- mar lug 26, 2022 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 74 con generatori esterni
- Risposte: 9
- Visite : 936
Re: Attività 74 con generatori esterni
È scritto esplicitamente nel DM 29/11/2019 (che ha ripreso pari pari la precedente circolare), art. 1 c. 3 e c.4, più apparecchi nello stesso locale costituiscono un unico impianto di potenzialità pari alla somma degli apparecchi, mentre più apparecchi installati all'aperto non si sommano. Nel tuo c...
- ven giu 24, 2022 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOP per autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 853
Re: NOP per autorimesse
My 2 cents: devi rifare tutto col codice. Tuttavia, una chiacchierata con un funzionario del Comando la farei, anche solo telefonicamente. L'autorimessa è esistente, una pratica esiste e tu non cambi niente. Se la presenti tu con le vecchie regole (ormai superate), passi per quello che vuole fare il...
- mer giu 01, 2022 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3445
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Se l'immobile è esistente, DEVE essere già adeguato alle norme vigenti, o quantomeno avere un esame progetto approvato con esse. Cosa c'entra la nuova RTV ? In teoria, certo. Ma in pratica... :roll: È un po' come le scuole. In teoria, tutte a norma. In pratica, quante non hanno CPI né altro? il 70%?
- mar mag 31, 2022 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3445
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
si si per ora si va di '87 e norme transitorie se possibile :wink: ma quando verrà abrogata? possibile emettere una RTV che si sa già essere non applicabile al 99% del parco immobili esistenti? boh continuo a non comprendere il normatore :roll: Probabilmente l'intento è far adeguare il prima possib...
- mar mag 31, 2022 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
- Risposte: 24
- Visite : 3445
Re: RTV 14 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
anche il punto 14.4.3. 1 e 2 sulla compartimentazione multipiano non lo capisco. Quindi se h>12m non si può? e come si fa nei condomini esistenti con vano scala aperto e porte di casa blindate non EI? :?: Se hai compartimenti tra 12 e 32 metri, puoi fare compartimenti a blocchi di 2-3 piani alla vo...
- mar mag 24, 2022 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di sicurezza esterne
- Risposte: 9
- Visite : 1316
Re: Distanze di sicurezza esterne
che è poi quello che, da definizioni del codice, devo considerare il par. S.3.8 parla di OPERE DA COSTRUZIONE e DEPOSITI DI MATERIALI. E' vero che la locuzione è preceduta da ALMENO, ma io penso che tu possa omettere la distanza parete-confine, a meno che subito oltre il confine ci sia un deposito ...
- mar mag 24, 2022 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di sicurezza esterne
- Risposte: 9
- Visite : 1316
Re: Distanze di sicurezza esterne
:oops: Scusate, nel riscrivere il post in effetti ho omesso un'informazione, che era poi fondamentale: la soglia di irraggiamento sulla parete ovest (quella più vicino) è adatta per la distanza parete-parete, ma probabilmente (devo verificare) è di pochissimo superiore per la distanza parete-confine...
- lun mag 23, 2022 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze di sicurezza esterne
- Risposte: 9
- Visite : 1316
Distanze di sicurezza esterne
Ciao a tutti, vi chiedo un parere. Ho un fabbricato in area industriale, all'interno ha carico d'incendio piuttosto significativo (oltre 3.200 MJ/mq). È già stato presentato un progetto da un collega, bocciato per i motivi che andrò ad esporre. Il capannone, di forma rettangolare, ha altezza in tutt...
- ven mag 20, 2022 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corsi D.M. 02/09/2021??
- Risposte: 13
- Visite : 1984
Re: Corsi D.M. 02/09/2021??
Aggiornamento, di tutti i Comandi che ho sentito ad oggi solo uno (Modena) ha risposto alla pec, dicendo che non hanno corsi in programma. Sapevo già di Como (avevo chiesto in occasione di un corso), dagli altri il nulla più totale. E ottobre si avvicina... :roll: Qualcuno in qualche parte d'Italia ...
- ven mag 20, 2022 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IBAN DEI COMANDI
- Risposte: 7
- Visite : 1297
Re: IBAN DEI COMANDI
Grazie, è qualche mese che non mando nulla a Como (anche perché mi sono trasferito in Emilia per lavoro) e mi ero perso questo aggiornamento.
Era ora che si aggiornassero!
- mar mag 17, 2022 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione centro sportivo
- Risposte: 4
- Visite : 912
Re: Progettazione centro sportivo
In palestra non fanno mai partite di pallavolo, basket, karate o qualsiasi altro sport sotto federazione? A livello teorico, è corretto quanto scrivi: in assenza di regola tecnica verticale, perché non applicabile, usi quel che c'è, ovvero le norme generiche. In pratica, io valuterei la situazione: ...
- gio mag 12, 2022 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ex autorimessa 9 posti box auto - oggi 400 mq - come regolarizzarla
- Risposte: 9
- Visite : 1229
Re: Ex autorimessa 9 posti box auto - oggi 400 mq - come regolarizzarla
Come da titolo, ho un'autorimessa da 9 posti auto costruita nel 2000 e quindi all'epoca non soggetta. Domande: 1) C'è modo di evitare l'adeguamento antincendio provandone la preesistenza o bisogna per forza metterci mano? 2) I muri sono in blocchi non certificabili tabellarmente; l'impresa di costr...
- ven mag 06, 2022 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IBAN DEI COMANDI
- Risposte: 7
- Visite : 1297
Re: IBAN DEI COMANDI
C'è chi fa anche meglio: a Como chiedono l'80% della cifra su un IBAN, ed il restante 20% su un altro.Tom Bishop ha scritto: ↑ven mag 06, 2022 05:55 Meglio sempre chiamare. Conosco un comando che vuole metà pagamento su un IBAN e metà su un altro, non chiedetemi perché...
- lun mag 02, 2022 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati per CPI scaduto
- Risposte: 45
- Visite : 7402
Re: Certificati per CPI scaduto
Io ho presentato qualche mese fa una SCIA sostitutiva di un rinnovo (scaduto da oltre 5 anni). Ho allegato l'asseverazione, indicato la data dell'ultimo rinnovo come riferimento (previa verifica che non fosse effettivamente cambiato nulla) e non ho spuntato nessuna casella relativa alla documentazio...
- lun apr 11, 2022 14:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
- Risposte: 38
- Visite : 11160
Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Scusate se mi aggancio a questo vecchio post ma penso calzi a pennello... in un sopralluogo VVF hanno chiesto il DICH.PROD per la conformità dei meccanismi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo ( non REI) ecco la domanda: basta che recuperi il certificato di costanza delle presta...
- mer apr 06, 2022 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corsi D.M. 02/09/2021??
- Risposte: 13
- Visite : 1984
Corsi D.M. 02/09/2021??
Ciao a tutti, immagino che molti si troveranno a dover fare i corsi in oggetto, per poter effettuare poi docenza in materia. La vera domanda però è: i Comandi li fanno? Io ne ho sentiti diversi tra Lombardia ed Emilia, ma ad oggi nessuno ha attivato né programmato nulla. Da decreto, sono solo i Vigi...
- lun ott 18, 2021 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOF e parere di conformità
- Risposte: 7
- Visite : 732
Re: NOF e parere di conformità
Mi capita (forse) un secondo NOF in vita mia. Il primo già sapevamo che non sarebbe stato realizzato. Questo secondo sarà realizzato: ma devo allora fare POI un progetto per parere di conformità? Dopo aver avuto OK al NOF? Oppure, avendo già io un parere complessivo ed essendo questo un dettaglio i...
- gio ott 14, 2021 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
- Risposte: 17
- Visite : 2391
Re: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
... Nel tuo caso, se una è fuori uso dalla rimanente escono >50 persone, quindi il discorso può reggere. Scusa se rendo indisponibile l'uscita sul retro rimane solo quella su strada, da cui dovrebbero transitare 74 persone che sono più di 50. In questo caso quindi la cosa per me peggiora ed il punt...
- gio ott 14, 2021 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
- Risposte: 17
- Visite : 2391
Re: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
@glc_1912 Il totale delle presenze massime (già dichiarate in valutazione progetto con dichiarazione dedicata e firmata dal titolare) è di 74 persone. Il piccolo fabbricato ha 2 US, una sul fronte ed una sul retro. La porta di cui stiamo parlando è la frontale per un esodo previsto di 36 persone, l...
- mer ott 13, 2021 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
- Risposte: 17
- Visite : 2391
Re: US MINI-IMPIANTO SPORTIVO CHE RISCHIA DI FINIRE IN FACCIA AI PASSANTI
Risultato? Il funzionario ha espressamente "tralasciato" quanto ho indicato, prescrivendo nel parere, per non sapere nè leggere nè scrivere, che l'anta si deve aprire nel senso dell'esodo. Poi mi ha detto che se non mi sta bene devo fare una deroga. La domanda è: ma deroga a che cosa se l...
- mer ott 13, 2021 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1774
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
A livello normativo, casa mia (ed anche il mio condominio) può essere priva di impianto di terra ed essere pienamente in regola. Se chiamo l'idraulico questo è un autonomo o dipendente da ditta, quindi tutelato dal TU 81/08, ma ciò non ne un luogo di lavoro e rende me obbligato ad installare l'impi...
- lun ott 11, 2021 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1774
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Nota a mio parere senza alcun valore e difatti il TU 81/08 (successivo) non fa alcuna menzione a tale casistica. Gli obblighi di sicurezza sono in carico all'impresa appaltatrice/datore di lavoro, non al committente privato. In base a tale interpretazione anche all'interno dei singoli appartamenti,...
- ven ott 08, 2021 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
- Risposte: 34
- Visite : 10344
Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Mi riallaccio a questo post perchè ho qualche dubbio. In una CT esistente con 1 caldaia realizzata con il DM 12/04/1996, viene ora sostituito il generatore con altri 2. Io sarei per questo modus operandi: - se supero il 20% --> modifica rilevante con aggravio di rischio, per cui nuova SCIA (cat. A)...
- ven ott 08, 2021 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1774
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Confermo quindi quanto sopra. Se il condominio non ha dipendenti (per esempio il portiere), allora non ha obblighi ai sensi del TU 81/08 e quindi neanche del DPR 462/01. C'è una nota del Ministero delle Attività (Circolare 25/2/2005. prot. n.10723) che ha chiarito che i condomini devono effettuare ...
- gio set 16, 2021 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
- Risposte: 16
- Visite : 2286
Re: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
Si anch'io non ho molti riscontri da Prince. Non è aggiornato e non so se saranno inserite anche pratiche vecchie. Io non le vedo per ora. Di solito però chiamo l'ufficio prevenzione e mi danno indicazioni sullo stato delle pratiche (intendo val. progetto). Il problema è che con alcuni comandi è pr...
- mer set 15, 2021 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
- Risposte: 16
- Visite : 2286
Re: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
Qualcuno sa se è previsto qualcosa per sbloccare la situazione? Io ad oggi su prince vedo solo 2 pratiche (una di marzo a Monza, una di luglio a Lecco). Ne ho un'altra decina scomparse nel nulla (e coi comandi che non rilasciano niente, in pratica si rimane senza alcun documento in mano), ed il vecc...
- lun nov 23, 2020 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Postazioni ricarica elettrica veicoli
- Risposte: 2
- Visite : 749
Postazioni ricarica elettrica veicoli
Ciao, diversi amministratori di condominio stanno iniziando a ricevere richieste per installare nell'autorimessa o nei box delle colonnine per la ricarica elettrica. Sto iniziando ad informarmi dato che, probabilmente, inizieranno a prendere sempre più piede. Voi sapete se ci sono normative dei Vigi...
- mer ott 21, 2020 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: officina riducibile < 300 mq
- Risposte: 15
- Visite : 2435
Re: officina riducibile < 300 mq
Pensiamo questo caso: io titolare di un'officina di 250 mq, investo sulla mia azienda e vado in affitto su un fondo di 350 mq, per ingrandirmi; dove sono ora non sono soggetto, per cui dò disdetta e solo in fase di richiesta autorizzazioni mi dicono che occorre la pratica VVF...sono già pronto prat...
- mer ott 21, 2020 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse - carico d'incendio
- Risposte: 7
- Visite : 4248
Re: Autorimesse - carico d'incendio
Esiste la guida ANAS utilizzata per la progettazione antincendio delle gallerie (l'attività 80), lì c'è questa tabella dove viene riportato il carico d'incendio delle varie tipologie di mezzi. https://i.ibb.co/vczhDYz/Veicoli-ANAS.jpg Per chi volesse recuperarla, il titolo è “Linee Guida per la prog...
- mer ott 21, 2020 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Unico fabbricato, due depositi, imprese diverse
- Risposte: 7
- Visite : 1484
Re: Unico fabbricato, due depositi, imprese diverse
Direi che non esiste alcun problema. Ti occupi dell'attività per cui hai incarico, se sei compartimentato dal vicino nessuno ti può contestare niente. Sempre progettato officine all'interno di complessi industriali più grossi con strutture in comune, mai mi sono interessato se terzi siano soggetti ...
- mer ott 23, 2019 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
- Risposte: 9
- Visite : 2457
Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Non esiste nessuna circolare, norma o altro che specifica questa cosa, viene dal programma e basta. ma programma interno ad uso loro, giusto? Sì, quello che usano loro nei Comandi provinciali per vedere pin, numeri di fascicolo, stato pratica ecc e per inserire le pratiche quando le ricevono. Il Mi...
- mar ott 22, 2019 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
- Risposte: 9
- Visite : 2457
Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Ultimo aggiornamento, a questo punto definitivo: il Comando di Como mi ha risposto che si applica la tariffa di tipo A, ma verificando a pc si sono accorti che il sistema indica la tariffa di 150 € per le attività non soggette per le quali si presenta una deroga. Per puro caso proprio mentre mi hann...
- gio ott 03, 2019 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
- Risposte: 9
- Visite : 2457
Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Aggiorno, visto che qualcuno mi ha risposto. Il Comando di Lecco mi ha mandato via pec una comunicazione protocollata (a firma del vicecomandante) in cui mi conferma di dover pagare l'importo come se fosse attività A; il Comando di Bergamo mi ha risposto, più informalmente (mail non su pec) in cui l...
- gio ott 03, 2019 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
- Risposte: 5
- Visite : 1770
- gio ott 03, 2019 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
- Risposte: 5
- Visite : 1770
Re: Asseverazione Rinnovo: compilazione campo "data presentazione" per CPI
Inserisco semplicemente i dati richiesti: data presentazione metto la data dell'ultima pratica presentata (se è già stato rinnovato, metto quella dell'ultimo rinnovo) e "a firma di" inserisco, come richiesto, il nominativo del responsabile dell'attività (che è quello che firma l'attestazio...
- mer ott 02, 2019 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 9
- Risposte: 8
- Visite : 2967
Re: attività 9
La riporto, così è più comodo per tutti Nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. - Quesito. Con la nota …, codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'interpr...
- mer ott 02, 2019 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 9
- Risposte: 8
- Visite : 2967
Re: attività 9
C'è la nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000 Se può aiutarti, un annetto fa per una ditta (che aveva bombole e postazioni per la saldatura) avevo allegato al Comando di Milano (su loro richiesta) la dichiarazione (mia e del titolare dell'attività) in cui si dichiarava che l'attività no...
- ven set 27, 2019 17:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: teatro con meno di 100 persone e sup.<200 mq
- Risposte: 1
- Visite : 871
Re: teatro con meno di 100 persone e sup.<200 mq
Che debba rispettare la norma è ovviamente vero, rientra nel campo di applicazione e l'essere compreso (o non compreso) nel 151 non cambia nulla, è un po' come le caldaie sotto i 116 kW. Che debba avere per forza gli idranti non è vero, la norma al punto 15.3 specifica che l'obbligo c'è da capienza ...
- mar set 24, 2019 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
- Risposte: 9
- Visite : 2457
Re: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Non mi risulta che il ministero abbia detto qualcosa in proposito. Comunque, la tariffa della deroga per la 74.1.A è di 225 €, non vedo perchè dovrebbero pretendere di più. Se paghi questo, al massimo ti possono chiedere una integrazione, giustificandola...... Neanche a me risulta, e difatti non tr...
- lun set 23, 2019 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
- Risposte: 9
- Visite : 2457
Deroga per attività non soggetta: quanto si paga?
Domanda molto poco tecnica, ma molto molto pratica. Devo presentare un'istanza di deroga per una centrale termica condominiale non soggetta a proceduere di prevenzione incendi (sono 102 kW di potenza) ma che rientra nel campo di applicazione della regola verticale (D.M. 12 aprile 1996). Il D.P.R. 15...
- lun set 24, 2018 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caserme soggette al DPR 151/11?
- Risposte: 8
- Visite : 5863
Re: Caserme soggette al DPR 151/11?
Circolare ministeriale 11 dicembre 1985 n. 36, le caserme non sono assimilabili ad alberghi/pensioni ecc (att. 84) né a scuole/collegi ecc (att. 85), e quindi non sono attività soggette. Si riferiva al vecchio elenco, ma visto che quelle attività sono state riportate nel 151 senza variazioni signifi...
- mer set 19, 2018 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corsi aggiornamento Online 818
- Risposte: 3
- Visite : 1835
Re: Corsi aggiornamento Online 818
I Vigili del Fuoco avevano previsto in via sperimentale lo svolgimento dei corsi a distanza, consentendo solo la modalità di streaming sincrono (ovvero, in diretta in videoconferenza), mentre non è mai stata considerata la modalità e-learning (ovvero, il filmato registrato da seguire come e quando v...
- lun giu 18, 2018 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6187
- ven giu 15, 2018 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi moduli VVF 2018
- Risposte: 18
- Visite : 31466
Re: Nuovi moduli VVF 2018
Ma che problemi hanno quelli che fanno sti moduli? Ogni volta ti fanno buttare un sacco di tempo per sistemare le caselle decentrate, i campi allineati a caso, i file bloccati... Ma rilasciare dei file word non bloccati è chiedere troppo? :evil: Viene davvero voglia di stamparli e compilarli a mano....
- ven giu 15, 2018 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6187
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
Se il cliente è una ditta, ok.weareblind ha scritto: ↑mer giu 13, 2018 18:45 Come no? Pec + ricevuta + accettazione. Inoltre io p.c. sempre metto il cliente.
Ma vai a spiegare ai condomini (magari anziani) che non c'è più il CPI e che vale la ricevuta della PEC.
- mer giu 13, 2018 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: procedura per rinnovo VVF Milano
- Risposte: 23
- Visite : 6187
Re: procedura per rinnovo VVF Milano
Io a Milano mando tutti i documenti firmati digitalmente, i PDF non firmati. Sempre a Milano per i rinnovi via PEC non ti rispondono più. Come rinnovo vale la dicitura "evaso" sul portale vigilfuoco. Se invece vai allo sportello di timbrano il rinnovo e ti rimane il documento. Il problema...
- mer gen 24, 2018 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti autorimessa usata non in emergenza: è permesso?
- Risposte: 4
- Visite : 1435
Re: Rete idranti autorimessa usata non in emergenza: è permesso?
ho riletto la norma, ho trovato quanto cercavo: capitolo 5, composizione degli impianti: rete di tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello, ad uso esclusivo antincendio; alimentazione promiscua o dedicata (presumo puntassi a questo, giusto Terminus?), ma ugualmente le manichette e gli idrant...
- mer gen 24, 2018 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti autorimessa usata non in emergenza: è permesso?
- Risposte: 4
- Visite : 1435
Rete idranti autorimessa usata non in emergenza: è permesso?
In un autorimessa gli addetti alle pulizie hanno l'abitudine di utilizzare gli idranti per lavare le corsie e prelevare acqua. Se leggo la UNI 10779, mi specifica che la rete idrica è finalizzata a fornire acqua per combattere l'incendio, che è destinata alla protezione di attività, e mi dice che pr...
- mer ott 18, 2017 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
- Risposte: 6
- Visite : 3701
Re: Generatore aria calda > 116 kW e pallone pressostatico
locale esterno e distante almeno 60 cm dalla parete del locale, nessun requisito REI ma solo materiale incombustibile. per i campi sotto pallone pressostatico, applichi le norme di sicurezza per quanto riguarda le uscite, illuminazione ecc, e trovi delle caratteristiche nel DM sugli impianti sportiv...
- mer ott 18, 2017 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scia (attività 55/C e 12/B)+4.3/A (rinnovo)
- Risposte: 2
- Visite : 932
Re: scia (attività 55/C e 12/B)+4.3/A (rinnovo)
SCIA solo per le attività non autorizzate, e alle rispettive scadenze presenterai i rinnovi.