- gio gen 06, 2011 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: norma tecnica PI per autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 852
Re: norma tecnica PI per autorimessa
Prescrizione giusta in quanto la norma di prevenzione incendi prevede la compartimentazione con locali a diversa destinazione rispetto all'autorimessa.
- gio gen 06, 2011 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portoni TF comparti autorimessa
- Risposte: 3
- Visite : 976
Re: Portoni TF comparti autorimessa
Credo che l'unica soluzione sia dei sistemi locali di rivelazione incendi, sui due lati delle porte, che comandano la chiusura della porte stesse.
- gio gen 06, 2011 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsante di sgancio
- Risposte: 4
- Visite : 2453
Re: Pulsante di sgancio
Ritengo che se i VVF non hanno indicata una posizione specifica possa andar bene l'installazione sulla cabina prevista dal progettista elettrico. Altrimenti per essere sicuro dovresti sentire i VVF se ritengono idonea tale soluzione oppure installare due pulsanti di sgancio così da soddisfare VVF e ...
- ven dic 10, 2010 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vie di uscita e spazio scoperto
- Risposte: 5
- Visite : 1524
Re: vie di uscita e spazio scoperto
Devi dimostrare che lo spazio scoperto ha una adeguato livello di sicurezza per le persone che vi accedono.
- dom nov 21, 2010 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carozzeria e verniciatura-nessuno mi aiuta?
- Risposte: 1
- Visite : 634
Re: Carozzeria e verniciatura-nessuno mi aiuta?
esatto 4b, 91 (se il generatore supera 116kW) e 72. Ho dubbi se includere anche la 21 in quanto le operazioni di verniciatura le riterrei comprese nell'attività di riparazione veicoli cioè la 72. Per sicurezza sentirei i vvf di zona. Non dimenticare l'eventuale deposito di infiammabili.
- dom nov 14, 2010 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: albergo e casa per anziani
- Risposte: 4
- Visite : 1001
Re: albergo e casa per anziani
Certamente le tue scelte progettuali si basano sulle indicazioni del titolare. Ritengo che, visto ciò che ti hanno detto, la regola tecnica applicabile sia quella degli alberghi. Cautelati con l'imprenditore scrivendoglielo a caratteri cubitali sul fatto che gli ospiti dovranno essere autosufficienti.
- dom nov 07, 2010 06:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: albergo e casa per anziani
- Risposte: 4
- Visite : 1001
Re: albergo e casa per anziani
Condivido la tua interpretazione anche se non mi limiterei a leggere la normativa. Valuta effettivamente l'autosufficienza degli ospiti e la loro mobilità in caso di emergenza. Se possono andarsene autonomamente: norme sugli alberghi altrimenti strutture sanitarie.
- ven ott 15, 2010 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivelatore di fumo
- Risposte: 9
- Visite : 2108
Re: Rivelatore di fumo
L'obbligo non c'è salvo qualche specifica prescrizione.
- dom set 19, 2010 07:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale carica batterie muletti
- Risposte: 3
- Visite : 2904
Re: Locale carica batterie muletti
Prendi a riferimento la parte dedicata alla ricarica accumulatori della recente regola tecnica di prevenzione incendi per le attività commerciali (punto 5.3.3) ed inoltre vige la norma CEI EN 50272-3.
- sab ago 28, 2010 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORME TRANSITORIE ATT. 94
- Risposte: 1
- Visite : 654
Re: NORME TRANSITORIE ATT. 94
Hai detto bene ti sei risposto da solo. Porta REI 30 ma rigorosamente metallica ovvero in materiale di classe 0 perciò incombustibile non "ingnifugo".
- mer lug 07, 2010 20:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: gpl interrato
- Risposte: 9
- Visite : 6898
Re: gpl interrato
Quoto Antonio... mi sembra molto strano che non sia espressamente vietato!!
- mer lug 07, 2010 19:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: capannone vcchio con tiranti in acciaio
- Risposte: 1
- Visite : 1347
Re: capannone vcchio con tiranti in acciaio
...e si! Non vedo alternative!
- mer mag 26, 2010 06:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 12/4/96, punto 4.3 panificio
- Risposte: 1
- Visite : 680
Re: DM 12/4/96, punto 4.3 panificio
Secondo me si applica il punto 4.3.2 che prescrive "L'accesso può avvenire: - direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o; - da locali attigui, purché pertinenti l’attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, ...
- mer mag 12, 2010 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corsi formazione antincendio requisiti formatori
- Risposte: 6
- Visite : 2599
Re: corsi formazione antincendio requisiti formatori
Quoto Terminus. Purtroppo l'attuale regolamentazione consente ad un macellaio, calzolaio, dentista, ecc. (senza sminuire tali importanti professioni) di improvvisarsi formatore di addetti antincendio. Speriamo che in un prossimo futuro tale professione venga regolamentata.
- mer mag 05, 2010 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO CPI - MOD. PIN7: E SE NON HO NULLA DA TESTARE??
- Risposte: 11
- Visite : 2683
Re: RINNOVO CPI - MOD. PIN7: E SE NON HO NULLA DA TESTARE??
Se non vi sono impianti da sottoporre a perizia giurata non devi compilare il mod PIN7 e il titolare dovrà sottoscrivere soltanto la dichiarazione di nulla mutato con il PIN6.
- dom feb 14, 2010 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito interrato
- Risposte: 1
- Visite : 683
Re: Deposito interrato
il punto di partenza è la temperatura di infiammabilità del tuo liquido. Fattela comunicare dal produttore ... altrimenti è un'avventura fare una progettazione peofessionale.
- gio feb 04, 2010 05:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colore tubazione impianto sprinkler
- Risposte: 12
- Visite : 6724
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Per quanto a mia conoscenza esiste la UNI 5634:1997. fatte salve eventuali specifiche prescrizioni regolamentari.
- mar gen 12, 2010 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività soggetta a CPI
- Risposte: 4
- Visite : 1158
Re: Attività soggetta a CPI
Devi presentare un nuovo parere di conformità per le diverse attività presenti.
- mar dic 15, 2009 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa nell'autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 814
Re: Autorimessa nell'autorimessa
Sicuramente costituisce una modifica ad una autorimessa esistente che "doveva" passare per un parere di conformità. Non vedo grandi problemi se vengono realizzate "due" autorimesse separate anche condividendo gli impianti. Quello che è importante che se vi è un unico impianto ele...
- sab dic 12, 2009 06:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia a gas metano da 600 kW
- Risposte: 5
- Visite : 2075
Re: Caldaia a gas metano da 600 kW
Secondo me è solo attività n° 91 in quanto l'utilizzo del gas è per la produzione di calore.
Vedrei l'attività n° 1 se il gas fosse inserito in un ciclo di produzione ove la finalità non è la produzione di calore. Io presenterei la domanda di parere solo per la 91.
Vedrei l'attività n° 1 se il gas fosse inserito in un ciclo di produzione ove la finalità non è la produzione di calore. Io presenterei la domanda di parere solo per la 91.
- sab nov 28, 2009 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatore ottico o ottico/termico:che interdistanza scegli?
- Risposte: 6
- Visite : 1476
Re: Rilevatore ottico o ottico/termico:che interdistanza scegli?
Quoto Terminus... devi scegliere la misura minore.
- sab nov 14, 2009 22:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio delle strutture portanti in legno
- Risposte: 1
- Visite : 539
Re: Carico incendio delle strutture portanti in legno
Vedi la lettera circolare P414 del 28/03/2008.
- sab nov 14, 2009 22:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia a gasolio <35 kW in box
- Risposte: 12
- Visite : 4208
Re: caldaia a gasolio <35 kW in box
Il punto 2.1 del DM 01/02/1986, per le autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove, prescrive: le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene ...
- ven ott 30, 2009 15:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco controsoffitto
- Risposte: 2
- Visite : 871
Re: reazione al fuoco controsoffitto
Presta attenzione al fatto che le regole tecniche fissano i criteri di una certa tipologia di materiali installati negli ambienti, ad esempio i rivestimenti, i pavimenti, le condotte, ecc. Gli altri materiali sono di "libera" installazione.
- ven ott 30, 2009 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 787
Re: reazione al fuoco
Non è possibile ... ovvero le modalità di posa del cartongesso (sicuro che sia di classe 0? o magari è calciosilicato?) sono riportate sulle istruzioni e sul certificato di prova di laboratorio. Da quelle modalità non puoi discostarti pena l'invalidità dell'installazione.
- ven ott 30, 2009 15:50
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DM 12/04/96 e locali ad affollamento >0,4 p/mq
- Risposte: 1
- Visite : 832
Re: DM 12/04/96 e locali ad affollamento >0,4 p/mq
Mi sembra di capire che sei in possesso del Certificato, perciò quello che riferisci è una limitazione di esercizio da osservare a cura dell'intestario del CPI. Il CPI è stato rilasciato a seguito di sopralluogo, perciò è stata verificata l'idoneità delle aperture di aerazione. In ogni caso se ti di...
- sab ott 17, 2009 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Raccolta quesiti di prevenzione incendi
- Risposte: 3
- Visite : 1142
Re: Raccolta quesiti di prevenzione incendi
Purtroppo non esiste una raccolta come chiedi!
Magari!!
Magari!!
- ven set 11, 2009 06:33
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DM 12/04/96 - 15% del perimetro CT su portico
- Risposte: 2
- Visite : 1288
Re: DM 12/04/96 - 15% del perimetro CT su portico
L'istituto della deroga è relativo all'osservanza della regola tecnica in generale, prescindendo dall'assoggetabilità al CPI.
- ven set 11, 2009 06:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT>116 kW - accesso da intercapedine antincendio
- Risposte: 5
- Visite : 2999
Re: CT>116 kW - accesso da intercapedine antincendio
Ritengo che va bene così. Non hai un progetto approvato?
- ven set 11, 2009 06:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASCENSORI
- Risposte: 4
- Visite : 1453
Re: ASCENSORI
Se dopo un colloqui con i VVF non riesci a "spuntarla" potresti avviare un'istruttoria di deroga dimomostrando che ai fini dell'esodo non si utilizza il montalettighe. Buona fortuna!!
- mar ago 11, 2009 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestre
- Risposte: 3
- Visite : 1791
Re: Palestre
Quesito Comando di Milano prot. n° 8317/2000 del 18.07.2000 Questo Comando è a conoscenza di recenti determinazioni ministeriali in base alle quali sarebbero assoggettabili all’obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi le palestre per attività sportive se con capienza superiore ...
- mer ago 05, 2009 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: controcanna tubo gas REI 60
- Risposte: 5
- Visite : 2025
Re: controcanna tubo gas REI 60
Non conosco il prodotto che citi ma verifica sempre le modalità applicative previste nelle prove di laboratorio con quelle reali in cui ti troverai.
- mer ago 05, 2009 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza delle vie di uscita
- Risposte: 3
- Visite : 986
Re: Larghezza delle vie di uscita
Assolutamente no! Secondo me il normatore ha messo le mani avanti per prevenire che qualcuno provi a considerare un varco da 0,9 m per 1,5 moduli.
Perciò nelle attività esitenti posso avere vie di esodo da 0,9 m ma ai fini della verifica varrà solo un modulo.
Perciò nelle attività esitenti posso avere vie di esodo da 0,9 m ma ai fini della verifica varrà solo un modulo.
- lun lug 27, 2009 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: controcanna tubo gas REI 60
- Risposte: 5
- Visite : 2025
Re: controcanna tubo gas REI 60
Sicuramente il solo controtubo non ti da la protezione desiderata; sopratutto non avresti le "basi" per progettare e certificare. Potresti realizzare un "cassettone" utilizzando i diversi pannelli in calciosilicato che tutti i produttori hanno a catalogo.
- dom lug 26, 2009 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attivita ricettiva < 25 posti letto
- Risposte: 4
- Visite : 1546
Re: attivita ricettiva < 25 posti letto
La regola tecnica prevede quello che hai riportato e le riflessioni fatte sono giuste. Se durante l'attività ispettiva per il deposito di gpl il controllore "allunga il collo" ad altre aree dell'attività non soggette potrebbe farti una salutare consulenza gratuita. E' singolare che allungh...
- sab lug 18, 2009 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUBBIO SUPOSIZIONAMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
- Risposte: 2
- Visite : 937
Re: DUBBIO SUPOSIZIONAMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
Secondo me puoi farlo se adeguatamente segnalato.
- sab lug 18, 2009 08:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Forno pizzeria
- Risposte: 2
- Visite : 775
Re: Forno pizzeria
Il DM 12/04/1996 che si applica a portate superiori a 35 kW prescrive la cortina di cui parli sopra le cucine inserite nel locale dove avviene la consumazione. Probabilmente nel tuo caso è stato applicato per "analogia" visto che la tua potenza è inferiore a 35 kW.
- sab lug 18, 2009 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: definizione di "locale" secondo il dm 12.04.1996
- Risposte: 3
- Visite : 1701
Re: definizione di "locale" secondo il dm 12.04.1996
A parte il significato da prendere in un dizionario di italiano. Per il caso che rappresenti intenderei un locale come un ambiente definito (stanza) anche privo di porta nel senso di varco di comunicazione senza infisso. Mi sembra "dura" spacciare un edificio per locale e viceversa. Riguar...
- ven giu 26, 2009 08:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione spogliatoi ospedale
- Risposte: 4
- Visite : 1814
Re: Classificazione spogliatoi ospedale
Se parliamo dei tradizionali spogliatoi di un luogo di lavoro non mi sembra che si possa trovare un particolare carico d'incendio. Normalmente gli spogliatoi sono costituiti da armadietti metallici (che già costituiscono un contenimento) dove sono depositati i capi d'abbigliamento in modesta quantit...
- mar giu 23, 2009 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bubbio: Edifcio industriale 6500 m2 - Attività da definire
- Risposte: 7
- Visite : 2137
Re: Bubbio: Edifcio industriale 6500 m2 - Attività da definire
SE vuoi uscire dall'empasse poni ai vvf in forma scritta quanto hai chiesto al forum e loro ti rispoderanno ufficialmente ciò che ti hanno detto a voce. Fortunatamente non tutti gli SUAP ragionano come il tuo!
- mar giu 23, 2009 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatori d'aria calda
- Risposte: 2
- Visite : 944
Re: Generatori d'aria calda
Le due regole tecniche di prevenzione incendi per impianti a combustibili gassosi (DM 12/04/1996) e liquidi (DM 28/04/2005) dettano, rispettivamente all'art. 6 e 2, le disposizioni per impianti esistenti.
- sab giu 20, 2009 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classificazione spogliatoi ospedale
- Risposte: 4
- Visite : 1814
Re: Classificazione spogliatoi ospedale
Io le includerei nelle aree di tipo E. Non vedo perchè devono essere consiederate aree a rischio specifico. Poni un quesito ai VVF competenti.
- sab giu 20, 2009 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 45 e UNI 70
- Risposte: 2
- Visite : 2910
Re: UNI 45 e UNI 70
Cerca di essere più chiaro i temini UNI 45 e UNI 70 sono impropri. Immagino ti riferisca agli idranti, tubazioni, ecc. ed allora il termine corretto è DN 45 o DN70. Sul catalogo UNI troverai le norme relative alle tubazione, idranti, ecc.
- ven mag 29, 2009 16:41
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: sospensione erogazione gas per violazione norme sicurezza
- Risposte: 1
- Visite : 726
sospensione erogazione gas per violazione norme sicurezza
Secondo voi è corretto che l'ente erogatore del gas non sospenda la fornitura se un loro tecnico prende atto che l'impianto a valle del punto di consegna è palesemente non rispondente alle norme di sicurezza. Il soggetto da me interpellato ha detto che la società fornitrice può procedere solo in pre...
- dom apr 19, 2009 07:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto REI 120
- Risposte: 3
- Visite : 1730
Re: Controsoffitto REI 120
Nella tua situazione non resta che installare un controsoffitto a membrana che è REI 120 a prescindere dal tipo di solaio che hai sopra.
- dom apr 05, 2009 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: STOCCAGGIO BIDONI GPL 15 kg
- Risposte: 1
- Visite : 744
Re: STOCCAGGIO BIDONI GPL 15 kg
Il deposito di gpl in bombole a qualsiasi titolo è soggetto al conseguimento del Certificato di prevenzione incendi se il quantitativo di gpl è superiore a 75 kg. Le misure di sicurezza per la detenzione, a prescindere dai quantitativi, sono contenute nella Circolare Ministero dell'Interno 20 settem...
- ven mar 27, 2009 18:41
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 9860 e sovrappasso edifici
- Risposte: 17
- Visite : 7398
Re: UNI 9860 e sovrappasso edifici
Riguardo quanto osservato da Terminus mi sento di rilevare che il DM 12/04/1996 dice di applicare la UNI 9860 (e fin quì credo che siamo tutti d'accordo) ma dove viene detto che la UNI si applica per quanto possibile . Non lo trovo! Inoltre: farebbe differenza se l'edificio sorpassato e servito dagl...
- mar mar 24, 2009 16:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 9860 e sovrappasso edifici
- Risposte: 17
- Visite : 7398
Re: UNI 9860 e sovrappasso edifici
Cerco di fare chiarezza, sperando di non aver interpretato male: il DM 12/04/1996 punto 5.4 prescrive: Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti ad attività industriali si applicano le disposizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984; tale DM è stato sostituito dal DM 16/04/2008 art...
- dom mar 22, 2009 09:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 9860 e sovrappasso edifici
- Risposte: 17
- Visite : 7398
UNI 9860 e sovrappasso edifici
Ho necessità di avere il vostro parere sulle modalità di posa di una tubazione di gas di rete. Il contesto è quello di uno stabilimento industriale riscaldato con tubi radianti installati in copertura e la tubazione del gas sale lungo la parete perimetrale del fabbricato fino alla copertura e da qui...
- dom mar 15, 2009 21:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di gomma
- Risposte: 2
- Visite : 842
Re: Deposito di gomma
Non deve essere preso il valore medio ma quello massimo che il deposito può detenere.