La ricerca ha trovato 2396 risultati

da jerryluis
lun feb 18, 2013 12:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
Risposte: 32
Visite : 6491

Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?

rif. lombardo. Guarda per l'impossibiltà tecnica non c'è mai stata era ed è solo economica. Che dopo noi tecnici facciamo passare tante impossibilità economcihe della gente come impossibilità tecniche è tutt'altro discorso. "ristrutturazione rilevante" entro in una casa che voglio ristrutt...
da jerryluis
lun feb 18, 2013 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
Risposte: 32
Visite : 6491

Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?

Oddio, vaglia dire ad uno che sta già facendo debiti per costruirsi la casa che ne deve fari altri per 10-20000 € in più compresi interessi bancari. In cruccolandia jerry... ecco, dai, non parlarne, dato che mi "deridi" per il phi. Lo sai bene come la penso.. Io farei le leggi 10 esclusiv...
da jerryluis
lun feb 18, 2013 10:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
Risposte: 32
Visite : 6491

Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?

Sarà che io assimilo per tanto il nuovo con uan ristrutturazione di impianto per cui se guardi bene la normativa non fa tanta differenza. Sostituzione di impianto termico hai l'obbligo solare (riferimento al generatore di calore). Condivido nella sostanza qunto affermate l'unica differenza viene fat...
da jerryluis
dom feb 17, 2013 17:56
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Decreto figura certificatore
Risposte: 40
Visite : 10075

Re: Decreto figura certificatore

A me sembra di capire, interpretando quanto scritto a pag. 7 della relazione illustrativa purtroppo sono i decreti che devono essere intepretati, non le relazioni illustrative. Su questo aspetto il decreto, come il 115/08 (vedi mio precedente intervento) a me pare chiarissimo. PS: qualcuno ricorda ...
da jerryluis
dom feb 17, 2013 17:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
Risposte: 32
Visite : 6491

Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?

a quel povero individuo Insomma povero... si costruisce la casa nuova, tanto povero non sarà... e con quello che spende complessivamente per l'intervento non saranno quei 15.000 che lo rovinano... Non facciamo i soliti italiani che si piangono addosso su! :mrgreen: Oddio, vaglia dire ad uno che sta...
da jerryluis
dom feb 17, 2013 12:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
Risposte: 32
Visite : 6491

Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?

ti ho chiesto la provincia senza specificare altro per non essere tacciato di un qualche "razzismo"... diciamo razzismo edilizio... io forse sono fortunato (da questo punto di vista, lasciamo perdere molti altri discorsi) di lavorare in Lombardia (cened a parte!) dove un discorso del gene...
da jerryluis
dom feb 17, 2013 12:01
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Decreto figura certificatore
Risposte: 40
Visite : 10075

Re: Decreto figura certificatore

Io continuo a vedere indecente attribuire ad un progettista l'appellativo di interessato ad alterare la classe energetica dell'edificio. Ancora più assurdo il riferimento alla 4° generazione .... CI rendiamo conto dell'offesa alla nostra attività? Se uscisse 1 cent. € in più in parcella perchè si sp...
da jerryluis
gio gen 24, 2013 14:34
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Esame per i certificatori ogni 5 anni
Risposte: 45
Visite : 12514

Re: Esame per i certificatori ogni 5 anni

.... P.S. Dei corsi alta formazione che dovevano creare 500 super$$ in 1 anno qualcuno ne sa qualcosa? è tutto finito nel dimenticatoio? chi si doveva cuccare i soldini li ha presi e i 500 supespecialisti dove sono finiti? A me non risulta che esistano tutti, ne mai si sono iscritti tali persone......
da jerryluis
mer gen 23, 2013 22:34
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Esame per i certificatori ogni 5 anni
Risposte: 45
Visite : 12514

Re: Esame per i certificatori ogni 5 anni

Che in Lombardia gli ordini non siano coalizzati scusate.... mi vien da ridere anzi piangere... Il problema è che sono coalizzati per sostenere i corsi per portare soldi nella cassa dei fedelissimi. Leggetevi i nomi degli ispettori cestec e troverete dei dati interessanti. Per la lettera del CNI è o...
da jerryluis
mer gen 23, 2013 22:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norme conduzione alloggi
Risposte: 106
Visite : 20590

Re: Norme conduzione alloggi

E' un problema che sto affrontando anch'io, però prima di scomodare leggi e decreti vari, nonchè norme uni etc. mi sto facendo una riflessione: Casa anni 70 è normalmente una cassa vuota con pilastri agli angoli doppio tavolato. Li i ponti termici ci sono per definizione senza usare calcomenti agli ...
da jerryluis
gio gen 10, 2013 19:42
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Classe A e sicura causa in tribunale
Risposte: 40
Visite : 12524

Re: Classe A e sicura causa in tribunale

se è giusto l'approccio di Arkanoid 180 kwh/gg vuon dire (io faccio il furmagiat) 2 m3/gas al giorno = 400 m3 di gas anno sulal stagioen di riscaldamneto per solo ricambio. Abbi pazienza ma io ho sotto controllo casi di case standard anni 2000 che registarno quel consumo per il riscaldamento senza v...
da jerryluis
mer gen 09, 2013 00:42
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Classe A e sicura causa in tribunale
Risposte: 40
Visite : 12524

Re: Classe A e sicura causa in tribunale

E invece è proprio quel dannato certificato perchè quello per la gente è la prova d'aver comprato il meglio quando invece non lo è. Guarda ormai ho finito di prendermela, sto solo aspettando la prima causa legale dove davanti al giudice dovremo chiedere che valore legale ha un pezzo di carta prodot...
da jerryluis
mer gen 09, 2013 00:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Numero di radiatori non conformi al progetto dell'impianto?
Risposte: 4
Visite : 1353

Re: Numero di radiatori non conformi al progetto dell'impian

A me non sembra ci siano problemi, basta che ora non chiede soldi in più rispetto al materiale previsto a progetto... :wink:
POteva fare anche la parete radiante già che c'era
da jerryluis
mer gen 09, 2013 00:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: NUVO DECRETO
Risposte: 10
Visite : 2475

Re: NUVO DECRETO

Sono bassissimi gli incentivi!
molto meglio la veccghia ristrutturazione edilizia
O si torna all'originale 55% con detraibilità da 3 a 10 anni e via il discorso serramenti per le biomasse oppure alla genet conviene fare nero. Altro che storie.
da jerryluis
ven ott 26, 2012 16:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: E' da rifare??
Risposte: 16
Visite : 4480

Re: E' da rifare??

Ma per me dal 2008 ad oggi con 15 versioni almeno di software di mezzo e uan di procedura comunque cambia il risultato. IO farei come ti ha detto il Notaio.
Tanto nella pratica il tuo ace serve solo a completamento di un atto burocratico :wink:
da jerryluis
ven ago 10, 2012 21:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!
Risposte: 170
Visite : 36497

Re: Impianti in abitazioni passive, ci riprovo.. d'agosto!

O io sono uno zozzone e con me tutta la famiglia o non capisco. Come faccio con un bollitore da 80 lt e pdc aria acqua solidale al bollitore a non aver mai avuto problemi per lavarmi? stoccaggio 46°C - 320 W elettrici assorbiti. 2 docce di seguito le facciamo in inverno la terza si può a patto di no...
da jerryluis
lun lug 30, 2012 16:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
Risposte: 94
Visite : 19242

Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni

Degli studi di Assotermica e del PoliMi, bisogna stare attenti, uno ha interessi di parte, l'altro è di stampo universitario (le formule sappiamo essere lontani spesso dalla realtà).. ma è cmq uno studio interessante Miiinn...ia se poi il polimi lo colleghi al cened o sacert (erano riusciti a pilot...
da jerryluis
lun lug 30, 2012 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: da centralizzato ad autonomo motivazioni
Risposte: 94
Visite : 19242

Re: da centralizzato ad autonomo motivazioni

Io adesso ti rispondo un po' da salumaio proprio perchè voglio fare una sintesi di almeno 6 anni di riqualiifcazioni eneregtiche fatte con contabilizzazioen, caldaia a condensazione su vecchi edifici colonne montanti degli anni 60-70. In tantissimi casi mi è capitato di avere soggettic he si sono di...
da jerryluis
ven lug 20, 2012 13:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: COMPETENZE ENERGY MANAGER
Risposte: 24
Visite : 4285

Re: COMPETENZE ENERGY MANAGER

Energy Manager sembra un nome fico inglese per venedre corsi a pagamento!!
Povera Italiota e ci sarebeb tanto lavoro serio da fare :?
da jerryluis
mer lug 18, 2012 20:41
Forum: Regione Lombardia
Argomento: RAFFRESCAMENTO NORMATIVE
Risposte: 3
Visite : 1418

Re: RAFFRESCAMENTO NORMATIVE

Non esistono norme recepite per legge che impongano determinate condizioni di vivibilità dell'appartamento per la situazione estiva, esiste invece una diffusa letteratura che individua un campo di umidità temperatura (non interessa se si parla di raffrescamento o condizionamento) opportuno pe ril be...
da jerryluis
lun lug 16, 2012 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: COMPETENZE ENERGY MANAGER
Risposte: 24
Visite : 4285

Re: COMPETENZE ENERGY MANAGER

i bilanci energetici non li può redarre :roll: nessuno, ma in compenso li possono redigere :wink: tutti (anche un ragioniere, o un fruttivendolo, o una ballerina di flamenco); idem farsi nominare energy manager, con o senza corso, da un soggetto obbligato o non obbligato (conosco diversi casi in cu...
da jerryluis
dom lug 15, 2012 09:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: contenzioso rumore impianto
Risposte: 11
Visite : 3002

Re: contenzioso rumore impianto

A volte la situazioen si presenta e si deve andare un po' per gradi:
1) verificare la portata d'acqua sulla colonna;
2) Cercare di bilanciare la colonna
3) Ne discende dal primo la verifica del circolatore
da jerryluis
dom lug 08, 2012 11:26
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Progetto C.a.s.e.
Risposte: 8
Visite : 2429

Re: Progetto C.a.s.e.

Io no vorrei fare il solito rugaM. Ma quando si fanno lavori in superfretta, tariffe professionali che sono a livelli di infamia, oggi pretendiamo prestazioni che 20 fa erano impensabili e con compensi pe ri profesisonisti di allora ceh erano doppi. GLI appalti pubblici sono tutti effetuati sulal ba...
da jerryluis
ven giu 22, 2012 23:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fare efficienza con le formule
Risposte: 12
Visite : 2641

Re: Fare efficienza con le formule

Scusate ma io sono all'antica e non mi piace seguire le mode. Ho un libro dell'Ingegner Coniglio del 1981. Li si indicava come parametro da perseguire una trasmittanza di 0,3 W/m2K come limite massimo consigliato. Oggi siamo alle prese con palazzi vetrati e sistemi di controllo ipersoficticati, con ...
da jerryluis
ven giu 22, 2012 17:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
Risposte: 38
Visite : 11121

Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento

Adesso ho capito il senso dello scambiatore (sicurezza).
IL discorso scambio di masse mi era chiaro ma al momento puntualizzavo l'attenzione sulle temperature dei fluidi.. :D
da jerryluis
ven giu 22, 2012 08:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore e collettore di equilibramento
Risposte: 38
Visite : 11121

Re: Pompa di calore e collettore di equilibramento

MAI e poi MAI fare anelli primari e secondari con la stessa acqua, se la portata nel secondario non è costante, perchè c'è il rischio della cosidetta "spirale termica" o "spirale della morte". Quindi MAI usare disconnettori idraulici, bypass, valvole di bilanciamento. Tutte porc...
da jerryluis
mer giu 20, 2012 18:16
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?
Risposte: 32
Visite : 6354

Re: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?

... Quest'inverno ero presente ad un convegno Assistal dove, visto che parlavano in casa di una associazione di installatori, due tecnici della Regione hanno tra l'altro detto che nella 2601 con "progettazione" non intendevano richiamare la figura del professionista ma ricordare che l'int...
da jerryluis
mer giu 20, 2012 12:28
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?
Risposte: 32
Visite : 6354

Re: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?

Prendendo anche come spunto il volere assembleare che è comunque sovrano ... Non è proprio così. L'assemblea può sicuramente inventarsi la delibera che vuole, ma qualunque condomino - non importa che fosse presente o meno, che abbia votato a favore o contro, che fosse già condomino o che lo sia div...
da jerryluis
mer giu 20, 2012 09:13
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?
Risposte: 32
Visite : 6354

Re: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?

Scusate ma oggi ho ripreso il passo richiamato ad apertura del tread. Secondo me l'intenzione è quella di parificare tutte le unità immobiliari a pari fabbisogno energetico indipendentemenet dalla loro esposizione/collocazione all'interno del condominio. L'eventuale maggiore spesa del singolo dovre...
da jerryluis
mer giu 20, 2012 00:30
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?
Risposte: 32
Visite : 6354

Re: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?

Scusate ma oggi ho ripreso il passo richiamato ad apertura del tread. Secondo me l'intenzione è quella di parificare tutte le unità immobiliari a pari fabbisogno energetico indipendentemenet dalla loro esposizione/collocazione all'interno del condominio. L'eventuale maggiore spesa del singolo dovreb...
da jerryluis
mer giu 13, 2012 23:56
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?
Risposte: 32
Visite : 6354

Re: Contabilizzazione: come interpretate questo passaggio?

Onestamente come tecnico nel case vacanza o con prevalenza uso 2° casa ho sempre consigliato di mantenere un fisso alto (almeno il 40-50%).
Su sistuazioni del genere la contabilizzazione non ha il minimo senso.
Ma direi che non ha senso la seconda casa, se non come sfizio personale.
da jerryluis
ven giu 08, 2012 22:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: HO UN GROSSO PROBLEMA PER FAVORE MI AIUTATE ???
Risposte: 13
Visite : 4446

Re: HO UN GROSSO PROBLEMA PER FAVORE MI AIUTATE ???

A me sembra una richiesta demenziale! Per quel che ho visto io un motore stirling ha sempre un'efficienza inferiore rispetto ad un motore ciclo 8 ergo imporre una tecnologia "poco efficiente" o c'è la mazzetta che circola oppure non c'è ragione. altri tipi di cogeneratori ce ne sono e non ...
da jerryluis
gio mag 31, 2012 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione edifici nuovi, è la strada giusta?
Risposte: 33
Visite : 6135

Re: Contabilizzazione edifici nuovi, è la strada giusta?

So che ciò è anacronistico e contrario alla legislazione, nonchè allo spirito di sprono al risparmio energetico, ma andare a misurare le inezie spesso costa quanto s enon più delle inezie. Ciò significa raddoppiare il costo delle prime. E proprio qui volevo arrivare, oggi abbiamo edifici che sulla ...
da jerryluis
mer mag 30, 2012 19:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzazione edifici nuovi, è la strada giusta?
Risposte: 33
Visite : 6135

Re: Contabilizzazione edifici nuovi, è la strada giusta?

Onestamente la situazione si è presentata anche a me. Per quanto riguarda ai misuratore di energia ho avutoi informazione diretta che: 1) IN alcuni paesi europei esistono leggi (e sono rispettate) di sostituzioen dei misuratori diretti dopo 5 anni perchè non in grado di garantire corrette misure. GL...
da jerryluis
mar mag 29, 2012 21:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia: DGR IX/3522 - modifiche alla 2601
Risposte: 10
Visite : 2896

Re: Lombardia: DGR IX/3522 - modifiche alla 2601

spese di riscaldamento degne di una demenza impiantistica vista la vetustà della situazione A te che ti frega. Pagano loro la bolletta, no? Ma infatti a me non interessa nulla, Ribadisco il concetto quella delibera con quella forma di deroga è indecente e offensiva. Avrebbero rimarcato la volontà d...
da jerryluis
lun mag 28, 2012 23:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione in Friuli
Risposte: 9
Visite : 2920

Re: Certificazione in Friuli

non so se è ancora fattibiel l'autodichiarazione.
Se lo fosse il tuo approccio molto pragmatico sarebbe anche il più sensato
da jerryluis
lun mag 28, 2012 23:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lombardia: DGR IX/3522 - modifiche alla 2601
Risposte: 10
Visite : 2896

Re: Lombardia: DGR IX/3522 - modifiche alla 2601

Opinione personale, magari fuori dal coro, ma una deroga dei termini così proposta è semplicemente il frutto non ragionato di pressioni di lobbi. Sarebbe stato molto più saggio e rispettoso del valore della delibera affermare che si concedevano le deroghe a patto che venisse approvata entro quest'an...
da jerryluis
dom mag 27, 2012 11:21
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cened+ 2.0
Risposte: 8
Visite : 3130

Re: Cened+ 2.0

Sogno un Paese dove un profesisonista segue gli aggiornamenti che meglio crede e dove ritiene più idonei alal sua specifica professione Non sono tanto d'accordo, se si lascia il libero arbitrio sull'aggiornamento capiterà che molti non seguiranno nessun corso serio, ma solo quelli fatti dalle azien...
da jerryluis
ven mag 25, 2012 12:08
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cened+ 2.0
Risposte: 8
Visite : 3130

Re: Cened+ 2.0

Ma avete letto le specifiche? Perdeteci un quarto d'ora.. tanto per sapere come sarà.. Non era + semplice, anche per evitare i certificatori da 50€ o quelli poco professionali, passare a UNI TS in toto, usare sw certificati CTI e caricare sul catasto un xml con i dati del certificato come estrapola...
da jerryluis
lun mag 21, 2012 17:39
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Scaldabagno 22 kW
Risposte: 1
Visite : 830

Re: Scaldabagno 22 kW

Per me sbagli, perchè o la pellets è su rotelle (tipo il mio brevetto) e alloar tutto è esente da ACE, oppure la pellet è fissa allora è impianto termico.
da jerryluis
mer mag 16, 2012 07:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ECCOLE..... ARRIVANO LE SIGNORE..... LE "RINNOVABILI"
Risposte: 26
Visite : 7401

Re: ECCOLE..... ARRIVANO LE SIGNORE..... LE "RINNOVABILI"

Te la butto li. Decreto fatto con il didietro frettoloso e poco chiaro con norme tecniche che devono essere ancora implementate e corrette. Pe rme uno fa come crede (=come costa meno per il proprio cliente) tanto nessuno ti può contetstare nulla legalmente essendo tutto interpretativo. Ecco perchè n...
da jerryluis
ven apr 27, 2012 14:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia per innalzamento temperatura
Risposte: 5
Visite : 1008

Re: Caldaia per innalzamento temperatura

Secondo me, per come ho inteso il problema è semplicemnte assurdo usare un assorbitore a meno che l'energia primaria non sia pressochè "regalata". SOno normlamente una soluzione di ripiego in caso che hai cascami termici, ma non ha una logica economica bruciare gas per fare condizionamento...
da jerryluis
gio apr 19, 2012 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condominio: Installazione Caldaia 3 Stelle (Pf=387kW) e 36%
Risposte: 22
Visite : 7377

Re: Condominio: Installazione Caldaia 3 Stelle (Pf=387kW) e

Ciao, L'amministratore ha fatto venire le ditte e si è fatto fare un preventivo con due soluzioni: Condensazione e Tre Stelle. Loro hanno fatto venire i loro ingegneri ed hanno elaborato il loro computo. Quindi la progettazione e tutte le certificazioni/comunicazioni le faranno loro. E' difficile p...
da jerryluis
lun apr 16, 2012 18:22
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Data sopralluogo!!!
Risposte: 4
Visite : 1706

Re: Data sopralluogo!!!

Io onestamente per certe situazioni non mi sono fatto neanche le foto. E' tutto un gioco perchè la creazione della certificazione energetica attribuendo finte competenze attraverso i corsi a pagamento ha regolato delle professioni. E' come se domani inventassero la certificazione dei CLS abilitando ...
da jerryluis
lun apr 16, 2012 09:41
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Rapporto ENEA
Risposte: 113
Visite : 22111

Re: Rapporto ENEA

nello stesso anno i certificati bianchi (incentivo all'efficienza energetica industriale) hanno garantito risparmi per oltre 5 MTEP (9 MTEP considerando i benefici cumulati degli interventi degli anni precedenti); il FV, pur nel suo complessivo salasso economico, produrrà nel 2012 energia per 3,2 M...
da jerryluis
gio apr 12, 2012 13:39
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Scheda tecnica HOVAL SP 200
Risposte: 1
Visite : 768

Re: Scheda tecnica HOVAL SP 200

libretto di impianto trovi tutto quel che ti serve.
da jerryluis
gio mar 29, 2012 23:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ma secondo voi....
Risposte: 13
Visite : 3111

Re: ma secondo voi....

Per me è soggetto e già in diversi comuni mi hanno chiesto la lg 10 in casi identici ai tuoi.
ALtrimenti tra poco facciamo i ristoranti smontabili :wink:
da jerryluis
mar mar 27, 2012 12:41
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cened+ e file *.L10
Risposte: 3
Visite : 1288

Re: Cened+ e file *.L10

meno cose faccio con il cened meglio mi sento, quindi fo la lg 10 con altro strumento
da jerryluis
dom mar 25, 2012 16:49
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: Allaccio teleriscaldamento
Risposte: 27
Visite : 6975

Re: Allaccio teleriscaldamento

Confermo! TLR non centra un fico con il comma 347!
da jerryluis
ven mar 16, 2012 16:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termici
Risposte: 5
Visite : 3375

Re: puffer - problemi circolazione parassita - sifoni termic

Ma non ti basta togliere il separatore idraulico e pompa primaria? io non ho capito il motivo del separatore :?: