invece perchè sta scritto nella V.13 ti fai bastare 1 metro ?
La ricerca ha trovato 1106 risultati
- mer ago 02, 2023 09:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
- mer ago 02, 2023 08:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
- Risposte: 19
- Visite : 650
Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Io penso il contrario. In questo caso la vita me la semplifica e alla grande pure. Evito calcoli e tra le due finestre del comparto tengo 1 m placcando con materiale resistente al fuoco e fine. scusa ma non hai usato la RTV V.13 .. hai usato il buon senso anche senza COPI, V.13 & Co. quella vet...
- mar ago 01, 2023 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
- Risposte: 6
- Visite : 431
Re: Valutazione rischio incendio attività commerciale
vediamo cosa dicono gli altri
io farei così..
io farei così..
- mar ago 01, 2023 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
- Risposte: 6
- Visite : 431
- lun lug 31, 2023 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta
- Risposte: 18
- Visite : 958
Re: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta
Il progetto approvato è estremamente carente e alla SCIA non è stato allegato nemmeno il CERT.Rei R30, non so come abbiamo potuto rilasciare il CPI. queste sono le cose che mi fanno alterare.. CPI rilasciati non facendo neanche verifiche formali.. ad ogni modo io sono quasi sicuro che se tu oggi do...
- sab lug 29, 2023 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 757
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
confrontandomi anche con altri colleghi emergerebbe che con livello 1 solitamente è ammissibile avere autoclavi (condomini o piccoli alberghi, ecc.) che fungono in pratica da surpressione. può essere sia così, ma sempre coi requisiti elencati in A.2 Alimentazione promiscua quindi non è detto che le...
- ven lug 28, 2023 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 757
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Mi sto riferendo alla possibilità di fare un'alimentazione promiscua sfruttando l'autoclave già esistente del condominio (al limite da rialimentare con cavi resistenti al fuoco). E' fattibile? Lo avete già fatto? non ci avevo mai fatto caso sinceramente, forse perchè non vedo una reale alimentazion...
- ven lug 28, 2023 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 757
- ven lug 28, 2023 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini
- Risposte: 9
- Visite : 395
Re: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini
cuatelativamente le verifiche io le faccio rispetto al confine di proprietà anche se non ho palesemente dei bersagli
poi bisognerebbe vedere caso per caso
rispetto ad un'area verde ho appena previsto stoccaggi a confine di liquidi infiammabili.. progetto approvato
poi bisognerebbe vedere caso per caso
rispetto ad un'area verde ho appena previsto stoccaggi a confine di liquidi infiammabili.. progetto approvato
- ven lug 28, 2023 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
- Risposte: 23
- Visite : 1599
Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Ma il par.5.4 non cita il precedente 5.3.2, parla solo di requisiti dei depositi all'aperto. il comma 3 del par. 5.4 estende il rispetto dei vincoli dimensionali per depositi all'aperto a quelli al chiuso. non richiama il par. 5.3.2 ma per me è evidente che a quello si riferisce ("..limiti imp...
- gio lug 27, 2023 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
- Risposte: 19
- Visite : 757
Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
1. COMUNICAZIONI (punto 2.6): soluzione brutta: spostare porta cantina 15 con passaggio in cantina 16 e realizzi filtro fumo soluzione alternativa: segui ragionamento VVF e metti porta REI60 su vano scala (dubbio che poi accettino, però l'han detto loro) 2. IDRANTI (punto 7): eh eh .. i VVF non ti ...
- gio lug 27, 2023 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
- Risposte: 23
- Visite : 1599
Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Ma se io decidessi si effettuare i calcoli analitici, che faccio, salto a piè pari il 5.3.2 ? Oppure i vincoli dimensionali del paragrafo 5.3.2 devono essere sempre considerati ? qui si può solo dare una lettura soggettiva della RTV mio parere come detto nel post precedente: i vincoli del 5.3.2, ri...
- gio lug 27, 2023 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
- Risposte: 23
- Visite : 1599
Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Ma allora quali sono queste dimensioni e distanze da rispettare ? non so se ho capito bene il tuo dubbio, ma provo a risponderti parliamo del tuo caso - profilo Rvita A3 - stoccaggio al chiuso - altezza max cumuli 4 m oppure 4 ba**e - volume max cumuli 450 mc - larghezza max cumuli 20m oppure 10 m ...
- gio lug 27, 2023 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
- Risposte: 34
- Visite : 2707
Re: Prestazioni dentro le celle o no?
Sorprendente che decreti del ventennio fascista siano ancora in vigore. di molto recente abbiamo anche il DM 31/07/1934 su oli minerali, applicato oggi (senza alcuna ragione) a tutto ciò che è liquido infiammabile e combustibile. Comunque no, non è soggetta: Art. 62. L'utilizzazione dei gas tossici...
- mer lug 26, 2023 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
- Risposte: 34
- Visite : 2707
Re: Prestazioni dentro le celle o no?
R.D. n. 147/1927
- mer lug 26, 2023 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
- Risposte: 34
- Visite : 2707
Re: Prestazioni dentro le celle o no?
Secondo me, le aziende con gruppi frigoriferi ad ammoniaca, almeno quelli oltre 1t di ammoniaca, dovrebbero rientrare a pieno titolo nella direttiva Seveso. potrei essere d'accordo.. ma questi impianti non rientrano già nella normativa gas tossici ? No, assolutamente. E invito tutti ad opporsi a qu...
- mer lug 26, 2023 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
- Risposte: 34
- Visite : 2707
Re: Prestazioni dentro le celle o no?
gli incidenti capitano purtroppo realizzare impianti di questo tipo a regola d'arte, progettati da tecnici esperti in materia, gioca un ruolo fondamentale anche in caso di incidente nel caso delle celle frigorifere che ha esposto @travereticolare, secondo te @NoNickName l'ammoniaca è davvero la sola...
- mer lug 26, 2023 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
- Risposte: 7
- Visite : 353
Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
si d'accordo parlavo in generale
e comunque non è l'unica condizione necessaria a mio avviso
ci sarà un piano di emergenza
lì dovresti trovare tutto, comprese le dotazione per la tua squadra
(nel fuoco e nel fumo gli addetti antincendio non si buttano, neppure se hanno attestato di idoneità)
e comunque non è l'unica condizione necessaria a mio avviso
ci sarà un piano di emergenza
lì dovresti trovare tutto, comprese le dotazione per la tua squadra
(nel fuoco e nel fumo gli addetti antincendio non si buttano, neppure se hanno attestato di idoneità)
- mer lug 26, 2023 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
- Risposte: 7
- Visite : 353
Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
bisogna valutare bene quali azioni sono richieste ad una squadra antincendio interna. l'autorespiratore gli serve perchè li devo mandare in mezzo al fumo a salvare vite o eseguire azioni specifiche ? poi l'autorespiratore io lo vedo solo per addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica (in r...
- mar lug 25, 2023 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 8
- Visite : 323
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Io ho tutto refrigerato a varie temperature. I corridoi li ho ma sono refrigerati anch'essi perchè utilizzati per carico / scarico o controllo qualità. Temperature non basse ma comunque controllate. si ma non sono celle frigorifere solitamente quindi ti concedono l'inserimento sul controsoffitto di...
- mar lug 25, 2023 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
- Risposte: 7
- Visite : 353
Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
l'autorespiratore secondo me è una scelta definita a valle della valutazione del rischio incendio e con il piano di emergenza per la tua attività non saprei, ti direi che forse potrebbe aver senso se gli addetti sono formati per svolgere certe attività in caso di incendio ovviamente con formazione s...
- mar lug 25, 2023 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 8
- Visite : 323
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Quindi per la ventilazione hai realizzato lucernari sul soffitto celle e poi sulla copertura del fabbricato EFC? 1) come conciliare la presenza di lucernari con l'isolamento delle celle; No, non nelle celle perchè non te lo fanno fare, ma fuori dalle celle se hai corridoi o altri locali non refrige...
- mar lug 25, 2023 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
- Risposte: 6
- Visite : 326
Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
grazie, perfetto
siamo tutti d'accordo, tranne il termotecnico
siamo tutti d'accordo, tranne il termotecnico
- mar lug 25, 2023 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 8
- Visite : 323
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Se garantisco il livello di prestazione II per S.8 tramite estrattori meccanizzati (appendice H 9494-2) o smaltimento SEb / SEc (come è stato discusso in altri post), realizzo rete idranti, installo rivelazione fumi, insomma seguo tutta la strategia antincendio del Codice, dovrei garantire anche la...
- lun lug 24, 2023 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Inverte e batteria in autorimessa di tipo A
- Risposte: 3
- Visite : 313
Re: Inverte e batteria in autorimessa di tipo A
gli inverter nell'autorimessa io non li metterei
o hai un locale quadri, o crei un locale inverter, o li metti all'esterno
o hai un locale quadri, o crei un locale inverter, o li metti all'esterno
- lun lug 24, 2023 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti - conformità UNI 10779
- Risposte: 8
- Visite : 405
Re: Rete idranti - conformità UNI 10779
1) il tubo in PEAD lo proteggerei con cassonetto EIxx
2) per l'attraversamento non starei a fare nulla
2) per l'attraversamento non starei a fare nulla
- lun lug 24, 2023 07:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
- Risposte: 6
- Visite : 326
Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
grazie Ronin, anche a me sembra sia così..
non è un armadio tecnico fornito dal costruttore quindi è locale tecnico esterno
il termotecnico, visto che la potenza è sotto i 116 kW, non ha dato il giusto peso al DM VVF
cosa che ho visto accadere spesso
non è un armadio tecnico fornito dal costruttore quindi è locale tecnico esterno
il termotecnico, visto che la potenza è sotto i 116 kW, non ha dato il giusto peso al DM VVF
cosa che ho visto accadere spesso
- lun lug 24, 2023 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
- Risposte: 3
- Visite : 253
Re: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
grazie, non mi ricordavo ma ho visto che si era già affrontato il tema in altra discussione con oggetto "Che bella la discrezionalità"
scusa ma non so inserire link al post
scusa ma non so inserire link al post
- ven lug 21, 2023 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
- Risposte: 6
- Visite : 326
DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
caldaia a basamento a gas metano potenza < 116 kW installazione su copertura fabbricato non soggetto VVF può l'apparecchio essere considerato installazione all'aperto se lo stesso viene poi chiuso in un vano tecnico realizzato in pannelli sandwich con relativa porta di accesso ? preciso che il vano ...
- ven lug 21, 2023 13:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
- Risposte: 3
- Visite : 253
COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
attività produttiva con profilo Rvita A2
carico di incendio < 200 MJ/mq
la classe 0 (Nessun requisito) è sempre accettabile secondo voi, anche ai fini dell'esodo ?
carico di incendio < 200 MJ/mq
la classe 0 (Nessun requisito) è sempre accettabile secondo voi, anche ai fini dell'esodo ?
- ven lug 21, 2023 07:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo rete idranti
- Risposte: 1
- Visite : 239
Re: Calcolo rete idranti
interessante.. come mai calcolo "idraulico" tra virgolette ?!
comunque io potrei anche fartelo ma è talmente semplice ..
comunque io potrei anche fartelo ma è talmente semplice ..
- ven lug 21, 2023 07:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1559
Re: Caso contorto: attività 36
si arriverebbe all'assurdo che la discriminante per l'installazione di un IRAI sia la presenza di un telone di plastica a copertura del materiale e non la quantità stessa del materiale presente. il mio punto di vista è questo: l'IRAI per depositi all'aperto (su cui ci piove intendo) non esiste, sal...
- ven lug 21, 2023 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
- Risposte: 11
- Visite : 376
Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Andrà a finire che il cliente mi toglierà l'incarico e farà firmare la SCIA a questo che gli ha firmato pure al DiRi. a mio avviso, tolto l'incarico ci avrai solo guadagnato! la sicurezza di carta va di moda ma se tu segnalassi all'ordine di competenza questo collega ?! non sarebbe il punto di part...
- gio lug 20, 2023 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1559
Re: Caso contorto: attività 36
si questo però non è più un deposito a cielo liberotravereticolare ha scritto: ↑gio lug 20, 2023 10:21 perchè se lo stesso deposito fosse installato al di sotto di un kopron, magari solo per protezione dalle intemperie
un IRAI sotto teloni, tettoie e simili è già fattibile e talvolta sensato
- gio lug 20, 2023 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1559
Re: Caso contorto: attività 36
Non dico che ogni deposito all'aperto debba essere dotato di impianti di rivelazione, ma con grossi quantitativi di materiale combustibile in generale, con particolare riferimento a materiali plastici sia per il suo alto potere calorifico sia per la tossicità dei fumi non credo sia corretto non ril...
- mer lug 19, 2023 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caso contorto: attività 36
- Risposte: 34
- Visite : 1559
Re: Caso contorto: attività 36
Per depositi all'aperto, non c'è rischio per occupanti ma sicuramente per ambiente si, ed è una questione che il codice chiede di valutare. Specialmente se parliamo di combustione di plastica. Si potrebbe pensare a rilevatori di fiamma (UV / IR). Se presente sistema di vigilanza o squadra H24 si po...
- mer lug 19, 2023 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 861
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Se si ha solo una valutazione progetto l'attività ancora non esiste, è in progetto appunto. Solo con la SCIA l'attività inizia ad esercire quindi ad esistere. ecco appunto, formalmente è la SCIA che rende un'attività soggetta in esercizio. ma... Ma in effetti si potrebbe anche ragionare nel senso c...
- mar lug 18, 2023 13:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 861
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
nuova = non è mai stata oggetto di valutazione progettotravereticolare ha scritto: ↑mar lug 18, 2023 12:08 Poi in pagina 3 si specifica se l'attività è nuova o esistente.
esistente = è già stata oggetto di valutazione progetto
oppure
nuova = non è mai stata oggetto di SCIA
esistente = è già stata oggetto di SCIA
?
- lun lug 17, 2023 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 861
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
più che un dubbio non capisco l'utilità
però va bene, gli diciamo che è esistente a prescindere dal fatto che sia mai stata fatta una SCIA
però va bene, gli diciamo che è esistente a prescindere dal fatto che sia mai stata fatta una SCIA
- lun lug 17, 2023 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 861
info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
quesito in merito a compilazione del PIN 2.1-2023
nella distinta di versamento, a lato di ogni attività soggetta è chiesto di indicare :
Nuova __ Esistente __
con che logica su una modifica di attività esistente, andate a spuntare l'una o l'altra casella ?
grazie
nella distinta di versamento, a lato di ogni attività soggetta è chiesto di indicare :
Nuova __ Esistente __
con che logica su una modifica di attività esistente, andate a spuntare l'una o l'altra casella ?
grazie
- lun lug 17, 2023 13:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.6 Dich non aggravio
- Risposte: 2
- Visite : 186
Re: info PIN 2.6 Dich non aggravio
Perfetto grazie
- sab lug 15, 2023 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.6 Dich non aggravio
- Risposte: 2
- Visite : 186
info PIN 2.6 Dich non aggravio
mi chiedo come mai non sia stato modificato il PIN 2.6 con quest'ultima revisione dei modelli VVF.. in particolare se presente una nuova SCIA con un non aggravio mi si chiede di dichiarare : CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA’ SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE L...
- sab lug 15, 2023 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
- Risposte: 9
- Visite : 692
Re: S.10 - autonomia impianti smaltimento fumi
Quando prevedete aperture del tipo SEb, oltre all'asservimento all'IRAI prevedete anche sistema di apertura manuale? io no, perchè se ho un IRAI con funzione principale A (rivelazione automatica dell’incendio), avrò anche pulsanti (funzione principale D - segnalazione manuale di incendio da parte d...
- gio lug 13, 2023 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
- Risposte: 8
- Visite : 343
- gio lug 13, 2023 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
- Risposte: 8
- Visite : 343
Re: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
Qual'è il DS 2-0 più vecchio che hai? Io il 2014 e nel "document revision history" dice che l'edizione di marzo 2010 è la prima pubblicazione di tale DS. Ho trovato però or ora in rete un documento di FM che conferma che il DS 0-2 è effettivamente nato nel 2010. Quindi non è applicabile a...
- gio lug 13, 2023 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
- Risposte: 8
- Visite : 343
Re: VECCHIE NORME SPRINKLER FM, QUALCUNO NE HA TRACCIA?
1. qualcuno sa che versione di DS 2-0 era in vigore per un impianto fatto all'inizio del 2006? E se c'è l'ha può condividerla con un link esterno? spiace ma io non ho tutto lo storico DS FM se però nel progetto non è esplificata classificazione deposito pneumatici secondo DS FM dell'epoca (altezza ...
- gio lug 06, 2023 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore
- Risposte: 4
- Visite : 262
Re: Smaltimento fumo e calore
ma figurati !
se trovi la discussione precedente forse eravamo entrati più nel dettaglio, anche rispetto al liv. III
perchè poi quando si tratta di realizzare un SENFC / SEFFC a norma UNI 9494, non metti di certo evacuatori nei piccoli locali
se trovi la discussione precedente forse eravamo entrati più nel dettaglio, anche rispetto al liv. III
perchè poi quando si tratta di realizzare un SENFC / SEFFC a norma UNI 9494, non metti di certo evacuatori nei piccoli locali
- gio lug 06, 2023 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tagliafuoco EI2 (pedice)
- Risposte: 2
- Visite : 188
Re: Porta tagliafuoco EI2 (pedice)
ti riporto quanto ho letto in alcune slide in mio possesso : Isolamento I1. Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni: l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1); l...
- gio lug 06, 2023 07:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore
- Risposte: 4
- Visite : 262
Re: Smaltimento fumo e calore
Quindi se ho un compartimento, dove sono ricavati più locali, ad esempio WC, spogliatoi, ecc.....tutti i locali devono avere le aperture di smaltimento di fumo e calore o basta l'uniforme distribuzione? Se stai parlando di un livello di prestazione II, tale per cui deve essere prevista la possibili...
- mar giu 27, 2023 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO senza permanenza di persone (non è soggetto)
- Risposte: 2
- Visite : 650
DEPOSITO senza permanenza di persone (non è soggetto)
novità del giorno: un deposito (<1000mq) con più di 5000 Kg di plastica, senza permanenza di persone e quindi senza attività di lavorazione, non è soggetto ai controlli . mah.. che sia plastica, cartone, gomma, legna, se le quantità sono superate è sempre attività soggetta qualcuno può dire il contr...