La ricerca ha trovato 3065 risultati

da weareblind
mer gen 31, 2024 20:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
Risposte: 9
Visite : 486

Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco

Eh, ti capisco bene, e ogni tanto lo faccio pure io.
Però mi appare non corretto. Se ho una parete c.a. da 25 cm ma mi chiedono un REI30, certamente posso certificarlo REI30, ma onestamente non mi pare corretto.
da weareblind
mer gen 31, 2024 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: incendio azienda agricola verticale
Risposte: 14
Visite : 1175

Re: incendio azienda agricola verticale

Ah! Speriamo si possano avere più informazioni.
da weareblind
mer gen 31, 2024 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 1285

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Mi compiaccio del sarcasmo. 1) Fai una scia pienamente rispondente ad un progetto approvato. 2) Installi un deposito che hai individuato come non aggravio, sopra la soglia Allegato IV ma non aggravio. 3) Mandi scia non aggravio senza passare da progetto. Il punto 2 e 3 li puoi fare il pomeriggio ste...
da weareblind
mar gen 30, 2024 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 1285

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Mi sono espresso male. Per me può essere anche questo. Ovvero, ha il progetto approvato e deve ancora fare la SCIA; in astratti potrebbe farla e 1 secondo dopo mandare una seconda SCIA di non aggravio. Ne deriva che per me può fare anche ora, e direttamente, la SCIA di non aggravio, se ne ricorre il...
da weareblind
mar gen 30, 2024 13:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 1285

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Ah chiaro, a CPI già rilasciato o SCIA inviata.
Ma il concetto di fondo è che un deposito in più non è automaticamente un aggravio da progetto.
da weareblind
mar gen 30, 2024 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6681

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Ah ok, tu dici NON di provare con lancia per DN70, ma a manichetta libera perché non c'è obbligo di pressione. Ma allora, come anche stfire sopra diceva, come determini se hai 300 l/min? Considera che non sono progettista meccanico e prima di scrivere in questo argomento, che trovo molto istruttivo,...
da weareblind
mar gen 30, 2024 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6681

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia. in lombardia ci sono zone industriali dove queste prestazioni si hanno tranquillamente poi vi sono zone dove è garantito il minimo uso civile ma la mia domanda e successiva considerazione era solo per evidenziare che il modo in cui si esegue que...
da weareblind
mar gen 30, 2024 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 1285

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

No, aspetta, mi pare che tu faccia un errore di fondo. Come dicevo anche io sopra, i casi sono 3, con importanza a crescere: 1) modifiche dimensionalmente sotto l'allegato IV al D.M. 7/8/2012: non rilevanti, soddisfano l'art.4 c.8 dello stesso decreto, non chiedono SCIA ma solo dichiarazione di non ...
da weareblind
lun gen 29, 2024 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 1285

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Per me non è aggravio di default.
Se si rimane sotto i limiti previsti dall'Allegato IV del D.M. 7/8/2012 non è "non aggravio", è "modifica non rilevante" e la si notifica al rinnovo.
La soglia dimensionale del non aggravio non esiste, e quindi va valutata caso per caso.
da weareblind
sab gen 27, 2024 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 412

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Ho appunto detto due volte: valutazione del rischio.
da weareblind
sab gen 27, 2024 07:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 412

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

In assoluto, non sono d'accordo. Una porta tagliafuoco contro esodo può essere parte della via di esodo. È dotata di sistema di autochiusura anche lei. Io valuterei caso per caso. Se i carichi incendio sono bassi, non troppo vicini, è una fabbrica, ho solo personale preparato, i percorsi non sono lu...
da weareblind
ven gen 26, 2024 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 434

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, ch...
da weareblind
ven gen 26, 2024 21:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 412

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Appunto dicevo "valutare". Se valuti che non vada bene, fai adeguare.
da weareblind
ven gen 26, 2024 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 412

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Appunto ti ho riportato la tabella pertinente del S.4, che consente valutazione di rischio.
da weareblind
ven gen 26, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6681

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

stfire ha scritto: lun gen 22, 2024 09:56 ok, quindi con lancia MP7 UNI 70 con bocchello 16mm dovrai misurare circa 4,5 bar per avere i 300 l/min
Eh sì. Impossibile nel 95% dei casi, qui da me in Lombardia. Sono perplesso.
da weareblind
ven gen 26, 2024 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco
Risposte: 9
Visite : 486

Re: modelli cert rei, dich prod, dichiarazione corretta posa e valori di resistenza al fuoco

Sicuramente se riporti un valore inferiore a quello effettivamente realizzato sei dalla parte della ragione ed è consentito.
Però io certifico "quello che è", non quello che prevede la pratica di prevenzione incendi o la norma.
da weareblind
ven gen 26, 2024 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 782

Re: Rinnovo tardivo CPI

Molto bello. Basi legali? Fanno il parallelo con l'art.4 del DPR151/11, che stabilisce che "...in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di pro...
da weareblind
ven gen 26, 2024 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”
Risposte: 1
Visite : 161

Re: Tabella S.9.1 per il livello IV “Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori”

Posso solo ringraziarti. Mica mi ero accorto. Sempre letto solo il paragrafo conforme livello IV e mai bene la declaratoria.
da weareblind
ven gen 26, 2024 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 412

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Se la porta tagliafuoco ha maniglione, va bene.
Se il portone tagliafuoco ha dentro U.S., va bene.
L'esodo con porta contro esodo va bene secondo la specifica tabella di S.4 secondo valutazione di rischio, tabella S.4-6.
da weareblind
ven gen 26, 2024 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 341

Re: Attività 73 Centro commerciale

Grazie a te!
da weareblind
ven gen 26, 2024 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 341

Re: Attività 73 Centro commerciale

Per attività con solo lato ciechi divisori non portanti mi regolo così:
- chiedo dichiarazione di attività non soggetta, oppure;
- se soggetta, chiedo Scia o CPI;
- muro EI come da carico di incendio peggiore e comunque 60.
Queste attività non influiscono la scelta del livello rischio vita.
da weareblind
ven gen 26, 2024 07:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 237

Re: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno

Ronin ha scritto: ven gen 26, 2024 00:22 cei 64-8 parte 7 così a memoria
No. Ma secondo me è un falso ricordo, mannaggia...
da weareblind
ven gen 26, 2024 07:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 237

Re: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno

Grazie, appena posso allora vado a vedere!
da weareblind
ven gen 26, 2024 07:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 576

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Molto gentile, approfondisco! Edit. 1) Ho letto la CEI-UNEL 35011 ma non trovo né la parola "reazione", né la parola "fuoco". In effetti è molto corta. Vedo però che esiste una V1, V2 e V3. 2) In effetti l'articolo citato riporta: "di conseguenza le norme nazionali, tra cui ...
da weareblind
gio gen 25, 2024 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 576

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

CEI UNEL 35011 "Cavi per energia e segnalamento - Sigle di designazione" è stata modificata dal CEI per farla convergere al rispetto del requisito di reazione al fuoco.
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 341

Re: Attività 73 Centro commerciale

S.6 livello III per tutti data la commistione, idem S.7.
A1 nel mio caso perché, come scrivevo sopra, zero commistioni via di fuga. Io non ho vie di fuga comuni, non ho personale nelle parti comuni. Nel tuo caso la commistione c'è, hai la mall...
Io sarei, qui, per la peggiore.
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale di spettacolo e intrattenimento
Risposte: 7
Visite : 434

Re: Locale di spettacolo e intrattenimento

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che...
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 Centro commerciale
Risposte: 8
Visite : 341

Re: Attività 73 Centro commerciale

Perdona, a monte di tutto, ma qui non si applica la RTV per negozi, a tutto?
Nel caso che sto ancora seguendo infatti ogni porzione è una attività, tutte cieche una rispetto all'altra, e assenza totale di via di fuga comuni. Cioè tutti con U.S. verso esterno, tutte private.
Qui no...
da weareblind
gio gen 25, 2024 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Avviamento peripdico gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 237

Avviamento peripdico gruppo elettrogeno

Buonasera e scusate la seconda domanda. In un cassetto mentale ricordo che un GE va avviato per 15 minuti ogni 7 giorni, per verifica. Non parliamo di gruppi motopompa: quelli vanno avviato per 20 minuti ogni 7 giorni, secondo UNI EN 12845. Non so però se è un falso ricordo, perché non trovo norme t...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 576

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Mi puoi dare qualche info - descrizione della norma che hai citato? Grazie.
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di reazione al fuoco seduta imbottita
Risposte: 0
Visite : 1670

Prova di reazione al fuoco seduta imbottita

Oggi un fornitore di sedute imbottite di un ufficio tipo 2, per sale riunioni, mi chiama perché non si raccapezza della seguente cosa. Io nemmeno. In sostanza, ha mandato presso laboratorio abilitato le sedute imbottite senza schienale, perché non ce l'hanno e non ce l'avranno. Gli rispondono che è ...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 576

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Io no. Io allego DICH IMP + rapporto di omologazione pannello. L'idoneità dell'impianto elettrico è attestata dal DICH IMP che fa riferimento al progetto elettrico. Mica metto in dich prod i cavi, avendo progetto elettrico + DICH IMP o DiCo. Però mi piace molto il riferimento di NoNickName, che vado...
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 782

Re: Rinnovo tardivo CPI

Comunque per quanto ho potuto vedere non tutti i Comandi si comportano allo stesso modo con i rinnovi. A settembre scorso, ad esempio, il Comando di Treviso ha emesso una comunicazione (ben circostanziata, devo dire) in cui afferma di accettare il rinnovo entro i 45 giorni successivi alla scadenza....
da weareblind
gio gen 25, 2024 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 782

Re: Rinnovo tardivo CPI

Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. A proposito di rinnovo tardivo, mi piacerebbe confrontarmi con voi: SCIA attività categoria C presentata il 16/01/2019 con verbale di rilascio (post sopral...
da weareblind
gio gen 25, 2024 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1056

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non sono attività soggetta. l'esempio fatto costituisce ovviamente attività soggetta separa quanto vuoi ma poi sommi per assoggettabilità Non vedo p...
da weareblind
gio gen 25, 2024 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 782

Re: Rinnovo tardivo CPI

Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. E tu asseveri: ergo, set documentale totalmente a posto. Progetto elettrico, DiCo, progetto metano, CERT REI di pareti divisorie e elementi portanti, solai ...
da weareblind
mer gen 24, 2024 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1056

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Certo. Sono fuori dalla declaratoria della attività? Sì. Ho rispettato la legge? Sì.
da weareblind
mer gen 24, 2024 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1056

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Funzionale ce l'ha, strutturale e impiantistica no. Per me non serve, avendo due autorimesse a norma come premessa, ma appunto qui è il nodo. Per banalizzare: due depositi cartacei in compartimenti distinti che afferiscono anche allo stesso corridoio, ognuno sotto i 5.000 kg di carta, per me non son...
da weareblind
mer gen 24, 2024 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 autorimesse, 1 condominio
Risposte: 29
Visite : 1056

Re: 2 autorimesse, 1 condominio

Per me è una sola. Se filtro in sovrapressione secondo D.M. 30/11/1983, due, poiché luogo sicuro.
Discussione sempre aperta: un po' di colleghi sommano comunque, d'altronde non è specificato da nessuna parte.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 3 e 5 -> COPI?
Risposte: 2
Visite : 202

Re: attività 3 e 5 -> COPI?

Il COPI non serve, ti limiti a inquadrare in via generale, e poi a customizzare e verificare la rispondenza di due RTV.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 396

Re: Armadio caldaia esterna

Sì, ma se non è un assemblato pre-venduto e certificato dal costruttore, lo diviene per quanto riguarda la caratteristica di reazione al fuoco della parete.
da weareblind
sab gen 20, 2024 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6681

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Corretto. Vale anche per livello 2 con 3 UNI45 + 1 attacco 70, e per livello 3 con 4 UNI45 e un attacco 70.
da weareblind
sab gen 20, 2024 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 31
Visite : 6681

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Sempre 2 bar. La nota alla UNI 10779:2021 non chiede pressione per l'idrante esterno.
da weareblind
sab gen 20, 2024 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadio caldaia esterna
Risposte: 6
Visite : 396

Re: Armadio caldaia esterna

Per me hai ragione.
da weareblind
gio gen 18, 2024 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV vs RTO
Risposte: 7
Visite : 419

Re: RTV vs RTO

Anche io RTV. Se è meno tassante, avranno ritenuto più corretto tale approccio.
da weareblind
mer gen 17, 2024 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio bombolette spray
Risposte: 3
Visite : 270

Re: Stoccaggio bombolette spray

Se sono poche, no. Buon senso e ordine.
da weareblind
mar gen 16, 2024 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
Risposte: 2
Visite : 274

Re: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

Concordo, vasistas ammesso ma calcolato al netto, in base alla reale superficie ventilante.