da Marcus
mar giu 27, 2017 23:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
Risposte: 5
Visite : 1891

Re: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA

magari fai una seconda prova, però se anche in questo caso l'esito dovesse essere negativo dovresti necessariamente concludere che l'impianto non garantisce le portate richieste
ora se la pressione mancante è poca la questione si risolve ingrandendo il diametro delle tubazioni
da Marcus
dom giu 25, 2017 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di surpressione
Risposte: 13
Visite : 9602

Re: Pompa di surpressione

la risposta è legata non alla pressione mancante ma a quella in ingresso causa il dimensionamento del motore....non basta dimensionare il motore per un NPSD=16 ma per quello in ingresso... dopodichè ammesso e non concesso che la pressione in ingresso sia costante la pompa dovrà "aggiungere&quo...
da Marcus
dom giu 25, 2017 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di surpressione
Risposte: 13
Visite : 9602

Re: Pompa di surpressione

fireprog ha capito cosa chiedevo
ricordiamoci sempre che stiamo tra professionisti del settore, se la domanda fosse stata una "cazzatella" l'avrei già risolta da solo
da Marcus
sab giu 24, 2017 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di surpressione
Risposte: 13
Visite : 9602

Re: Pompa di surpressione

se si vuole mettere la pompa di surpressione significa che manca la pressione e non la portata, quindi ridurre la portata mettendo i naspi non serve a molto, la pressione sempre bassa resta il serbatoio di rincalzo da 1,0 mc mi sembra che non sia più previsto dalle ultime UNI è consentito solo il se...
da Marcus
sab giu 24, 2017 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di surpressione
Risposte: 13
Visite : 9602

Re: Pompa di surpressione

riapro questo vecchio post perchè mi è capitato un caso analogo nel caso specifico però non ci sono spazi condominiali disponibili per collocare un eventuale serbatoio di accumulo, l'unica possibilità è quindi la pompa di surpressione allacciata direttamente all'acquedotto. Al di la dell'autorizzazi...
da Marcus
ven giu 16, 2017 15:02
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 15549

Re: FAQ MiSE giugno 2017

scusa Fox, hai ragione, intendevo dire "una quota minima del 70% per il consumo volontario" :oops: mi sembra però di capire che tu ritenga che laddove si applichi la deroga questa vada applicata integralmente, ossia quota minima forfettaria del 70% per il volontario, seppure in presenza di...
da Marcus
gio giu 15, 2017 23:41
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 15549

Re: FAQ MiSE giugno 2017

le tabelle fatte con i mm di mq flat, sarebbero stata cosa buona e giusta,
solo che poi la UNI 10200 avrebbe avuto una sola pagina e chi la comprava più?
da Marcus
gio giu 15, 2017 17:03
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 15549

Re: FAQ MiSE giugno 2017

condivido pienamente Kiac probabilmente risponderebbero che la deroga è possibile ma non obbligatoria, ma sarebbe comunque una risposta errata in quanto magari i condomini vorrebbero applicare la deroga solo per il calcolo dei mm ( per mq) ma a quel punto non avrebbe senso applicarla integralmente s...
da Marcus
gio giu 15, 2017 14:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 15549

Re: FAQ MiSE giugno 2017

FAQ n° 1 supponiamo che un edificio sia già provvisto di contatermie nei singoli appartamenti e in c.t. e supponiamo che, in fase di redazione delle tabelle, sia verificata la condizione "differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'ed...
da Marcus
gio giu 15, 2017 14:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale
Risposte: 15
Visite : 4025

Re: Consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale

intanto lo scarico, a tempo perso lo leggerò
da Marcus
lun giu 12, 2017 18:32
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 15549

Re: FAQ MiSE giugno 2017

chiarimenti dell'ultima ora, oserei dire in parte illogici e per giunta non confermativi di quello che si è detto e ridetto fino ad oggi
sarebbe come se nella nuova versione della UNI 10200 dicessero di considerare gli infissi reali...
da Marcus
ven giu 09, 2017 22:30
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Obbligo Ripartizione
Risposte: 17
Visite : 6413

Re: Obbligo Ripartizione

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... o-2017.pdf

la risposta viene dala con chiarezza dal mise alla faq n° 4
e C'E' OBBLIGO!
da Marcus
ven giu 09, 2017 22:12
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Risposte: 337
Visite : 88987

Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014

NNN, il MI.S.E. ti è nemico :mrgreen: la FAQ 17 spiega di fare verifica iterativa cominciando tra 2 unità imm.ri, scelte tra quelle che maggiormente evidenziano differenze purtroppo è così, anche il MISE ha ribadito la stessa sciocchezza che aveva già detto il CNI chi glielo spiega ora che ragionan...
da Marcus
ven giu 09, 2017 22:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: FAQ MiSE giugno 2017
Risposte: 48
Visite : 15549

Re: FAQ MiSE giugno 2017

diversi punti di chiarimento interessanti.
Comunque sulla risposta 14) se non si considerano gli incentivi mi sa che non risultano efficienti in termini di costi nemmeno i ripartitori
da Marcus
mer giu 07, 2017 21:36
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Risposte: 337
Visite : 88987

Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014

Corretto ma superfluo. Per fare emergere la differenza percentuale maggiore è sufficiente (Fmax-Fmin)/Fmin. Ah, anch'io reputo la formula del CNI errata, anzi non errata ma basata su osservazioni nebulose e per niente supportate da fondamenti matematici del tipo del MISE (Mallone) :mrgreen: non è s...
da Marcus
mer giu 07, 2017 10:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014
Risposte: 337
Visite : 88987

Re: NEWS Aggiornamento art. 9 comma 5 102/2014

Oltre al fatto che sarebbe stato molto più semplice ed univoco, se fosse stato quello il senso del legislatore, scrivere "se il fabbisogno specifico del più favorito risulta almeno doppio rispetto al più favorito, allora il metodo 10200 è derogabile". Condivido, la formula CNI (Fmax-Fmin)...
da Marcus
mer giu 07, 2017 01:27
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016
Risposte: 42
Visite : 14169

Re: Confronto tra i vari millesimi del Dlgs 141/2016

Il risultato che fuoriesce dalla comparazione dei 3 metodi di calcolo è tutto sommato logico ed evidenzia quello che a mio avviso è il motivo fondamentale per cui i mm di ftu funzionano male. Infatti il calcolo in base ai mq appiattisce ed uniforma tutto e quindi è logico che venga una curva quasi p...
da Marcus
mar giu 06, 2017 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Area pilotis, autorimessa si o no
Risposte: 4
Visite : 3021

Re: Area pilotis, autorimessa si o no

normalmente i condomini lasciano i piloties a spazio vuoto, ossia non ci parcheggiano, proprio per non incorrere in pesanti spese di adeguamento.
Quindi l'attività non esiste e se qualcuno ci parcheggia lo fa di straforo...
da Marcus
mar giu 06, 2017 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi di accumulo a capacità completa - obbligo acquedotto?
Risposte: 11
Visite : 3497

Re: Serbatoi di accumulo a capacità completa - obbligo acquedotto?

l'11438 ha chiarito in via definitiva che il pozzo non è da ritenersi idoneo...giusto, sbagliato? se sto in mezzo al Sahara e l'acquedotto più vicino è a 100 km....il problema me lo pongo.... in Italia no. Poi abbiamo la committente che strilla e che dice che il vicino l'ha fatto 10 anni fa e che.....
da Marcus
lun giu 05, 2017 13:38
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ventilazione e tabelle
Risposte: 4
Visite : 4232

Re: Ventilazione e tabelle

giusto, ora è chiaro! :mrgreen:
Mi era sfuggito completamente l'intento seguito dalla UNI 11300, forse a causa dei titoli dei paragrafi
da Marcus
dom giu 04, 2017 18:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ventilazione e tabelle
Risposte: 4
Visite : 4232

Re: Ventilazione e tabelle

Ti perdi il fattore di correzione fve,t pari a 0,6 per le abitazioni di tipo civile (appendice E prospetto E.2 11300-1 - 2014) 0,5x0,6= 0,3 ma al paragrafo 12.2 per le abitazioni civili (E.1) dice di calcolare la portata minima di progetto di aria esterna qve,o in base all'equazione (34) e non c'è ...
da Marcus
sab giu 03, 2017 15:28
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Ventilazione e tabelle
Risposte: 4
Visite : 4232

Ventilazione e tabelle

ho un dubbio sui vol/h da considerare nel calcolo delle tabelle millesimali per edifici residenziali (E.1) la versione della UNI11300-1 del 2008 diceva 0,3 vol h e tale dato è quello di default anche su EC700 tuttavia la UNI11300 -1 del 2014 al punto 12.2, per gli edifici di categoria E.1, mi dice d...
da Marcus
gio giu 01, 2017 23:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: DM Requisiti minimi e DLgs 102
Risposte: 42
Visite : 10519

Re: DM Requisiti minimi e DLgs 102

Girondone, vado a memoria anche io, mi sembra di ricordare che la L10 e anche il vecchio D.Lgs 192 obbligassero all'installazione di valvole termostatiche ma non alla contabilizzazione. Quest'ultima esce fuori solo con il 102
da Marcus
gio giu 01, 2017 22:58
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 inch pubblica
Risposte: 91
Visite : 27303

Re: 10200 inch pubblica

mi sembra di capire che avete in mente lo schema classico del solare che preriscalda il boiler dell'acqua calda sanitaria. Non è il caso in questione, l'impianto in oggetto è l'impianto a satelliti di utenza con produzione di acs locale e rete di distribuzione unica discusso in un altro post, tutto ...
da Marcus
gio giu 01, 2017 01:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 inch pubblica
Risposte: 91
Visite : 27303

Re: 10200 inch pubblica

non direi che il solare termico abbia qualche limite di utilizzo, a me è capitato un impianto per cui sto facendo la 10200 e l'impianto solare provvede a scaldare l'acqua sia per il riscaldamento che per l'acs, in condizioni di esercizio funziona benissimo, ovvio che d'estate rende di più e d'invern...
da Marcus
mer mag 31, 2017 10:48
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 inch pubblica
Risposte: 91
Visite : 27303

Re: 10200 inch pubblica

esaminando lo stralcio allegato da Marcello60 sulla nuova UNI in inchiesta pubblica, noto che al prospetto 7, ove presente un impianto solare termico, l'energia termica utile immessa in rete dal medesimo va sommata a quella del generatore, al totale dei 2 termini si applica poi la percentuale tabell...
da Marcus
mar mag 30, 2017 18:30
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 nuova inchiesta
Risposte: 99
Visite : 24890

Re: 10200 nuova inchiesta

allora, ho dibattuto lungamente su quale stato utilizzare nel calcolo del ftu, reale o originario, più per una questione di coerenza professionale e perchè come sempre le norme lasciano zone oscure dove non dovrebbero. Tuttavia, obtorto collo, anche io mi sono rassegnato ad utilizzare esclusivamente...
da Marcus
mar mag 30, 2017 18:13
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Acs prodotta con satelliti di utenza
Risposte: 27
Visite : 10703

Re: Acs prodotta con satelliti di utenza

beh, questo non sarebbe un problema, il periodo di funzionamento del riscaldamento è stabilito dal vecchio dpr 412 in base alle zone termiche, e a mio avviso è giuridicamente sostenibile fare riferimeto a quel periodo di funzionamento attribuendo tutta la restante parte dell'anno solo all'acs
da Marcus
mar mag 30, 2017 10:14
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Acs prodotta con satelliti di utenza
Risposte: 27
Visite : 10703

Re: Acs prodotta con satelliti di utenza

Il ragionamento non fa una piega ma attualmente la 10200 prevede di ripartire (in presenza di unico contatore in centrale e più servizi erogati) in base a Kcli e Kacs. Anche la 10200 in inchiesta pubblica lo scorso anno era molti simile rifacendosi ad una sola tipologia di millesimi comprendenti en...
da Marcus
dom mag 28, 2017 10:38
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Acs prodotta con satelliti di utenza
Risposte: 27
Visite : 10703

Re: Acs prodotta con satelliti di utenza

osservando però il prospetto 10 della UNI 10200 noto la seguente indicazione: - impianto con satelliti di utenza, con valvole a due vie modulanti e DT elevato - Kinv= 0,1 - impianto con satelliti di utenza, con valvole a due vie modulanti e DT elevato, produzione di acs con scambiatori collegati all...
da Marcus
ven mag 26, 2017 12:37
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Acs prodotta con satelliti di utenza
Risposte: 27
Visite : 10703

Re: Acs prodotta con satelliti di utenza

riprendo la questione in quanto mi è capitato un caso analogo con satelliti di utenza adibiti sia al riscaldamento che alla produzione di acs con scambiatorini saldobrasati, e una sola linea di distribuzione. Se ho ben capito bisogna comunque calcolare i mm di riscaldamento e acs in base ai rispetti...
da Marcus
mer mag 03, 2017 13:30
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Non convenienza economica contabilizzazione
Risposte: 141
Visite : 56962

Re: Non convenienza economica contabilizzazione

RedHat, la domanda sull'estensione del 10% alla parte raffreddamento era puramente normativa. La nota è infatti presente solo sulla parte riscaldamento della UNI 11300-2 e mi sembra che non figura su quella del raffrescamento, se non ho letto male le UNI. La domanda nasce proprio perchè sto eseguend...
da Marcus
mar mag 02, 2017 21:40
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Non convenienza economica contabilizzazione
Risposte: 141
Visite : 56962

Re: Non convenienza economica contabilizzazione

dubbio: il risparmio del 10% indotto dalla sola contabilizzazione, in base alla nota 6.1.3 della uni 10200-2 per valutazioni di tipo A3, si applica solo ai sistemi di riscaldamento o vale anche per la contabilizzazione applicata a sistemi di raffrescamento?
da Marcus
mer apr 19, 2017 16:50
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 39527

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

interessante questa postilla introdotta con l'appendice H penso che ci siamo resi conto tutti che con lastrici solari per niente o mal coibentati le dispersioni per mq degli attici e similari venivano del 60-70% maggiori rispetto agli appartamenti sottostanti. Dal punto di vista della ripartizione d...
da Marcus
mer apr 19, 2017 14:18
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 39527

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

Le premesse 1 e 2 prevedono millesimi mutabili nel tempo (anche frequentemente direi...): se a questo è aspetto "negativo" si aggiunge il punto 3, mi chiedo perchè, a questo punto, non sia meglio rimanere coi millesimi di Ftu allo stato reale dell'immobile; nel caso, si avrebbe un frequen...
da Marcus
mar apr 18, 2017 15:07
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 39527

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

l'unico svantaggio dei millesimi di potenza termica è che se uno si distacca scendono a zero, da cui l'altro annoso problema se i distaccati debbano o meno contribuire al consumo involontario, cosa che non accade con i mm espressi in base ai ftu. Però per il resto erano un chiaro indice del consumo ...
da Marcus
lun apr 17, 2017 17:12
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno
Risposte: 126
Visite : 39527

Re: Infissi "uguali per tutti" per calcolo millesimi di fabbisogno

premesso che ormai sto eseguendo anch'io i calcoli in base allo stato originario dell'edificio, stante l'orientamento prevalente che figurerà anche nella nuova inchiesta pubblica dell'UNI, non mi stancherò mai di ripetere quante incongruenze il calcolo dei mm in base ai ftu porta. Ad esempio, faccia...
da Marcus
gio apr 06, 2017 00:54
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: capire la UNI 10200 e sua applicazione: compensazioni?
Risposte: 12
Visite : 5905

Re: capire la UNI 10200 e sua applicazione: compensazioni?

per il problema ultimo piano, una proposta che finira' in allegato informativo nella nuova 10200 sara' questa: si prende quella parte di dispersione che e' dovuta al mancato isolamento del tetto, la si toglie al condomino e la si fa pagare a tutti. Cosi' l'assembla si trova nero su bianco quanto pa...
da Marcus
ven mar 31, 2017 22:06
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Dlgs 102 e UNI 10200
Risposte: 11
Visite : 4695

Re: Dlgs 102 e UNI 10200

http://www.progetto2000web.it/assets/Uploads/BlogAttachments/LS-TestoCoordinato102-141.pdf all'articolo 9 comma 5 dell'allegato si analizza la questione non c'è obbligo, certo è che quando ci sono più utenze alimentate dalla stessa caldaia, ad esempio, acs e riscaldamento, sarebbe utile metterei i c...
da Marcus
ven mar 31, 2017 21:44
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: infissi e 10200
Risposte: 28
Visite : 11494

Re: infissi e 10200

a mio avviso individuato un criterio unico ed applicato in modo uniforme su tutti gli infissi dell'edificio non produce scostamento di millesimi quindi non ha grande importanza se si considera il buco interno o esterno o qualunque altro buco, lo scostamento sarà infinitesimale viceversa un criterio ...
da Marcus
sab mar 25, 2017 01:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dlgs 102/2014 senza termostatiche, anzi senza niente
Risposte: 13
Visite : 3648

Re: Dlgs 102/2014 senza termostatiche, anzi senza niente

scusa ma la 3 vie deviatrice dovrebbe stare sulla mandata, di conseguenza dovresti avere il ritorno libero, come è possibile che non ci sia lo spazio di installare un contatermie che ingombra 12 cm? Dopodichè sempre nell'ipotesi in cui la deviatrice sia ubicata sulla mandata, non sarebbe tecnicament...
da Marcus
mar mar 21, 2017 00:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Detrazione progetto contabilizzazione
Risposte: 5
Visite : 3221

Re: Detrazione progetto contabilizzazione

a pag. 9 della guida delle detrazioni fiscali 2017 si dice chiaramente che sono detraibili anche: "le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse" http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Ag...
da Marcus
dom mar 12, 2017 23:53
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 nuova inchiesta
Risposte: 99
Visite : 24890

Re: 10200 nuova inchiesta

a Roma sono la normalità, me ne sono capitati decine, si tratta a tutti gli effetti di ampliamenti volumetrici che fanno parte del volume scaldato. Io in genere li considero e quindi al condomino che ha fatto l'ampliamento risultano più mm di ftu. Tuttavia applicando "lo stato originario" ...
da Marcus
dom mar 12, 2017 23:16
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 nuova inchiesta
Risposte: 99
Visite : 24890

Re: 10200 nuova inchiesta

ovviamente mi riferisco ai veri e propri ampliamenti volumetrici verandati, ossia con il nuovo volume verandato in diretta e permanente comunicazione con l'ambiente interno scaldato, per cui non può essere considerato una serra solare
da Marcus
sab mar 11, 2017 18:02
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: 10200 nuova inchiesta
Risposte: 99
Visite : 24890

Re: 10200 nuova inchiesta

mah, l'impressione che ho leggendoti è che tu cerchi di affermare un determinato principio spacciandolo per verità assoluta e che se qualcuno ti dice di pensarla diversamente assumi un atteggiamento conflittuale. A mio avviso questo non è l'atteggiamento giusto da avere in questo forum. E non mi ris...
da Marcus
ven mar 10, 2017 23:35
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Lavaggi su impianti aggiornati in base al D.Lgs 102/14
Risposte: 5
Visite : 3524

Re: Lavaggi su impianti aggiornati in base al D.Lgs 102/14

applico il lavaggio di default prima di installare le valvole termostatiche. Senza lavaggio le valvole si incastrano al minimo ristagno di sporcizia, successivamente alla installazione delle valvole è poi sconsigliabile fare il lavaggio, sia per il rischio di portarsi lo sporco in giro e incastrare ...
da Marcus
gio mar 09, 2017 13:21
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: inefficienza costi contabilizzazione e tabelle del ftu
Risposte: 4
Visite : 3226

Re: inefficienza costi contabilizzazione e tabelle del ftu

avevo letto quell'articolo ma si riferisce ad altro convengo che una diagnosi energetica vada fatta comunque, applicare le tabelle tout court può certamente generare degli errori non giustificabili resto però dell'idea che la redazione delle tabelle non sia necessaria e che sia sufficiente una diagn...
da Marcus
mer mar 08, 2017 12:06
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: inefficienza costi contabilizzazione e tabelle del ftu
Risposte: 4
Visite : 3226

inefficienza costi contabilizzazione e tabelle del ftu

sappiamo tutti che molti Condomini chiedono di eseguire la valutazione di non efficienza in termini di costi dell'adozione di sistemi di contabilizzazione del calore. Il seguente post non è nel merito di come si esegua tale verifica in base alla UNI 15459 di cui si è ampiamente discusso in altri pos...