La ricerca ha trovato 321 risultati
- lun giu 21, 2021 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI
- Risposte: 27
- Visite : 4725
Re: ANCORA SUGLI ELEMENTI SECONDARI
ragiono su quel valore perchè nella ns norma regionale sull'autorizzazione sismica è scritto che un aumento di carico entro il 10% del peso proprio è un intervento privo di rilevanza. per quanto mi riguarda rimane oscuro come si determina che un elemento è secondario (e non di completamento, o vice...
- lun giu 21, 2021 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: distanza separazione non realizzabile
- Risposte: 8
- Visite : 823
Re: distanza separazione non realizzabile
a termini di COPI non vi sono esclusioni per locali con basso carico di incendio (il mio ha Qf 140 MJ/mq). Se faccio calcolo ritenendolo sorgente, arrivo agli stessi 3,80 m (il Codice dice < 1200 mq per la scelta del valore di potenza termica radiante). Quindi sono daccapo. La tettoia non è smontabi...
- dom giu 20, 2021 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: distanza separazione non realizzabile
- Risposte: 8
- Visite : 823
Re: distanza separazione non realizzabile
classe 90. Il qf è inferiore a 1200 Mj/mq
- dom giu 20, 2021 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: distanza separazione non realizzabile
- Risposte: 8
- Visite : 823
distanza separazione non realizzabile
Un capannone ha un locale tecnico (compressori e altri macchinari di supporto all'attività) realizzato con struttura in acciaio leggera e pannello sandwich isolato in poliuretano (quindi non EI e comunque ci sono porte e finestre che "guardano" l'edificio principale)). Esso si trova a dist...
- mar giu 15, 2021 18:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice - velocità caratteristica
- Risposte: 27
- Visite : 5773
Re: Codice - velocità caratteristica
La UNI 10779 dice testualmente: Livello di pericolosità 3 Sono le aree nelle quali c'è una notevole presenza di materiali combustibili e che presentano un alto pericolo di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da ...
- mar giu 15, 2021 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianti protezione attiva esistenti
- Risposte: 6
- Visite : 689
Re: impianti protezione attiva esistenti
A me sembra una cosa troppo stringente, sono sincero... Anche le Normi UNI indicano che esse si applicano a impianti nuovi o alle parti in modifica. Oggi faccio un IRAI, dopo un mese esce la nuova norma che mi richiede cavo da 90' di durata al fuoco anzichè 30...rifaccio tutto il cablaggio? I cavi d...
- mar giu 15, 2021 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Codice - velocità caratteristica
- Risposte: 27
- Visite : 5773
Re: Codice - velocità caratteristica
Estendo la discussione al tema UNI 10779. Weare, se hai classificato HHS3, la UNI 10779 ti richiede un livello di protezione 3 alla nota B1.3; in tale nota richiama fra l'altro anche il magazzinaggio intensivo di cui ala uni 12845...che però io non trovo menzionato in tale norma, per me l'intensivo ...
- mar giu 15, 2021 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianti protezione attiva esistenti
- Risposte: 6
- Visite : 689
impianti protezione attiva esistenti
Un'attività industriale con CPI viene rilevata e il nuovo titolare vuole fare cambiamenti (modifica compartimenti, carichi incendio) L'edificio ha impianto IRAI, aperture smaltimento (non EFC certificati) con motore attivato da IRAI (ma linea in cavo normale), rete idranti interna e esterna. Gli imp...
- ven giu 11, 2021 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza tubo scappamento GE
- Risposte: 3
- Visite : 373
Re: Altezza tubo scappamento GE
per tutti.
Poi, posso dirti che questa prescrizione è molto disattesa dai colleghi e dai costruttori di gruppi
Poi, posso dirti che questa prescrizione è molto disattesa dai colleghi e dai costruttori di gruppi
- lun giu 07, 2021 23:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 10779 locali inutilizzati
- Risposte: 2
- Visite : 404
10779 locali inutilizzati
Salve. Leggendo la 10779 vedo che devo proteggere tutto il fabbricato. ma se io in un fabbricato ad esempio da 3000 mq ho un locale da 500 mq che non uso e che tengo quindi piovo di materiale (sotto l'impegno del titolare)...devo comunque metterci un naspo o idrante? per spegnere cosa? io però non h...
- sab giu 05, 2021 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 70...e basta?
- Risposte: 14
- Visite : 1255
Attività 70...e basta?
Salve. Attività 70, deposito merci varie. Se fra queste merci supero ad esempio i quantitativi minimi per i depositi di plastica o carta o altro previsti da altre attività, devo aggiungerle come attività secondarie e pagare relativo bollettino per richiesta parere? Non mi sembra abbia molto senso, i...
- mer mag 05, 2021 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portoni avvolgibili e US
- Risposte: 15
- Visite : 1504
Re: Portoni avvolgibili e US
il COPI permette i tornelli, che devono avere le stesse caratteristiche richieste alle porte automatiche, con la differenza che non rispondono alla EN 16005 perchè non vi rientrano...io assimilerei l'avvolgibile a questo punto
- lun mag 03, 2021 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantina sociale
- Risposte: 9
- Visite : 2006
Re: Cantina sociale
grazie trave. Sinceramente mi sembra una cosa non corretta...nel senso che per bruciare la parte alcolica del vino prima dovrebbe evaporare, sotto l'effetto dell'incendio, la restante parte acquosa...e dai....ritengo che se l'incendio aggredisce un bancale di vino, possano bruciare gli imballaggi ma...
- lun mag 03, 2021 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantina sociale
- Risposte: 9
- Visite : 2006
Re: Cantina sociale
ho una attività simile.
Il vino, avendo una base alcolica, non ha un potere calorifico anche minimo? qualcuno lo conosce nel caso?
Il vino, avendo una base alcolica, non ha un potere calorifico anche minimo? qualcuno lo conosce nel caso?
- dom mag 02, 2021 20:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 1582
Re: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
faccio un aggiornamento...leggo il COPI e vedo al punto S.6.8.2 che si richiedono idranti esterni ad esempio se il carco di incendio è > 1800 MJ/mq.
MI sembra un buon appiglio per dire che se sotto 1800 non servono gli UNI 70, può non servire nemmeno lo sprinkler...che ne pensate?
MI sembra un buon appiglio per dire che se sotto 1800 non servono gli UNI 70, può non servire nemmeno lo sprinkler...che ne pensate?
- sab mag 01, 2021 09:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porta scorrevole ridondante uscita sicurezza
- Risposte: 3
- Visite : 493
Re: porta scorrevole ridondante uscita sicurezza
ma le porte scorrevoli ridondanti hanno la DOP? non credo...
forse possono fare una dichiarazione di conformità rispetto alla Circolare 4963 del 04/04/2012...no?
forse possono fare una dichiarazione di conformità rispetto alla Circolare 4963 del 04/04/2012...no?
- mer apr 28, 2021 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: porta scorrevole ridondante uscita sicurezza
- Risposte: 3
- Visite : 493
porta scorrevole ridondante uscita sicurezza
In merito all'oggetto, in fase di SCIA, cosa è necessario far compilare al montatore della porta? Nessun modello "classico" mi sembra idoneo...una dichiarazione in carta libera di posa in opera a regola d'arte e secondo indicazioni del costruttore? E come allegati cosa far inserire? Grazie...
- ven apr 09, 2021 17:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte avvolgibili
- Risposte: 5
- Visite : 779
Re: Porte avvolgibili
grazie Vicenza.
Non riesco a rintracciarle on line..tu le hai? o puoi mettere un link dove trovarle?
Non riesco a rintracciarle on line..tu le hai? o puoi mettere un link dove trovarle?
- gio apr 08, 2021 12:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte avvolgibili
- Risposte: 5
- Visite : 779
Porte avvolgibili
Mi sembrava di aver letto una discussione in merito alla possibilità di installare porte avvolgibili verticsli ad azionamento elettrico sulle vie di esodo.
Qualcuno sa indicarmelo?
O sa dirmi una circolare o altro che tratta le caratteristiche che devono avere?
Qualcuno sa indicarmelo?
O sa dirmi una circolare o altro che tratta le caratteristiche che devono avere?
- mer apr 07, 2021 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modifica sostanziale senza aggravio
- Risposte: 13
- Visite : 2343
Re: modifica sostanziale senza aggravio
direi modifica sicuramente sostanziale, ma verificate capacità deflusso e lunghezza percorsi, può essere senza aggravio. Il DM 27/7/10 dice: "Qualora gli interventi di ristrutturazione effettuati su attività esistenti di cui al precedente comma 2 comportino la sostituzione o modifica di impiant...
- mer apr 07, 2021 07:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli su U.S.
- Risposte: 13
- Visite : 4722
Re: Porte scorrevoli su U.S.
Riprendo questa interessante discussione, per aggiornarla al COPI. Immaginiamo un'attività dotata di RTV interne al COPI (ad esempio: albergo oppure scuola oppure attività commerciale). La porta di ingresso fa anche da US ed è scorrevole. Io uso il COPI e queste RTV e non i DM "tradizionali&quo...
- sab mar 27, 2021 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 1582
Re: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
Beh io comprendo il tutto...ma seguendo questa logica, anche un magazzino di una piccola azienda di logistica locale di 1.100 mq necessita di sprinkler...e anche mitigando con EFC e IRAI (e pure facendo FSE) non ottengo nulla, perchè è un problema di irraggiungibilità dell'incendio con i tradizional...
- ven mar 26, 2021 07:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 1582
sprinkler necessario ...con quale carico d'incendio?
Come vi comportate in merito alla scelta o meno del livello IV della strategia S.6 (che comporta la necessità di impianto sprinkler)? Quanto indicato con il chiarimento prot. n° 5913 del 23/04/2019 come spesso accade è una non risposta, in quanto rimanda sempre all'analisi del rischio. Caso pratico:...
- sab dic 12, 2020 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
- Risposte: 47
- Visite : 8835
Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
il mio E' un luogo di lavoro: rimessa auto per noleggio
- ven dic 11, 2020 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
- Risposte: 47
- Visite : 8835
Re: Nuova RTV autorimesse DM 15.05.2020 - DM 01.02.1986 abrogato
Quindi le autorimesse inferiori a 300 mq non devono fare niente per l'antincendio? Abolendo il DM dell'86 sono sparite anche le prescrizioni per le autorimesse < 9 posti auto...corretto? Veniamo alla pratica: mi hanno chiesto di dare indicazioni antincendio per un'autorimessa da 240 mq...cosa seguo...
- ven dic 11, 2020 14:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 8 commistione aree
- Risposte: 0
- Visite : 900
RTV 8 commistione aree
Attività commerciale aperta al pubblico (area TA). Il DM 27/7/2010 permetteva di avere un piccolo locale scorte (con alcune limitazioni) senza particolari accorgimenti, ricavato in una porzione della zona vendita. Un'area di tale genere direi si possa classificare di tipo TZ con il Codice. La tab. V...
- mar dic 08, 2020 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idrante esterno comunale entro i 500 mt
- Risposte: 30
- Visite : 4154
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Buongiorno. Ma...io usando il Codice arrivo a determinare che l'impianto idranti interno NON mi serve.... poi arrivo alla strategia S.9 ...e l'acquedotto non soddisfa... Devo installare una cisterna, un gruppo pompaggio e un idrante (cioè in pratica fare l'impianto) pur se nella strategia S.6 NON ne...
- gio ott 29, 2020 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: manutenzione con fermo impianto idranti
- Risposte: 2
- Visite : 630
manutenzione con fermo impianto idranti
Domanda interessante (secondo me). Devo far fare una manutenzione "pesante" a un impianto idranti, cioè sostituire il gruppo pompaggio ormai in condizioni pietose e contemporaneamente vuotare e pulire la cisterna antincendio (che sembra piena di "robaccia"), un'opera mai fatta da...
- dom ott 25, 2020 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima scala
- Risposte: 51
- Visite : 13024
Re: Larghezza minima scala
Concordo per il DM 10/3/98, io lo uso sempre come "utile riferimento" come dice l'Ing. Malizia nel suo testo coordinato :) Concordo meno sul fatto del personale specificamente formato. Se si legge altre parti del Codice tale personale è richiamato ad esempio per l'uso di maniglie EN 179 (e...
- sab ott 24, 2020 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima scala
- Risposte: 51
- Visite : 13024
Re: Larghezza minima scala
Weare, perché limiti soltanto a questi locali? leggi il mio post...è fatto apposta per dire (seocnod quanto è scritto nel Codice eh...non mi invento nulla...) che TUTTI i locali che hanno le caratteristiche riportate (personale formato, senza sovraffollamento) possono avere L>600mm, anche gli uffici...
- sab ott 24, 2020 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza minima scala
- Risposte: 51
- Visite : 13024
Re: Larghezza minima scala
Riprendo questa interessante discussione. Non ricordo se l'edizione del Codice dell'epoca era diversa. Parlo di quella attuale. Punto S.4.8.8, comma 2: " Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato , in particolare in caso di affollamenti o densità di affolla...
- ven ott 16, 2020 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: officina riducibile < 300 mq
- Risposte: 15
- Visite : 2431
Re: officina riducibile < 300 mq
ma si è rivolto al tecnico che lo segue...che al solito è un edile, nel caso un geometra. Il fabbricato ha l'agibilità e le dichiarazioni degli impianti, quindi tutto ok.... Ma saprai come me che ce ne sono tantissimi che si dimenticano o sottovalutano la prevenzione incendi...il cliente ha fatto il...
- mar ott 13, 2020 22:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: officina riducibile < 300 mq
- Risposte: 15
- Visite : 2431
Re: officina riducibile < 300 mq
capisco il concetto e, su base teorica, lo condivido. Su base pratica, questa attività che magari avrebbe già potenziali clienti, dipendenti, ecc ecc, sta ferma 3 mesi, se va bene, prima di iniziare. Oppure deve fare un muro EI 60 (?) (magari su un capannone alto per dire 6-7m), che dopo 3 mesi deve...
- mar ott 13, 2020 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: officina riducibile < 300 mq
- Risposte: 15
- Visite : 2431
officina riducibile < 300 mq
UN collega mi ha posto un quesito interessante. Si tratta di attività di autoriparatore che si insedia in un fabbricato. Superficie circa 350 mq, per cui soggetta ai VVF in categoria B. La pratica se va bene si concluderà fra 2 o 3 mesi, per cui per far partire l'attività il collega mi dice: faccio ...
- gio ott 08, 2020 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche pompa pilota
- Risposte: 11
- Visite : 3344
Re: Caratteristiche pompa pilota
il progettista ha fatto n progetto risicato....dallo schema che ha messo (poco più di uno schema a blocchi) la pompa pilota non è indicata, è scritto Gruppo pressurizzazione UNI 12845 col simbolo UNI della pompa...quindi l'installatore non ha installato la pilota, ovviamente
- dom ott 04, 2020 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture di smaltimento fumo e calore d'emergenza
- Risposte: 8
- Visite : 3897
Re: Aperture di smaltimento fumo e calore d'emergenza
In sostanza, fra un impianto UNI 9494 e un sistema Sed, per la parte azionamento manuale non cambia nulla se non i motori che possono essere normali...se leggi la circolare alla lettera parla di "garantire la prestazione in caso di emergenza"...allora mi servono anche i motori certificati ...
- dom ott 04, 2020 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche pompa pilota
- Risposte: 11
- Visite : 3344
Re: Caratteristiche pompa pilota
E' che devo fare una perizia; il quesito è: "l'impianto è a norma"'
devo rispondere di sì, dicendo poi che non è una buona regola d'arte non aver messo la pilota.
devo rispondere di sì, dicendo poi che non è una buona regola d'arte non aver messo la pilota.
- ven ott 02, 2020 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche pompa pilota
- Risposte: 11
- Visite : 3344
Re: Caratteristiche pompa pilota
La funzione della pompa pilota mi è chiara, ma il discorso che faccio io è: Per la uni 12845 essa NON è obbligatoria, per cui un impianto con sola pompa di mandata è comunque a norma. Le perdite vengono compensate dalla pompa di mandata che quindi non spegnendosi in automatico alla lunga brucia e va...
- ven ott 02, 2020 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caratteristiche pompa pilota
- Risposte: 11
- Visite : 3344
Re: Caratteristiche pompa pilota
Ma la pilota non è prescitta come obbligatoria dalla Uni 12845, giusto?
Se è giusto, le perdite di pressione vengono compensate dalla partenza della pompa di mandata. Ma poi si arresta in automatico o va fermata manualmente?
Se è giusto, le perdite di pressione vengono compensate dalla partenza della pompa di mandata. Ma poi si arresta in automatico o va fermata manualmente?
- ven set 18, 2020 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture di smaltimento fumo e calore d'emergenza
- Risposte: 8
- Visite : 3897
Re: Aperture di smaltimento fumo e calore d'emergenza
Grazie del documento. Io considererei SEd quelle aperture che possono essere facilmente gestite dagli addetti interni, direttamente o mediante meccanismi remoti (anche una manovella manuale). Altrimenti valuto se i VVF le possono sfondare in emergenza dall'esterno oppure ancora se sono bassofondent...
- ven set 18, 2020 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo aperta
- Risposte: 14
- Visite : 2565
Re: Via di esodo aperta
Sì trave, io parlavo di capannoni con una minima parte adibita a uffici su 2 piani inseriti nel doppio volume del capannone, quindi stesso compartimento. A tal proposito vedendo bene il Codice ho trovato Al punto S.4.7 questa nota: " Ad esempio, non è necessario proteggere la scala che scende d...
- gio set 17, 2020 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo aperta
- Risposte: 14
- Visite : 2565
Re: Via di esodo aperta
Terminus, capisco la preoccupazione. Però: se c'è qualcuno svenuto vuol dire che non sono state attuate le procedure di esodo corrette. Ricordiamoci che sono tutte persone istruite sui comportamenti e che devono seguire un piano di emergenza (comprensivo di allarme, anche a voce come previsto dal Co...
- mer set 16, 2020 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo aperta
- Risposte: 14
- Visite : 2565
Re: Via di esodo aperta
Trave, continuo a seguirvi a livello logico, ma non trovo il punto sul Codice... Poi pensiamo anche a questo: ipotizziamo compartimento classe 60 o 90...facciamo gli scrupolosi e riqualifichiamo (con relativi costi...) le strutture portanti del blocco servizi R60 o 90 e pure pilastri e cosciali dell...
- mer set 16, 2020 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Via di esodo aperta
- Risposte: 14
- Visite : 2565
Re: Via di esodo aperta
Al di là del percorso logico che mi porta a concordare con Terminus...nel Codice però questo requisito è richiesto in maniera esplicita? Altrimenti sarebbe legittimo lasciare la scala come è... Penso ad esempio a migliaia di capannoni italiani in cui il 95% della superficie è lavorazione, poi c'è un...
- dom set 13, 2020 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: filtro fumo con porta esterna
- Risposte: 1
- Visite : 590
filtro fumo con porta esterna
Autorimessa e edificio commerciale devono comunicare attraversono un filtro a prova di fumo. Tale filtro va realizzato con un disimpegno attestante su parete esterna, a livello del piano terreno. Su tale parete esterna, all'interno del filtro, si troverebbe anche l'uscita di sicurezza, che quindi ad...
- lun mag 11, 2020 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 comprende i negozietti?
- Risposte: 10
- Visite : 2028
Re: Attività 73 comprende i negozietti?
non può essere una 69, perchè le zone comuni non sono adibite alla vendita. Riporto la definizione della attività 73: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone s...
- lun mag 11, 2020 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 comprende i negozietti?
- Risposte: 10
- Visite : 2028
Re: Attività 73 comprende i negozietti?
il mio dubbio riguarda come ho detto i "negozietti", cioè quelli con Sup. < 400mq, che NON devono avere una loro pratica ai sensi del DPR 151...devono essere inseriti nelle parti comuni? (esempio classico: il negozio di lingerie, l'erbooristeria, ecc)
- lun mag 11, 2020 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 comprende i negozietti?
- Risposte: 10
- Visite : 2028
Attività 73 comprende i negozietti?
Devo fare un preventivo per fare la richiesta di valutazione progetto per un medio centro commerciale in cui c'è un supermercato (>400mq), altri negozi minori (uno solo con sup >400mq) e una galleria interna di collegamento. Il supermercato e l'altro negozio avente S>400mq devono fare una propria pr...
- gio feb 27, 2020 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: larghezza via di esodo
- Risposte: 14
- Visite : 3347
Re: larghezza via di esodo
Buongiorno. Sempre nel tema in oggetto, ho un'attività industriale con esame progetto approvato secondo DM 10/3/98. In un corridoio di esodo del laboratorio, largo 80 cm (lavoratori occupati < 10 persone) ho un restringimento puntuale a 73 cm per un tratto di appena 3/4 cm; si tratta di un profilato...
- lun gen 27, 2020 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sgancio autorimessa
- Risposte: 24
- Visite : 4983
Re: Sgancio autorimessa
Buge ma nella situazione, non rara, di un'autorimessa con i singoli box alimentati dal contatore privato di ogni condomino, tu come fai a sganciare magari 10/20/30 o più alimentazioni? Installi bobine di minima tensione su tutti gli interruttori delle linee box che partono dal vano contatori, alime...