Re: sostituzione caldaia> 35 kW-intubamento camino

caldaie a condensazione che vanno in depressione non ne ho mai viste personalemente...a meno che di non fare camini del...600?! delle min.....e del 128 lo so, lo so , è anche quello che dice che se dista meno di 10 m da una finestra deve essere portaro oltre il colmo del tetto giusto? :mrgreen: io c...
da roberto.p
mer dic 19, 2012 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: sostituzione caldaia> 35 kW-intubamento camino
Risposte: 8
Visite : 3093

sostituzione caldaia> 35 kW-intubamento camino

Mi è venuto un dubbio amaro :shock: Caso:sostituzione caldaia 100 kw in centrale termica, generatore modulare a condensazione composto da due caldaiette, calcolo secondo 13384/2 in pressione (in depressione non uscirebbe mai), canali fumo, collettore in CT in PPS, intubamento camino esistente con fl...
da roberto.p
mer dic 19, 2012 09:08
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Considero 1 o 2 subalterni
Risposte: 3
Visite : 15506

Re: Considero 1 o 2 subalterni

quindi,il reperire verbali di collaudo, date di inzio lavori, dati catastali, disegni , fotocopie documenti, ecc.

è quasi tutto tempo perso!? :mrgreen:

buona!!!...vorrà dire che devo prendere le cose un po più free :lol:
da roberto.p
lun dic 17, 2012 17:25
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Considero 1 o 2 subalterni
Risposte: 3
Visite : 15506

Considero 1 o 2 subalterni

situazione:classica villetta anni '70, recuperato il sottotetto circa 10 anni fà, vivono due "famiglie", una piccola parte dell edificio è destinata alla nonna (un bilocale con proprio subaleterno) mentre l altra parte della famiglia vive nella restante parte di casa (p1 e p2). Ora hanno c...
da roberto.p
mer dic 12, 2012 08:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: norme per la realizzazione di una centrale termica?
Risposte: 10
Visite : 2937

Re: norme per la realizzazione di una centrale termica?

attenzione che la DI.RI può redigerla solo un professionista iscritto all'ordine/albo da almeno 5 anni (vedi D.M.37/08)
da roberto.p
mar dic 11, 2012 11:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzazione lombardia
Risposte: 9
Visite : 3182

Re: contabilizzazione lombardia

credo anche io perchè nel caso ci sia un chiller per quei due impianti, andrebbe stravolto tutto, non è cosi semplice. Gli appartamenti a radiatori devono rispettare l'obbligo no?Ma quindi se non vengono ripartiti i consumi su queste unità le spese come saranno divise? Peccato che le cause di "...
da roberto.p
mar dic 11, 2012 09:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzazione lombardia
Risposte: 9
Visite : 3182

Re: contabilizzazione lombardia

i convettori non mi risultano che siano il massimo per i ripartitori, io spingo per la soluzione 1, ma dubito perchè l'impianto fa anche il raffrescamento per quegli immobili, la soluzione 2 implicherebbe troppe demolizioni, e penso che sia un impianto old style "a colonna", quindi mi sà n...
da roberto.p
mar dic 11, 2012 08:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzazione lombardia
Risposte: 9
Visite : 3182

Re: contabilizzazione lombardia

Si, hai ragione, la contabilizzazione sui fancoil includerebbe tutto il consumo + dispersioni della U.I., al consumo rilevato dai ripartitori deve essere sommata la quota "millesimale".La manutenzione e spese sulle parti comuni, in base ai millesimali.Soluzioni?niente contatori volumetrici...
da roberto.p
lun dic 10, 2012 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzazione lombardia
Risposte: 9
Visite : 3182

Re: contabilizzazione lombardia

vengono letti tramite onde radio..io parlo di unica unità abitativa. Se ho 5 ventil e 4 radiatori, posso mettere un contatore diretto sul circuito e negli altri appartamenti con solo i radiatori metto i ripartitori su ogni corpo scaldante. Alla lettura il contatore diretto leggere il consumo dell'ap...
da roberto.p
lun dic 10, 2012 16:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contabilizzazione lombardia
Risposte: 9
Visite : 3182

contabilizzazione lombardia

Ciao, un consiglio sulla contabilizzazione, caso di condominio anni 70, 6 appartamenti signorili medio grandi e 2 attività commerciali , impianto < 350 kW e teleriscaldamento post '97. L'obbligo se ho capito bene scatta il 01.08.2013, un appartamento ed un ufficio, hanno però impianti misti a fan-co...
da roberto.p
lun nov 26, 2012 14:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifiche al dlgs 28/2011
Risposte: 16
Visite : 3152

Re: Modifiche al dlgs 28/2011

si...scusa, mi sono espresso male..ma si dovrebbe far fede anche alla DGR 8745...che rimane in vigore, no?

quindi in caso di nuova costruzione o ristrutturazione....è un bela casino :o
La soluzione più ovvia mi pare di capire che sia la PDC associata a qualsiasi altro sistema di generazione...no?
da roberto.p
lun nov 26, 2012 10:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifiche al dlgs 28/2011
Risposte: 16
Visite : 3152

Re: Modifiche al dlgs 28/2011

News al riguardo?!Ma non è già in vigore?Cioè per le C.E. rilasciate da giugno occorrerà rispettare i requisiti dell allegato 3?! :lol: Bene....qualcuno che ha tradotto il significato?? :shock: mi pare di aver capito: -ok 50% di solare per ACS + il 20% della somma di energia per riscaldamento+raffre...
da roberto.p
lun nov 26, 2012 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CODICE CLIENTE INAIL
Risposte: 3
Visite : 3180

Re: CODICE CLIENTE INAIL

io mi sono accorto che cè da quando è in vigore la raccolta R 2009, con la modulistica precedente non c'era.
Non so se è un codice che verrà affidato dopo o cosa...anche perchè sulle comunicazioni "ufficiliali" non ho trovato niente...
da roberto.p
lun nov 26, 2012 09:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CODICE CLIENTE INAIL
Risposte: 3
Visite : 3180

Re: CODICE CLIENTE INAIL

nessuno si è mai posto il problema?!? :o
da roberto.p
lun nov 26, 2012 09:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condizionatori monoblocco raffreddati ad acqua
Risposte: 0
Visite : 460

Condizionatori monoblocco raffreddati ad acqua

Sto cercando un unità di termovontilazione monoblocco da 9 kW a R410 raffreddata ad acqua, fino ad ora ho trovato solo AERMEC, ho provato a vedere CARRIER ma niente.Ho necessità di montare la macchina in orizzontale nel controsoffitto ed avere la mandata e la ripresa contrapposti sul lato "cort...
da roberto.p
lun nov 26, 2012 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progettista termatecnico
Risposte: 70
Visite : 17154

Re: Progettista termatecnico

nulla di personale ma.....

lascia perdere




(sono basito...)
da roberto.p
ven nov 23, 2012 16:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CODICE CLIENTE INAIL
Risposte: 3
Visite : 3180

CODICE CLIENTE INAIL

Non riesco a trovare, nel caso se ne sia già parlato, del codice cliente inail da mettere sulla domanda di esame progetto con la nuova modulistica INAIL, cosa che prima non c'era.
Ma che cosa è questo codice?dove lo trovo?è obbligatorio metterlo?
da roberto.p
mar nov 20, 2012 10:40
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: due beneficiari, una sola fattura
Risposte: 2
Visite : 2774

Re: due beneficiari, una sola fattura

una credo di si..l'altra è un po' difficile...non credo.. cioè, io la farei anche per conto di altri, non vorrei poi che il commercialista mi fà storie perchè le fatture riportano solo un CF, o nella peggiore delle ipotesi di subire un controllo dall ADE e contestazione. Le ricevute dei bonifici han...
da roberto.p
ven nov 16, 2012 12:31
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: due beneficiari, una sola fattura
Risposte: 2
Visite : 2774

due beneficiari, una sola fattura

Ho fatture riferite ad un solo codice fiscale, i pagamenti fatti con i CF di entrambi i coniugi (del conto in comune),il cliente insiste che se anche non è presente il CF della moglie sulle fatture possono detrarle entrambi, è corretto?conoscete qualche risoluzione dell Ade? Io sono convinto che dev...
da roberto.p
ven nov 16, 2012 11:35
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Scadenza termine 90 GG collaudo
Risposte: 10
Visite : 3943

Re: Scadenza termine 90 GG collaudo

trovato :wink:

faq 59
da roberto.p
ven nov 16, 2012 10:49
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Scadenza termine 90 GG collaudo
Risposte: 10
Visite : 3943

Re: Scadenza termine 90 GG collaudo

sulle faq parla di data fine lavori, e rimanda alla risoluzione 244/2007 , che addiruttura dice 60gg!!! dal collaudo...non vedo che viene specificato dalla DICO
da roberto.p
gio nov 15, 2012 17:49
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Scadenza termine 90 GG collaudo
Risposte: 10
Visite : 3943

Re: Scadenza termine 90 GG collaudo

ohhh :mrgreen:
una bella notizia !
grazie ai guru del forum
da roberto.p
gio nov 15, 2012 17:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a pellet + stoccaggio
Risposte: 6
Visite : 1396

Re: caldaia a pellet + stoccaggio

Grazie!! :)
da roberto.p
gio nov 15, 2012 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a pellet + stoccaggio
Risposte: 6
Visite : 1396

Re: caldaia a pellet + stoccaggio

comè che sti c**** che vendono SOLO caldaie a pellet non sanno niente di queste cose?!? :mrgreen: Mi preme capire dove stà scritto che si il DM 28/04/2005 si applica anche al combustibile solido. che sia un attività 74 cat.A e che vada fatta scia ed asseverazione, ok. Volevo capire effettivamente i ...
da roberto.p
gio nov 15, 2012 15:48
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Stessa casa, pagamenti a vanvera
Risposte: 2
Visite : 2786

Re: Stessa casa, pagamenti a vanvera

capitato anche a me...fatture con un unico CF e bonifici con tutti e due....ho palesemente negato la detrazione al "cointestatario", perchè non figurava sulle fatture. Nel tuo caso è piu complicato...non puo fare franca solo il 55 e luigi il solo 36%? Due pratiche distinte con gli stessi d...
da roberto.p
gio nov 15, 2012 15:44
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Scadenza termine 90 GG collaudo
Risposte: 10
Visite : 3943

Re: Scadenza termine 90 GG collaudo

data di collaudo ho sempre inteso "prima accensione" dell'assistenza con contestuale rilascio libretto ed iscrizione al CURIT. In questo caso ho l'esatto opposto....collaudo di luglio e di.co di ottobre...mi sembra che cera una faq che spiegava bene la data di collaudo..ora vado a rilegger...
da roberto.p
gio nov 15, 2012 14:30
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Scadenza termine 90 GG collaudo
Risposte: 10
Visite : 3943

Scadenza termine 90 GG collaudo

La prima volta che mi capita..pratica per sostituzione caldaia, intervento fatto ad aprile/maggio, collaudo arrivato solo ora (dopo 20.000 richieste) datato ....07 luglio 2012!!! I 90 GG sono scaduti da un mese e mezzo, ci sono soluzioni?Eventuali sanzioni, comunicazioni da fare? Il cliente ha fatto...
da roberto.p
mer nov 14, 2012 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a pellet + stoccaggio
Risposte: 6
Visite : 1396

Re: caldaia a pellet + stoccaggio

grazie:)
hai qualche riferimento per dare un occhiata più approfondita?
da roberto.p
mer nov 14, 2012 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a pellet + stoccaggio
Risposte: 6
Visite : 1396

caldaia a pellet + stoccaggio

Una centrale termica contentenente una caldaia a pellet da 150 kW, rientra nell'attività 74 del DPR 151, ma essendo a combustibile solido, non si può applicare il DM 12/04/96, voi siete a conoscenza di una norma verticale dedicata?Inoltre lo stoccaggio del combustibile (10 tonnellate circa) ha parti...
da roberto.p
mer nov 14, 2012 10:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: O.T. -consigli/pareri professione
Risposte: 6
Visite : 1618

Re: O.T. -consigli/pareri professione

già...è quanto mi è stato propinato da un pò tutti... non si scappa quindi, bisogna per forza avere due P.I., e versare i contributi a due enti diversi (col beneficio come dice soloalfa...di un domani :roll: )... Quindi faccio il progetto, fatturo come individuale alla società (di cui sono socio), e...
da roberto.p
mar nov 13, 2012 16:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: O.T. -consigli/pareri professione
Risposte: 6
Visite : 1618

Re: O.T. -consigli/pareri professione

un aiutino?!? :oops:
da roberto.p
mer ott 31, 2012 09:52
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: 50 % e condizionatori...
Risposte: 4
Visite : 2980

Re: 50 % e condizionatori...

si tratta di unità esterna ed una interna di nuova installazione, in sostituzione a due vecchi radiatori collegati all'impianto condominiale. Ma essendo un unità commerciale e non residenziale la escludo a priori, anche se le fatture vengono intestate ad una persona fisica. Al contrario, ho pensato ...
da roberto.p
mar ott 30, 2012 09:40
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: 50 % e condizionatori...
Risposte: 4
Visite : 2980

50 % e condizionatori...

Premetto che non sono molto pratico delle detrazioni ex 36%, ma mi è venuto un dubbio..per certo è dedicato solo alle persone fisiche (detrazione IRPEF) e sono escluse le aziende, ma su una nuova installazione in fabbricato esistente, è agevolabile un condizionatore?anche se prima non c'era?Deve ave...
da roberto.p
ven ott 26, 2012 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dichiarazione comformità impianti riscaldamento
Risposte: 4
Visite : 1424

Re: Dichiarazione comformità impianti riscaldamento

dipende da che tipo di impianto è, le norme tecniche sono diverse in base alla tipologia di impianto.
da roberto.p
ven ott 26, 2012 16:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino frigoristi
Risposte: 10
Visite : 2413

Re: patentino frigoristi

in effetti cè poca "pubblicità" in giro anzi non ce nè...ho notato che ogni 6 mesi nasce qualcosa per raccimolare € a destra e a manca....
da roberto.p
ven ott 26, 2012 14:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino frigoristi
Risposte: 10
Visite : 2413

Re: patentino frigoristi

Grazie!Quindi lombardia deve aspettare la CCIA di milano, il piemonte la CCIA di Torino ecc.?Giusto?
Grazie per la condivisione della tua risposta!
da roberto.p
gio ott 25, 2012 14:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Super batteria Vasi di Espansione
Risposte: 32
Visite : 7637

Re: Super batteria Vasi di Espansione

3 vasi pressurizzati da 1500 lt?
da roberto.p
gio ott 25, 2012 12:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino frigoristi
Risposte: 10
Visite : 2413

Re: patentino frigoristi

ho letto il decreto...mi pare di capire che fino a che le CCIA non istituiscono i registri è tutto fermo...poi dovranno registrarsi i certificatori, ed infine il personale che effettua lavorazioni su macchine e impianti frigo (di varie categorie) hanno l'obbligo di essere in possesso del certificato...
da roberto.p
gio ott 25, 2012 10:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: patentino frigoristi
Risposte: 10
Visite : 2413

patentino frigoristi

Mi hanno chiesto informazioni sul patentino frigoristi, qualcuno sà da quando entra in vigore?chi è assoggettato, e che cosa occorre fare per mettersi in regola?
da roberto.p
ven ott 12, 2012 11:44
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: la caldaia non cè..
Risposte: 4
Visite : 2962

Re: la caldaia non cè..

Deve essere indicata la potenza al focolare del vecchio generatore, ma piu che altro occorre accertarsi che l'intervento sia detraibile, per esserlo deve avere un impianto di riscaldamento esistente (generatore+distribuzione+terminali), noi poi asseveriamo il tutto...piu carta ho in mano e piu mi pa...
da roberto.p
gio ott 11, 2012 10:15
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: la caldaia non cè..
Risposte: 4
Visite : 2962

Re: la caldaia non cè..

Grazie del consiglio, ma con la bolletta non risalirei a marca e modello della caldaia, o alla potenza (dato necessario da mettere nell allegato E). Le bollette del gas, credo che siano tutte in mano al vecchio proprietario che è sparito nel nulla, l unica è farsi fare una dichiarazione. E' mia abit...
da roberto.p
gio ott 11, 2012 09:32
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: la caldaia non cè..
Risposte: 4
Visite : 2962

la caldaia non cè..

Urge consiglio!!!Devo fare una doppia pratica 346/347 per una villetta esistente degli anni '60, dove hanno ristrutturato il piano primo, e fatto impianto a pannelli radianti. Caldaia a condensazione e solare termico + altri interventi portati in detrazione al 36%. Il mio problema che il cliente non...
da roberto.p
mar set 11, 2012 14:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domande su impianto villetta
Risposte: 16
Visite : 4514

Re: Domande su impianto villetta

Dipende dalle funzioni che ha, di solito il regolatore riesce a gestire una zona "diretta" ed una miscelata, la caldaia gestirà le zone come se fossero "uguali", ma l appartamento a pannelli ha bisogno di acqua a temperatura piu bassa, per questo hai una valvola miscelatrice manu...
da roberto.p
mar set 11, 2012 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Domande su impianto villetta
Risposte: 16
Visite : 4514

Re: Domande su impianto villetta

Ognuno è libero di "creare" quel che vuole, io non lo avrei fatto cosi pero! :roll: In linea di massima va bene, 1) i circolatori non sono un obbligo di legge, ma diventa un obbligo di funzionamento, dato che i due appartamenti sono dotati di regolazione che varia la portata dell impianto;...
da roberto.p
lun set 10, 2012 17:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: O.T. -consigli/pareri professione
Risposte: 6
Visite : 1618

Re: O.T. -consigli/pareri professione

grazie della risposta :o Lo chiedevo perchè tempo fa mi ero interessato presso il mio collegio, e mi avevano detto che o facevo una cosa o l'altra..oppure mantenere due partite aperte. Forse la tua situazione è un po diversa perchè se non eri regolarizzato con EPPI allora non svolgevi la libera prof...
da roberto.p
lun set 10, 2012 14:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: O.T. -consigli/pareri professione
Risposte: 6
Visite : 1618

O.T. -consigli/pareri professione

Scusate il piccolo OT, premetto che sono un perito, regolarmente iscritto al proprio collegio, titolare di P.I. individuale e in regola con l EPPI. Vorrei capire se qualche altro collega si è trovato nella mia situazione. Ho intenzione di rilevare un impresa individuale, che si occupa di installazio...
da roberto.p
lun ago 06, 2012 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo impianto centralizzato
Risposte: 28
Visite : 10264

Re: Obbligo impianto centralizzato

...sto pensando seriamente di andare a vendere gelati :wink:
da roberto.p
lun ago 06, 2012 17:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PERIZIA SU TELEFONO CELLULARE?
Risposte: 9
Visite : 2264

Re: PERIZIA SU TELEFONO CELLULARE?

lascia stare...per me il gioco non ne vale la candela... e poi in quale campo delle tue competenze rientrerebbe questa cosa?! :shock:
da roberto.p
mer giu 13, 2012 09:27
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Importi errati, allegati E/F
Risposte: 0
Visite : 2032

Importi errati, allegati E/F

Ciao ragazzi, :) mi sono accorto che mandando gli allegati E ed F per un cliente, ho sbagliato a mettere l'importo delle spese professionali....2 € su ogni modulo...una cifra irrisoria, ma che penso possa scatenare problemi, dato che non coinciderebbero con fatture e bonifici.Vi è mai capitato?come ...
da roberto.p
ven giu 01, 2012 14:25
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: edificio artigianale + servizi
Risposte: 1
Visite : 2261

edificio artigianale + servizi

due capannoni alimentati dalla stessa CT, proposta di eliminare le due caldaie in acciaio e mettere gruppo modulante a condensazione. Per fare il 55%, obbligo di cambiare le 4 pompe di zona con 4 elettroniche (una fucilata perchè sono tutte DN 50/65), per quanto riguarda il "famoso punto b, art...