La ricerca ha trovato 1608 risultati

da mmaarrccoo
lun mag 22, 2023 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V3 - AUTORIMESSA -
Risposte: 6
Visite : 327

Re: V3 - AUTORIMESSA -

Così al volo direi che se è fuori dall'autorimessa, il condominio non è soggetto ed ovviamente l'ascensore non è antincendio, potrebbe anche non essere trattato nel progetto.
da mmaarrccoo
lun mag 22, 2023 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condominio industriale 73 - approccio
Risposte: 6
Visite : 510

Re: Condominio industriale 73 - approccio

In linea di massima mi sembra tutto ok. Farei attenzione a: - impianto di riscaldamento che potrebbe/dovrebbe finire nella pratica delle parti comuni insieme alla 73 - strutture portanti/separanti i cui CERT.REI a mio modo di vedere sono dentro la 73 e solo "in copia" nelle singole pratich...
da mmaarrccoo
gio mag 11, 2023 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rambiente
Risposte: 21
Visite : 3962

Re: Rambiente

Al momento faccio una valutazione del rischio sulla base di una matrice.
da mmaarrccoo
ven apr 21, 2023 22:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1598

Re: Caso contorto: attività 36

Perché non ci sarebbero persone? Lo stoccaggio come avviene?
da mmaarrccoo
ven apr 21, 2023 22:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?
Risposte: 4
Visite : 318

Re: SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?

Per me non va gestito. Così come non hai incendio e terremoto, non hai gente sul tetto e incendio. Ok, però ti aggiungo una cosa. Mi sono accorto che sulla facciata, affianco alla scala di cui parlavo, c'è una grande strisciata verticale vetrata (lunga 20 m quindi). In sostanza: la scala ufficialme...
da mmaarrccoo
gio apr 20, 2023 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?
Risposte: 4
Visite : 318

SCALA ESTERNA PER TETTO A 20 M E SUPERFICIE 90.000 MQ: SICURI CHE NON SIA DI ESODO?

Logistica di 90.000 mq ed altezza 20 m, all'interno suddivisa in 5 macro-compartimenti. Ovviamente sul tetto piano c'è il solito fotovoltaico e sulle facciate ci sono 2 scale esterne che servono solo il tetto (non hanno sbarchi verso l'interno dell'edificio). Ragionando... Un tetto di 90.000 mq è en...
da mmaarrccoo
gio apr 20, 2023 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: livello 2 e protezione esterna
Risposte: 4
Visite : 308

Re: livello 2 e protezione esterna

Della possibilità di evitare la protezione esterna ne parla UNI10779 punto B.2.2.1 (valutazione del rischio) ed il COPI punto S.6.8.2 (ci sono alcune indicazioni). Tuttavia se sei in livello II farei attenzione, di che cos'è il deposito? Se di parti metalliche o comunque con carico d'incendio bassa ...
da mmaarrccoo
mar apr 11, 2023 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Risposte: 21
Visite : 2408

Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?

Sicuramente è un tema interessante. Ne sto trattando alcune poste su piazzale esterno per un capannone industriale. A breve avrò anche un consulto con un funzionario dei VV.F in merito. Vi porto aggiornamenti e sviluppi appena possibile. Anche io ma ogni volta è un rebus a seconda del funzionario.....
da mmaarrccoo
gio apr 06, 2023 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza FTV da muri tagliafuoco
Risposte: 2
Visite : 305

Re: Distanza FTV da muri tagliafuoco

Certo, la guida ha grosse lacune, ad esempio ho concluso che non considera il trasferimento dell'incendio da un tetto all'altro (se prima mi chiede 1 m di distanza ma poi mi permette di non averlo vuol dire che non lo considera...). Ne abbiamo parlato molto qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.p...
da mmaarrccoo
gio mar 30, 2023 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tensostrutture esterne - come trattarle?
Risposte: 21
Visite : 2408

Re: Tensostrutture esterne - come trattarle?

A me risulta una circolare dove si dice che non vanno trattate se non sono strutture portanti permanenti ... Devo ammettere che non ricordo di aver letto tale circolare. Potrebbe essere un utile documento a supporto della progettazione. Bisogna poi vedere se è ancora applicabile in ambito Codice. L...
da mmaarrccoo
ven mar 24, 2023 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?
Risposte: 8
Visite : 515

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?

Beh, ho dato uno sguardo alla NFPA 101 e le lunghezze d'esodo possono arrivare a 122 m per depositi con rischio ordinario sprinklerati. Non so però le condizioni al contorno (altezze, merci, ecc.) e non credo sia il caso di mettermi a studiare questa norma, però credo che qualcosa volendo si potrebb...
da mmaarrccoo
ven mar 24, 2023 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta
Risposte: 18
Visite : 1007

Re: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta

Peccato che il COPI potrebbe essere incompatibile, come lo stesso COPI prevede rimandando alle altre norme. Ad esempio, caso classico, le aperture di smaltimento possono non essere classificabili/allineabili a quanto richiede il COPI. Quindi che si fa? E' un cortocircuito.
da mmaarrccoo
ven mar 24, 2023 13:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?
Risposte: 8
Visite : 515

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?

Visto che si tratta di un progetto per permesso di costruire, mettere un'uscita di sicurezza a metà del capannone eppoi toglierla in variante, quando siete pronti con la FSE. Non credo che esista una norma tecnica internazionale che ti lascia spazio per un percorso di esodo così lungo. L'idea ci st...
da mmaarrccoo
ven mar 24, 2023 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta
Risposte: 18
Visite : 1007

Re: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta

Io farei così: - verifica la nuova distanza di irraggiamento. Sono sotto DM10/3/98 non CoPi Auguri... Nessuno sa se una vecchia pratica con DM 10/03/1998 è attualmente gestibile/modificabile con lo stesso (in teoria abrogato) o se si debba fare con COPI (visto che il minicodice non puoi usarlo). I ...
da mmaarrccoo
mer mar 22, 2023 23:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?
Risposte: 8
Visite : 515

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?

Beh ovviamente riducendo il compartimento risolverei ma non posso farlo, sono aree openspace che devono rimanere così. Più che altro, ho i soffitti a 20 m e quindi con ogni probabilità non ci sarebbero problemi per la ricaduta dei fumi e l'incapacitazione degli occupanti ma in questo caso specifico ...
da mmaarrccoo
mer mar 22, 2023 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia e attività non in esercizio
Risposte: 11
Visite : 760

Re: Scia e attività non in esercizio

Sono d'accordo con Terminus. A corollario: un'attività è stata beccata, in un sopralluogo a sorpresa, senza SCIA ma l'attività non stava lavorando (azienda chiusa, operai a casa, ecc., c'era solo il titolare). I VVF non hanno proceduto a sanzionare in quanto non essendoci l'attività non sussisteva i...
da mmaarrccoo
mer mar 22, 2023 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?
Risposte: 8
Visite : 515

SOLUZIONE ALTERNATIVA ESODO: NON VORREI FARE FSE... IDEE?

Ciao, quando incontro edifici (ad esempio logistiche) che hanno dimensioni tali che le lunghezze d'esodo non sono verificate, solitamente andiamo in alternativa e utilizziamo la FSE. Mi trovo tuttavia in un caso dove, la faccio breve, dobbiamo fare un progetto di base velocemente ai soli fini di con...
da mmaarrccoo
ven mar 10, 2023 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione Box / Corsello
Risposte: 3
Visite : 449

Re: Aerazione Box / Corsello

Direi proprio di sì e ovviamente devi conteggiare la superficie più piccola tra quella della basculante e quella della bocca di lupo.
da mmaarrccoo
ven mar 10, 2023 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scale depositi
Risposte: 4
Visite : 386

Re: scale depositi

Direi che è una valutazione a tua cura. Se ritieni che l'accesso sia saltuario e di poche persone puoi prendere quella strada. Ma se devono prendere cavalletti, ecc. attenzione a non mettere scale pericolose o poco pratiche.
da mmaarrccoo
ven mar 10, 2023 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Non ho capito. Intendi distanza minima tra modulo FV e pannello di facciata?
Se oltre la facciata non c'è nulla non mi sembra ci siano distanze da dare visto che non sei nè verso altro compartimento nè verso aperture (lucernari, ecc.). Ovviamente attenzione all'ombreggiamento.
da mmaarrccoo
mer mar 01, 2023 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICARE UN ELEMENTO STRUTTURALE NON SOLO "R" MA ANCHE "EI"
Risposte: 6
Visite : 528

Re: CERTIFICARE UN ELEMENTO STRUTTURALE NON SOLO "R" MA ANCHE "EI"

I si può certificare con la definizione e il metodo analitico (temperatura < Tsoglia sulla faccia non esposta dopo tot tempo); trattandosi di un elemento omogeneo in cls secondo me se vale sia R che I, E è automaticamente garantito. ma non sono un esperto di cert REI. Eh... Tabellarmente è impossib...
da mmaarrccoo
mer mar 01, 2023 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICARE UN ELEMENTO STRUTTURALE NON SOLO "R" MA ANCHE "EI"
Risposte: 6
Visite : 528

CERTIFICARE UN ELEMENTO STRUTTURALE NON SOLO "R" MA ANCHE "EI"

Ho alcuni elementi strutturali (ved. immagini qui sotto, in giallo) con vecchia certificazione (del 2006) tabellare R60: - tegolo TT - canale di gronda Ora ho necessità di certificarli anche EI60 (quindi divenendo REI60) solamente per il loro sviluppo . Mi spiego meglio. Vorrei certificare che, per ...
da mmaarrccoo
mar feb 28, 2023 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
Risposte: 7
Visite : 1102

Re: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI

Ok, ragazzi, tutto abbastanza chiaro e concordo con voi. Ci sono questi altri temi per il condominio che sinceramente vedo poco chiaramente (ricordo che il condominio è con DM 246/87): 4. RESISTENZA AL FUOCO (PUNTO 2.0): la tab. A riporta le varie prescrizioni in base all'altezza antincendio (DM 30...
da mmaarrccoo
ven feb 24, 2023 13:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Ronin ho fatto anche un ulteriore passaggio con un funzionario (a me le cose poco chiare non piacciono perchè possono generare n problemi ora ed in futuro). Sostanzialmente il funzionario concorda, in linea di massima, con quanto dicevo seppur ammettendo che la guida non è chiara: - per incendio da ...
da mmaarrccoo
gio feb 23, 2023 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

secondo me il problema dello scavalco il pannello EI lo risolve, interpretato nel modo cautelativo che abbiamo detto (distanza <1 m ma cmq distanziati). nel disegno non capisco cosa sia il "quadratino" verde di fianco ai pannelli "rossi" (sopra le pareti del canale di gronda), p...
da mmaarrccoo
mer feb 22, 2023 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

ma questa soluzione alternativa a mio avviso non è efficace per la fiamma/irraggiamento ma quello (che la soluzione è priva di aggravio di rischio) lo dichiari tu, perchè la guida ti dice solo che puoi scendere sotto a 1 m di distanza, mica a quanto ti puoi avvicinare :wink: Scusa Ronin ma sta cosa...
da mmaarrccoo
lun feb 20, 2023 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1637

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

weareblind ha scritto: sab feb 18, 2023 08:51 Ci ho pensato anche io, ma quale lato è "larghezza" e quale "lunghezza"? Allora scrivete lato corto / lungo.
Esatto, credimi è scritta decisamente male, ti lascia con 100 dubbi. A me i VVF risposero di fare un quesito al ministero... E ho detto tutto.
da mmaarrccoo
ven feb 17, 2023 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012
Risposte: 19
Visite : 777

Re: CT (att. 74.1.A) con ultimo rinnovo del 2012

In Italia una parte importante delle attività dimentica i rinnovi. Nei condomini capita spesso, per la gioia di chi abita dentro che paga una nuova SCIA anzichè un rinnovo perchè l'amministratore se ne è dimenticato. Quando vedo queste situazioni brucerei tutto con il lanciafiamme ma purtroppo così ...
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 19:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Uhm, veramente a leggere la guida basta interporre il materiale per annullare in toto la prescrizione originale di mettersi ad 1 m dai compartimenti. Annotazione 2023-02-15 181349b.jpg Però, prendendo spunto dal tuo ultimo messaggio, si potrebbe anche dire che già mettendo il materiale EI sottostant...
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Ok. Quindi concludendo, nel caso non si riesca a stare ad 1 m dai compartimenti , l'alternativa proposta dalla guida VVF (materiale EI sotto i moduli FV): - risolve il problema del gocciolamento , meglio ancora prevedendo il materiale in sporgenza (rosso+verde nell'immagine) - non risolve il problem...
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Intendi così? Annotazione 2023-02-16 173102.jpg Ho allungato il pezzo rosso con delle sporgenze in verde. Sicuramente aiuta e forse risolve il tema del gocciolamento di cui parli, anche se non so quanto risolva gli altri aspetti, il fumo in linea di massima andrà in alto ma le fiamme (evidentemente ...
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1637

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Temo di sì.
Quella RTV l'ho smontata e rimontata 10 volte e presenta alcune incongruenze (o perlomeno le cose sono scritte male e fanno venire 100 dubbi).
Io ho lasciato perdere le tabelle ed ho usato il metodo delle piastre radianti di S3.
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Come faccio a mettere delle lastre resistenti al fuoco sopra la gronda? La gronda deve stare a cielo libero proprio per raccogliere l'acqua piovana.
da mmaarrccoo
gio feb 16, 2023 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

1. Forse per "piano di appoggio" non intende la superficie immediatamente sotto il FV ma genericamente il pacchetto di copertura io così la interpreto, e mi pare che siamo d'accordo sul fatto che è l'interpretazione più sensata, anche se la vediamo "a rovescio" sulla propagazion...
da mmaarrccoo
mer feb 15, 2023 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Fermi tutti :mrgreen: Aggiorno il disegno perchè non avevo inserito i tegoli in c.a. "TT" già esistenti e classificati R60. Ne ho approfittato per farlo un po' più preciso (tutti i componenti sono simmetrici, anche come caratteristiche, rispetto al muro di compartimentazione). Annotazione ...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

il fine evidentemente è quello di evitare che l'incendio usi l'impianto FV come percorso per "aggirare" o "scavalcare" le compartimentazioni che stanno "sotto" la copertura e passare così da un compartimento all'altro. Quale incendio è alla base della prescrizione dell...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 15:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1637

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Apparentemente si ma poi c'è 5.4.3 che sembra contraddire. Io comunque ho usato solo le normali piastre radianti di cui a S3 e le tabelle sull'irraggiamento del DM 26/07/2022 le ho lasciato perdere perchè avevano alcuni problemi. PS: credo sia la RTV scritta peggio, ci sono molte incongruenze e cont...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 13:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?
Risposte: 65
Visite : 9432

Re: QUALE MATERIALE RESISTENTE AL FUOCO METTERE SOTTO I PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO?

Su questo tema vorrei ragionare con voi sulle finalità della norma VVF. Ho la situazione di quest'immagine: Annotazione 2023-02-14 130032.jpg Come dicevo in apertura di topic, devo mettere del materiale resistente al fuoco pari alla classe del compartimento sottostante, tra i moduli FV ed il tetto i...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?
Risposte: 5
Visite : 441

Re: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?

My 2 cents: 1) no, la presenza è occasionale e di breve durata 2) no, e qua non penso ci siano dubbi 3) sì, se è abitabile ci può essere presenza costante ed è civile abitazione a tutti gli effetti. Grazie, siamo d'accordo su 2 e 3. Su 1 ritengo che a volte la situazione sia ambigua e sia meglio tu...
da mmaarrccoo
mar feb 14, 2023 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo impianto FV su albergo soggetto a VVF
Risposte: 8
Visite : 543

Re: Nuovo impianto FV su albergo soggetto a VVF

No aggravio --> SCIA non aggravio
Si aggravio --> Valutazione progetto

Applicare le linee guida in genere consente di rientrare nel primo caso.
da mmaarrccoo
mer feb 08, 2023 13:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?
Risposte: 5
Visite : 441

Re: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?

1 no 2 no presumendo che con "agibile" si intenda che sono comunque locali al grezzo: molto spesso questi locali non sarebbero abitabili, ma vengono resi tali abusivamente Eh... Però la definizione DM 30/11/1983 (che attenzione, è tuttora quella che decide l'assoggettabilità di un condomi...
da mmaarrccoo
mer feb 08, 2023 13:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?
Risposte: 5
Visite : 441

ALTEZZA ANTINCENDIO COPI - LE SOFFITTE DEGLI EDIFICI CIVILI SONO INCLUSE?

La definizione è: "massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici)" . In genere quindi è il pavimento del piano. In un condominio con soffitte (sottotetti) che altezza andrebbe considerata nei va...
da mmaarrccoo
gio feb 02, 2023 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
Risposte: 7
Visite : 961

Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi

Devi procedere normalmente.
La temperatura bassa riduce il rischio di ignizione ma il discorso non cambia troppo.
da mmaarrccoo
ven gen 27, 2023 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Risposte: 11
Visite : 747

Re: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio

Ora comprendete perchè io sono totalmente contro all'invio documentale di una pratica di Prev. Incendi che passi prima tramite portali SUAP o Impresa in un giorno anzi chè una comunicazione diretta coi comandi provinciali. Ringrazio che ancora ci siano in zona comandi che preferiscono ricevere ista...
da mmaarrccoo
ven gen 27, 2023 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EDIFICI CIVILI ESISTENTI (> 24 mt.) POST 110% - IL RINNOVO PERIODICO
Risposte: 6
Visite : 645

Re: EDIFICI CIVILI ESISTENTI (> 24 mt.) POST 110% - IL RINNOVO PERIODICO

Grazie. si si certo, ma le modifiche non rilevanti sono sempre le stesse giusto? art.8 del 07/08/2012 si rifanno sempre al art. 4 comma 6 del 151/2011 prospetto IV del 07/08/2012. tutto il resto necessita di VP + scia, Corretto? Modifiche non rientranti nell'allegato IV del 07/08/2012 danno la poss...
da mmaarrccoo
ven gen 27, 2023 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI
Risposte: 7
Visite : 1102

Re: AUTORIMESSA CON COPI SOTTO CONDOMINIO CON DM 246/87- ALCUNE COSE SFUGGENTI

Ragazzi cosa ne pensate degli ultimi temi che ho postato (punti 4-5-6-7). Vi è già capitato? Sinceramente lavoro solitamente sull'industriale da cui ho un po' meno dimestichezza con "i disastri" dei condomini esistenti.
da mmaarrccoo
ven gen 27, 2023 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio
Risposte: 11
Visite : 747

Re: Destinazione d’uso diversa in Scia antincendio

Ragazzi è vero che i VVF e gli altri enti di solito non sovrappongono queste informazioni ma è una cosa che è meglio non fare (possono nascere problemi) oppure sanare.
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gommista confinante con Condominio
Risposte: 4
Visite : 493

Re: Gommista confinante con Condominio

Andrew1970 ha scritto: gio gen 26, 2023 17:51 No, non tiene le gomme nell'androne del condominio.
Le tiene all'interno del negozio che confina (ha un muro in comune) con l'androne del Condominio.
Grazie per gli interventi e l'utilissimo link.
Ok, avevo capito male.
da mmaarrccoo
gio gen 26, 2023 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vano corsa ascensore in cartongesso
Risposte: 5
Visite : 661

Re: Vano corsa ascensore in cartongesso

La necessità della R deriva dall'eventuale necessità di portare carichi oltre al peso proprio. Se non c'è questa necessità ti serve solo il requisito EI. A volte però, parlo in generale, queste cose sono ambigue e sarebbe meglio farle vedere ad uno strutturista.