La ricerca ha trovato 123 risultati

da cane_sciolto
ven feb 19, 2010 14:34
Forum: Regione Lombardia
Argomento: EC e cened+
Risposte: 16
Visite : 3192

Re: EC e cened+

Tornando alla domanda, EC i valori di dispersione dei locali li calcola secondo la 11300? :shock: :shock: :shock: Hai mai progettato un edificio dal punto di vista termico oppure un impianto di riscaldamento? Dalle tue domande si intuisce una risposta. Scusa, ma allora con che criteri determini e v...
da cane_sciolto
mar feb 16, 2010 18:52
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Provocazione
Risposte: 41
Visite : 7524

Re: Provocazione

Anche se sottoscrivo il vostro pensiero, pultroppo la realtà è ben diversa e non possiamo forci un bel nulla. Comunque la ragione d'essere in italia c'è e come, per primo si è creato un lavoro dal nulla che ha portato accupazione e un giro d'affari non indifferente. Per secondo si è voluto cercare ...
da cane_sciolto
lun feb 15, 2010 12:16
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: fonti rinnovabili
Risposte: 13
Visite : 3551

Re: fonti rinnovabili

Il parlamento Europeo ha approvato il 17/12/2008 la direttiva RES (Renewable Energy Sources) secondo la quale la pompa di calore è ufficialmente riconosciuta come utilizzante energia rinnovabile per la quota parte di energia sottratta all’ambiente e tenendo conto ovviamente del rendimento elettrico...
da cane_sciolto
lun feb 15, 2010 12:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE + UNI TS11300 + EC500
Risposte: 45
Visite : 14460

Re: RENDIMENTO DI DISTRIBUZIONE + UNI TS11300 + EC500

il che invita a non utilizzare il calcolo analitico.. sirei però che non è a nostra scelta questo.... sul nuovo dobbiamo usare il calcolo analatico... Però, se non sbaglio, il metodo analitico permette di calcolare le perdite di distribuzione (da non considerare come complemento a 100 del rendiment...
da cane_sciolto
lun feb 15, 2010 11:44
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Provocazione
Risposte: 41
Visite : 7524

Re: Provocazione

...... Certe offese tientele per te che è meglio! Comunque si, sono ORGOGLIOSO d'aver fatto vedere al cliente che il parassita è il progettista della L10 che voleva ancora guadagnarci per un lavoro già fatto e pagato, se la pensi diversamente non so che dirti (viva i parassiti). Se tu vuoi specular...
da cane_sciolto
dom gen 24, 2010 12:41
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Trasparenza
Risposte: 51
Visite : 10293

Re: Trasparenza

Certo che no ma la certificazione energetica non è certo progettare e qui si stà parlando di ace. Tu insisti sul fatto della progettazione che è vero, si deve rispettare la procedura regionale ma non devi usare per forza il cened+, francamente io non saprei come progettare usando il cened+, se tu c...
da cane_sciolto
lun gen 18, 2010 11:22
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ritorno al passato :)
Risposte: 5
Visite : 1713

Re: ritorno al passato :)

etabeta1 ha scritto:... bella storia... ma se è antecedente al 1.9.2007 cosa devo usare il metodo nuovo?
In questo caso (edificio vecchio, no DIA nel periodo di vigenza del Cened), ho inteso che si deve usare quello nuovo.
da cane_sciolto
ven gen 15, 2010 10:15
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Trasparenza
Risposte: 51
Visite : 10293

Re: Trasparenza

Credo che sia corretto che un forum dedicato a chi è iscritto e ci lavora sia accessibile solo a queste persone. Non vedo il motivo di un estraneo ai "lavori" dover andare a leggere problematiche ed argomentazioni che non è direttamente interessato. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Della ser...
da cane_sciolto
ven gen 15, 2010 10:02
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ritorno al passato :)
Risposte: 5
Visite : 1713

Re: ritorno al passato :)

... quindi il certificatore è libero di scegliere fra due valori diversi ma entrambi veri ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... e la sacra univocità dei risultati ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... ... a chi diamo la sanzione ? Al team CENED o al dirigente? ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Una r...
da cane_sciolto
lun dic 21, 2009 11:39
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Progetto di alta formazione per i certificatori energetici
Risposte: 10
Visite : 2716

Re: Progetto di alta formazione per i certificatori energetici

Che cosa voglia dire Buscemi è chiarissimo: Lo strumento è una convenzione che Regione Lombardia stipula con l'Ordine degli ingegneri di Brescia, il Collegio dei geometri di Milano, l'Ordine interprovinciale dei chimici della Lombardia, l'Associazione italiana scienze ambientali e la Federazione reg...
da cane_sciolto
mer dic 16, 2009 20:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Condominio centralizzato - help me
Risposte: 2
Visite : 1069

Re: Condominio centralizzato - help me

Dovrebbe essere così... Se hai N subalterni :shock: .... - N+1 centrali (N scaldaacqua a gas + 1 centrale riscaldamento) - N diramazioni di riscaldamento (tutte alla CT riscaldamento) - N diramazioni da appartamento a rispettivo bollitore Tempo di esecuzione :?: Risultato: 1 solo valore di Ep... 8) ...
da cane_sciolto
dom dic 13, 2009 20:41
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: SONDAGGIO SOLARE TERMICO
Risposte: 13
Visite : 3934

Re: SONDAGGIO SOLARE TERMICO

Conto della serva: - costo di un giorno di acs abbondante con un impiatno disastroso: 1 mc di metano --> 0,65 Euro/giorno - 200 giorni risparmiati --> 130 Euro all'anno Adesso mettete il costo dell'impianto e vedete quanto tempo ci mette a tornare (sul nuovo senza agevolazioni fiscali). Ecco perchè ...
da cane_sciolto
dom dic 13, 2009 20:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recupero termico caldaia a condensazione
Risposte: 13
Visite : 5292

Re: recupero termico caldaia a condensazione

Berto ha fatto due piccoli errori: - il potere calorifico inferiore del metano è 10500 kcal/kg e non al mc. Per quello gli viene un recupero così basso. Con riferimento ai mc sono 8250...8400 kcal/mc a seconda dell'origine del gas naturale (è quasi tutto metano). - si deve tenere conto dell'eccesso ...
da cane_sciolto
dom dic 13, 2009 08:45
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Generatore a condensazione di tipo B
Risposte: 4
Visite : 3905

Re: Generatore a condensazione di tipo B

... forse hanno scelto con lo stesso criterio le tipologie di certificatore ammissibili ... :mrgreen: :twisted:
da cane_sciolto
dom dic 13, 2009 08:40
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Cambiare lavoro
Risposte: 14
Visite : 3418

Re: Cambiare lavoro

L'unità di misura della resistenza specifica alla trasmissione del vapore riportata nel software è corretta ed è esattamente la stessa che di norma si trova sulle schede tecniche di strutture. Scrivere Pa/kgm2s e scrivere m2s Pa/kg è esattamente la stessa cosa non essendoci parentesi che dichiarano...
da cane_sciolto
dom dic 13, 2009 08:28
Forum: Regione Lombardia
Argomento: generatore e distribuzione
Risposte: 6
Visite : 2209

Re: generatore e distribuzione

Il rendimento utile si prende dai dati di targa della caldaia.
Non dovrebbe influire sui calcoli, che dipenono invece dai fattori di perdita.
Dalla prova fumi si ricavano le perdite al camino a bruciatore acceso, non il rendimento utile.
da cane_sciolto
dom dic 13, 2009 08:19
Forum: Regione Lombardia
Argomento: come inserire un accumolo con resistenza di buk up per ACS
Risposte: 1
Visite : 821

Re: come inserire un accumolo con resistenza di buk up per ACS

Devi fare una centrale termica a parte che abbia per generatore un bollitore elettrico e poi collegarlo ai fabbisogni di acqua calda del subalterno con una diramazione sua :roll: .

Il casino+ è un programma semplice ed intuitivo 8) ....
da cane_sciolto
dom dic 13, 2009 08:03
Forum: Regione Lombardia
Argomento: EPw alle stelle
Risposte: 13
Visite : 4092

Re: EPw alle stelle

qualche collega ha avuto il mio stesso problema e sa dirmi se e dove sbaglio, le pompe di distribuzione acs sono inserite correttamente in KW e non sono quelle quindi e il generatore era tutto ok senza la rete di ricircolo..... Non stai sbagliando. E' il casino+ che da i numeri che gli hanno insegn...
da cane_sciolto
sab dic 12, 2009 13:12
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Per i geometri CENED+ funziona BENISSIMO
Risposte: 18
Visite : 4560

Re: Per i geometri CENED+ funziona BENISSIMO

Occhio ai polli di Renzo...
Il problema forse è la competenza (ed i reali interessi) di chi ha fatto la regolamentazione Lombarda, di chi l'ha sostenuta e la sostiene ancora e del giornalista (?) della Notte 24 ore.
da cane_sciolto
mar nov 24, 2009 18:24
Forum: Regione Lombardia
Argomento: incontro LE INCERTEZZE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Risposte: 80
Visite : 19582

Re: incontro LE INCERTEZZE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Quindi se qualcuno ne conosce il nome, sarebeb utile al fine di evitare di avere altri danni .. Porcaccia la miseriaccia ,che non hai esordito con le tue poesie. Confermo quello che ha affermato certifichino, sai il nome di questo pseudo rappresentante ripudiato dai suoi colleghi? E' anche giusto c...
da cane_sciolto
gio nov 19, 2009 00:03
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: procedure!!!!!
Risposte: 13
Visite : 2750

Re: procedure!!!!!

Beh, allora come casa fatevi una scatola a forma di cubo, anzi una sfera che ha la minima superficie esposta....
da cane_sciolto
mer nov 18, 2009 23:54
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Progetti di norma
Risposte: 1
Visite : 692

Re: Progetti di norma

Quelle che hai citato sono ormai tutte norme.
Di solito vengono pubblicate allo stadio di inchiesta pubblica.

Ciao
da cane_sciolto
dom nov 01, 2009 13:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: CENED+ aggiornamento
Risposte: 9
Visite : 2024

Re: CENED+ aggiornamento

Comunque è "lodevole" che in quasi una settimana di avvio del CENED 1.02 non sia uscito nemmeno un aggiornamento, a differenza del vecchio che nel primo mese non li contavi nemmeno gli aggiornamenti (in un giorno se non erro ne uscirono un paio)! ... direi piuttosto che non sanno da che p...