Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4930

Re: DM 16/2/2007

Posso chiedervi a livello visivo quindi tramite immagine o altro ,
quale è la distanza "a" dall' asse delle armature alla superficie esposta? tabella D5 dm 16/2/2007


Grazie mille
da elettosiculo
mer gen 27, 2016 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4930

Re: DM 16/2/2007

Quindi le mie soluzioni sarebbero: 1) Controsoffitto indipendente a membrana 2) protezione del solaio con lastra aderente al tetto 3) Controsoffitto non a membrana collaborante con il solaio. Quale consigliereste per il mio LT? Inoltre questo controsoffitto dovrà poi essere bucato insieme al solaio ...
da elettosiculo
lun gen 25, 2016 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4930

Re: DM 16/2/2007

Parlo di un controsoffitto fatto in cartongesso.
da elettosiculo
lun gen 25, 2016 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4930

Re: DM 16/2/2007

Se il solaio fosse Rei60, ed io inserisco nel LT un controsoffitto EI60.
Quesito

I minuti si sommano? Cioe' in questo caso avrei un solaio REI120? o un solaio R60 EI120?
da elettosiculo
sab gen 23, 2016 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4930

Re: DM 16/2/2007

Aiutatemi a capire :? ribadisco la mia ignoranza in strutture.Per certificare la struttura mi faro' aiutare da un esperto, ma prima voglio capirci bene. La mia CT deve essere compartimeno REI120. 1) due pareti sono statte fatte in gasbeton da 15 cm, dalla tabella 4.3 vedo che verifica il valore del ...
da elettosiculo
ven gen 22, 2016 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4930

Re: DM 16/2/2007

la CT è all' interno dell' edificio con il solaio fatto in cartongesso separato da quello della struttura di circa 1mt.
Qualora i pannelli di cartongesso sarebbero REI 120, li posso sempre considerare a protezione del solaio soprastante?
da elettosiculo
ven gen 22, 2016 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4930

Re: DM 16/2/2007

Grazie mille sei stato chiarissimo. Avendo solo una preparazione tecnica impiantistica volevo chiedere: come elementi costruttivi il DM indica materiali tipo: gasbeton; pannelli in cartongesso, pannelli sandwich ect.ect.? Un Pilastro in c.a.30x50 che resitenza al fuoco ha? so che sono pochi i dati m...
da elettosiculo
gio gen 21, 2016 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/2/2007
Risposte: 23
Visite : 4930

DM 16/2/2007

Sto studiando il DM 16/2/2007 ed iniziano i dubbi. Mi scuso se la domanda è stupida ma a me piace capire. Che testo mi consigliate per capire affondo questo dm? premetto che ho una formazione tecnica come progettista di impianti. Quesito Allegato A Simboli e classi Perchè nelle tabelle ad esempio ne...
da elettosiculo
mer gen 20, 2016 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia Caseificio
Risposte: 1
Visite : 676

Caldaia Caseificio

Un generatore di vapore di potenza 348KW deve essere installato in un caseificio.
leggendo il DM 12/4/1996 leggo che lo tesso non si applica agli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale.
Secondo voi è il mio caso?
da elettosiculo
gio gen 14, 2016 13:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio di rischio
Risposte: 4
Visite : 1259

Aggravio di rischio

In un deposito bombole GPL esistente classificato nella categoria b del DPR 151/2011, si effettua un ampliamento che comporta per aumento di quantità di bombole il passaggio alla Categoria C. Secondo voi l' aumento quantitativo di materiale in deposito, preclude l' aggravio di rischio? secondo me si...
da elettosiculo
mer gen 13, 2016 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FITOFARMACI
Risposte: 3
Visite : 1117

Re: FITOFARMACI

Equipararli a medicinali Sbaglio?
da elettosiculo
mar gen 12, 2016 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FITOFARMACI
Risposte: 3
Visite : 1117

FITOFARMACI

Salve a tutti ho tutte le schede di sicurezza dei fitofarmaci che verranno inseriti nel deposito, ma in nessuna di queste è riportato il potere calorifero. A cosa posso equiparare i fitofarmaci per il calcolo del carico d'incendio? Dalle schede ho notato che la maggior parte dei prodotti non sono in...
da elettosiculo
gio ott 22, 2015 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza antincendio
Risposte: 1
Visite : 1400

Altezza antincendio

In Riferimento ad un capannone industriale di H=8mt e finestre ad H= 4mt dal piano di calpestio Definizione D.M. 30/11/1983 1.1 - Altezza ai fini antincendi degli edifici civili (1) Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse...
da elettosiculo
mar ott 13, 2015 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compilazione PIN01
Risposte: 5
Visite : 1469

Re: Compilazione PIN01

scusa come posso fare? potresti indirizzarmi gentilmente?
da elettosiculo
mar ott 13, 2015 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compilazione PIN01
Risposte: 5
Visite : 1469

Re: Compilazione PIN01

Grazie. Siccome ho progettato l' impianti idranti con la sola elettropompa, devo dichiarare secondo il DM 20/12/2012 la continuità del servizio elettrico? Sicuramente il gestore non mi darà mai questi dati, io professionista antincendio che modello devo utilizzare? Tale dichiarazione la devo present...
da elettosiculo
mar ott 13, 2015 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compilazione PIN01
Risposte: 5
Visite : 1469

Compilazione PIN01

Salve è il primo modello PIN 01 che compilo volevo non sbagliare.
chi firma la delega e l' eventuale diverso indirizzo per la corrispondenza?
Il delegato è colui che consegna la documentazione al suap?
da elettosiculo
mar set 22, 2015 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uni 10779
Risposte: 0
Visite : 880

Uni 10779

Salve a tutti oltre a leggere diverse volte la nuova norma UNI 10779,ho letto anche i vari post che sicuramente mi hanno aiutato, ma alcuni dubbi permangono. Espongo in breve alcune mie interpretazioni della norma , cercando rassicurazioni in merito alla mie letture e ricerche, ed inoltre esporre qu...
da elettosiculo
lun set 14, 2015 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parti comuni centri commerciali
Risposte: 0
Visite : 783

Parti comuni centri commerciali

Le terrazze con tettoie, dove sono ubicati alcuni componenti di impianti, sono da considerare spazi comuni?
da elettosiculo
gio lug 23, 2015 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: portata a pressione naspi
Risposte: 9
Visite : 3214

Re: portata a pressione naspi

Grazie intanto per il supporto.
Ho l' ultimo step da capire per avere un po' di pressione in piu' su quel naspo 2.2 Bar devo agire sulle caratteristiche della pompa?
non posso far altro?
da elettosiculo
gio lug 23, 2015 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: portata a pressione naspi
Risposte: 9
Visite : 3214

Re: portata a pressione naspi

i dati del naspo con caratteristiche di ugello 8 portata 39.6 l/min e Pressione di 2Bar K28 sono valori minimi giusto? Volendo lasciare invariato Il K del naspo perchè penso che con i dati ottenuti dal dimensionamento rispetto portata e pressione ma: Mettiamo caso che con il tempo la pressione in qu...
da elettosiculo
gio lug 23, 2015 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: portata a pressione naspi
Risposte: 9
Visite : 3214

Re: portata a pressione naspi

Perchè penso di essere al limite con i valori sopratutto di pressione ma anche di portata e poi se individuo la modalità per come far variare i parametri acquisisco una logica di funzionamento ancora migliore rispetto ad ora :)
da elettosiculo
mer lug 22, 2015 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: portata a pressione naspi
Risposte: 9
Visite : 3214

portata a pressione naspi

Salve a tutti sono all' inizio del mio primo progetto antincendio per quanto riguarda la rete idranti, ho qualche dubbio tipo 1) Per il mio impianto ho scelto i naspi con ugello da 8 e k 28 Q=39.6l/min, avviando il calcolo in un naspo ottengo questi valori Q=39.6l/min P=2bar tutto è rispettato ma es...
da elettosiculo
mer mag 21, 2014 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio incendio farmacia.
Risposte: 0
Visite : 428

Rischio incendio farmacia.

Salve devo effettuare una valutazione di rischio incendio in una farmacia con magazzino annesso. Le medicine, che sono come si puo' immaginare di diverse tipologie e composizioni, come le inserisco nella partecipazione alla combustione sopratutto per quanto riguardano i i prodotti che essi possono g...
da elettosiculo
lun ott 15, 2012 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carta da parati
Risposte: 5
Visite : 1443

Re: Carta da parati

Che tipo di laboratorio in merito a queste devo trovare? Mi sembra un po' eccessiva la soluzione :roll:
Come classifichereste questa carta da parati? classe 1?
da elettosiculo
mar ott 09, 2012 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carta da parati
Risposte: 5
Visite : 1443

Carta da parati

salve a tutti avrei un quesito da porvi Sto effettuando una valutazione rischio incendio in un ufficio il quale è tappezzato da carta da parati. Nella mia valutazione come tener conto di tale materiale visto che non ho nessuna dichiarazioni di conformita' ne del prodotto ne tanto meno dell'installaz...
da elettosiculo
mar set 04, 2012 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cpi condominio
Risposte: 3
Visite : 1053

Re: cpi condominio

Secondo la CEI EN 62305-2 il rischio di incendio è da valutarsi in funzione del carico di incendio. Vedi le note alla tabella C.4 grazie per la risposta, ho letto la tabella C.4. In assenza di una valutazione una struttura eseguita in cemento armato di 8 piani come la considereresti? Quale componen...
da elettosiculo
lun set 03, 2012 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cpi condominio
Risposte: 3
Visite : 1053

cpi condominio

Scusate la domanda magari troppo banale ma non essendo un esperto antincendio a volte qualche dubbio durante alcuni lavori mi vengono. Sto effettuando un rischio fulmini ad un condominio con altezza gronda sup. a 24m. Il calcolo del rischio mi chiede se il rischio incendio della struttura è nessuno-...
da elettosiculo
ven ago 17, 2012 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 55
Risposte: 2
Visite : 671

Re: attività 55

Grazie ottima risposta :D
troppo gentile
da elettosiculo
gio ago 16, 2012 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 55
Risposte: 2
Visite : 671

attività 55

Salve, premetto che non sono un esperto di antincendio. Devo solo progettare l'impianto elettrico. L' esperto che si occupa anche dell'antincendio mi assicura che l'attività descritta sotto non rientra nell'attività 55 del DPR 151/2011, e Vero? La superficie indicata nell'attività 55 di 3000mq è int...
da elettosiculo
mar mar 27, 2012 23:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
Risposte: 6
Visite : 4666

Re: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica

Riprendo il post con lo studio della norma uni7129. Il locale dove si dovranno installare la cucina a 4 fuochi, piastra ect.... è adiacente ad un locale confinante con l'esterno. Nella seconda parte della norma leggo che l' aerazione del locale puo' essere effettuata per mezzo di cappa aspirante ele...
da elettosiculo
mer mar 21, 2012 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
Risposte: 6
Visite : 4666

Re: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica

Le porte scorrevoli sono generalmente accettate dai VVF se provviste di dispositivo per l'apertura a spinta in emergenza. Comunque la tua attività, da quanto dici, non è soggetta a controllo. La UNI 7129 la devono rispettare tutti, professionista e installatore. La parte di installazione è la secon...
da elettosiculo
mer mar 21, 2012 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
Risposte: 6
Visite : 4666

Re: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica

Un pò di buona volontà per leggere la UNI 7129 ? La ventilazione è sempre necessaria quando hai gas e combustione all'interno degli edifici. Per uscite di sicurezza e vie di esodo vedi il DM 10/03/1998, unitamente all'All.IV del D.Lgs. 81/08 1) per la larghezza di via d'uscita ho visto che è suffic...
da elettosiculo
mer mar 21, 2012 00:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina inferiore a 35 kw di potenza termica
Risposte: 6
Visite : 4666

cucina inferiore a 35 kw di potenza termica

quali norme applicare per calcolare il rischio incendio in un ristorante con una cucina di 30kw di potenza termica installata? -Il locale cucina deve essere separato con porta rei 30 dalla sala ristorante? -Come calcolare le vie di uscita " 5 operai ed un affollamento di 60 persone intesi come ...
da elettosiculo
sab mar 10, 2012 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: studio odontoiatra
Risposte: 3
Visite : 1071

Re: studio odontoiatra

Non sei soggetto a controllo dei VVF. Comunque il DM 18/09/02 va applicato per quanto di pertinenza (Titolo IV) La cosa assume maggiore rilevanza se il dentista ha dipendenti o equiparati, quindi se è soggetto anche all'81/08 si il dentista avra' dipendenti quindi si dovra' applicare il DM 10/03/19...
da elettosiculo
ven mar 09, 2012 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: studio odontoiatra
Risposte: 3
Visite : 1071

studio odontoiatra

quale norme antincendio attuare negli studi odontoiatrici? Il DM 18 settembre 2002 ca applicato? Se è si in quali punti. L'intervento che si dovra' effettuare è una ristrutturazione e cambiamento di destinazione d'uso di un locale a studio dentistico Lo studio professionale privato o personale di un...
da elettosiculo
ven mar 09, 2012 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento ristorante
Risposte: 5
Visite : 6348

Re: Affollamento ristorante

volevo valutare il tutto tenendo conto dei posti a sedere come affollamento un po' come si calcola per gli alberghi.Che ne pensate
da elettosiculo
lun mar 05, 2012 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento ristorante
Risposte: 5
Visite : 6348

Re: Affollamento ristorante

Nei locali che citi non certo con 0,7 persone/mq (che solitamente si calcolano in base alla superficie totale calpestabile (senza considerare gli arredi). Per le zone lavorazione è il titolare a doverti dire quante persone vi deve occupare.........in una cucina di 50mq, immagino che più di 5-6 pers...
da elettosiculo
dom mar 04, 2012 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento ristorante
Risposte: 5
Visite : 6348

Re: Affollamento ristorante

La norma per gli alberghi da questo dato come massimo per i locali ad uso collettivo. Meglio se tale affollamento lo dichiari il titolare: lo puoi certamente trovare nella pratica di parere ASL/ARPA. il fatto che lo dichiari il committente mi sta bene ma in una approssimazione in base ai metri quad...
da elettosiculo
gio mar 01, 2012 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Affollamento ristorante
Risposte: 5
Visite : 6348

Affollamento ristorante

salve devo progettare l'impianto elettrico di un ristorante e mi serviva come dato d'ingresso l'affollamento massimo ipotizzabile. Ho letto che L'indice di affollamento va calcolato con un indice di 0.7 persone/mq.Giusto? I mq sono superficie lorda o calpestabile? Nella superficie devo solo calcolar...
da elettosiculo
gio gen 05, 2012 00:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento locale con cpi
Risposte: 1
Visite : 721

ampliamento locale con cpi

Salve a tutti si sta ampliando a livello strutturale un locale soggetto a cpi La zona soggetta ad ampliamento ha in comune con l'edificio esistente una parete in tufo senza aperture. Hanno inoltre in comune la parte esterna del cortile che da ingresso separatamente ai due locali. Domanda: come ci si...