da Terminus
lun dic 11, 2023 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1267

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Se me le danno - e me le danno, se no non firmo asseverazioni Se le hanno fatte seriamente non c'è bisogno di chiederle, le dovresti trovare in loco. Se non le trovi e te le danno dopo una settimana non ti viene in mente che siano magari "aggiustate" ? le butto perché solo io lavoro seria...
da Terminus
lun dic 11, 2023 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in ospedale a Tivoli
Risposte: 35
Visite : 1267

Re: Incendio in ospedale a Tivoli

Certamente vanno fatte le prove di funzionalità sugli impianti ed il registro è un plus da richiedere a margine, anche perchè ai voglia quanti registri farlocchi ci sono in giro, per non dire di quelli non compilati affatto. Secondo voi la ditta incaricata esegue le prove periodiche sugli idranti co...
da Terminus
ven dic 08, 2023 20:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e comignolo esalazione
Risposte: 6
Visite : 605

Re: Fotovoltaico e comignolo esalazione

Perchè citi la circolare del 2010 e non quella del 2012 ? Comunque per quanto dici, alla luce della Circ.6334/2012, non si tratterebbe di "impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta" perchè l'impianto non è incorporato nell'attività soggetta. Inolter la distanza di 1m, prescr...
da Terminus
ven dic 08, 2023 13:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 382

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

Come fai ad asseverare un non aggravio se non valuti la nuova situazione contestualmente a quanto già autorizzato ? Intendi che la tua asseverazione nel non aggravio possa nascondersi dietro la precedente asseverazione/SCIA glissando su eventuali carenze o errori ? Secondo me non è così semplice. Il...
da Terminus
gio dic 07, 2023 09:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024
Risposte: 82
Visite : 5485

Re: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024

Discutendo con un collega geometra, molto più esperto di me in pratiche edilizie, si è detto questo. La CILAS è una comunicazione specifica per il Superbonus, non valida per altri interventi. Nasce e muore con il Superbonus. Per le unifamiliari il SB muore il 31/12, quindi per la CILAS cessa la ragi...
da Terminus
mer dic 06, 2023 22:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 382

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

Essendo in categoria A non cambia nulla, dato che comunque presentando un non aggravio occorre relazionarlo ripercorrendo la norma verticale, nè più nè meno che una normale relazione tecnica allegata alla SCIA. Quindi perchè affermare che non c'è aggravio ? Se il tutto, alla luce della RTV, rientra ...
da Terminus
mer dic 06, 2023 22:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 315

Re: Gradini trapezi...

Sono ammessi gradini a ventaglio, quindi è ovvio che la pedata è variabile da 0 ad X. Per determinare la larghezza utile occorre misurare la pedata a 30cm dal vertice ed in questo punto la pedata deve essere almeno 22cm Se hai queste condizioni la larghezza rimanente, quindi nel tuo disegno 120-30=9...
da Terminus
mer dic 06, 2023 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gradini trapezi...
Risposte: 6
Visite : 315

Re: Gradini trapezi...

COPI Tabella S.4-30
da Terminus
mer dic 06, 2023 19:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: All. A MITE - sistema di distribuzione
Risposte: 17
Visite : 1057

Re: All. A MITE - sistema di distribuzione

Si ritengo sia così.
Grazie
da Terminus
mer dic 06, 2023 19:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024
Risposte: 82
Visite : 5485

Re: Fare bonifico parlante entro fine anno e lavori nel 2024

Secondo me non c'è obbligo di presentare la fine lavori in comune entro il 31/12, per tutta una serie di motivi che sono stati richiamati sopra: - potremmo avere cantieri complessi con lavori extra-bonus - potremmo avere cantieri con lavorazioni che necessariamente andranno al 2024 in accollo al com...
da Terminus
mer dic 06, 2023 16:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: All. A MITE - sistema di distribuzione
Risposte: 17
Visite : 1057

Re: All. A MITE - sistema di distribuzione

Riprendo questo post per un dubbio dell'ultimo minuto.... :oops: In calce all'Allegato A le maggiorazioni per l'impianto termico sono concesse " Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente. " Nel mio caso è stata sostituita la caldaia e rifa...
da Terminus
mer dic 06, 2023 08:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova scia o scia senza aggravio?
Risposte: 9
Visite : 382

Re: Nuova scia o scia senza aggravio?

SCIA
da Terminus
sab dic 02, 2023 20:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 477

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

Ho avuto un mio collega che per un grosso generatore d'aria calda mobile, che serviva per una festa campestre autunale, ha depositato la SCIA direttamente, senza il progetto, perchè glielo ha chiesto la Commissione Provinciale di Vigilanza. Tempo che il Comando ha risposto che la SCIA era irricevib...
da Terminus
gio nov 30, 2023 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia muletto provvisoria a gas
Risposte: 12
Visite : 477

Re: Caldaia muletto provvisoria a gas

La CT non potrebbe esercire prima della SCIA autorizzativa
da Terminus
gio nov 30, 2023 10:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da 4uuii ad una unica
Risposte: 7
Visite : 282

Re: Da 4uuii ad una unica

Condivido quanto sopra Per l'ampliamento escluderei certamente le spese riferite al nuovo volume. Mi domandavo se anche una percentuale del generatore e della centrale termica sia da escludere proporzionalmente al rapporto tra ampliamento e volume complessivo. Ritengo di si. La parte ampliata che v...
da Terminus
gio nov 30, 2023 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1554

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Grazie, concordo con te, era quello che mi aspettavo come indicazioni. Credo che il Comando abbia una visione diversa: ritiene gli autobus e il loro servizio strategici (anche in caso di eventi catastrofici) e pretende che siano "protetti" con un impianto attivo contro l'incendio. Legitti...
da Terminus
gio nov 30, 2023 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1554

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Ritengo che il rischio maggiore sia quello ben evidenziato nel filmato. Pensiamo che un deposito bombole è attività soggetta sopra i 75kg, con i dati di weare ciò corrisponde ad un solo autobus a metano o un paio ad idrogeno. Qui abbiamo un bel numero di bombole insieme ad altri materiali combustibi...
da Terminus
mer nov 29, 2023 21:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da 4uuii ad una unica
Risposte: 7
Visite : 282

Re: Da 4uuii ad una unica

Che sia stata validata da Deloitte è già ottima indicazione, anche se ovviamente non sono loro a decidere cosa è detraibile e cosa non lo è......
da Terminus
mer nov 29, 2023 20:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Infissi senza rilascio di certificazione
Risposte: 7
Visite : 446

Re: Infissi senza rilascio di certificazione

Ma vi pare normale la risposta:"prima ci saldi il dovuto e poi ti mandiamo le certificazioni" Una cosa del genere è passibile di denuncia o quantomeno segnalazione alla camera di commercio. Prima la documentazione DI LEGGE e poi il saldo. Ci deve essere un documento di marcatura CE ed una...
da Terminus
mer nov 29, 2023 20:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da 4uuii ad una unica
Risposte: 7
Visite : 282

Re: Da 4uuii ad una unica

Grazie delle risposte. Ho letto la discussione linkata, ma purtroppo vedo che non ci sono posizioni consolidate. La demoricostruzione non dovrebbe influire se non sulla possibilità di detrarre tutti gli infissi, senza contare l'area ante-operam. Per l'ampliamento mi sembra assodato che vada esclusa ...
da Terminus
mer nov 29, 2023 19:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Infissi senza rilascio di certificazione
Risposte: 7
Visite : 446

Re: Infissi senza rilascio di certificazione

La dichiarazione CE e la Dichiarazione di prestazione devono accompagnare il prodotto in cantiere.
Senza tali documenti non avrebbero neanche potuto far uscire gli infissi dalla fabbrica e tantomeno montarli in cantiere.
Sono in pieno difetto e non possono pretendere nulla se non ottemperano.
da Terminus
mer nov 29, 2023 19:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da 4uuii ad una unica
Risposte: 7
Visite : 282

Da 4uuii ad una unica

Ho una situazione che non riesco a catalogare. Parto da una plurifamiliare termoautonoma e finisco con una unifamiliare, tramite demoricostruzione con ampliamento. Riguardo il termico dovrebbe essere un trainante passando a "centralizzato" ed il massimale sarebbe 4*20k, ma in questo caso s...
da Terminus
lun nov 27, 2023 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: riserva idrica per impianto idranti/sprikler
Risposte: 7
Visite : 338

Re: riserva idrica per impianto idranti/sprikler

Io mando una lettera al servizio idrico, a firma del titolare del contratto ovviamente, con la richiesta della dichiarazione delle prestazioni minime in pressione e portata garantite all'allaccio, al netto dei periodi ammessi di interruzione.
da Terminus
sab nov 25, 2023 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia da 116 kW -> rinnovo?
Risposte: 6
Visite : 398

Re: caldaia da 116 kW -> rinnovo?

Come prassi, il titolare comunica ai VVF che l'attività non è più soggetta, allegando la CE del nuovo generatore.
Non escluderei comunque quanto detto da weare, per vari motivi.
da Terminus
gio nov 23, 2023 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Risposte: 7
Visite : 345

Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa

Se c'è un progetto ed una dichiarazione di conformità, allora altri devono aver verificato che sussistesssero le condizioni di norma:
UNI 10779 + UNI 11292 + UNI EN 12845
Comunque ripeto che la UNI 10779 ammette le centrali ad uso non esclusivo.
da Terminus
gio nov 23, 2023 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa
Risposte: 7
Visite : 345

Re: Gruppi di pompaggio installati in locale sottorampa

Deduco che non sei stato tu a fare il progetto. Chi lo ha fatto ? Nessuno ? La ditta installatrice ha fatto di testa sua senza preoccuparsi del progetto ? Se è così spero che debbano buttare via e rifare tutto, giusto per imparare come vanno fatte le cose..... Comunque la 10779 (appendice A) ammette...
da Terminus
gio nov 23, 2023 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acetilene e GPL - Attività VVF
Risposte: 5
Visite : 394

Re: Acetilene e GPL - Attività VVF

Una bombola da 40 litri contiene 5kg di acetilene
https://mygas.airliquide.it/catalog-gas ... 1l40z0a001
quindi servono 75/5 = 15 bombole da 40 litri
da Terminus
gio nov 23, 2023 08:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 837

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Fare una valutazione progetto rende tutti più tranquilli, progettista, cliente ed anche VVF.
In ogni caso si deve relazionare sulle condizioni reali, sia che si voglia fare SCIA parziale che SCIA+Non aggravio, perchè non metterla come richiesta VP ?
Se ci sono i tempi minimi ovviamente.
da Terminus
mer nov 22, 2023 21:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 837

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

questo sarebbe troppo però allora spingo per SCIA e non aggravio Sembra troppo ma ha pienamente senso. Prima fai approvare un progetto completo, poi decidi di autorizzare qualcosa di molto diverso. Puoi anche dichiarare che non vi sono aggravi, ma i VVF avrebbero diritto di voler riesaminare tutte ...
da Terminus
mer nov 22, 2023 21:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 31/12/2023 confermata solo necessità di pagamento?
Risposte: 34
Visite : 2159

Re: 31/12/2023 confermata solo necessità di pagamento?

1) Serve la fine lavori comunale 2) Serve pagare tutto quello che si vuole portare al 110% 3) Serve il RID La mia posizione 1) No anche se non so quando sia la scadenza a questo punto 2) Sicuramente 3) No anche se non so quando sia la scadenza a questo punto Dopo aver letto i precedenti interventi ...
da Terminus
mer nov 22, 2023 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 837

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

SCIA parziale o SCIA + Non aggravio, dipende da Comando e funzionario.
In ogni caso occorre dimostrare che sono garantite tutte le condizioni di sicurezza nella realizzazione parziale.
Solo che essendo in cat.C magari il Comando pretende di ripassare da un esame progetto parziale.
da Terminus
mer nov 22, 2023 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 295

Re: Scarico fumi generatore esterno

Il DM parla di piano praticabile, non di tettoia di protezione.
da Terminus
mer nov 22, 2023 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 295

Re: Scarico fumi generatore esterno

Giusto stfire. comunque sono 3 metri dal suolo.
1,5 metri accettabili da finestre ed aperture sotto i 2500kW.
da Terminus
mer nov 22, 2023 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 837

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Sicuramente oggi puoi e devi asseverare una situazione che garantisce tutte le condizioni di sicurezza, compresa la GSA che dovrà esser emodulata nella situazione reale e non su quella ipotetica futura, che potrebbe anche modificarsi in fase di realizzazione. Non puoi certo ammettere che le condizio...
da Terminus
mar nov 21, 2023 19:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione autorimessa interrata
Risposte: 18
Visite : 915

Re: Classificazione autorimessa interrata

Per l'assoggettabilità no di certo.
Per le misure del COPI è possibile distinguere i compartimenti.
da Terminus
mar nov 21, 2023 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scarico fumi generatore esterno
Risposte: 7
Visite : 295

Re: Scarico fumi generatore esterno

Sono disposizioni generali valide per ogni tipo di installazione.
Comunque 1,5 metri fino a 2500kW, sei sopra ?
da Terminus
mar nov 21, 2023 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 837

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

Chiamiamola SCIA lotto 1 allora.
Non cambia nulla.
da Terminus
mar nov 21, 2023 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fattibilità presentazione SCIA VVF
Risposte: 17
Visite : 837

Re: fattibilità presentazione SCIA VVF

La tua asseverazione presuppone che hai potuto verificare tutte le lavorazioni a progetto, che hai ottenuto le varie certificazioni degli impianti completi (compreso l'elettrico), come da progetto, che hai potuto verificare la predisposizione della GSA completa. Se procedi come propone il cliente as...
da Terminus
mar nov 21, 2023 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 408

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Può andare.
Attenzione però alla necessaria apertura di immissione aria dellì'impianto di evacuazione del deposito.
non puoi aprirla verso il tunnel, perchè questo pregiudicherebbe la compartimentazione.
da Terminus
mar nov 21, 2023 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta metallica su basculante vs corsello
Risposte: 4
Visite : 200

Re: Porta metallica su basculante vs corsello

DrHugs ha scritto: mar nov 21, 2023 15:19 parlo di compartimentazione nel caso, data la porta, il box non venisse più contato come box e quindi andasse compartimentato
Il box è tale perchè così autorizzato dal punto di vista edilizio.
Altrimenti avresti un magazzino, delle cantine, o altra destinazione d'uso
da Terminus
mar nov 21, 2023 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta metallica su basculante vs corsello
Risposte: 4
Visite : 200

Re: Porta metallica su basculante vs corsello

l'infisso di accesso al box può essere fatto come meglio si crede, porte battenti, basculanti, serrande.... L'essenziale è garantire l'aerazione per il singolo box. Come dice Boba, non può esserci compartimentazione tra box e corsia e la RTV non considera neanche più la resistenza al fuoco dei fonde...
da Terminus
lun nov 20, 2023 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC e trasmittanza
Risposte: 9
Visite : 333

Re: EFC e trasmittanza

E' un capannone esistente che stai riqualificando ?
Dal punto di vista termico come si configura l'intervento ?
da Terminus
lun nov 20, 2023 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EFC e trasmittanza
Risposte: 9
Visite : 333

Re: EFC e trasmittanza

Se l'edificio è riscaldato, deve cmq rispettare il dm req minimi, no? Ovviamente si. La norma non prevede esclusioni per EFC o similari. La trasmittanza del singolo componente deve essere rispettata per le riqualificazioni e ristrutturazioni di secondo livello. Se fossimo in nuova costruzione o pri...
da Terminus
lun nov 20, 2023 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Risposte: 13
Visite : 2065

Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C

Le condizioni per fare questo le trovi nella UNI 7129.
da Terminus
lun nov 20, 2023 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 408

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Via di esodo di due compartimenti distinti, non è spazio scoperto, non puoi compartimentarla verso il deposito per aprirci le aerazioni.
Ed inoltre ci può essere un carico di incendio non irrilevante.
Ci vedo diverse interferenze da risolvere.
da Terminus
dom nov 19, 2023 13:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 408

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Se stai lavorando con il COPI devi seguire i principi S.4. Gli uffici hanno altre vie di esodo o solo attraverso questo tunnel ? Se così fosse, dovresti rendere il tunnel sicuro per l'esodo, quindi almeno compartimentato anche rispetto al deposito, oppure se possibile creare un corridoio di esodo in...
da Terminus
dom nov 19, 2023 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 408

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Il fatto che abbia due pareti aperte sarà certamente favorevole per diversi aspetti, ma ciò non toglie che l'area debba essere compartimentata rispetto ai locali adiacenti ed al soprastante. Forse potresti non compartimentare la parete verso il deposito, considerando i due ambienti come unico compar...
da Terminus
dom nov 19, 2023 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?
Risposte: 13
Visite : 408

Re: SPAZIO COPERTO IN COMUNE TRA DEPOSITO E UFFICI: COMPARTIMENTAZIONE? IRRAGGIAMENTO? NIENTE?

Essendo spazio coperto, è da trattare come un compartimento a se stante.
Non ci sono da fare ragionamenti di irraggiamento quindi.
da Terminus
dom nov 19, 2023 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze di protezione e irraggiamento
Risposte: 9
Visite : 345

Re: Distanze di protezione e irraggiamento

Che geometria hai ? Modi per risolvere ce ne possono essere diversi, volendo seguire la procedura analitica in soluzione conforme: cercare di ridurre le dimensioni degli elementi radianti, eventualmente frapponendo schermature oblique per ridurre la percentuale di foratura e giocare sui fattori di v...