La ricerca ha trovato 193 risultati

da moliang
gio gen 06, 2011 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: norma tecnica PI per autorimessa
Risposte: 2
Visite : 852

Re: norma tecnica PI per autorimessa

Prescrizione giusta in quanto la norma di prevenzione incendi prevede la compartimentazione con locali a diversa destinazione rispetto all'autorimessa.
da moliang
gio gen 06, 2011 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni TF comparti autorimessa
Risposte: 3
Visite : 976

Re: Portoni TF comparti autorimessa

Credo che l'unica soluzione sia dei sistemi locali di rivelazione incendi, sui due lati delle porte, che comandano la chiusura della porte stesse.
da moliang
gio gen 06, 2011 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pulsante di sgancio
Risposte: 4
Visite : 2453

Re: Pulsante di sgancio

Ritengo che se i VVF non hanno indicata una posizione specifica possa andar bene l'installazione sulla cabina prevista dal progettista elettrico. Altrimenti per essere sicuro dovresti sentire i VVF se ritengono idonea tale soluzione oppure installare due pulsanti di sgancio così da soddisfare VVF e ...
da moliang
ven dic 10, 2010 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vie di uscita e spazio scoperto
Risposte: 5
Visite : 1524

Re: vie di uscita e spazio scoperto

Devi dimostrare che lo spazio scoperto ha una adeguato livello di sicurezza per le persone che vi accedono.
da moliang
dom nov 21, 2010 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carozzeria e verniciatura-nessuno mi aiuta?
Risposte: 1
Visite : 634

Re: Carozzeria e verniciatura-nessuno mi aiuta?

esatto 4b, 91 (se il generatore supera 116kW) e 72. Ho dubbi se includere anche la 21 in quanto le operazioni di verniciatura le riterrei comprese nell'attività di riparazione veicoli cioè la 72. Per sicurezza sentirei i vvf di zona. Non dimenticare l'eventuale deposito di infiammabili.
da moliang
dom nov 14, 2010 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: albergo e casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 1001

Re: albergo e casa per anziani

Certamente le tue scelte progettuali si basano sulle indicazioni del titolare. Ritengo che, visto ciò che ti hanno detto, la regola tecnica applicabile sia quella degli alberghi. Cautelati con l'imprenditore scrivendoglielo a caratteri cubitali sul fatto che gli ospiti dovranno essere autosufficienti.
da moliang
dom nov 07, 2010 06:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: albergo e casa per anziani
Risposte: 4
Visite : 1001

Re: albergo e casa per anziani

Condivido la tua interpretazione anche se non mi limiterei a leggere la normativa. Valuta effettivamente l'autosufficienza degli ospiti e la loro mobilità in caso di emergenza. Se possono andarsene autonomamente: norme sugli alberghi altrimenti strutture sanitarie.
da moliang
ven ott 15, 2010 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rivelatore di fumo
Risposte: 9
Visite : 2108

Re: Rivelatore di fumo

L'obbligo non c'è salvo qualche specifica prescrizione.
da moliang
dom set 19, 2010 07:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Locale carica batterie muletti
Risposte: 3
Visite : 2904

Re: Locale carica batterie muletti

Prendi a riferimento la parte dedicata alla ricarica accumulatori della recente regola tecnica di prevenzione incendi per le attività commerciali (punto 5.3.3) ed inoltre vige la norma CEI EN 50272-3.
da moliang
sab ago 28, 2010 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NORME TRANSITORIE ATT. 94
Risposte: 1
Visite : 654

Re: NORME TRANSITORIE ATT. 94

Hai detto bene ti sei risposto da solo. Porta REI 30 ma rigorosamente metallica ovvero in materiale di classe 0 perciò incombustibile non "ingnifugo".
da moliang
mer lug 07, 2010 20:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: gpl interrato
Risposte: 9
Visite : 6898

Re: gpl interrato

Quoto Antonio... mi sembra molto strano che non sia espressamente vietato!!
da moliang
mer lug 07, 2010 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: capannone vcchio con tiranti in acciaio
Risposte: 1
Visite : 1347

Re: capannone vcchio con tiranti in acciaio

...e si! Non vedo alternative! :roll:
da moliang
mer mag 26, 2010 06:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 12/4/96, punto 4.3 panificio
Risposte: 1
Visite : 680

Re: DM 12/4/96, punto 4.3 panificio

Secondo me si applica il punto 4.3.2 che prescrive "L'accesso può avvenire: - direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o; - da locali attigui, purché pertinenti l’attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, ...
da moliang
mer mag 12, 2010 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corsi formazione antincendio requisiti formatori
Risposte: 6
Visite : 2599

Re: corsi formazione antincendio requisiti formatori

Quoto Terminus. Purtroppo l'attuale regolamentazione consente ad un macellaio, calzolaio, dentista, ecc. (senza sminuire tali importanti professioni) di improvvisarsi formatore di addetti antincendio. Speriamo che in un prossimo futuro tale professione venga regolamentata.
da moliang
mer mag 05, 2010 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO CPI - MOD. PIN7: E SE NON HO NULLA DA TESTARE??
Risposte: 11
Visite : 2683

Re: RINNOVO CPI - MOD. PIN7: E SE NON HO NULLA DA TESTARE??

Se non vi sono impianti da sottoporre a perizia giurata non devi compilare il mod PIN7 e il titolare dovrà sottoscrivere soltanto la dichiarazione di nulla mutato con il PIN6.
da moliang
dom feb 14, 2010 07:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito interrato
Risposte: 1
Visite : 683

Re: Deposito interrato

il punto di partenza è la temperatura di infiammabilità del tuo liquido. Fattela comunicare dal produttore ... altrimenti è un'avventura fare una progettazione peofessionale.
da moliang
gio feb 04, 2010 05:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Colore tubazione impianto sprinkler
Risposte: 12
Visite : 6724

Re: Colore tubazione impianto sprinkler

Per quanto a mia conoscenza esiste la UNI 5634:1997. fatte salve eventuali specifiche prescrizioni regolamentari.
da moliang
mar gen 12, 2010 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività soggetta a CPI
Risposte: 4
Visite : 1158

Re: Attività soggetta a CPI

Devi presentare un nuovo parere di conformità per le diverse attività presenti.
da moliang
mar dic 15, 2009 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa nell'autorimessa
Risposte: 2
Visite : 814

Re: Autorimessa nell'autorimessa

Sicuramente costituisce una modifica ad una autorimessa esistente che "doveva" passare per un parere di conformità. Non vedo grandi problemi se vengono realizzate "due" autorimesse separate anche condividendo gli impianti. Quello che è importante che se vi è un unico impianto ele...
da moliang
sab dic 12, 2009 06:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia a gas metano da 600 kW
Risposte: 5
Visite : 2075

Re: Caldaia a gas metano da 600 kW

Secondo me è solo attività n° 91 in quanto l'utilizzo del gas è per la produzione di calore.
Vedrei l'attività n° 1 se il gas fosse inserito in un ciclo di produzione ove la finalità non è la produzione di calore. Io presenterei la domanda di parere solo per la 91.
da moliang
sab nov 28, 2009 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatore ottico o ottico/termico:che interdistanza scegli?
Risposte: 6
Visite : 1476

Re: Rilevatore ottico o ottico/termico:che interdistanza scegli?

Quoto Terminus... devi scegliere la misura minore.
da moliang
sab nov 14, 2009 22:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio delle strutture portanti in legno
Risposte: 1
Visite : 539

Re: Carico incendio delle strutture portanti in legno

Vedi la lettera circolare P414 del 28/03/2008.
da moliang
sab nov 14, 2009 22:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gasolio <35 kW in box
Risposte: 12
Visite : 4208

Re: caldaia a gasolio <35 kW in box

Il punto 2.1 del DM 01/02/1986, per le autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove, prescrive: le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene ...
da moliang
ven ott 30, 2009 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco controsoffitto
Risposte: 2
Visite : 871

Re: reazione al fuoco controsoffitto

Presta attenzione al fatto che le regole tecniche fissano i criteri di una certa tipologia di materiali installati negli ambienti, ad esempio i rivestimenti, i pavimenti, le condotte, ecc. Gli altri materiali sono di "libera" installazione.
da moliang
ven ott 30, 2009 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco
Risposte: 2
Visite : 787

Re: reazione al fuoco

Non è possibile ... ovvero le modalità di posa del cartongesso (sicuro che sia di classe 0? o magari è calciosilicato?) sono riportate sulle istruzioni e sul certificato di prova di laboratorio. Da quelle modalità non puoi discostarti pena l'invalidità dell'installazione.
da moliang
ven ott 30, 2009 15:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/04/96 e locali ad affollamento >0,4 p/mq
Risposte: 1
Visite : 832

Re: DM 12/04/96 e locali ad affollamento >0,4 p/mq

Mi sembra di capire che sei in possesso del Certificato, perciò quello che riferisci è una limitazione di esercizio da osservare a cura dell'intestario del CPI. Il CPI è stato rilasciato a seguito di sopralluogo, perciò è stata verificata l'idoneità delle aperture di aerazione. In ogni caso se ti di...
da moliang
sab ott 17, 2009 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Raccolta quesiti di prevenzione incendi
Risposte: 3
Visite : 1142

Re: Raccolta quesiti di prevenzione incendi

Purtroppo non esiste una raccolta come chiedi!
Magari!! :(
da moliang
ven set 11, 2009 06:33
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DM 12/04/96 - 15% del perimetro CT su portico
Risposte: 2
Visite : 1288

Re: DM 12/04/96 - 15% del perimetro CT su portico

L'istituto della deroga è relativo all'osservanza della regola tecnica in generale, prescindendo dall'assoggetabilità al CPI.
da moliang
ven set 11, 2009 06:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT>116 kW - accesso da intercapedine antincendio
Risposte: 5
Visite : 2999

Re: CT>116 kW - accesso da intercapedine antincendio

Ritengo che va bene così. Non hai un progetto approvato?
da moliang
ven set 11, 2009 06:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ASCENSORI
Risposte: 4
Visite : 1453

Re: ASCENSORI

Se dopo un colloqui con i VVF non riesci a "spuntarla" potresti avviare un'istruttoria di deroga dimomostrando che ai fini dell'esodo non si utilizza il montalettighe. Buona fortuna!!
da moliang
mar ago 11, 2009 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestre
Risposte: 3
Visite : 1791

Re: Palestre

Quesito Comando di Milano prot. n° 8317/2000 del 18.07.2000 Questo Comando è a conoscenza di recenti determinazioni ministeriali in base alle quali sarebbero assoggettabili all’obbligo di ottenimento del certificato di prevenzione incendi le palestre per attività sportive se con capienza superiore ...
da moliang
mer ago 05, 2009 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: controcanna tubo gas REI 60
Risposte: 5
Visite : 2025

Re: controcanna tubo gas REI 60

Non conosco il prodotto che citi ma verifica sempre le modalità applicative previste nelle prove di laboratorio con quelle reali in cui ti troverai.
da moliang
mer ago 05, 2009 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza delle vie di uscita
Risposte: 3
Visite : 986

Re: Larghezza delle vie di uscita

Assolutamente no! Secondo me il normatore ha messo le mani avanti per prevenire che qualcuno provi a considerare un varco da 0,9 m per 1,5 moduli.
Perciò nelle attività esitenti posso avere vie di esodo da 0,9 m ma ai fini della verifica varrà solo un modulo.
da moliang
lun lug 27, 2009 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: controcanna tubo gas REI 60
Risposte: 5
Visite : 2025

Re: controcanna tubo gas REI 60

Sicuramente il solo controtubo non ti da la protezione desiderata; sopratutto non avresti le "basi" per progettare e certificare. Potresti realizzare un "cassettone" utilizzando i diversi pannelli in calciosilicato che tutti i produttori hanno a catalogo.
da moliang
dom lug 26, 2009 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attivita ricettiva < 25 posti letto
Risposte: 4
Visite : 1546

Re: attivita ricettiva < 25 posti letto

La regola tecnica prevede quello che hai riportato e le riflessioni fatte sono giuste. Se durante l'attività ispettiva per il deposito di gpl il controllore "allunga il collo" ad altre aree dell'attività non soggette potrebbe farti una salutare consulenza gratuita. E' singolare che allungh...
da moliang
sab lug 18, 2009 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DUBBIO SUPOSIZIONAMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
Risposte: 2
Visite : 937

Re: DUBBIO SUPOSIZIONAMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

Secondo me puoi farlo se adeguatamente segnalato.
da moliang
sab lug 18, 2009 08:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Forno pizzeria
Risposte: 2
Visite : 775

Re: Forno pizzeria

Il DM 12/04/1996 che si applica a portate superiori a 35 kW prescrive la cortina di cui parli sopra le cucine inserite nel locale dove avviene la consumazione. Probabilmente nel tuo caso è stato applicato per "analogia" visto che la tua potenza è inferiore a 35 kW.
da moliang
sab lug 18, 2009 08:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: definizione di "locale" secondo il dm 12.04.1996
Risposte: 3
Visite : 1701

Re: definizione di "locale" secondo il dm 12.04.1996

A parte il significato da prendere in un dizionario di italiano. Per il caso che rappresenti intenderei un locale come un ambiente definito (stanza) anche privo di porta nel senso di varco di comunicazione senza infisso. Mi sembra "dura" spacciare un edificio per locale e viceversa. Riguar...
da moliang
ven giu 26, 2009 08:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione spogliatoi ospedale
Risposte: 4
Visite : 1814

Re: Classificazione spogliatoi ospedale

Se parliamo dei tradizionali spogliatoi di un luogo di lavoro non mi sembra che si possa trovare un particolare carico d'incendio. Normalmente gli spogliatoi sono costituiti da armadietti metallici (che già costituiscono un contenimento) dove sono depositati i capi d'abbigliamento in modesta quantit...
da moliang
mar giu 23, 2009 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bubbio: Edifcio industriale 6500 m2 - Attività da definire
Risposte: 7
Visite : 2137

Re: Bubbio: Edifcio industriale 6500 m2 - Attività da definire

SE vuoi uscire dall'empasse poni ai vvf in forma scritta quanto hai chiesto al forum e loro ti rispoderanno ufficialmente ciò che ti hanno detto a voce. Fortunatamente non tutti gli SUAP ragionano come il tuo!
da moliang
mar giu 23, 2009 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatori d'aria calda
Risposte: 2
Visite : 944

Re: Generatori d'aria calda

Le due regole tecniche di prevenzione incendi per impianti a combustibili gassosi (DM 12/04/1996) e liquidi (DM 28/04/2005) dettano, rispettivamente all'art. 6 e 2, le disposizioni per impianti esistenti.
da moliang
sab giu 20, 2009 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classificazione spogliatoi ospedale
Risposte: 4
Visite : 1814

Re: Classificazione spogliatoi ospedale

Io le includerei nelle aree di tipo E. Non vedo perchè devono essere consiederate aree a rischio specifico. Poni un quesito ai VVF competenti.
da moliang
sab giu 20, 2009 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 45 e UNI 70
Risposte: 2
Visite : 2910

Re: UNI 45 e UNI 70

Cerca di essere più chiaro i temini UNI 45 e UNI 70 sono impropri. Immagino ti riferisca agli idranti, tubazioni, ecc. ed allora il termine corretto è DN 45 o DN70. Sul catalogo UNI troverai le norme relative alle tubazione, idranti, ecc.
da moliang
ven mag 29, 2009 16:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: sospensione erogazione gas per violazione norme sicurezza
Risposte: 1
Visite : 726

sospensione erogazione gas per violazione norme sicurezza

Secondo voi è corretto che l'ente erogatore del gas non sospenda la fornitura se un loro tecnico prende atto che l'impianto a valle del punto di consegna è palesemente non rispondente alle norme di sicurezza. Il soggetto da me interpellato ha detto che la società fornitrice può procedere solo in pre...
da moliang
dom apr 19, 2009 07:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitto REI 120
Risposte: 3
Visite : 1730

Re: Controsoffitto REI 120

Nella tua situazione non resta che installare un controsoffitto a membrana che è REI 120 a prescindere dal tipo di solaio che hai sopra.
da moliang
dom apr 05, 2009 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: STOCCAGGIO BIDONI GPL 15 kg
Risposte: 1
Visite : 744

Re: STOCCAGGIO BIDONI GPL 15 kg

Il deposito di gpl in bombole a qualsiasi titolo è soggetto al conseguimento del Certificato di prevenzione incendi se il quantitativo di gpl è superiore a 75 kg. Le misure di sicurezza per la detenzione, a prescindere dai quantitativi, sono contenute nella Circolare Ministero dell'Interno 20 settem...
da moliang
ven mar 27, 2009 18:41
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 9860 e sovrappasso edifici
Risposte: 17
Visite : 7398

Re: UNI 9860 e sovrappasso edifici

Riguardo quanto osservato da Terminus mi sento di rilevare che il DM 12/04/1996 dice di applicare la UNI 9860 (e fin quì credo che siamo tutti d'accordo) ma dove viene detto che la UNI si applica per quanto possibile . Non lo trovo! Inoltre: farebbe differenza se l'edificio sorpassato e servito dagl...
da moliang
mar mar 24, 2009 16:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 9860 e sovrappasso edifici
Risposte: 17
Visite : 7398

Re: UNI 9860 e sovrappasso edifici

Cerco di fare chiarezza, sperando di non aver interpretato male: il DM 12/04/1996 punto 5.4 prescrive: Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti ad attività industriali si applicano le disposizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984; tale DM è stato sostituito dal DM 16/04/2008 art...
da moliang
dom mar 22, 2009 09:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 9860 e sovrappasso edifici
Risposte: 17
Visite : 7398

UNI 9860 e sovrappasso edifici

Ho necessità di avere il vostro parere sulle modalità di posa di una tubazione di gas di rete. Il contesto è quello di uno stabilimento industriale riscaldato con tubi radianti installati in copertura e la tubazione del gas sale lungo la parete perimetrale del fabbricato fino alla copertura e da qui...
da moliang
dom mar 15, 2009 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di gomma
Risposte: 2
Visite : 842

Re: Deposito di gomma

Non deve essere preso il valore medio ma quello massimo che il deposito può detenere.