La ricerca ha trovato 1587 risultati

da mmaarrccoo
ven feb 23, 2024 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 696

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Ok. Poi in rete avevo trovato anche io i 1800 l/min di cui parlava @Terminus. Però è evidentemente un valore massimo altrimenti l'APS finirebbe l'acqua in 1-2 minuti e non avrebbe senso, quindi immagino che mediamente si spari molta meno acqua. Da cui avevo immaginato un 300 l/min (che non sono poi ...
da mmaarrccoo
ven feb 23, 2024 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 696

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Al momento però ho bisogno di capire se ha senso: - considerare come erogazione dall'autopompa verso l'incendio 300 l/min (giusto per fare calcoli di massima sulla capacità del mezzo) - considerare anche che io possa reintegrare l'autopompa da un'idrante DN70 (cosa che mi consentirebbe, volendo, sc...
da mmaarrccoo
ven feb 23, 2024 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 696

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

l'APS "privato" ce lo stanno richiedendo in attesa di adeguare l'edificio causa carichi d'incendio più alti di quelli inizialmente prospettati. e chi la sa usare la APS ? addetti antincendio formati da chi e per cosa ? questi funzionari sono gli stessi che dovrebbero qualificare i manuten...
da mmaarrccoo
gio feb 22, 2024 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 696

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

stfire ha scritto: gio feb 22, 2024 16:07 se hai già la rete idranti interna ed esterna, per me la APS non ha senso
non ha valore aggiunto
Non ho la rete interna (deposito surgelati) e l'APS "privato" ce lo stanno richiedendo in attesa di adeguare l'edificio causa carichi d'incendio più alti di quelli inizialmente prospettati.
da mmaarrccoo
gio feb 22, 2024 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 696

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Per quanto ne so i VVF hanno autopompa serbatoio (APS) e autobottepompa (ABP). La differenza dovrebbe essere che la prima ha meno acqua e pompa prestante mentre la seconda ha più acqua e pompa meno prestante, corretto? Anche io ho trovato che normalmente le APS hanno circa 1800 l/min a 10 bar (media...
da mmaarrccoo
mer feb 21, 2024 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 696

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Non posso, si tratta di una misura temporanea che dobbiamo fare velocemente, non ho tempo di fare impianti, per di più dentro magazzini surgelati in cui nessuno vuole entrare a lavorare causa temperature... L'autopompa è svincolata da qualsiasi impianto, la trovo e la faccio venire, quando non mi se...
da mmaarrccoo
mer feb 21, 2024 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 696

Re: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Si certo Terminus, tuttavia non essendo cose standard chiedevo se avevate qualche spunto/linea guida o qualche esperienza. L'autopompa servirà per iniziare rapidamente le operazioni di spegnimento all'interno di depositi refrigerati con merce stoccata fino a 10-12 m di altezza. Ipotizzo che l'autopo...
da mmaarrccoo
mar feb 20, 2024 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?
Risposte: 17
Visite : 696

AUTOPOMPA IN POLO LOGISTICO: COME DIMENSIONARE PORTATA, PRESSIONE, ECC?

Per un'attività di logistica ci stanno richiedendo di utilizzare un'autopompa (come quelle dei VVF) come misura compensativa per far partire subito le operazioni di spegnimento ad uso di una squadra di addetti interna (pertanto verrà acquistata usata o noleggiata). Siete a conoscenza di indicazioni ...
da mmaarrccoo
mar feb 20, 2024 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Armadi resistenti al fuoco per protezione contatori elettrici
Risposte: 1
Visite : 152

Re: Armadi resistenti al fuoco per protezione contatori elettrici

Esistono armadi normali (con ripiani) tipo questi https://www.jungheinrich-profishop.it/J ... 99-224962/.
Altri tipi sinceramente non mi vengono in mente. Si potrebbe però autocostruire, ammesso che l'ente distributore non abbia niente in contrario.
da mmaarrccoo
lun feb 19, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Risposte: 7
Visite : 271

Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO

Ah ma io sono d'accordo con voi, tuttavia ho trovato un funzionario che ha chiesto PIN1+PIN4.
da mmaarrccoo
dom feb 18, 2024 19:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GOMMISTI: NON SONO PIÙ SOGGETTI?
Risposte: 2
Visite : 188

GOMMISTI: NON SONO PIÙ SOGGETTI?

Mi sembra che abbiamo sempre equiparato i gommisti alle officine se >300 mq (53). Sbaglio o la circolare 12324 del 22/08/2023 ha cambiato le cose e li dichiara non soggetti (eccetto depositi >10000 kg o altre attività d'officina)?
da mmaarrccoo
ven feb 16, 2024 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Risposte: 7
Visite : 271

Re: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO

Solo deroga. Per le 3 che ho fatto in 23 anni, solo deroga. Anche a me risultava così... Ciao, In un'occasione un funzionario mi ha espressamente chiesto Progetto + Deroga... Solitamente faccio solo PIN deroga Intendi dire che normalmente presenti solo pin4 e paghi solo deroga ma in un caso hai pre...
da mmaarrccoo
ven feb 16, 2024 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO
Risposte: 7
Visite : 271

COSTO DIRITTI SEGRETERIA VVF PER DEROGA: MISTERO

Scusate ma non trovo risposte univoche. Abbiamo una 73.2.C che deve essere valutata dai VVF con 2 punti del COPI in deroga. Non mi trovo riguardo i diritti di segreteria. Si deve pagare la sola deroga presentando il PIN4 (quindi 450 €) oppure si devono pagare valutazione progetto + deroga presentand...
da mmaarrccoo
lun feb 12, 2024 23:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PULSANTE SGANCIO
Risposte: 30
Visite : 4969

Re: PULSANTE SGANCIO

Buonasera a tutti, In un edificio multitenant, in cui ogni piano è un comparto, quanti pulsanti di sgancio andrebbero realizzati? Uno per ogni compartimento oppure uno per tutto l'edificio? Io sarei orientato ad installarne uno per comparto, ma le norme CEI lo permettono? Grazie Non c'è una rispost...
da mmaarrccoo
gio feb 08, 2024 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"
Risposte: 12
Visite : 458

Re: Presentazione Pratiche VVF "non-SUAP"

Che io sappia si, ma tanto ogni comando fa quello che vuole quindi ti conviene chiedere.
da mmaarrccoo
gio feb 08, 2024 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?
Risposte: 4
Visite : 251

Re: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?

In linea di massima concordo con te, però posso dire una cosa? La realtà spesso è sfumata. A volte per verificare se un impianto è conforme alla norma servono attività che non sono "proprie" del rinnovo. Gli esempi che ho fatto sono calzanti: - un attacco autopompa è macroscopico ed opera ...
da mmaarrccoo
mer feb 07, 2024 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?
Risposte: 4
Visite : 251

IMPIANTI DA PROVARE PER RINNOVO: FIN DOVE VI SPINGETE?

Esempio, edificio uffici dove bisogna provare la rivelazione incendi per il rinnovo. L'impianto funziona tuttavia mancano i rivelatori nel controsoffitto e nel pavimento galleggiante (indipendentemente dal fatto che la UNI prevede delle condizioni per non metterli in tali spazi a certe condizioni). ...
da mmaarrccoo
mer feb 07, 2024 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 411

Re: Rinnovo e luci emergenza

Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze... Anche le porte tagliafuoco, gli attraversamenti e molte altre cose hanno rilevanza antincendio, così come gli impianti elet...
da mmaarrccoo
lun feb 05, 2024 22:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e luci emergenza
Risposte: 10
Visite : 411

Re: Rinnovo e luci emergenza

Illuminazione di sicurezza e comandi emergenza hanno rilevanza antincendio, perché dite di no? Io li provo nei rinnovi, poi che li richiami o meno dipende dalle circostanze...
da mmaarrccoo
ven feb 02, 2024 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 478

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Per me hai riassunto bene. Il livello di prestazione II di s.2 ti permette di classificare 30 indipendentemente dal carico di incendio che hai. Se < 200 MJ/m2 allora puoi fare tutto R.0. Ok, grazie. Con S.2 LP III puoi fare le secondarie R.30 limitatamente al soddisfacimento dei punti 1.d e 1.e del...
da mmaarrccoo
ven feb 02, 2024 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo oneri VVF
Risposte: 2
Visite : 179

Re: calcolo oneri VVF

Se non applichi approccio alternativo devi considerare quello ordinario.
da mmaarrccoo
ven feb 02, 2024 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di sicurezza diesel tank
Risposte: 6
Visite : 809

Re: Distanza di sicurezza diesel tank

Qui trovi considerazioni sulle distanze viewtopic.php?t=28843
da mmaarrccoo
gio feb 01, 2024 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 478

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?

Ragazzi, per voi il mio ultimo post (riassuntivo) è corretto?
Grazie.
da mmaarrccoo
lun gen 29, 2024 22:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto
Risposte: 24
Visite : 1126

Re: Modifiche su progetto DM 10/3/1998 non ancora SCIAto

Sembrerebbe evidente l'aggravio, quindi devi rifare il progetto. Non avendo ancora fatto la SCIA è quasi impossibile che tu possa usare il DM 10/03/1998 ora abrogato. Dico quasi perché tuttavia ogni comando fa quello che vuole, quindi andrei a chiedere dicendo che i lavori secondo il vecchio progett...
da mmaarrccoo
sab gen 27, 2024 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 365

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Boh, penso che avrai provato qualche volta ad aprire un portone tagliafuoco chiuso... Durante un emergenza non me la vedo una persona, per quanto magari formata e in un contesto semplice, a dover spingere lateralmente non so quanti kg, senza contare che le maniglie non sono certo agevoli (e non rien...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 21:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 365

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Ma siamo d'accordo che una portone scorrevole tagliafuoco sia inutilizzabile per l'esodo in ogni caso? D'altra parte sono fatti per chiudersi e rimanere chiusi...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 503

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Rispondendo alla domanda iniziale: non è che se un componente è soggetto a CPR 305/11 allora va fatto DICH PROD. Va fatto DICH PROD quando è necessario certificare la reazione al fuoco o la resistenza al fuoco di un prodotto solo quando richiesto dalla norma . Che io sappia per gli impianti fotovol...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 365

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Infatti sul nuovo facciamo sempre mettere una pedonale affianco al portone scorrevole. In questo caso però mi trovo con un edificio già esistente e già fatto così che aveva CPI e rinnovi (!). Lo stiamo ristrutturando e di conseguenza rivedendo con il COPI, per me non sono situazioni portabili avanti...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 365

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Scusami ma la tab. S.4.6 si applica alle porte manuali (e da come è scritta fa pensare alle pedonali peraltro). Ok, un portone tagliafuoco (che si chiude automaticamente in caso d'incendio) è in senso lato una porta manuale perchè comunque volendo è apribile manualmente facendolo scorrere ma è decis...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 365

Re: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Sto parlando di porte scorrevoli resistenti al fuoco, in alcuni casi grandi come questa dell'immagine, in altri casi ma più piccole ma dello stesso tipo. Non possono avere un maniglione ovviamente. A me non risulta possibile esodare attraverso di questi serramenti. Portone-Tagliafuoco-Scorrevole-1-A...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO
Risposte: 11
Visite : 365

ESODO ATTRAVERSO PORTE SCORREVOLI TAGLIAFUOCO

Ho sempre dato per scontato che attraverso le porte e portoni tagliafuoco scorrevoli non sia ammesso l'esodo perché non rispettano il requisito di facilità di apertura. Di conseguenza in tutti gli edifici industriali mettiamo una pedonale affianco e stop. Tuttavia vedo situazioni dove nessuno sembra...
da mmaarrccoo
ven gen 26, 2024 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 669

Re: Rinnovo tardivo CPI

@christian619 concordo con weare e mmaarrccoo, approccio 2 e via se fai la SCIA ti assumi responsabilità anche sulle strutture di cui non hai nulla @ilVerga Sicuramente vale la data della SCIA. Il verbale di CPI è un mero controllo successivo. Il ragionamento salvifico sarebbe: 1) C'èra il CPI : SI...
da mmaarrccoo
gio gen 25, 2024 16:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 503

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Però anche i moduli fotovoltaici sono classificati per reazione al fuoco (classe 1 secondo UNI 9177), seppur a questo punto credo non sottesi alla direttiva CPR (DoP) in quanto non prodotto da costruzione... Era da questo punto che partiva la mia domanda, il modulo fotovoltaico lo mettereste nel DIC...
da mmaarrccoo
gio gen 25, 2024 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 503

Re: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Ragazzi avete considerazioni al riguardo?
Grazie.
da mmaarrccoo
gio gen 25, 2024 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 669

Re: Rinnovo tardivo CPI

Chi ha rinnovato dopo 23 anni è un kamikaze. Il rinnovo tardivo non esiste. Anche dopo 1 giorno si rifà la SCIA, tenendo il progetto, se c'era. A proposito di rinnovo tardivo, mi piacerebbe confrontarmi con voi: SCIA attività categoria C presentata il 16/01/2019 con verbale di rilascio (post sopral...
da mmaarrccoo
gio gen 25, 2024 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo CPI
Risposte: 17
Visite : 669

Re: Rinnovo tardivo CPI

Un collega ha rinnovato una centrale termica e un autorimessa condominiale nel 2023 quando il CPI era scaduto nel 2000... Ovviamente i vigili del fuoco hanno bocciato il rinnovo e ora bisogna presentare una SCIA che dovrei fare io... Faccio accesso agli atti e ci sono 4 fogli in croce perchè la pra...
da mmaarrccoo
mer gen 24, 2024 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?
Risposte: 17
Visite : 503

SCIA FV - I COMPONENTI SONO TUTTI SOGGETTI A CPR? DICH.PROD.?

Ciao, nel caso si debba fare una SCIA non aggravio esclusivamente di un impianto fotovoltaico in copertura di capannoni industriali, secondo voi quali componenti degli impianti rientrano effettivamente nella direttiva CPR (305/2011)? Quali necessitano di DICH.PROD? Ad esempio moduli fotovoltaici, ca...
da mmaarrccoo
mar gen 16, 2024 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 499

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

1) il COPI ragiona per compartimenti ed il rischio vita all'interno può essere solo uno dei due scegliendo il prevalente. se scegliessi il peggiore, cioè Ci2, avrei forse più problemi con la reazione al fuoco Avresti problemi? Se si, compartimentare le due aree? no problemi io non ne ho i soldi li ...
da mmaarrccoo
mar gen 16, 2024 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 499

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

dubbi: 1) come gestire un unico compartimento con uffici (A2) e abitazioni (Ci2) ? 2) cosa fare per reazione al fuoco delle due abitazioni (Ci2) ? S1 chiede liv. III vie d'esodo e liv. II locali attività 1) il COPI ragiona per compartimenti ed il rischio vita all'interno può essere solo uno dei due...
da mmaarrccoo
mar gen 16, 2024 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?
Risposte: 2
Visite : 242

CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

In un capannone industriale ci sono dei vasistas a parete (verticali quindi) che devono fungere da aperture da cui fuoriescono fumo e calore. Questi vasistas si aprono però verso l'interno per poco più di 30° (e non verso l'esterno come solitamente fanno tali aperture di sicurezza). Vi chiedo: 1. se...
da mmaarrccoo
ven gen 12, 2024 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 328

Re: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

Avete dei suggerimenti per quanto esposto al primo post?
Grazie.
da mmaarrccoo
gio gen 11, 2024 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 328

Re: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

In alcuni casi abbiamo effettivamente rifatto con il COPI, qui abbiamo ritenuto di non farlo. Tra l'altro i CERT.REI sarebbero stati da fare ex-novo lo stesso e comunque possono esserci alcune strutture che una volta erano permesse (circ. 91/61...) ed oggi non più, quindi anche nell'ottica di non ag...
da mmaarrccoo
gio gen 11, 2024 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 328

Re: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

adesso bisogna spezzare la pratica e la porzione "regolare" come fa ad essere regolare se la pratica è ancora unita? Ah è molto semplice, la porzione regolare presenta rinnovo scrivendo che si riferisce al solo loro compartimento e tanti saluti, tanto ai VVF spesso nessuno controlla ed ev...
da mmaarrccoo
gio gen 11, 2024 13:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 5
Visite : 328

AUTORIMESSA ESISTENTE DM 1986 CON ALCUNE GRANE DI RESISTENZA AL FUOCO

Grande supercondominio del 1995 costituito da 2 condomini adiacenti ciascuno con propria autorimessa di un piano interrato (solo questa soggetta, no condominio). I 2 blocchi sono separati dal piano interrato fino al tetto dell'ultimo appartamento. La pratica originale è stata fatta unica per l'inter...
da mmaarrccoo
mar gen 09, 2024 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?
Risposte: 4
Visite : 294

Re: Numero di addetti e assoggettabilità -> turni?

Gli affollamenti vanno considerati nel momento più sfavorevole che potrebbe verificarsi (per capirci: nelle grandi aziende è il cambio turno dove potresti avere il doppio delle persone). In pratica guardi i casi peggiori che si possono verificare e usi quel numero. Per quanto riguarda le mansioni le...
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 12
Visite : 579

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

La norma è un po' ambigua, in alcuni punti parla di attività in altri di edificio... Direi che il buon senso richiede di valutare se il tuo FV impatta con la sicurezza antincendio dell'autorimessa. Se si, il FV va considerato ma come dicevo non puoi farlo in rinnovo, serve almeno SCIA non aggravio. ...
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
Risposte: 4
Visite : 267

Re: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI

Guardando da alcuni rivenditori vedo prodotti da 15-20-25-30 m a quanto sembra conformi a UNI 9487 https://www.antincendioessemme.it/prodotto/manichetta-uni-70/ . In altri siti ho addirittura trovato la manichetta da tagliare su misura e raccordare, in pratica potrei anche farla da 60 m per esempio....
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
Risposte: 4
Visite : 267

Re: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI

Ma non ne parla neanche la norma di prodotto per i soprasuolo/sottosuolo?
Quindi se non è scritto niente da nessuna parte potremmo mettere qualsiasi manichetta? In commercio cosa vendono?
da mmaarrccoo
lun gen 08, 2024 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
Risposte: 4
Visite : 267

LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI

Nella 10779 non se ne parla mi sembra (perchè?).
Esiste un vincolo normativo riguardo la lunghezza massima della manichetta per soprasuolo e sottosuolo? Mi vengono in mente 30 m ma dove sta scritto?

Grazie.