La ricerca ha trovato 515 risultati
- sab set 03, 2022 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOPPALCO
- Risposte: 10
- Visite : 1139
Re: SOPPALCO
Confermo, non serve proteggerla. Riguardo le prestazioni dei soppalchi ne avevamo poi discusso qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=24574 Grazie! Quindi se ho capito bene per assurdo avrei le strutture portanti del soppalco R.60 e la scala che è l'unica via di esodo senza nessuna protezio...
- ven set 02, 2022 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SOPPALCO
- Risposte: 10
- Visite : 1139
SOPPALCO
Buonasera,
Soppalco metallico (300 mq) inserito in un comparto di 1.000 mq. Carico di incendio pari a R.60.
Sulla base del paragrafo S.4.7 comma 2 è possibile non proteggere la scala che scende dal soppalco inserito nello stesso compartimento?
Soppalco metallico (300 mq) inserito in un comparto di 1.000 mq. Carico di incendio pari a R.60.
Sulla base del paragrafo S.4.7 comma 2 è possibile non proteggere la scala che scende dal soppalco inserito nello stesso compartimento?
- ven set 02, 2022 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
- Risposte: 12
- Visite : 2080
Re: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
Grazie Terminus!
In analogia al Decreto sui GE direi che non possa coesistere al momento una caldaia con doppio bruciatore Metano - GPL...
In analogia al Decreto sui GE direi che non possa coesistere al momento una caldaia con doppio bruciatore Metano - GPL...
- ven set 02, 2022 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
- Risposte: 12
- Visite : 2080
ALIMETAZIONE MISTA CENTRALE TERMICA GPL - METANO
Buongiorno, Come da titolo chiedo se è possibile avere una Centrale Termica ad alimentazione promiscua Metano - GPL? Trovo solamente queste Lettere Circolari: Lettera Circolare 16/05/74, n° 10760/4183 - Centrali termiche ad alimentazione promiscua (combustibile liquido e gas di rete). Lettera Circol...
- mer ago 31, 2022 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
- Risposte: 16
- Visite : 2469
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Buonasera, vorrei chiedervi una conferma. Sono stato incaricato di redigere una valutazione del rischio incendio per un'attività non soggetta, in quanto non ricompresa nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Pensavo di approcciare con il D.M. 03/09/202...
- gio ago 04, 2022 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
- Risposte: 2
- Visite : 708
Re: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
Hai ragione, concordo!
Ho un officina meccanica (att.54) ed il deposito è posizionato su piazzale a cielo libero, ad una distanza di 7,50 m dal fabbricato. Ho un fabbricato che fa' una specie di "U" ed il serbatoio è inserito all'interno. Io non lo definirei cortile.
- gio ago 04, 2022 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
- Risposte: 2
- Visite : 708
DM 14-05-2004 - DEPOSITI FISSI DI GPL - DISTANZE DI SEPARAZIONE
Buongiorno, Ho un serbatoio interrato di GPL di capacità pari a 12,50 mc a servizio di un impianto di verniciatura industriale e di una centrale termica. Per la progettazione applico il DM 14-05-2004 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio de...
- lun ago 01, 2022 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
Gli impianti di emergenza (come per esempio l'IRAI) non li metterai sotto bobina di sgancio a distanza a meno che questo non sia necessario per la GSA. ok, quindi Forza motrice sotto bobina di sgancio, mentre per gli impianti di sicurezza che non sono sotto sezionabili con l'interruttore generale s...
- lun ago 01, 2022 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
Non pulsante, ma dispositivo di sezionamento, con il quale separare elettricamente l'impianto dalla fonte energetica (la rete). Un semplice sezionatore o molto più spesso un interruttore automatico magnetotermico o MTD. ok, immagino che questo dispositivo sia installato sul quadro generale. Il Codi...
- lun ago 01, 2022 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
Innanzitutto grazie! Quindi per impianti a bassa tensione (12 V) non serve sgancio di sicurezza? Non capisco se gli impianti destinati a funzionare in emergenza, devono essere sezionabili oppure no... Il Codice sembrerebbe non fare questa distinzione. Cosa intende il codice quando dice: " La ge...
- lun ago 01, 2022 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
Scusate, il codice al paragrafo S.10.5 al p.to 2 dice che gli impianti destinati a rimanere in servizio durante l'emergenza devono essere disattivabili, quindi sganciabili. Quindi se in un'attività ho previsto l'IRAI e l'illuminazione di emergenza, entrambi aventi alimentazione di emergenza tramite...
- ven lug 29, 2022 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
- Risposte: 6
- Visite : 848
- ven lug 29, 2022 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
- Risposte: 6
- Visite : 848
Re: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
secondo me non ti è richiesta la valutazione se usi la RTV8: gli uffici non compartimentati fanno parte dell'area TA, cioè sono inseriti nel compartimento TA? se si, allora ti è richiesta da RTV 8.5.1.2 la sola verifica di rivestimenti e completamenti, non arredi. Ottimo, mi ero perso la parte che ...
- ven lug 29, 2022 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
- Risposte: 6
- Visite : 848
REAZIONE AL FUOCO SEDIE AUTOSALONE
Buongiorno, Domanda banale, ma per un'attività di autosalone (69.2.B) tutte le scrivanie, armadi, sedie, ecc... devono essere in classe di reazione al fuoco 2, giusto? Una porzione di attività espositiva, è adibita ad uffici del personale, che non ha però separazione fisica dal resto dell'attività, ...
- mer lug 27, 2022 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
Grazie Sandeman, tutto chiaro. Grazie. In questo caso però , a seguito dello sgancio, avrai comunque la presenza di energia elettrica all'interno del Q.E generale ( a monte del sezionatore principale). Questa ultima soluzione, ripeto, porta all'interno del compartimento energia elettrica Se l'impian...
- mer lug 27, 2022 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
Devi modificare il circuito e sganciare a monte. Quindi devo dire all'elettricista di modificare il circuito in modo che l'interruttore elettrico tolga tensione a valle del quadro ed il quadro stesso? Oppure modificando il circuito si toglie tensione anche dall'interruttore fino al quadro? Nei prec...
- mar lug 26, 2022 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
Penso che lo sganciatore intervenga a valle del quadro, facendo rimanere quest'ultimo in tensione.
- mar lug 26, 2022 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
devi togliere tensione non perchè il quadro sia potenziale veicolo d'incendio ma per proteggere i soccorritori che intervengono con acqua e rischiano l'arco. Esatto, io intendevo per proteggere i soccorritori dall'arco elettrico. I cavi fino al quadro generale sono sotto traccia e quindi protetti. ...
- mar lug 26, 2022 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 30
- Visite : 5054
Re: PULSANTE SGANCIO
Buongiorno, riprendo la discussione... Il paragrafo S.10.6.1 p.to 3 e 4 dicono sostanzialmente che i quadri elettrici possono essere posizionati lungo i percorsi di esodo se questi non costituiscono intralcio all'esodo e se si tratta di un luogo aperto al pubblico, deve essere protetto con una porta...
- ven lug 15, 2022 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 852
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Perfetto, stesso caso mio.weareblind ha scritto: ↑ven lug 15, 2022 14:02 Concordo. Ne seguo 3 di questo tipo, non ho stoccaggi. O vado a compressione e odorizzazione e mando in rete, o non è idoneo e va a torcia.
Ti ringrazio per il confronto!
- ven lug 15, 2022 13:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 852
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Uhm non saprei. Lo sviluppo del biogas, nel tuo caso, che fine fa? Consumo istantaneo? Esatto. Non ho nessuno stoccaggio di biogas/biometano, uno volta prodotto tramite la digestione anaerobica, viene depurato, e poi passa all'upgrading per eliminare la frazione liquida ancora presente nel gas. Suc...
- ven lug 15, 2022 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 852
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Anche per me. Io ho una copertura pressostatica,in classe 1 a Latina e a capocchia a Velletri. L'uniformità, proprio. Quello che mi lascia il dubbio e che mi ha portato a confrontarmi con voi è proprio il tipo di copertura. Io non ho una copertura pressostatica, quindi non rientro nello "sgrav...
- ven lug 15, 2022 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 852
Re: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Ho due biogas nel Lazio, non progettati da me, senza raffreddamento e senza spegnimento. Ma manco conosco il decreto, domani lo guardo. Ciao weareblind, grazie! Mi correggo il digestore in questione è di terza categoria, suddiviso in due camere, ma comunque con capacità di accumulo maggiore di 100 ...
- gio lug 14, 2022 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
- Risposte: 9
- Visite : 852
DIGESTORI E ACCUMULO BIOGAS - DM-03-02-2016
Buongiorno, Chiedo un vs. parere in merito ad un impianto di produzione biogas. Ho un impianto che produce biometano tramite digestione anaerobica. Il digestore è realizzato in cemento armato, con capacità di accumulo pari a 1.250 mc (Terza categoria - p.to 2.5 del DM). Secondo il p.to 6.5.5 della n...
- lun lug 04, 2022 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazioni fuori terra in Pe
- Risposte: 11
- Visite : 3387
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
Grazie Terminus! Se posso approfitto ancora di te Parlando con un collega lui dice: Se hai un montante di acqua antincendio che esce dal terreno in pead, per non sostituire il troncone con uno in acciaio, circondi la tubazione in HDPE di blocchi di cemento, tipo a formare un cassero e riempi il vuo...
- sab lug 02, 2022 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazioni fuori terra in Pe
- Risposte: 11
- Visite : 3387
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
Non c'è solo la protezione UV, ma anche le resistenza meccanica e l'affidabilità, come citato dalla 10779. Per esempio in caso di incendio la tubazione metallica a vista assicura comunque una certa durata. Quanto si è detto in precedenza continua ad essere riportato in modo invariato anche nell'ult...
- sab lug 02, 2022 11:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubazioni fuori terra in Pe
- Risposte: 11
- Visite : 3387
Re: Tubazioni fuori terra in Pe
Buongiorno a tutti, riprendo il 3d Quanto riportato al primo capoverso del punto 6.2.1 della UNI 10779-2007: "Nei tratti fuori terra si devono utilizzare tubazioni metalliche conformi alla specifica normativa di riferimento, aventi pressione nominale come definito nel punto 6.1" non lascia...
- lun mag 30, 2022 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
- Risposte: 12
- Visite : 2468
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Hai ragione, il problema è che in questo caso sono subentrato dopo e non ho idea di che accordi sono stati presi in fase di offerta. Cercherò di capirlo!
Intanto grazie!
Intanto grazie!
- sab mag 28, 2022 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
- Risposte: 12
- Visite : 2468
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
grazie weareblind, grazie Terminus Il problema è che la ditta che ha realizzato il filtro in sovrappressione non vuole rilasciare DICH.IMP... secondo me è quasi obbligata, come ha scelto la portata del ventilatore, come ha dimensionato il canale? ha fatto tutto a caso? perchè ora io dovrei rifare i ...
- ven mag 27, 2022 21:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
- Risposte: 12
- Visite : 2468
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
CERT IMP vuol dire professionista, e fa tutto lui. Dich imp vuol dire impiantista, ma alle spalle un progetto di professionista. Grazie della risposta weareblind, E' proprio qui che mi perdo. Capisco che il DICH. IMP lo fa l'installatore e il CERT.IMP. il professionista, ma io parto da una base (ma...
- ven mag 27, 2022 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
- Risposte: 12
- Visite : 2468
Re: CERTIFICAZIONE UNITA' PRESSURIZZAZIONE FILTRO FUMO
Buonasera,
Scusate, quindi CERT.IMP. o DICH.IMP per filtro in sovrappressione?
Grazie
Scusate, quindi CERT.IMP. o DICH.IMP per filtro in sovrappressione?
Grazie
- mer mag 11, 2022 21:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
- Risposte: 10
- Visite : 2706
Re: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Innanzitutto grazie a tutti Ogni macchina può avere delle perdite dal circuito. Se ci fosse gas infiammabile come R290 (propano) allora secondo me non potrebbe stare nell'autorimessa, a meno che una valutazione ATEX tenesse conto dell'emissione di tale gas e dimostrasse l'assenza di atmosfere EX. L'...
- mer mag 11, 2022 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
- Risposte: 10
- Visite : 2706
Re: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Per chiarirci, ho questo: https://www.condizionatorimilano.it/wp-content/uploads/2020/09/AR35-Unit%C3%A0-Esterna-Prospettiva-scaled.jpg E' la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere in autorimessa. Secondo me non ci dovrebbero essere problemi, però volevo capire meglio anche per il ...
- mer mag 11, 2022 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
- Risposte: 10
- Visite : 2706
Re: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Ciao, ho avuto un caso simile ed oltre a quanto avete già analizzato ti riporto quello che mi ha scritto il produttore della pompa di calore che conteneva il compressore (macchina ad R22 installata in un vano comunicante direttamente con l'autorimessa), da me interpellato per un chiarimento su quan...
- mer mag 11, 2022 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVA EFFICIENZA SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 1417
- mer mag 11, 2022 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
- Risposte: 10
- Visite : 2706
Re: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Grazie Boba, Grazie Terminus. In pratica quello che io chiamo "motore" è l'unità esterna del condizionatore quindi come dici compressore ed evaporatore alimentati elettricamente. Le unità esterne sono sganciabili in caso di incendio tramite un interruttore elettrico generale posto all'ing...
- mar mag 10, 2022 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
- Risposte: 10
- Visite : 2706
AUTORIMESSA - MOTORE CONDIZIONATORE
Buongiorno a tutti,
Come da titolo, ho un'autorimessa in cui sono presenti due motori di un condizionatore, uno installato nella bocca di lupo, ed un altro all'interno dell'autorimessa?
Secondo voi vanno bene? il Codice dice qualche cosa al riguardo?
Grazie a tutti
Come da titolo, ho un'autorimessa in cui sono presenti due motori di un condizionatore, uno installato nella bocca di lupo, ed un altro all'interno dell'autorimessa?
Secondo voi vanno bene? il Codice dice qualche cosa al riguardo?
Grazie a tutti
- mer mag 04, 2022 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVA EFFICIENZA SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 1417
PROVA EFFICIENZA SPRINKLER
Buongiorno, Per la prima volta mi ritrovo tra le mani una pratica di rinnovo e come impianto di protezione attiva è presente un impianto sprinkler con annessa stazione di pompaggio. Devo eseguire prova di funzionalità ed efficienza del sistema. Sicuramente il giorno della prova ci sarà anche la ditt...
- lun mag 02, 2022 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
- Risposte: 11
- Visite : 1847
Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Grazie. Interessante, quindi dici: Oggi la maggioranza delle verni sono base acqua senza solventi, quindi tutto bene. In più le cabine di verniciatura / essiccatura hanno l'obbligo di marcatura CE e devono essere conformi alla norma UNI EN 16985, tale norma prescrive al produttore di valutare il ri...
- mar apr 26, 2022 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
- Risposte: 11
- Visite : 1847
Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Il dubbio era relativo anche al rispetto della Lettera Circolare P324/4147 del 07 marzo 2003 per le cabine di verniciatura...
- mar apr 26, 2022 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
- Risposte: 11
- Visite : 1847
Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Aspetta, sono comparse le polveri! ATEX sì, con quelle. Inoltre, come dicevo, ok a base acqua, ma hanno un flash point? Purtroppo non ho ancora a disposizione le schede tecniche dei prodotti caspita... non so dirti... Quindi mi dici che se ho vernici in polvere devo fare l'atex? Perchè dici che le ...
- mar apr 26, 2022 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
- Risposte: 11
- Visite : 1847
Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Se non ci sono infiammabili, non c'è atex. No solvente? Vernici completamente non infiammabili? Non è che hanno solo flash point alto, da punto 9 della scheda? No, dicono e sottoscrivono niente solvente. Mi sembra strano sinceramente... Utilizzano solo vernici a base acqua e vernici in polvere. Qui...
- mar apr 26, 2022 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
- Risposte: 11
- Visite : 1847
VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Buongiorno a tutti,
Domanda secca, in un autofficina con cabine di verniciatura, se si utilizzano esclusivamente vernici a base acqua, senza nessuna percentuale di solventi infiammabili si può essere esonerati dalla verifica ATEX?
Grazie
Domanda secca, in un autofficina con cabine di verniciatura, se si utilizzano esclusivamente vernici a base acqua, senza nessuna percentuale di solventi infiammabili si può essere esonerati dalla verifica ATEX?
Grazie
- gio apr 21, 2022 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1538
Re: Distanza gruppo pompe da pareti
Esaustivo come sempre! Grazie dei chiarimenti
- gio apr 21, 2022 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1538
Re: Distanza gruppo pompe da pareti
Grazie. In altri casi ho installato questi vani. si ma non vanno bene Sul punto 2) ho chiesto perchè avevo inteso che non fossero a norma... In giro ne vedo parecchi. Quindi ritornando sulle distanze, 80 cm su almeno tre lati + 80 cm tra una pompa e l'altra. Sul quarto lato che distanza si dovrebbe ...
- gio apr 21, 2022 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza gruppo pompe da pareti
- Risposte: 14
- Visite : 1538
Re: Distanza gruppo pompe da pareti
Buongiorno a tutti,
Leggendo la discussione sarei interessato a capire meglio due aspetti che non ho colto:
1) Perché gli Skid non sono più a norma? perché tra una pompa e l'altra non ci sono almeno 80 cm?
2) Perché i vani con porte apribili su tutti i lati non vanno bene?
Grazie
Leggendo la discussione sarei interessato a capire meglio due aspetti che non ho colto:
1) Perché gli Skid non sono più a norma? perché tra una pompa e l'altra non ci sono almeno 80 cm?
2) Perché i vani con porte apribili su tutti i lati non vanno bene?
Grazie
- mer mar 23, 2022 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALA ESTERNA - TABELLA 4.-5
- Risposte: 0
- Visite : 619
SCALA ESTERNA - TABELLA 4.-5
Buongiorno a tutti, Dovendo realizzare una scala di sicurezza esterna, decido di staccarla di almeno 2,50 m dal muro perimetrale del fabbricato, scartando di conseguenza il metodo di progettazione 1 per evitare di tamponare le aperture sottostanti la scala con lastre tagliafuoco. Quindi opto per la ...
- mar mar 22, 2022 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito Frigoriferi / condizionatori - Rilascio R32
- Risposte: 18
- Visite : 1754
Re: Deposito Frigoriferi / condizionatori - Rilascio R32
Dove sbaglio? L'R32 è gassoso, non liquido alla pressione atmosferica Ti pare che un m3 di gas possa pesare più di un m3 di acqua? ok, chiaro. Quindi vale a dire che la densità rispetto all'aria è pari a circa 2,19 kg/m3? ma questo dato dove lo trovo sulle schede di sicurezza? io trovo che la densi...
- mar mar 22, 2022 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito Frigoriferi / condizionatori - Rilascio R32
- Risposte: 18
- Visite : 1754
Re: Deposito Frigoriferi / condizionatori - Rilascio R32
Il che significa nel tuo caso un tasso annuo di perdita di 2600Kg circa. L'LFL è il 0.307Kg/m3, quindi il tuo volume deve essere almeno 8500m3 (opportunamente miscelato, perché l'R32 è più pesante dell'aria e tende ad accumularsi). Scusa non capisco una cosa, come si calcola il valore di 0,307? for...
- dom gen 30, 2022 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FOTOVOLTAICO - PROPAGAZIONE INCENDIO ESTERNA AMMESSA?
- Risposte: 5
- Visite : 696
Re: FOTOVOLTAICO - PROPAGAZIONE INCENDIO ESTERNA AMMESSA?
Grazie. Si anche secondo me non ci sono problemi, alla fine la nota dei VVF sui requisiti di installazione è rispettata. Se gli EFC sono in classe B,s2-d0 sarebbe ottimale.