La ricerca ha trovato 1106 risultati

da stfire
mer ago 02, 2023 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 650

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

GMP ha scritto: mer ago 02, 2023 08:30 Se non dalla RTV 13 da cosa deriva quel 1 metro? e siamo sicuri che basti?
invece perchè sta scritto nella V.13 ti fai bastare 1 metro ?
da stfire
mer ago 02, 2023 08:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 650

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Io penso il contrario. In questo caso la vita me la semplifica e alla grande pure. Evito calcoli e tra le due finestre del comparto tengo 1 m placcando con materiale resistente al fuoco e fine. scusa ma non hai usato la RTV V.13 .. hai usato il buon senso anche senza COPI, V.13 & Co. quella vet...
da stfire
mar ago 01, 2023 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
Risposte: 6
Visite : 431

Re: Valutazione rischio incendio attività commerciale

vediamo cosa dicono gli altri
io farei così..
da stfire
mar ago 01, 2023 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
Risposte: 6
Visite : 431

Re: Valutazione rischio incendio attività commerciale

ballelli ha scritto: mar ago 01, 2023 15:15 o devo redigere il documento seguendo i requisiti che sono stati seguiti nella progettazione tramite il D.M. 27 luglio 2010?
direi di seguire questa strada
da stfire
lun lug 31, 2023 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta
Risposte: 18
Visite : 958

Re: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta

Il progetto approvato è estremamente carente e alla SCIA non è stato allegato nemmeno il CERT.Rei R30, non so come abbiamo potuto rilasciare il CPI. queste sono le cose che mi fanno alterare.. CPI rilasciati non facendo neanche verifiche formali.. ad ogni modo io sono quasi sicuro che se tu oggi do...
da stfire
sab lug 29, 2023 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 757

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

confrontandomi anche con altri colleghi emergerebbe che con livello 1 solitamente è ammissibile avere autoclavi (condomini o piccoli alberghi, ecc.) che fungono in pratica da surpressione. può essere sia così, ma sempre coi requisiti elencati in A.2 Alimentazione promiscua quindi non è detto che le...
da stfire
ven lug 28, 2023 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 757

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Mi sto riferendo alla possibilità di fare un'alimentazione promiscua sfruttando l'autoclave già esistente del condominio (al limite da rialimentare con cavi resistenti al fuoco). E' fattibile? Lo avete già fatto? non ci avevo mai fatto caso sinceramente, forse perchè non vedo una reale alimentazion...
da stfire
ven lug 28, 2023 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 757

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Terminus ha scritto: gio lug 27, 2023 18:48 1) Scusate ma il filtro può comunicare anche con le porte delle cantine, mica solo con il corridoio.
in effetti può essere .. pardon
da stfire
ven lug 28, 2023 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini
Risposte: 9
Visite : 395

Re: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini

cuatelativamente le verifiche io le faccio rispetto al confine di proprietà anche se non ho palesemente dei bersagli
poi bisognerebbe vedere caso per caso
rispetto ad un'area verde ho appena previsto stoccaggi a confine di liquidi infiammabili.. progetto approvato
da stfire
ven lug 28, 2023 07:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1599

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Ma il par.5.4 non cita il precedente 5.3.2, parla solo di requisiti dei depositi all'aperto. il comma 3 del par. 5.4 estende il rispetto dei vincoli dimensionali per depositi all'aperto a quelli al chiuso. non richiama il par. 5.3.2 ma per me è evidente che a quello si riferisce ("..limiti imp...
da stfire
gio lug 27, 2023 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 757

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

1. COMUNICAZIONI (punto 2.6): soluzione brutta: spostare porta cantina 15 con passaggio in cantina 16 e realizzi filtro fumo soluzione alternativa: segui ragionamento VVF e metti porta REI60 su vano scala (dubbio che poi accettino, però l'han detto loro) 2. IDRANTI (punto 7): eh eh .. i VVF non ti ...
da stfire
gio lug 27, 2023 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1599

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Ma se io decidessi si effettuare i calcoli analitici, che faccio, salto a piè pari il 5.3.2 ? Oppure i vincoli dimensionali del paragrafo 5.3.2 devono essere sempre considerati ? qui si può solo dare una lettura soggettiva della RTV mio parere come detto nel post precedente: i vincoli del 5.3.2, ri...
da stfire
gio lug 27, 2023 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1599

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Ma allora quali sono queste dimensioni e distanze da rispettare ? non so se ho capito bene il tuo dubbio, ma provo a risponderti parliamo del tuo caso - profilo Rvita A3 - stoccaggio al chiuso - altezza max cumuli 4 m oppure 4 ba**e - volume max cumuli 450 mc - larghezza max cumuli 20m oppure 10 m ...
da stfire
gio lug 27, 2023 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2707

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Sorprendente che decreti del ventennio fascista siano ancora in vigore. di molto recente abbiamo anche il DM 31/07/1934 su oli minerali, applicato oggi (senza alcuna ragione) a tutto ciò che è liquido infiammabile e combustibile. Comunque no, non è soggetta: Art. 62. L'utilizzazione dei gas tossici...
da stfire
mer lug 26, 2023 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2707

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

R.D. n. 147/1927
da stfire
mer lug 26, 2023 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2707

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Secondo me, le aziende con gruppi frigoriferi ad ammoniaca, almeno quelli oltre 1t di ammoniaca, dovrebbero rientrare a pieno titolo nella direttiva Seveso. potrei essere d'accordo.. ma questi impianti non rientrano già nella normativa gas tossici ? No, assolutamente. E invito tutti ad opporsi a qu...
da stfire
mer lug 26, 2023 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2707

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

gli incidenti capitano purtroppo realizzare impianti di questo tipo a regola d'arte, progettati da tecnici esperti in materia, gioca un ruolo fondamentale anche in caso di incidente nel caso delle celle frigorifere che ha esposto @travereticolare, secondo te @NoNickName l'ammoniaca è davvero la sola...
da stfire
mer lug 26, 2023 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
Risposte: 7
Visite : 353

Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza

si d'accordo parlavo in generale
e comunque non è l'unica condizione necessaria a mio avviso
ci sarà un piano di emergenza
lì dovresti trovare tutto, comprese le dotazione per la tua squadra

(nel fuoco e nel fumo gli addetti antincendio non si buttano, neppure se hanno attestato di idoneità)
da stfire
mer lug 26, 2023 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
Risposte: 7
Visite : 353

Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza

bisogna valutare bene quali azioni sono richieste ad una squadra antincendio interna. l'autorespiratore gli serve perchè li devo mandare in mezzo al fumo a salvare vite o eseguire azioni specifiche ? poi l'autorespiratore io lo vedo solo per addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica (in r...
da stfire
mar lug 25, 2023 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 323

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

Io ho tutto refrigerato a varie temperature. I corridoi li ho ma sono refrigerati anch'essi perchè utilizzati per carico / scarico o controllo qualità. Temperature non basse ma comunque controllate. si ma non sono celle frigorifere solitamente quindi ti concedono l'inserimento sul controsoffitto di...
da stfire
mar lug 25, 2023 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
Risposte: 7
Visite : 353

Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza

l'autorespiratore secondo me è una scelta definita a valle della valutazione del rischio incendio e con il piano di emergenza per la tua attività non saprei, ti direi che forse potrebbe aver senso se gli addetti sono formati per svolgere certe attività in caso di incendio ovviamente con formazione s...
da stfire
mar lug 25, 2023 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 323

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

Quindi per la ventilazione hai realizzato lucernari sul soffitto celle e poi sulla copertura del fabbricato EFC? 1) come conciliare la presenza di lucernari con l'isolamento delle celle; No, non nelle celle perchè non te lo fanno fare, ma fuori dalle celle se hai corridoi o altri locali non refrige...
da stfire
mar lug 25, 2023 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
Risposte: 6
Visite : 326

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

grazie, perfetto
siamo tutti d'accordo, tranne il termotecnico :lol:
da stfire
mar lug 25, 2023 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 323

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

Se garantisco il livello di prestazione II per S.8 tramite estrattori meccanizzati (appendice H 9494-2) o smaltimento SEb / SEc (come è stato discusso in altri post), realizzo rete idranti, installo rivelazione fumi, insomma seguo tutta la strategia antincendio del Codice, dovrei garantire anche la...
da stfire
lun lug 24, 2023 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Inverte e batteria in autorimessa di tipo A
Risposte: 3
Visite : 313

Re: Inverte e batteria in autorimessa di tipo A

gli inverter nell'autorimessa io non li metterei
o hai un locale quadri, o crei un locale inverter, o li metti all'esterno
da stfire
lun lug 24, 2023 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti - conformità UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 405

Re: Rete idranti - conformità UNI 10779

1) il tubo in PEAD lo proteggerei con cassonetto EIxx
2) per l'attraversamento non starei a fare nulla
da stfire
lun lug 24, 2023 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
Risposte: 6
Visite : 326

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

grazie Ronin, anche a me sembra sia così..
non è un armadio tecnico fornito dal costruttore quindi è locale tecnico esterno

il termotecnico, visto che la potenza è sotto i 116 kW, non ha dato il giusto peso al DM VVF
cosa che ho visto accadere spesso
da stfire
lun lug 24, 2023 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
Risposte: 3
Visite : 253

Re: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?

grazie, non mi ricordavo ma ho visto che si era già affrontato il tema in altra discussione con oggetto "Che bella la discrezionalità"
scusa ma non so inserire link al post :(
da stfire
ven lug 21, 2023 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
Risposte: 6
Visite : 326

DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

caldaia a basamento a gas metano potenza < 116 kW installazione su copertura fabbricato non soggetto VVF può l'apparecchio essere considerato installazione all'aperto se lo stesso viene poi chiuso in un vano tecnico realizzato in pannelli sandwich con relativa porta di accesso ? preciso che il vano ...
da stfire
ven lug 21, 2023 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
Risposte: 3
Visite : 253

COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?

attività produttiva con profilo Rvita A2
carico di incendio < 200 MJ/mq
la classe 0 (Nessun requisito) è sempre accettabile secondo voi, anche ai fini dell'esodo ?
da stfire
ven lug 21, 2023 07:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo rete idranti
Risposte: 1
Visite : 239

Re: Calcolo rete idranti

interessante.. come mai calcolo "idraulico" tra virgolette ?!
comunque io potrei anche fartelo ma è talmente semplice ..
da stfire
ven lug 21, 2023 07:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1559

Re: Caso contorto: attività 36

si arriverebbe all'assurdo che la discriminante per l'installazione di un IRAI sia la presenza di un telone di plastica a copertura del materiale e non la quantità stessa del materiale presente. il mio punto di vista è questo: l'IRAI per depositi all'aperto (su cui ci piove intendo) non esiste, sal...
da stfire
ven lug 21, 2023 07:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Risposte: 11
Visite : 376

Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale

Andrà a finire che il cliente mi toglierà l'incarico e farà firmare la SCIA a questo che gli ha firmato pure al DiRi. a mio avviso, tolto l'incarico ci avrai solo guadagnato! la sicurezza di carta va di moda ma se tu segnalassi all'ordine di competenza questo collega ?! non sarebbe il punto di part...
da stfire
gio lug 20, 2023 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1559

Re: Caso contorto: attività 36

travereticolare ha scritto: gio lug 20, 2023 10:21 perchè se lo stesso deposito fosse installato al di sotto di un kopron, magari solo per protezione dalle intemperie
si questo però non è più un deposito a cielo libero
un IRAI sotto teloni, tettoie e simili è già fattibile e talvolta sensato
da stfire
gio lug 20, 2023 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1559

Re: Caso contorto: attività 36

Non dico che ogni deposito all'aperto debba essere dotato di impianti di rivelazione, ma con grossi quantitativi di materiale combustibile in generale, con particolare riferimento a materiali plastici sia per il suo alto potere calorifico sia per la tossicità dei fumi non credo sia corretto non ril...
da stfire
mer lug 19, 2023 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1559

Re: Caso contorto: attività 36

Per depositi all'aperto, non c'è rischio per occupanti ma sicuramente per ambiente si, ed è una questione che il codice chiede di valutare. Specialmente se parliamo di combustione di plastica. Si potrebbe pensare a rilevatori di fiamma (UV / IR). Se presente sistema di vigilanza o squadra H24 si po...
da stfire
mer lug 19, 2023 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 861

Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

Se si ha solo una valutazione progetto l'attività ancora non esiste, è in progetto appunto. Solo con la SCIA l'attività inizia ad esercire quindi ad esistere. ecco appunto, formalmente è la SCIA che rende un'attività soggetta in esercizio. ma... Ma in effetti si potrebbe anche ragionare nel senso c...
da stfire
mar lug 18, 2023 13:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 861

Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

travereticolare ha scritto: mar lug 18, 2023 12:08 Poi in pagina 3 si specifica se l'attività è nuova o esistente.
nuova = non è mai stata oggetto di valutazione progetto
esistente = è già stata oggetto di valutazione progetto

oppure
nuova = non è mai stata oggetto di SCIA
esistente = è già stata oggetto di SCIA

?
da stfire
lun lug 17, 2023 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 861

Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

più che un dubbio non capisco l'utilità
però va bene, gli diciamo che è esistente a prescindere dal fatto che sia mai stata fatta una SCIA
da stfire
lun lug 17, 2023 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 861

info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

quesito in merito a compilazione del PIN 2.1-2023

nella distinta di versamento, a lato di ogni attività soggetta è chiesto di indicare :
Nuova __ Esistente __

con che logica su una modifica di attività esistente, andate a spuntare l'una o l'altra casella ?
grazie
da stfire
lun lug 17, 2023 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.6 Dich non aggravio
Risposte: 2
Visite : 186

Re: info PIN 2.6 Dich non aggravio

Perfetto grazie
da stfire
sab lug 15, 2023 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.6 Dich non aggravio
Risposte: 2
Visite : 186

info PIN 2.6 Dich non aggravio

mi chiedo come mai non sia stato modificato il PIN 2.6 con quest'ultima revisione dei modelli VVF.. in particolare se presente una nuova SCIA con un non aggravio mi si chiede di dichiarare : CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA’ SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE L...
da stfire
sab lug 15, 2023 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
Risposte: 9
Visite : 692

Re: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi

Quando prevedete aperture del tipo SEb, oltre all'asservimento all'IRAI prevedete anche sistema di apertura manuale? io no, perchè se ho un IRAI con funzione principale A (rivelazione automatica dell’incendio), avrò anche pulsanti (funzione principale D - segnalazione manuale di incendio da parte d...
da stfire
gio lug 13, 2023 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
Risposte: 8
Visite : 343

Re: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?

Qual'è il DS 2-0 più vecchio che hai? Io il 2014 e nel "document revision history" dice che l'edizione di marzo 2010 è la prima pubblicazione di tale DS. Ho trovato però or ora in rete un documento di FM che conferma che il DS 0-2 è effettivamente nato nel 2010. Quindi non è applicabile a...
da stfire
gio lug 13, 2023 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
Risposte: 8
Visite : 343

Re: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?

1. qualcuno sa che versione di DS 2-0 era in vigore per un impianto fatto all'inizio del 2006? E se c'è l'ha può condividerla con un link esterno? spiace ma io non ho tutto lo storico DS FM se però nel progetto non è esplificata classificazione deposito pneumatici secondo DS FM dell'epoca (altezza ...
da stfire
gio lug 06, 2023 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore
Risposte: 4
Visite : 262

Re: Smaltimento fumo e calore

ma figurati !
se trovi la discussione precedente forse eravamo entrati più nel dettaglio, anche rispetto al liv. III
perchè poi quando si tratta di realizzare un SENFC / SEFFC a norma UNI 9494, non metti di certo evacuatori nei piccoli locali
da stfire
gio lug 06, 2023 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tagliafuoco EI2 (pedice)
Risposte: 2
Visite : 188

Re: Porta tagliafuoco EI2 (pedice)

ti riporto quanto ho letto in alcune slide in mio possesso : Isolamento I1. Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni: l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1); l...
da stfire
gio lug 06, 2023 07:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore
Risposte: 4
Visite : 262

Re: Smaltimento fumo e calore

Quindi se ho un compartimento, dove sono ricavati più locali, ad esempio WC, spogliatoi, ecc.....tutti i locali devono avere le aperture di smaltimento di fumo e calore o basta l'uniforme distribuzione? Se stai parlando di un livello di prestazione II, tale per cui deve essere prevista la possibili...
da stfire
mar giu 27, 2023 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEPOSITO senza permanenza di persone (non è soggetto)
Risposte: 2
Visite : 650

DEPOSITO senza permanenza di persone (non è soggetto)

novità del giorno: un deposito (<1000mq) con più di 5000 Kg di plastica, senza permanenza di persone e quindi senza attività di lavorazione, non è soggetto ai controlli . mah.. che sia plastica, cartone, gomma, legna, se le quantità sono superate è sempre attività soggetta qualcuno può dire il contr...