Posso chiedervi a livello visivo quindi tramite immagine o altro ,
quale è la distanza "a" dall' asse delle armature alla superficie esposta? tabella D5 dm 16/2/2007
Grazie mille
La ricerca ha trovato 90 risultati
- dom gen 31, 2016 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/2/2007
- Risposte: 23
- Visite : 4930
- mer gen 27, 2016 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/2/2007
- Risposte: 23
- Visite : 4930
Re: DM 16/2/2007
Quindi le mie soluzioni sarebbero: 1) Controsoffitto indipendente a membrana 2) protezione del solaio con lastra aderente al tetto 3) Controsoffitto non a membrana collaborante con il solaio. Quale consigliereste per il mio LT? Inoltre questo controsoffitto dovrà poi essere bucato insieme al solaio ...
- lun gen 25, 2016 15:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/2/2007
- Risposte: 23
- Visite : 4930
Re: DM 16/2/2007
Parlo di un controsoffitto fatto in cartongesso.
- lun gen 25, 2016 10:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/2/2007
- Risposte: 23
- Visite : 4930
Re: DM 16/2/2007
Se il solaio fosse Rei60, ed io inserisco nel LT un controsoffitto EI60.
Quesito
I minuti si sommano? Cioe' in questo caso avrei un solaio REI120? o un solaio R60 EI120?
Quesito
I minuti si sommano? Cioe' in questo caso avrei un solaio REI120? o un solaio R60 EI120?
- sab gen 23, 2016 11:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/2/2007
- Risposte: 23
- Visite : 4930
Re: DM 16/2/2007
Aiutatemi a capire :? ribadisco la mia ignoranza in strutture.Per certificare la struttura mi faro' aiutare da un esperto, ma prima voglio capirci bene. La mia CT deve essere compartimeno REI120. 1) due pareti sono statte fatte in gasbeton da 15 cm, dalla tabella 4.3 vedo che verifica il valore del ...
- ven gen 22, 2016 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/2/2007
- Risposte: 23
- Visite : 4930
Re: DM 16/2/2007
la CT è all' interno dell' edificio con il solaio fatto in cartongesso separato da quello della struttura di circa 1mt.
Qualora i pannelli di cartongesso sarebbero REI 120, li posso sempre considerare a protezione del solaio soprastante?
Qualora i pannelli di cartongesso sarebbero REI 120, li posso sempre considerare a protezione del solaio soprastante?
- ven gen 22, 2016 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/2/2007
- Risposte: 23
- Visite : 4930
Re: DM 16/2/2007
Grazie mille sei stato chiarissimo. Avendo solo una preparazione tecnica impiantistica volevo chiedere: come elementi costruttivi il DM indica materiali tipo: gasbeton; pannelli in cartongesso, pannelli sandwich ect.ect.? Un Pilastro in c.a.30x50 che resitenza al fuoco ha? so che sono pochi i dati m...
- gio gen 21, 2016 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 16/2/2007
- Risposte: 23
- Visite : 4930
DM 16/2/2007
Sto studiando il DM 16/2/2007 ed iniziano i dubbi. Mi scuso se la domanda è stupida ma a me piace capire. Che testo mi consigliate per capire affondo questo dm? premetto che ho una formazione tecnica come progettista di impianti. Quesito Allegato A Simboli e classi Perchè nelle tabelle ad esempio ne...
- mer gen 20, 2016 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia Caseificio
- Risposte: 1
- Visite : 676
Caldaia Caseificio
Un generatore di vapore di potenza 348KW deve essere installato in un caseificio.
leggendo il DM 12/4/1996 leggo che lo tesso non si applica agli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale.
Secondo voi è il mio caso?
leggendo il DM 12/4/1996 leggo che lo tesso non si applica agli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale.
Secondo voi è il mio caso?
- gio gen 14, 2016 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggravio di rischio
- Risposte: 4
- Visite : 1259
Aggravio di rischio
In un deposito bombole GPL esistente classificato nella categoria b del DPR 151/2011, si effettua un ampliamento che comporta per aumento di quantità di bombole il passaggio alla Categoria C. Secondo voi l' aumento quantitativo di materiale in deposito, preclude l' aggravio di rischio? secondo me si...
- mer gen 13, 2016 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FITOFARMACI
- Risposte: 3
- Visite : 1117
Re: FITOFARMACI
Equipararli a medicinali Sbaglio?
- mar gen 12, 2016 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FITOFARMACI
- Risposte: 3
- Visite : 1117
FITOFARMACI
Salve a tutti ho tutte le schede di sicurezza dei fitofarmaci che verranno inseriti nel deposito, ma in nessuna di queste è riportato il potere calorifero. A cosa posso equiparare i fitofarmaci per il calcolo del carico d'incendio? Dalle schede ho notato che la maggior parte dei prodotti non sono in...
- gio ott 22, 2015 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza antincendio
- Risposte: 1
- Visite : 1400
Altezza antincendio
In Riferimento ad un capannone industriale di H=8mt e finestre ad H= 4mt dal piano di calpestio Definizione D.M. 30/11/1983 1.1 - Altezza ai fini antincendi degli edifici civili (1) Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse...
- mar ott 13, 2015 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compilazione PIN01
- Risposte: 5
- Visite : 1469
Re: Compilazione PIN01
scusa come posso fare? potresti indirizzarmi gentilmente?
- mar ott 13, 2015 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compilazione PIN01
- Risposte: 5
- Visite : 1469
Re: Compilazione PIN01
Grazie. Siccome ho progettato l' impianti idranti con la sola elettropompa, devo dichiarare secondo il DM 20/12/2012 la continuità del servizio elettrico? Sicuramente il gestore non mi darà mai questi dati, io professionista antincendio che modello devo utilizzare? Tale dichiarazione la devo present...
- mar ott 13, 2015 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compilazione PIN01
- Risposte: 5
- Visite : 1469
Compilazione PIN01
Salve è il primo modello PIN 01 che compilo volevo non sbagliare.
chi firma la delega e l' eventuale diverso indirizzo per la corrispondenza?
Il delegato è colui che consegna la documentazione al suap?
chi firma la delega e l' eventuale diverso indirizzo per la corrispondenza?
Il delegato è colui che consegna la documentazione al suap?
- mar set 22, 2015 19:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uni 10779
- Risposte: 0
- Visite : 880
Uni 10779
Salve a tutti oltre a leggere diverse volte la nuova norma UNI 10779,ho letto anche i vari post che sicuramente mi hanno aiutato, ma alcuni dubbi permangono. Espongo in breve alcune mie interpretazioni della norma , cercando rassicurazioni in merito alla mie letture e ricerche, ed inoltre esporre qu...
- lun set 14, 2015 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parti comuni centri commerciali
- Risposte: 0
- Visite : 783
Parti comuni centri commerciali
Le terrazze con tettoie, dove sono ubicati alcuni componenti di impianti, sono da considerare spazi comuni?
- gio lug 23, 2015 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: portata a pressione naspi
- Risposte: 9
- Visite : 3214
Re: portata a pressione naspi
Grazie intanto per il supporto.
Ho l' ultimo step da capire per avere un po' di pressione in piu' su quel naspo 2.2 Bar devo agire sulle caratteristiche della pompa?
non posso far altro?
Ho l' ultimo step da capire per avere un po' di pressione in piu' su quel naspo 2.2 Bar devo agire sulle caratteristiche della pompa?
non posso far altro?
- gio lug 23, 2015 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: portata a pressione naspi
- Risposte: 9
- Visite : 3214
Re: portata a pressione naspi
i dati del naspo con caratteristiche di ugello 8 portata 39.6 l/min e Pressione di 2Bar K28 sono valori minimi giusto? Volendo lasciare invariato Il K del naspo perchè penso che con i dati ottenuti dal dimensionamento rispetto portata e pressione ma: Mettiamo caso che con il tempo la pressione in qu...
- gio lug 23, 2015 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: portata a pressione naspi
- Risposte: 9
- Visite : 3214
Re: portata a pressione naspi
Perchè penso di essere al limite con i valori sopratutto di pressione ma anche di portata e poi se individuo la modalità per come far variare i parametri acquisisco una logica di funzionamento ancora migliore rispetto ad ora
- mer lug 22, 2015 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: portata a pressione naspi
- Risposte: 9
- Visite : 3214
portata a pressione naspi
Salve a tutti sono all' inizio del mio primo progetto antincendio per quanto riguarda la rete idranti, ho qualche dubbio tipo 1) Per il mio impianto ho scelto i naspi con ugello da 8 e k 28 Q=39.6l/min, avviando il calcolo in un naspo ottengo questi valori Q=39.6l/min P=2bar tutto è rispettato ma es...
- mer mag 21, 2014 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio incendio farmacia.
- Risposte: 0
- Visite : 428
Rischio incendio farmacia.
Salve devo effettuare una valutazione di rischio incendio in una farmacia con magazzino annesso. Le medicine, che sono come si puo' immaginare di diverse tipologie e composizioni, come le inserisco nella partecipazione alla combustione sopratutto per quanto riguardano i i prodotti che essi possono g...
- lun ott 15, 2012 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carta da parati
- Risposte: 5
- Visite : 1443
Re: Carta da parati
Che tipo di laboratorio in merito a queste devo trovare? Mi sembra un po' eccessiva la soluzione
Come classifichereste questa carta da parati? classe 1?
Come classifichereste questa carta da parati? classe 1?
- mar ott 09, 2012 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carta da parati
- Risposte: 5
- Visite : 1443
Carta da parati
salve a tutti avrei un quesito da porvi Sto effettuando una valutazione rischio incendio in un ufficio il quale è tappezzato da carta da parati. Nella mia valutazione come tener conto di tale materiale visto che non ho nessuna dichiarazioni di conformita' ne del prodotto ne tanto meno dell'installaz...
- mar set 04, 2012 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cpi condominio
- Risposte: 3
- Visite : 1053
Re: cpi condominio
Secondo la CEI EN 62305-2 il rischio di incendio è da valutarsi in funzione del carico di incendio. Vedi le note alla tabella C.4 grazie per la risposta, ho letto la tabella C.4. In assenza di una valutazione una struttura eseguita in cemento armato di 8 piani come la considereresti? Quale componen...
- lun set 03, 2012 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cpi condominio
- Risposte: 3
- Visite : 1053
cpi condominio
Scusate la domanda magari troppo banale ma non essendo un esperto antincendio a volte qualche dubbio durante alcuni lavori mi vengono. Sto effettuando un rischio fulmini ad un condominio con altezza gronda sup. a 24m. Il calcolo del rischio mi chiede se il rischio incendio della struttura è nessuno-...
- ven ago 17, 2012 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 55
- Risposte: 2
- Visite : 671
Re: attività 55
Grazie ottima risposta
troppo gentile
troppo gentile
- gio ago 16, 2012 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 55
- Risposte: 2
- Visite : 671
attività 55
Salve, premetto che non sono un esperto di antincendio. Devo solo progettare l'impianto elettrico. L' esperto che si occupa anche dell'antincendio mi assicura che l'attività descritta sotto non rientra nell'attività 55 del DPR 151/2011, e Vero? La superficie indicata nell'attività 55 di 3000mq è int...
- mar mar 27, 2012 23:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
- Risposte: 6
- Visite : 4666
Re: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
Riprendo il post con lo studio della norma uni7129. Il locale dove si dovranno installare la cucina a 4 fuochi, piastra ect.... è adiacente ad un locale confinante con l'esterno. Nella seconda parte della norma leggo che l' aerazione del locale puo' essere effettuata per mezzo di cappa aspirante ele...
- mer mar 21, 2012 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
- Risposte: 6
- Visite : 4666
Re: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
Le porte scorrevoli sono generalmente accettate dai VVF se provviste di dispositivo per l'apertura a spinta in emergenza. Comunque la tua attività, da quanto dici, non è soggetta a controllo. La UNI 7129 la devono rispettare tutti, professionista e installatore. La parte di installazione è la secon...
- mer mar 21, 2012 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
- Risposte: 6
- Visite : 4666
Re: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
Un pò di buona volontà per leggere la UNI 7129 ? La ventilazione è sempre necessaria quando hai gas e combustione all'interno degli edifici. Per uscite di sicurezza e vie di esodo vedi il DM 10/03/1998, unitamente all'All.IV del D.Lgs. 81/08 1) per la larghezza di via d'uscita ho visto che è suffic...
- mer mar 21, 2012 00:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
- Risposte: 6
- Visite : 4666
cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
quali norme applicare per calcolare il rischio incendio in un ristorante con una cucina di 30kw di potenza termica installata? -Il locale cucina deve essere separato con porta rei 30 dalla sala ristorante? -Come calcolare le vie di uscita " 5 operai ed un affollamento di 60 persone intesi come ...
- sab mar 10, 2012 12:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: studio odontoiatra
- Risposte: 3
- Visite : 1071
Re: studio odontoiatra
Non sei soggetto a controllo dei VVF. Comunque il DM 18/09/02 va applicato per quanto di pertinenza (Titolo IV) La cosa assume maggiore rilevanza se il dentista ha dipendenti o equiparati, quindi se è soggetto anche all'81/08 si il dentista avra' dipendenti quindi si dovra' applicare il DM 10/03/19...
- ven mar 09, 2012 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: studio odontoiatra
- Risposte: 3
- Visite : 1071
studio odontoiatra
quale norme antincendio attuare negli studi odontoiatrici? Il DM 18 settembre 2002 ca applicato? Se è si in quali punti. L'intervento che si dovra' effettuare è una ristrutturazione e cambiamento di destinazione d'uso di un locale a studio dentistico Lo studio professionale privato o personale di un...
- ven mar 09, 2012 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento ristorante
- Risposte: 5
- Visite : 6348
Re: Affollamento ristorante
volevo valutare il tutto tenendo conto dei posti a sedere come affollamento un po' come si calcola per gli alberghi.Che ne pensate
- lun mar 05, 2012 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento ristorante
- Risposte: 5
- Visite : 6348
Re: Affollamento ristorante
Nei locali che citi non certo con 0,7 persone/mq (che solitamente si calcolano in base alla superficie totale calpestabile (senza considerare gli arredi). Per le zone lavorazione è il titolare a doverti dire quante persone vi deve occupare.........in una cucina di 50mq, immagino che più di 5-6 pers...
- dom mar 04, 2012 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento ristorante
- Risposte: 5
- Visite : 6348
Re: Affollamento ristorante
La norma per gli alberghi da questo dato come massimo per i locali ad uso collettivo. Meglio se tale affollamento lo dichiari il titolare: lo puoi certamente trovare nella pratica di parere ASL/ARPA. il fatto che lo dichiari il committente mi sta bene ma in una approssimazione in base ai metri quad...
- gio mar 01, 2012 21:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento ristorante
- Risposte: 5
- Visite : 6348
Affollamento ristorante
salve devo progettare l'impianto elettrico di un ristorante e mi serviva come dato d'ingresso l'affollamento massimo ipotizzabile. Ho letto che L'indice di affollamento va calcolato con un indice di 0.7 persone/mq.Giusto? I mq sono superficie lorda o calpestabile? Nella superficie devo solo calcolar...
- gio gen 05, 2012 00:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento locale con cpi
- Risposte: 1
- Visite : 721
ampliamento locale con cpi
Salve a tutti si sta ampliando a livello strutturale un locale soggetto a cpi La zona soggetta ad ampliamento ha in comune con l'edificio esistente una parete in tufo senza aperture. Hanno inoltre in comune la parte esterna del cortile che da ingresso separatamente ai due locali. Domanda: come ci si...