La ricerca ha trovato 97 risultati
- lun mag 16, 2011 09:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificazioni VEA e ITACA, qualcosa non torna
- Risposte: 4
- Visite : 1982
Re: Certificazioni VEA e ITACA, qualcosa non torna
Sinceramente penso che non abbia molto senso contestualizzare regione per regione la certificazione di sostenibilità ambientale. E' un pò come il discorso della certificazione energetica, dove Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Liguria ne hanno una propria. Ho avuto modo di legge il nuovo Protoco...
- ven mag 13, 2011 12:07
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Termus - Epi alto nonostante involucro ottimo
- Risposte: 19
- Visite : 15905
Re: Termus - Epi alto nonostante involucro ottimo
Hai dei problemi con la parte impiantistica, in quanto i rendimenti sono troppo bassi.
Riesci a stare in classe C solamente perchè hai un buon involucro, altrimemti scenderesti ancor di più con la classe..
Riesci a stare in classe C solamente perchè hai un buon involucro, altrimemti scenderesti ancor di più con la classe..
- gio mag 12, 2011 17:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Termus - Epi alto nonostante involucro ottimo
- Risposte: 19
- Visite : 15905
Re: Termus - Epi alto nonostante involucro ottimo
Ciao, magari non sbagli.. potrebbe darsi che tu abbia un rapporto S/V basso e che quindi le classi energetiche presentino dei limiti piuttosto bassi. Ad ogni modo sarebbe utile avere maggiori dettagli di calcolo come il consumo specifico dell'involucro, i rendimenti dell'impianto ecc.. che sono dati...
- ven mag 06, 2011 09:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamenti in continuo
- Risposte: 4
- Visite : 1143
Re: Funzionamenti in continuo
La diagnosi energetica non deve essere effettuata per forza in regime continuo. Il calcolo di diagnosi ha una sola finalità: determinare l'effettivo consumo di combustibile. Ciò lo si raggiunge modellando il calcolo con i "dati reali" del sistema edificio-impianto (tamperature che possono ...
- gio mag 05, 2011 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamenti in continuo
- Risposte: 4
- Visite : 1143
Re: Funzionamenti in continuo
La seconda affermazione è quella corretta!
- gio apr 28, 2011 17:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: sopralluogo obbligatorio???
- Risposte: 11
- Visite : 3211
Re: sopralluogo obbligatorio???
a parte che trovo veramente inutile e stucchevole questo sarcasmo. Una certificazione si può benissimo redigere avendo una buona anagrafica dell'appartamento. Non sto chiedendo se sia buona norma etica o meno, sto chiedendo se è obbligatorio o meno PER LEGGE. Basta un si o un no. Grazie Condivido l...
- lun apr 11, 2011 13:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Consumi di Energia Primaria ACS
- Risposte: 7
- Visite : 2851
Re: Consumi di Energia Primaria ACS
Basandoti unicamente sulle prestazioni energetiche prima e dopo l'intervento difficilmente riuscirai a capire il perchè di tale variazione..
Valuta i dettagli di calcolo.. ad esempio i rendimenti di generazione mensile..
Valuta i dettagli di calcolo.. ad esempio i rendimenti di generazione mensile..
- mer apr 06, 2011 10:12
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: Nuova guida SICEE
- Risposte: 6
- Visite : 5306
Re: Nuova guida SICEE
Ettari di bosco e CO2 calcolati da SICEE sono completamente errati!
- mer apr 06, 2011 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DLGS 28/2011
- Risposte: 42
- Visite : 9606
Re: DLGS 28/2011
Premesso che questo allegato 3 l'hanno scritto letteralmente con i piedi, come avete già osservato prima di me, direi che l'unica interpretazione che mi sento di dare per gli obblighi a breve termine (cioè fino al 30 maggio 2012) è: 1) FER temiche: obbligatorio coprire il 50% del fabb. di energia p...
- mar apr 05, 2011 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DLGS 28/2011
- Risposte: 42
- Visite : 9606
Re: DLGS 28/2011
Il comma 3 dell'allegato 3 definisce la potenza dell'impianto fotovoltaico..
Ma qualcuno è riuscito a capire quando diventa obbligatoria l'installazione?
Grazie!
Ma qualcuno è riuscito a capire quando diventa obbligatoria l'installazione?
Grazie!
- mar apr 05, 2011 12:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ponti termici- prossima pubblicazione edilclima . prof corra
- Risposte: 12
- Visite : 2256
Re: ponti termici- prossima pubblicazione edilclima . prof corra
Puoi scegliere gli spessori e la trasmittanza dei componenti, che quindi dipende dalla tipologia di isolante.
Come risultato hai lo PSI del ponte termico ma non una verifica della formazione di condensa, per far quella penso che sia necessario passare al calcolo FEM
Come risultato hai lo PSI del ponte termico ma non una verifica della formazione di condensa, per far quella penso che sia necessario passare al calcolo FEM
- mar apr 05, 2011 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ponti termici- prossima pubblicazione edilclima . prof corra
- Risposte: 12
- Visite : 2256
Re: ponti termici- prossima pubblicazione edilclima . prof corra
Il therm è un software gratuito, lo puoi scaricare, il "problema" è che essendo un software agli elementi finiti non è di così facile utilizzo.
Non conosco bene il software Anit.. quello che mi ha fatto vedere Ec si sposa bene con il successivo calcolo andrai poi a fare per la legge 10
Non conosco bene il software Anit.. quello che mi ha fatto vedere Ec si sposa bene con il successivo calcolo andrai poi a fare per la legge 10
- mar apr 05, 2011 10:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ponti termici- prossima pubblicazione edilclima . prof corra
- Risposte: 12
- Visite : 2256
Re: ponti termici- prossima pubblicazione edilclima . prof corra
In Fiera a Padova mi hanno fatto vedere il software che allegheranno al libro e che permetterà di "personalizzare" i ponti trmici della UNI EN ISO 14683 a livello di spessore e trasmittanza delle strutture. Ritengo che sia una cosa utilissima e di facile utilizzo per valutare in maniera pi...
- mer mar 16, 2011 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 senza riscaldamento
- Risposte: 7
- Visite : 4359
Re: legge 10 senza riscaldamento
La procedura di calcolo per gli edifici privi di impianto vale solo per la certificazione, la legge 10 in questi casi non va fatta... il discorso è anche: ma una casa senza imp di riscaldamento è accettata per agibiltà abitabilità igiene ecc... da li arrivano le nostre risposte Giusta osservazione....
- mer mar 16, 2011 12:06
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Termo (Microsoftware) o eXcellent Energia (STR)?
- Risposte: 3
- Visite : 3137
Re: Termo (Microsoftware) o eXcellent Energia (STR)?
Ti consiglio Ec 705 della Edilclima, l'interfaccia è buona e la parte legata all'impianto (di solito un pò carente in altri software) è davvero ben fatta.
- mer mar 16, 2011 12:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 senza riscaldamento
- Risposte: 7
- Visite : 4359
Re: legge 10 senza riscaldamento
La procedura di calcolo per gli edifici privi di impianto vale solo per la certificazione, la legge 10 in questi casi non va fatta...
- ven mar 11, 2011 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Canali aria
- Risposte: 0
- Visite : 619
Dimensionamento Canali aria
Buongiono a tutti,
qualcuno mi sa consigliare un buon programma per il dimensionamento dei canali d'aria?
Personalmente conosco quelli di MC4 ed Edilclima, ve ne sono altri in commercio?
Grazie.
qualcuno mi sa consigliare un buon programma per il dimensionamento dei canali d'aria?
Personalmente conosco quelli di MC4 ed Edilclima, ve ne sono altri in commercio?
Grazie.
- gio mar 10, 2011 17:53
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: CENED+....arriva la L10
- Risposte: 21
- Visite : 5324
Re: CENED+....arriva la L10
anch'io come SuperP sono curioso di vedere cosa sarà. mi hanno fatto vedere... non so se piangere o ridere. a parte che macano le verifiche termoigrometriche, di trasmittanza etc etc, il pdf generato non è un gran che .. e molte voci sono in bianco! Ma siamo in fase di test.. migliorerà (anche se i...
- ven mar 04, 2011 17:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Re: impianto termico
- Risposte: 4
- Visite : 1287
Re: impianto termico
Esatto!
- ven mar 04, 2011 17:34
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Periodo di riscaldamento per certificazione energetica
- Risposte: 4
- Visite : 1234
Re: Periodo di riscaldamento per certificazione energetica
Salve a tutti, utilizzo il software mc4 per la certificazione energetica degli edifici, il quale mi consente di scegliere quale periodo di riscaldamento, o quanto stabilito dal D.P.R. 412/93 o secondo norma UNI TS 11300...tale scelta modifica notevolmente la classificazione energetica, in quanto se...
- ven mar 04, 2011 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Mi è arrivato Ec705
- Risposte: 10
- Visite : 3213
Re: Mi è arrivato Ec705
Si può utilizzare Ec 705 tranquillamente, l'autovalidazione è presente sul sito del CTI: http://www.cti2000.it/index.php?control ... w&subid=34
- ven mar 04, 2011 17:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Re: impianto termico
- Risposte: 4
- Visite : 1287
Re: impianto termico
Guarda sulla schda tcnica, generalmente viene indicato il valore relativo alla produzione di acs.
- mar gen 25, 2011 16:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EC606 calcolo estivo
- Risposte: 2
- Visite : 821
Re: EC606 calcolo estivo
Si, puoi modificare i dettagli mensili dei dati climatici, quindi temperature ed irradianze, oltre che settare la temperatura di riferimento per il calcolo estivo.
Il tutto sta al limite nel reperire i dati climatici delle località
Il tutto sta al limite nel reperire i dati climatici delle località
- mar gen 25, 2011 14:07
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: dubbi su fabbisogno acs non residenziale
- Risposte: 1
- Visite : 2208
Re: dubbi su fabbisogno acs non residenziale
Devi stimare tu stessa i l/g necessari alla particolare tipologia di unità oggetto di calcolo.
La norma, si limita unicamente a suggerire dei valori indicativi di fabbisogno e lo fa solo per le destinazioni d'uso più diffuse.
La norma, si limita unicamente a suggerire dei valori indicativi di fabbisogno e lo fa solo per le destinazioni d'uso più diffuse.
- mar gen 25, 2011 14:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VERIFICAN TERMOIGROMETRICA LOCALI RISCALDATI
- Risposte: 2
- Visite : 632
Re: VERIFICAN TERMOIGROMETRICA LOCALI RISCALDATI
No, non ha senso farla su strutture di seprazione fra unità immobiliari.
E' da fare solo su strutture che danno su esterno o su locali non riscaldati.
E' da fare solo su strutture che danno su esterno o su locali non riscaldati.
- ven gen 21, 2011 14:30
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Termus - colori grafici dispersione
- Risposte: 3
- Visite : 1423
Re: Termus - colori grafici dispersione
Non i conviene porre i tuoi quesiti su Termus direttamente all'assistenza di ACCA?
- ven gen 21, 2011 14:28
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Termus: risultato consumo 41kw/m ma classificazione D
- Risposte: 6
- Visite : 2145
Re: Termus: risultato consumo 41kw/m ma classificazione D
Accipicchia... sei un guru della certificazione!jeanpier01 ha scritto:La classificazione non dipende solo dal consumo, ma anche dal rapporto di forma e dalla località.
Perciò è tutto normale
Un consiglio... meglio se ti concentri sulle unità di misura...
- gio dic 30, 2010 09:36
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: CONTROLLI ACE ARPA REGIONE PIEMONTE
- Risposte: 33
- Visite : 15664
Re: CONTROLLI ACE ARPA REGIONE PIEMONTE
Solare non sovradimensionatoSuperP ha scritto: avevi una pdc? oppure solare sovra dimensionato?
- mer dic 29, 2010 17:56
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: CONTROLLI ACE ARPA REGIONE PIEMONTE
- Risposte: 33
- Visite : 15664
Re: CONTROLLI ACE ARPA REGIONE PIEMONTE
A me hanno contestato il rendimento globale medio stagionale per l'acs, dicendo che non può essere maggiore 1
Dato che hanno il potere di controllare gli ACE, mi aspetterei perlomeno che consocano le norme di calcolo da utilizzare
Dato che hanno il potere di controllare gli ACE, mi aspetterei perlomeno che consocano le norme di calcolo da utilizzare
- ven nov 19, 2010 15:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: edilclima edificio invernale - resistenze superficiali
- Risposte: 3
- Visite : 999
Re: edilclima edificio invernale - resistenze superficiali
Quella esterna viene determinata in funzione della velocità del vento della località (secondo al UNI EN ISO 6946).
In pratica, vengono utilizzate resistenze liminari diverse per la VTI e per la trasmittanza
In pratica, vengono utilizzate resistenze liminari diverse per la VTI e per la trasmittanza
- mar ott 05, 2010 15:55
- Forum: Regione Piemonte
- Argomento: INTERRATO RISCALDATO
- Risposte: 3
- Visite : 2015
Re: INTERRATO RISCALDATO
Sto facendo una certificazione di un'abitazione che presenta un interrato riscaldato. Il perimetro è una muratura in cls. La mia domanda è questa -Uso il programma EDILCLIMA e quando vado a comporre la stratigrafia, mettendo muratura in C.A, gli dico che si tratta di una STRUTTURA CONTRO TERRA, di ...
- mer lug 21, 2010 17:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore
- Risposte: 5
- Visite : 4266
Re: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore
Ciao, il calcolo proposto dalla norma UNI EN 10348 per le pompe di calore non prende in considerazione la sua potenza nominale; vengono determinati i COP mensili sulla base di un COP iniziale espresso ad un nota temperatura di riferimento e sulla base della temperatura media mensile della località. ...
- mer lug 21, 2010 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura di ritorno in caldaia
- Risposte: 3
- Visite : 4299
Re: Temperatura di ritorno in caldaia
Stando a quanto hai scritto sembrerebbe che la temperatura media dell'acqua sia bassa. Questo accade quando la potenza inserita per i terminali è elevata rispetto al carico termico richiesto dall'edificio. Maggiore è il numero di elementi dei radiatori e minore sarà la temperatura media con cui puoi...
- mer lug 21, 2010 17:10
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: calcolo consumo energia - ricambi d'aria
- Risposte: 19
- Visite : 8383
Re: calcolo consumo energia - ricambi d'aria
Devi far riferimento alla norma UNI 10339
- mer giu 16, 2010 13:55
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: software certificazione energetica
- Risposte: 17
- Visite : 13480
Re: software certificazione energetica
In tutti modelli di ACE viene richiesto il software utilizzato e la data di validazione. Utilizzando certificare 1.0 cosa scriveresti?? Gli ACE che andresti a produrre non verrebbero accettati, sopratutto dai notai che sono molto scrupolosi... Per utilizzare un software gratuito, pur considerando le...
- mer giu 16, 2010 11:32
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: software certificazione energetica
- Risposte: 17
- Visite : 13480
Re: software certificazione energetica
Allora a questo punto chiunque potrebbe inventarsi fogli di calcolo e/o software più o meno complessi per redigere gli attestati di certificazione energetica senza dover dimostrare nero su bianco che il metodo di calcolo sia conforme alla normativa da utilizzare!!! Già la certificazione energetica n...
- mer giu 16, 2010 08:52
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: software certificazione energetica
- Risposte: 17
- Visite : 13480
Re: software certificazione energetica
Esistono altri software gratuiti per la certificazione? Da poco è stato divulgato il software Certificare 1.0, è gratuito! Per info: Certificare_1.0 ciao! :wink: Sarà pure gratuito, ma non serve assolutamente a nulla.... Non è validato da parte del CTI! Quindi non si può utilizzare per redigere ACE...
- gio mag 06, 2010 17:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Regione Puglia
- Risposte: 13
- Visite : 3383
Re: Regione Puglia
A proposito di Regione Puglia, (scusate la mia ignoranza in merito), non mi è ben chiaro se la certificazione energetica si basi sulle linee guida nazionali oppure sul protocollo ITACA, qualcuno può darmi delucidazioni in merito?
- mer apr 28, 2010 17:45
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Certificazione 2007
- Risposte: 3
- Visite : 2442
Re: Certificazione 2007
Il valore limite con cui vengono costruite le classi energetiche è sempre quello del 2010; non importa quale sia l'anno do costruzione dell'immobile.
Questo per rendere tutte le classificazioni energetiche direttamente confrontabili fra di loro.
Questo per rendere tutte le classificazioni energetiche direttamente confrontabili fra di loro.
- mar apr 20, 2010 10:56
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: QUESTITO:Riscaldamento elettrico radiante
- Risposte: 13
- Visite : 17499
Re: QUESTITO:Riscaldamento elettrico radiante
Dipende tutto dalla potenza installata, se questa è inferiore ai 15 kW, non vi è impianto termico, e non viene fatta la legge 10. Al limite il comune potrebbe chiederti di verificare le trasmittanze delle strutture, dato che l'edificio è comunque riscaldato. Se la potenza installata invece è superio...
- mar mar 30, 2010 11:18
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Edilclima vs altri software
- Risposte: 17
- Visite : 6994
Re: Edilclima vs altri software
Io uso Edilclima e sono soddisfatto; il programma è stabile ed è ricco di dettagli di calcolo per poter tenere sotto controllo ogni risultato.
All'inizio può sembrare un pò complesso ma ad aiutarti c'è un servizio di assistenza DOC.
All'inizio può sembrare un pò complesso ma ad aiutarti c'è un servizio di assistenza DOC.
- gio mar 04, 2010 10:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ACE in Trentino... Tariffe Provinciali e requisiti
- Risposte: 1
- Visite : 573
Re: ACE in Trentino... Tariffe Provinciali e requisiti
500 Euro minimo.... anche con il semplificato?? Se davvero è così.. in Trentino dovranno vendere tanti bei passamontagna...
- gio mar 04, 2010 10:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Funzionamento continuato o con spegnimento?
- Risposte: 13
- Visite : 6929
Funzionamento continuato o con spegnimento?
Sondaggio di carattere generale: Ultimamente sto progettando edifici con un ottimo isolamento termico (anche per via dei limiti legislativi) e ho dei dubbi riguardo al periodo di funzionamento dell'impianto. Sotto il punto di vista dei consumi, meglio continuato o con spegnimento (considerando che l...
- ven feb 19, 2010 15:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori o Impianto pavimento ??
- Risposte: 11
- Visite : 3642
Re: Radiatori o Impianto pavimento ??
Il rendimento di caldaia lo recuperi facendo lavorare i radiatori con l'acqua a 65°/50°C; i due punti di rendimento che perdi in caldaia, li guadagni sul circolatore che muove un terzo della portata. Una domanda; ma anche con radiatori molto grossi, a Gennaio, riesci a riscaldare a sufficienza con ...
- gio feb 18, 2010 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori o Impianto pavimento ??
- Risposte: 11
- Visite : 3642
Re: Radiatori o Impianto pavimento ??
Grazie mille per la tua ricca risposta! Riguardo al punto 3, il fatto è che con l'impianto a pannelli riesco a condensare bene anche nei mesi più freddi, mentre con radiatori e termostatische, in quei mesi, condenserò ben poco. Questo a tutto svantaggio del rendimento di generazione nel caso "r...
- mer feb 17, 2010 14:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contributo chiusure oscuranti e limiti di All. C 311/06
- Risposte: 4
- Visite : 1530
Re: Contributo chiusure oscuranti e limiti di All. C 311/06
Anche secondo me la trasmittanza da verificare è quella che tiene conto delle schermature!!
- mer feb 17, 2010 14:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori o Impianto pavimento ??
- Risposte: 11
- Visite : 3642
Radiatori o Impianto pavimento ??
Buongiorno a tutti! nella realizzazione di un impianto, mi trovo a dover scegliere se installare dei pannelli radianti a pavimento o deiradiatori con valvole termostatiche. Tralasciando il maggior comfort offerto dall'impianto a pavimento, gradirei conoscere quale, secondo l'esperienza degli utenti ...