Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Il D.Lgs. 139/06, art.15, comma 3 cita: " 3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base del...
- mer feb 04, 2015 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE CONTROSOFFITTO REI: QUALI MODELLI PRODURRE
- Risposte: 4
- Visite : 1340
Re: CERTIFICAZIONE CONTROSOFFITTO REI: QUALI MODELLI PRODURRE
Di che tipo di controsoffitto stai parlando ?
Rivestimento del solaio o a membrana ?
Rivestimento del solaio o a membrana ?
- mar feb 03, 2015 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
- Risposte: 5
- Visite : 2054
Re: mi lancio "porte senza omologazione e conformità"
Quoto quanto detto da Sandeman.
Sulla targhetta vi deve essere il codice identificativo dell'omologazione, che puoi quindi reperire dal produttore.
Se hai la bolla di trasporto, con la matricola sulla targhetta, puoi richiedere allo stesso produttore copia della dichiarazione di conformità.
Sulla targhetta vi deve essere il codice identificativo dell'omologazione, che puoi quindi reperire dal produttore.
Se hai la bolla di trasporto, con la matricola sulla targhetta, puoi richiedere allo stesso produttore copia della dichiarazione di conformità.
- mar feb 03, 2015 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su uscita di sicurezza
- Risposte: 7
- Visite : 1907
Re: dubbio su uscita di sicurezza
La legislazione nazionale pecca spesso di logica, o comunque ha una logica che poco ha a che fare con la tecnica. L'esempio delle porte ed uscite di sicurezza è emblematico per la confusione che viene generata su un argomento così rilevante. Comunque l'esclusione del comma 2 dell'art.3 del DM 10/03/...
- sab gen 31, 2015 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
- Risposte: 4
- Visite : 724
Re: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
A mio parere il modello del 2008 era più chiaro: se spuntavi la casella del direttore dei lavori o assistente, potevi non essere iscritto all'elenco e quindi non serviva il relativo codice numerico. ora nel modulo 2014 (ma anche in quello 2012 era la stessa cosa), se non inserisci il codice di iscri...
- sab gen 31, 2015 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio in predalles R120 -> REI120?
- Risposte: 9
- Visite : 3272
Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?
Scusate il termine sbagliato.
- ven gen 30, 2015 21:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modello PIN.2.3 sbagliato ?
- Risposte: 4
- Visite : 724
Modello PIN.2.3 sbagliato ?
Una cosetta che mi è saltata all'occhio solo ora. Il modello PIN 2.3 2014 Dich.Prod, riporta la casella dell'iscrizione all'elenco e non riporta alcuna specificazione circa la funzione svolta dal certificatore nel cantiere, come faceva il vecchio modello del 2008. Sembrerebbe quindi che il modello p...
- ven gen 30, 2015 19:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio in predalles R120 -> REI120?
- Risposte: 9
- Visite : 3272
Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?
Dei bei buchini per far sfogare la sovrappressione provocata dal polistirolo che si squaglia per il calore
- ven gen 30, 2015 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività commerciali DM 27 luglio 2010: limiti oltre i quali scatta l'obbligo dell'impianto di spegnimento automatico
- Risposte: 2
- Visite : 586
Re: Attività commerciali DM 27 luglio 2010: limiti oltre i quali scatta l'obbligo dell'impianto di spegnimento automatic
Per come è scritto il punto 3.3, sei obbligato ad avere compartimenti <2500mq oppure a proteggere tutta l'attività con sprinkler.
Anche se la lettera a) parla di edifici di tipo misto e non isolati come il tuo.
Anche se la lettera a) parla di edifici di tipo misto e non isolati come il tuo.
- gio gen 29, 2015 22:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio in predalles R120 -> REI120?
- Risposte: 9
- Visite : 3272
Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?
"materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo"
puoi avere comodamente tutto cls, rispettando sempre la parte armata.
puoi avere comodamente tutto cls, rispettando sempre la parte armata.
- gio gen 29, 2015 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA'
- Risposte: 4
- Visite : 1183
Re: MODIFICA ATTIVITA'
La SCIA farà sempre riferimento all'attività soggetta.
Comunque in questi casi credo sia sempre meglio sentire il proprio Comando (è vero che una SCIA è onerosa e quindi significano dindini per il Comando, mentre la semplice comunicazione all'atto del rinnovo non porta soldi).
Comunque in questi casi credo sia sempre meglio sentire il proprio Comando (è vero che una SCIA è onerosa e quindi significano dindini per il Comando, mentre la semplice comunicazione all'atto del rinnovo non porta soldi).
- gio gen 29, 2015 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA'
- Risposte: 4
- Visite : 1183
Re: MODIFICA ATTIVITA'
Nell'ampliare l'edificio uffici, devi ampliare anche le compartimentazioni del capannone adibito a deposito ? Devi fare modifiche impiantistiche o di vie di esodo riguardo l'attività soggetta ? Comunque il corpo uffici sarà stato approvato insieme al deposito e quindi è considerata una pertinenza al...
- gio gen 29, 2015 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno Autorimessa.
- Risposte: 1
- Visite : 723
Re: Gruppo elettrogeno Autorimessa.
Il DM sui gruppi elettrogeni.
- mar gen 27, 2015 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ABILITAZIONE PER IMPIANTO MANUALE
- Risposte: 1
- Visite : 869
Re: ABILITAZIONE PER IMPIANTO MANUALE
No.
Anzi verificare sempre che la lettera g sia comprensiva della sezione elettrica/elettronica e non sia limitata alla parte idraulica.
Anzi verificare sempre che la lettera g sia comprensiva della sezione elettrica/elettronica e non sia limitata alla parte idraulica.
- mar gen 27, 2015 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: che modifica è questa?
- Risposte: 3
- Visite : 853
Re: che modifica è questa?
Scusami, ho usato il termine "sostanziali" intendendo che non comportano aggravio.
- lun gen 26, 2015 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito vernici
- Risposte: 1
- Visite : 853
Re: Deposito vernici
Il DM 31/07/34 tratta di liquidi infiammabili o combustibili, difatti ad esso risale la classificazione delle categorie A/B/C. Il funzionario ha ragione a farvi riferimento. Ciò non toglie che tu puoi argomentare una VDR nella quale puoi dimostrare l'adeguatezza misure diverse da quelle previste nel...
- lun gen 26, 2015 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: che modifica è questa?
- Risposte: 3
- Visite : 853
Re: che modifica è questa?
Scusa una domanda: c'è un'alimentazione di sicurezza per aprire il cancello allo sgancio dell'alimentazione ? Per il resto sarei propenso a dire che non vi sono modifiche sostanziali e la cosa potrebbe essere sistemata con SCIA e Dich. di non aggravio, dovendo verificare comunque la superficie di ae...
- dom gen 25, 2015 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti UNI45 esistenti soggetti a modifica
- Risposte: 3
- Visite : 745
Re: Impianti UNI45 esistenti soggetti a modifica
Se devi modificare le prestazioni dell'alimentazione idrica, lo devi fare obbedendo alla UNI 10779. Le parti di nuova realizzazione devono soddisfare la stessa norma (vedi il capitolo sugli interventi su impianti esistenti). Le norme verticali a volte richiedono prestazioni inferiori, a volte superi...
- sab gen 24, 2015 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Recupero sottotetto e assoggettabilità al DPR151
- Risposte: 1
- Visite : 760
Re: Recupero sottotetto e assoggettabilità al DPR151
Stante che ora la condizione di assoggettabilità è sull'altezza antincendio, se questa viene a superare i 24m, l'attività è soggetta.
- sab gen 24, 2015 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco e 50%
- Risposte: 3
- Visite : 924
Re: reazione al fuoco e 50%
Anch'io interpreto la cosa ambiente per ambiente, anche perchè al contrario potrebbe accadere di avere interi corridoi, o atri, con la totalità delle superfici in classe 1, con conseguente aggravio locale del rischio.
In questo momento non mi ricordo di circolari esplicative a riguardo.
In questo momento non mi ricordo di circolari esplicative a riguardo.
- sab gen 24, 2015 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza rinnovo categoria C
- Risposte: 6
- Visite : 1278
Re: Scadenza rinnovo categoria C
Il verbale CPI viene sempre rilasciato, ma non è l'atto autorizzativo (SCIA).
- ven gen 23, 2015 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco colonne
- Risposte: 1
- Visite : 690
Re: Resistenza al fuoco colonne
Sono d'accordo.
- ven gen 23, 2015 18:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti UNI45 esistenti soggetti a modifica
- Risposte: 3
- Visite : 745
Re: Impianti UNI45 esistenti soggetti a modifica
Non ho capito bene la tua domanda.
Se ampli l'impianto puoi o meno ricadere in una verifica completa sullo stesso con la UNI 10779, comprese le prestazioni ai sensi del DM 20/12/12
Se ampli l'impianto puoi o meno ricadere in una verifica completa sullo stesso con la UNI 10779, comprese le prestazioni ai sensi del DM 20/12/12
- ven gen 23, 2015 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza rinnovo categoria C
- Risposte: 6
- Visite : 1278
Re: Scadenza rinnovo categoria C
Circ. 13061 del 06/10/11.
- ven gen 23, 2015 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scadenza rinnovo categoria C
- Risposte: 6
- Visite : 1278
Re: Scadenza rinnovo categoria C
1) dalla data della SCIA
2) da quanto dici era stata presentata anche la DIA, quindi la scadenza parte dalla data di entrata in vigore del DPR 151/11
2) da quanto dici era stata presentata anche la DIA, quindi la scadenza parte dalla data di entrata in vigore del DPR 151/11
- gio gen 22, 2015 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bombole argon
- Risposte: 2
- Visite : 603
Re: Bombole argon
Vi sarebbe il rischio in caso di fuoriuscita del gas, di asfissia per riduzione della concentrazione dell'ossigeno; dipende dalla volumetria del locale e dalla presenza di ventilazioni permanenti. Ma se le bombole non sono collegate in batteria, ma indipendenti, il rischio è praticamente irrilevante...
- gio gen 22, 2015 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore aria calda pensile a metano
- Risposte: 4
- Visite : 1212
Re: Generatore aria calda pensile a metano
Il tuo cliente è soggetto al TU 81/08 ? Allora deve aver scritto qualcosa in merito al rischio esplosione (Documento sulla protezione contro le esplosioni). Se nel DVR ha scritto che il rischio di esplosione è assente, perchè polveri non ve ne sono, allora non rientra nel divieto di cui al punto sud...
- gio gen 22, 2015 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore aria calda pensile a metano
- Risposte: 4
- Visite : 1212
Re: Generatore aria calda pensile a metano
Nella misura in cui rientri nel punto 4.5.2., non è possibile.
Ma ci rientri ? Hai disponibile una classificazione atex ?
Ma ci rientri ? Hai disponibile una classificazione atex ?
- gio gen 22, 2015 13:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti elettrici box interrati condominiali
- Risposte: 11
- Visite : 7284
Re: Impianti elettrici box interrati condominiali
Contatta il fornitore delle serrande, vi sono dei dispositivi di sblocco manuale. Anche l'interruttore bipolare può generare archi e difatti nelle zone ATEX non sono consentiti apparecchi ordinari. Una cucina civile non è in genere classificata ATEX, se sono rispettati i requisiti installatici di cu...
- gio gen 22, 2015 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica muratura non portante
- Risposte: 1
- Visite : 738
Re: Verifica muratura non portante
Dovresti leggere la UNI EN 1996-1-2.
- mer gen 21, 2015 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
- Risposte: 5
- Visite : 3044
Re: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
Quindi è un casino. La pratica di prevenzione incendi deve seguire il principio che ho esposto sopra: in linea generale il titolare dovrà essere il responsabile della gestione della sicurezza antincendio, a cui fanno capo gli obblighi stabiliti dal D.Lgs.81/08. Se magazzino ed attività produttiva no...
- mar gen 20, 2015 19:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
- Risposte: 5
- Visite : 3044
Re: Affitto di ramo di azienda e pratica VVF
Voltura necessaria, in quanto gli obblighi gestionali per la sicurezza antincendio passano di mano all'affittuario DdL (sorveglianza, controlli periodici, gestione delle emergenze).
- lun gen 19, 2015 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12104
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Grazie del link.
Potrebbe tornare utile.
Potrebbe tornare utile.
- lun gen 19, 2015 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12104
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Non ho approfondito più di tanto la questione, anche perchè non ho progetti di scuole in vista. Gli asili nido comportano un rischio maggiore, dato dalla non autosufficienza dei bambini, i quali devono essere fatti evacuare dal personale, in braccio o con l'ausilio di apposite attrezzature. Ciò comp...
- sab gen 17, 2015 13:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti elettrici box interrati condominiali
- Risposte: 11
- Visite : 7284
Re: Impianti elettrici box interrati condominiali
1) se hai dubbi sulle bobine a minima V, puoi pensare al lancio di corrente. Comunque parafrasando Henry Ford "Quello che c'è si può rompere", quindi potrai far scrivere nel manuale d'uso che redige l'installatore, eventuali indicazioni per il controllo periodico e la manutenzione. 2-3) ce...
- ven gen 16, 2015 22:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12104
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Questo è uno stralcio del testo che gira in rete. Art.1, comma 2 "2. Le norme tecniche, di cui al comma 1, sono alternative alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Le medesime norme tecniche sono altresì alt...
- ven gen 16, 2015 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Teatro protezione esterna
- Risposte: 2
- Visite : 840
Re: Teatro protezione esterna
Hai letto bene il DM ?
- gio gen 15, 2015 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12104
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Il documento mandato in Europa è molto diverso dai draft che sono circolati finora. Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e ...
- gio gen 15, 2015 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti antincendio Esistenti
- Risposte: 2
- Visite : 872
Re: Rete idranti antincendio Esistenti
Non facevi prima con una ricerca su google ?
"P412 24/05/2000"
"P412 24/05/2000"
- mer gen 14, 2015 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: generatore esterno
- Risposte: 12
- Visite : 2465
Re: generatore esterno
Vada per l'auto della signora, ma resta sempre il monello del quartiere.
Poi questi secchioni sono a ruote ? La nettezza urbana li carica sui camion in modo meccanico ? Altri rischi....
Ma insomma è tanto complicato mettere una rete metallica attorno a questo generatore ed alle sue pertinenze ?
Poi questi secchioni sono a ruote ? La nettezza urbana li carica sui camion in modo meccanico ? Altri rischi....
Ma insomma è tanto complicato mettere una rete metallica attorno a questo generatore ed alle sue pertinenze ?
- mer gen 14, 2015 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 525
Re: Aerazione autorimessa
L'autorimessa finisce sempre a filo della copertura, indipendentemente dalla posizione del cancello.
L'apertura di aerazione sarà sempre quella a filo solaio.
Ovviamente anche il percorso di esodo finisce sempre a filo copertura, o comunque nel momento in cui si ha tecnicamente lo spazio scoperto.
L'apertura di aerazione sarà sempre quella a filo solaio.
Ovviamente anche il percorso di esodo finisce sempre a filo copertura, o comunque nel momento in cui si ha tecnicamente lo spazio scoperto.
- mer gen 14, 2015 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: generatore esterno
- Risposte: 12
- Visite : 2465
Re: generatore esterno
Ma scusate, stiamo parlando di un generatore con gli organi di sicurezza, di intercettazione dei circuiti idraulici e dell'adduzione gas, alla portata del ragazzino troppo curioso (per non dire del piccolo vandalo) che scorrazza per il cortile. Oppure della signora sbadata che fa retromarcia con l'a...
- mer gen 14, 2015 08:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Correzione dei ponti termici e trasmittanza
- Risposte: 3
- Visite : 914
Re: Correzione dei ponti termici e trasmittanza
Ho ancora questa questione sul tavolo e devo chiuderla. Io penserei di verificare la trasmittanza del 15% per pt corretto nel caso dei pilastri (con riferimento alla trasmittanza della parete esistente, non quella della parete che dovesse essere fatta oggi), mentre per gli altri pt farei una verific...
- mar gen 13, 2015 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga nuove attività DPR 151/11
- Risposte: 30
- Visite : 8387
Re: Proroga nuove attività DPR 151/11
Per gli alberghi che hanno usufruito del piano straordinario di adeguamento, il termine per il completamento è stato prorogato al 30/04/15.
- mar gen 13, 2015 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga nuove attività DPR 151/11
- Risposte: 30
- Visite : 8387
Re: Proroga nuove attività DPR 151/11
Nel milleproroghe non c'è nulla in proposito.
- mar gen 13, 2015 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: generatore esterno
- Risposte: 12
- Visite : 2465
Re: generatore esterno
DM 12/04/96 punto 1.2.
Direi che sarebbe opportuno circondare il generatore e le apparecchiature di sicurezza e regolazione con una rete metallica.
Direi che sarebbe opportuno circondare il generatore e le apparecchiature di sicurezza e regolazione con una rete metallica.
- mar gen 13, 2015 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo rete UNI 45 precisazioni
- Risposte: 4
- Visite : 2386
Re: Calcolo rete UNI 45 precisazioni
- Non devi avere 2 bar di statica all'attacco dell'idrante, ma di residua (ovvero ad idrante aperto) - la pressione residua la misuri all'attacco dell'idrante (vedi lo schema UNI 10779), il K fornito dal produttore ti dice quale sarà la portata con quella data pressione all'ingresso dell'idrante (co...
- mar gen 13, 2015 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo rete UNI 45 precisazioni
- Risposte: 4
- Visite : 2386
Re: Calcolo rete UNI 45 precisazioni
Se leggi le definizioni della UNI 10779 ti dovrebbe tornare tutto più chiaro.
Attento che la pressione di 2bar sulla formuletta Q=k*radq(P) è pressione residua non certo statica.
Attento che la pressione di 2bar sulla formuletta Q=k*radq(P) è pressione residua non certo statica.
- lun gen 12, 2015 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12845
- Risposte: 3
- Visite : 749
Re: 12845
Come si dice: "melius abundare quam deficere....."
- lun gen 12, 2015 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Utilizzare un parcheggio all'aperto come luogo sicuro
- Risposte: 3
- Visite : 834
Re: Utilizzare un parcheggio all'aperto come luogo sicuro
Hai delle alternative ? Da quanto descrivi sembra di no, quindi devi adeguarti alla situazione. Possibilità: 1) limitare la superficie di parcamento (con transenne o altro) per garantire un maggiore spazio disponibile per la raccolta ed il controllo degli evacuati; 2) predisporre una procedura che p...