dimensioni e non credo di p...
da Samuele C.
mar feb 07, 2012 17:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Strisce radianti per ambienti industriali
Risposte: 2
Visite : 973

Strisce radianti per ambienti industriali

Torno un attimo sull'argomento strisce radianti a soffitto, per riscaldare capannoni industriali e/o artigianali. Alcuni dicono che non sono adatte per ambienti con frequenti aperture delle porte, suppongo per via del fatto che le correnti d'aria non vengono "trattate" e quindi se investon...
da Samuele C.
ven feb 03, 2012 11:47
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CLASSE A+
Risposte: 28
Visite : 5338

Re: CLASSE A+

capito come tornano sulla carta tante classe A ?! :mrgreen: vedremo in futuro le conseguenze.... chissà "Purtroppo" credo nessuna... A meno che in una casa in classe A non vada ad abitarci uno del settore. Altrimenti se è C invece che A, e chi l'ha comprata era abituato alla casa anni '60...
da Samuele C.
ven feb 03, 2012 11:33
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: 49 euro tutto compreso.
Risposte: 22
Visite : 5944

Re: 49 euro tutto compreso.

io non faccio più certificazioni energetiche già dal 2010, e anche prima le facevo solo come favore: è un mercato inevitabilmente non remunerativo, giacchè il prodotto di per sè non ha valore (professionale, intendo, essendo sostanzialmente un doppione e perdipiù non agganciato ai dati reali di con...
da Samuele C.
gio feb 02, 2012 15:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento maglificio industriale: migliore soluzione?
Risposte: 5
Visite : 2657

Re: Riscaldamento maglificio industriale: migliore soluzione

Ciao a tutti, scusate il ritardo nel rispondervi e grazie mille per i consigli. Tra l'altro nel frattempo mi si è aggiunta un'altra papabile applicazione per un impianto radiante, meglio se con termostrisce a soffitto. Diciamo che in entrambi i casi non ho vincoli dovuti a carriponte o altro, e devo...
da Samuele C.
ven gen 20, 2012 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale gruppo pompaggio vicino a cabina elettrica. Si può??
Risposte: 7
Visite : 1492

Re: Locale gruppo pompaggio vicino a cabina elettrica. Si pu

Terminus ha scritto:Non mi sembra sia vietato da nessuna parte.
Anche secondo me, pure a logica, non mi pare ci debba essere nessuna controindicazione. Tuttavia è un caso per il quale devo essere sicuro al 100%.
da Samuele C.
ven gen 20, 2012 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale gruppo pompaggio vicino a cabina elettrica. Si può??
Risposte: 7
Visite : 1492

Locale gruppo pompaggio vicino a cabina elettrica. Si può??

Salve a tutti. Ci sono limitazioni nel collocare un gruppo di pompaggio per impianto antincendio in un locale adiacente ad una cabina di trasformazione elettrica? Ovviamente la parete di separazione sarebbe REI 120. Eventualmente, potete darmi un riferimento normativo dove si capisca se si può fare ...
da Samuele C.
mer gen 11, 2012 16:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento maglificio industriale: migliore soluzione?
Risposte: 5
Visite : 2657

Riscaldamento maglificio industriale: migliore soluzione?

Qual è secondo voi la migliore soluzione impiantistica per riscaldare un maglificio di nuova costruzione, realizzato in un capannone dalla superficie di circa 500 mq e altezza 7 metri? Le postazioni di lavoro sono a sedere, e le correnti d'aria eccessive potrebbero dare fastidio. Il grado di comfort...
da Samuele C.
gio gen 05, 2012 15:02
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?
Risposte: 18
Visite : 17932

Re: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?

sorry! Ho usato la parola sbagliata... Cè il quesito cig... Riportato poi anche nel libretto uni domande e risposte.... Quanto vale in termini di eventuale causa in tribunale a seguito di (sempre eventuale) incidente? Sai com'è... la mia filosofia primaria è "pararsi il posteriore prima di tut...
da Samuele C.
gio gen 05, 2012 15:01
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?
Risposte: 18
Visite : 17932

Re: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?

io ripeto che al convegno a saluggia con chi ha scritto la norma... Avevano detto che era uno degli 'errori' della norma... Il dubbio è solo dato dal fatto che l appendice è informativa... Ed hanno poi chiarito con la circolare.... Poi se un progettista x scrupolo non segue l appendice perchè appun...
da Samuele C.
gio gen 05, 2012 12:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?
Risposte: 18
Visite : 17932

Re: Foro ventilazione e aerazione in cucina. si o no?

L’appendice A di cui all’oggetto, anche se informativa, è parte integrante della norma, quindi le indicazioni previste nella stessa sono applicabili. Pertanto dopo l'entrata in vigore della 7129/08 io nn ho più prescritto nei nuovi impianti o ristrutturati l'esecuzione del foro di ventilazione, inf...
da Samuele C.
lun gen 02, 2012 19:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Risposta Enea
Risposte: 5
Visite : 6813

Re:

Penso anch'io che per superficie utile debba intendersi quella dei locali riscaldati, anche ai sensi della 192/05. Che senso avrebbe considerare la superficie dei locali non riscaldati (garage, cantine, sottotetti, ecc.) ai fini del calcolo dei fabbisogni e degli indici di prestazione? Ovviamente s...
da Samuele C.
mer nov 02, 2011 12:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condizionamento discopub
Risposte: 7
Visite : 1956

Re: Condizionamento discopub

ciao devi tenere conto che sostanzilmente hai l'obbligo di seguire la UNI 10339:1995 e li si parla di ricambi aria per "sale da ballo" con indicazione di 10-3^ m3^ per persona 16,5. per il resto posso consigliarti di prendere visione di siti di aziende specializzate come ad esempio http:/...
da Samuele C.
gio ott 13, 2011 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condizionamento discopub
Risposte: 7
Visite : 1956

Re: Condizionamento discopub

Va bene il recupero per il ricambio aria, ma l'impianto vero e proprio non c'e!! Le batterie contenute nelle macchine di cui parli servono solo a trattare l'aria di ricambio per portarla alla condizione di ingresso standard (20°C in inverno e 26°C /50%U.R. in estate) Io prevederei una (o due) unità...
da Samuele C.
gio ott 13, 2011 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condizionamento discopub
Risposte: 7
Visite : 1956

Re: Condizionamento discopub

la vmc è prescritta dall'asl? Devo verificare. Più che altro il recuperatore è stato richiesto dalla committenza. Se non è prescritto dall'asl ma vuoi fare una cosa minimale, allora ventilatore canalizzato e serranda di sovrapressione. Lava via i cattivi odori. La azionano solo quando serve. Ma pur...
da Samuele C.
mer ott 12, 2011 19:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condizionamento discopub
Risposte: 7
Visite : 1956

Condizionamento discopub

Dovendo realizzare un impianto di condizionamento in un discopub di medie dimensioni (200 mq), che ne pensate dell'utilizzo di un recuperatore di calore dotato di batterie di raffreddamento/riscaldamento integrate? Nello specifico pensavo ad un Aermec UR CF. Oppure volendo anche uno di quelli classi...