- lun giu 08, 2015 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione ISPES/INAIL - Istallatore fallito
- Risposte: 40
- Visite : 9090
Re: Dichiarazione ISPES/INAIL - Istallatore fallito
Il vero problema (oltre alla spesa per la pratica, ma passa in secondo piano) è trovare un installatore che dichiari di aver installato l'impianto e ci metta la firma
- mar apr 28, 2015 15:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 10339 in inchiesta pubblica
- Risposte: 8
- Visite : 2798
Re: 10339 in inchiesta pubblica
si come hanno fatto col DLgs 28/2011
- gio apr 16, 2015 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: uni 11300 e consumi reali
- Risposte: 45
- Visite : 8392
Re: uni 11300 e consumi reali
può essere che magari hai sovrastimato la trasmittanza delle pareti... eri riuscito a fare una verifica della stratigrafia in fase di sopralluogo? tipo dai fori di ventilazione ecc... sottostimato :wink: sovrastimato... nel senso che potrebbe aver inserito una trasmittanza migliore di quella reale :)
- gio apr 16, 2015 11:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: uni 11300 e consumi reali
- Risposte: 45
- Visite : 8392
Re: uni 11300 e consumi reali
può essere che magari hai sovrastimato la trasmittanza delle pareti...
eri riuscito a fare una verifica della stratigrafia in fase di sopralluogo? tipo dai fori di ventilazione ecc...
eri riuscito a fare una verifica della stratigrafia in fase di sopralluogo? tipo dai fori di ventilazione ecc...
- ven gen 02, 2015 11:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modifiche F-GAS regolamento UE 517/2014
- Risposte: 0
- Visite : 845
modifiche F-GAS regolamento UE 517/2014
Quindi basta condizionatori venduti nei supermercati ?? oppure li venderanno senza gas?? :) http://www.casaeclima.com/ar_20763_ITALIA-Norme-Tecniche-fgas-refrigeranti-HFC-5172014-clima-office-Gas-refrigeranti-la-nota-del-Min-Ambiente-su-obblighi-e-sanzioni-2015.html?utm_source=Newsletter+casaeclima....
- lun dic 15, 2014 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Passaggi terzo responsabile
- Risposte: 20
- Visite : 5090
Re: Passaggi terzo responsabile
ti riporto quello che dice la DGR1118 in Lombardia, penso sia lo stesso anche nel resto "del mondo": In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita , salvo che nell’atto di delega sia espressamente incluso l’incarico di procedere all...
- lun dic 01, 2014 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: distacco dal centralizzato, adempimenti
- Risposte: 1
- Visite : 989
distacco dal centralizzato, adempimenti
Salve a tutti, vi chiedo conferma su quali adempimenti siano necessari per il caso di distacco da centrallizzato in lombardia. Da DRG1118, vedo che tale caso è considerato "ristrutturazione" dell'impianto termico. Quindi, da DGR8745 servirebbero: - relazione L10/91: del solo appartamento c...
- lun nov 03, 2014 09:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rendimenti di legge
- Risposte: 1
- Visite : 562
Re: Rendimenti di legge
Leggo sulla UNI 10389: "Considerata l'incertezza di misura, legata alle incertezze relative agli strumenti di misura e alla lettura dei parametri misurati (vedere UNI 4546), il risultato deve essere indicato con un'incertezza di +/- 2." Quindi se viene misurato un valore di almeno 89,8% (c...
- lun nov 03, 2014 08:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rendimenti di legge
- Risposte: 1
- Visite : 562
Rendimenti di legge
Buongiorno a tutti, sto guardando i rendimenti di legge imposti da regione Lombardia nella DGR 1118 (penso che sia uguale anche nelle altre regioni comunque)... Per caldaie installate dal 2005 in poi il rendimento minimo è 89+2log(Pn), che per caldaie da 24 kW vuol dire 91,8%. Posto che tale rendime...
- mer ott 15, 2014 16:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lombardia favorevole allo scarico in facciata??
- Risposte: 2
- Visite : 1043
Lombardia favorevole allo scarico in facciata??
Stavo leggendo la DGR 1118 quando mi sono imbattuto nel seguente punto (9.3): "Qualora nella sostituzione del generatore di calore di un impianto termico individuale non fosse possibile rispettare, per garantire la sicurezza, i livelli di rendimento di cui al comma 2, è possibile installare gen...
- mer set 17, 2014 11:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Normativa Liguria
- Risposte: 3
- Visite : 1043
Re: Normativa Liguria
Legge 22 2007 mi pare ed smi E regolamnto n 1 fine 2013 che poi è il terzo che cambiano In realtà devo solo sostituire il generatore di calore (sempre caldaietta murale a gas metano) e rifare le tubazioni del riscaldamento... Non mi sembra ci sia nessuna verifica da fare tranne che il rendimento de...
- ven set 05, 2014 09:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Normativa Liguria
- Risposte: 3
- Visite : 1043
Normativa Liguria
Salve a tutti, probabilmente dovrò seguire un intervento di ristrutturazione in regione Liguria. Non so ancora di preciso cosa ci sarà da fare, però intanto vorrei iniziare a guardarci. Qualcuno mi saprebbe dire quali sono le principali normative energetiche da rispettare? Per il momento ho solo vis...
- ven ago 08, 2014 14:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18030
Re: Calcolo EN10200, software freeware
domanda... visto che kcli e kacs possono essere ricavati da dati teorici, si può evitare su un condominio di nuova costruzione di installare i contatori di calore generali lato riscaldamento e lato bollitore? nel caso in cui ogni appartamento abbia il proprio satellite d'utenza ovviamente...
- ven ago 08, 2014 14:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18030
Re: Calcolo EN10200, software freeware
c'è un errore più importante, sui valori del prospetto delle perdite involontarie - il coefficiente kinv va attribuito secondo norma al fabbisogno ideale, mentre in realtà i valori indicati sono derivati da esperienze fatte sull'energia erogata effettivamente dal generatore. qui la scelta se seguir...
- mer ago 06, 2014 08:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo diagnosi/ape/L10 sost caldaia >100 kw chiesa
- Risposte: 5
- Visite : 1667
Re: Obbligo diagnosi/ape/L10 sost caldaia >100 kw chiesa
avranno fatto dei nuovi patti lateranensi
- mar ago 05, 2014 09:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo diagnosi/ape/L10 sost caldaia >100 kw chiesa
- Risposte: 5
- Visite : 1667
Re: Obbligo diagnosi/ape/L10 sost caldaia >100 kw chiesa
guarda all'inizio della DGR 8745... nel campo di applicazione della norma trovi alcuni edifici per il quale non devi applicarla, mi pare fossero gli edifici storici o i beni culturali... prova a guardarci
- mar ago 05, 2014 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18030
Re: Calcolo EN10200, software freeware
Io da quel punto capisco che se ad esempio ho un caso con acs autonoma e risc centralizzato avrò kcli=1 e kacs=0 Io invece capisco che se acs non è contabilizzata a parte (cioè il generatore e il contabilizzatore è lo stesso del riscaldamento), allora kacs=0 secondo è esattamente l'opposto... quand...
- lun ago 04, 2014 23:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18030
Re: Calcolo EN10200, software freeware
Io da quel punto capisco che se ad esempio ho un caso con acs autonoma e risc centralizzato avrò kcli=1 e kacs=0
- lun ago 04, 2014 22:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo EN10200, software freeware
- Risposte: 55
- Visite : 18030
Re: Calcolo EN10200, software freeware
Se il vettore energetico è asservito ad un unico servizio è ovvio che non devo "ripartire" il consumo tra climatizzazione e ACS... quindi di conseguenza è 1... cioè se ho solo riscaldamento è ovvio che i m3 di metano consumati non vanno suddivisi... potevano anche fare a meno di inserire q...
- lun ago 04, 2014 12:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: prima grana scarico parete
- Risposte: 30
- Visite : 5592
Re: prima grana scarico parete
Tanto per complicare ulteriormente le cose anche l'ultimo Dlgs 102/2014, art. 14 comma 8, ha messo il suo zampino sullo scarico a parete previsto dall'art. 5 comma 9bis del DPR412/93 già martoriato almeno una decina di volte. Anche questa volta non ti resta che decifrare la solita chiarezza legisla...
- lun ago 04, 2014 09:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: potenza PdC e libretto di impianto
- Risposte: 0
- Visite : 618
potenza PdC e libretto di impianto
Vi chiedo alcune conferme... La potenza da considerare ai fini dell'obbligo di redazione del libretto di impianto con generatore pompa di calore è quella nominale? Ossia valutata con 7°C esterni? Altro dubbio :| il DM 10 febbraio 2014 parla di potenza di 10 kW (invernale) e 12 kW (estiva)... leggend...
- gio lug 31, 2014 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: nuovo testo unico prevenzione incendi
- Risposte: 16
- Visite : 3662
Re: nuovo testo unico prevenzione incendi
un'altra ancora ma daiiiii :lol: spero che tutto questo abbia un senso :roll: nel corso che ho fatto poco tempo fa i VVF dicevano che il nuovo testo unico avrebbe rivoluzionato l'antincendio... e che per 2 anni sarebbe andato di pari passo con le regole tecniche (cioè scegli se usare l'uno o le altr...
- mer lug 30, 2014 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Registro Frigoristi-Mantenimento Certificazione
- Risposte: 6
- Visite : 1847
Re: Registro Frigoristi-Mantenimento Certificazione
grazie per le risposte, quello che mi preoccupa maggiormente è se l'eventuale perdita di validità del certificato possa ripercuotersi anche sulla lettera C delle abilitazioni, ho letto in una discussione sul forum dello scorso anno in cui si assicurava di no, ma, visto come vanno le cose, ho paura ...
- mer lug 30, 2014 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Registro Frigoristi-Mantenimento Certificazione
- Risposte: 6
- Visite : 1847
Re: Registro Frigoristi-Mantenimento Certificazione
Intendo la dichiarazione che mi viene richiesta dall'organismo di certificazione al fine di mantenere in vigore il mio certificato (certificato del personale): "il sottoscritto dichiara di aver svolto almeno un intervento durante lo scorso anno di validità della certificazione e di non aver ri...
- mer lug 30, 2014 09:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: prima grana scarico parete
- Risposte: 30
- Visite : 5592
Re: prima grana scarico parete
Per la lettera "d", come già detto è che il legislatore riporta che lo scarico a tetto può essere derogato nel caso di ristrutturazione di impianto termico e non di sostituzione di generatore di calore, che a mio avviso sono due cose ben distinte. Altrimenti lo stesso legislatore avrebbe ...
- mar lug 29, 2014 15:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: prima grana scarico parete
- Risposte: 30
- Visite : 5592
Re: prima grana scarico parete
si infatti concordo.. "andare " in ristrutt di imp " con lettera d) agevola lo scarico a parete ma in teoria porta per es a legge10 ecc...( ipotizzando che per la sostituzione no serve) per l ibrido ci ho pensato anceh io :-) direi che la più facile ( salvo verfica di altri condotti)...
- mar lug 29, 2014 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: nuovo testo unico prevenzione incendi
- Risposte: 16
- Visite : 3662
- ven lug 25, 2014 11:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Curva caratteristica di funzionamento vecchi circolatori
- Risposte: 19
- Visite : 6077
Re: Curva caratteristica di funzionamento vecchi circolatori
io di solito non avendo dati attendibili calcolo la portata partendo da potenza del generatore e salto termico... dalla piantina dell'edificio ricavo indicativamente la lunghezza del circuito più lungo e ipotizzo 30 mm/m di perdita di carico
- mer lug 23, 2014 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento casa in montagna
- Risposte: 15
- Visite : 3977
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
tantissimoarkanoid ha scritto:ti costa molto calcolarti la trasmittanza...?
dai su volevo solo trovare un ordine di grandezza
poi è ovvio che il va fatto il calcolo rigoroso
- mer lug 23, 2014 09:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento casa in montagna
- Risposte: 15
- Visite : 3977
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
si intendevo dire se quel valore poteva essere usato per avere un ordine di grandezza... ho trovato questo: http://www.idronicaline.net/admin/tiny_mce/plugins/filemanager/files/pdf/letteratura/Resa_termica_pavimenti_radianti_caldi_-_2_parte.pdf qui dicono 10% della potenza resa a forfet disperso ver...
- mer lug 23, 2014 08:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento casa in montagna
- Risposte: 15
- Visite : 3977
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
"essendo la t del pavimento superiore di quella ambiente, non vi è passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.". E' vero, anche se è importante calcolare la potenza che il pavimento riscaldato disperde verso l'ambiente sottostante. le UNI TS 11300 riportando un rendimento di...
- mer lug 23, 2014 08:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento casa in montagna
- Risposte: 15
- Visite : 3977
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
riporto un estratto di questo articolo: http://www.infobuild.it/approfondimenti/rdz-la-corretta-progettazione-degli-impiantipavimento/ Il compito del progettista Dimensionare correttamente l’impianto termico in modo da renderlo adeguato agli ambienti dell’edificio da riscaldare. Il dato di partenza ...
- mar lug 22, 2014 19:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante a pavimento casa in montagna
- Risposte: 15
- Visite : 3977
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
Hai considerato il pavimento come sup disperdente?
- mar lug 22, 2014 10:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 10339 quando deve essere applicata
- Risposte: 10
- Visite : 3243
Re: UNI 10339 quando deve essere applicata
Guarda cosa dice il regolamento d'igiene e segui quello
a volte riprende proprio la 10339, ma non sempre
a volte riprende proprio la 10339, ma non sempre
- ven lug 18, 2014 12:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: modifiche al 152 e varie
- Risposte: 8
- Visite : 1893
Re: modifiche al 152 e varie
"Chi non rispetta tale obbligo è soggetto alla pena dell'arresto fino a 1 anno e dell'ammenda fino a 100.000 Euro. "
e a chi va in giro ubriaco, drogato, senza patente e ammazza una famiglia che attraversa sulle strisce pedonali cosa gli fanno?
e a chi va in giro ubriaco, drogato, senza patente e ammazza una famiglia che attraversa sulle strisce pedonali cosa gli fanno?
- mar lug 15, 2014 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: nuovo testo unico prevenzione incendi
- Risposte: 16
- Visite : 3662
nuovo testo unico prevenzione incendi
Si sente parlare da un paio di mesi del fatto che a breve uscirà un nuovo testo unico...
ma allora perchè continuano ad emanare regole tecniche???
http://www.pro-fire.org/servizi/news/12 ... zione.html
ma allora perchè continuano ad emanare regole tecniche???
http://www.pro-fire.org/servizi/news/12 ... zione.html
- mar lug 15, 2014 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Revisione uni 11300 1 e 2
- Risposte: 23
- Visite : 5362
Re: Revisione uni 11300 1 e 2
Se fossimo una categoria intelligente, sarebbe sufficiente che unanimemente elevassimo il compenso delle nostre prestazioni in virtù della maggior complessità. Esattamente come fanno le altre categorie professionali quando accadono cose di questo tipo. Purtroppo non lo siamo, quindi ci saranno senz...
- ven lug 11, 2014 18:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI, e i CD dove sono?
- Risposte: 87
- Visite : 18229
- mer lug 09, 2014 08:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio
- Risposte: 7
- Visite : 2467
Re: Consiglio
Buon giorno a tutti è grazie per questo bellissimo forum ed il lavoro utilissimo che fornite. Mi affido alla vostra professionalità per sottoporre un impianto ad una serie di valutazioni\critiche\suggerimenti. Parto dall’inizio…. E’ stato installato un solare termico con 2 collettori e un bollitore...
- mar lug 08, 2014 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Revisione uni 11300 1 e 2
- Risposte: 23
- Visite : 5362
Re: Revisione uni 11300 1 e 2
bene... altre ore lavorative aggiuntive che nessuno ci riconoscerà
anzi se continua così ci pagheranno anche meno...
ma sono in inchiesta pubblica?
anzi se continua così ci pagheranno anche meno...
ma sono in inchiesta pubblica?
- lun giu 23, 2014 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regione Lombardia e riparto spese.. ok ai coeff aggiustatutt
- Risposte: 38
- Visite : 9311
Re: Regione Lombardia e riparto spese.. ok ai coeff aggiusta
Non ho mai capito il senso dell'uso dei coefficienti correttivi...
A questo punto allora ha più senso andare a millesimi come si è sempre fatto, è inutile fare calcoli energetici sull'edificio per poi correggere tutto con dei coefficienti "a caso"
A questo punto allora ha più senso andare a millesimi come si è sempre fatto, è inutile fare calcoli energetici sull'edificio per poi correggere tutto con dei coefficienti "a caso"
- mer mag 21, 2014 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubo carico vasca antincendio
- Risposte: 4
- Visite : 1324
Re: tubo carico vasca antincendio
Devi riempire la riserva il 36 ore al massimo. La pressione è quella che normalmente hai dall'acquedotto: se hai dubbi sulla stagionalità o sei al limite, fatti fare una dichiarazione sulla P minima garantita. Perfetto, allora tramite il rapporto tra capacità della vasca e le 36h trovo di fatto la ...
- mer mag 21, 2014 13:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubo carico vasca antincendio
- Risposte: 4
- Visite : 1324
Re: tubo carico vasca antincendio
Premetto che non sto progettando l'impianto. .. sto "solo" studiando per il corso 818... Per quanto riguarda la progettazione vera e propria problemi non ce ne sono, si procede con le normali relazioni dell'idraulica. .. Il problema è appunto determinare portata e pressione... I dubbi in p...
- mer mag 21, 2014 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tubo carico vasca antincendio
- Risposte: 4
- Visite : 1324
tubo carico vasca antincendio
Buongiorno a tutti,
qualcuno sa in che modo si calcola il diametro della tubazione di alimentazione di una vasca di accumulo antincendio?
Esistono particolari prescrizioni?
Grazie
qualcuno sa in che modo si calcola il diametro della tubazione di alimentazione di una vasca di accumulo antincendio?
Esistono particolari prescrizioni?
Grazie
- mar mag 20, 2014 08:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: centrali termiche anno 2015
- Risposte: 10
- Visite : 2798
Re: centrali termiche anno 2015
io ho sentito dire da un agente di noto marchio di caldaie che dal 2016 (credo) si potranno installare solo condensazione... chissà
- lun mag 19, 2014 19:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica centro estetico
- Risposte: 11
- Visite : 10802
Re: Ventilazione meccanica centro estetico
Ho riletto ancora il regolamento di igiene... non dice assolutamente nulla sulla ventilazione meccanica... dice solo che per locali ad uso privato (ma non è il mio caso) bisogna garantire 20 mc/h per persona!
- lun mag 19, 2014 16:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica centro estetico
- Risposte: 11
- Visite : 10802
Re: Ventilazione meccanica centro estetico
facciamoci il segno della crocearkanoid ha scritto:Contatta l'asl e senti cosa ti dicono.
tra l'altro... come potrebbe essere classificato ai sensi del DPR 412?
- lun mag 19, 2014 15:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica centro estetico
- Risposte: 11
- Visite : 10802
Re: Ventilazione meccanica centro estetico
L'unico appiglio normativo che ho trovato per il calcolo dei ricambi è quello della UNI 10339 riportato sopra... anche se non sono convinto della correttezza in quanto l'attività che ho individuato (saloni di bellezza) non è proprio quella in oggetto... Come si può stabilire in modo più corretto il ...
- sab mag 17, 2014 11:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilazione meccanica centro estetico
- Risposte: 11
- Visite : 10802
Ventilazione meccanica centro estetico
Buongiorno a tutti, ho un problema con il calcolo dei ricambi per un centro estetico. L'attività sarà realizzata in un locale esistente di circa 80 mq che andrà ristrutturato sia dal punto di vista edile che impiantistico. Il regolamento d'igiene locale non mi da l'obbligo di installare un impianto ...
- mer mag 14, 2014 15:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo riscaldamento centralizzato.
- Risposte: 7
- Visite : 1990
Re: obbligo riscaldamento centralizzato.
il 59 lo consigli ami pare ma che ci scrivi in legge 10 per essere tranquillo? Perchè non dovresti essere tranquillo? se tutti i requisiti del DLgs 28 sono rispettati e il rendimento stagionale dell'impianto è verificato nessuno può dirti nulla :wink: tra l'altro coi tempi che corrono credo sia anc...