La ricerca ha trovato 199 risultati

da rickyguicks
ven feb 06, 2015 08:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ticchettio radiatore
Risposte: 62
Visite : 24512

Re: Ticchettio radiatore

...Non ha consultato colleghi (di cui probabilmente ignora l'esistenza) e con ogni probabilità, per quanto espresso sopra, ha fatto lavori che sicuramente qualche magagna ce l'hanno (non il tichettio, ma il rispetto della norma). E' proprio su questo che non sono d'accordo, non ci sono gli elementi...
da rickyguicks
gio feb 05, 2015 17:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ticchettio radiatore
Risposte: 62
Visite : 24512

Re: Ticchettio radiatore

Ciao, su questo argomento potremmo davvero aprire una discussione infinita e sono sicuro che non arriveremmo ad una conclusione comune. Oggi i mezzi di comunicazione consentono ad un bacino di utenti maggiore ed eterogeneo di informarsi, chiedere, partecipare, con la conseguenza di poter avere a che...
da rickyguicks
gio feb 05, 2015 15:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ticchettio radiatore
Risposte: 62
Visite : 24512

Re: Ticchettio radiatore

Mat, mi fai vedere per favore dove è scritto che questo è un forum riservato a professionisti e quindi non possono scrivere i “comuni mortali”? Io non l’ho trovato, nella home page in prima pagina vedo scritto:” Il FORUM TECNICO è il miglior luogo virtuale per confrontarsi con i professionisti del s...
da rickyguicks
gio feb 05, 2015 14:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ticchettio radiatore
Risposte: 62
Visite : 24512

Re: Ticchettio radiatore

Ciao, se senti un rumore tipo martellio proveniente dal corpo valvola potrebbe trattarsi di flusso inverso, cioè l’acqua anziché entrare nel radiatore attraverso la valvola (equipaggiata di comando termostatico) entra dal detentore ed esce dalla valvola. Questa condizione provoca la vibrazione (mart...
da rickyguicks
gio dic 18, 2014 16:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"
Risposte: 9
Visite : 3293

Re: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"

Ciao, non conosco i collettori Sinus, però se dici di aver letto portata max 3 m3/h non vorrei che svolgessero anche la funzione di separazione (compensatore) idraulica e quindi siano assimilabili al Sepcoll, con problematiche annesse, ecco perchè ti dichiarano la portata max. Però al secondario tu ...
da rickyguicks
gio dic 18, 2014 09:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"
Risposte: 9
Visite : 3293

Re: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"

Ciao, ho un dubbio riguardo la tua ultima domanda, faccio allora una precisazione. I Sepcoll sono collettori (coll) abbinati ad un separatore idraulico (Sep), tutto nella stessa fusione. Il separatore è identificato dall’etichetta “Primario”, v. doc Caleffi che ti ho linkato. Quando scrivo che per p...
da rickyguicks
mar dic 16, 2014 17:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R
Risposte: 20
Visite : 5949

Re: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R

Ciao, siccome la dichiarazione del produttore della caldaia dice che applicando un regolatore di tiraggio (certificato secondo cosa?) e un comignolo antivento la caldaia diventa a disinserimento totale, allora non ti serve il sistema di dissipazione della potenza residua e quindi non devi neanche me...
da rickyguicks
lun dic 15, 2014 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"
Risposte: 9
Visite : 3293

Re: Collettori " Tradizionali" e tipo " Sepcoll"

Ciao, i Sepcoll non si dimensionano sul volume ma sulla portata complessiva del primario e del secondario che devono essere inferiori a quelle ammesse dalla Caleffi: http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01084_14.pdf Con 3,7 m3/h complessivi sul secondario sei dentro nel range di funzionam...
da rickyguicks
gio dic 04, 2014 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termocamino residenziale
Risposte: 44
Visite : 11145

Re: termocamino residenziale

seguirò solo la 10412-2/1 e dimensionerò un puffer in modo opportuno tra fabbisogno edificio / potenza termocamino / ore di accensione previste. Direi di sì leggendo la 10412-2 ..., nel caso di primario a vaso aperto le cose si semplificano molto è la maggior parte la fa il vaso di espansione apert...
da rickyguicks
gio dic 04, 2014 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termocamino residenziale
Risposte: 44
Visite : 11145

Re: termocamino residenziale

Ciao, la 303-5 è una norma di prodotto che viene seguita dai costruttori di caldaie a combustibile solido fino a 500 kW, caricamento manuale e automatico, che installi quindi in locale tecnico. I dispositivi domestici (termocamini, termostufe, termocucine) seguono altre norme di prodotto e per l’imp...
da rickyguicks
gio dic 04, 2014 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termocamino residenziale
Risposte: 44
Visite : 11145

Re: termocamino residenziale

Ciao, la 303-5 propone una formula per il calcole del volume del puffer solo per le caldaie a caricamento manuale, mentre per il caricamento automatico non dice nulla. Dire 50 l/kW è una misura spannometrica, meglio applicare alla lettera la formula poiché tiene conto effettivamente delle caratteris...
da rickyguicks
gio dic 04, 2014 09:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termocamino residenziale
Risposte: 44
Visite : 11145

Re: termocamino residenziale

Ciao, la EN 303-5:2012 è per costruttori di caldaie a combustibile solido fino a 500 kW, quindi a te non interessa per questo impianto. La EN 12828:2014 parla di "water based heating system", è quindi una norma di installazione per tutti gli impianti ad acqua. Dagli pure un'occhiata e la c...
da rickyguicks
mer dic 03, 2014 16:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termocamino residenziale
Risposte: 44
Visite : 11145

Re: termocamino residenziale

Ciao, la separazione dei fluidi dei due generatori mediante scambiatore, per evitare di sommare le potenze, viene citata solamente in due circolari Inail (ex Ispesl), cioè la 15-9-2006 e 19-4-2011. Per quanto riguarda le sicurezze del circuito del termocamino segui la norma UNI 10412-2:2009 a vaso a...
da rickyguicks
lun dic 01, 2014 16:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stufa Pellet in locale pubblico (bar)
Risposte: 11
Visite : 10361

Re: Stufa Pellet in locale pubblico (bar)

...risulta che una stufa a pellet non può essere utilizzata in locali commerciali (bar, ristoranti, ecc). Ho provato a cercare su google “stufe a pellet in locali pubblici” e ho trovato qualche link a produttori che parlano della possibilità di installazione in locali pubblici. Personalmente prover...
da rickyguicks
lun nov 24, 2014 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R
Risposte: 20
Visite : 5949

Re: Dispositivo di dissipazione potenza residua - Raccolta R

Ciao, confermo le circolari, il vaso chiuso è consentito per il caricamento automatico (pellet, cippato) di qualsiasi potenza, per il caricamento manuale (ciocchi di legna) solo fino a 100 kW, previa comunque autorizzazione del costruttore del generatore. Se rispetti le richieste e le limitazioni de...
da rickyguicks
gio nov 20, 2014 10:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termocamino residenziale
Risposte: 44
Visite : 11145

Re: termocamino residenziale

Ciao, io ho il testo in inglese della versione 2003. Quelle successive sono la 2012 e la 2014. La 2014 differisce dalla 2012 solo nei paragrafi delimitati da due freccine con la sigla A1. Per le differenze 2014-2003, leggo e riassumo al volo direttamente dalla norma: - La 03 limitava l’applicazione ...
da rickyguicks
gio nov 20, 2014 09:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termocamino residenziale
Risposte: 44
Visite : 11145

Re: termocamino residenziale

Ciao, se per termocamino intendi un dispositivo domestico che installi dentro all'abitazione, allora la norma impiantistica è la UNI 10412-2:2009. Se invece si tratta di una caldaia da installare in locale tecnico, allora segui la EN 303-5:2012 + EN 12828:2014. Scusa la precisazione, ma talvolta ved...
da rickyguicks
lun ott 06, 2014 15:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inail caldaia Gasolio
Risposte: 4
Visite : 1879

Re: Inail caldaia Gasolio

Le valvole di scarico termico sarebbero da togliere dal commercio, quando intervengono scaricano grossi volumi d'acqua bollente (oltre 90*C) con potenziali danni all'impianto e alle persone. Ciao, le valvole di scarico termico vanno convogliate in apposito imbuto di scarico, proprio per prevenire d...
da rickyguicks
gio set 18, 2014 17:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.
Risposte: 30
Visite : 7901

Re: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.

Credo che i kit con scambiatore che vedi in Caleffi, ma anche presso altri costruttori, utilizzino lo scambiatore per collegargli il combustibile solido e non la caldaia a gas per i seguenti motivi: - possibilità di collegare un generatore a combustibile solido a vaso aperto o chiuso - spesso ci si ...
da rickyguicks
gio set 18, 2014 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.
Risposte: 30
Visite : 7901

Re: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.

Ciao, 50 litri al kW sono “spannometrici”, se vuoi dimensionarlo in modo corretto è meglio applicare la formula della 303-5 che tiene conto proprio delle grandezze che hai citato più altre. Tieni presente che la EN 303-5 è aggiornata al 2012, ma la formula è uguale a quella che vedi a questo link a ...
da rickyguicks
gio set 18, 2014 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.
Risposte: 30
Visite : 7901

Re: Caldaia Gas abbinata Caldaia biomassa.

...puffer di accumulo (attacco diretto senza scambiatore a serpentino), è necessario connettere la nuova caldaia a biomassa tramite scambiatore a piastre per non superare i 35 kw e quindi prevedere il tronchetto Ispesl ? Ciao, confermo la necessità di avere uno scambiatore per evitare la somma dell...
da rickyguicks
mar set 16, 2014 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Due stufe a legna in un camino
Risposte: 4
Visite : 1462

Re: Due stufe a legna in un camino

Confermo UNI 10683:2012, leggi qui a pag, 43 e 45:
http://www.upa.padova.it/MTF/Content/pa ... 683_12.pdf
R.
da rickyguicks
gio set 11, 2014 16:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raccolra R - organi di sicurezza
Risposte: 12
Visite : 6406

Re: Raccolra R - organi di sicurezza

..anche se l'ultima frase alla risposta del quesito 7 mi lascia perplesso... "i dispositivi di sicurezza devono in ogni caso esseer sottoposti alle operazioni di verifica dell'efficienza della taratura secondo la legislazione vigente" (quale sarebbe sta legislazione?) Secondo me è proprio...
da rickyguicks
gio set 11, 2014 11:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Raccolra R - organi di sicurezza
Risposte: 12
Visite : 6406

Re: Raccolra R - organi di sicurezza

Ciao, concordo sulla necessità di verifica periodica sull’impianto come citato nel DM 1-12-75: http://www.provincia.piacenza.it/Allegati/Normativa/d_m__1_12_1975_0000046.pdf Comunque alcune ditte spiegano come le valvole non abbiano scadenza: quello che scade è l’omologazione, cioè il permesso a cos...
da rickyguicks
lun set 01, 2014 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia e termocamino in parallelo
Risposte: 5
Visite : 4146

Re: Caldaia e termocamino in parallelo

Ciao, guarda gli schemi in questa brochure, per esempio da pag. 12 in avanti: http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/03181_it.pdf sul lato primario dello scambiatore c’è il generatore a combustibile solido, sul secondario la caldaia. La centralina attiva il generatore a combustibile solido ...
da rickyguicks
lun set 01, 2014 11:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia e termocamino in parallelo
Risposte: 5
Visite : 4146

Re: Caldaia e termocamino in parallelo

Ciao, se vuoi abbinare una caldaia a vaso chiuso con un generatore a combustibile solido a vaso aperto esistono appositi kit con scambiatore a piastre e centralina. Solitamente però la logica è quella di far funzionare o uno o l’altro generatore: questa logica, abbinata alla presenza di scambiatore,...
da rickyguicks
gio ago 07, 2014 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: acqua calda e acciaio zincato
Risposte: 103
Visite : 44656

Re: acqua calda e acciaio zincato

Per concludere: ritengo che dal punto di vista progettuale io non sia tenuto a far installare dispositivi specifici per i trattamenti (tipo il legiomix caleffi, che costa una fucilata), in quanto alla fine tutto è in capo all'accortezza ed allo scrupolo dei conduttori/manutentori dell'impianto. Se ...
da rickyguicks
lun lug 28, 2014 08:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 3785

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

Ciao, entrambe le valvole che hai indicato nella legenda dello schema hanno motorizzazione a tre punti (tre contatti), quindi non si deve parlare di posizione con valvola alimentata o senza alimentazione perché non hanno un ritorno meccanico. Essendo a tre punti, per farle ruotare in entrambe le dir...
da rickyguicks
ven lug 25, 2014 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generatore
Risposte: 10
Visite : 2418

Re: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generat

arkanoid ha scritto:il termostato di regolazione non va riarmato
Infatti fa tutto da solo, è automatico e non necessita di essere riarmato con l'intervento dell'operatore.
da rickyguicks
ven lug 25, 2014 09:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generatore
Risposte: 10
Visite : 2418

Re: Modifica impianto a vaso aperto - dislivello con generat

...La raccolta R2009, al cap.R.3.A punto 2.2, chiede di installare il vaso almeno 5 m sopra il generatore oppure di impostare la temperatura di intervento dei dispositivi di protezione e sicurezza al di sotto dei 100°C.. Ciao, la Raccolta R 2009 al cap.R.3.A punto 2.2 dice "...dovranno interve...
da rickyguicks
mer lug 23, 2014 00:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Caldaia acqua calda sanitaria
Risposte: 3
Visite : 1453

Re: Caldaia acqua calda sanitaria

Ciao,
temo di no, guarda qui a pag. 11 la guida fiscale aggiornata:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/fi ... c_2013.pdf
R.
da rickyguicks
mer lug 23, 2014 00:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 3785

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

Ciao, a valle della V1 il tubo arriva ad una T. A questa T arriva da destra il tubo proveniente dalla pompa P1 del termocamino e a sinistra parte il tubo verso la zona 1. Idem sul tubo di ritorno. Rimuovi la V1 a due vie e metti una deviatrice a tre vie su entrambe le T appena decritte, così dovrest...
da rickyguicks
mar lug 22, 2014 16:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: differenza contabilizzazione
Risposte: 12
Visite : 4174

Re: differenza contabilizzazione

Trixx,
perchè non provi a contattare la Caleffi e ti fai spiegare come avviene il tutto e poi ci riferisci?
R.
da rickyguicks
mar lug 22, 2014 16:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!
Risposte: 13
Visite : 3785

Re: circuito integrato PELLET + TERMOCAMINO a ZONA!

Ciao, visto che la caldaia è già 75 kW, siamo già in centrale termica Inail. Giusta comunque l’osservazione che devi considerare la somma delle potenze vista la mancanza di uno scambiatore tra i due generatori. Siccome si tratta di due generatori in batteria con potenza complessiva maggiore di 35 kW...
da rickyguicks
mar lug 22, 2014 16:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caleffi.. compensatore idraulico
Risposte: 6
Visite : 1713

Re: caleffi.. compensatore idraulico

Vedo che molto è stato preso dalle riviste Idraulica 17 e 18:
http://www.caleffi.com/italy/it/rivista-idraulica
Per chi volesse approfondire sono interessanti anche queste.
R.
da rickyguicks
mar lug 15, 2014 09:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: dubbio per invio telematico pratica 65%
Risposte: 4
Visite : 5888

Re: dubbio per invio telematico pratica 65%

Pratica inviata.
Grazie dell'aiuto.
R.
da rickyguicks
mer lug 09, 2014 12:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio
Risposte: 7
Visite : 2468

Re: Consiglio

Ciao, concordo con girondone sulla dimensione del puffer da abbinare alla caldaia a legna (caricamento manuale). Qui trovi la formula a pag. 46: http://www.diem.ing.unibo.it/personale/saccani/index_files/Impianti%20meccanici%20LM/Impianti%20Meccanici%20M_modulo%201.3_v12.pdf la presentazione si rife...
da rickyguicks
mar lug 01, 2014 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto in serie solare + caldaia ; antilegionella?
Risposte: 7
Visite : 2781

Re: Impianto in serie solare + caldaia ; antilegionella?

.. non si ha mai la garanzia di proteggere ad alta temperatura e per un tempo sufficientemente lungo non solo il boiler ma tutta la rete di distribuzione, compresa l'eventuale rete di ricircolo e tutti i terminali di erogazione. Ciao, per disinfettare la rete di ricircolo o fai trattamenti chimici ...
da rickyguicks
mar giu 24, 2014 23:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: dubbio per invio telematico pratica 65%
Risposte: 4
Visite : 5888

dubbio per invio telematico pratica 65%

Ciao, sto cercando di compilare il form on line sul sito dell'enea per l'invio telematico della pratica per la detrazione del 65% per la sostituzione della vecchia caldaia con nuova a condensazione (riscaldamento e acs istantanea) e installazione di valvole termostatiche. Arrivato alla sezione "...
da rickyguicks
gio giu 19, 2014 16:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE TUBI
Risposte: 6
Visite : 11676

Re: CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE TUBI

Forse trovi qualcosa nel Quaderno Caleffi n°1
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... o_1_it.pdf
R.
da rickyguicks
mar giu 17, 2014 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dimensionamento tubi e perdite di carico
Risposte: 6
Visite : 4674

Re: dimensionamento tubi e perdite di carico

Ciao,
prova a vedere qualche esempio sui Quaderni Caleffi:
http://www.caleffi.com/italy/it/docs/se ... e_type=All
R.
da rickyguicks
mar giu 10, 2014 12:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 65% sostituzione caldaia con termostatiche già presenti
Risposte: 4
Visite : 1800

Re: 65% sostituzione caldaia con termostatiche già presenti

Parliamo ora di fattura e di aliquota iva applicabile a questo caso. Ipotizziamo questi costi (valori a casaccio): Manodopera €300 Materiale di consumo (raccordi, tubi, scarico) €400 Caldaia € 1300 L’aliquota iva è: 10% sulla manodopera (€30) 10% sul materiale di consumo (€40) Qui arriva il dubbio: ...
da rickyguicks
ven giu 06, 2014 14:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 65% sostituzione caldaia con termostatiche già presenti
Risposte: 4
Visite : 1800

65% sostituzione caldaia con termostatiche già presenti

Ciao, causa rottura devo sostituire la vecchia caldaia per riscaldamento e ACS (potenza 27 kW) con una a condensazione per accedere alle detrazioni del 65% per risparmio energetico. Nel mio impianto sono già presenti da tempo le valvole termostatiche “a bassa inerzia termica “ che rispondono ai requ...
da rickyguicks
mer giu 04, 2014 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione per termostufa + caldaia
Risposte: 7
Visite : 2018

Re: regolazione per termostufa + caldaia

Ciao, quella centralina lavora con la logica che hai in mente tu ed è già tutta pronta: Il ciclo di lavoro parte da una richiesta di energia del TA, la sonda S1 rileva se il generatore a pellet è in temperatura e con i contatti C e K la centralina attiva/disattiva rispettivamente la caldaia a gpl e ...
da rickyguicks
mer giu 04, 2014 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione per termostufa + caldaia
Risposte: 7
Visite : 2018

Re: regolazione per termostufa + caldaia

Ciao, esistono in commercio varie centraline, io conosco questa, prova a guardare gli schemi:
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 146.01.pdf
Se hai dubbi sulla funzionalità, io chiamerei direttamente in ditta.
R.
da rickyguicks
gio mag 08, 2014 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia Inail per Centrale termica
Risposte: 2
Visite : 2550

Re: Denuncia Inail per Centrale termica

- la valvola di intercettazione fluido primario (intendono dire che dove ci sono le apparecchiature di sicurezza non bisogna mettere valvole di intercettazione ?) - sistema di intercettazione del fluido primario (le normali valvole di intercettazione ?) - l’interruttore termico automatico di regola...
da rickyguicks
lun mar 31, 2014 12:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti a Combustibile liquido e vaso chiuso
Risposte: 6
Visite : 2035

Re: Impianti a Combustibile liquido e vaso chiuso

.. se ho delle caldaie a Pellets da 104 kW e da 180 kW devo necessariamente renderle a vaso aperto. Giusto? No Kalz, la limitazione è per il caricamento manuale (ciocchi di legna), il quale è realizzabile sia a vaso aperto che chiuso fino a 100 kW, mentre per potenze superiori solo a vaso aperto. I...