La ricerca ha trovato 304 risultati

da zakstevenson
gio mar 19, 2020 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 69 - Superficie lorda
Risposte: 6
Visite : 1253

Re: Attività 69 - Superficie lorda

Concordo, è necessario considerare anche la superficie del soppalco, e trattarla come da DM 2010 (esodo, Resistenza al fuoco, ecc.)
da zakstevenson
mer mar 18, 2020 17:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco copertura in legno
Risposte: 10
Visite : 1922

Re: Resistenza al fuoco copertura in legno

Si, per le travi ed i pilastri vige questa circolare; rimangono gli assiti di copertura che risultano struttura portante secondaria e sono certificati R60.
Anche per questi elementi darei soddisfatta la verifica, benche senza caratteristica di reazione al fuoco
da zakstevenson
mer mar 18, 2020 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco copertura in legno
Risposte: 10
Visite : 1922

Re: Resistenza al fuoco copertura in legno

Riterrei però che le strutture portanti già verificate per la resistenza al fuoco non si applichi il requisito della reazione al fuoco: utile indicazione viene dalla Circolare 9749/4122 del 89 e dalle indicazioni del nuovo codice di prevenzione incendi che lo specifica nel Capitolo S.1
da zakstevenson
mer mar 18, 2020 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco copertura in legno
Risposte: 10
Visite : 1922

Re: Resistenza al fuoco copertura in legno

No, ho tutti gli elementi di copertura (compreso gli assiti) certificati R 60, ma non classificati per la reazione al fuoco.
L'R 60 viene ottenuto tramite calcolo analitico (spessore del legno,ecc.)
da zakstevenson
mer mar 18, 2020 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco copertura in legno
Risposte: 10
Visite : 1922

Re: Resistenza al fuoco copertura in legno

Ciao Terminus,
Sto seguendo il DM 2010
da zakstevenson
mer mar 18, 2020 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali
Risposte: 6
Visite : 1495

Re: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali

Buondì Terminus,

Ti ringrazio delle tuoi spunti, li prenderò a riferimento
Un saluto
da zakstevenson
mer mar 18, 2020 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco copertura in legno
Risposte: 10
Visite : 1922

Re: Resistenza al fuoco copertura in legno

Salve a tutti; Vi ringrazio dei vostri consigli, seguirò questa traccia; Purtroppo mi sto accorgendo di un'altra tematica: ovvero le travi in legno che formano la struttura portante le ho previste R60, ma non ho previsto nessuna classe di reazione al fuoco. Debbo prevedere anche le queste classe di ...
da zakstevenson
mar mar 17, 2020 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco copertura in legno
Risposte: 10
Visite : 1922

Resistenza al fuoco copertura in legno

Salve, Apro il post per un quesito relativo al seguente tema. Ho una attività commerciale (Att.69/2B) di nuova realizzazione. Sono in fase di preparazione di Esame Progetto VVF. Come prescrizione, debbo dare R 60 alla struttura portante del fabbricato; ma ho dei dubbi su come inquadrare la copertura...
da zakstevenson
mar mar 17, 2020 21:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali
Risposte: 6
Visite : 1495

Re: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali

Salve, Grazie per i vostri commenti; Preciso che per l'intervento in oggetto ho un Esame Progetto dove ho omesso di descrivere tali caratteristiche dei cavi elettrici, e mi è stato approvato con parere favorevole senza ulteriori prescrizioni in merito. Mi sono limitato a precisare che i cavi non dev...
da zakstevenson
lun mar 16, 2020 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali
Risposte: 6
Visite : 1495

Re: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali

Buongiorno a tutti; Ho approfondito il tema con la normativa esistente, alcune cose le ho inquadrate ma altre no. - Per esempio, per i cavi elettrici, continuo a non vedere disposizioni al riguardo; - Per le vie di esodo, ho compreso che anche la faccia nascosta del controsoffitto debba possedere un...
da zakstevenson
ven mar 13, 2020 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali
Risposte: 6
Visite : 1495

DM 2006 e Reazione al Fuoco Materiali

Salve a tutti; Volevo confrontarmi con voi relativamente ad alcune "finezze" relative all'applicazione del DM 2006 (Uffici) ed al Punto 5.2 (Reazione al fuoco dei materiali). Ho alcuni quesiti: - E' richiesto qualche requisito di reazione al fuoco per i cavi elettrici? Nel Punto 5.2 non ve...
da zakstevenson
sab dic 07, 2019 12:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica ENEA - coibentazione
Risposte: 5
Visite : 2208

Pratica ENEA - coibentazione

Salve a tutti; Apro il post per porre il seguente quesito: un mio cliente ha installato un nuovo impianto di riscaldamento in un suo stabilimento produttivo (prima priva di impianto di riscaldamento fisso). Nel contesto si è andati anche a coibentare il tetto prefabbricato esistente costituito da pa...
da zakstevenson
mar ott 22, 2019 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione REI solaio
Risposte: 3
Visite : 869

Re: Certificazione REI solaio

Ciao Terminus,

Immaginavo, altrimenti sarebbe davvero incongruente;
Lo faccio notare anche nel mio Comando locale per scrupolo,
Un saluto!
da zakstevenson
lun ott 21, 2019 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione REI solaio
Risposte: 3
Visite : 869

Certificazione REI solaio

Salve a tutti, Apro il post per porre un quesito relativamente alla certificazione al fuoco EI di solai attraverso il metodo tabellare. Mi riferisco alla Tabelle D.5.1 e D.5.2 del noto DM 16/02/2007. Leggendo la tabella D.5.2 viene specificato che il parametro "a" non deve mai essere infer...
da zakstevenson
mar ott 08, 2019 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto antincendio Sprinkler - manutenzione
Risposte: 0
Visite : 1275

Impianto antincendio Sprinkler - manutenzione

Salve a tutti; Apro il post per condividere questo mio quesito: un mio cliente, gestore di un centro commerciale, ha problemi con l'impianto Sprinkler a secco sito in autorimessa pertinenziale a piano interrato. Premetto che mi occupo di prevenzione incendi, e progetto anche impianti sprinkler. La n...
da zakstevenson
mar ott 08, 2019 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 4138

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Salve a tutti;

Confermo che al mio Comando VVF interpretano la situazione proprio in questo modo: con pannelli in classe 1 non ho dei requisiti per la copertura, che può essere semplicemente Froof (assenza di prestazione)
Un saluto!
da zakstevenson
dom ott 06, 2019 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 4138

Impianto fotovoltaico e copertura

Salve a tutti, Vorrei porre il seguente quesito: devo valutare la correttezza, secondo la Guida per l'installazione di impianti fotovoltaici del 2012, di un'installazione di impianto fotovoltaico su una copertura esistente. Premetto che verranno verificate le distanze dalle compartimentazioni vertic...
da zakstevenson
mer ago 28, 2019 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e ventilazione meccanica
Risposte: 1
Visite : 1088

Autorimessa e ventilazione meccanica

Salve a tutti, Avevo dei dubbi relativamente alle prescrizioni impartite dal DM 01/02/1986 relativamente al Punto 3.9.3. Ho un autorimessa interrata con circa 180 posti auto, per cui mi è necessario realizzare quanto richiesto dal Punto 3.9.3. Dubbi: Siccome ho meno di 500 posti auto, tale ventilazi...
da zakstevenson
lun lug 22, 2019 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito autorimessa - n°posti ed aerazione
Risposte: 2
Visite : 826

Re: Quesito autorimessa - n°posti ed aerazione

Ciao Terminus, Grazie degli utili consigli; Ho avuto modo di verificare se lo spazio sotto l'aggetto sia spazio scoperto, ma purtroppo ho un altezza di circa 2,6 mt. per una rientranza di 1,6 mt. In effetti il percorso pari a 2 volte l'altezza ci sarebbe (ho 2 metri di percorso), potrebbe essere uti...
da zakstevenson
lun lug 22, 2019 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito autorimessa - n°posti ed aerazione
Risposte: 2
Visite : 826

Quesito autorimessa - n°posti ed aerazione

Salve a tutti, Apro il seguente post per porre i seguenti quesiti; Ho un terrazzo a piano primo con posti auto, parzialmente scoperto. La parte coperta è considerabile un'autorimessa, e sopra la stessa vi è un altro piano nel quale vi è un'Attività 69 (negozio). 1. Nell'autorimessa ho n°9 posti auto...
da zakstevenson
lun lug 08, 2019 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visita ispettiva
Risposte: 4
Visite : 1194

Re: Visita ispettiva

Eh si, effettivamente è difficile spiegare la situazione senza carte; la difformità effettivamente c'è, per via sempre delle uscite di sicurezza, di cui una permanentemente bloccata da portone metallico senza maniglione; Ad ogni modo, nel verbale rilasciato dal funzionario, che non gli posso questio...
da zakstevenson
lun lug 08, 2019 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Visita ispettiva
Risposte: 4
Visite : 1194

Visita ispettiva

Salve a tutti, Un mio cliente, titolare di un'attività commerciale, ha avuto un'ispezione VVF, e sono emersi dei problemi (vie d'esodo ostruite, modifiche minime al layout con alcune zone lavorazioni con pareti spostate, senza però modificare le vie d'esodo, ecc.); Il risultato è stato un verbale ne...
da zakstevenson
ven lug 05, 2019 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Terrazza di fabbricato
Risposte: 3
Visite : 906

Re: Terrazza di fabbricato

Ciao Terminus, Anche io condivido il tuo pensiero; In particolare penso che tale spazio possa essere configurato come luogo sicuro statico; in grado di contenere comunque un numero determinato di persone, ad una distanza di sicurezza dagli autoveicoli; Il tutto con un solaio sottostante che risulta ...
da zakstevenson
ven lug 05, 2019 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza percorso esodo
Risposte: 2
Visite : 776

Altezza percorso esodo

Buondì a tutti, Apro il seguente post per chiedere un parere relativamente alle caratteristiche di un percorso di esodo. Trattasi di un'attività commerciale (Att. ex 87 VVF) con SCIA del 2006; A corredo del piano interrato (magazzino merci) ho 2 percorsi di esodo indipendenti di cui 1 presenta, in c...
da zakstevenson
gio lug 04, 2019 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Terrazza di fabbricato
Risposte: 3
Visite : 906

Terrazza di fabbricato

Salve, Apro il post per confrontarmi relativamente al seguente caso. Ho una terrazza parzialmente a cielo libero con dei posti auto. La terrazza in questione è sita a piano primo di un fabbricato, dal quale è previsto l'esodo verso strada tramite una rampa. Sotto la terrazza in questione ho un'attiv...
da zakstevenson
lun giu 24, 2019 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.tabellare REI pilastro
Risposte: 9
Visite : 2692

Re: Cert.tabellare REI pilastro

Grazie per il vostro parere!

Proseguirò disponendo di proteggere i pilastri placcandoli EI 60;

Un cordiale saluto a tutti
da zakstevenson
gio giu 20, 2019 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cert.tabellare REI pilastro
Risposte: 9
Visite : 2692

Cert.tabellare REI pilastro

Salve a tutti, Pongo un quesito molto semplice: devo dare la resistenza R ad un pilastro di un capannone industriale di tipo monopiano. Il pilastro è lungo 5,88 mt. Ai fini della certificazione tabellare secondo il DM 16/02/07, Tabella D.6.2, la lunghezza massima ammessa del pilastro è 6 metri o 4,5...
da zakstevenson
dom giu 09, 2019 22:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idrico antincendio in attività commerciale
Risposte: 1
Visite : 746

Re: Impianto idrico antincendio in attività commerciale

Credo di avere male interpretato il DM 2010, se non sbaglio l'alimentazione idrica di tipo superiore è necessaria solo per le attività commerciali con superficie di vendita superiore a 5000 mq.
da zakstevenson
dom giu 09, 2019 22:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idrico antincendio in attività commerciale
Risposte: 1
Visite : 746

Impianto idrico antincendio in attività commerciale

Buonasera a tutti, Apro il seguente post per confrontarmi sul seguente quesito: devo progettare un Supermercato, quindi trattasi di Attività commerciale, ovvero Att. 69, e vale il D.M. 27/07/2010. Relativamente al Punto 7.3, ricado sotto protezione ad idranti di Livello 1; viene anche prescritta l'a...
da zakstevenson
mer mag 15, 2019 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili
Risposte: 23
Visite : 6495

Re: Nuovo DM 25.01.2019 - edifici civili

Buondì, Un amministratore mi chiede, relativamente ad un edificio di civile abitazione < 24 mt, un preventivo per la redazione e l'adozione delle misure L.P.0. all'interno dello stesso. Ovvero: trattasi di installare cartellonistica e mantenere in efficienza i sistemi,dispositivi, impianti ecc. (a g...
da zakstevenson
lun mag 06, 2019 21:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pratica ENEA - invio tardivo
Risposte: 0
Visite : 1337

Pratica ENEA - invio tardivo

Salve a tutti, Apro il seguente post per chiedere un consiglio su una pratica ENEA; Ho seguito un cliente relativamente ad un intervento di ristrutturazione di impianto termico (ha cambiato la caldaia con una a condensazione ed installato i pannelli solari). L'intervento è stato effettuato nel corso...
da zakstevenson
mer mar 13, 2019 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento canna fumaria per 2 caldaie
Risposte: 1
Visite : 1152

Dimensionamento canna fumaria per 2 caldaie

Salve a tutti, apro il post per chiedere un consiglio; Un mio cliente possiede 2 appartamenti in cui, siccome i 2 generatori di calore sono limitrofi, vuole realizzare una sola canna fumaria. I 2 generatori di calore sono entrambi a condensazione, con Pfocolare < 35 Kw. E' possibile realizzare una s...
da zakstevenson
mer mar 06, 2019 11:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto produzione ACS
Risposte: 6
Visite : 2656

Re: Impianto produzione ACS

Approfitto per confrontarmi su un altro argomento: ho abbinato, al bollitore da 520 litri, un impianto solare termico, attualmente dimensionato per coprire il 50% di ACS da rinnovabile.

Ai fini di un miglior dimensionamento, è forse più utile prevederne 3 di pannelli solari termici?

Un saluto
da zakstevenson
lun mar 04, 2019 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto produzione ACS
Risposte: 6
Visite : 2656

Re: Impianto produzione ACS

Buondì Nonickname,

Dopo delle valutazioni, ho deciso di passare da un accumulo a 520 litri; si, ho anche 2 rubinetti; no spa e no vasche;

Lo schock termico antibatterico lo dà la caldaia, a cui il bollitore è collegato;

Un saluto e buon inizio di settimana!
da zakstevenson
gio feb 28, 2019 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto produzione ACS
Risposte: 6
Visite : 2656

Re: Impianto produzione ACS

Ciao NoNickname,

Ho considerato che una doccia ha portata 7 lt/min, dura 5 minuti, da cui 35 litri di acqua calda per doccia.
Nella mia considerazione 700 litri equivarrebbe a 20 docce.
Il ragionamento è incorretto?

Un saluto
da zakstevenson
gio feb 28, 2019 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali e pertinenze
Risposte: 5
Visite : 1443

Re: Attività commerciali e pertinenze

Buondì, Oggi ci siamo confrontati con il Comando VVF locale, e a seguito di un ragionamento approfondito, definiamo lo spazio bar/pubblico esercizio come uno spazio commerciale, (veniamo a creare una specie di piccolo centro commerciale); di conseguenza abbiamo 2 attività che funzionalmente possono ...
da zakstevenson
mer feb 27, 2019 17:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto produzione ACS
Risposte: 6
Visite : 2656

Impianto produzione ACS

Apro il post per confrontarmi relativamente alla scelta dell'accumulo ACS da prevedere in una palestra. La palestra in questione ha 5 docce (3 in spogliatoi uomini, 2 in spogliatoio donne) Ho fatto qualche calcolo, utilizzando le dispense di Caleffi, e qualche calcolo manuale, considerando che: - l'...
da zakstevenson
mar feb 26, 2019 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
Risposte: 4
Visite : 1183

Re: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.

Ciao Terminus,

Ti ringrazio del tuo parere, cerco la nota e la aggiungo al mio archivio,

Un saluto
da zakstevenson
mar feb 26, 2019 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità Attività 44
Risposte: 2
Visite : 658

Assoggettabilità Attività 44

alve, Apro l'ennesimo post per confrontarmi sulla seguente casistica: ho un azienda che cambia sede e si trasferisce in un capannone (esistente), e mi si chiede di verificare se il suo nuovo insediamento costituisca attività soggetta VVF. Premetto che non ho Attività 74 (Centrale termica). L'azienda...
da zakstevenson
mar feb 26, 2019 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.
Risposte: 4
Visite : 1183

Adeguamento Edificio di civile abitazione con h>24 mt.

Salve a tutti, Apro il post per confrontarmi relativamente alla situazione di un condominio avente altezza antincendio > 24 mt. (l'altezza antincendio risulta essere di 24.25 mt.) L'edificio, così com'è, è stato costruito nel 1955, e da allora non ha subito modifiche sostanziali. Fino ad oggi, tale ...
da zakstevenson
lun feb 25, 2019 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali e pertinenze
Risposte: 5
Visite : 1443

Re: Attività commerciali e pertinenze

Dopo un veloce controllo, non ho le condizioni per una Mall (il porticato è meno alto di 7 metri, e meno largo di radice di 7H) e neppure per un'attività 73. Temo che l'unica soluzione sia interporre uno spazio scoperto, che tirandola al limite potrebbe essere anche un tratto di tettoia realizzata g...
da zakstevenson
lun feb 25, 2019 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività commerciali e pertinenze
Risposte: 5
Visite : 1443

Attività commerciali e pertinenze

Salve, Apro il post per porre il seguente quesito: seguo l'Esame Progetto VVF di un nuovo Supermercato. La situazione cortilizia è la seguente: il supermercato è sito in un fabbricato indipendente. Sul fronte dello stesso, separato da un portico sormontato da tettoia, ho un altro fabbricato. Nello s...
da zakstevenson
mer gen 09, 2019 13:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 10980

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Ciao Terminus,

Mi sembra un modo giusto di operare che adotterò per le future pratiche;

Un saluto!
da zakstevenson
mer gen 09, 2019 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 10980

Re: Autorimessa e superficie di aerazione

Buondì a tutti, Ringrazio per i pareri esposti che condivido; Vorrei approfondire un aspetto della discussione; ponendo un caso pratico; un cancello scorrevole che si presenta totalmente grigliato (ovvero tutta la sua superficie risulta grigliata, senza pannelli di metallo) è interamente considerabi...
da zakstevenson
lun gen 07, 2019 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e superficie di aerazione
Risposte: 17
Visite : 10980

Autorimessa e superficie di aerazione

Buonasera; Apro questo post poichè volevo confrontarmi, relativamente alla normativa VVF delle Autorimesse (vecchio DM 01/02/1986), sull'aspetto della ventilazione naturale da realizzare (E' prescritta infatti una superficie di aerazione pari a 1/25) Spesso nelle Autorimesse questa superficie di aer...
da zakstevenson
gio dic 20, 2018 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70/1B
Risposte: 11
Visite : 2375

Re: Attività 70/1B

Salve,

Anche in Comando mi confermano che se nel fabbricato ho una attività soggetta accessoria (esempio: CT) allora deve essere applicata la guida del 2012 riguardo la corretta installazione dell'impianto fotovoltaico;

Un saluto
da zakstevenson
mer dic 12, 2018 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70/1B
Risposte: 11
Visite : 2375

Re: Attività 70/1B

Procedo con l'ultimo confronto con il VVF locale prima di comunicare l'obbligo di regolarizzazione al cliente.
Vi aggiorno,
Un saluto
da zakstevenson
mar dic 11, 2018 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70/1B
Risposte: 11
Visite : 2375

Re: Attività 70/1B

Ciao Grifo68

Si, bisogna verificare che i 5000 kg. di materiale non vengano superati,
La CT è ad ogni modo nel perimetro del capannone
da zakstevenson
mar dic 11, 2018 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70/1B
Risposte: 11
Visite : 2375

Attività 70/1B

Buongiorno a tutti; Apro il post per chiedere parere rispetto una situazione particolare: seguo un'azienda che deve regolarizzare un impianto fotovoltaico installato in copertura dell'edificio stesso. L'azienda precedentemente era classificata come attività 88 (ante 151) poichè avente un'area lavora...
da zakstevenson
lun nov 26, 2018 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Progettazione Filtri a Prova di Fumo
Risposte: 0
Visite : 1003

Progettazione Filtri a Prova di Fumo

Buondì a tutti; Apro il seguente post per discutere della progettazione di filtri a prova di fumo tramite sovrappressione meccanica. Non mi è mai capitato di progettare filtri a prova di fumo, e mi chiedevo se esistessero online fogli di calcolo che aiutassero in tal senso. Ho letto qualche pubblica...