Grazie a tutti.
Certo che qualche riga in più nelle RTV non guasterebbe in vece degli innumerevoli rimandi o sottintesi.
La ricerca ha trovato 273 risultati
- lun feb 10, 2020 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 1422
- ven feb 07, 2020 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 1422
Re: RTV Autorimesse
Scusate ma solo ora ho visto il post del 7/01 sempre in tema autorimesse.
Comunque qualche chiarimento per il mio caso è apprezzato.
Comunque qualche chiarimento per il mio caso è apprezzato.
- ven feb 07, 2020 14:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 1422
RTV Autorimesse
Sto cercando di applicare la RTV Autorimesse ad un garage con sopra un condominio: Rimessa fuori terra, sup<1000mq (AA), aperta, privata(TA), altezza condominio 15m (HA). La confusione nasce tra la versione 2017 e 2019 delle RTV in merito alla compartimentazione. Al garage, che è al p.t. ed è aperto...
- lun nov 04, 2019 14:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI vecchia da firmare
- Risposte: 2
- Visite : 804
Re: CERT.REI vecchia da firmare
Come pensavo, grazie.
- lun nov 04, 2019 13:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT.REI vecchia da firmare
- Risposte: 2
- Visite : 804
CERT.REI vecchia da firmare
Devo chiudere un progetto con la SCIA. L'approvazione risale a diversi anni fa e tra le certificazioni delle strutture portanti ci sono dei CERT.REI firmati in originale del progettista. Ora per presentarli ai VV.F. tramite portale o PEC devono essere firmati digitalmente. Il professionista di prima...
- mer set 25, 2019 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM '96 PP.SS.
- Risposte: 1
- Visite : 864
DM '96 PP.SS.
Al paragrafo 14 del DM '96 per il pubblico spettacolo ( tipo e) --> è previsto un sistema di allarme: " ...I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in...
- ven set 13, 2019 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sopralluogo ritardato
- Risposte: 6
- Visite : 1747
Re: Sopralluogo ritardato
Si ilverga è proprio LA GRANDE città.
Io normalmente lavoro in Piemonte ma per un'altra pratica sempre li sono usciti dopo 2-3 settimane.
Dipenderà dai funzionari.
Grazie per il conforto.
Io normalmente lavoro in Piemonte ma per un'altra pratica sempre li sono usciti dopo 2-3 settimane.
Dipenderà dai funzionari.
Grazie per il conforto.
- gio set 12, 2019 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sopralluogo ritardato
- Risposte: 6
- Visite : 1747
Re: Sopralluogo ritardato
Grazie Terminus. Sei stato molto chiaro e preciso come al solito.
Vedrò di insistere con il funzionario oppure scrivere (PEC) al Comando ( di una grande città della Lombardia ) sperando di non irritare gli animi.
Vedrò di insistere con il funzionario oppure scrivere (PEC) al Comando ( di una grande città della Lombardia ) sperando di non irritare gli animi.
- mer set 11, 2019 20:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sopralluogo ritardato
- Risposte: 6
- Visite : 1747
Sopralluogo ritardato
Per una SCIA presentata circa 6 mesi fa per uno stabilimento industriale con attività tipo B e tipo C il funzionario, regolarmente nominato dal Comando, non è ancora uscito. Sono riuscito a contattarlo sul cellulare e mi ha detto che aveva parecchio arretrato e sarebbe venuto appena possibile. Dopa ...
- gio lug 11, 2019 13:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione tiranti in acciaio
- Risposte: 3
- Visite : 1110
Re: Protezione tiranti in acciaio
Grazie per la risposta celere e qualificata. Avevo infatti valutato la possibilità di usare i Nomogrammi ( con o senza protezione ) entrando con il fattore di sezione per il mio tondo in acciaio e trovando il tempo massimo di esposizione in base al coefficiente di utilizzo della sezione. Fino a circ...
- gio lug 11, 2019 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione tiranti in acciaio
- Risposte: 3
- Visite : 1110
Protezione tiranti in acciaio
Con la vecchia circ. 91/61 mi pare che non era consentito proteggere con vernici intumescenti i tiranti in acciaio ma si doveva ricorrere ad intonaci o coppelle. Attualmente non trovo scritta una limitazione o divieto per la protezione con vernici intumescenti su tiranti in acciaio. Qualcuno ha chia...
- lun lug 08, 2019 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
- Risposte: 3
- Visite : 1043
Re: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
Grazie del parere.
- lun lug 08, 2019 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
- Risposte: 3
- Visite : 1043
Gruppo elettrogeno su spazio scoperto
Devo installare un modesto GE da 60kW all'esterno ( ovviamente previsto per tale installazione ). Su due lati mi trovo un corpo uffici messi ad "L" ( stessa ditta) a circa 1m dal GE . Su gli altri due lati prato che si estende per parecchi metri (>20m). Nell'applicare la definizione di &qu...
- lun giu 10, 2019 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idrico UNI 10779 e 11559
- Risposte: 0
- Visite : 1065
Impianto idrico UNI 10779 e 11559
Il DPR 151 rimanda alle norme in oggetto per il dimensionamento reti idriche ad umido e a secco. Posso capire le reti a secco esterne oppure interne ad ambienti totalmente privi di riscaldamento ma recentemente ho visionato una pratica di stabilimento produttivo ( riscaldato) totalmente a secco comp...
- gio mag 30, 2019 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
- Risposte: 17
- Visite : 4297
Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Grazie delle tue considerazioni.
La vedo anch'io così. La pratica VV.F. è una cosa la valutazione dei rischi un altra.
La vedo anch'io così. La pratica VV.F. è una cosa la valutazione dei rischi un altra.
- gio mag 30, 2019 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
- Risposte: 17
- Visite : 4297
Re: CAPANNONE APERTO SU PIU' LATI - E' ATTIVITA' 70?
Riprendo la discussione del 2017 in quanto legata al mio dubbio odierno. Se io ho in un capannone 4t di plastica 4t di carta singolarmente non fanno attività ( 44 o 34 ). Se il capannone ha superficie >1000m2 allora sono nella att.70 ( > 5t materiale combustibile ) ma se il capannone non supera i 10...
- lun apr 15, 2019 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività
- Risposte: 2
- Visite : 790
Re: Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività
Perfetto. grazie !
- lun apr 15, 2019 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività
- Risposte: 2
- Visite : 790
Rinnovo periodico (SCIA+CPI) + Nuova attività
salve a tutti. Mi trovo in una situazione nuova ( almeno per me ): Fra circa 2 mesi scade la SCIA + CPI ( attività varie B+C di tipo industriale ). Ora mi dicono di voler installare un gruppo elettrogeno piccolo ( att. 49A ) - prima la 49 non c'era. Se procedo prima con il rinnovo poi mando avanti l...
- gio feb 14, 2019 20:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
- Risposte: 16
- Visite : 2749
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Tanto per completare il discorso sono stato a parlare con i VV.F. la risposta è stata: - ok per il rinnovo tardivo; - visto che il mio capannone passato da deposito carta ( 34.B - fino a 50t ) a lavorazione carta con meno di 50t non rientra più nelle att. soggette ( la 33.C vale solo per >50t); - al...
- gio feb 07, 2019 20:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
- Risposte: 16
- Visite : 2749
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Grazie a tutti.
Il comando a cui mi riferisco generalmente accetta rinnovi tardivi di diversi mesi. ( dicono che comunque è il titolare che rischia in quanto esercita l'attività senza autorizzazione).
Quindi presento SCIA + Rinnovo + non aggravio.
Il comando a cui mi riferisco generalmente accetta rinnovi tardivi di diversi mesi. ( dicono che comunque è il titolare che rischia in quanto esercita l'attività senza autorizzazione).
Quindi presento SCIA + Rinnovo + non aggravio.
- gio feb 07, 2019 13:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
- Risposte: 16
- Visite : 2749
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Grazie Terminus, ma se come prevede il DM io relaziono solo sulla parte che modifico ( che è tipo B ) mentre ci sono anche le A e C che non cambiano allora nel modello SCIA metto tutte le attività ( e pago per tutte ) non solo quelle presenti nel capannone oggetto della relazione - e quindi ci sarà ...
- gio feb 07, 2019 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
- Risposte: 16
- Visite : 2749
Rinnovo + SCIA non aggravio
Per uno stabilimento composto da due capannoni mi trovo nella seguente situazione : - CPI/SCIA scaduto da circa un mese - a mia insaputa uno dei capannoni destinati a magazzino cartaceo viene trasformato in produzione dove è calato il c.i. ed il rischio comunque è minore. La modifica del capannone, ...
- mar gen 29, 2019 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
- Risposte: 23
- Visite : 4252
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Grazie, la pensavo anch'io così sebbene la logica mi dice che la parete sarebbe più efficace se posta vicino al serbatoio.
- lun gen 28, 2019 18:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e tank fuel
- Risposte: 23
- Visite : 4252
Re: Gruppo elettrogeno e tank fuel
Per non aprire una nuova discussione mi allaccio alla presente per un dubbio sulle distanze di sicurezza DM 22/11/2017 ( ds=5,0m). L'art. 5.5 permette di dimezzare le distanze interponendo una parete EI60 che si estende >50cm sui lati e sopra il tank. Ma questa parete dove la posso mettere ? Vicino ...
- ven gen 25, 2019 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Festa privata
- Risposte: 1
- Visite : 728
Festa privata
Un cliente mi chiede di riconvertire una piccola discoteca, ora dismessa, in locale da affittare dove svolgere feste e riunioni varie ( compleanni ecc. ) ovviamente non aperte al pubblico ( pagante o non ) ma solo su invito. L'att. 65 " Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impiant...
- gio dic 13, 2018 12:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Recupero Scantinato in Milano
- Risposte: 2
- Visite : 2207
Re: Recupero Scantinato in Milano
Grazie barabba.
Devo recuperare la Guida ANIT da qualche parte non essendo socio.
Devo recuperare la Guida ANIT da qualche parte non essendo socio.
- mer dic 12, 2018 20:37
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Recupero Scantinato in Milano
- Risposte: 2
- Visite : 2207
Recupero Scantinato in Milano
Ho qualche dubbio sulle verifiche da effettuare per il recupero di scantinato ai fini abitativi in Milano ( comunque ammesso dai regolamenti edilizi ) - Prima era un piccolo laboratorio artigianale. Io opero solitamente in Piemonte. Il locale in precedenza era riscaldato dall'imp. centralizzato del ...
- ven set 28, 2018 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantina sociale
- Risposte: 9
- Visite : 2006
Re: Cantina sociale
Si hai ragione non è veramente un deposito la cantina di invecchiamento in quanto è parte integrante dell'attività. Purtroppo ai fini del calcolo del c.i. e dimensionare strutture e/o separazioni cambia poco se si configura come un attività soggetta ( comunque una c.termica da 200 kW c'è ) . Già ho ...
- gio set 27, 2018 21:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantina sociale
- Risposte: 9
- Visite : 2006
Re: Cantina sociale
Sicuro che non è un deposito di legna ma superando i 1000mq bastano 5000kg di qualsiasi materiale combustibile presenti per rientrare nell'att. 70.
- mer set 26, 2018 21:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantina sociale
- Risposte: 9
- Visite : 2006
Cantina sociale
Prima di chiedere pareri ai VV.F ed affrontare il progetto chiedo un parere Vs come sempre competente e ragionato: Una cantina sociale ( vino) intende ampliarsi e creare una zona di circa 1200mq su 2 piani con botti di invecchiamento in legno nell'interrato e tini in acciaio al piano terreno. Ho val...
- gio ago 09, 2018 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP
- Risposte: 4
- Visite : 1485
Re: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP
Grazie grifo68. La cosa nasce dalla richiesta, durante sopralluogo SCIA comando grande città in Lombardia, che essendo alcuni impianti elettrici e gas un po vecchi e le DI.CO ex DM 46/90 non erano molto dettagliate è stato chiesto di redigere ( dopo verifica) delle CERT.IMP dove veniva esplicitament...
- gio ago 09, 2018 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP
- Risposte: 4
- Visite : 1485
Centrale termica esistente : DI.RI o Cert.IMP
Per un centrale termica condominiale esistente degli anni '90 senza CPI il mio progetto di adeguamento è stato approvato. Per la SCIA di chiusura l'imp. elettrico è stato rifatto quindi c'è la DI.CO ma per le caldaie/linea gas esistenti non ho nulla. L'impianto secondo me è stato realizzato negli an...
- gio giu 28, 2018 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
- Risposte: 5
- Visite : 1601
Re: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
Grazie Teminus.
Sospettavo che 1/80 era considerato una frazione del 1/40 comunque decisa ad hoc dal V.F.
Sospettavo che 1/80 era considerato una frazione del 1/40 comunque decisa ad hoc dal V.F.
- gio giu 28, 2018 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
- Risposte: 5
- Visite : 1601
Evacuazione fumi e meccanismi di apertura
Nella valutazione dell'evacuazione fumi ( fatto con la classica VDR e non il Codice ) di un reparto produttivo ho raggiunto una Sv superiore a 1/40 Sl ( sommando porte, portoni, finestre a parete ed a soffitto - non EFC - apribili manualmente o elettricamente). Nel dare esito positivo al progetto di...
- gio giu 14, 2018 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto REI
- Risposte: 3
- Visite : 1035
Re: Controsoffitto REI
Grazie, vedrò di indagare.
- mar giu 12, 2018 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto REI
- Risposte: 3
- Visite : 1035
Controsoffitto REI
Salve a tutti, Per un magazzino industriale con struttura e copertura metallica pensavo di proteggere le strutture verticali ( almeno R30 ) con vernici intumescenti mentre per la copertura, realizzata con travi reticolari il costo della verniciatura potrebbe essere troppo costosa. Cercavo una soffit...
- ven mar 16, 2018 20:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica - Altezza interna
- Risposte: 1
- Visite : 813
Centrale termica - Altezza interna
Per essere sicuri... Mi si presenta una c.t. di condominio anni '70 con potenza installa circa 600 kW. L'amministratore mi dice che non ha mai visto un cpi o progetto ??? Comunque verifico, tra le altre cose, che l'altezza interna è 2,75m - l'art.4.2.4 del DN '96 mi chiede 2,90m Però vedo che, salvo...
- mer gen 10, 2018 20:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
- Risposte: 5
- Visite : 3010
Re: Rilevatori di fumo lineari: come testarli?
Ho fatto recentemente esperienza con i pannelli a bande sfumate graduali. L'importante è saperli utilizzare. Si deve sollevare il pannello ( nella fascia ottica del rilevatore) con lentezza altrimenti il rilevatore va in blocco in quanto il sistema pensa che sia stato un ostacolo occasionale ( volat...
- mar nov 21, 2017 20:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività cromatura (pistoni)
- Risposte: 6
- Visite : 1800
Re: Attività cromatura (pistoni)
Ho qualche dubbio sul fatto della " ... lavorazione a caldo... " perché i bagni di cromatura sono a 50-55 °C. Non è che cambia molto ai fini di imbastire il progetto, comunque rientrerei nel metalmeccanico con più di 25 addetti. Non ho trovato nessun chiarimento in merito. Comunque grazie ...
- mar nov 21, 2017 11:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività cromatura (pistoni)
- Risposte: 6
- Visite : 1800
Attività cromatura (pistoni)
Mi chiedono di chiudere con SCIA un progetto fatta da altri del 2005 dove, tra le altre, figurava l'attività ex DM'82 n.67="Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze". Nel DPR 151 l'equivalente è la n.51 &qu...
- mar set 05, 2017 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO - Separazione strutture per Resistenza al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 1006
Re: RTO - Separazione strutture per Resistenza al fuoco
Grazie per le considerazioni. Purtroppo è come immaginavo io. Cercherò di giustificare l'adozione di una soluzione alternativa in quanto : - difficilmente si potrà avere l'effetto domino in caso di crollo; - gli occupanti sono pochissimi ( 2 nel magazzino + 5 in produzione ) - per le vie di fuga fac...
- lun set 04, 2017 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTO - Separazione strutture per Resistenza al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 1006
RTO - Separazione strutture per Resistenza al fuoco
Salve a tutti. Sto cercando di applicare le RTO ( in particolare par.S.2) per livello di prestazione II. Ho due capannoni addiacenti ( unico propr. ed unica attività lavorativa) costruiti in tempi diversi e quindi sicuramente separati strutturalmente. In uno produco ( Classe RF 15~30) e nell'altro m...
- gio mar 23, 2017 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra senza pubblico - Scale
- Risposte: 1
- Visite : 750
Palestra senza pubblico - Scale
Ho un problema con le scale di esodo di una palestra ( >200m2) al primo piano di un capannone (esistente). Esistono già 2 scale comparimentate ma con qualche problema di scalini a piè d'oca. Decido comunque di realizzare una terza scala di sicurezza esterna da 120cm con tutti i requisiti e parete pr...
- mer feb 22, 2017 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cogeneratore a combustibile solido
- Risposte: 6
- Visite : 1890
Re: Cogeneratore a combustibile solido
Concordo sul utilizzare il DM 2005 come riferimento.
Grazie per il link che parla di combustibile solido.
Grazie per il link che parla di combustibile solido.
- mar feb 21, 2017 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cogeneratore a combustibile solido
- Risposte: 6
- Visite : 1890
Re: Cogeneratore a combustibile solido
Daccordo che il DM 2011 parla esplicitamente di motori a combuistione interna quindi non applicabile ma l'attivita 74 parla di " ... Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido , liquido o gassoso ..." anche se nel DM '96 di riferimento per il gas ed il DM 2005 pe...
- mar feb 21, 2017 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cogeneratore a combustibile solido
- Risposte: 6
- Visite : 1890
Re: Cogeneratore a combustibile solido
Grazie Terminus per la tua opinione qualificata. Io opterei per la 74 - Generatore calore quale attività soggetta poi, visto che non ci sono problemi di distanze ecc. utilizzerei il DM 96 - Impianto esterno oltre a richiamere alcuni paragrafi pertinenti del DM 2007 ( ora 2011) per i G.E. Comunque pr...
- mar feb 21, 2017 11:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cogeneratore a combustibile solido
- Risposte: 6
- Visite : 1890
Cogeneratore a combustibile solido
Buongiorno a tutti, un azienda mi dice che vuole installare un gruppo elettrogeno, del tipo a container esterno ( cogeneratore) alimentato a cippato di legno. Di fatto, leggendo le schede tecniche, vedo che c'è un bruciatore ( di legna cippata ) che produce vapore e che aziona un alternatore. Da qua...
- lun feb 13, 2017 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli - Ventilazione
- Risposte: 3
- Visite : 1054
Re: Deposito oli - Ventilazione
Grazie di avermi ricordato la tab.S8-4.
Certo che per un locale relativamente piccolo ( 35m2 ) ma un carico d'incendio qf molto elevato ( 9m3 di olio ) viene un bel buco nella parete.
Parlerò con il tecnico VV.F. per vedere se non applicando il DM 2015 posso limitarmi ad 1/40 di ventilazione.
Certo che per un locale relativamente piccolo ( 35m2 ) ma un carico d'incendio qf molto elevato ( 9m3 di olio ) viene un bel buco nella parete.
Parlerò con il tecnico VV.F. per vedere se non applicando il DM 2015 posso limitarmi ad 1/40 di ventilazione.
- ven feb 10, 2017 12:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli - Ventilazione
- Risposte: 3
- Visite : 1054
Deposito oli - Ventilazione
Salve a tutti, ho un locale compartimentato (EI 120) in cui la ditta metalmeccanica vorrebbe stoccare gli oli lubrificanti ( max 9m3). Come detto il locale è compartimentato, ci sono le soglie, accesso da esterno e pure i bacini di contenimento. Nel DM del '34 non trovo ( magari non ho cercato bene ...
- mar nov 15, 2016 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?
- Risposte: 6
- Visite : 2766
Re: Solaio autorimessa verso l'esterno R90 si o no?
Le cosidette "predalles" che non sono altro che lastre in c.a. larghe 120cm con spessore che vai dai 3 ai 5,6,7,8... cm sormontati da lastre in polistirene intervallate da fascie piene in cls (nervature ). Raramente sono armate con trefoli precompressi ( ne faceva una versione la ormai def...